HAK-Bilder-Sammlung

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 12 2024  17:02:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )      


Autor
HAK-Bilder-Sammlung

    







BID = 1051762

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7404
 

  


...das sind NH-Trennmesser

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 1074501

vo2

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Oberursel

 

  

Modernisierung Verkabelung Hauptleitung im Zuge einer Erneuerung des Zählerschranks. Vormals 4 Pol auf 5 Pol.








BID = 1074507

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7404

Das alte sah besser aus

Das neue ehr solala und es ist nicht der empfohlene Farbcode


...und wie wurden drei Adern auf zwei Klemmen geklemmt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Nov 2020 21:09 ]

BID = 1074513

vo2

Gerade angekommen


Beiträge: 2
Wohnort: Oberursel


Zitat :
Primus von Quack hat am 30 Nov 2020 21:06 geschrieben :

Das alte sah besser aus

Das neue ehr solala und es ist nicht der empfohlene Farbcode


...und wie wurden drei Adern auf zwei Klemmen geklemmt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 30 Nov 2020 21:09 ]


Wenn ich es richtig gesehen hab, wurde die Isolierung des Schutzleiters an der Stelle nur herausgenommen. Er ist also in einem Stück braucht nur eine Klemme und läuft dann isoliert weiter zum Erdspiess.

Mit dem Farbcode meinst Du vermutlich Schwarz und Braun anders rum. Hab ich den Monteur auch gefragt. Er meinte nur, wenn er das dreht, dann hat er bei richtiger Farbgebung im Zählerschrank ein links drehendes Feld. Also hat er es lieber so gemacht, das die Farben im Zählerschrank stimmen.

Sah schon so aus als wüßte er was er tut.

Egal jetzt ist eh wieder verplompt und alles funktioniert.

BID = 1084987

Feuerlöscher

Gerade angekommen


Beiträge: 15
Wohnort: Irgendwo in Deutschland


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 30 Jul 2014 20:46 geschrieben :

Wenn der Clip Blau wäre, würde ich auf Kennzeichnung PEN tippen. Was mich wundert 2008 und keine PEN-Trennung im HAK.



Hallo,
der Clip sagt aus, dass die Inbetriebnahmemessung durch den Netzbetreiber erfolgt ist, dabei wird überprüft, ob diese Ader spannungsfrei ist, und somit auch der N ist. Es wird somit eine Verwechselung zwischen zwei Adern (N und L) ausgeschlossen.

Das hier ist Netzbetreiber Bayernwerk, das ist ein TT Netz, da gibt es nur einen N und keinen PEN. Lediglich einzelne Altanlagen laufen da noch auf Nullung, dann ist bzw. soll der N, da dann der PEN die Farbe grün- gelb haben

BID = 1085012

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Wenn TT- Netz müsste da aber im Abgang der N in Blau aufgelegt und nicht der PE! Und wenn die VNB in ihrem Bereich die Gelb/grüne Ader als N verwenden bedeutet das noch lange nicht das sie sich da an die Norm halten !

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 1085021

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7404

Welche Aderfarben der VNB verwendet ist irrelevant

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!


Vorherige Seite      
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182621202   Heute : 5099    Gestern : 8013    Online : 184        29.12.2024    17:02
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0924999713898