1 - VDE Norm NYM-Leitungen -- VDE Norm NYM-Leitungen




Ersatzteile bestellen
  


Hallo Leute,

ich habe eine Frage:

Ich bin gelernter Energieelektroniker arbeite aber schon länger nach ner Umschulung als Servicetechniker für Heizung und Klimatechnik.

Bin also nicht mehr auf den aktuellsten Stand was VDE betrifft!

Ich habe mal gelernt, dass NYM-Leitungen nur für feste Verlegungen sind:
Dass heißt ich darf NYM-Leitungen nur im leerrohr,Tipprohr oder mit Schellen verlegen so dass das Kabel keine mechahanischen Belastungen ausgesetzt ist oder?

Warum diese Frage:
Ein Freund hat ein Haus gekauft und im Keller kommen die NYM aus der Decke und von da weg sternförmig zu SChaltern und Steckdosen aber ohne jegliche Befestigung (hängen so zu sagen einfach so im raum rum).
Nach genauerer Überprüfung habe ich festgestellt, dass sie so bis nach oben in den Sicherungskasten führen und nicht mal dort Zugentlastungen haben!

Ist das denn zulässig? ...
2 - Oberputz Kabelkanäle -- Oberputz Kabelkanäle
> @shark1: Es gibt sowohl einige NYM als auch einige Adernleitungen.
> Die Adernleitungen gehen in FX Rohre, die NYM sind eingeputzt. Beide
> werden im Abstellraum Oberputz geführt (vom Austritt aus der Wand bis
> zur Unterverteilung. Das sind jeweils maximal 1m.
>
> D.h. Adernleitungen muss man ummanteln, um sie in (üblichen)
> Kabelkanälen führen zu können? Sehr seltsam...

Wenn die ohne weiteres zu öffnen sind - ja. Denn im Gegensatz zu Mantelleitung oder Kabel besitzen die Adern nur eine einfache statt doppelter Isolierung. Folglich muss die nähere Umgebung die zweite Isolierung sicherstellen. Also z.B. im Rohr bis zum Verteiler führen. Oder halt den Kanal so sichern, dass er nicht ohne weiteres aufzubekommen ist.

> Wenn ich Adernleitungen mit einem geeigneten Schlauch versehe,
> kann ich sie dann wie NYM Kabel behandeln? D.h. insbesondere
> auch ein paar cm ausserhalb eines Kanals führen?

Wenn geeignet sich definiert über:
- mind. vergleichbare Isolationseigenschaft
- ausreichende Beständigkeit gegen Umgebungseinflüsse (Chemikalien, mech. Beanspruchung, UV-Licht,)
- ausreichende Zugentlastung bzw. für den Schellenabstand ausreichende Festigkeit gegen verbiegende Kräfte...








3 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder)
Nachdem jetzt eine große Sanierung ansteht, habe ich einen Haufen Fotos im Keller eines großen Mehrfamilienhauses hier in der Gegend (Wien 18) gemacht. Die Elektrik ist ein Hammer...

Fangen wir mal beim Hauseingang an.
Was das hier ist... keine Ahnung. ich vermute, hier geht vom Hausanschluß (direkt daneben ist der HAK) ein altes Kabel ab, das quer durch den Keller die Steigleitung versorgt.
Bild eingefügt

Ebenfalls direkt beim HAK dieser Vorzählerverteiler. Überraschend sauber gemacht, vor allem wenn man mit dem Rest vergleicht.
Bild eingefügt

Jetzt im Prinzip das Gleiche nochmal... Stockwerksverteiler Hochparterre.
Bild eingefügt
Man beachte fehlende Paßschrauben in Menge, ungenutzte Sicherungssockel ohne Schraubkappe sowie großzügig entfernte Siegel des E-Werks. Genutzt wird davon nur die oberste Reihe Sicherungen (L-L-N-L) und zwei Sicherungen unten ...
4 - Einbaustrahler in abgehängte Holzdecke -- Einbaustrahler in abgehängte Holzdecke
Es sollte auch an einen wirksamen Schutz der Leitungen gedacht werden - besonders bei Verwendung von Niedervoltleitungen für Halogen- oder LED-Lampen. Übliches schwarzes Installationsrohr dürfte genügen.

