1 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

zu meiner Garage führt bereits ein Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² mit einer Länge von ca. 15m. Daran angeschlossen sind
- drei Steckdosen ohne feste Verbraucher
- elektr. Garagentoröffner (Chamberlain ML1000EV)
- Garagenbeleuchtung (200W)

abgesichert ist diese Leitung im Hauptverteiler mit B16A.

Derzeit lade ich mein Elektrofahrzeug an einer dieser Steckdosen mit 13A. Die Spannung beträgt während des Ladevorganges ca. 215V. Ohne Belastung messe ich in der Garage im Mittel ca. 225V.

In der Garage soll jetzt eine standfestere, wenn auch temporäre Ladelösung her, bis ich mal die Muße habe durch die Hauswand, im Gartenboden und dann in die Garage ein neues 5x6mm² zu ziehen und daran eine Wallbox zu hängen.

Für diese temporäre Lösung habe ich Folgendes gekauft:
- CEE-Wandsteckdose 230V 16A
- 12TE Unterverteiler
- 3ph. Zähler
- 3x4mm² NYM Kabel

Geplant ist jetzt direkt am Eingang des 1.5mm² Kabels in die Garage die Unterverteilung zusetzen, und über den Zähler darin mit 4mm² die CEE-Dose anzuschließen. Da in der UV noch Platz ist: Darf ich die CEE-Dose über eine zusätzliche B16A in der UV hinter der B16A im HAK absichern? Es geht mir nicht um eine zusätzliche Absicherung, sondern um den Komfor...
2 - SLS eine Alternative zu Neozed? -- SLS eine Alternative zu Neozed?
Hallo,

ich möchte von meinem Hauptverteiler (Einfamilienhaus) zu einem Unterverteiler fahren und dort (in der Garage), neben dem Licht und 230V-Steckdosen, ein paar Kraftsteckdosen setzen.
Dafür habe ich jetzt eine 5x10mm2 NYM-Leitung vorgesehen.
Für die 230V-Steckdosen und das Licht nehme einen 40A FI-Schalter.
Da ich den 40A FI vorabsichern muss, weil die Summe der hinter dem FI hängenden LSS 40A übersteigt, stellt sich nun die Frage: SLS oder Neozed?

Wie sichere ich die 5x10mm2 am Ausgang des Hauptverteilers ab?
Mit einem Sicherungssockel und Schmelzsicherungen? Oder einem Selektivem LS-Schalter?

Ich würde hier einen 3x35A SLS für Hutschienenmontage wählen.
Der Vorteil von Neozed: Preiswert.
Der Nachteil von Neozed: Braucht im Hauptverteiler viel Platz. (Ich bekomme
keine 3 Sicherungssockel (also 3-polige) in eine
12er Reihe.
Der Nachteil vom SLS: Hauptsächlich der Preis.

Was zu der Frage führt: Wenn ich eine zweite Reihe für den dritten Neozed-Sockel benötige - kann ich diese Reihe dann mit LS-Automaten für den Hauptverteiler auffüllen, oder ist die komplette Reihe "verloren"?

Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen.

Viel...








3 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
Hallo in die Runde,

ich plane gerade die Elektroinstallation in meiner Garage. Ich kenne mich mit Elektrotechnik ein wenig aus, allerdings habe ich von Hausinstallation nicht wirklich Ahnung. Ich habe mit meinem Elektromeister gesprochen und er wird die Anlage nachher (hoffentlich) abnehmen.

Da ich das gerne direkt ordentlich machen will, frage ich lieber vorher nach eurer Hilfe und freue mich, wenn ich hier was lernen kann

Gegebenheiten:
Garage 9m x 4m
Elektrisch angetriebenes Tor vorne und hinten, keine Türen oder Fenster
Antriebe vor. Hörmann Promatic 3
Erdkabel 5x6mm^2, 5m lang, derzeit abgesichert mit 3x35A NEOZED im HAK

Was soll rein?
7 Steckdosen 230V, davon 2 für die Torantriebe
2 Taster/Schalter für Licht
2 Taster für Tore
1 Bewegungsmelder für Licht
4 Lichtquellen LED

Umsetzungskonzept
Unterverteilung mit FI/RCD 40A / 30mA
4 Stromkreise / Sicheru...
4 - Normale Steckdose an Starkstrom -- Normale Steckdose an Starkstrom
Hallo,

ich habe eine Frage und zwar möchte ich eine Normale Steckdose an eine Starkstromleitung anschließen. An der Leitung war früher ein Warmwasserboiler angeschlossen. Jetzt wird nurnoch eine einzelne 230V Steckdose benötigt.

