1 - PV-Anlage an PEN anschließen? -- PV-Anlage an PEN anschließen?




Ersatzteile bestellen
  Liebes Elektronikforum, folgendes Problem:

Ich habe eine PV-Anlage montiert und möchte den Wechselrichter im Zählerschrank mit dem Netz verbinden lassen. Beide sind im Keller. Leider habe ich im Zählerschrank ausschließlich einen 4 Poligen Anschluss zur Verfügung. Erst im Unterverteiler im Erdgeschoss, der viel zu weit weg ist, ist der PEN aufgeteilt.

Das Schaut nach einer ziemlich alten Angelegenheit aus und mich würde interessieren ob die Aufteilung im UV als Bestand so zulässig ist.

Die Frage:
Kann ich irgendwie vorschriftsmäßig den Wechselrichter an den PEN anschließen lassen?


Ich möchte vermeiden das meterweise 5 polige 10² Leitungen zu allen Unterverteilungskästen gezogen werden müssen (die jetzt noch alle 4 polig sind).
Und dass der nächste Elektromeister, der mir dafür dann das Geld aus der Tasche nimmt, die PV-Anlage somit unrentabel macht. Deshalb brauche ich von euch eine Zweite meinung ...
2 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks
Wenn du die Zählertafel anfasst und versetzt wird das ein Neuanschluss mit allen Nebenbedingungen! Es spricht aber nichts dagegen nach dem Zähler alles zu erneuern! Ab Zähler gehen dann nur die Zuleitungen zu den UV weg ! Bei 12 TE also einreihigen Aufputzverteiler passen 3 Sicherungslasttrennschalter auf die Schiene ! Also UV-Keller, UV-EG und UV OG . Wo du dann die Etagenverteiler platzierst ist dein Problem . Zur Not kannst du auch Aufputz erstmal einen 3 reihigen provisorischen Unterverteiler setzen. Ab Hauptverteiler gehts 5 adrig zu den UV (L1,L2,L3,N und PEN . So hast du auch bei noch verpennten Stromkreisen in der UV den PEN zur Verfügung und für alle anderen Kreise ist der PE und der N getrennt.
Zu dem Anschluss über dem Zähler steht alles weiter vorn ! ...








3 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten
Stelle doch am besten mal Bilder vom Stromzähler, Unterverteiler ("Sicherungskasten"), Absicherung der Sauna, Steuergerät der Sauna und vom Anschluss der Sauna ein.

Unsere ist leider kaputt. ...
4 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden.

Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen.

Ich habe mir die Installation so vorgestellt:

1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd

2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte)

3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden.

4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss

5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss

zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden.

6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque...
5 - Leitung verlängern im Schutzbereich 1 -- Leitung verlängern im Schutzbereich 1
Wenn ich das richtig verstehe, soll die Gastherme durch den Wärmetauscher ersetzt werden?
Am saubersten wäre die Lösung, den bisherigen Anschluss (incl. der Unterputzleitung natürlich) totzulegen (so dass er auch nicht wieder verbunden werden kann) und den neuen Anschluss, der ja offenbar oberhalb von 225cm über Fussboden und somit nicht mehr im Bereich 1 ist, unterhalb der Decke zur nächsten Verteilerdose oder zum Unterverteiler zu verlegen. (auf FI-Schaltung achten!)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 26 Okt 2012 18:27 ]...
6 - Verteilung zulässig bzw sicher? -- Verteilung zulässig bzw sicher?
Hallo,

ich habe mich mal mit einem Unterverteiler in einer Werkstatt auseinandergesetzt und frage micht jetzt ob dieser einen sicheren Betrieb noch gewärleisten kann.

Es sind zwei 16A CEE Anschlüsse in der Werkstatt und sind auf verschiedene Sicherungen verteilt. ZB auf den drei gelben 25A Automaten ist ein CEE Anschluss gelegt.

Garantiert diese Aufteilung noch einen sicheren Betrieb? Von VDE mal abgesehen.
http://www.pic-upload.de/view-15875......html


[/img]

Bild eingefügt
...
7 - Unterverteiler anschließen -- Unterverteiler anschließen
Hallo,

wir haben einen neuen bzw. einen eigenen Unterverteiler für den Keller / Kellerräume bekommen.

Es sind die ganzen Sicherungen noch nicht belegt.

Ich will z.b. für den Hobbyraum eine Verteilerdose setzten, muss ich dann eine 3-adrige Leitung zur Sicherung im Verteilerkasten legen? (Wenn ja ist diese dann 3 x 4mm²????).... ich weiß nicht genaueres aber muss ich dann die Erde-Ader (grün-gelb) an die im Kasten schon vorhandene und Angeschlossene Erde-Klemmreihe dazu anschließen und das gleiche mit dem N-Leiter (blaue Ader)???? Und dann die schwarze (L-Leiter - Ader) oben auf die Sicherung klemmen???

Hier die Bilder.....

Auf dem ersten Bild ist oben die Klemmleisten (die habe ich auch unten zweimal). Darunter ist der obere Unterverteiler also für den 1. und 2. Stock angeschlossen und darunter sind die Sicherungen darunter angeschlossen + FI - Schalter......

Das zweite Bild zeigt jetzt die Sicherungen, also FI-Schutzschalter ist von Profis angeschlossen und unten bei den Sicherungen ist eine Brücke eingebaut worden. MEINE FRAGE: oben bei den Sicherungen stecke ich das schwarze 4mm² Leitung rein und was mache ich aber unten noch oder muss ich da nichts mehr machen???

Bin Elektroniker für Geräte und Systeme und habe le...
8 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern
Nabend,

dann mal auf ein neues.....der neue Thread war wohl einigen ein Dorn im Auge.


Ich möchte ja meine bestehende Installation um einen UV erweitern.

Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Platz den ich eigentlich geplant habe, zulässig ist.

Und zwar wollte ich den Unterverteiler im Heizungskeller anbringen.
In diesem Raum ist auch der HAK, der Gasanschluss, sowie die Hauptwasserleitung samt Zähler und Zapfstelle.
Die Feuerung hat eine Leistung von 17KW.

Die Wand an den ich den UV (aufputz) hängen wollte ist eine 10cm gemauerte Wand, dahinter der Abgang zum Keller.
Unter diesem Platz verläuft die Hauptwasserleitung.

Ich hätte noch eine andere Wand zur Verfügung, allerdings ist darunter dann eine Zapfstelle und an der Decke verläuft dort auch eine Wasserleitung.

Ich konnte bisher nur die Installationshöhe von min. 0,80 und max 1,80m für Unterverteiler finden, aber keine Angaben zu Abständen von Wasserführenden Leitungen oder sonstigem.

Aber es gibt ja auch Hausanschlussregister wo in einem Rahmen Wasser-, Gas-Anschluss sowie der Zählerschrank montiert sind.
Mache ich mir da vielleicht zu viele Gedanken oder muss ich dann einen UV >IP30 wählen?

Die Heizung mit 17KW sollte...
9 - Neuen Unterverteiler richtig platzieren -- Neuen Unterverteiler richtig platzieren
Hallo und Guten Morgen,

ich möchte meine bestehende Installation um einen UV erweitern.
(siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....html)


Nun bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Platz den ich eigentlich geplant habe, zulässig ist.

Und zwar wollte ich den Unterverteiler im Heizungskeller anbringen.
In diesem Raum ist auch der HAK, der Gasanschluss, sowie die Hauptwasserleitung samt Zähler und Zapfstelle.
Die Feuerung hat eine Leistung von 17KW.

Die Wand an den ich den UV (aufputz) hängen wollte ist eine 10cm gemauerte Wand, dahinter der Abgang zum Keller.
Unter diesem Platz verläuft die Hauptwasserleitung.

Ich hätte noch eine andere Wand zur Verfügung, allerdings ist darunter dann eine Zapfstelle und an der Decke verläuft dort auch eine Wasserleitung.

Ich konnte bisher nur die Installationshöhe von min. 0,80 und max 1,80m für Unterverteiler finden, aber keine Angaben zu Abständen von Wasserführenden Leitungen oder sonstigem.

Aber es gibt ja auch Hausanschlussregister wo in einem Rahmen Wasser-, Gas-Anschluss...
10 - Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig? -- Ist der Einbau von 2 FI's bei einem TN-C-System so richtig?
@sam2
Die 2 gelb/grünen 10mm² PEN Adern sind beide auf der selben blauen Reihenklemme angeschlossen, da bis zum Verteiler ein TN-C-System vorliegt, ab der Trennung im Unterverteiler wird es vom Verteiler ausgehend ein TN-C-S-System. Die Begründung die mir der Elektriker zur zweiten inaktiven aber trotzdem angeklemmten PEN-Leiter gab, ist zum zusätzlichen Schutz.


Der "Schrott" war schon so beim Einzug, bloss damals sah es noch schlimmer aus. Mittlerweile wurden ja ein paar Sachen am Verteiler geändert, das Ding muss nicht perfekt wie aus dem Lehrbuch sein, hauptsache es ist funktionell und sicher.

Die Erweiterung(die 2 FI's) passen "jetzt" schon, weil ich die Plastik-Abdeckung etwas mit Flex, Säge und Feilen bearbeitet habe, jetzt passt da pro Reihe mindestens ein Automat mehr rein.

Die Dämmwolle wird noch entfernt und dann kommt wie vorher ein Stück Styropor über dem Verteiler damit nicht die ganze "Suppe" im Verteiler landet beim wieder "zuspachteln "und dann alles schön mit Rotband auffüllen und mit Spachtel später glätten.

Ja, die langen Leitungsmäntel wollte ich auch noch kürzen, aber die Adern selbst will ich nicht alle kürzen, höchstens ein paar die wirklich zu lang sind und den Rest der A...
11 - Untergrund für UP Verteilermontage -- Untergrund für UP Verteilermontage
ok, nach Rücksprache mit meinem Frauchen werden wir nurmehr nur den Heizungsverteiler in eine Trockenbauwand basteln und den UP Unterverteiler als solchen direkt in die Wand setzen. Im EG benötige ich 2 3-reihige Verteiler welche ich übereinander anordnen werde. Spricht da irgendetwas dagegen?

(Einer der Beiden wird sämtliche LS Automaten und RCD's enthalten, der 2. die SSS und die Steuerungseinheit.) Somit habe ich das auch alles sauber getrennt und komme nicht in irgendeinen Konflikt.

Es hat sich nun aber eine weitere Frage aufgetan: zum Anschluss der Unterverteiler an die Steigleitung muss ich im EG die 10mm² Steigleitung durchführen und wollte eigentlich mit 6mm² starren Adern den UV ab Hutschienenreihenklemme verdrahten. Da es aber offensichtlich keinen Durchmesser gibt bei dem 10mm² und 6mm² zusammen in einen Käfig passt funktioniert das nicht so recht. Ich habe nun nach reichlich Sucherei im Internet von Wago eine passende Klemme gefunden: Durchgangsklemme Serie 2010, bei Conrad z.b. Art. Nr. 735542 - 62.
Ich würde am untersten Anschluss mit der 10mm² Steigleitung aus dem Keller und somit dortigem HV hereinkommen, den Mittleren würde ich für meinen 6mm² Abgang verwenden um den UV zu versorgen und mit dem oberen Anschluss wieder in die 10mm² Steigleit...
12 - Installation in Mehrfamilienhaus -- Installation in Mehrfamilienhaus
Ich habe vor ca. 20 Jahren ein älteres Mehrfamilienhaus (Bj. 1959, zwei Stockwerke mit je 3 Wohnungen) gekauft, in dem noch die unveränderte Erstinstallation vorhanden war (Zählertafeln in Holzschränkchen im Treppenhaus mit Wechselstromzählern und Schraubsicherungen). Zwei Wohnungen habe ich im Jahr 1993 in Eigenleistung renoviert und die Installation innerhalb der Wohnungen selbst durchgeführt (Unterverteiler innerhalb der Wohnungen, mit NYM 4x10 an die zugehörigen Zählertafeln im Treppenhaus angeschlossen. Da ich selbst kein Elektriker bin, habe ich den Anschluss zw. Treppenhaus und den Unterverteilern von einem befreundeten Elektriker machen lassen.

Vor ein paar Tagen rief mich ein Mieter an, dass der gesamte Lichtstrom in seiner Wohnung ausgefallen sei. Ich stellte fest, dass eine 25A- Vorsicherung im Treppenhaus ausgelöst hatte und erneuerte sie, worauf wieder alles funktionierte. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, dass pro Wohnung drei Vorsicherungen vorhanden sind (2x16A und 1x25A). An den 16A-Sicherungen hängen 2 Phasen des Elektroherdes, an der 25A-Sicherung die dritte Phase sowie der Lichtstrom. Die Leitung für den E-Herd ist NYM 5x2,5 und im Unterverteiler mit je 16A abgesichert. Da es nun aber kein Drehstrom ist, sondern die Phasen im Treppenhaus einfach p...
13 - Brüstungskanal Telefondosen fachgerecht installieren -- Brüstungskanal Telefondosen fachgerecht installieren
Hallo,


in einen Brüstungskanal sollen mehrere Telefondosen eingebaut werden (jeweils eigener analoger Anschluss an TK). Jetzt liegt im Kanal die Telefonleitung z.B. JY(T)Y 10x2x0,6. Siehe Skizze im Anhang !

Wenn ich jetzt den Mantel entfernen würde und die einzelnen Adern direkt zu den Dosen führe, dann wären die "losen" Adern teilweise bis zu 25cm lang und nicht mehr geschirmt.
Ich weiß, dass analoge Telefonanschlüsse nicht so anspruchsvoll sind, aber ich wollte es dennoch fachgerecht installieren.

Wie wird hier standardmäßig vorgegangen ?

(Im Kanal einen kleinen LSA-Unterverteiler auf den die Hauptleitung aufgelegt ist und von dort aus einzeln weiter z.B. mit JY(ST)Y 2x2x0,6 ?)


Über einen kleinen Tipp würde ich mich freuen !



Viele Grüße
Mr_Smith

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr_Smith am 23 Nov 2007 10:20 ]...
14 - Waschmaschine Siemens extraklasse IQ -- Waschmaschine Siemens extraklasse IQ
Hallo ,

Zitat : hab den Heizstab gemessen, hat einen Wiederstand von 2 Ohm
Kannst Du hier nochmal nachsehen. Wie hast Du das gemessen u. waren bei der Messung die Anschlussdrähte -an der Heizung- abgezogen.
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild -vom Anschluss- hier einstellen.
Bei 2Ohm würde bei der Ansteuerung sofort die Sicherung im Unterverteiler ausschalten.

Gruß Jürgen
...
15 - Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen -- Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen
Hallo Sam2,

als Leitungstyp hatte ich an NYM-J gedacht, Verlegung ist ausschliesslich in PVC Rohr vorgesehen - anders gar nicht mehr moeglich. Wanddurchfuehrung wollte ich als Bohrung (Kalksandstein und Ytong Mauerwerk) offen lassen, muss ich da jeweils separate Rohre zur Leitungsdurchfuehrung einbringen?

Diese Nachinstallation wurde vom Vorbesitzer ausgefuehrt. Da dies der Elektromeister nicht beanstandet hatte, habe ich da in den vergangenen Jahren auch nix gemacht. Die LS fliegen eh jetzt mit raus, auch dieser komische weisse Digitalzaehler (weiss gar net, ob der ueberhaupt funktioniert). Das laeuft alles in den "Aquarienraum", der darueber nicht mehr versorgt wird, sondern seinen Strom dann vom neuen UV erhaelt.

Noch ne Frage zum HAV/UV: Ich will die Leistung des UV mittels Drehstromzaehler messen, kann ich den dann unten in den Zaehlerschrank des HAV einbauen? Oder muss der zwingend in den UV (muesste dann ja daneben, weil er in den Knopp Kleinverteiler nicht reinpasst.) ?

Ok, Foto mache ich heute abend, wenn ich wieder daheim bin. Ich meinte mit Nennwert auch 63A, da habe ich mich sicher vertippt. Der Anschluss wurde 1994 gemacht, Stadtwerke sagen, Haus ist mit 3 x 63A abgesichert. Das habe ich vom Verantwortlichen fuer das Wohn...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anschluss Unterverteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anschluss Unterverteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473017   Heute : 4945    Gestern : 5744    Online : 771        2.8.2026    22:59
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0210981369019