1 - Fehler im Sekundärkreis - warum brennt die Sicherung im Primärkreis durch? -- Fehler im Sekundärkreis - warum brennt die Sicherung im Primärkreis durch?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Bei dem Netztrafo handelt es sich um einen gewöhnlichen Trafo mit verschiedenen, galvanisch getrennten Wicklungen (also nicht etwa ein Spartransformator). Hierzu habe ich eine Frage, die mich echt nicht in Ruhe lässt.
Wieso knallt die Sicherung im Primärstromkreis durch, wenn doch der Kurzschluss (also die Fehlerursache) im Sekundärstromkreis passiert Weil diese Sicherung nur verhindern soll, dass die Kiste in Flammen aufgeht.
Wenn du viel Glück hast, ist der Trafo noch heile.

Bei Trafos mit mehreren Sekundärwicklungen, die auf diese Weise abgesichert sind, passiert es leider oft, dass bei der Überlastung einer einzigen Sekundärwicklung, die Leistungsaufnahme auf der Primärseite zu gering ist um als Fehler erkannt zu werden.
Die Drahtisolation der überlasteten Wicklung schmilzt dann, und es entstehen Kurzschlusswindungen, die richtig heiss werden und auch die Isolation der Primärwicklung in Mitlei...
2 - B3371 - Ausgangsspannung bricht zusammen -- B3371 - Ausgangsspannung bricht zusammen

Zitat :
Murray hat am  1 Mai 2025 23:36 geschrieben :


Hier mal ein Tipp ...

https://www.jogis-roehrenbude.de/Ba.....x.htm




So ist das Ganze in Etwa auch gedacht, wie in Jogis Röhrenbude vorgestellt.

Der KB100-Trafo hat jedoch auch eine 185V-Primäranzapfung.

Legt man diese an 230V, kommen an den 6,3V-Heizwicklungen AC 9,5V heraus, für die 12,6V-Wicklung AC 18V und somit sind ausreichend Reserven gegeben, nach der Gleichrichtung zu stabilisieren.

Von der Anodenwicklung braucht man nur noch die mittlere Anzapfung, um auf etwa 200 V DC Anodenspanung zu kommen. Beide Wicklungen in Reihe bringen AC 380V und nach Gleichrichtung und Siebung 510V. Das ist zu viel. Man kann von der ursprünglichen Graetz-Schaltung auf Zweiweggleichrichtung umbauen und ...








3 - Netzteil-Trafo --    HAMEG    HM 312-8
Geräteart : Oszilloskop
Defekt : Netzteil-Trafo
Hersteller : HAMEG
Gerätetyp : HM 312-8
Messgeräte : Oszilloskop, Multimeter, 3-fach Netzteil RohdeSchwarz
______________________

Hallo Elektronik-Bastler,

ich habe obiges HM 312-8.

Zunächst: Wie sind die Unterschiede zwischen dem "normalen" HM 312, dem HM 312-5, HM312-8 usw.?

Bei meinem 312-8 ist der Netztrafo defekt - ein wohl altbekanntes Problem.

Zwischenzeitlich habe ich noch ein "normales" HM 312 gekauft - es funktioniert, hat aber einen anderen Trafo (z.B. keine Versorgung der Heizspannung über eine separate Wicklung). Sicherheitshalber habe ich in die Netzleitung einen 47 Ohm-Widerstand gelegt und den Widerstand hinter der Hochspannungswicklung (470V) etwas erhöht, weil diese u.a. bei meinem Oscar defekt war.

Nun geht es darum, bei meinem alten Oscar den Trafo zu erneuern.

Eine Anfrage bei Rohde&Schwarz (früher HAMEG) über die Trafodaten blieb bis jetzt unbeantwortet.

Ich habe den defekten Trafo bis auf die Primärwicklung und die 2 untersten Sekundärwicklungen abgewickelt - weiß also ungefähr über die Drahtstärken und die daraus resultierende Ströme Bescheid (jogis-roehrenbude.de!!).
War all...
4 - Ohm-Messung am Stecker - Elektronischer Tischrechner -- Ohm-Messung am Stecker - Elektronischer Tischrechner

Zitat : Auch jetzt bleibt die Birne dunkel für ca. 3-4 Minuten, dann fängt sie von ganz wenig beginnend mehr und mehr an zu glimmen und geht dann in mittelhelles Leuchten über (habe ich dann ausgemacht, dann die Birne ja dann auch beginnt, heiß zu werdenDa wird etwas warm.
Leider habe ich das ungute Gefühl, dass der Netztrafo einen Windungsschluss haben könnte.
Kannst ja mal die Temperatur der Wicklungen prüfen (mit dem Ohmmeter Gleichstromwiderstand in kalten und heissen Zustand vergleichen).
Oder dran riechen.

