Gefunden für feinsicherung zuleitung anschlien - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Höchster Kurzschlussstrom Ik an einer Schuko-Steckdose / im EFH -- Höchster Kurzschlussstrom Ik an einer Schuko-Steckdose / im EFH | |||
| |||
| 2 - Dewalt Ladegerät defekt, kennt sich jemand aus? -- Dewalt Ladegerät defekt, kennt sich jemand aus? | |||
| An der Zuleitung die Feinsicherung scheint auch hinüber zu sein. Kann ich die einfach zum testen überbrücken oder ist davon abzuraten? ... | |||
3 - Mir unbekannte Art von Steckdosen -- Mir unbekannte Art von Steckdosen | |||
| Thealit ist ein Hersteller für Brüstungskanäle oder Scheuerleistenkanäle . Und Deine Feinsicherung ist schlicht und einfach nur die Befestigungsschraube für die Abdeckung.
Solche Teile wurden gern bei Renovierung genommen um sich das Schlitzen der Wände zu sparen. Zuleitung kommt über Fußboden. Nebenbei diese Scheuerleistenkanäle gibt es auch zum Verstecken von Heizungsrohren. https://static.kabelscheune.de/z1/s.....1.jpg Hier in moderner Form mit Kabelkanal. ... | |||
| 4 - Bemessung superflinke Sicherung im KFZ? -- Bemessung superflinke Sicherung im KFZ? | |||
| Hallo,
ich hoffe, dass meine Frage hier richtig ist. Möchte in meinem Auto eine Dashcam installieren. Die Dashcam soll laut Hersteller mit 5V 1A versorgt werden (=USB Spannung). Als dauerhafte Stromversorgung (nur bei Zündung an) habe ich mir einen 12V Step-Down-Konverter besorgt Micro USB right angle Laut den techn. Angaben kann der Konverter bei 5V max 3,6 A, das wären bei der Zuleitung mit 12V dann 1,5 A, aber da meine Dashcam ja "nur" 1 A zieht, wären es auch nur 0,4 A. Da sollte eine Sicherung mit 1 A dann doch dicke halten?! Oder hat so ein Step Down Konverter auch eine Stromspitze beim einschalten? Ich nehme den Strom von einer vorhandenen Leitung mit Zündungsplus, die von der Kapazität auch locker ausreicht. Allerdings kommt sie von einem elektronischen Steuergerät im Auto, das einen Kurzschluss sicher übel nimmt (Stichwort MOSFET). Daher hoffe ich, dass eine superflinke Feinsicherung/Glassicherung mit 1 A im Notfall das schlimmste verhindern kann. Liege ich da richtig oder haut es mir diese Sicherung schon im normalen Betrieb raus? ... | |||
| 5 - mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil -- mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil | |||
| Hallo
um Micro Servos zu entkoppeln (die kleinen servo sg90 zwei davon) überlege ich zur zeit an einem Netzteil zwei Step-Down Module anzuschließen. Vieleicht auch 3. (Von 12 oder 24 v auf halt die 5 v) An einem Raspberry Pi Zero scheint zudem der Wlan Stick zu viel Strom zu verbrauchen. Also überlege ich ob ich alles an ein eigenes Step Down Modul hänge. Die Module weil ich ca 3 m Zuleitung brauche (steuerbare Webcam). Auch überlege ich die Servos irgendwie abzusichern (wenn sie hängen bleiben/defekt sind). Reicht da wohl eine Feinsicherung ? Zusammenfassung: Raspberry Zero instabil Angeschlossen 2 Servos sg90 Raspberry Webcam v2 Wlan Stick Mehre Step-Down Module an einer Zuleitung/Netzteil ? [ Diese Nachricht wurde geändert von: mmmmm301 am 25 Nov 2016 3:27 ]... | |||
| 6 - Probleme mit symetrischem Netzteil -- Probleme mit symetrischem Netzteil | |||
| Bitte besorge dir bei dem Händler auch direkt einen neuen LM317 und LM337.
Die könnte es gegrillt haben. Auch mal so 10 Dioden 1N4007. Es könnte welche vom Brückengleichrichter und den Verpolschutz D8 am LM317 geschossen haben. Wie Blacklight sagte, macht es einen schönen satten Kurzen von dem Eingang des LM337 auf den Ausgang des LM317, wenn man den Isosatz vergisst. Je nachdem welches Bauteil da jetzt die Hufe hoch genommen hat kann es noch was Flurschaden gegeben haben... Und beim Einsatz dieses Netzteils bei Bastelprojekten geht auch schonmal der ein oder andere LM317/337 hops, darum sollte man da auch Ersatz bunkern. Apropos, warum gibt es keine Feinsicherungen in dem Verhau? Du könntest die Zuleitung vom Trafo zu den Anschlüssen VA und VB der Platine mit bedrahteten Kleinsicherungshaltern herstellen; z.B. COnrad #532983 oder #501262 Und darein dann eine passende Feinsicherung von evtl 1,6A träge. Und als Gleich-riecht-er Dioden 1N4007 zu nehmen, wenn die Regler locker mal 1,5A machen... Puhhh gewagt gewagt... Da würde ich mal locker die BGL-Dioden auf 1N5404 3A Typen aufbohren... Die übrigen 1N4007 kannst du dann woanders verbraten... Und die Anbindung der Regler mit 5km Schaltdraht ist leider auch subobtim... | |||
| 7 - DSLR Kamera Externer Akku (Batterie Dummy + Powerbank) -- DSLR Kamera Externer Akku (Batterie Dummy + Powerbank) | |||
| Die Spannung muss stimmen also die 7,2V
Da kannst da auch eine Bank mit 1.000.000.000 Ah oder mehr anschließen. Bei 10 Ah muss man aber prüfen ob da eine Sicherung verbaut ist, sonst eine in die Zuleitung zum Adapter einbauen (Feinsicherung, KFZ, . . ) würde da mal an 1A Nennstrom denken. eventuell sogar wesentlich geringer. ... | |||
| 8 - Kurzschluss -- Geschirrspüler Bomann TSG 705.1 | |||
| Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Kurzschluss Hersteller : Bomann Gerätetyp : TSG 705.1 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, ich habe mir oben genanntes Gerät vor ca. einem halben Jahr gekauft. Leider kann der Kundendienst den Fehler am Gerät nicht finden und will die komplette Elektronik austauschen (hab ja noch Garantie). Nun würde ich gerne Interesshalber wissen, ob vielleicht jemand den gleichen Fehler am Gerät hatte und mir evtl. sagen kann, woran es gelegen haben könnte. Das Gerät lässt sich normal starten und pumpt auch im ersten Arbeitsgang das noch im Gerät vorhandene Wasser ab. Im zweiten Arbeitsgang strömt das Wasser in den Spülbehälter und soll dort aufgeheizt werden. Sobald aber die Heizung und die Sprühpumpe zuschaltet, fliegt die im Gerät vorhandene Feinsicherung sowie die Sicherung der Küche (10 Ampere Sicherungsautomat) raus. Der Monteur hat nun den Heizstab wie auch die Sprühpumpe samt Kondensator erneuert. Auch die Platine, auf der die Feinsicherung sitzt, wurde erneuert, aber das gleiche Spiel wie vorher, beide Sicherungen fliegen raus. An der Schmutzwasserpumpe kanns ja im Prinzip nicht liegen, denn das Wasser wird ja normal abgepumpt. Ich bin eigentlich der Meinung, dass der ... | |||
| 9 - Kabel abgerissen -- Ladegerät KfZ Ladegerät für Handy | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 26 Mai 2014 14:34 geschrieben : Original Samsung mit 1A https://www.google.de/search?q=cad3.....oHwDQ Original Samsung mit 2A. https://www.google.de/search?q=ECA-.....4DADA Oder mit 700mA... | |||
| 10 - RC Glied zum Entstören einer Jalousie -- RC Glied zum Entstören einer Jalousie | |||
Zitat : Zwischen Auf und Ab Leitung zu dem Jalousien-Motor bestand eine Spannung von 360V! Das ist bei Kondensatormotoren so üblich. Zitat : Ich hatte ja 250 V RC-Glieder bestellt (s.o.) und die hätten die Spannung evtl. nicht ausgehalten wenn ich sie parallel zum Schalter geschaltet hätte.Zu dieser Überhöhung kommt es aber nur, wenn der Motor läuft. Beide Kontakte zu beschalten ist aber aus einem anderen Grund unglücklich: Deine Kapazitätswerte sind für solch eine Schaltung reichlich hoch. Bei manch einem Kondensatormotor ist der Betriebskondensator nicht größer. Du hättest also auch im "Ruhe"zustand einen ständigen Stromfluß von ca. 40mA g... | |||
| 11 - USB-Ladegerät mit Akku -- USB-Ladegerät mit Akku | |||
Zitat : Im Datenblatt des LM2940CT-5.0 habe ich gelesen, dass mindestens 6,25V benötigt werden, um vernünftig zu regeln. Wo hast du denn dieses komische Datenblatt gefunden? Der Hersteller behauptet jedenfalls was anderes. Zitat : The LM2940/LM2940C positive voltage regulator features the ability to source 1A of output current with a dropout voltage of typically 0.5V and a maximum of 1V over the entire temperature range. Bei 500mA und 25°C Umgebungstemperatur sind es sogar nur 0,25V. | |||
| 12 - Camera ... nur welche Leitung ist wofür ? -- Camera ... nur welche Leitung ist wofür ? | |||
| Rot solle "Plus" sein... dann die beiden blanken sollten die Masse sein ( eventuell der weiße auch noch).
Der Gelbe ist Video. Eventuell auch Weiß plus, blank Masse, Rot Audio und Gelb Video. Hoffen wir auf nen Verpolschutz im innern
Aber ich VERMUTE letzerer Vorschlag sollte passen, da sie Audio hat laut PDF. Gruß PS: setz lieber noch ne kleine Feinsicherung in die Zuleitung. EDIT: @ Nicki ... würde ich auch erstmal so machen. Da steht oft alles auf der Platine drauf. Oder die Leiterbahnen zum IC identifizieren. ( IC närtürlich auch! ) [ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 27 Sep 2010 6:23 ]... | |||
| 13 - Kurzschluss in Dunstabzugshaube -- Kurzschluss in Dunstabzugshaube | |||
| Hallo zusammen,
gestern trat beim Einschalten der Beleuchtung meiner Dunstabzugshaube ein ca. 20cm langer Blitz mit einem lauten Knall aus dem vorderen Bereich, in dem die "Electronic Button Box" liegt (siehe box.jpg). Der B16 in der UV hat ausgelöst, der RCD nicht. Die Haube funktioniert noch in allen 3 Stufen, die rote LED für die Beleuchtung funktioniert auch (uebersicht.jgp), lediglich die beiden Strahler geben kein Licht mehr. Zu den Anschlussklemmen (anschluss.jpg): Die Zuleitung ist die flexible weisse Leitung mit L, N & PE. Die 6-adrige Leitung geht zur Box (box.jpg), aus der der Blitz kam. Die anderen jeweils zu den Leuchtmitteln und zum Motor. Nun zu meiner eigentlichen Frage: Was könnte das für eine "Electronic Button Box" sein? Ein Trafo? Dann muss ich ja vielleicht nur die Feinsicherung wechseln? Komisch, dass die LED für die Beleuchtung trotzdem noch geht. Fragende Grüsse, getagrip [ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 12 Okt 2009 13:21 ]... | |||
| 14 - Dauerkurzschlussfestes, stabiles 9V-Netzteil für Elektronik-Experimentierkasten -- Dauerkurzschlussfestes, stabiles 9V-Netzteil für Elektronik-Experimentierkasten | |||
| Hoi,
Kosmos bietet ja keine Netzgeräte mehr an. Die originalen Dinger hatten 9V, 200mA, waren stabilisiert und -- wichtig -- dauerkurzschlussfest. Jetzt habe ich dieses kleine stabilisierte universal-Netzteil noch hier rumliegen: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....42357 Spricht was dagegen, dass ich da eine 200mA-Feinsicherung zwischenbaue und das Ding dann nehme, um das Experimentierpult zu befeuern? http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=7821 http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....=1140 Einen größeren Elko würde ich auch noch parallel schalten (ist ja genug Platz im Pult). Würde ein weiterer kleinerer Elko parallel noch was bringen (gegen hochfrequenten Rotz)? Soll ich die Zuleitung vor/nach den Elkos noch durch einen Ferritkern führen? Oder ist das ... | |||
| 15 - SONS EDE Fachkreis Schweisstechnik Inverter FKS 130/50 -- SONS EDE Fachkreis Schweisstechnik Inverter FKS 130/50 | |||
| Geräteart : Sonstige Hersteller : EDE Fachkreis Schweisstechnik Gerätetyp : Inverter FKS 130/50 Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallihallo liebe Gemeinde, oben genanntes Schweissgerät hat bis heute einwandfrei seinen Dienst verrichtet. Leider hat es jedoch heute gestreikt (Gewerkschaftsmitglied..?)
Kurz die Fakten: Gerät eingeschaltet, Lüfter läuft, keinerlei Funktion an der Elektrode. Zuleitung und Schweissarmaturen sind in Ordnung, es kommt einfach keine Spannung an die Elektrode. Im Inneren keine Feinsicherung oder dgl. zu finden, dito Schmauchspuren oder sonstige Auffälligkeiten. Hatte schon wer ähnliche Probleme mit einem derartigen Gerät..? Vermutlich rentiert sich bei einem 12 Jahre alten Gerät die Reparatur nicht mehr (Anchafungspreis seinerzeit ca. 1.000DM), zumal ich keine Unterlagen habe. Anfragemail an den Hersteller (firmiert jetzt unter "Format") ist 'raus, mal sehen was da kommt... Letzendlich habe ich weder Zeit noch Lust für eine aufwändige Fehlersuche, zumal das Gerät nicht wirklich servicefreundlich aufgebaut ist... Der Fluch der Miniaturisierung... Also, wer einen heissen... | |||
| 16 - Trafo anschließen -- Trafo anschließen | |||
| Das geht doch schon aus der Beschriftung hervor, dass der für die Primärwicklung Falsch in Reihe geschaltet wurde!
Da steht Primär doch aufgedruckt 0-115V 115V-0. Dieserlei Beschriftungen, bei denen ein Pin mit "0", der andere mit der Spannungsangabe verstehen wird, bezeichnet i.w.S. auch den Wicklungssinn. Somit geht daraus hervor, dass die Primärwicklungen mit entgegengesetztem Wicklungssinn herausgeführt wurden, und dementsprechend für eien Reihenschaltung NICHT die innen liegenden Pins beider Wicklungen verbunden werden müssen. Auch die Sekundräwicklungen sind mit entgegengesetztem Wicklungssinn herausgeführt, wie man aus der Aufschrift entnehmen kann. ACHTUNG PRAXISTIPP: Im Zweifelsfalle kann bis zur Klärung des polrichtigen Anschlusses in Reihe zu der obligatorischen Feinsicherung noch eine Glühlampe von 25-40 Watt in die Zuleitung geschaltet werden. Leuchtet diese im Leerlauf hell auf, hat man Mist gebaut. Einfach aufs Geradewohl das Anschlusschema ausprobieren kann bei Kleinleistungstrafos schnell zum Wicklungsschaden oder Ansprechen der eingewickelten Temperatursicherung führen. Und letztere ist meist NICHT selbstrückstellend. ... | |||
| 17 - Steckdosenleiste mit (Fein-) Sicherung -- Steckdosenleiste mit (Fein-) Sicherung | |||
| Hallo,
wie üblich bin ich mal wieder auf der Suche nach etwas Ausgefallenem. Ein Bekannter hat mich angesprochen und gefragt, ob ich (als Elektroniker, der sich eher mit "kleinen" Strömen abgibt) ihm folgendes beschaffen kann Schutzkontaktsteckdosenleiste (möglichst 3-fach) mit Zuleitung mit Schutzkontaktstecker und auswechselbarer Feinsicherung 6,3A Das einzige Ähnliche, was ich im Netz gefunden habe ist http://www.office-netshop.de/pdf/6395.PDF (hier die unterste Position), diese Leiste hat jedoch einen Kaltgerätestecker als Eingang und die Sicherung hat 10A, leider ist auch aus der Abbildung nicht ersichtlich, ob diese auch wirklich auswechselbar ist. Hat vielleicht jemand eine Idee (Bitte KEIN Selbstbau!) ?? ... | |||
| 18 - Der Ausschlachtthread -- Der Ausschlachtthread | |||
Gute Idee dieser Thread . Wenn genug Leute mitmachen entsteht mit der Zeit eine Art Datenbank für Bastler.
Hersteller: Magnat Modell: Cinemotion 300 Baujahr: unbekannt Ausmusterungsgrund: div. Fehler bei Quellenauswahl und DVD-Wiedergabe; Gerät "spinnt" öfters (wurde als "Restposten" o.ä. gekauft) Bauteile/Baugruppen: YD4558 - Dual OPV CS5333 - 24-Bit, 96kHz Stereo A/D Converter NJM4560 - Dual OPV CS4360 - 24 Bit, 192kHz 6-channel D/A Converter CS4954 (5?) - NTSC/PAL Digital Video Encoder CS8415A - 96 kHz Digital Audio Interface Receiver CS98000 - DVD On-a-Chip Solution KA78R33 - Low Dropout Voltage Regulator LC72722 - Single-Chip RDS, Signal-Processing System LSI M74HCU04 - Hex-Inverter (Single Stage) MM74HC4052 - Dual 4-Channel Analog Multiplexer MX29LV800T/B - 8M-Bit [1Mx8/512K x16] CMOS Single Voltage 3V only Flash Memory NJM2296 - 5-Input 3-Output Video Switch SM7346 - 6 Channels Volum... | |||
| 19 - Geräte mit 32A CEE anschliessen -- Geräte mit 32A CEE anschliessen | |||
Zitat : sam2 hat am 26 Mai 2007 13:25 geschrieben : So pauschal kann man das nicht sagen. Im Prinzip unzulässig, außer es sind gewisse Voraussetzungen sicher erfüllt. Die vorgeschalteten Überstromschutzorgane müssen 3 bis 4 Funktionen sicher erfüllen können: -Überlastschutz der Leitung -Kurzschlußschutz der Leitung -Schutz des Gerätes (z.B. bei internem Kurzschluß) -ggf. Schutz bei indirektem Berühren (sofern kein FI vorhanden) Es hängt daher von mehreren Faktoren ab, ob dies bei Anschluß von Geräten mit 16A-CEE-Zuleitung an 32A-CEE-Steckdosen gewährleistet ist. Der Überlastschutz der Gerätezuleitung z.B. wird dann i.d.R. nicht mehr mittels der vorgeschalteten Überstromschutzorgane möglich sein. Also muß er anderweitig hergestellt werden (abhängig von der Geräteart, es gibt welche, wo Überlast per se unmöglich ist, dann wäre es kein Problem). Der reine Kurzschlußschutz düfte dagegen bei "nur" doppeltem Nennstrom oft noch gegebe... | |||
| 20 - Wäschetrockner Miele T358C -- Wäschetrockner Miele T358C | |||
| Hallo Mopsich,
tut mir leid, dass es nicht so recht gelingen will.
Messe doch mal, ob die beiden Wicklungsstränge des neuen Motors die gleichen Widerstände haben, dann kann man die Drehrichtung ändern. Dann muss aber der alte Lüfterflügel (Aussenläufer) dran montiert werden. Ansonsten ist deine Idee wohl brauchbar. Den Trenntrafo würde ich aber weglassen. Hänge eine Feinsicherung (Glasrohr 5x20 mm, max. 2 Ampere träge, reicht sicher) in die Zuleitung zum Kühlgebläse und trenne die Schutzleiterverbindung zum Lüftergehäuse durch. Der Lüfter sitzt ja (vollisoliert) in einem Kunststoffgehäuse. Du musst nur dafür sorgen, dass das Bodenblech des Trockners nicht die Metallteile des Lüfters berührt. Du trägst jedoch alleine die Verantwortung für diese, nicht ganz fachgerechte, Konstruktion. Evtl. hast du aber auch etwas Glück, und die Wicklung des alten Lüfters ist jetzt getrocknet und der Überschlag ist verschwunden. Schau doch gelegentlich noch mal ins www.verwendungszentrum.de ob die nicht mal etwas passendes... | |||
| 21 - Kennzeichnung Neutralleiter vor Hauptschalter ? -- Kennzeichnung Neutralleiter vor Hauptschalter ? | |||
| Hi Leute
Bin im Steuerungsbau tätig und verbaue natürlich Schaltschränke oder Steuerungschränke . Jetzt ist da in jedem Steuerschrank eine Steckdose für ein Programmiergerät um die SPS zu programmieren. Diese Steckdose ist einzeln mit einer Feinsicherung 6,3 A abgesichert . Natürlich ist auch die Zuleitung des Steuerschrankes (C 16 A) vorgesichert . Muss der Neutralleiter besonders gekennzeichnet werden ? Da bei ausgeschaltenem Hauptschalter diese Steckdose Spannung führt ? Es ist ein Hauptschalter mit NOT Aus Trennfunktion vorhanden und separater Aufkleber Achtung Spannung auch bei ausgeschaltenen Hauptschalter vorhanden . Greetz Daniel B... | |||
| 22 - TV Telefunken PALcolor A125 P -- TV Telefunken PALcolor A125 P | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Telefunken Gerätetyp : PALcolor A125 P Chassis : 417 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, bei dem genannten TV Gerät hat es kurz nach dem Einschalten am Netzschalter, das Bereitschaftslicht war gerade an, ein kaum hörbares "pffff" gemacht und gleichzeitig ging das Lämpchen wieder aus. Ein gründliche Sichtprüfung der relevanten Bauelemente inklusive Feinsicherung ergaben keinerlei Anhaltspunkte. Unter www.frittrang.de/2repair habe ich für die Interessierten unter euch ein paar Detailbilder der betroffenen Baugruppe abgelegt. Meine sehr allgemein formulierte Frage lautet jetzt: welcher Baustein könnte defekt sein oder mit welchen einfachen Messungen (kein Oszi, nur Vielfachmessgerät)könnte ich die Fehlerquelle genauer eingrenzen? Nach dem Einschalten liegt die Netzspannung Vcc an den entsprechenden PINs der Platine an, also Netzschalter oder Zuleitung sind in Ordnung. Auf konstruktive Antworten freue ich mich und bin gespannt. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |