1 - Eltako ES12 DC-UX -- Eltako ES12 DC-UX




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forum!

Neulich ist nach 40 Jahren mein alter Siemens-Stromstoßschalter für den Flur kaputt gegangen. Ich wollte ihn durch einen modernen elektronischen ersetzen, und mir wurde der Eltako es12 dx-uc empfohlen. Beim Siemens liegt die Phase direkt an, und von dort geht eine Leitung zum Taster (siehe Schaltplan). Wenn ich versuche den Eltako so anzuschließen, funktioniert es nicht (Lampe ist dauer-an). Es funktioniert nur so, wie auf dem zweiten Schaltplan. Irgendwie ist mir nicht klar warum. Mache ich etwas falsch, oder funktioniert es tatsächlich nur so wie auf dem zweiten Schaltplan???

Vielen Dank und herzliche Grüße, Andi



[ Diese Nachricht wurde geändert von: andi_ff am  4 Jan 2009 17:42 ]...
2 - Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA -- Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  5 Dez 2023 15:01 geschrieben :
Das Relais wo der Übergang von der Siedle zur Treppenhausbeleuchtung erfolgt ist zugänglich ?
Wenn ja siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht! Das Siedle Relais stellt für deine Treppenhausbeleuchtung nur einen zusätzlichen Taster dar !




Zu Thema "Wald vor lauter Bäumen"

- nein ist nicht zugänglich (schrieb ich bereits)
- das Siedle Relais zieht länger 1Sek. an und stellt damit den Eltako auf
Dauerlicht (Antaktung länger 1Sek. auf Dauerlicht und das schrieb
ich jetzt schon mehrfach). Sorry für die klaren Worte

Und nein ich kann nicht irgendwo ein Relais einbauen, da die "Übergabestelle" der Impulse beachtet werden muss. Während der Impuls von meiner IQ HTA nicht länger als 1Sek. sein darf (was jedoch aufgrund des trägen Siedle Relais der Fall ist), darf der Impuls von den anderen Tastern länger sein, ...








3 - Eltako EZ 30.1 -- Eltako EZ 30.1
Hallo, ich suche ein Datenblatt / Schaltplan zu dem Eltako EZ 30.1
Hat noch jemand sowas?

vielen Dank

...
4 - Funkgerätdimmer SAR-1009SAC-HP defekt oder Bedienfehler? -- Funkgerätdimmer SAR-1009SAC-HP defekt oder Bedienfehler?

Zitat :
Hotliner hat am 30 Dez 2018 09:04 geschrieben :
Hallo!

Im letzten Bild li. unten gibt es einen Schaltplan, wie man es anklemmen kann, dort sind ja je 2 Klemmen für "L" sowie "N" vorgesehen.

Wenn die Anlern-Methode wie lt. BDA nicht funktioniert, dürfte das Teil bereits defekt sein.

Die Leuchte ist aber hoffentlich in Ordnung, das schon mal getestet?



Moin!

die Leuchte habe ich vorher ohne den Dimmer getestet. Das passt.

Mein Problem ist, dass ja auch der Schalter defekt sein kann. Oder ich eben einen Bedienfehler mache. Hier suche ich eine systematische Vorgehensweise, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Gut, ich werde mal eine neue Batterie nehmen. Tja, wenn das nichts hilft....

Die Teile von Eltako gucke ich mir an.

Lg
Braunbaer ...
5 - Beleuchtung über Relais steuern mittels Dauersignal an/aus -- Beleuchtung über Relais steuern mittels Dauersignal an/aus
Hallo,

ich bin beim Zusammenstellen des benötigten Materials.
Habe aber an dem Plan noch etwas geändert.


Wenn ich jetzt auf die Kontroll-Glimmlampen (LaS1-3) verzichte und stattdessen mit dem zweiten Wechsler den Stromkreis für das zweite Tor von Automatik auf Hand umschalte, und dazu noch zwei Schalter einfüge (S4 und S5), mit denen ich den Hand-Ein-Stromkreis von jeweils einer Garagenhälfte unterbrechen kann (hoffentlich versteht mich noch jemand), dann sieht die Bedienung folgendermassen aus:
Stromstossschalter K1 in "Automatik-Stellung: La1 wird von Torantrieb 1 über Relais 1 gesteuert. La2 genauso von Torantrieb 2 und Relais 2.
Stromstossschalter K1 in "Hand"-Stellung: die Garagenbeleuchtung auf der jeweils über S4 bzw S5 nicht abgewählten Seite leuchtet.
In diesem Zustand würde dann zwar die Automatik auf der abgewählten Seite auch nicht funktionieren, aber damit könnte ich leben.
Oder gibt´s da auch noch einen Trick?

Material bräuchte ich dann also (beispielhaft):
x Taster Jung 534
1 Serienschalter Jung 505
2 Stromstossschalter Eltako S81-002-230V
1 Schaltrelais Eltako R12-100-24V

Liege ich so etwa richtig?

Tipps werden weiterhin dankend angenommen.

Gruss Frankie ...
6 - Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat -- Anfänger: Entlüftungsanlage Kombination Automatikschalter und Hygrostat
Hallo,

ich plane gerade den Einbau eines zweiten Bades in meiner Wohnung (Bad 1 = Masterbad mit Waschmaschine, Wäscheständer, innenliegend, ohne Fenster/ Bad 2 = Gäste-WC mit Dusche und Fenster) und möchte gerne beide Bäder mit einer Entlüftung versehen. Die Entlüftung soll über ein Rohrsystem mit einem einzigen Ventilator nach Außen erfolgen.

Der Ventilator soll sich jeweils beim Betreten von Bad 1 und Bad 2 einschalten und beim Verlassen mit kurzer Nachlaufzeit (1 bis 2 Minuten) wieder ausschalten.

Der Bewegungsmelder soll sich manuell aus- bzw. einschalten lassen, falls ein Entlüftung mal als unnötig angesehen wird. Dies soll über den Automatikschalter von Gira mit On-/Off-/Auto-Funktion gewährleistet werden.

In Bad 1 soll zusätzlich ein Hygrostat die Luftfeuchtigkeit überwachen und bei entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit den Ventilator einschalten, etwa nach dem Duschen oder wenn dort Wäsche trocknet.

Im Schaltschrank (Flur) möchte ich mit einem Drehzahlsteller die Leistung des Ventilators regeln können.

Nach einiger Recherche und mit dem Sachverstand eines Heimwerkers mit Abitur habe ich folgende Schalter/ Geräte gefunden, die meiner Meinung nach notwendig sind:

1. Schallgedämmter Rohrventilator TD-3...
7 - Eigenbau Türautomatik -- Eigenbau Türautomatik
So dann schau dir mal den Schaltplan der Siedle 611-1 an. An der Liegt die Klemme C , 7 und I an Das einzige was eventuell fehlen könnte währe die Ader B .
C und B liefern die Wechselspannung! Zwischen 7 und C liegt die Klingel und zwischen C und I liegt der Türöffnerkontakt!
Wenn du dir mal die Verdrahtung vor Ort anschaust ist es durchaus möglich auch die B -Ader noch zur Siedler zu führen! Die Sollte aber auch anliegen und zwar für den Etagenruf!
Nebenbei das Eltako kann auch mit Schalter in ein Aufputzgehäuse für 2 TE wandern!
Edit: und wenn du den Impuls verlängern willst dann wandert das Verlängerungsrelais mit der Notwendigen Beschaltung dann ebenfalls in das Aufputzgehäuse mit dann 4 TE !




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2016  9:03 ]...
8 - Ersatz für Treppenhauszeitschalter Siemens 5TT1130?! -- Ersatz für Treppenhauszeitschalter Siemens 5TT1130?!
Hallo zusammen,

ich stehe vor folgender Problematik und bin mit meinem Latein am Ende:

In unserem Treppenhaus war ein Treppenhauszeitschalter vom Typ Siemens 5TT1130 verbaut.
Dieser ist vor kurzem defekt geworden, die Spule zieht offenbar nicht mehr an und entsprechend leuchten die Lampen nur während einer der Taster gedrückt wird.
Kein Problem dachte ich mir, ich hatte schon vor geraumer Zeit einen neuen Zeitschalter erworben (Eltako TLZ12-8E-230V+UC), weil ich die Einstellbarkeit der Leuchtdauer des Verbauten als suboptimal empfand und die Leuchtdauer immer irgendwie zu lange oder zu kurz war…
Lange Rede kurzer Sinn: Nun musste ich den Zeitschalter endlich wechseln (vorher kam ich nicht dazu, ihr kennt das ja vermutlich… ). Gesagt, getan.
Am Siemens Zeitschalter waren 3 Drähte angeschlossen: An P eine Dauerphase und an N der Neutralleiter (logisch) sowie ein Draht, welcher von außerhalb der Verteilung kommt, an 2. Mit dem Duspol nachgemessen, es ist eine getastet Phase.
Nun habe ich den Schaltplan des Eltako zur Hand genommen, um zu klären wie ich dieses anschließen muss. Nun gibt es 2 Anschlussmöglichkeiten: 3-Leiter-Scha...
9 - Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig -- Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig
Hallo erstmal,

habe im Rahmen einer Renovierung einige dieser Dimmschalter verbaut.

Zur Installation:

Hauptsicherung im Keller ==> 5x16mm² zu HV im Keller. (Keller wird noch verdrahtet, aktuell hängt noch alles an 2 Leitungen)
Von der HV im Keller über 5x16mm² in UV im EG.
Dort wurden Licht und Steckdosen - Kreise getrennt über 2 4-Polige FI (logischerweise auch 2 N - Schienen vorhanden)

Die 5x16mm² Zuleitung ist von unten eingeführt, alle abgehenden für das Stpckwerk gehen nach oben ab. Verteiler ist ein Striebel&John UK 540S.

Verbaut habe ich insgesamt 8 von den http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....t.pdf

A1 ==> geschalteter + von Taster
L ==> Dauer + vom LS (10A)
X (links neben L) ==> geschalteter + zu den Leuchtmitteln (11 x 35W Halogen GU10 220V)
A2, E2 und N auf selbe Neutralleiter-Schiene

Ohne Anschluss von E2 ging das Display nicht (Dachte eigentliche, der ist nur wichtig bei Zentral-Schaltung)

Der Dauer + zu L (Dimmer) sowie der Dauer + zum Taster gehen beide von selben LS ab. d.h. wenn ich den LS a...
10 - Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter // Zweiter Thread -- Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter // Zweiter Thread
Hallo zusammen,

danke vorerst für die ersten Kommentare/Hilfestellungen.
Leider bin ich nicht wirklich vorangekommen...

Ich habe jetzt mal den Schaltplan skizziert, so wie es in der Ausgangslage konfiguriert war.

=> Hier sollte nun der rechte Eltako R12-100 mit dem Dimmer EUD12NPN-UC getauscht werden.

Wie ist es zu bewerkstelligen???

Anbei der Link zum Prospekt des Dimmers:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....N.pdf

PS: Ich brauche dringend Hilfe, da ich nun kein Licht in Esszimmer und Flur habe. Will nicht erst wieder alles umrüsten, um es dann doch wieder "richtig" zu machen.

Danke vorab und sorry für die Sauklaue... :-S ...
11 - Einbau eines Universal-Dimmschalters EUD12D-UC -- Einbau eines Universal-Dimmschalters EUD12D-UC
Hallo Forum,

ich benötige Hilfe beim Einbau eines Universal-Dimmschalters. Es handelt sich um das Modell EUD12D-UC von Eltako. Den Schaltplan findet ihr HIER.

Getauscht werden soll er gegen ein Stromstoßrelais S12-100. Den Schaltplan dazu gibt es HIER.


Beim Austausch habe ich mich weitestgehend nach den Anweisungen in DIESEM Thread gerichtet.

Dort hieß es:
-die Ader von Klemme A2 auf die Klemme A2 und mit N brücken
-die Ader von Klemme A1 auf A1
-die Ader von Klemme 1 auf L
-die Ader von Klemme 2 auf die Klemme mit dem Lampensymbol(Kreis mit X)

An meinem S12-100 waren die Klemmen 1 und 2 allerdings getauscht, sprich:
"2" = L1 (Außenleiter, ungeschaltet)
"1" = L´ (ges...
12 - Treppenlichtschalter mit parallelen Schalter -- Treppenlichtschalter mit parallelen Schalter
Hallo Forum,
ich hoffe ihr könnt mir helfen; ich habe folgende Problemstellung.
Ich möchte an der Gartenhütte 2 Lampen per Tastschalter aus dem Haus schalten. Hierfür habe ich einen Eltako TLZ12-8E-230V-UC den ich in der Hütte verbaut habe; die "Schaltader" vom Taster ist vorhanden. Soweit kein Problem, Licht geht bei Betätigung 5 Minuten (habe ich so eingestellt) an. Jetzt würde ich aber gerne wenn wir draußen sitzen das Licht auf Dauer schalten (ohne Nachschalten - da nur max 120 min.).
Hierfür habe ich parallel zum Eltako einen An/Aus Schalter geplant. Alternativ einen Wechselschalter der den Eltako Stromlos macht wenn die Lampe manuell geschaltet ist. Im Netz habe ich einen Schaltplan gefunden bin mir aber nicht wirklich sicher ob eine Parallelschaltung i.O. ist. Vorschläge und Kritik sind herzlich willkommen.

Vielen Dank
...
13 - Problem mit einem TLZ12NP-230V -- Problem mit einem TLZ12NP-230V
Wenn du nicht gerade Backblechfeinmechanik lernst könntest du dir auf der Eltako-Seite mal die Bedienungsanleitung bzw. den Schaltplan anschauen.

Gruß Surf


P.S. Falls dein Google kaputt ist

>> http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....h.pdf

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 25 Aug 2011  9:11 ]...
14 - Eltako Relais -- Eltako Relais
Hier das Bild vom Schaltkasten. Es werden 3 Tennisplätze
jeweils einzeln über einen Taster von Außen beregnet.
Fehler ist: Platz 3 , die beiden rechten Relais werden über den Taster
angesteuert. Schaltet aber nur ab und zu. Das rechte Relais
wurde bereits ersetzt. Auch der Taster ist neu.
Wenn man den rechten roten Hebel im Eltako mit der Hand betätigt
geht der Taster. Leider ist kein Schaltplan für diese rund 30 Jahre
alte Anlage vorhanden.

Gruß
P.

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
15 - Kleinverteiler installieren -- Kleinverteiler installieren
Hallo Shark1,

das ist ja super, dass Du Dir so eine Mühe gemacht und einen Schaltplan erstellt hast! Dafür möchte ich Dir recht herzlich danken!

Ich muss zugeben, dass ich mir den Plan erstmal 5 Minuten in Ruhe anschauen und verstehen musste... Da fehlt mir eben die Übung drin und muss mir erstmal einen Überblick verschaffen.
Deine Schaltung macht aber genau das, was ich mir vorgestellt und gewünscht habe! Klasse!

Zugegeben: Bei meiner eigenen Lösung habe ich ein wenig "um-die-Ecke-gedacht" und das ganze womöglich ein wenig verkompliziert.
Da ich mir ein Eltako-Schaltrelais mit 2 Wechslern besorgt habe, spreche ich beide Leuchten mit je einem Wechsler an... Den Wechsler der Zeitschaltuhr habe ich gar nicht berücksichtigt...
Ich denke aber, dass ich auch mit meiner Lösung zum Ziel gekommen wäre - ich werde nun aber Deine Schaltung nehmen. Das scheint mir doch eleganter zu sein.

Ich habe heute bereits begonnen und den Verteiler an der Wand montiert, Leitungen verlegt usw. Da mir aktuell noch die Zeitschaltuhr fehlt, habe ich bislang nur das Relais eingebaut und verschaltet. Die bisherige Funktion (bei Bewegung gehen beide Leuchten an) habe ich momentan wieder hergestellt - seit heute aber über Relais und zwei getrennten Stro...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Schaltplan Eltako Es12 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schaltplan Eltako


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192596626   Heute : 5744    Gestern : 7576    Online : 185        16.8.2026    20:54
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0295181274414