Ob Verdrahtung in Rohr oder mit NYM, muss auf gute Befestigung und sichere Zugentlastung geachtet werden. Wenn die Zwischendecke auch als Lagerraum genutzt wird, kann es schon mal herzhaft zugehen.

Den Schutz der Einbauleuchten habe ich in einem ähnlichen Fall dadurch gelöst, dass ich Stücke aus einem KG-Rohr DN 100 gesägt habe, die über den Leuchten mit jeweils drei Stuhlwinkeln befestigt wurden.

Hab' ich was vergessen? Bitte schreiben.


Ronnie ...
5 - Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen? -- Mängelliste E-Installation - hab ich was übersehen?
Das wird immer lustiger
Einige der Steckdosen waren mit H05VV-F angeschlossen, das in den Styrodurplatten unter dem Fertigparkett verlief, dann bei der Wand abgemantelt(!) in Verlegeart C überging... ob die Leitung mit dem Styrodur verklebt war oder das eine chemische Reaktion zwischen Schaum und Leitung war wüßte ich auch gerne! Hitze dürfte wohl nicht im Spiel gewesen sein da auch einzeln verlegte Koaxleitungen betroffen waren.

Der Elektriker legt morgen los, deswegen habe ich schon mal alles abgebaut was mir noch brauchbar für den Hausgebrauch erschien - war nicht allzu viel... ein paar AP-Steckdosen, zwei Feuchtraumleuchten 60W aus der Speisekammer, ca. 7m NYM-J 3x2,5, die gleiche Länge H05VV-F3G2,5, etliche Stangen Minikanal 15x15mm weiß und so. Da der Elektriker gemeint hat er schmeißt alles weg kommt (wenn ich die Zeit erübrigen kann) heute noch der Verteiler dran - ich meine hallo, ein 1 Jahr alter Hager Volta mit 5 Moeller-LSS 1+N in 1 TE Breite und FI 40/4/0,03 und einfach entsorgen?!?

Hübsch fand ich den Anschluß des Wechselschalters in der Speisekammer... das war schon der dritte oder vierte Fund dieser Schaltungsart (in jeweils verschiedenen Häusern), offenbar ist es recht verbreitet die Funktion...
6 - Equipmentfrage -- Equipmentfrage
Wenn Du schon Bohrer hast, dann solltest Du Dir auch unbedingt eine Bohrmaschine anlegen.
Was nützt es einem, wenn man eine Leuchte zwar anschliessen kann, aber kein Loch in der Wand für die Befestigung machen kann.


Zitat : Macht das bißchen Sinn?
Nein! Das macht bestimmt keinen Sinn. Dafür kann es durchaus Sinn haben, oder sinnvoll sein.

Musst Du auch neue NYM Leitung verlegen und abisolieren? Dafür gibt es sehr elegante Abisolierhilfen.

Rafikus ...
7 - kleine Schaltung, aber welche Schalter? -- kleine Schaltung, aber welche Schalter?
Hallo Mike
Das Proplem bei der Geschichte ist
1: die Holzplatte
2: der Berührungsschutz
Hohlwanddosen für Möbelmontage stellen Berührungsschutz und sichere Befestigung des Schalters sicher
3: kannst du dann mit "normalem" NYM 3*1,5 mm² von Schalter zu Schalter bzw vom Schalter zur Leuchte im selben Gehäuse verdrahten.
4: in der Hohlwanddose kannst du die restliche Adern mit Wagoklemmen verdrahten
5: Übergang von flexibler Anschlußleitung zu massiv mit Leuchtenwagos
6: Hohlwanddosen passen auch in ca 1,5 mm dickes Blech (dann allerdings Schutzklasse I erforderlich (Schutzleiter muss auf alle Fälle alle elektrisch leitfähig nicht betriebstrommässig führende Leiter (Gehäuse ,Lampengehäuse) mit und untereinander verbinden
7: Zugentlastung soll das Abreisen der Zuleitung wirkungsvoll verhindernder und Sicherstellen, das der letzte abreisende Leiter der Schutzleiter ist!!!!
Bei deinen vorhandenen Schaltern hab ich bedenken ,das diese nichtsicher befestigt sind (nach vorn rausrutschen ) Berührungsschutz mit Schrumpfschlauch bei unsachgemässer Schrumpfung nicht gewährleistet !!!
Wichtig unbedingt 2 polig schalten (wegen Stecker)also L und N
Die Spots haben im Aquarium nichts ver...
8 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien)
Flachmantelleitung ist in CZ anscheinend recht üblich, gab es dort in allerhand Variationen im Baumarkt, J2x1,5, O 2x1,5, J und O 3x 1,5, alles in 2,5mm2. Schwarzer Mantel, dünner als bei NYM, dicker als bei Steg. Allerdings waren Leitungen in CZ ungefähr doppelt so teuer wie in A und nur als Meterware zu haben. Ye 1,5mm2 30 Cent pro Meter sind Irrwitz wenn man in A den 100m-Ring um 12,90 findet...

Aber was hast du gegen (österreichische) Stegleitung? Ok, das deutsche Zeug zerbröselt wirklich mitunter kriminell, aber die österreichische Ware ist noch nach Jahrzehnten wie neu. Einziges echtes Problem sind eigentlich die Spezial-Experten die meinen sie müßten die Nägel zur Befestigung mitten durch den L jagen... ...
9 - PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt -- PE direkt von PAS im TN-Netz - Bedingungen & Querschnitt

Ja, ein AP mit Schellen befestigtes NYM gilt (solange an diesen Stellen nicht mit besonderer mechanischer Beanspruchung zu rechnen ist) als geschützt verlegt.
Aber bedenke, daß man auf glatten Wänden keine Abstandsschellen verwenden sollte!

Nein, das war früher nicht anders.
Das auch bezog sich lediglich darauf, daß diese Verschaltung (den PE von der PA zu holen) gerade in Neuanlagen sinnvoll wäre, dort aber leider kaum praktiziert wird.


Richtig, wie ich schon schrieb:
Wenn die HV-Zuleitung sicher
10 - Info Stegleitung Fachzeitschrift DE -- Info Stegleitung Fachzeitschrift DE
Hab zwar keine ERfahrung mit dem Teil und werde wohl auch nie welche davon bekommen.

Aber wie man sieht arbeitet das Teil mit Druckluft.
Bei der Kalkulation wurde die Einrüstzeit der Maschiene nicht berücksichtigt.

Wenn ich eine NYM im Schlitz befestige geht das bestimmt schneller als Impu glatt auf die Wand zu bekommen.

Die Maschiene mag vieleicht gut sein wenn man zig Meter geradeaus befestigen muss, welche Wohnung hat aber heutzutage solche längen zu bieten.

Wer nicht in der Lage ist nur den Nagel zur Befestigung zu treffen sollte vieleicht mit seiner Ausbildung nocheinmal von vorne beginnen.

Das Argument das die Maschiene die Leitung auch auf harten untergründen befestigt ist zwar schön und gut, aber wenn da ein Kiesel im Beton ist brich der Nagel und könnte die Leitung beschädigen.

Impu kann man auch wunderbar auf Beton festkleben.

123abc...
11 - Leitungen in der Dämmung verlegen -- Leitungen in der Dämmung verlegen
Also, nach der Wahrscheinlichkeit gehen wir mal davon aus, daß die Bestandsleitungen 1,5mm² Cu haben. Dann ist bei dieser Länge der zulässige Spannungfall eingehalten und auch die Abschaltbedingungen sind Dank FI sicher erfüllt.

Es geht also nur noch um die thermische Belastbarkeit der Leitungen.

