1 - RCD 63/0,3 in HV? -- RCD 63/0,3 in HV?




Ersatzteile bestellen
  Ich halte den FI für relaitv sinnfrei, da dieser nur den bereich der Zuleitung zum UV überwacht (und halt dann halt selektiv einspringt).

Und das ist in Wohnhäusern übrigens sogar nicht erlaubt...
Wenn du z.B. mal nen Kurzschluss auf PE hast, wird auch jeder selektive FI mit rausfliegen und schon hast du eine dunkle Wohnung, was ja eigentlich wegen Unfallgefahr nicht sein darf.

Wenn dus doch machen willst...
Richtige Auswahl erhältst du bei FI experte Doepke oder Eaton.
letzterer hat auch tolle Fehlerstromüberwachungsgeräte, die bei Fehlern warnen und die höhe des Fehlerstroms anzeigen...
https://www.tech123.eu/at/eaton-drc.....-a-4p



[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 12 Nov 2016  1:52 ]...
2 - Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau -- Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau

Zitat :
winnman hat am 23 Okt 2013 21:38 geschrieben :

Garage oder Werkstatt auf alle Fälle eine CEE 5x16 mit min B16, falls die Schleife es hergibt mit C16. Und auch ein Schuko-Kreis mit B16 besser C16 2,5mm²



Alle Achtung da frag ich mich nur wie du das 16mm² in eine 16A CEE bekommst
Und eine 16 A 400V CEE sollte schon besser mit C oder K abgesichert werden. Nur Dumme berücksichtigen die Leitungslänge nicht bei der Auswahl der Zuleitung! ...








3 - Gleichrichter auswählen - Welche Spitzensperrspannung? -- Gleichrichter auswählen - Welche Spitzensperrspannung?
Der Hinweis mit der Apotheke stimmt. Nun verstehe ich wieso die Versandkostenfrei versenden können.

Die Anlage hat nur eine Zufuhr von 3x400 V + PE
Es wäre jedoch denkbar eine andere Zuleitung zu verwenden mit 3x400 V + N + PE. In diesem Fall würde ein 230 V Trafo auch ausreichen. da ich jedoch nicht unbedingt davon ausgehe das immer ein 5 Adriges Anschlusskabel verwendet wird (Verlängerungskabel) möchte ich unnötigen Problemen aus dem Weg gehen und lieber direkt an 400 V anschließen.

Die Auswahl der Bauteile habe ich u.A. so ausgewählt um diese möglichst einfach verbauen bzw. befestigen zu können.

Werde dann einen Brückengleichrichter mit 600 V bzw. 1000 V Spitzensperrspannung verwenden.


Noch eine kurzes Dankeschön für die Antworten! ...
4 - Installationskünste eines Baumarktverkäufers -- Installationskünste eines Baumarktverkäufers
Mein "Lieblingsbaumarkt" (Hier hilft man sich) hat Räumungsverkauf wegen Geschäftaufgabe. Der zeichnete sich sonst eher durch das häufige nichtvorhandensein an Baumaterialien und eine große Auswahl an Schrubbern, Gefrierdosen und Weingummi aus.
Alles muß raus und so gab es die Laternen aus der Ausstellung mal eben für die Hälfte. So hat mein Vater zugeschlagen und eine neue Gartenlaterne gekauft.
Lt. Verkäufer hatte das ausgestellte Exemplar aber ein Problem, eine der 3 "Birnen" würde flackern oder ganz ausgehen. Dort war auch keine Lampe drin.
Gerade habe ich mich dann mal auf die Suche nach der Ursache gemacht und war geschockt als ich gesehen habe, was da zum Vorschein kam!

Die Adern der Leitungen zu den 3 Fassungen waren verzinnt (ab Werk? wohl eher nicht) und in eine Wago-ähnliche Klemme (Kleinhuis 2001) gesteckt, jedenfalls so ungefähr. Halten wollten sie darin nicht wirklich, ein N und ein PE hangen somit daneben.
Die Zuleitung war verdrillt, umgeknickt und in das Prüfloch gesteckt! Da ist logischerweise keinerlei Klemme vorgesehen.

Der Mantel der Zuleitung war ebenfalls beschädigt, den hat man wohl beim zusammenbauen mal in das zweiteilige Standrohr eingeklemmt. Da lugte der L blank raus.

Der Netzstecker sah i...
5 - Treppenhausbeleuchtung -- Treppenhausbeleuchtung
Hallo Leute,

ich bräuchte mal ein paar Meinungen zum Thema Treppenhausbeleuchtung im Mehrfamilienhaus.
Die Ist-Situation: 3 Etagen, 5 Brennstellen, Zuleitung zu den Leuchten 2-adrige Stegleitung, Leuchten mit mattierter Glaskuppel, SKI. Steigleitung ist 3-adrige Stegleitung (Treppenhausautomat in 3-Leiter-Schaltung).
Nun steht langsam mal eine Renovierung an, im Zuge dessen soll die Installation auch mal erneuert werden, da klar unzulässig und gefährlich (Stromschlag in 3,20 m Höhe auf der Leiter ist nicht so toll...). An einer Leuchte habe ich zwar eine gn/ge Ader gefunden, die war jedoch auf den Spulenkontakt des Treppenhausautomaten aufgelegt und dementsprechend war die Berührung der Leuchte nicht so angenehm...

Es soll eine neue 5-adrige Steigleitung gelegt werden mit N, Pe, Dauer-L, Lampen-L und Tastkontakt.
Jetzt geht es um die Auswahl der Leuchten, die bisherigen Teile mit 60W AGL sind nicht besonders schön und auch nicht sehr wirtschaftlich (Leiter holen und Leuchtmittel wechseln ist recht zeitaufwendig). Außerdem ist es recht dunkel, wenn nur eine Lampe ausfällt.
Ich dachte an diese Leuchten:
http://frisch-licht.de/dow...
6 - Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²? -- Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²?
Hallo!

Ich habe ein Problem bei der Auswahl einer passenden Anschlußleitung samt Stecker für ein Schweißgerät (2 Jahre alt).
Auf dem Typenschild ist ein Nennstrom von 18A bei 400V angegeben. Montiert ist eine 2,5mm²-Anschlußleitung samt 32A-Stecker.
Das ist in meinen Augen nicht ganz in Ordnung.
Ein 16A-Stecker ist für 18A zu klein - Ein 32A-Stecker für 2,5mm² zu groß.
Im Gerät selbst geht es ab dem Netz-Schütz mit 2,5mm² weiter. Also macht eine 6mm²-Zuleitung im Grunde wenig Sinn.

Was ist zu tun?
...
7 - Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ? -- Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ?

Zitat :

Hallo DD
ist der Erdungswiderstand zu hoch,dazu noch eine lange Zuleitung hast du einen großen Schleifenwiderstand, und bei zu großen Schleifenwiderstand kann der nötige Kurzschlussstrom nicht fließen. Wohl aber ein erheblicher Überlaststrom der zur zeitlichen Überlastung der Leitung führt. Folge unzulässige Erwärmung der Leitung und damit Gefahr eines Brandes.
Nicht umsonst fordert ja die TAB bzw der Netzbetreiber eine PEN-Stützung.
Gruß Bernd
PS erst beim 3 bis 5Fachen (LS B )des Nennstromes löst der elektromechanische
Kurzschlussschalter aus, darunter wirkt einzig der Bimetallschalter.
Eine Überlastung mit dem 2 bis 3 fachem des Nennstromes kann also durchaus dann mehrere Minuten dauern.
Zur Frage FI dem ist es "scheissegal" welcher Strom durch ihn fließt solange Hin und Rückstrom gleich sind. Solange da ein ausreichender Fehlerstrom (delta i =30 mA entspricht ca 6 KiloOhm)an ihm vorbei fliesen kann löst der "sicher" ...
8 - Autoradio zum Wecker umbauen -- Autoradio zum Wecker umbauen
Danke, BDX85, für deine schnelle Antwort und effiziente Vorschläge!

Würde es an der Schaltung etwas ändern wenn ich dir sage, dass das Radio über ein Netzteil vom alten Scanner läuft und 15,2V mit 1,2A am Ausgang hat? Kann das Radio dauerhaft einen Schaden davon nehmen?

Dann noch ein paar fragen zur Schaltung:

Schalter 7) ist zum Kurzschließen der Spule, um das Radio auszubekommen?

Wozu ist Schalter 8 gut? Geht dadurch nicht das ganze Radio aus und muss beim nächsten Anschalten wieder decodiert werden?

Meinst du mit 9) Dauer- oder Zündplus vom Radio?
Du schreibst“ ---schliesse mit einem Tastschalter mit Vorwiderstand die Spule kurz um das Ding wieder auszukriegen oder schleife einen Schalter in die Plusleitung zum Relais“. Hast du beides skizziert (aber Tastschalter ohne Widerstand) oder verstehe ich wieder etwas nicht?
„Falls es zu irgedwelchen Störgeräuschen kommt einfach mal die LS Signalmasse weglassen. Hauptsache das schaltet einmal durch.“ Also ggf. die Leitung 10) komplett weglassen?

Ich habe eine „Einkaufsliste“ Anhang der Eckdaten von Komponenten deiner Schaltung zusammengestellt und bitte dich, einen Blick darauf zu werfen. Die Auswahl von ähnlichen Teilen bei Conrad ist riesig, meistens unterscheiden sie ...
9 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)
Ja, die Zuleitung wird ja durch die vorgeschalteten Sicherungen geschützt also auch danach ausgelegt werden, erstmal unabhängig davon was man hinten anschließt.

Wie aber weiter oben schon erwähnt ist die Strombelastbarkeit ja nur ein Kriterium zur Auswahl einer Leitung. Das zweite Kriterium -der Spannungsfall- ist abhängig von der Länge,dem Querschnitt und dem Strom. Daher müsste man auch die Länge der Zuleitung kennen um den passenden Querschnitt zu ermitteln.


Gruß


[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 14 Feb 2010 13:37 ]...
10 - Hutschienenrelais zur Umschaltung zwischen zwei Stromkreisen -- Hutschienenrelais zur Umschaltung zwischen zwei Stromkreisen
Hallo Forum,

ich bräuchte mal eure Hilfe bei der Auswahl von einem Relais.
Mir wurde aufgetragen, ein Relais ausfindig zu machen, mit dem man zwischen zwei Stromkreisen auswählen kann.
Welchen Sinn das ergeben soll sei mal dahingestellt, ich werde das sowieso nicht installieren oder betreiben.
Bevor ich allerdings kompletten Unsinn vorschlage, wollte ich einmal eure Meinung einholen.

Zur Situation:
-es sind zwei getrennte Stromkreise vorhanden, die jeweils mit einem LSS B16 abgesichert sind, aber über einen gemeinsamen RCD laufen
-Stromkreis 1 liegt an L1, Stromkreis 2 an L2
-die Steuerspannung für das Relais wird getrennt bezogen

Im "Normalzustand" soll am Ausgang vom Relais die Spannung von Stromkreis 1 anliegen.
Schaltet man das Relais um, soll die Spannung von Stromkreis 2 bezogen werden.

Das Relais sollte preisgünstig sein und nicht breiter wie eine normale Sicherung.
Deswegen würde ich dazu dieses Relais vorschlagen: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=26598;PROVID=2402

Die beiden Kontakte könnte man einfach miteinander verbinden und hätte s...
11 - Autarkes Netz, PV und Generator -- Autarkes Netz, PV und Generator
Danke für Deinen Beitrag, sam2 !

Soweit ich es bei einer kurzen Besichtigung sehen konnte,
existiert keinerlei Schutzmaßnahme.

Auf die Auswahl der Geräte und die Planung hatte ich keinen Einfluss,
das Haus gehört einem gemeinnützigen Verein, die Anlage wurde von einer
anderen Firma, für die ich als Subunternehmer installieren soll, geplant und verkauft.

Diebstahlschutz ist folglich auch nicht mein Problem, vielleicht sind die Leute ja gut versichert.

TN wäre mir sympatisch, das hieße dann Erdung und Zusammenführung von
einem Außenleiter und PE zwischen Generator und AC-Eingang WR,
Aufteilung in N und PE am Ausgang WR, danach FI und LSS, richtig?

Oder schon direkt am Generator brücken und erden, dann wieder aufteilen und schon die Zuleitung zum WR mit FI und LSS absichern ?

In beiden Fällen bleibt noch die Frage, ob man den Generator modifizieren sollte ( nach Rücksprache mit dem Hersteller ), d.h.
Festanschluss oder CEKON statt Schuko, bzw. Ausbau der zweiten Steckdose, da hier angeschlossene Geräte weiterhin ungeschützt wären
zumindest was Fehlerstrom betrifft.

Grüße

Der Löter


...
12 - Verdrahtung - Verteilerkasten -- Verdrahtung - Verteilerkasten
Hallo Sam2,
der Hauptsicherungskasten sitzt im Kellergeschoß. Dieser wird von der Elektrofirma verdrahtet und angeschlossen, sowie auch die Zähler.
Es handelt sich hier um den Unterverteiler in der Wohnung.
Sorry, wenn ich dies nicht erwähnt hatte.
Zu jedem Raum habe ich jeweils eine getrennte Zuleitung verlegt.
Ausser zur Küche. Hier habe ich folgendes verlegt:
1 Kabel 5x2,5 Herdanschluß, 1 Kabel 3x2,5 Backofen, 2 Kabel 3x1,5 für jew. getrennt Arbeitssteckdosen, 1 Kabel 3x1,5 für Beleuchtung Arbeitsplatte, 1 Kabel 3x1,5 für Bel.+Steckdosen Küche.
Die Auswahl der Vorsicherungen, Anz. Fehlerstromschutzschalter, Querschnittsauswahl, Stromkreisaufteilungen etc. wurde mit dem Elektromeister abgesprochen sowie die Lieferung sämtlicher Teile.
Auch wurde von ihm meine ausgeführten Arbeiten immer wieder überprüft.
Also von der Sicherheit aus zu gehen, daß ich hier eventuell Murks produziere kann man nicht gehen, denn lieber Frage ich schon wenn ich etwas nicht genau weiss.
Beim Verteilerkasten handelt es sich um einen neuen Hager.
Es sind keine Schienen, wie ich erwähnte, sondern Leisten.
Dass jedes Kabel getrennt (braune Ltg.) über die jeweils dazugehörige Sicherung (16Amp, 20Amp) geht ist mir klar.

Ich glaube, dass ich mit meiner...
13 - Festlegung Belegung nummerierte Adern -- Festlegung Belegung nummerierte Adern
Hallo liebe Gemeinde,

mein Ansinnen:

Gibt es eine Festlegung, die über betriebs-interne Festlegungen hinausgeht, welche Adern einer nummerierten Leitung welche Funktion haben sollen..?

Konkret:
Steuerleitung mit nummerierten Adern (beispielsweise Ölflex), 5G1,5mm² soll als Zuleitung zu einem Verbraucher verlegt werden.
Folgende Belegungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl:
1 = L1
2 = L2
3 = L3
4 = N
Grün/Gelb = PE

oder
1 = N
2 = L1
3 = L2
4 = L3
Grün/Gelb = PE

Welche der Alternativen ist "richtig"?

Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, aber nichts wirklich konkretes gefunden. Vielleicht fehlt mir aber auch nur der richtige Suchbegriff...

Um konkret zu werden:
Eine grössere Anlage ist installiert worden. Firma A hat ein Ende von den Leitungen an den Klemmenkästen aufgelegt, Firma B das andere Ende an den Verbrauchern.

Ihr ahnt es schon - jede der beiden Firmen hat eine der beiden vorgestellten Lösungen praktiziert und nun geht es ums liebe Geld...

Blödsinnigerweise geben die Verträge (mehr oder weniger mündlich) nicht wirklich was her und die "Anschlusspläne" lagen beiden Unternehmen nicht vor.

Ich habe nun die "ehren...
14 - VDE Leitungslänge -- VDE Leitungslänge
Hi Andy,

und erstmal herzlich willkommen im Forum

Mein letzer VDE-Kurs ist zwar schon ein paar Tägelchen her, aber an eine derartige Vorschrift kann ich mich beim besten Willen nicht erinnern.

Die Auswahl einer Leitungsqualität hat primär mit dem Einsatzort zu tun, aber imho nicht mit deren Länge.
Die Länge ist dagegen für den auszuwählenden Querschnitt massgeblich

Will heissen, einen Heizlüfter mit 2,5kW daf man nicht mit einer 15m langen Zuleitung des Querschnittes 0,75mm² betreiben...

Fazit: Mir ist keine Richtlinie des VDE oder BGV oder dgl. bekannt, die eine Höchstlänge der Zuleitung in einer bestimmten Qualität regelt. ...
15 - Funkgerättionsweise ÜSAL? -- Funkgerättionsweise ÜSAL?
Also als Blitzstromtragfähig gilt eigentlich erst Kupfer ab 16mm²! Zur Not geht auch 10mm² (ist halt nicht so sicher), bei Neuanlagen und soweit möglich, sollten aber 16mm² nicht unterschritten werden, vor allem nicht für die PE-Leitung, ich bei mir habe sogar 50mm² Cu genommen (ist aber auch ne längere Strecke und ganz ordentlich dimensioniert...).


Zitat : Hm, dann könnte man ja fast folgern, dass die Leitung vor dem Ableiter – also die Zuleitung -(z.B. bei einem Ferneinschlag) bessere Überlebenschancen hätte, wenn kein Ableiter verbaut wäre Abgesehen von den immensen Schäden (bis hin zu Personenschäden und Brand) in den endstromkreisen ist es durchaus auch möglich, dass es Überschläge an Leitungsenden oder gar in der Leitung gibt (Isolationsschäden), da diese Isolation nicht für eine solche Spannung gemacht ist. Wenn Ableiter installiert werden, nimmt der Strom zum Größten Teil den direkten weg gen PE, bei der auswahl ausreichender Querschnitte (wenn du auf Nummer...
16 - Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen -- Unterverteilung welche leitung und wo anklemmen
Hi,
erstmal danke schon mal für eure Antworten.
Welche Sicherungen im HAK sind kann ich euch leider nicht sagen, da er verplombt ist. Aber dimensioniert ist er für 100A NH-Sicherungen. Kann ich den Wert beim Versorger erfragen, die müßten das ja wissen, oder?
Ich versuche dann mal weiter aufzuklären

@sam2: Die vermutung, dass es sich um ein TT-Netz handelt, scheint richtig zu sein, denn ich habe im Keller nirgends eine Potentialausgleichsschiene entdecken können. Wie hat man das denn beim TT-Netz früher gemacht, bzw wo hat man geerdet?
Und ist es möglich durch einen Kreuzerder (ist Lehmboden, sollte also reichen) das Haus auf TN-Netz umzustellen?
Wenn ich den vorhanden 1A FI durch einen mit 30mA austausche, kann ich dann nicht möglicherweise Probleme wegen der alten Leitungen im Erdgeschoß bekommen?

@fuchsi: Kann ich als Vorsicherungen vor dem RDC in der neuen Unterverteilung nicht auch einfach SLS-Schalter benutzen?

Damit ich das jetzt richtig verstanden habe, der Auswahl der Zuleitung und der Vorsicherungen muss ich die Größe der NH Sicherungen zugrunde legen, also NH 63A entspricht Vorsicherungen nach dem Zähler von auch 63A?

Hab hier noch ein paar Bilder der alten Vertei...
17 - UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? -- UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ???
Also in WIen wird von Profis praktisch nur im Rohr installiert, egal ob Mauer oder Rigips. KS-Stein hat es hier praktisch nicht gegeben, ist also kein Problem.

Und zur Frage "wozu Rohr?"... 2 Beispiele:
Firma LS Elektroinstallationen setzt ein paar Steckdosen, auf einmal meint der Mieter: "Da im frischgestrichenen Nebenzimmer gehen die Steckdosen nicht mehr!"
Meßgeräte raus, festgestellt: N-Unterbrechung in der Zuleitung. Nur: der Murkser vor uns hat alles in NYM installiert, inklusive "Wechselschaltung mit 3x1,5 und ge/gn als Korrespondierenden"... wäre es Rohr gewesen, hätten wir in einer halben Stunde alles wieder in Ordnung gehabt. So... wir haben dann im Endeffekt quer durch die Wand gebohrt und die Steckdosen vom nebenzimmer aus versorgt. War aber jede Menge unnötiger Ärger.

Oder bei mir zuhause... E-Installation in der neu dazugemieteten Wohnung wird komplett erneuert, aus purer Faulheit und "ich habs so gelernt" ganz klassisch mit waagrechten leitungen oben unter der Decke, sauber vielen Abzweigdosen und alles verrohrt. Nach erfolgter Zusammenlegung der beiden Wohnungen merkt man plötzlich "Shit! Da reicht im Vorzimmer keine Wechselschaltung, da muß noch ein dritter Schalter her!" Wozu gibts denn ...
18 - Zähler in der Wohnung -- Zähler in der Wohnung
Hallo neo 2005,


Nein so geht es nicht.
Soll der Ableser von einem Stockwerk in Nächste laufen?
Und dann noch Klingeln bei jedem Mieter?
Und dann noch einmal Kommen wenn einer nicht da ist?

Besorge dir die TAB deines Versorgers.
Hier wird die ausführung genau beschreiben.

Viele Versorger haben die TAB als PDF im Netz
Beipiel eines Versorgers, hier gibt es mehrere PDF zum Download
http://www.wvv.de/service/elektrobe.....47b29


Bei dem Spannungsfall hast du auch nichts gespart.

Da so die Zuleitung zum Zähler länger ist.
Üblich 0,5% Spannungsfall Hausanschluß bis Zähler
Bei größerer Leistung mehr, Siehe TAB.

Siehe auch
Hauptstromversorgung in Gebäuden; Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf


mfg sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 2 Apr 2005 1...
19 - Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ? -- Bus-System im Haus, wer hat Erfahrungen mit LCN, EIB ?

Zitat :
usanick hat am 29 Jan 2005 15:31 geschrieben :
Ich werde nämlich versuchen die "Leistung" zentral zu Steuerung und auf die Möglichkeit eine Lampe vor Ort an das Buskabel anzuschließen verzichten.


Das "Kabel" ist per Definitionem eine Leitung.

An die Busleitung eine Lampe anschliessen? Verstehe ich nicht. Die standardisierte EIB-Busleitung hat zwei Adernpaare von denen eins (ro/sw) dediziert für die Buskommunikation benutzt wird, das zweite Adernpaar (ws/ge) kann mehr oder weniger frei verwendet werden - solange da nicht mehr als SELV drauf ist.

Zu jedem Taster ein 230V-Zuleitung legen kann man machen, halte ich aber für überflüssig. Die Taster die eine derartige Hilfspannung brauchen kann man über alle Herstellerkataloge an einer Hand abzählen.

Abgesehen davon MUSS man die vorgeschriebene Systemtrennung im Auge halten. EIB ist SELV, wenn Du das parallel legen willst musst Du mit speziellen (geteilt...
20 - Welche Sicherung \"dazwischen\" -- Welche Sicherung \dazwischen\
Hallo un23,

also für einen Haartrockner reichen 10A im wahrsten Sinne des Wortes in die Haut...

Aber:
Wofür soll die von Dir gesuchte Sicherung denn passend sein (sprich - wo sitzen und was wogegen schützen)?

Hinweis:
Eigentlich müßte die Zuleitung zu dem neuen UV auf mindestens 3x63A ausgelegt werden, dafür reichen 6mm² in keinem Fall...
Ich gehe aber mal davon aus, daß die eigentliche Wohnungs-UV erhalten bleibt und die neue nur zusätzlich ist. Dann könnte man evtl. in der Belastbarkeit heruntergehen. Sollte aber aufgrund der örtlichen Verhältnisse in Betracht kommen, später die Verbraucher von der alten UV auf die neue UV umzuhängen, wäre dies nicht sinnvoll.
Ggf. EVU-Steueradern nicht vergessen.

Wenn die Leitung im Dachboden auf der Wand liegt, ist das tatsächlich Verlegeart C. Aber auch bei gedämmten Dachböden kommen gerne Umgebungstemperaturen von über 25°C vor. Daher ist es richtig, die Belastbarkeit abzusenken. Aber 32A bis 35A sollten für die 6mm² grad noch drin sein.

Wieso erwähnst Du, daß die Zählervorsicherung neu gemacht werden könnte? Soll das erfolgen?

Nach Deiner Beschreibung ist es ein TN-C-S-System.

Ob der Spannungsfall eingehalten w...
21 - Saunaofen Absicherung -- Saunaofen Absicherung
Ich will einen Saunaofen mit 7kW (400 V) absichern. Die Zuleitung habe ich übervorsichtig mit NYM 5*4mm² bei 5m Länge ausgelegt.
Bei der Auswahl des Leistungsschutzschalters bin ich unsicher: Welche Auslösecharakteristik ist geeignet?
Mein best guess: B 16A

Was meint Ihr?
...
22 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed?
Hallo Teletrabi

Zitat Teletrabi
Ist bekannt. - allerdings: Was ist eine UV? man könnte den 500er FI + die drei Sicherungsblöcke für die eigentlichen UV's schon als erste UV betrachten.

Antwort
Du Verwendest den Begrif doch schon
UV Unterverteiler.

Wieso 500er FI?

Zitat Teletrabi
Spannungsfall darf aber zu den UV's dann bis (theoretisch) 3% gehen, die 0,5% gelten nur bis zum Zähler, oder?

Antwort
Die vorgabe die Leitung bis 63A auszulegen, bezieht sich auch auf den Spannungsfall.

Du kannst Vom Zähler bis Verteiler mit 3% Spannungsfall rechnen, wenn du alle Steckdosen.. in den Verteiler einbaust.

Bitte siehe nochmal die links Hauptstrom Versorgung es steht da genau.

Damit du nicht suchen mußt, noch mal ein link aus dem Beitrag

Hauptstromversorgung in Gebäuden; Leitungsbemessung und Auswahl von Schutzeinrichtungen

http://www.elektrogemeinschaft-hall.....g.pdf
Seite für Seite noch mal lesen. Besonders Spannungsfal (nicht nur anch TAB) und SLS

3% Spannungsfall Zähler bis zur Steckdose.....

Is...
23 - Frage zum Anschluß und Absicherung eines neuen Zählerkastens -- Frage zum Anschluß und Absicherung eines neuen Zählerkastens
Hallo zusammen,

zitat
Dann wäre die Zuleitung in 5x25mm² zu wählen

Ergänzung
Dann ist auch im Zählerschrank ein 5 Poliger Anschluß nötig
Wichtig bei Schienen System / Auswahl des Zählerschranks

mfg SPS

...
24 - Zuleitung 400/230 Volt -- Zuleitung 400/230 Volt
Hallo,

ob der Vermieter das übernehmen muss weiss ich nicht.
Da du die Anlage selbst geändert hast, bist du auch für die Änderungen verantworlich.

Fassen wir nochmal zusammen:
Du hast ein Zimmer neu verkabelt. Die Verkabelung in diesem Zimmer erfolgte hoffentlich mit getrenntem Schutz und Neutralleiter.
Die Zuleitung für dieses und die anderen Zimmer kommt aus dem Hauptgebäude. Es ist eine 4-adrige Zuleitung mit 2.5mm² querschnitt. Diese Leitung endet in einer Verteilerdose.

Du hast also das Zimmer neu verkabelt, die Verteilerdose ausgewechselt, und das neuverkabelte Zimmer an der Zuleitung angeschlossen. L1 an L1, PE und N des Zimmers an den PEN der Zuleitung.

Sehe ich das so richtig?

Jetzt willst du für eine extra Erde für die Zuleitung legen. Das geht nur wenn in allen anderen Stromkreisen auch ein getrennter Schutz und Neutralleiter vorhanden ist. Ist das nicht der Fall darfst du keine Extra Erde für die Zuleitung legen!

Du könntest es jetzt so lassen wie es ist, so lange nichts passiert kein problem. Aber der Vermieter wird dir aufs Dach steigen wenn was passiert. (Brand/Elektrounfall)

Sorry, so sind die Bestimmungen, und bei Installationen dulde ich keinen Pfusch, ich habe schon zu viele Elektrounfäl...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Auswahl Zuleitung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Auswahl Zuleitung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439855   Heute : 3239    Gestern : 4600    Online : 194        27.7.2026    16:10
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0329120159149