| 1 - 1 Phasenanschluss statt 3~ -- Wäschetrockner Miele PT 5135 C Type: GT03 | |||
| |||
| 2 - Gebläsemotor Verkabelung -- Franke Dunstabzugshaube | |||
| Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gebläsemotor Verkabelung Hersteller : Franke Gerätetyp : Dunstabzugshaube S - Nummer : Mythos FMY 607BK FD - Nummer : 330.0507.685 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Gebläsemotorspezialisten, Ich muss - wegen des raumluftabhängigen Holzkochherdes in meiner Küche - einen Fensterkontaktschalter für die Dunstabzugshaube vorsehen. Dabei will ich, dass nur der Motor, nicht das Licht der Haube unterbrochen wird. leider hat die Haube (FRANKE Mythos) keine intern vorgesehenen spezifischen Kontakte Zum Motor gehen 5 Kabel (3 Stufen + 1 Intensivstufe) mit den Farben Pink,white,Blue, black und grey. kommend von der Steuereinheit. Wie kann ich - für den Richtigen Anschluss einer potentialfreien Unterbrechung - herausfinden, welche Leitung den Neutralleiter/Aussenleiter darstellt ? Dies ist im Schaltplan des Herstellers leider nicht erkenntlich (s. Foto) Vielen Dank für Eure Hilfe ! Clemens [ Diese Nachricht wurde geändert von: clemu am 13 Aug 2019 9:42 ]... | |||
3 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
| Moin,
so schlimm ist das ganze gar nicht, könnte man aber trotzdem mal überarbeiten. Also RCD 0,5A raus und RCD 0,03A Typ A rein. Anschließend Schutzmaßnahme von Elektriker prüfen lassen. Den einzelnen L-Automaten sollte man auch mal rausschmeißen. Den AEG-Teilen traue ich nur so weit, wie ich Sie werfen kann. Deine CEE-Steckdose kannst du wie geplant nachrüsten. Nach Abschluss der Arbeiten bitte die Schutzmaßnahme prüfen lassen. Habe ich auch so gemacht, bevor ich kein Messgerät hatte. Manche wollen hier halt eine Musteranlage haben
Schwarz - Grau - Braun ist eine in alten Industrieanlagen oft verwendete Farbkombination in Anlehnung an die alten Farben Schwarz - Grau - Rot als Aussenleiter. PE(N) war dann das Geflecht bzw. der Mantel der Leitung. Ich hab im FÜW Bezirk gelernt und viele Altanlagen gesehen. Gerne wurde Rot als PEN in Leerrohrinstallation verwendet und dafür der graue als L. Der Bezirk des ehemaligen FÜW ist allgemein etwas lockerer. Sofern die Installationen ordentlich sind, bekomme ich auf NZ-Tafeln sogar noch Drehstromzähler gesetzt. Ich muss dort einfach als normaler Geselle (ohne Firma!) anrufen und sagen, ich bräuchte für meine Wohnung bzw. die Wohnung meiner Eltern e... | |||
| 4 - Lüfterinstallation - Anschluss N und L1 ? -- Lüfterinstallation - Anschluss N und L1 ? | |||
| N ist die Abkürzung für Neutralleiter, Farbe blau
L steht für Aussenleiter, kann verschiedene Farben haben, z. B. schwarz oder braun, dieser führt die volle Spannung zwischen Erde, bzw. dem Schutzleiterkontakt einer Schukosteckdose. Oft ist es unkritisch die beiden zu verwechseln, man sollte es aber nicht machen. Bei einer Glühlampenfassung sollte der L in der Mitte der Kontakt sein, da man so mit dem Finger sehr weit reinfassen muss bis man diesen berührt. Ist die Lampe jedoch mit einem Schukostecker angeschlossen und ich drehe diesen liegt L am seitlichen Kontakt an, die Gefahr eines Stromschalges ist damit größer. Da man nicht weiß was sich der Konstrukteur gedacht hat sollte man L und N anschließen wie bezeichnet. ... | |||
| 5 - Steckdose alt gegen neu... -- Steckdose alt gegen neu... | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 5 Mär 2012 20:40 geschrieben : ...blau als Phase (Aussenleiter) ist/war bei dem alten Farbcode völlig normal
...grau auf R ist hierbei viel schlimmer und warum man die beiden schwarzen zusammen tütelt stellt ein Rätsel dar
Denke mal das ist so gemacht worden das man an der Maschine die Phase/Farben nicht verwechseln kann ? Nebenbei ist zusagen das du deine Elektroanlage mal durchchecken lassen solltest, den die hört sich auch schon ziemlich alt an ! ... | |||
| 6 - Anfänger braucht Hilfe bei Austausch Kabel von Spieglkugel -- Anfänger braucht Hilfe bei Austausch Kabel von Spieglkugel | |||
| Hallo zusammen!