Eine Verlegung als NYM zwischen Dampfbremsfolie und Verkleidung ist zwar möglich und hat auch den Vorteil, daß die schwierig abzudichtenden Durchbrüche durch die Folie entfallen. NYM darf beliebig direkt an Holz anliegen, solange dies fest ist. Befestigung wäre z.B. mittels Gewebeklebeband möglich. Aber es besteht erhöhte Beschädigungsgefahr, wenn in diese Verkleidungsbretter später gebohrt oder genagelt wird.

Jedoch im Hinblick auf den thermischen Widerstand bleibt es sich gleich: das ist Verlegeart A2, daher schon bei 25° Umgebungstemperatur max. 13A.
Und wie ich schon ausführte, würde ich eher von max. 30°C ausgehen...

Daher bleibt es dabei:
Zusätzliche Zwischenabsicherung von 10A verwenden oder Leitungen mit 2,5mm² verlegen.

Was spricht denn eigentlich konkret dagegen, alternativ den gesamten Stromkreis auf C13A zu ändern? Welche Verbraucher gibt es in den übrigen angeschlossenen Räumen?

...
12 - UV Feinschliff und weitere Fragen -- UV Feinschliff und weitere Fragen
Hallo Simon,

aus Deiner Aufstellung geht leider nicht hervor, wie viele Licht- und wie viele Steckdosenstromkreise es geben soll. Nicht einmal die Zahl der Räume kann man erkennen. Deswegen ist eine Beurteilung schwierig.
Bitte diese Angaben nachreichen.

An sich sehen Deine Stromkreisdaten aber gut aus, vorausgesetzt, Leitungslängen, Leitungstyp (alles NYM?) und Verlegeart/Häufung passen.

Bei den FI bin ich dagegen anderer Meinung!

Zuerst muß geprüft werden, ob nicht wegen der Netzform oder allgemeiner Vorgaben Eures EVU sowieso alles über FI laufen muß! Fordere also erstmal die TAB dort an.

Unabhängig davon gibt es wirklich keinen vernünftigen Grund, in einer Wohnung nicht sämtliche Stromkreise über 30mA-FI zu führen. Wer sehr viel Angst hat, der kann ja gerne mehrere FI vorsehen (kosten ja fast nix mehr). Aber wenn die Anlage in Ordnung ist, hast Du häufiger Stromausfall vom E-Werk her, als daß der FI fällt...

Widerspruuch zur Angabe von Blademaker:
Es ist nicht nur von großem Nachteil, den Herd an drei verschiedene FI zu hängen. Es geht schlicht nicht, denn die würden sofort beim Einschalten fallen.
Deswegen sollte hier unbedingt ein 4pol. FI hin. An den kann und sollte man dann auch noch den Kühlschrank ansc...
13 - Elektroinstallation im begehbaren Wandschrank -- Elektroinstallation im begehbaren Wandschrank
Daß NYM starr (in diesem Fall: eindrähtig) ist, hat man Dir ja schon gesagt.

Daher wäre NYM in Ordnung (korrekte Befestigung vorausgesetzt).


ABER:
Keine Aussparung in die Abdeckung der Steckdose machen, sondern besser mit einem 10er Steinbohrer seitlich schräg in die Dose bohren. Dabei darauf achten, daß die Bogrung auf der Wande außerhalb des Rahmens der Steckdose zu liegen kommt und innerhalb erst kurz vor dem Dosenboden eintritt. Lage NICHT im Bereich der Krallen!!! Und natürlich auf die vorhandene Zuleitung achten...


P.S.
Warum fragst Du eigentlich, wenn Du schon vorhast, fachliche Ratschläge nicht zu beachten???

P.P.S.
Was sind Spaxwände? Ich kenne Schrauben gleichen Namens.

@ SPS:
Seit wann gelten Verlegezonen auch für AP-Installationen...?
_________________
Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 14:31 ]...
14 - Gehäuse als Schutzleiter? -- Gehäuse als Schutzleiter?
Moin,

Hab neulich einen Drehstrom-Walzenschalter in die Hände bekommen. Im inneren des metallischen Gehäuses befinden sich zwei Klemmen für den PE-Anschluss, können jeweils zwei Leiter klemmen. Kann/muss/sollte man dann die Schutzleiter der speisenden und der geschalteten Leitung auf eine gemeinsame Klemme legen oder getrennt auf die der Einführung jeweils nächstgelegenen Klemme führen? Oder müsste man nun gar noch eine Btückung von der ersten PE-Klemme zur zweiten schaffen, wenn man die PE-Leiter getrennt anklemmen will?


Edit:
Achja noch was - spricht eigentlich irgendwas gegen eine Befestigung von NYM mittels Kabelbindern an eine waagerecht AP verlaufende Heizöl-Leitung (Cu, geerdet)?


...der dumm fragende Trabi

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 12 Aug 2004  2:14 ]...
15 - Steckdoseninstallation -- Steckdoseninstallation
Hallo cerberus2004,

vorab etwas Grundsätzliches:
Arbeiten an Netzspannung führenden Teilen sind gefährlich für den Ausführenden und ggf. auch für andere!

Du solltest also ernsthaft ins Auge fassen, mit der Arbeit jemanden zu betrauen, der sich damit auskennt.

Der Ausführende ist für alle Folgen seines Tuns haftbar!


Wenn Du es trotzdem selbst machen möchtest, dann nimm am besten Feuchtaum-Mantelleitung NYM-J 3-adrig. Querschnitt entweder 1,5mm² oder 2,5mm², je nachdem, wie stark die vorhandene Zuleitung ist!

Die Leitung kann auf Putz, im Putz oder unter Putz verlegt werden. Wenn Du sie in Schlitze legst, welche wieder verputzt werden sollen, ist eine Putzüberdeckung von mindestens 5mm zu empfehlen, damit die Haltbarkeit gewährleistet ist.
Befestigung entweder mit Gipspflastern oder mit Kunststoff-Nagelschellen. KEINE metallischen Befestigungsmittel wie Krampen, Hakennägel oder einfache Nägel verwenden!


Außerdem benötigst Du z.B.:
-6 flache Gerätedosen (Schalterdosen) mit Verbindungsstutzen
-6 Schuko-Steckdoseneinsätze für Kombirahmen, mit Vebindungsklemmen (das haben heute fast alle)
-2 3-fach Kombirahmen, passend zu den Steckdosen
-12 Dosenschrauben


Baue mal bitte die vorhand...
16 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden
Hallo pino,

auch Durchführungen von NYM durch Holzteile können problematisch sein. Die Löcher sollten nicht zu knapp bemessen werden.

Für die Befestigung von Isolierrohren eignen sich z.b. handelsübliche ein- oder zweilappige Schellen aus Metall oder Kunststoff. Man kann aber auch ausreichend große Nagelschellen nehmen oder spezielle Steck- bzw. Klemmschellen für Rohre.
Da es in der Ständerwand aber nicht so sehr auf die Optik ankommt, würde es sogar genügen, die Rohre mit Rödeldraht oder Kabelbindern zu befestigen. Hauptsache, sie bleiben halbwegs an Ort und Stelle und werden nicht beschädigt.


Mit Einzeladern ist man natürlich flexibler. Und solange man nicht mit den Rohren in massive Mauern weiter muß, ist das ja auch gar kein Platzproblem.
Am billigsten kommt man (zumindest bei geringen Querschnitten) an die NYA (so, wer ist der erste, der mich darauf hinweist, daß die längst harmonisiert sind?), wenn man 5-adrige NYM kauft und dann zerlegt...



Die Sache mit dem Kabelkanal...

Wie hoch sind denn die Leitungen abgesichert?
Bitte genaue Liste (Stromkreis, Querschnitt, Nennstrom) aller dort vorhandenen!

Und welche kämen dann noch neu hinzu?


Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Befestigung Nym Kabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Befestigung Nym Kabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192475883   Heute : 2712    Gestern : 5128    Online : 483        3.8.2026    11:39
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0452899932861