Wenn der Trafo auch in mit abgelöteten Sekundärwicklungen heiß wird, war's das wohl.

Sonst mal nachfühlen, was da warm wird. ...
5 - Grundig Konzertschrank Heiztrafo -- Grundig Konzertschrank Heiztrafo
Servus,

wenn es der Netztrafo ist, könnte Ersatz möglicherweise beschaffbar sein. Ist es jedoch der Ausgangsübertrager, ist die Chance auf ein passendes Ersatzteil gleich Null. Der Ausgangsübertrager ist bei diesem für Mitte der 50-er Jahre luxuriös ausgestattetem Musikschrank derart kompliziert verschachtelt, weil für alle Lautsprechergruppen separate Anzapfungen und Wicklungen vorhanden sind. Und das Gerät hat lt. Schaltplan nicht weniger als sechs Lautsprecher verbaut! Außerdem natürlich Gegentakt-Endstufe mit 2x EL84.


Offtopic :Dass der Ausgangsübertrager hops geht, ist gar nicht so selten, erst diese Tage wieder erlebt: AT defekt wegen durchgeschlagenem Kondensator (ERO beige oder WIMA braun, ist egal, beides derselbe Dreck), wahrscheinlich Sicherung geflogen. Was macht der "durchschnittliche Laie"? Er nimmt "irgend eine" Sicherung, ob die nun stärker ist - was soll's. Also ist statt der 0,3-A-Sicherung plötzlich eine 1,0-A-Sicherung drin. Juchu, die fliegt nicht mehr! Aber plötzlich stinkt's brenzlig... Es war einmal eine intakte...
6 - Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine -- Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine
Guten Tag Forum.

Da ich neu bin, kurz zu mir:

-28 Jahre jung
-Bauingenieur (M.Sc. Uni)
-Schweißfachingenieur (SFI/IWE)
-autodidaktisch angeeignete Kenntnisse im Bereich Elektronik/Elektrotechnik

Auf Anraten Freundes möchte ich mich mit Einer meiner aktuellen Problemstellungen des Hobbybereichs an euch wenden.

Jüngst erwarb ich eine schöne alte (Bj '76) Bandsäge schwerster Qualität. Es handelt sich um eine Maschine der Marke "PRVOMAJSKA" Typ "SB-4".

Das Teil sieht in etwa so aus: (Bild nicht von mir)

de.premium.inet777.pro/upload/…images/4731_1796340-2.jpg

An der Maschine bewindet sich eine Apparatur zum Schweißen von Sägebändern. Marke "IDEAL" Typ "BS 0-16".

Dieses war zunächst völlig außer Funktion. Die Ursache war schnell Gefunden: die ganze Einheit war abgeklemmt.

Nun versuchte ich mit logischer Herangehensweise die Zuleitung ( 2x Phase, 1x Null, 1x PE) mit der Einheit zu verbinden.
Dabei kam allerdings nicht mehr rum als entweder eine zerstörte (Haupt)-Schmelzsicherung (Diazed) 10A (Schweißfunktion) oder ei...
7 - Oldschool 220V auf 110V Trafo Reparatur / Verkabelung -- Oldschool 220V auf 110V Trafo Reparatur / Verkabelung
Es ist wohl kein Spartrafo, sondern die Wicklungen sind auf beide Kerne verteilt.

Gruß
Peter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Sep 2017  9:58 ]...
8 - Endstufe verbrannt -- HiFi Verstärker Apart Audio 100V Verstärker

Zitat : zum hören zusätzlich einen normalen Lautsprecher über einen Übertrager anschließen. Zur Not tuts ein kleiner Netztrafo.
Der hat zwar nicht einen so ebenen Freqzenzgang wie ein Übertrager mit verschachtelten Wicklungen, aber es reicht um zu beurteilen, ob die Endstufe verzerrt oder andere schäbige Dinge macht, ...
9 - Tonband Grundig TK 145 - Aufnahmen digitalisieren -- Tonband Grundig TK 145 - Aufnahmen digitalisieren

Zitat : Das Brummen ist nun auch nicht wer weiß wie penetrant. Es _könnte_ vielleicht normal sein... quasi eine Art Trafobrummen... oder wie das Rattern bei Filmprojekteoren dazugehört. Möglicher Weise hörst du das Laufgeräusch des Motors.
Dieses Gerät hat ja keinen richtigen Netztrafo, sondern dessen Wicklungen wurden mit auf den Spaltpolmotor aufgebracht. Der Motor läuft also, sobald das Gerät eingeschaltet wird.

Hast du denn selbst schon mal Spannungen kontrolliert?
Die Geräte wurden ja noch für 220V gebaut und eingestellt. Deshalb dürften viele Spannungswerte bei den heutigen 230V leicht erhöht sein.

Als erstes würde ich in Stellung Wiedergabe die Spannungen an der Pentode der ECL86 kontrollieren, also an den Pins 6, 7 und 8.
Insbesondere an Pin8 (oder R55) muss genau 0V zu messen sein, keinesfalls ein positiver Wert, denn der würde einen defekten C20 bedeuten. ...
10 - Gleichspannungsanteil aus NF entfernen!? -- Gleichspannungsanteil aus NF entfernen!?
Da würde sich ein NF-Übertrager anbieten.

Versuchsweise kannst Du mit einem kleinen Netztrafo experimentieren, der zwei (halbwegs) identische Wicklungen hat, z.B. 2 x 12 Volt. Die Wicklungen müssen aber galvanisch voneinander getrennt sein. Netztrafos sind nicht wirklich für Audio geeignet, dürfte aber bei CB relativ wenig stören.

DL2JAS ...
11 - Falsche Netzspannung -- HiFi Verstärker   Behringer    BXL3000
Das ist gut möglich. Oft gibt es einen Netztrafo der je nach Land anders angeschlossen wird. So sind 115V, 230V und umschaltbare Modelle mit nur einem Trafo möglich.
Oft sind es aber zwei Wicklungen, bei 230V werden diese in Reihe, bei 115V parallelgeschaltet.
Hast du eine Möglichkeit das Gerät mit 115V zu betreiben? Dann müßtest du zwischen Schwarz und rot ca. 230V messen können.
Ein Blick in ein europäisches Gerät könnte auch helfen.

Bleibt nur zu hoffen daß niemand versucht hat, das Gerät einfach mal mit 230V zu betreiben.
...
12 - Manipulation des (Schul-)Lautsprechersystems -- Manipulation des (Schul-)Lautsprechersystems
Hab ich auch schon gemacht^^
Schön für dich.\Doncomi
   Inhalte ausgeblendet durch DonComi  
   Forenregeln
  


[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 18 Aug 2011 17:40 ]...
13 - Trafo Bestimmen -- Trafo Bestimmen

Zitat : Was du aber an Netzspannung anschließen kannst, ist die Primärwicklung des Transformators+Vorsicherung. Falls es überhaupt ein Netztrafo ist.

Ansonsten kann man bei einem Ringkernrafo mal einen dicken Draht durchstecken, dort eine einstellbare Wechselspannung draufgeben und nachschauen, welche Wicklungsspannnungen sich ergeben, bevor der Kern in die Sättigung gerät.
Ein Messung der ohmschen Widerstände gibt dann Hinweise auf die Strombelastbarkeit der Wicklungen. ...
14 - warmer Netztrafo -- Herd Bauknecht ELZD6250IN
Geräteart : Elektroherd
Defekt : warmer Netztrafo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ELZD6250IN
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo,

in meinem Bauknecht-Elektroherd

ELZD6250IN

ist auf dem Netzteil für die Muldensteuerung ein

Trafo AMC
Part.No. WPLAL 009-00166
Mod.Nr. 9905+02041-2VAP
230 V auf DC 12V / 0,55 A

Die Platine ist von Whirlpool.

Vermutlich durch länger Netzüberspannung ging das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld plötzlich nicht mehr.
Nachdem Bauknecht-Service von mir 549 euro für alle Platinen im Herd haben wollte (was ich dankend ablehnte),
habe ich als erstes das Netzteil geprüft:

- keine Sekundär-Spannung am Trafo
- Primärseite des Trafos (an 230V) war hochohmig
- Trafo ausgelötet
- Thermosicherung defekt

PSE im Viereck
AUPO
A4-F JET
130 °C V3
2A 250 V~


- Thermosicherung gebrückt = Herd ging wieder!

Dann habe ich den Trafo auf der Netzplatine mal ein paar Stunden im Herd im Leerlauf "laufen" lassen.
Nach 3 Stunden hielt der Trafo konstant 65 Grad Celsius (mit IR-Thermometer gemessen) - dabei war aber nichts am Herd angeschaltet.
Ich finde die T...
15 - Drosselspule, Elko gesucht -- Drosselspule, Elko gesucht

Zitat : Bin etz wahrscheinlich schon soweit das ich 3 Drosselspule (a 20mH / 7A -> 0,50€ / Stk) in Reihe schalte und Damit wirst du wohl eine Bauchlandung erleben.
Die Entstördrosseln, die dir offensichtlich vorschweben, erreichen diese Induktivität nur für Gegentaktstörungen, wenn also die beiden Wicklungen hintereinandergeschaltet sind. Dann aber gerät der Kern schon bei wesentlich geringeren Strömen in die Sättigung.
Bei der bestimmungsgemäßen Verwendung hingegen, werden die beiden Wicklungen antiseriell durchströmt, sodaß sich die Magnetfelder des Laststromes gegenseitig aufheben.
Für die Gleichtaktstörungen beträgt die Induktivität dann nur noch Bruchteile eines mH!

Im Übrigen handelt es sich bei den meisten Ringkernstelltrafos um Spartrafos, die also keine Netztrennung bieten.
In diessr Weise kann man sie nur unter bestimmten Bedingungen fest in Geräten eingebaut verwenden.

Für ein Experimentiernetzteil sind sie
16 - Trafo Sportarredo -- Trafo Sportarredo

Zitat : 115V puh, da muss ich morgen mal nachschaun.
Vielleicht find ich etwas aber ich denke eher nicht.Du kannst irgendeinen Netztrafo nehmen, der für 220/110V bzw. 230/115V umschaltbar war.
Sogar, wenn der noch z.B. im Radio eingebaut ist.
Entweder hat er zwei Wicklungen, die für 23OV hintereinander und für 115V parallel geschaltet werden, oder es gibt eine durchgehende 230V Wicklung mit einer Anzapfung bei 115V.

Computernetzteile o.ä. Schaltnetzteile eignen sich allerdings nicht, weil da kein "normaler" Netztrafo drin ist. ...
17 - 2 Labornetzteilplatinen an gleichem Eingangspotential / Trafo?? -- 2 Labornetzteilplatinen an gleichem Eingangspotential / Trafo??

Zitat : Lösung währe eben zwei getrennte Wicklungen auf den Trafokern aufzuwickeln.
PunktNa hoffentlich!
Mein Doppelnetzteil hat übrigens sogar vier Sekundärwicklungen und ab dem Netztrafo sind beide Kanäle strikt getrennt.

Diese zusätzliche Wicklung pro Kanal, die nur eine Hilfsspannung für den Regelverstärker liefert, findet man häufiger bei Netzteilen, die man wirklich bis auf 0V herunterdrehen kann.
...
18 - Per Hand einen Ringkern wickeln/ Ringkern auswählen -- Per Hand einen Ringkern wickeln/ Ringkern auswählen

Zitat : Ich würde gern einen Ringkern wickelnGern ? Wer tut soetwas schon gern ?


Zitat : 2 Hilfswicklungen für die 50Hz Wechselrichtungselektronik.
.......- Was für ein Querschnitt muss das Ferrit besitzen?
....Primär benötige ich ca. 2x10 WicklungenWenn du das schon weisst, weshalb fragst du dann?
Und: 50Hz Trafos macht man nicht aus Ferrit.
Eisen ist da bestimmt 3x besser.



Zitat :
19 - Trafoarten und Verständnissfrage -- Trafoarten und Verständnissfrage

Zitat : Trafos im Allgemeinen: Sind Bauteile zum Hoch oder Runtersetzen der Spannung.
Aber NUR für Wechselspannung (in bestimmten Frequenzbereichen) geeignet!


Zitat : Halogentrafos
Speziell vorgesehen für die Versorgung von Halogenlampen, daher meist mit 11,5V Ausgangsspannung, Bauart: oft Ringkern, sonst meist vergossen



Zitat : Printtrafos
20 - NF-Pegelanpassung am Megafon -- NF-Pegelanpassung am Megafon
Solch ein Spannungswandler wird drin sein.
Das könnte auch ein Blick auf die Daten des Players klären. Für 20mW an 32 Ohm braucht man ja schon 2,26Vss und vermutlich läuft die Elektronik darin auch mit 2,7..3,3V.

Wenns partout nicht reicht, wirst du dazwischen einen Verstärker brauchen, aber mit einem einzelnen Transistor wirst du nicht weit kommen, weil es damit schwierig ist den vollen Spannungshub zu erzeugen.

Da du ja zweifellos mehr als genug Leistung zur Verfügung hast, wäre vielleicht ein kleiner Trafo 1:2 die einfachste Lösung. Schau mal in deine Bastelkiste, vielleicht findest du einen kleinen Netztrafo mit mehreren Ausgangsspannungen, den man zweckentfremden kann. Da diese Trafos für 50Hz berechnet sind, ist die Induktivität der Wicklungen ausreichend hoch. Auf HiFi kommt es bei der Tröte sowieso nicht an.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mai 2007 14:41 ]...
21 - Mono-Trafo statt Stereo-Trafo anschließbar? -- Mono-Trafo statt Stereo-Trafo anschließbar?
Der Netztrafo hat nichts mit Mono oder Stereo zu tun.

Ich glaube auch nicht daß der eingebaute Trafo überlastet wird, sondern solch kleine Trafos haben oft einen sehr schlechten Wirkungsgrad und werden auch im Leerlauf schon heiß.

Im Layout kan man sehen, daß da wirklich ein Trafo mit zwei hinterinandergeschalteten Wicklungen verbaut ist. Das ist eine Standardschaltung um eine positive und negative Versorgung herzustellen.

Die Bilder bedeuten allerdings auch, daß Layout und Schaltplan voneinander abweichen. So wie gezeichnet würde ich das auch als Fehler ansehen.

Wenn also deine Platine so aussieht wie der Druck, brauchst du tatsächlich einen Trafo mit 2x12 oder 2x15V.
Die beiden Wicklungen werden hinterinandergeschaltet (ergibt 30V), die Mittelanzapofung kommt an Masse und die beiden Enden werden mit dem Gleichrichte verbunden.
...
22 - Röhrenverstärker Gegentakt Grundsätzliches -- Röhrenverstärker Gegentakt Grundsätzliches
Eine ausführliche Schilderung, so wie wir das immer wieder anmahnen , aber leider sieht man nun den Wald vor lauter Bäumen kaum noch.

Zitat : Die Spannung ist zu hoch, zumal die Sekundärspannung des Netztrafos weniger beträgt, als im Original angegeben.
Liegt es am modernen Brückengleichrichter im Gegensatz zum alten Selenbrückengleichrichter Ja, die Se-Gleichrichter hatten einen beträchtlichen Spannungsabfall, weshalb man bei Reparaturen einen Widerstand in Reihe mit der Si-Diode schaltete, um die übrige Schaltung nicht zu gefährden.
Da das hier aber nur eine Endstufe ohne Originalteile ist, solltest du die höhere Anodenspannung als Pluspunkt mitnehmen. Röhren lieben hohe Spannung.

23 - Selbstbau Netzteil -- Selbstbau Netzteil
@wassserspeiender drache.....

RE: Ich habe mir einen Gitarrenvorverstärker gebaut.....

1.)hast du da einen Bausatz, oder wie????

2.)selbstbau von RAUSCHFREIEN netzteilen....wie auch immer...ist nur dann möglich, wenn man Batterien/Akkus verwendet...

in deinem fall.....netztrafo 230V/2*15V@200mA..als anhalt..

im prinzip deine schaltung....nur:

sek. die wicklungen in Serie/Reihe.....bei dieser verbindung befindet sich die masse!

ein "7812" und "7912" als rauschvolle Spannungsregler....

DIREKT am Spannungsregler die Entstörkondensatoren anlöten...ca. 100nF..bzw in unmittelbarer nähe....
* zentrale masseführung beachten!!!

als glättungslkos tuns auch typen <1000µF/ min 25V!

damit das ganze nicht zu kompliziert wird...beim grossen C mal nachsehen....fixfertig um nicht viel €!!

...greetz...



...
24 - Tonbandgerät -- Tonbandgerät
Das ist doppelplusungut!

Denn bei älteren Tonbandgeräten wurde gern mal der Motor gleichzeitig als Netztrafo verwendet...
Zumindest bei Geräten aus westdeutscher Produktion. Warum also sollte man dies bei TESLA(?) nicht ebenfalls so sparsam gehandhabt haben?

Andere Möglichkeit:
Geschwindigkeitsumschaltung durch Wicklungen mit unterschiedlicher Polzahl.

In jedem Falle sehr knifflig!

Was für ein Kondensator ist das denn?


Mach mal ein Foto. Vielleicht erkennt einer der eingemeindeten Kollegen das Ding ja wieder?

...
25 - Was ist das für ein Gerät? -- Was ist das für ein Gerät?
Das geht schon, der Netztrafo ist ja für 220V 50Hz gerechnet.
Bei 100V sollte er dann unter 25Hz runterkönnen.

Allerdings wird die Höhenwiedergabe vermutlich nicht berauschend sein, weil die Wicklungen nicht sehr fest gekoppelt sind (Streuinduktivität).



_________________
Haftungsausschluß:

Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.

Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet werden.

Besonders VDE0100; VDE0550/0551; VDE0700; VDE0711; VDE0860 beachten !

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2004 20:14 ]...
26 - Tuner Braun TS501 -- Tuner Braun TS501
Geräteart : Tuner
Hersteller : Braun
Gerätetyp : TS501
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
wer kann mir helfen? der Netztrafo meines Braun Tuners TS501 ist halbwegs abgeraucht. bräuchte dringends die ausgangsspannungswerte! meine messungen ergeben zwar 2x 18V AC aber da die wicklungen betimmt beschädigt sind möchte ich mich nicht darauf verlassen.
hat einer die genauen daten?? der trafo hat die bezeichnung: braun 1725078 k 7764-v
besten dank
mario...
27 - Gitarrenverstärker mit Röhren -- Gitarrenverstärker mit Röhren

Zitat :
Ich hätte jezt noch einige schaltungs technische fragen,zb: bezüglich der klangregelung,ermittlung der ausgangsleistung unsw..
Soll ich das in einem anderem fachbereich fragen oder auch hier?


Wenns um den gleichen Verstärker geht, dann bleib ruhig hier, die Überschrift Wickelmaschine stimmt schon lang nicht mehr, ich werde sie gelegentlich ändern.

Als erste Hilfe für den notleidenden Netztrafo würde ich die Endstufe auf B-Betrieb umstellen:
Die Kathoden der Endröhren kommen direkt an Masse und mit einem Spannungsvervielfacher aus einigen Dioden und Elkos machst Du aus der Heizspannung die (stabilisierte + einstellbare) negative Gitterspannung.

Wie Du an den Daten, die ich weiter oben schrieb, sehen kannst, kannst Du dann den Endstufenruhestrom auf wenige mA reduzieren. Der Netztrafo wird es Dir danken.
Nebenbei wird dabei die Anodenspannung und damit die Ausgangsleistung etwas höher.

Bezüglich der Heizwicklun...
28 - TV Grundig SE 7287 TOP -- TV Grundig SE 7287 TOP
Bei einem Schluss zwischen Heizer un Kathode kann man sich probeweise behelfen in dem man die Heizung der Bildröhre vom Massepotential löst.
Im einfachsten Fall und in alten Röhren-Tagen wurde/wird dazu eine neue Wicklung auf den Zeilentrafo aufgebracht, die dann die Heizspannung liefert. Durch die kompakte Bauweise der Diodensplittrafos ist heutzutage aber kein Platz mehr um eine neue Wicklung aufzubringen und alle Wicklungen des Zelentrafos selbst sind an einem Massepin zusammengeführt,- da muss man schon Glück haben damit es eine einfache Lösung gibt.
Ein Bastler könnte aber eine Konstruktion aus einem Netztrafo 6V 1.5A einsetzen, der dann mittels einem Relais von einer Niederspannungsleitung des Gerätes eingeschaltet wird.- Auf diese Weise lassen sich u.U. noch etliche Jahre aus solch einem 'Totalschaden' herausquetschen.
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Netztrafo Wicklungen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Netztrafo Wicklungen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192594808   Heute : 3924    Gestern : 7576    Online : 204        16.8.2026    14:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0404570102692