Habe mich mal registriert um evt. Hilfe zu bekommen! Wäre sehr dankbar. Und zwar geht es um etwas das ich im Internet gekauft habe: eine Halbspiegelkugel. Leider hat diese nur ein ""normales"" Kabel dran- heisst man muss sie anschließen an Deckenlampen etc. SIEHE FOTO ANHANG!!! Nun möchte ich gerne selber das Kabel austauschen. Mein Dad der sich nun mal besser auskennt hat zB bei mir daheim schon alle Steckdosen erneuert und ich habe ihm über die Schulter geschaut. Mein Dad hat sich das selbst angeeignet also ist kein Profi. Ich mag das net machen weil bei meiner ALTEN Wohnung zum Teil die Kabel nicht diese Standartstrom Farben Braun/Blau/Gelb+Grün verwendet wurden. Altes System eben ohne Regeln . Außerdem ist da nix in der Nähe.
Ich habe auch schön öfters mal was verlötet- leider müsste ich mir dann einen billigen Lötkolben kaufen/ausleihen das wäre aber den... | |||
| 7 - Herdanschlussdose -- Herdanschlussdose | |||
| Sorry, sam2, (und alle anderen Fachkollegen)
für meine Unkenntnis. aber ich habe mich schon seit vielen Jahren ganz aus der Elektroinstallation zurückgezogen und auf den Hausgeräte-Kundendienst spezialisiert. So komme ich nur noch selten mit den Schalterprogrammen der verschiedenen Hersteller in Berührung. Prinzipiell haben sich dort aber die beiden Geräteanschlussdosen (Herdanschlussdosen "HAD") aus dem Link in meinem vorherigen Posting durchgesetzt/verbreitet: https://forum.electronicwerkstatt.d.....f%231 (Diese werden ja nicht nur von Merten angeboten.) Dort wird nirgends erwähnt, ob oder dass deren Klemmen für mehrere Leiter geeignet wären, es steht nur zu Lesen, ob 2,5 oder 4 mm² möglich ist. Wenn ich nun anstelle eines Vollherdes (Herd mit Backofen und ein vom Herd aus gesteuertes Kochfeld) einen Backofen und ein "autarkes" Kochfeld anschließen will, sollte ich wohl die HAD gegen eine Mehrfach-HAD austauschen. (Also eine HAD mit 2 Klemmsteinen a' 5 Polen.) Dann... | |||
| 8 - lampe anschließen (belegung des schalters) -- lampe anschließen (belegung des schalters) | |||
Zitat : mike bols hat am 25 Apr 2009 18:37 geschrieben : N = Braun (Phasenprüfer zeigt nichts an) L = Blau (Phasenprüfer leuchtet) PE = Grün/Gelb (Phasenprüfer zeigt nichts an) Zitat : mike bols hat am 25 Apr 2009 19:17 geschrieben : Ich hatte mich geirrt - zwischen Braun/L und Grün/PE besteht in der Tat 230V Spannung. Zwischen Blau/N und Grün/PE nicht. Bist du leicht farbenblind oder hast du dich "nur" geirrt? Nur in Anf... | |||
| 9 - Badventilator - Mein Ventilator vom Bad will nicht aus gehen!!! -- Badventilator - Mein Ventilator vom Bad will nicht aus gehen!!! | |||
| Hallo,
Zitat : Aber genau so sollte doch ein Badlüfer funktionieren,oder nicht? Um noch eventuelle Reste der Methangashaltigen Produkte des Benutzers ins Freie zu befördern.Nur irgendwann abschalten sollte er dann mal.Ich verstehe sein Problem jetzt nicht so ganz... das is es ja der ventilator läuft und läuft will nicht aus gehen... es muss ja mal aus gehen wenn ich das licht ausmache vom Bad. Zitat : Welche Aderfarben welche Funktion haben, ist nur durch Messung herauszufinden, aber dazu gibst du ja keinerlei Rückmeldung Da ich kein Messgerät per hand habe kann ich das nicht sagen tut mir leid.! | |||
| 10 - aus 230 Volt 380 Volt machen -- aus 230 Volt 380 Volt machen | |||
...ja, am besten ein Leerrohr
...da kann man dann je nach Wissensstand und Erfahrung Phasen, Aussenleiter, Null, Erde, PA, PEN, Neutralleiter, Sl, Mp und was einem sonst noch so einfällt in den Farben schwarz, rot, braun, weiss, violett, grau, blau, grün/gelb, orange und was einem noch gefällt durchziehen wobei man noch klären müsste ob "grau" für T ...äh...L3 oder für N ...äh...Mp verwendet werden soll oder muss...darf ??? ...kann... ???...will...
... | |||
| 11 - SONS Notausgangsbeleuchtung -- SONS Notausgangsbeleuchtung | |||
| Was noch lange nichts heisst,das es falsch ist.
Wenn in einer Leitung kein Neutralleiter nötig ist,so darf der blaue Draht auch als Aussenleiter oder als Schaltdraht genutzt werden. Vielleicht solltest du dir mal in einer ruhigen Minute noch mal ein Fachbuch zur Hand nehmen oder den Umgang mit einem Meßmittel üben-du verlässt dich zu sehr auf Farben und das kann dumm enden. Vielleicht liesst man ja demnächst von dir in der AZ. Gruß Surf P.S. Die von dir genannte Fase gibts an nem Stück Holz oder Metall-in unserem Job gehen wir von Phasen aus (wie konnt Sam das übersehen? -Fragen über Fragen ) ... | |||
| 12 - TN-C: Leitungsstück austauschen -- TN-C: Leitungsstück austauschen | |||
Zitat : Wieso? solange ich keinen gr/ge als Aussenleiter nehme ist die Farbwahl doch relativ frei? Nein das ist sie nicht!!! Frei wählen kannst du nur die Außenleiterfarben (außer grün, gelb und gelb/grün)! Für PE, PEN, N sind die Farben genau festgelegt PE->gelb/grün PEN->gelb/grün mit blauer Markierung N->blau Wenn du nun eine neue Leitung verlegst, gilt die Farbzuordnung der aktuellen Norm, also drfst keinen Grauen in einer neunen NYM-Leitung als PEN verwenden! Shark1 ... | |||
| 13 - Erdung -- Erdung | |||
| Danke für die Antworten.
Die Wohnanlage ist so geschätzt aus den 50er Jahren. Alle Wandanschlüsse (glaube auch die Steckdosen) haben nur zwei Adern. Als wir einzogen, hingen in den Räumen nach der Renovierung halt noch "Baustellenlampen", also Birne + Fassung + zwei Drähte. Da habe ich dann unsere Leuchten angeschlossen. Der Anlass meines Postings hier war folgender: ich habe mir eine neue Deckenlampe gebastelt, so aus Bambusrohr. Da hängt zentral ein Kunststoffring, und darin die Fassung samt Birne. Und die ist wieder so angeschlossen wie oben beschrieben beim Einzug. Jetzt ist vorgestern die Birne durchgeknallt beim Einschalten, und die Sicherung ist rausgeflogen. Das hat mich stutzig gemacht und ich wollte mich vergewissern, dass ich da nichts falsch angeschlossen habe, inkl. aller anderen Leuchten in den anderen Zimmern. Zu den Farben der Adern: hab nochmal geguckt, sorry, die sind nicht blau und braun, sondern blau und schwarz. Sind uralt und schwer zu erkennen, mit viel Farbe und Dreck drauf. In diesem Zimmer sind an diesem Deckenauslass zwei Anschlussmöglichkeiten, mit einem Doppelschalter an der Tür. Die Farbe des anderen Paars ist rot und braun oder grau, schwer zu identifizieren. Wie beweist man denn messtechnisch, welch... | |||
| 14 - Einbau Treppenlicht-zeitschalter im Altbau -- Einbau Treppenlicht-zeitschalter im Altbau | |||
Zitat : Zunächst sei gesagt das der Elpa8 zwei verschiedene Schaltungen beherrscht: Die 4Leiterschaltung mit separatem tastdraht, Aussenleiter, Lampendraht, Neutralleiter bei der Der Tastdraht gegen L getastet wird und die 3Leiterschaltung mit Tastdraht, Lampendraht und Neutralleiter, bei der der Tastdraht gegen N getastet wird! Der kann noch ne dritte Schaltung, und zwar wenn (wie bei uns) ein Scherzkeks einfach L und N der Zuleitung vertauscht hat
Dann wird gegen L getastet und der N wird geschaltet... Adern hat man in der Steigleitung: L, Tasterlinie und geschalteten N. An den E8 kommen in jedem Fall: L, N, Lampenlinie, Tasterlinie. Schau erst einmal was du für eine Schaltung hast, dann suchen wir weiter. Wenn du nicht lauter gleichfarbige Drähte hast (bzw. die Farben nach Stockwerk abwechselnd beliebig belegt) wie bei uns sollte das nicht so schwer sein. ... | |||
| 15 - > PE und N -- Umstellung PEN | |||
| Danke für die schnellen Anworten und Tipps!
Das ich an jede! Verbindung hin muss und genau wissen muss wohin welches kabel läuft war mir schon klar. Ich möchte eben nicht nur nach Farben installieren Bild eingefügt Gestern habe ich mal drei "Dosen aufgemacht". Es hat ca. 1,5 h gedauert, bis ich die exakte Zuordnung hatte Bild eingefügt , aber das würde wohl jedem so gehen. Die Tipps mit Erneuern der Verbindungen, Schrumpfschlauch und Schild finde ich sehr gut! Mir ist jetzt aber noch nicht klar welche "Farbe" ich für die Schalter verwenden soll. Bisher war rot ... ist nun grau besser (vom Arbeitsaufwand ist mir das egal). Eine Fachfirma muss bei mir im Haus soundso was machen (Umstellung von "Stromgeweih" auf Erdanschluss) so dass ich mir das leisten werde. Ein Frage habe ich noch zur Beschaffung von LS und FI: Bisher sind die Kreise mit 10 bzw. 16 A abgesichert. Die üblichen FI (25 A, 30 mA) sind wohl nicht zum Leitungsschutz geeignet, so dass beim Aussenleiter L ein LS (B10) davor (laienhaft asugedrückt... | |||
| 16 - Drehstromzähler Belegung -- Drehstromzähler Belegung | |||
Zitat : RST sind also veraltete Bezeichnungen. Auf dem Zähler, den ich gestern in einem Fachmarkt gekauft habe stehn die jedenfalls noch oben. Und ich habe mir auch sagen lassen, daß die Belegung passen muß (vermutl. wieder die Drehfeldrichtung..?) Also ich habe vor 20 Jahren in meiner Lehre schon gelernt, dass RST die frühere Bezeichnung der Aussenleiter L1,L2 und L3 war. Wie willst du ohne ein geeignetes Prüf- oder Messgerät das Drehfeld bestimmen?
Zitat : Einen Duspol (hab ich ehrlicherweise auch noch nie gehört) habe ich nicht. So was sollte in keiner Werkzeugkiste fehlen. Ein Duspol is... | |||
| 17 - E-Herd und Spülmaschine - Stromkreise mit Nachsicherung machbar? -- E-Herd und Spülmaschine - Stromkreise mit Nachsicherung machbar? | |||
| Hallo zuerstmal
was soll sone Farbendiskussion einzig und allein für Schutzleiter ist Gelb/grün vorgeschrieben . sind zb noch andere ältere farben (rot )vorhanden sollte das dauerhafte kennzeichnen mit Gelb/grünem Schrumpfschlauch ausreichend sein !!!. Die festlegung , das blau als Neutralleiter verwendet wird hat nur Empfehlungskarakter kann aber durchaus auch ein Aussenleiter sein !!!!! und das nun in neueren Leitungen wieder mal die Farben geändert wurden wenn störts . Gruß Bernddi... | |||
| 18 - Simple Frage zu Lampe anschließen -- Simple Frage zu Lampe anschließen | |||
| Hallo zuerstmal
also du hast bei einem Stromkreis mit Schutzleiter sowohl 230 Volt zwichen Ausenleiter und nullleiter wie auch 230 volt zwichen Ausenleiter und Schutzleiter !! Hast du die Leuchte nun zwichen Aussenleiter und Schutzleiter angeschlossen so ist dies fehlerhaft (obwohl sie leutet)an den Schutzleiter gehört der Metallene Teil der Leuchte !! Welche Farben nun was sind lässt sich ohne entsprechende Messmittel so einfach nicht feststellen !!!! Rot kann sowohl Ausenleiter wie auch Schutzleiter oder Neutralleiter sein !!!! Das selbe trifft auf grau zu !!!! Schwarz ist in der Regel nie für Schutzleiter verwendet wurden gruß Bernddi ... | |||
| 19 - unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest -- unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest | |||
| In den USA und Canada sind ungeerdete Steckdosen noch immer üblich. Inwiefern es dort einen Bestandsschutz gibt, kann ich nicht beantworten. Geerdete Steckdosen gibt es natürlich auch, ungeerdete sind aber nach wie vor erhältlich.
Zur Aderkennzeichnung: Jediglich die Farben Schwarz (L1), Rot (L2), Weiss oder Grau (N) und Grün (PE) sind vorgeschrieben, für L3 gibt es keinen Zwang. Dazu einen kleinen Auszug aus "Controlling Electrical Hazards" vom U.S. Department of Labor: "Hot wires often are black or red, although they may be any color other than green, white or gray." Der Vollständigkeit halber möchte ich noch hinzufügen, dass die Aussenleiter als "Bus" bezeichnet werden, L1 = A, L2 = B, L3 = C. Zu den verschiedenen Spannungen: 1 Aussenleiter = 115V, 2 Aussenleiter = 240V, 3 Aussenleiter = 480V. Zwei Aussenleiter pro Wohnung sind seit einiger Zeit üblich, um Grossverbraucher wie Kochfeld, Boiler usw. anzuschliessen. RCDs, drüben heissen sie "Ground-Fault Circuit Interrupters" (GFCI), haben einen Auslösestrom von 5 mA. Andere als die GFCIs, die in Steckdosen eingebaut sind, sind mir nicht bekannt. Die "Circuit Breakers" (LS) werden allesamt... | |||
| 20 - Verbindliche Aussage Aderfarben Drehstrom -- Verbindliche Aussage Aderfarben Drehstrom | |||
| Eine verbindliche Aussage über die zuordnung über die 3 Aussenleiter zu den 3 Farben ist in den VDE nicht festgelegt.
Es ist nur festgelegt das Blau der Neutrallleiter sein muss, sofern einer vorhanden, und Grün/Gelb für den PE oder PEN zu verwenden ist. ***Off-Topic*** Allerdings verstehe ich die Diskussion um dieses Thema auch nicht, es ist doch im grunde egal welche der 3 Farben welchem Aussenleiter zugeordnet wird, denn es wird immer genug Installateure geben die nicht fähig sind eine Drehstromsteckdose richtig anzuschliessen. Gerade deshalb wird sich die Fa. Mennekes auch in zukunft an ihren CEE-Phasenwendern dumm und dämlich verdienen. ***Off-Topic-Ende*** mfg Joe ... | |||
| 21 - Kreuzschaltung -- Kreuzschaltung | |||
| wenn Du die Farben beachten willst, und das willst du! dann ist NYM-J 3x1,5 keine gute Wahl.
Andernfalls liegt ein Aussenleiter auf Blau und das ist überhaupt nicht gerne gesehen ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |