Autor |
Halogendeckenstrahler will nicht mehr ! |
Problem gelöst
|
|
|
|
BID = 660892
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
|
moin, moin,
ich hab da mal nen kleines Problem. Vielleicht könnt Ihr mir
dabei helfen.
Ich habe einen Halogendeckenstrahler mit ca. 16 Birnen
( G9-Sockel, je 25 Watt, 230 Volt ).
Da mir das Licht zu hell war, kam ich auf die glorreiche
Idee und hab da mal einen Dimmer vorgeschaltet( da an der
Lampe ein Netzstecker ist, nahm ich eine dimmbare Zwischensteckdose).
Tolle Idee, der Strahler leuchtete einmal kurz, dann machte es
klack und dann war das Licht aus
Also, Lampe abgebaut und hinten mal nachgeschaut. Kabel sehen alle heil
aus. Eingebaut ist hinten eine Kunststoffbox wo 5 Kabel hineingehen,
u.a. die Stromkabel und dann die einzelnen Lampenkabel gebündelt.
Die Daten von der Box (ist von den Chinesen, habe schon im IT gesucht)
Hersteller: Chia Chien
Electronic control switch
Model: TC-703
I/P: 220-240V 50Hz
O/P1: max. 300W
O/P2: max. 300W
Die Box hat nen Kunststoffdeckel und drinnen ne Platine mit komischen
Bauteilen, noch nicht mal ne Sicherung drin. Sieht nichts angekokelt
aus. Habe heute mal 3 von den Birnen testen lassen, funktionieren
auch noch.
Hab dann wohl das Chinateil mit dem Dimmer zerstört
Hat Einer von Euch ne Idee wo ich so ne neue Box bekomme oder
ne Alternative, dass ich was anderes dort einbaue (löten wäre kein Problem), damit ich den Strahler wieder nutzen kann?
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Laurell |
|
BID = 660899
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
|
Hallo Laurell,
erstmal willkommen im Forum!
Hast Du denn nach dem "Erfolg" die Leuchte auch nochmal OHNE den Dimmer angeschlossen und ausprobiert?
Denn die Wahrscheinlichkeit, daß es DER nicht überlebt hat, ist eigentlich höher!
Ansonsten:
Diese Lampen benötigen ja gar keine Zusatzbeschaltung zum Betrieb.
Man könnte also das Innenleben der Chinaschachtel schlicht durch zwei geeignete Klemmen ersetzen.
Welche Funktion hatte diese denn? Vermutlich eine Art Gruppenschaltung? Vielleicht mit Berührungsschalter oder ähnlichem?
Kannst Du Fotos des Schachtelinhalts zeigen?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Jan 2010 19:19 ] |
|
BID = 660908
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
Hallo Sam2,
habe danach nochmal den Strahler ohne den Dimmer angeschlossen
aber kein Licht, tat sich nichts mehr.
Warum da jetzt so ne Box hinter ist weiß ich auch nicht,
denke das sind zwei Kreisläufe, einmal mit 10 Birnen = 250W
und einmal mit 6 Birnen = 150W und so ist jeder Kreis abgesichert
mit je 300W?!
Ich persönlich hätte auch alles zusammengeklemmt und ab damit.
Bilder habe ich noch nicht, kann aber Morgen gerne welche machen
und hier einstellen.
Laurell
|
BID = 660913
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Abgesichert wird da wohl nichts sein.
Wenn es kein Schalter ist (Deine Antwort deute ich so), könnte es sich ME höchstens noch um eine Sanftanlaufschaltung handeln.
Werden also auf die Fotos warten müssen. Bitte direkt hier ins Forum hochladen!
|
BID = 660916
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
@Laurell: Du wirst doch wissen wie du deine Leuchte vorher eingeschaltet hast? Zufälligerweise durch simples berühren der Leuchte?
TC-703 ist ein Sensorschalter.
http://www.chiachien.com/English/En.....ducts
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 660917
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
vielen Dank erstmal für diese schnelle Kontaktaufnahme.
Werde Morgen Fotos vom Innenleben hochladen.
Wird wohl erst abends werden.
Laurell
|
BID = 660931
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
@ Mr.Ed
An der Rückseite, neben der Box befindet sich eine 3er-Lüsterklemme.
2 von den Kabeln gehen in die Box, die Masse schließe ich an der Halterung an.
In die Lüsterklemme schraube ich dann mein Kabel mit Stecker und
ab in die Steckdose mit Ein-Ausschalter, also ein und aus nur mit
Strom an oder aus. Ist nichts mit Berühren...ich hab den Deckenstrahler
ja an der Wand und da es normalerweise ein Deckenstrahler ist, wer
soll den denn da berühren (vielen Dank für den Tipp übrigens) bei normalerweise 2,30m Höhe und dann ist die Box ja auch noch hinter der Verkleidung. Ich war ja auch auf der page von chia chien, konnte aber nichts wissenswertes erfahren. Werde Morgen
mal die Fotos vom Innenleben einstellen, vielleicht könnt Ihr was
erkennen als Fachleute.
Laurell
|
BID = 660935
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Unabhängig von der Frage, warum ein Hersteller in eine Deckenleuchte einen Berührungsschalter einbau (das gibt es sehr wohl, z.B. für Hängelampen über Tischen, um die per Berührung auf unterschiedliche Helligkeit einstellen zu können) zeigt Deine Beschreibung vermutlich einen eklatanten Sicherheitsmangel auf:
Da diese Leuchte für eine festverlegte Zuleitung ausgelegt ist, fehlt die Zugentlastung und ggf. der Verdrill- und Knickschutz.
Diese müssen umgehend nachgerüstet werden!!!
|
BID = 661190
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
moin,moin,
ich habe heute einmal die Bilder vom Innenleben der China-Box gemacht.
Ach ja, beim fotografieren stand innen der Modellname des Strahlers
ist von Paul Neuhaus, 3370-55 ( Bitte entschuldigt das ich das gestern
nicht erwähnt hatte, war mir beim checken der Fehlersuche nicht aufgefallen).
Diese China-Box soll eine integrierte Serienschaltung sein, getrennt
schaltbar( deswegen wohl die beiden Ausgänge bis 300W). Ist trotzdem
nur eine Lüsterklemme zum Anschluß an den Strom da.
@Sam2
Die Halterung des Strahlers habe ich fest mit der Wand verschraubt
und der Strahler selber wird dort nochmal mit 4 Schrauben gesichert.
Klar, unter der Decke habe ich eine festverlegte Zuleitung (die doch
auch nur aus 3 Leitungen besteht, wie ein Kabel mit Stecker auch).
Das Kabel ist so gesichert, dass ein rausziehen aus der Klemme nicht möglich ist.
Anbei einmal das Bild von dem Strahler und die vom Innenleben der
"Serienschaltung" ( die ich wahrscheinlich zerstört habe, wieso auch immer).
Vielleicht könnt Ihr mir da ja weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal im Voraus
Laurell
|
BID = 661273
trafostation Schriftsteller
Beiträge: 595
|
Hallo,
Wie schon gesagt, der TC-703 ist ein Touch Schalter.
2 Printrelais sind auf der Platine, vielleicht war das so, einmal Berühren linke Spots, zweimal Berühren beide Spot Reihen, nochmal=aus.
, könnt ich mir vorstellen.
Warum das in einen Deckenstrahler eingebaut ist wissen wohl nur die Chinesen.
Am Besten raus damit in die Rundablage, dann kannst du deinen Dimmer anschließen finde ich auch sinnvoller.
|
BID = 661548
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
@trafostation
ich finde son touch-schalter an der Decke auch nicht sehr sinnvoll
Der Hersteller des Strahlers, Paul Neuhaus, nennt das Teil ja Serien-
schaltung, getrennt schaltbar. Ich kenne ja noch die alten Kronleuchter,
wo Du an der Wand nen Doppelschalter hattest und mit dem einem haste
5 Birnen geschaltet und mit beiden dann alle 10. Hatte ich auch mal
aber wenn Du so was nicht hast muß ein Schalter ja reichen.
Mal ne technische Frage:
Wenn ich diese "Chinabox" jetzt rausnehme und die Kabel
"ordnungsgemäß" und nach "VDE" verbinde und dann den ganz normalen
Strom draufgebe, dann müsste der Strahler doch auch leuchten?
Sind aber 16 x 25 Watt-Halos = 400Watt auf einen Schlag!
Bräuchte dann noch nen Dimmer der diese Watt abkann und dann dürfte
das wohl funktionieren?
Ich weiß nicht, ob ich jetzt falsch denke, wenn ja bitte ich doch
noch um andere Tipps.
Laurell
|
BID = 661551
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
So wie Du das vorhast, sollte es funktionieren. Du solltest beim Kauf des Dimmers natürlich auf die Leistung achten; die meißten Dimmer sind auf 300W begrenzt.
Gruß
Peter
P.S.
Ich habe da gerade eine Touch-Nachttischlampe in der Mache, die mit brennendem Leuchtmittel einen Absturz erleben mußte. Das hat eine Einlötsicherung und den Triac gekostet. Ich frage mich, wozu Sicherungen in Dimmer verbaut werden, wenn doch der Triac zerschossen wird. Leider habe ich das schon des öfteren erlebt.
Übrigens, wenn ich mir deine Lampe so betrachte, denke ich, daß die wohl für Wandmontage und nicht für die Decke gedacht ist; da ist nämlich eine Touchfunktion durchaus sinnvoll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 9 Jan 2010 22:31 ]
|
BID = 661552
trafostation Schriftsteller
Beiträge: 595
|
Ja, funktioniert sicherlich mit"normalen"Strom, die Leistung vom Dimmer muss natürlich passen in dem Fall wäre ein 500W Dimmer entsprechend.
Tja, die vielen Chinesen müssen ja irgentwie beschäftigt werden deshalb beglücken sie uns Europäer mit diverser Elektronik
Und VDE dürfte dort wohl gänzlich unbekannt sein, gibt es eigentlich ein chinesisches Wort für "Schutzmaßnahmenprüfgerät"
|
BID = 661557
Laurell Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
@Otiffany
wurde mir so als Deckenstrahler verkauft und habe jetzt mal gegooogelt
und dort läuft das Teil auch für unter die Decke.
Frage mich, wo ich da "touchen" soll an welcher Stelle, wird ja auch
etwas wärmer, wenn Sie in Betrieb ist.
@trafostation
werde auf jeden Fall auf die Watt achten, denn da gehe ich ganz auf Sicherheit, dass ich mir nichts durchhaue oder was durchbrennt.
Muss mich nächste Woche noch mal mit der jetzigen Verkabelung befassen
und dann gehts auf Dimmersuche (werde wohl keine Zwischenbox mehr brauchen für was auch immer)
Laurell
|
BID = 661624
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
|
Denk mal über das Wort "FACHVERKÄUFER" nach; mir kräuseln sich dabei immer die Nackenhaare.
Wenn ich mal Spaß haben will, gehe ich in ein "Geizgeschäft" und fachsimple mit einem Verkäufer, wobei ich mich extrem unwissend und naiv darstelle.
Gruß
Peter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2010 12:07 ]
|