Hallo,
ich habe eine Frage zum Anschließen einer Lampe:
Ich habe gestern zwei Lampen in zwei Räumen angeschlossen, einmal eine Plastiklampe (ohne Erdung) und einmal eine Metalllampe (mit gelbgrüner Erdung).
Aus der Decke kommen drei Kabel, ROT, SCHWARZ und GRAU.
Problem ist nur, dass ich bei der Plastiklampe alles probiert habe und nur beim Anschließen von Grau und Rot hat sie geleuchtet, schwarz ist also nicht angeschlossen.
Bei der anderen Lampe war hingegen das graue Kabel die Erdung.
FRAGE: Wenn beide Lampen leuchten, kann dann noch etwas passieren oder ist dann alles ok, egal wie die Farben sind? Oder gibt es eine Kombination wo die Lampe leuchtet, aber dennoch falsch angeschlossen ist?
Tausend Dank für eine Antwort,
Pete |
|
BID = 145379
alra Stammposter
Beiträge: 307
|
|
wie hast Du denn herausbekommen, daß grau die "Erde" bzw. der Schutzleiter ist?
Alra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alra am 3 Jan 2005 15:05 ] |
|
BID = 145380
smart_pete Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
ich habe einfach probiert bis die lampe ging.
kann es sein dass sie geht aber dennoch falsch angeschlossen ist?
|
BID = 145387
Bernddi Schriftsteller
Beiträge: 530 Wohnort: Waldheim
|
Hallo zuerstmal
also du hast bei einem Stromkreis mit Schutzleiter sowohl 230 Volt zwichen Ausenleiter und nullleiter wie auch 230 volt zwichen Ausenleiter und Schutzleiter !! Hast du die Leuchte nun zwichen Aussenleiter und Schutzleiter angeschlossen so ist dies fehlerhaft (obwohl sie leutet)an den Schutzleiter gehört der Metallene Teil der Leuchte !! Welche Farben nun was sind lässt sich ohne entsprechende Messmittel so einfach nicht feststellen !!!!
Rot kann sowohl Ausenleiter wie auch Schutzleiter oder Neutralleiter sein !!!! Das selbe trifft auf grau zu !!!!
Schwarz ist in der Regel nie für Schutzleiter verwendet wurden
gruß Bernddi
|
BID = 145388
olfi13 Schreibmaschine
Beiträge: 1077 Wohnort: Wittingen
|
Hi!
Ja, das kann sein!
Du muß feststellen ob die schwarze Ader die "Phase" ist.
Welche Farbe der Schutzleiter ist kannst Du nicht messen, das ist Sache der Verdrahtung.
Es kommt öfter vor als man denkt das in einer Abzweigdose etwas verdreht wurde!
Ein Elektriker muß es überprüfen!
Gruß, olfi
Edit:
Hi, Bernndi! Schneller warste!
Noch ein Satz zu pete:
Die Lampe könnte auch auf dem Gehäuse Spannung führen, leuchten tut sie dennoch. Kommt wie gesagt auf deine Installetion an!
_________________
Gruß, olfi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: olfi13 am 3 Jan 2005 15:33 ]
|
BID = 145398
alra Stammposter
Beiträge: 307
|
also diese Versuch und Irrtum Methode ist bei 230 V eine lebensgefährliche Angelegenheit. Es könnte Dein letzter Irrtum gewesen sein. Schlimm ist es, wenn andere in Mitleidenschaft gezogen werden.
Mach die Sicherung raus, klemm alles wieder ab und laß das ganze einen Fachmann Deines Vertrauens machen.
alra
|