Starkstromleitung ist mit 3x16A im Verteiler EG abgesichert. Leitung läuft ins UG. Im UG ist ein klenier Unterverteiler. Dort ist ein Hauptschalter verbaut.

Kann ich jetzt die einzelne Steckdose an den Hauptschalter anschließen oder ist es besser wenn ich 3 einzelne 16A Sicherungen in den kleinen Unterverteiler einsetze und dann dort an eine Sicherung die Steckdose anschließe?

Gruß Lukas ...
5 - FI-Schutzschalter - Sicherungskasten? -- FI-Schutzschalter - Sicherungskasten?

Zitat :
super999 hat am 10 Nov 2013 20:53 geschrieben :
@Miuta

Anhand des vorhandenen Bildes kann man gewiß nicht sicher sagen was Ihr für Netz habt. Man kann soviel verändern, z. B. kann ich einen Unterverteiler nur mit Wechselstrom anfahren obwohl Drehstrom in der Hauptverteilung ist, dann sucht sich jeder tot und meint ich hätte nur Wechselstrom im Hausanschluß.

Wenn Fehler von der HV zur UV gemacht wurden, kann man in dieser nichts mehr gewiß sagen. Und daß der L3 fehlt ist ja prinzipiell nur unschön, man sollte mit Drehstrom arbeiten und die Lasten möglichst gleich verteilen, funktionieren tut das auch ohne L3. Die erwähnte gleichmäßige Verteilung auf die Außenleiter ist hier nicht geschehen. Wenn man die HV sehen würde, wüßte man ggf. mehr. Ich hatte schon eine TT Unterverteilung mit Grün/Gelb als L3.... ein NYY-J war halt billiger als ein NYY-O.
6 - Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen -- Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen
Derartige Klimmzüge kann er sich ME sparen.
Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit wird der VNB in DIESER Anlage keinen Drehstromzähler mehr montieren!

Es wird stattdessen ein neuer Zählerschrank (nach aktuellen TAB) fällig. Am besten unter Einbeziehung der zweiten Anlage (mit vorhandenem Drehstromzähler).

Der kommt dann sinnvollerweise in den Keller. Und an die Stelle der bisherigen Zählertafeln dann ein neuer Unterverteiler für die vermietet Wohnung. Sowie ein neuer Unterverteiler für Deine eigene Wohnung.
Und schon klappts auch mit dem Drehstrom im Dach...



Offtopic :Die Lösung des 500V-Rätsels wird schlicht die Beschriftung des alten Hausanschlußkastens sein. Der war einfach bis 500V zugelassen, wird aber derzeit nur mit 230V/400V betrieben. ...
7 - Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten -- Frage zur Elektroinstallation und Sicherungsautomaten
Hallo,

ich würde dir empfehlen deine Geräte einzeln über 3pol-Automaten und FI abzusichern. Die wiederum in einen Unterverteiler in deiner Werkstatt zu setzen und diesen über den existierenden Verteiler einzuspeisen.

Mehrere Drehstromsteckdosen über eine Abzweigdose zu verteilen ist zwar machbar, jedoch nicht wenn du in der Abzweigdose den Querschnitt der Leitung reduzierst! Querschnitte werden prinzipiell nur an passenden Überstromschutzorganen reduziert (Sicherung).

Für einen seperaten Verteiler solltest du von deinem Elektriker klären lassen ob ein Abgang für die Zuleitung an dem existierenden Verteiler geschaffen werden kann. Als Zuleitung empfehle ich einen Querschnitt von 6mm², minimal 4mm².
Vorteil hierbei wäre auch das du deine 230V Steckdosen in zwei Stromkreise aufteilen kannst, was dir eine höhere Betriebssicherheit bietet, z.B. bei einer Absicherung über eine LS/FI-Kombination.

Die Leitungen zu den Drehstromdosen würde ich als 2,5mm² ausführen, abzusichern mit jeweils C16A oder K16A, je nach Anlaufstrom der Geräte.

Das alles unter der Voraussetzung das du mit "Hauptanschlusskasten" nicht den "Hausanschlusskasten" meinst.

Da du nur einen kurzen Weg zu dem existierenden Verteiler hast kannst d...
8 - Untergrund für UP Verteilermontage -- Untergrund für UP Verteilermontage
Hallo Forum,

kurz ein wenig Background über mich und das aktuelle Projekt bevor ich mit dem eigentlichen Thema beginne:

Ich (kein Elektroinstallateur, wenngleich einige Zeit als Hilfsarbeiter in dem Gebiet gearbeitet! Abschluss als Dipl Ing. Elektrotechnik) weiiß, daß ich rein rechtlich diese Frage eigentlich nicht stellen dürfte, da ich das Problem, wovor ich stehe rechtlich gesehen nicht haben kann.
Soweit, sogut. Als Elektroingenieur bilde ich mir jedoch ein, soweit Elektrofachkraft zu sein, daß ich die Gefahren im Umgang mit Strom durchaus (richtig) einschätzen kann. Da ich aber aufgrund meiner Ausbildung nicht jede Kleinigkeit, die mit einer Hausinstallation verbunden ist (trotz sogrfältigem Studium aktueller Regeln und Normen) wissen kann werde ich nach Abschluss der Arbeiten und vorm Einschalten der Anlage diese von einem Elektromeister durchmessen und Anschließen lassen.

Das erstmal dazu, nun eine Beschreibung des Objektes:
Meine Frau hat von Ihrer Mutter eine Doppelhaushälfte überschrieben bekommen welche wir derzeit modernisieren. Aufgrund der vollkommen verpfuschten Vorarbeiten habe ich mich entschloßen auch die Elektroanlage vollkommen neu aufzubauen, da ich mit der bestehenden Anlage nicht zufrieden sein konnte (Sicherungen für alle...
9 - Wechselstromstosschaltung mit Schwachstrom, Klingel und Türöffner -- Wechselstromstosschaltung mit Schwachstrom, Klingel und Türöffner
nun nochmal zu meiner frage, wie verdrahte ich die abzweigdose mit 230V,
ich habs mir mal auf ein Blatt aufgezeichnet, da bleiben aber 2 Drähte übrig, und zwar vom Kabel das zum unterverteiler führt.
Hab einmal mein Lampendraht, L1, N, PE, und der draht vom S3, der K1 schaltet. Da habe ich aber nur 5 statts 7.

Da komme ich im moment nicht weiter.

Daniel ...
10 - Klein- und Niederspannung in einer Leitung bzw. Abzweigdose -- Klein- und Niederspannung in einer Leitung bzw. Abzweigdose
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Im Unterverteiler sind 3 Eltako ESR12Z-4DX-UC verbaut, welche im Moment komplett mit 230V~, betrieben werden. Da die Taster- und Lanmpenleitungen für alle 12 Schalteingänge auf nur 3 Leitungen verteilt sind, passiert es, dass bei betätigen eines Tasters, durch Induktion, ganz andere Lampen an bzw. ausgehen.

Für diesen Fall gibt es von Eltako extra RC-Glieder, welche aber recht teuer sind und ich zudem im Unterverteiler keinen Platz hierfür habe. Alternativ könnten die Stromstoß-Schaltrelais auch mit einer Kleinspannung geschallten werden. Da hierfür aber keine extra Leitungen oder Verteilerdosen zur Verfügung stehen, müsste ich Tasterkleinspannung (z.B. 12V=) und Lampenniederspannung (230V~) in einer Leitung und einer Verteilerdose verarbeiten.

Ist das den so möglich und überhaupt erlaubt? Bei allen Verbrauchern reden wir von einem Stromkreis, sprich alle 12 Lampen werden von einem LS bedient.

Grüße

Peppone

...
11 - Strombeleuchtung :-) -- Strombeleuchtung :-)
Tach Zusammmen,

hier mal ein paar Bilder zu diesem Event:
http://www.rp-online.de/public/arti.....04914

War heute mal am Bach (Höhe Landtag RR) und hab' mir die Funzeln mal angeschaut.
Die "Tonnen" sind ca. 1,8m hoch, Durchmesser ca. 0,6m. Daneben steht ein Flightcase mit geschätzten 12 HE.
Angeschlossen sind die 6 Strahler über 2 Baustromverteiler und 2 Unterverteiler (3/400V auf 3* 1/230V), sieht nach 63A aus.
Eine Leuchte soll lt. dem Zeitungsbericht 7kW haben. Von der Leuchte zum Steuergerät geht eine vergleichsweise dünne Strippe (Hochspannung?).
Vielleicht können die Veranstalter ja mehr dazu sagen ...

Viele Grüße aus OBC

Udo

PS @Mods: Sollte ich das falsche Forum gewählt haben, bitte verschieben. Danke!
PPS @Fenta: Wären das keine Skalenlämpchen für Dich!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 27 Nov 2007 14:54 tote Links gelöscht ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 27 Nov 2007 14:59 arghhh, Bilder wieder angefü...
12 - Wasserleitung erden? -- Wasserleitung erden?
Hallo und erst mal Danke für die schnelle Reaktion.
War heute im Garten noch mal nachsehen. Der Fehlerstromschutzschalter: 25A/0.03mA
Was für ein Netz das ist weiss ich nicht, hab aber mal in den Hauptverteiler reingeschaut. Dort kommt ein recht starkes Kabel an: 6 adrig-alu 4 oder 6². Ein mal Null Leiter(grün/gelb) und fünf mal Leiter a 230V, von denen bekommen fünf Lauben je einen L und natürlich einen N verteilt. Im Unterverteiler in der Laube geht dann der Leiter über den Zähler zu den Sicherungen, der N wird noch mal verteilt einmal als blaues Kabel und einmal als Schutzleiter (grün/gelb)
Einen Erder an der Laube gibt es nicht. Die Steckdose für den DLE ist über der Zwischendecke angebracht.
An das Bewährungseisen im Beton komme ich nicht mehr ran.

Nun zum Duschen: Man kann damit Duschen. Wir haben damit einige Jahre im Altbau geduscht. Natürlich zum Verbrühen reicht es nicht, aber das Wasser ist warm (schätze so bis 40 Grad) Der Wasserdruck ist auch dementsprechend niedrig. Aber es geht und für den Garten genügend.
Ich hoffe ich konnte euch mit den Angaben dienen damit ihr mir weiterhelfen könnt.
Noch mal Danke goddseidang

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
13 - Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen -- Unterverteilung für Raum mit Aquarienanlagen
Hallo,

erstmal wollte ich mich bei allen fuer die vielen konstruktiven Beitraege in diesem Forum bedanken, die haben mir in der Vergangenheit schon oft weitergeholfen.

Wie oben geschrieben, will ich in einem separatem Raum im Keller eine Aquarienanlage einrichten. Diese soll neben der Beleuchtung, den Steckdosen usw. ueber eine Unterverteilung mit Stromzaehler angeschlossen werden. Vom Hausverteiler zum Unterverteiler ist eine 5x NYM-J Leitung mit 2,5mm² Querschnitt gelegt. Im Hauptverteiler ist im unteren Bereich eine Hutschiene vorhanden, auf der ein separater 4poliger FI-Schalter mit 25A/0,3mA installiert ist. Ueber eine Dreiphasenkammschiene sind daran drei 16A Sicherungen angeschlossen, deren Abgaenge zur Sauna gehen.

Der Unterverteiler soll sowohl 230V Wechselstrom (drei Stromkreise) als auch Drehstrom zur Verfügung stellen. Muss ich im Hauptverteiler den Leitungsanschluss neu machen, oder kann ich diesen auch ueber 3 weitere 16A Sicherungen (Erweiterung der Dreiphasenkammschiene) anschliessen?

Eigentlich wuerde ich ja lieber einen neuen FI mit 40A reinnehmen, sollte ja die Leitung dafuer auch ausreichen. Muss ich dann nur einen guenstigen Moment abpassen, um zu diesem FI die Leitung neu zu legen. Darf der trotzdem mit auf diese Hutschi...
14 - Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose -- Kochfeld 5 Adern auf 3 Adern Haushaltssteckdose
Dann hat man Dir entweder bewußt oder unbewußt zumindest etwas Mißverständliches gesagt. Denn klar geht es auch mit ner Steckdose. Aber eben nicht mit einer haushaltsüblichen Schukosteckdose! Da wäre dann eine große blaue CEE-Steckdose erforderlich, mindestens in 32A-Ausführung.

230V ist klar. Das ist bei Haushaltsherden in Deutschland immer so. Auch wenn der Herd an Drehstrom (400V) angeschlossen wird, bekommt jedes Heizelement stets nur 230V. Aber die einzelnen Heizelemente sind eben auf die drei Außenleiter verteilt (bei Kochmulden ohne Backrohr normalerweise nur auf zwei).

Bei 230V sind für das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld mit 7,9kW bei reinem Wechselstromanschluß 35A erforderlich! Das hält (unabhängig von der Frage der Absicherung) eine normale Zuleitung (meist 1,5mm²,manchmal auch 2,5mm²) gar nicht aus.
Es wäre eine separate Zuleitung von (je nach Verlegeart etc.) mindestens 4mm² erforderlich.

Aber wenn die Wohnung doch schon einen Drehstromzähler hat, dann sollte es auch eine (Drehstrom-) Herdanschlußleitung geben. Oder wurde bisher mit Gas gekocht? Mal einen Blick in den Unterverteiler (Sicherungskasten) werfen, ob da nix von E-Herd steht!

Ist das eine Mietwohnung oder Eigentum?
...
15 - Alu oder AlCu-Kabel, was muss erneuert beachtet werden? -- Alu oder AlCu-Kabel, was muss erneuert beachtet werden?
Hallo ich bin neu hier und habe gleich ein paar Fragen.
Ich habe ein Haus mit einer Elektroinstallation, die schon etwas älter ist. Es sind Kabel verlegt, die zwar schwarz, braun, blau und gelbgrün haben (die Isolation ist für mich von der eines neuen Kabels nicht unterschiedlich und sieht nicht spröde oder alt aus), aber es sind keine Kupferkabel. Ich war bisher der Überzeugung, dass es Alukabel sind, habe hier aber auch was von AlCu-Kabeln gelesen was ist denn der Unterschied von Alu, AlCu-Kabeln und Kupferkabeln?

Ich habe bisher nur dazu herausfinden können, dass Alukabel geringfügig schlechter in ihrer Leitungsqualität sind und es zu Problemen kommen kann, wenn nicht eine spezielle Paste zum Verbinden von Alu auf Kupferleitungen benutzt wird. Auch beim Verbinden von Alukabeln sollte man auf spezielle Klemmen ...achten. (um nicht lockere Klemmstellen mit Übergangswiderständen zu bekommen...)
Weis hier jemand welche das sind und wo man diese kaufen kann?

Da ich feststellen musste dass leider noch kein FI eingebaut wurde möchte ich diesen in jedem Unterverteiler pro Stockwerk nachrüsten. Augenscheinlich ist alles incl. Schutzleiter sauber angeschlossen. Muss ich etwas besonderes beachten? (Alukabel an einen normalen FI brauche ich da auch die Paste? ...
16 - TT und TN Netz -- TT und TN Netz
Hallo,

ich versuche es mal zu erklären:

TN-Netz:
vom EVU: 4 Leiter, 3 Phasen + PEN-Leiter, der PEN-Leiter hat _garantiert_ Erdpotential.
Im jeweiligen HAK wird zusätzlich eine N-Stütze aufgebaut, d.h. der PEN-Leiter wird nochmals geerdet. Im Unterverteiler wird dann der PEN in N und PE aufgetrennt (TN-C-S). Der Schutz gegen indirektes Berühren kann durch LS-Schalter sichergestellt werden, der Typ ist gemäß Abschaltbedingung auszuwählen.
TT-Netz:
vom EVU: 4 Leiter, 3 Phasen + N-Leiter, der N-Leiter muß kein Erdpotential haben, es wird lediglich garantiert, das zw. L und N-Leiter 230V anliegen (+/- Toleranzen).
Vor Ort wird der PE-Leiter erst erzeugt, durch Fundamenterder z.B., er _darf_ jedoch nicht mit dem N-Leiter verbunden werden. Der Schutz gegen indirektes Berühren muß mit einem FI-Schutzschalter erfolgen, da mit der örtlichen Erde i.d.R. die Abschaltbedingung für LS-Schalter nicht erfüllt wird.

@Joe: Ich hoffe es waren nicht zu viele Fehler enthalten

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v Unterverteiler Anklemmen eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v Unterverteiler Anklemmen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753584   Heute : 2077    Gestern : 24922    Online : 758        8.5.2026    1:29
15 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.106378078461