1 - NYY-J AP mit Rohrschellen? -- NYY-J AP mit Rohrschellen?




Ersatzteile bestellen
  Servus liebe Leute,

so kurzerhand einen Bagger gemietet und ein neues Erdkabel in den Keller eingeführt (NYY-J 5x16²) zwecks Befeuerung des DLE und Versorgung der Werkstatt.
Jetzt hatte ich folgendes geplant:
Aufteilung der ankommenden Leitung in einem Hensel Klemmengehäuse, mit Reihenklemmen Phonix UK10Twin - um daraus den N sowie die Außenleiter zu vervielfachen. Von dem Klemmkasten in einen AP FR 3 reihigen Verteiler für die Werkstatt und einem AP FR 1 reihig, für DLE und Heizung (finde ich besser wenn es nach Kasten getrennt ist, so verstehen das dann auch die Frauen im Haus..).
Isgesamt sollen es rund 4 FI werden, daher auch die Twinklemmen. Wollte ich aus dem Klemmengehäuse einzelnd anfahren.
Von dem 1 Reihigen AP Automatengehäuse wollte ich nun ein NYY-J 5x10² zu dem ca. 8 m entfernten Installationsplatz des DLE legen.

Jetzt die Frage - spricht etwas dagegen, das Kabel für den DLE mit solchen Rohrschellen zu befestigen:
Bild eingefügt ?

Da es ja schon "eine Nummer größer ist" und ich noch ein paar von ...
2 - Was sich nicht alles verkaufen lässt -- Was sich nicht alles verkaufen lässt
Moin,

gerade beim rumstöbern auf eBay entdeckt.

Olles 2,5mm² Alukabel

Den Kram habe ich auch schon verarbeitet in der Not. Schleifen, fetten, nicht zu viel biegen. Macht kein Spaß. Und welcher Laie weiß schon, dass man den Kram fetten muss und nicht in eine gemeinsame Klemme mit Kupfer bringen darf?

Zumal es das "gedrehte NYY" auch noch neu gibt.

Schweineschnäutzchen lassen sich auch zu hauf und für einen guten Preis verkaufen. Ebenso uralte, schon poröse Stoffkabel für Leuchten...

Letzt die Scheune in Thüringen ausgeräumt. Alles was nicht Schuko war weggeworfen / verschenkt, außer 1 - 5 Exemplare fürs Museum. War wohl ein Fehler.

Was meint ihr dazu?

Gruß Micha ...








3 - 4x16qmm verlängern -- 4x16qmm verlängern
Dass man eine Muffe nicht in ein Rohr ziehen soll/darf kann ich ja noch nachvollziehen, aber warum eine Muffe nicht in einem Kanal oder einer Kabelpritsche liegen darf, ist mir vollkommen schleierhaft.
Das ist doch in etwa so:
NYM darf man in einem Feuchtraum verlegen, da es eine Feutraumleitung ist, aber NYY darf man dort nicht verlegen, da es ein Erdkabel ist

Ist eine Hohlwand oder gar AP mit Nagel-/Abstand-Bübelschellen nun direkte Verlegung



[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Mär 2013 23:34 ]...
4 - Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen? -- Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen?
Vielen Dank für deine Recherche shark1!

Ja, die hängende Strecke würde rund 10m betragen. Dazu noch der im Inneren des Gebäudes(im Stangen-Leerrohr) verläufende Teil, den ich auf 6m schätze. Am besten wäre natürlich eine durchlaufende Leitung. Nur zur Not käme die Variante mit einem AP Klemmkasten (witterungsresistent, IP65 mit Kabelverschraubung) als Übergabepunkt für das von Innen kommende NYM in Frage.

Momentan kann ich mir ganz gut vorstellen, ein Stahlseil (VA), die passenden Spanndrahtschellen (z.B. von OBO) in Kombination mit NYY zu verwenden. Für das Stahlseil entsprechende Kauschen plus Spannhaken.

Der elektrische Anschluss würde dann von unserem Elektriker vorgenommen werden, der "mechanische Teil", d.h. die entsprechenden Vorarbeiten von uns. Momentan ist jedoch noch nichts entschieden. Ich plane solche Sachen nur gerne vollständig durch. ...
5 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Also NYY-O 4x10 kostet schon mehr als das doppelte von NAYY-O 4x16.
Zudem kann man anstatt den von mir verlinkten Klemmen auch kostengünstigere Wago-Reihenklemmen (WAGO Durchgangsklemme 283-601) mit Alu-Plus-Paste verwenden.
ABB Lässt aich die LSS und FI für Al-Leiter zu.
Solche Klemmen sind für eine schöne Verdrahtung meist sowieso nötig. Zudem ist NAYY 4x16 RE circa gleich gut zu verlegen wie NYY 4x10 RE, da Alu weicher ist wie Cu. Biegen geht bis zu NAYY 4x50 noch recht gut.
Gerade wenn Alu als Ring angeliefert wird hat man einen Vorteil durch das geringere Gewicht. Vor allem wenn das Kabel an die Decke kommt.

Bevor wir mit Alu angefangen haben, meinte ich auch "dieses Mistzeug kann man nicht vernüpftig verarbeiten".
Ich wurde jedoch vom Gegenteil überzeugt. Gerade bei AP-Installationen kann man das schön zurecht biegen und dann beleibt es gut in Form.
Wir machen im September eine Schreinerei alle Steckdosen Verteiler werden dort mit NAYY-J 5x16 versorgt.

Wenn das Kupfer den nächsten Preissprung macht, werden wir wahrscheinlich bei 10mm² die ganze Lagerware auf Al umstellen. ...
6 - Erweiterung der E-Installation um Außernscheinwerfer -- Erweiterung der E-Installation um Außernscheinwerfer
Hallo zusammen,

in einem Nebengebäude soll die Elektroinstalltion um einen Außenscheinwerfer und eine Steckdose erweitert erweitert werden (siehe "Schaltplan"). D.h. die Schalter-Steckdosen-Kombi und die Innenbeleuchtung sind bereits vorhanden. Die Vorarbeiten (Kunststoffrohre, Scheinwerfer und AP-Schalter befestigen sowie ggf. Leitungen einziehen) würde ich gerne selbst vornehmen. Anschluss und Überprüfung macht dann ein Elektriker, von dem ich auch das Material beziehen würde.

Zu meiner Planung hätte vorab ich ein paar Fragen an euch:

1. Ist mein Vorhaben, so wie ich es beschrieben habe, mir der geplanten Schaltung zu realisieren?

2. Der HQI-Scheinwerfer wird nach der Montage mehr oder weniger ungeschützt vor der Witterung sein. Mit Schutzart IP 65 müsste das aber machbar sein, oder?

3. Bezüglich der Leitung für den Scheinwerfer noch eine Frage: Die Leitung verläuft bis zum Austritt unterhalb des Daches im Gebäude. Das Problem ist meiner Meinung nach das kurze Stück der Leitung direkt vor der Leuchte, welches ungeschützt vor den Witterungseinflüssen (v.a. der UV-Strahlung) ist. Was wird für solche Fälle fachgerecht eingesetzt? Ich hätte zuerst an NYY gedacht, habe hierzu jedoch auch schon gegenteilige Meinungen gehört. Was...
7 - Aufputzsteckdosen außen. Wetterseite installieren -- Aufputzsteckdosen außen. Wetterseite installieren
Das ist Murks hoch 3! Und leider deutlich erkennbar von einem Nicht-Fachmann installiert.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das nicht auch für dich ein wenig zu anspruchsvoll ist.

Der Abzeigkasten war da nicht grundlos. Da gehört ein vernünftiger Henselkasten (verschraubbar) mit Zuleitungsverschraubungen hin. Eine Steckdose anstelle der Box wäre da eher eine "etwas sehr" sportliche Herausforderung.
Das Teil zwischen dem NYY und der Steckdose ist dann sowieso irgend ein flexibler Baumarktmüll; der für so etwas nicht gedacht ist und mir auch noch innerlich beschädigt aussieht. Die 1,99€-Steckdose ist ebenso nicht so der Hit. Und wer macht bitteschön mit einem Krampen eine Zugentlastung?
Normale Qualitäts-AP-Steckdosen von z.B. BJ würden hier aber völlig ausreichen (auch wenn die nur IP45? haben und sofern die ihr Abflusslöchlein bekommen).
Der Jalousieschalter hat in der Form da auch nichts zu suchen. Allerdings ist mir auf die Schnelle auch kein vernünftiger AP-Jalousieschalter für Außen bekannt.
Den KK würde ich auch als unzulässig empfinden ... zumindest ich würde ihn wegreißen. ...
8 - Mantelleitung (geschützten) Außenbereich -- Mantelleitung (geschützten) Außenbereich

Zitat : ich installiere gerade auf meiner Loggia Halterungen für 20mm PVC-Rohre. Ausgangspunkt ist eine UP-Dose im Inneren der Wohnung. Mein Plan ist eine Mantelleitung ~15cm UP bis zum Bohrloch zu vergipsen, nach außen zu führen und sie direkt in einer IP44 (Dreifach-)Steckdose enden zu lassen. Am besten (sowohl optisch als imho auch technisch) wäre ein Loch in die Rückseite der SD zu machen und die SD direkt über das Lock zu montieren. Ist das zulässig? Kondenswasserloch unten sollte ich dann trotzdem noch öffnen oder?
Am einfachsten ist es, wenn du die Mantelleitung (oder besser Kabel) noch ca. 5cm AP zur Dose führst. Je nach Hersteller und Typ gibt es auch IP44-Steckdosen, die man von hinten mit einer Gummimanbran versehen kann um die IP44 zu erreichen. Einfach nur ein Loch bohren ist nicht.


9 - Elektroinstallation Werkstatt -- Elektroinstallation Werkstatt

Zitat : Hier meine vorläufige Einkaufsliste:
- 30m Kabel 5x?qm (vom Vermieter zu unserer UV)
- ?m Kabel 3x?qm (interne Verteilung)
- 1x Wechselstromzähler
- 1x Sicherungsverteiler FR
- 1x FI ?A
- 6x Leitungsschutzschalter ?A
- 4x Doppeldose FR AP
- 2x Doppelschalter FR AP
- 3x Ovalleuchte (60W)
- 3x Leuchtstoffr.

Um die ganzen Querschnitte berechnen zu können, müssen wir wissen, wie die Leitungen verlegt werden sollen. (AP, in Rohr,Dämmung,..)
- 30m am besten NYY-J 5x6mm² (mit ein bischen Reserve)
- ?m NYM-J 3x2,5mm² für Steckdosen, NYM-J 3x1,5mm² für licht
- 1x Drehstromzähler
- 1x Sicherungsverteiler FR (Hager, Spelsberg, 4-reihig)
- 2x FI 40A/0,03A/4polig (1x Licht, 1x Steckdose)
- ?x Leitungsschutzschalter Licht B10
- ?x Leitungsschutzschalter Steckdosen B16
- ?x Leitungsschutzschalter Drehstromteckdosen C16 3polig
- 4x Doppeldose FR AP
- 2x Doppelschalter FR AP
- ...
10 - Unser neues Haus -- Unser neues Haus
Meine Eltern haben vor etwa einem Monat ein neues Wochenendhaus erworben und letztes Wochenende haben wir uns erstmals intensiver mit der Elektroinstallation beschäftigt.
Resultat: nicht katastrophal, aber durchaus als durchwachsen zu bezeichnen und einiges sicher historisch.
Das Dorf wurde erst 1949 an das allgemeine Stromnetz angeschlossen, da unser Haus 1955 den Besitzer wechselte vermute ich, daß in diesem Jahr erstmals Leitungen gelegt wurden. Anfang 1977 wurde das Haus abermals gröber umgebaut, unter anderem kam ein neuer Zählerverteiler und weite Teile der Installation wurden in die alten Bergmannrohre neu eingezogen.
So sieht der Zählerverteiler aus:
Bild eingefügt
Links Tagstromzähler, in der Mitte Rundsteuerempfänger, rechts Nachtstromzähler (Wechselstrom, da nur für den Betrieb eines Warmwasserspeichers mit 2kW vorgesehen).
Oben links 100mA-FI und LSS in der typischen F&G-80mm-Bauform, rechts später hinzugefügt ein 30mA-FI und 4 moderne B13A-LSS für elektrische Heizung mit Tagstrom (teils fest installierte Flachheizkörper, teils Steckdosen für portable Ölradiatoren), oberhalb und unterhalb erkennt man die Abdecks...
11 - Anschlüsse Kraftstromstecker -- Anschlüsse Kraftstromstecker

Zitat : Kabel liegen in der Erde. Der Rest sind Leitungen.

Naja, den Satz lese ich hier so oft. Anscheinend wird bei allen anderen nie eine mit NYY eingelegte Betondecke angetroffen.
Also hier liegen Kabel nicht nur in der Erde. Desweiteren wäre das auch nicht er erste Fall in dem NYY als normale UP oder AP Leitung verwendet wurde. ...
12 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung
Also dann gabe ich auch noch ein paar Ratschläge:

1. Zu den Absicherungen der Endstromkreise:

Normale Steckdosen/Lichtstromkreise sollte man im Sandardwohnbau nicht mir 16A absichern und mit 1,5mm² verlegen.
Denn ein B16 schaltet erst sicher bei 23,2A ab, dies ist für einen 1,5mm² sehr viel, deswegen darf man diesen auch nur in Massivwänden mit 16A absichern. Aber auch normale Schuko-Steckdosen sind für diesen Strom nicht gerade gur geeignet, also sollte man generell B13 bzw. B10 für alle normalen Endstromkreise einsetzten.

2. Ob NYY oder NYM billiger ist, kann man nicht pauschal sagen, denn bei den großen Querschnitten kann es sein, dass NYY preiswerter ist als NYM.

3. Über den Mindestquerschnitt für die Zuleitung der UV im Keller lässt steiten, denn nach meiner Sicht ist der Keller keine eigne Wohneinheit.

4. Wenn die Zählervor- bzw. die Hausanschlusssicherung nicht niederig genung ist müssen die UVs natürlich extra vorgesichert werden.
Aber auch wenn die Vorsicherung stimmt, würde ich zumindest getennte Hauptschalter empfehlen.


Ich würde die Installtion sowieso (wenn das gesamte EG unterkellert ist) wie folgt ausführen:

1. Den UV im EG weglassen und dafür den UV im Keller größer planen
(ggf. s...
13 - Hauptpotentialausgleich, reicht das? -- Hauptpotentialausgleich, reicht das?
Danke für die schnelle Antwort

Vorabinfos

Habe die Baustelle übernommen, es gibt keine Unterlagen auf die schnelle. Muss aber bevor starker Bodenfrost kommt die Fußbodenheizung, Steurung imstallieren.
Die Kabel- und Leitungsinstallation ist bereits vollständig abgschlossen.



Das Haus besitzt eine Hauptverteilung (Hager, 2Felder a 4 Reihen,+ PE- und N-Schienen AP) gespeist von außerhalb (siehe oben).

-TN-C bis Siedlungsverteilung (dann aufgetrennt geführt zum Haus)
-HAK NH's 63A
-Drehstromzähler
-Hauptzuleitung NYY 5x16mm²
-über die Gesamtlast kann ich zur Zeit keine Auskunft geben
-Maschinen in der Regel symmetrische Last
-Verlegetiefe Der Zuleitung 1m unter Erde -> Einführung in Haus
(grob) 0.4m unter Erde
-es wurde kein äußeren und inneren Blitzschutz in die Anlage einbezogen



-Steckdosenstromkreis mit 2.5mm² abgesichert mit Hager LS B16A
-Lichtstromkreis mit 1.5mm² Hager LS B10A
-1x Maschinenanschluss mit 6mm² CEE 32A Hager 3xC32A
-2x Maschinenanschluss mit 2.5mm² CEE 16A Hager 3xC16A
-sonst. Stromkreise genormt dimensioniert
-FI's in Bereiche unterteilt: 2x 2pol FI's 40A: Bad1 ; Bad2
...
14 - Gedimmte Steckdosen? -- Gedimmte Steckdosen?
Ohne Deine Idee für den Heimgebrauch madig machen zu wollen, muss ich auch dazu was anmerken:

Der Elektriker, der mir z.B im Wohnzimmer allen Ernstes eine abschliessbare AP-Steckdose hinpflanzt, der bekommt von mir kurz gezeigt, was man mit einem Rest NYY 1x240mm² noch so alles machen kann, ausser Strom drüber zu jagen. Ob das seiner Gesundheit zuträglich ist, ja das wage ich ausdrücklich anzuzweifeln.
Da ich aber ein großzügiger Mensch bin, darf er sich selbst aussuchen, ob er meinen Meinungsveränderer lieber irgendo einschlagen oder eindringen spüren will...

Sorry for being OT... ...
15 - H07V-K als HV-UV Verbindung?? -- H07V-K als HV-UV Verbindung??
Hallo

Danke SAM und elo22 für die Antworten!

Also das Panzerrohr ( http://www.fraenkische-elektro.de/produkte/dpbn.php?SHOW=4 ) soll natürlich UP bzw. in der Betondecke verlget werden! Höchstens der 1/2m von der Decke zum HV ist dann AP.


@sam2
Was verstehst du genau unter Randbedingungen?

Mir fällt da nur 63A-Mindestbelastbarkeit und richtig gewähltes Panzerrohr ein. Gibt es das noch mehr?

Noch kurz was anderes:
Vielleicht liegen die UV's dirkt über der HV im EG, OG, DG, kann es hier Probleme Mit der Zugentlastung geben?
Wenn ja, wie kann man dem entgegen wirken?
Ich möchte die Leitungen auf jeden Fall auswechselbar machen, als nicht einfach ein NYM einputzen.


Wie gesagt, ist das hier momentan nur zu meiner Information, es ist noch nichts verlegt oder geplant. In allen AP oder UP Kabelkanälen bzw. Rinnen kommen natürlich NYM, NYY oder NYCWY rein!

Shark1 ...
16 - Die Verteilung(en..) -- Die Verteilung(en..)
Hallo,

so heute mal fix ein Bild von der Kamera gesaugt, damit ihr mal sehen könnt, wie es wird. An dieser Stelle noch einmal Dank an alle Tips.

Ein paar Profitips hätte ich aber gerne noch...

Die auf dem Bild ersichtliche Wand soll mit einer Unterkronstruktion und Rigips verschlossen werden. An den wichtigen Stellen (Installationsrohrebene und Eingangsstutzen, Hauptverteilkasten, Potischiene) sollen nun Revisionsklappen oder Türen.

Was würdest ihr empfehlen? - also aushängbar aus Gipskarton oder einfach eine Türe zu öffnen mit 4-Kantschlüssel?

So weit so gut. Probleme hab ich jetzt noch 2...

- Mein alter Elektriker hat damals ein NYM 5x2,5² ins Dach gelegt - in den Keller, zu einer mit 20A Automat abgesicherten 16A Steckdose... Die Leitung ist geschätzte 25 m - macht aber nen bissel mishandelten Eindruck..

Und weils grad nen neues Schweissgerät gab kam mir folgende Erleuchtung:
Ich lege einfach vom Kasten im Garten noch ein extra 5x10² NYY (im Schutzrohr) in den Keller - nur für Kraftstrom und vor allem als Reserve. Denn es liegen da runter (Von dem Kasten wo auch das Foto bei ist, die eingeputzte Dose..) alte Leitungen, 5x6² - nur wie gesagt alt..

Daher würde Linocur Lasttrennschalter in den Garten, K3...
17 - Familienväter und ihre \"Meisterstücke\" -- Familienväter und ihre \Meisterstücke\

Ich weiß jetzt nicht, ob es ein allgemeines Syndrom ist, dass besonders Familienväter gern unter Beweis stellen wollen, "wieviel" sie von so "gefährlichen" Dingen wie der Elektrotechnik verstehen. HEraus kommen dabei dann solch tolle Sachen:

1. Fall: Badsanierung
- NYM reichte nicht mehr, also hat der gute Mann kurzerhand die Zuleitung einer Billig-Mehrfachsteckdose abgeschnitten (0,75mm²) und diese fest in der Wand verbaut. Angeklemmt in der Verteilerdose natürlich auch noch mit Lüsterklemmen und ohne Aderendhülsen (späterer Kommentar: "macht nix, hängt ja nur ne Lampe dran"). Dummerweise werden jetzt neben der Deckenlampe auch noch das Halogen-System und die beiden Wandlampen von dieser Leitung versorgt.
- Kein FI verbaut ("warum denn, sowas hat man ja früher auch net reingetan"), wohl, weil die Zuleitung von einer Leitung abgezweigt wurde, an der zusätzlich noch Spülmaschine, Dunstabzugshaube, Waschmaschine und die ganzen Küchensteckdosen dranhängen. Alles klassisch genullt
- Diese Leitung mit B25A abgesichert ("die alte Sicherung flog dauernd raus")
- NATÜRLICH keinerlei PA im Bad .
In dieser Familie leben übrigens drei Kinder...

2. Fall: Außenbeleuchtung (von einem anderen Spezialisten....
18 - Installation Brunnenpumpe -- Installation Brunnenpumpe

Hallo Forum,

les jetzt schon einige Zeit hier mit und ich muss sagen, Respekt
Hab jetzt aber ein Problem das mir Kopfzerbrechen bereitet.

Mein Vater hat im Garten einen Brunnen graben lassen (Beton-Schachtringe). Da ihm der ganze Aufwand fürs Gießen mit Pumpe auf- und wieder abbauen, usw. zu viel ist, muss die Pumpe da fest installiert werden. Jetz hat er einen ziemlich massiven Eisensockel an der Brunnenwand befestigt auf dem nun die Pumpe (so ne 0815 Gartenpumpe)steht.
Da, ohne Saft natürlich nix geht hat er selber Hand angelegt und ne Stromversorgung gebastelt . Hab das ganze dann außer Betrieb genommen als ich bemerkt hab dass der RCD (30 mA)in unregelmäßigen Abständen fliegt.

Müss ma also neu machen. Der langen Rede kurzer Sinn, hier nun meine Fragen:
- An der Pumpe is ne feste Anschlussleitung dran. Jetzt müsste also ne Schuko-Steckdose (IP65 ??) in den Schacht. Zulässig? Der ganze Brunnen ist ca. 6m tief, wobei das Wasser nur 1,5m hoch steht.

- Direkt daneben befindet sich der ein zaun. An dessen Betonsockel müsste nun ein Schalter (allpolig) für die Pumpe und ne weitere Steckdose hin. Ist hier der Einsatz eines solchen Kleinverteilers ...
19 - Schalterdosen in Wand wo nicht geschlitzt werden darf? SAT-/Telefonkabel im Putz verlegen? etc. -- Schalterdosen in Wand wo nicht geschlitzt werden darf? SAT-/Telefonkabel im Putz verlegen? etc.
Du siehst die Sache richtig!
Es gibt jede Menge Einschränkungen.

Deswegen soll solche Arbeiten ja eigentlich auch niemand machen, dem die Fachkenntnisse fehlen.

Und wenn - wie in Deinem Fall - nicht sauber geplant wurde, dann passiert sowas eben.

Ich sehe aber leider auch oft, daß Fachleute diese Bestimmungen mißachten. Von einem Einsturz infolgedessen ist mir zwar nichts bekannt, aber ich würde es nicht riskieren wollen.


Lösungsvorschlag:
Alle Leitungen mit ausreichendem Querschnitt und wo sinnvoll auch mit Installationsrohr auf die nackte Mauer montieren. Dann mit Klebemörtel (vollflächig) YTONG-Dielen (d 60mm bis 100mm) auf die Mauer kleben, aus denen man vorher die Leitungsführung rückseitig ausgespart hat.
Schon bist Du alle Sorgen los!

Billigvariante:
Mehrlagiger Putz mit meheren cm Schicktstärke. Dann käme nur noch ein Teil der Dosen in die Mauerstein zu liegen, was ich dort (wenn nicht geschlagen, sondern gebohrt wird) für vertretbar hielte. Was den Ausführenden aber nicht von seiner alleinigen Verantwortung entbindet!


Zu den schon vorhandenen Dosen in den unteren Etagen: Kann es sein, daß dort die Mauerstärke höher ist (würde sowieso Sinn geben)? Oder daß eben die Nischen für die Dosen schon...
20 - SAT Anlage und Praxisproblem Erdung -- SAT Anlage und Praxisproblem Erdung
Ich habe ein kleines Praxisproblem. Bei einem Bekannten soll ich eine SAT-Anlage installieren. Die Schüssel soll auf das Flachdach einer Garage montiert werden die 4m neben dem Haus steht. Vom Haus zur Garage gibt es 2 Leerrohre im Boden. In einem befindet sich ein Kabel NYY-J 5x10mm an dem in der Garage ein kleiner AP-Verteiler angeschlossen ist mit LS für Garagentor, Licht, Steckdosen. Hier könnt ich auch die SAT-Anlage mit aufschalten.
Das Problem liegt jetzt bei der Erdung der Schüssel. Eine SAT-Schüssel sollte ja mit 16mm geerdet werden. Dazu müsste ich ein Erdkabel zum HPA durchs 2te Leerrohr ziehen. Hier sollen aber die Koaxkabel (Erdkabel) zur Schüssel schon rein. Normalerweise dürfen ja auch keine Signalleitungen und Stromleitungen gemeinsam in einem Leerrohr geführt werden.
Das Verlegen eines weiteren Leerrohres würde ich gerne vermeiden da dazu eine Bohrung durch eine 70cm Starke Sandsteinmauer in den Keller gemacht werden müsste (vom ausgraben mal ganz abgesehen).
Alternativ könnte man ja auch einen Staberder setzen. Wäre das eigentlich zugelassen? Und wenn ja müsste dann doch in der Garage ein lokaler PA gesetzt werden, oder? Hat sonst noch jemand eine Idee?...
21 - Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen? -- Flexible Leitungen fest verlegen - was spricht dagegen?
Das Thema hatten wir zwar erst schon, aber ich finde den Thread jetzt auf die Schnelle auch nicht...

Also:
Man muß feste Verlegung und feste Verlegung unterscheiden.

Wenn es sich z.B. um Einzeladern in Rohr handelt, spricht meist nichts dagegen.


Aber wenn so gefragt wird, soll oft Schlauchleitung, z.B. eben H07RNF, mit Schellen oder so befestigt werden.

Das scheidet (zumindest bei geringeren Querschnitten) meist schon deswegen aus, weil die mechanische Festigkeit dieser Leitung nicht ausreicht. Sie wird durchhängen und nicht sauber an der Befestigungsfläche anliegen.
Das verstößt aber gegen die Grundsätze der Leitungsverlegung (Schutz gegen mechanische Beschädigung).

Grenzfälle sind somit z.B. Schlauchleitungen in starrem AP-Rohr. Da kommt es halt auf den konkreten Einzelfall an.

Schwierig wird auch die Leitungseinführung. Hier müßte jeweils eine geeignete Zugentlastung nachgerüstet werden, da nur selten vorhanden.


Ein weiteres Problem ist, daß die Anschlußklemmen vieler Betriebsmittel nicht für die Aufnahme von feindrähtigen Leitern geeignet sind. Und oft ist da auch mit Aderendhülsen nichts zu machen (z.B. bei Steckdoseneinsätzen oder so).


Gummischlauchleitungen haben dann spezi...
22 - Unterverteilung Absicherungen -- Unterverteilung Absicherungen
Grundsätzlich sollte man die Absicherung so gering wie möglich wählen.
Leider werden immer noch viele Steckdosenstromkreise mit 16A gesichert, ohne die Belastbarkeit der Leitungen sowie den Spannungsfall zu berücksichtigen. Nur weil eben 16er zur Hand und außerdem mit Abstand die billigsten sind...

Ein guter Kompromiß sind aber häufig LS mit 13A!

Wenn Du uns den Aderquerschnitt, die Art der Leitung (z.B. Mantelleitung, Stegleitung oder Einzeladern in Rohr), die Verlegeart (UP, AP, Massiv- oder isolierte Wand, in Rohr, in Kanal etc., ggf. Häufung), die ggf. abweichende Umgebungstemperatur (z.B. in ausgebautem Dach) und die höchste vorkommende Gesamtlänge nennst, dann können wir Dir das gerne ausrechnen bzw. in der Tabelle nachsehen.


Ja, Du darfst EIB-Komponenten in der Netz-UV mit unterbringen. Aber da sie meist eine Netzspanungsseite UND eine Schutzkleinspannungsseite besitzen, müssen diese ausreichend voneinander getrennt sein (z.B. durch Abstand, Abdeckung, Abschottung, Trennwände etc.).
Die zwei getrennten UVn erleichtern das etwas.
Aber eigentlich hatte mein Vorschlag einen anderen Grund:
Da man viel Platz haben sollte und 2x3x12TE bzw. 2x4x12TE UV deutlich teurer sind bzw. schwerer zu bekommen (zumindest in Baumarkten findet m...
23 - Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! -- Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT !

Zitat :
Zur Vorgeschichte: Ich habe vor 3 Jahren eine Wohnung gemietet mit 2 Garagen auf dem Hof. Folgende Elektroinstallation wurde bereits ca. 1977 installiert:

schon mal kein FI notwendig gewesen.

Zitat :
Von der Küche im ersten Obergeschoß eine Bohrung hinter der Steckdose durch die Außenmauer.

ist okay

Zitat :
In der Steckdose ist eine ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Nyy Ap Rohrschellen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Nyy Rohrschellen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187227668   Heute : 18894    Gestern : 42993    Online : 264        5.12.2025    15:41
16 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0388100147247