Gefunden für 273 wago dosenklemmen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - WAGO-Klemmen + verschiedene Aderquerschnitte -- WAGO-Klemmen + verschiedene Aderquerschnitte | |||
| |||
| 2 - Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen -- Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen | |||
Zitat : ohne Aderendhülsen bisher die Umlufthaube mit dem Kabel über die Lüsterklemme verbundenDefiniere Lüsterklemme. Eine "normale" mit einer oder zwei Schrauben, die direkt auf den Draht wirken, sind soundso Schrott. Ganz besonders bei mehrdrähtigen Aderleitungen ohne Aderendhülse. Wie eingangs schon erwähnt, sind Federzugklemmen (WAGO 221 oder 222 als Beispiel, da mit Hebel zum Lösen) gut für sowas geeinget. Diese können flexible Litzen auch ohne Aderendhülse klemmen. WAGO 273 ist dagen nur für massive Leiter geeignet. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Mär 2018 19:03 ]... | |||
3 - Altersbestimmung von Elektromaterial - Hilfe gesucht -- Altersbestimmung von Elektromaterial - Hilfe gesucht | |||
| Hallo zusammen,
ich erbitte eure Hilfe beim Bestimmen des Alters von Installationsmaterial. Ich vermute dass hier klassisch genullte Steckdosen installiert wurden, als es schon nicht mehr zulässig war, also nach 1974. Im Detail geht es um folgendes, und Quellenangaben als Nachweis wären besonders gut. 1. Leitungsschuztschalter BBC Stotz S181 L16A, Aufdruck 220/380V 2. NYM mit schwarz-blau-grüngelb, grauer Mantel und grauer Füller 3. Feuchtraum-Abzweigdosen ohne Schrauben, mit weichem Deckel, die schon eine IP Schutzart eingedruckt haben 4. Original Wago-Klemmen 2 Serie 273 (grau fünfpolig) 5. Vielleicht kann jemand den Stotz-Verteiler im Foto sogar exakt datieren - ich vermute 80er. Sorry für das schlechte Foto, bekomme gerade kein anderes. 6. Bonusfrage: Gab es mal Stegleitung mit 1mm2 (60er Jahre) oder täuscht das? Besten Dank! [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 7 Feb 2017 17:31 ]... | |||
| 4 - Neuinstallation Wohnung -- Neuinstallation Wohnung | |||
| es ist schon ein Unterschied ob man zb bei 8 fach klemmen die 2*4 er oder die 1*8 er nimmt ! http://www.reichelt.de/WAGO-273-103.....&
http://www.voltus.de/?cl=details&am.....DUA7g ... | |||
| 5 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung | |||
| Bild 1: *ups* kann ja mal passieren...
Bild 2: Der Badezimmerverhau (ein paar Fühlerleitungen vom Wärmemengenzähler der berühmten Heizung schwirren da auch noch herum). Bild 3: Ausgangspunkt dieser traurigen Verkabelung. Das YM von rechts ist die neue Zuleitung, die alte (G-Drähte) ist hinten mit der violetten Klemme stillgelegt. Da das andere Ende immer noch angeschlossen ist, wird da wohl irgendwo eine Unterbrechung versteckt sein. Bild 4: eine meiner absoluten Lieblings-Abzweigdosen. Die hier ist relativ nah beim Verteiler. Ob die gelb-grünen Adern aus der Klemme gerutscht sind oder schon vorher nicht mehr drin waren weiß ich nicht. Aktuell sind sie provisorisch mit einer Wago 273 verbunden. Man beachte auch die frühere Wandfarbe oben! Sieht real noch schlimmer aus als im Bild. Bild 5: daneben findet sich diese beeindruckende Leuchtenverkabelung. Die Leuchte kann man wohl auch entsorgen, bei dem brutalen Ausschnitt im Blechgehäuse. ... | |||
| 6 - Schädlich für FI - Haltbarkeit FI -- Schädlich für FI - Haltbarkeit FI | |||
Offtopic :In Wien sind solche Irre leider erschreckend häufig anzutreffen. Ich zerpflücke gerade eine Kücheninstallation von 1960-199x. Da zieht es einem die Schuhe aus! Doppelsteckdose, ankommende Leitung 3x1,5, Brücke zur zweiten Steckdose 2x0,75 mm2. Zum Glück war da immer nur das Radio dran... nur war die Steckdose für den Wasserkocher kaum besser. Von einer der originalen Steckdosen geht ein 3x1,5 YM-Steg ab, das verwandelt sich irgendwo in der Wand in ein YMM 3x0,75 (beides sw-gr-rt) zur AP-Steckdose für die Kühl-Gefrier-Kombi. Von dieser AP-Steckdose ging dann ein YMM 3x1,5 weiter zur Doppelsteckdose über der Arbeitsplatte. PE war auch keiner mehr vorhanden, nachdem ein Scherzkeks die alte Steckdose getauscht, die neue mit L und PE angeschlossen und den weiterführenden PE gekillt hat (der Mann der Putzfrau). Eine Blockklemme in einem Rekordrahmen (Übergang von Ye 1,5 auf YMM 3x1,5) ist zu einem solidem Klumpen verschmolzen. Die Therme ist mit einem YM-J 5x1,5 angeschlossen. Belegung: L, N und 3x 24 V DC für den Thermostaten. Der PE kommt separat als Ye 1,5 ge/gn vom Rekordrahmen mit der verschmorten Blockklemme. ... | |||
| 7 - Wie NYM 1,5qmm mit NYM 2,5qmm nicht lösbar verbinden? -- Wie NYM 1,5qmm mit NYM 2,5qmm nicht lösbar verbinden? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 30 Dez 2011 22:17 geschrieben : Frage zu diesem Thema... zählen Federklemmen wie Wago im Sinne der VDE als unlösbare Verbindung? Die normalen Klemmen (273, 222) gelten als lösbare Verbindung und müssen daher zugänglich bleiben. Wie das vergossen aussieht weiß ich allerdings nicht. In dem Fall würde ich 1. versuchen einen Teil der Leitung auszutauschen, vorzugsweise natürlich von dem Treffpunkt zur nächsten normalen Abzweigdose. 2. Option wäre meiner Meinung (wie bereits mehrfach erwähnt wurde) ein geeigneter Kerbverbinder, 1 Schrumpfschlauch je Ader, 1 Schrumpfschlauch für alles. ... | |||
| 8 - 2 elektro Trafos an einem Lichtschalter -- 2 elektro Trafos an einem Lichtschalter | |||
| Wenn die drei von sam2 genannten Punkte erfüllt sind kannst du von der Primärseite weiter gehen. Ob das direkt an den Klemmen möglich ist glaube ich ehr nicht, bei den meisten Klemmen sollte man es zumindest nicht tun. Allerdings kann man den bisherigen Trafo abklemmen und über z.B. Wago 222 (wenn es nur starre Adern sind auch 273) ein paar neue kurze Adern für den 1. Trafo und die Leitung zum 2. Trafo verbinden.
Gruß clembra PS: 230V sind kein Spielzeug. Lieber kurz einen lokalen Fachmann fragen, damit der Anschluss auch im Fehlerfall noch sicher ist. Edit: Hmm, zu langsam
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 21 Aug 2011 17:26 ]... | |||
| 9 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten | |||
| Hallo,
2,5mm² verträgt bei 30°C, Verlegeart B2 (im Rohr ohne Wärmedämmung) und 3 belasteten Adern 20A. Der K16A Automat muss bei 19,2A innerhalb 1Stunde abschalten. Also ok. Klar, man könnte nen eigenen Verteiler machen, mit großem Querschnitt hin und dann mehrere LS... Aber bei deiner Gleichzeitigkeit halte ich das nicht für notwendig. z.B. Wago 273-105. Muss ja nicht unbedingt alles in eine Dose, wie es halt passt. Da kann dir dein Bekannter bestimmt Tips geben. Grüße Martin [ Diese Nachricht wurde geändert von: martin02 am 27 Feb 2011 19:35 ]... | |||
| 10 - Wie verbinde ich 9 Kabel zu einem (an einem Kronleuchter) ? -- Wie verbinde ich 9 Kabel zu einem (an einem Kronleuchter) ? | |||
Zitat : Rhodosmaris hat am 22 Feb 2011 17:55 geschrieben : Wieviele Adern kann man in diese Drehverbinder einführen? Ich meine diese "Hütchen" mit dem Metalleinsatz in Form einer Spirale/Feder - ich kenn die Fachbezeichnung nicht. Das wird die Lösung sein, die man früher ab und an gesehen hat: Zitat : Rafikus hat am 22 Feb 2011 13:07 geschrieben : Ich werde nicht schreiben, wie es früher in den Leuchten gemacht wurde. Da sind sie: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....37366 ... | |||
| 11 - Unlösbare Verbindung mit Wago Serie 222 ? -- Unlösbare Verbindung mit Wago Serie 222 ? | |||
| Das geklaute Bild vom 222 habe ich mal entfernt. Den Link auf die Wago-Seite hast du ja schon selbst gesetzt.
Wenn jemand die 273 als unlösbar beschreibt könnte ich das vielleicht verstehen, aber wie soll eine 222 mit den schönen Hebelchen unlösbar sein? Wago-MA behaupten zwar, dass es kein Problem wäre die Klemmen an Orten einzusetzen, an die man nicht mehr kommt. aber man darf es nicht und sollte es auch nicht tun. Zudem bin ich der Meinung, dass man Klemmstellen, egal ob lösbar oder nicht, möglichst zugänglich lässt. Irgend eine Möglichkeit besteht fast immer. ... | |||
| 12 - Bezugsquellen für Private in Wien -- Bezugsquellen für Private in Wien | |||
| http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eib.....markt
http://www.grendahammer.de/ Liefern beide zu recht "guten" Konditionen nach AT. Lieferkosten hat man aber durch das Preisgefälle von AT nach DE schon bei einem Warenwert von unter 100€ wieder raus. Hier in VGB ist die Fa Hornbach auch noch recht brauchbar. Zu den Wagos: http://www.grenda-hammer.de/shop2/p......html Bei Elektrikern ist es vom Einzelfall abhängig, ich hatte (vor 10 Jahren, als ich noch keiner war ;)) Angebote, die bis zu 30% variirten. Du benötigst aber ja sowieso einen, der dir die Messungen macht. Mit dem must du auch ausmachen, ob bzw. wieviel Material du bei ihm Kaufen musst. Generell ist eine Bestellung in DE sicherlich billiger und vor allem bei FIs dringend anzuraten (da Technisch besser!) ... | |||
| 13 - Luxuswohnbau, Bj. 1961 -- Luxuswohnbau, Bj. 1961 | |||
| Ja, das Platzargument ist nicht ganz unerheblich. In Platzmangel-Situationen habe ich daher schon früher EDK verwendet, das waren dann aber schon Dosen die ich mit mehr Kenntnissen gar nicht mehr verwendet hätte (gnadenlose Überfüllung). Inzwischen verwende ich EDK nur mehr als Übergang wenn ein Spezialist wo YMM oder Yf verwendet hat und Wago 273 somit ausscheiden.
Eine Steckdose in der Wohnung um die es hier geht war übrigens mit blau und ge/gn Ye 2,5 sowie braun Yf 2,5mm2 eingezogen. Leitungslänge <10m an einem 10A-Stromkreis... nachdem ich sonst keinen Steckdoseneinsatz mit Steckklemmen montieren hätte können habe ich kurzerhand Ye 1,5 eingezogen (2,5 wär mir um das Kupfer schade gewesen). Die Schrauben kenne ich auch nur aus Messing. Alu-Leitungen sprechen sehr für Kriegs- oder unmittelbare Nachkriegszeit, unsere Elektrik im Weinviertel dürfte von 1949 stammen, da war schon alles wieder G-Draht 1mm2 Cu, bis auf 2 Stücke Rohrdraht zu den Stalleuchten, das war 2,5mm2 Al. ... | |||
| 14 - Welche Art der Kabelverbindung im Hausverteiler? -- Welche Art der Kabelverbindung im Hausverteiler? | |||
Hi Wuehli und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Geht es um die Zu- oder Ableitungen? Mir fallen da spontan ein paar Möglichkeiten ein: - Reihenklemmen (vermutlich das Beste Mittel der Wahl) - Hauptleitungsabzweigklemmen ("Klemmbock") - (Schrumpf-) Muffe mit Press- oder Schraubverbindern Vielleicht müssen die Adern aber auch gar nicht verlängert werden, können die entsprechenden Geräte nicht belassen und die zusätzlichen Geräte mittels passender Verteilschienen angeschlossen werden..? Bei Abgangsadern bis 2,5mm² könnten evtl. Wago-Steckklemmen (Serie 273) mit entsprechenen Halterungen verwendet werden, aber so richtig "schön" ist diese Lösung imho nicht, dann besser Reihenklemmen, gibt es auch platzsparend als Etagenklemme. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 14 Mai 2010 11:55 ]... | |||
| 15 - Leitungen in Verteilung verlängern -- Leitungen in Verteilung verlängern | |||
| Hmmm, nein, ich meine schon die "normalen" Verbindungsdosenklemmen (z.B. Serie 273) von Wago - mit und ohne Montageadapter. Ich wüsste gerne, warum der Einsatz dieser Klemmen in Verteilern tabuisiert wird, gerne mit passendem Normenzitat.
Optisch schön geht sicherlich anders, aber warum sollen diese Klemmen für diese Anwendung nicht zulässig sein..? Also: informiert Euch und dann her mit den Normenzitaten und Begründungen. Mein Favorit in diesem Fall wären ganz klar auch dreistock-Reihenklemmen (aka "Etagenklemmen") - 'mal ehrlich: soo teuer sind die Dinger doch nun auch nicht, sofern man nicht unbedingt in der "Apotheke mit dem blauen C" einkauft... ... | |||
| 16 - Verzinnte Litze in Wago-Klemme - Zulässig? -- Verzinnte Litze in Wago-Klemme - Zulässig? | |||
| Achtung!
In alle Wago-Klemmen mit Käfigzugfeder "Cage Clamp" (z.B. Serie 222, Reihenklemmen etc.) dürfen auch flexible Adern mit Aderendülsen eingesteckt werden. In Klemmen mit reiner SteckKlemme "Push Wire" (z.B. Serie 273) dürfen dagegen nur starre Adern eingesteckt werden. Verzinnte Adern haben weder in Schraub- noc in Steckklemmen irgendetwas verloren... ... | |||
| 17 - Draht 1mm2 mit 1.5mm2 verbinden -- Draht 1mm2 mit 1.5mm2 verbinden | |||
Zitat : jokrautwurst hat am 8 Sep 2008 14:54 geschrieben : Wenn du die W*GOs aus der 222er Serie Solche hab ich leider keine, müsste ich mir zuerst besorgen. Ich meinte eher die Leuchtenklemmen (Serie 224) resp. die Verbindungsdosenklemmen (Serie 273) *stolzguckweilkorrektebegriffegefunden* ... | |||
| 18 - Anschluß von Funk-Rohrmotor an NYIF-J 4x1,5 Stegleitung; Leitungsverlegung -- Anschluß von Funk-Rohrmotor an NYIF-J 4x1,5 Stegleitung; Leitungsverlegung | |||
| Hi zusammen,
ich möchte in unserem Haus (Baujahr 1977) nach und nach Funk-Rohrmotoren von Rademacher in die Rolladen-Fertigkästen einbauen. Der Elektriker hat damals 4-adrige NYIF-J Stegleitung bis in den Rolladenkasten verlegt (unter Putz; klar...; dennoch gibt es pro Zimmer nur eine zentrale Abzweigdose, die in der Regel nicht in der Nähe des Rolladenkastens ist). Einen ersten Funk-Rohrmotor habe ich bestellt, ist aber noch nicht eingetroffen. Frage: Ich hätte noch jede Menge neuer WAGO 273-101 Steckklemmen daheim. Spricht etwas dagegen, mit Hilfe dieser Klemmen, den Rohrmotor (NYM-J !?!) an die NYIF-J Stegleitung anzuschließen? Daß die braune Setzader an den Neutralleiter angeschlossen werden muß, ist mir klar. Noch eine Frage: Wie sollte man die Anschlußleitung, die aus dem Rohrmotor kommt, am besten im Rolladenkasten verlegen? Ich meine, mit Nagelschellen befestigen, wäre wohl stümperhaft und bestimmt gegen jegliche Sicherheitsregeln. Ich möchte ungern das Anschlußkabel am Rohrmotor kürzen, deswegen frage ich. Die nicht benötigte Leitung einfach zusammenrollen und am rechten Ende des Rolladenkastens geschickt verstauen? Und wie sollte die Antenne verlegt werden? Horizontal oder vertikal? Oder gar zusammengerollt? Vielen Dank für Eure Hilfe und ein ... | |||
| 19 - Verteilung überarbeiten -- Verteilung überarbeiten | |||
| Hallo,
ich bin seit einiger Zeit passiver Mitleser in diesem Forum und möchte mich jetzt mal mit einigen Fragen an euch wenden. Vor ca. 8 Jahren haben meine Eltern ca. 600km von meinem Wohnort entfernt ein Haus gebaut. Leider war ich aufgrund der Entfernung beim Bau nicht dabei und habe daher die Elektroinstallation erst einige Zeit nach Fertigstellung gesehen. (Bild 1) Ich war wenig begeistert: Es gab einen einzigen RCD fürs Bad, für die restlichen Stromkreise und die Außensteckdosen gab es keinen RCD. Außerdem war der Elektriker der Meinung, dass Wago 273 geeignet sind, um starre und flexible Leitungen zu verbinden. Ich habe meinem Vater geraten, die Verteilung überarbeiten zu lassen, so dass die Außensteckdosen und möglichst auch die anderen Stromkreise über einen RCD laufen. Da der ursprüngliche Elektriker nicht mehr greifbar war, blieb die Installation in diesem Zustand. Als später mal ein Elektriker im Haus war, gab mein Vater den Auftrag, einen RCD nachzurüsten. Das Ergebnis seht ihr in Bild 2. Der alte 2-polige RCD+LSS versorgt eine Scheune, der LSS oben links ist für die Gastherme (ohne RCD). Der 4-polige RCD sichert alle anderen Stromkreise ab. Die Netzform ist TN-C-S, der PEN wird im HAK aufg... | |||
| 20 - Wago-Dosenklemmen: zu knapp abisoliert -- Wago-Dosenklemmen: zu knapp abisoliert | |||
Zitat : Heimwerker. hat am 4 Jan 2008 00:19 geschrieben : Zitat : Bergfrosch hat am 3 Jan 2008 23:35 geschrieben : Nach der Installation habe ich festgestellt, dass ich die Leiter in den neuen Dosen teilweise zu kurz abisoliert habe. Anstatt 10 mm habe ich in einem Fall nur 5 mm abisoliert und in die Wago-Klemmen geschoben. Die Leiter sitzen (soweit ich das beurteilen kann) jedoch satt in den Klemmen. Das ist schlecht. Dass Adern sie fest in den Klemmen sitzen sagt nichts darüber aus, ob es auch die blanken Enden tun. Transparente Klemmen (273-x) nehmen und gut. Ich will keine anderen mehr. Lutz ... | |||
| 21 - Was ist eine Wagoklemme und Doliklemme -- Was ist eine Wagoklemme und Doliklemme | |||
| Dosenklemme: http://www.elektrofachmarkt-online.de/images/medium/200005.jpg
Wird immernoch in der Elektroinstalltion verwendet, grade wenn feindrähtige Leitungen (mit AEH's) zum Einsaz kommen! Steckklemme oder Wagoklemme: http://www.mediasales.de/images/273-155.jpg Häufigste und sicherste Klemme in der Elektroinstalltion Lüsterklemme: http://www.cosh.ag/pics/thumbs/colk15.jpg Darf "nur" in Leuchten und Geräten installiert werden, eine Installation in Abzweigdosen ist unzulässig! Reihenklmmen: http://www.wago.com/wago_root/images/topjob_intro_150x170.jpg Werden in Verteilen und großen Abzwigkästen verwendet! Shark1 ... | |||
| 22 - Zwei Steckklemmen mit Brücke zusammenschliessen? -- Zwei Steckklemmen mit Brücke zusammenschliessen? | |||
| Hallo,
ich habe in meinem Keller die Elektroinstallation wegen teilweise alter Kabel erneuert und mit ein paar Steckdosen erweitert. Wollte in diesem Zuge in den Verteilerdosen die Schraubklemmen gegen Wago-Steckklemmen austauschen. Habe mir dann voreilig ein 100er Päckchen mit Wago 273-105 Klemmen für je 5 Adern besorgt. Leider habe ich übersehen das in manchen Dosen 6 Adern miteinander verbunden werden müssen z.B. 6 x N oder 6 x L. Nun meine Fragen: 1. Ist es Erlaubt 2 Steckklemmen mit einer Drahtbrücke zu verbinden, so das ich alle 6 Adern zusammenschließen kann oder muss ich mir noch ein paar Wago-Klemmen mit 8 Anschlüssen besorgen? 2. Muss ich die Drähte, die bereits mal in einer Schraubklemme waren, um die (leicht) verformte Stelle zurückschneiden um eine gute Verbindung in der Steckklemme zu haben? Danke für eure Hilfe maxxx ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |