| 1 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss | |||
| |||
| 2 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? | |||
| Hallo zusammen,
Danke schon mal für die Tipps
AAAlso ich fange mal ganz von vorne an: Die Küche und Wohnzimmer werden komplett neu verkabelt. Dosen und altes Netz werden nicht weiter verwendet, außer die Zuleitung zur Deckenleuchte (Ist schon 3 Adrig). In der Küche und Wohnzimmer werde meist Nym 5x 2,5mm verleget + 3x 1,5mm. Das schonmal zur erklärung der Sanierung. Jetzt zum Ist Zustand: Küche: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sind 2 Kreise aufgelegt. Einmal Licht und dann die Steckdosen. Wobei es nur 2 Stück gibt. An den Steckdosen wurde in der Vertäfelung 3 weiter Dosen angebracht + eine Wandleuchte mit verbindung zum Steckdosenkreis. Wohzimmer: Eine Verteilerdose mit 4 Adriger zuleitung. Davon sid auch nur 2 Kreise aufgelegt. Licht wurde mit der Küche zusammengelegt. Und im Wohzimmer wurde eine 2te Leuchte mittels Lautsprecherkabel und Doppelschalter angepfuscht. An der Verteilerdose wurde dann noch weiterhin 5 Steckdosen angeklemmt (Lichtnetz) diese wurde in der Panele eingesetzt. Ich habe mal im Keller nachgesehen: Kraftleitung vom HV im Keller wurde L1 aufgelegt und der gesammte Keller sammt Heizung und Waschmaschine... | |||
3 - Deckenlampe Lüsterklemme abgebrannt - warum und was tun? -- Deckenlampe Lüsterklemme abgebrannt - warum und was tun? | |||
| An einer Deckenleuchte kommt aber hoffentlich keine flexible Zuleitung aus der Decke. Dann wäre da schon beim verlegen der Leitung gepfuscht worden.
... | |||
| 4 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank | |||
| Der Vorschlag gefällt mir!
In den UVen (alle 3-reihig) wäre auf jeden Fall genug Platz (und im UG wo es etwas enger ist muss ja nicht eine Deckenleuchte mit 60 W als einziger Verbraucher mit 16 A abgesichert sein - da wurde etwas übertrieben und man könnte einiges an Verbrauchern zusammen klemmen). Und mit der 32 A Steckdose ist es genauso wie beschrieben: "haben ist besser als brauchen". Ich möchte mir halt einfach die Option offen halten. Die Zuleitung zu den UV ist ja durch die 50 A NH auch mehr als genug abgesichert. Frohes Fest an Alle. ... | |||
| 5 - Deckenleuchte wird warm, obwohl ausgeschaltet -- Deckenleuchte wird warm, obwohl ausgeschaltet | |||
| Hallo,
Wir haben folgendes Problem mit einer Deckenleuchte. Diese hat normale Glühbirnen in Kerzenform als Leuchtmittel. Nun ist mir heute beim Putzen aufgefallen, das die Lampe an den 4 Schirmen sehr warm fast schon heiß ist. Und das obwohl sie aus ist. Die Wärme beginnt erst an den Lampen und nicht an der Zuleitung oder der Abzweigdose. Weiß jemand was das sein könnte? Elektriker ist informiert. Der Sicherungsautomat ist natürlich schon aus, zur Sicherheit sind die Birnen auch alle draußen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Specman55 am 4 Jan 2013 16:20 ]... | |||
| 6 - Beinahme Stromunfall an nicht vollständig angeschlossener Steckdose -- Beinahme Stromunfall an nicht vollständig angeschlossener Steckdose | |||
| Tut mir Leid, falls ich mich falsch ausgedrückt habe.
Die Zuleitung ist Zweiadrig. Die Steckdose ist klassisch genullt. Der Vormieter hat anscheinend bei der Installation einer Deckenleuchte den N-Leiter dieser Steckdose nicht mehr angeschlossen. ... | |||
| 7 - Wie wichtig sind Aderfarben bei Installation? -- Wie wichtig sind Aderfarben bei Installation? | |||
| Was soll ich sagen..?
Für die Funktion ist die Farbe der Aderisolation unerheblich. Ich persönlich würde den Verhau zunächst soweit als möglich bereinigen. Vor einer Weitergabe an Dritte jedoch, würde ich auch die Zuleitung ändern bzw. den ganzen Kram demnontieren. edit: die Deckenleuchte ist in keinem Fall für die Anwendung zulässig. Ein derartiger Pavillon (unbeheizt & undicht) gilt mindestens als Feuchtraum, demnach ist auch so zu installieren... editII: Die braune Leitung an der Steckdose - ist das die Zuleitung..? Zugentlastung..? Auf weitere Murxereien einzugehen, erspare ich mir... [ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Jul 2011 17:33 ]... | |||
| 8 - Tödlicher Herdfalschanschluss -- Tödlicher Herdfalschanschluss | |||
| Ich denke ein Steckersystem für Herde ist nicht praktikabel.
Einfach deshalb, weil Unfälle wohl in 99,99% nur an "Sonderfällen" wie TNC, 1 L oder 2L oder ganz alter Aderfarbgebung passieren. Hätte hier ein Herdanschluss in SW, SW, BR, BL, GN/GE vorgelegen, dann hätte der Bastler wahrscheinlich alles richtig gemacht oder schlimmstensfalls N und PE vertauscht. Hätte der Herd einen Stecker gehabt, was wäre da wohl passiert? Der Stecker landet in der Tonne. So würden 99,9% aller Fälle ablaufen. Selbst wenn der Elektriker kommt wäre doch die frage, was ist billiger, die Herdanschlussdose gegen eine Steckdose tauschen oder den Stecker abschneiden und die Herdanschlussdose belassen. Selbst in Neubauten würden die Herdsteckdosen wahrscheinlich häufig rausfliegen weil die meisten mit einem alten Herd ohne Stecker einziehen, und eine Herdanschlussdose billiger ist als eine neue Zuleitung mit Herdspezialstecker. Und es ist nunmal so, der Laie will das es funktioniert. Wenn er vorsichtig ist, dann tastet er nach dem Anschluss das Gerät nochmal mit nem Lügenstift oder gleich mit den Flossen ab und wenn man keinen "gewischt" bekommt, dann ist es gut. (Hat mein vater auch nicht anders gemacht. Verm. 1975 hat er e... | |||
| 9 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
Zitat : Zumindest scheint ja alles dreiadrig zu sein und genug Platz für Erneuerung, sogar mit modernen LSS und Kammschiene. Betonung liegt auf "scheint". Heute das Erwachen: Ich war gerade im Objekt, hab das Zimmer seiner Tapeten beraubt und öffne die Abzweigdose über der Tür. Dort ist der ankommende grüngelbe mit dem ankommenden blauen auf einer Klemme, von der es dann munter mit grauem PEN zu den Originalsteckdosen des Raumes und zur Deckenleuchte weitergeht. Die nachinstallierten Steckdosen und Auslässe sind zwar dreiadrig, hängen aber wahlweise auf blau oder grüngelb der Zuleitung.... (Und ich wollte doch eigentlich nur den FI in die Verteilung setzen und dann alles neu tapezieren....) KK Edith: Zeichensetzung [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 17 Feb 2011 22:13 ]... | |||
| 10 - Kann man das so lassen? Kabelgewirr bei Abzweigdosen -- Kann man das so lassen? Kabelgewirr bei Abzweigdosen | |||
Zitat : yahooooo hat am 11 Sep 2010 17:32 geschrieben : Dafür habe ich oben in der Installationszone unter der Decke ein paar neue Steckdosen und Abzweigdosen gesetzt und möchte die jetzt gern wieder einigermaßen korrekt verdrahten. 30 mA RCD installiert? Wer macht die Abnahme? Zitat : Geht ja gerade noch so. Da geht IMHO gar nix. Wirf die (Küchen-)Stegleitungen raus und ersetzte sie durch NYM-J. Zuleitung/en und Deckenleuchte wirst Du wohl lassen müssen, vielleicht sind die ja isolierungstechnisch in Ordnung. NYM Mantel drüber finde ich nicht so prickelnd. Lutz ... | |||
| 11 - Halogendeckenstrahler will nicht mehr ! -- Halogendeckenstrahler will nicht mehr ! | |||
| Unabhängig von der Frage, warum ein Hersteller in eine Deckenleuchte einen Berührungsschalter einbau (das gibt es sehr wohl, z.B. für Hängelampen über Tischen, um die per Berührung auf unterschiedliche Helligkeit einstellen zu können) zeigt Deine Beschreibung vermutlich einen eklatanten Sicherheitsmangel auf:
Da diese Leuchte für eine festverlegte Zuleitung ausgelegt ist, fehlt die Zugentlastung und ggf. der Verdrill- und Knickschutz. Diese müssen umgehend nachgerüstet werden!!! ... | |||
| 12 - Sicherung kaputt?! -- Sicherung kaputt?! | |||
| Klingt sehr nach angebohrter Leitung. Da die Schrauben vorher nicht richtig tief eingeschraubt waren wurde der Fehler nicht bemerkt, nachdem du sie jetzt tief genug eingedreht hast kontaktiert die Schraube mehrere Leiter und es kommt zum auslösen des Schutzorgans.
Einen ähnlichen Fall hatte ich schon mal, da wurde ein Leitungsführungskanal an die Wand gedübelt und zwei Tage später musste ich anrücken weil das Treppenlicht nicht mehr funktionierte. Der fleissige Dübler hatte den Kanal genau über der in der Wand befindlichen Zuleitung zur Deckenleuchte angedübelt und alle fünfzehn Zentimeter eine Schraube in die Leitung gejagt
Sind denn in der Nähe des Splitters Steckdosen oder Lichtschalter? Kannst du mal ein Foto der Umgebung des Splitters machen? Falls es sich wirklich um eine angebohrte Leitung handelt - wovon ich ausgehe - ist das ein Fall für den Fachmann. Die Leitung muss fachgerecht repariert und anschliessend per Schutzmassnahmenprüfgerät durchgemessen werden. Es besteht akute Brandgefahr, also den Stromkreis bis zur Reparatur unbedingt ausgeschaltet lassen! Gruß Tobi ... | |||
| 13 - Nette Bilder ;) ....... -- Nette Bilder ;) ....... | |||
| Die Fotos dürften alle in CH aufgenommen worden sein, man sieht auch ab und an Kombinations-Steckdosen für französische und eidgenössische Stecker.
Auffällig finde ich, daß in allen anderen mir bekannten Ländern metallische Drehstrom-Steckverbinder ziemlich verschwunden sind (verschwunden worden *g*), in CH hingegen noch fleißig Oerlikon-Steckvorrichtungen (im Bildtext auch mitunter als J25 bezeichnet) verwendet werden. Und wieso sind eigentlich überall flexible Leitungen mit zwei Steckern so unglaublich beliebt bei Pfuschern? (vgl. das Bild in dem eine Leuchte mit eingebauter Steckdose über eine solche Leitung quasi aus einer Verlängerungsleitung "rückwärts" gespeist wird) Ich hab hier schon bei mindestens 2 Altwarenhändlern bzw. Flohmärkten welche gefunden und eine in betrieb, da hat ein bastler an die festinstallierte Zuleitung eines Kellerabteils ein Stück leichte Gummischlauchleitung mit einem Stecker angeschlossen und die Deckenleuchte mittels Kupplung(!) und freifliegender Textil-Einzelader (G-Draht 1mm2, entsprechend deutscher NGA, eindrähtig) verbunden hat... ... | |||
| 14 - Licht mit Doppelschalter funktioniert nicht recht -- Licht mit Doppelschalter funktioniert nicht recht | |||
| Also Braun kommt von der Zuleitung, Schwarz 1 geht zur Deckenleuchte und Schwarz 2 geht zu der Steckdose? Dann kannst du das mit dem Serienschalter vergessen, da dir eine Ader fehlt.
Gruß Tobi ... | |||
| 15 - Klassische Nullung in Altbauwohnung -- Klassische Nullung in Altbauwohnung | |||
| Es sind von der UV zu jeder Steckdose und zu jeder Deckenleuchte weniger als 22m.
Zitat : Gibt es denn sonst keine Abschaltmöglichkeit?? Wenn, dann habe ich sie noch nicht gefunden
Ich beschreibe einfach mal den Teil der "gewachsenen" Anlage, den ich kenne: Neben der Hauseingangstür sind zwei Unterverteilungen. Ein Hager-Kasten von 1974, wo 3x WaMa im Keller dranhängt, zwei Treppenlichtautomaten samt Absicherung, Heizung, Außenbeleuchtung und Gemeinschaftszähler. Dazu kommt ein weiterer Zähler für das linke Geschäft, dazu drei große Schmelzsicherungen und ein Automat für das Büro. Der andere Schrank ist nach 1994 montiert (neue PLZ, wahrscheinlich erst ein paar Jahre alt) und enthält nur einen Zähler für das andere Geschäft (ein Kiosk) und einen Hager-HT335E SLS-Schalter. Zuleitung kommt aus dem 1. Schrank. Wo der seine weg hat, ist mir nicht ersichtlich. Die beiden ... | |||
| 16 - An Wechselschalter Lampe anschliessen -- An Wechselschalter Lampe anschliessen | |||
Warum sollte ich nicht?
Aber: Doch, es geht mehr (und zwar ohne daß Du die Wand aufklopfen mußt)! Die anfangs aufgeführten Messungen hast Du doch in der besagten Dose gemacht, oder? Dann verrate uns einfach, ob dort NUR diese zwei Adern vorhanden sind (unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich) oder eben mehr. Wenn mehr, wieviele und von welcher Farbe? Wenn dort 5 Adern liegen, dürfte es möglich sein, die Schaltung in eine sog. Spar-Wechselschaltung umzuklemmen, sodaß man ohne Neuverlegung von Leitungen an der günstig gelegenen Dose die erforderlichen drei Adern (L geschaltet, N und PE) für die zusätzlichen Leuchten bereitstellen könnte. Der Aufwand dafür dürfte gering sein, vermutlich muß lediglich in der Dose oberhalb des rechten Wechselschalters etwas umgeklemmt werden! Allerdings ist dann die Frage, wer das macht. Denn daß Du eine Wechselschaltung-Phobie hast, wußten wir schließlich bisher nicht...
Es sollte Dir auch nicht egal sein, ob für die Zuleitung zur Deckenleuchte zulässiges Material korrekt verbaut wurde oder eben nicht. Denn diese Regeln hsben schon ihren Grund und Sinn. Es hat sich diesbezüglich auch nichts verä... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |