Gefunden für anschlussdose f�hn - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) -- Küchenanschlussdose 3 Phasen auf 2 Schuko-Steckdosen + Herd mit 2 Platten (1 Phase) | |||
| |||
| 2 - Zwei Sicherungssockel, eine Schmelzsicherung ... -- Zwei Sicherungssockel, eine Schmelzsicherung ... | |||
| Halte mal Ausschau, ob es bei dir irgendwo in der Wohnung eine unbenutzte Steckdose oder Anschlussdose gibt, welche nicht funktioniert! Wie sieht den der Zählerplatz aus (Fotos!)?
Was mich verwundert ist, dass dort schon 2 3-Adrige Stegleitungen legen, die Installation ist also definitiv neuer als der Sicherungskasten und die Zuleitung. Da frage ich mich, warum nicht mindestens ein 2ter oder 3ter Stromkreis sowie eine ordentliche UV mit FI-Schutz vorgesehen wurde. Eine 10A Sicherung für die ganze Wohnung ist schon ganz schön mager! Und ich dachte immer, 25A Einphasig für eine Wohnung sind wenig. Evtl. kann man nach Anlagenprüfung auf 16A hochsichern, dass ist aber Sache eines Elektrikers! [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Aug 2018 16:18 ]... | |||
3 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren | |||
| wow, hier gehts ja abb... so viele komments hätt i net erwartet. thx schonmal.
Aus dem verlauf entnehme ich, - dass meine aktuelle Leitung für den Anschluss 5x2,5mm2 ausreichend ist. - ich für den Motoranschluss im Sicherungskasten 1x FI-Schutzschalter 40A 0,03ah 1x 3Pol Vorsicherung C16A 1x Motorschutzschalter verbauen muss.!? zu weiteren info: vom Sicherungskasten geht dann mein 20m Kabel zu einer CEE-WandDose von dort zum Kesseldruckschalter und dann zum Motor. Diesen Druckschalter habe ich bereits: -->laut beschreibung ist da bereits ein Motorschutzschalter drinne...dann benötige ich doch den im Sicherungskasten nicht ..oder ich denke mir mal das passt dann so... was noch nicht geklärt ist, sind die beiden dünnen Kabel direkt in der Anschlussdose vom Motor. Diese sieht wie folgt aus.(Bild dient als Besispiel) Bild eingefügt Der Motor ist niegelnagelneu und ist aktuell nach Auslieferung a... | |||
| 4 - Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine -- Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine | |||
| Jetzt sind wir bei einem Aufwand, der die ganze Aktion nicht mehr rechtfertigt. Da ist es besser, ein paar Meter Leitung von der UV zu ziehen und Sicherung und FI dort unterzubringen. Überlegt auch mal:
1. Der Herd muss 'raus 2. Der Einbauschrank auch, denn der verdeckt die Anschlussdose 3. Evtl. liegt die Anschlussdose hinter einem anderen Einbauschrank - Pech! 4. Man weiß nie, von wo die Leitung unter dem Estrich kommt und könnte sie anbohren ... | |||
| 5 - FI Springt an. -- AEG /Selbstbau Standkreissäge | |||
| Geräteart : Sonstiges
Defekt : FI Springt an. Hersteller : AEG /Selbstbau Gerätetyp : Standkreissäge S - Nummer : kann man nicht mehr erkennen FD - Nummer : kann man nicht mehr erkennen Typenschild Zeile 1 : kann man nicht mehr erkennen Typenschild Zeile 2 : kann man nicht mehr erkennen Typenschild Zeile 3 : kann man nicht mehr erkennen Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ So guten Tag erstmal ich bin neu hier da ich denke das man mir hier vielleicht helfen kann. Kurz zu mir ich bin Mechatroniker, muss aber sagen das meine Elektrokünste nicht gerade so der Bringer sind ;).
So nun aber zu meinem Problem ich habe mir eine Standkreissäge(Eigenbau) über ebay gekauft leider hat der Verkäufer verschwiegen das die Maschine defekt ist. Das Problem ist folgendes wir haben in der Garage einen FI. Wenn ich das Gerät hier anschließe verabschiedet sich der sofort. Ich dachte ja geil ist bestimmt L auf Pe also auseinander gebaut und nichts gesehen... Hm da wir aber noch ein altes Haus haben wo kein Fi eingebaut ist, habe ich von da mal eine Verlängerung zur Säge gelegt.Leider immernoch kein Er... | |||
| 6 - E-Installation akzeptabel? -- E-Installation akzeptabel? | |||
| Ich weiss zwar nicht was du mit "Leitungsschütz" meinst, wenn du aber damit dier Herdanschlussdose meinst, dann ja, das kann man so machen. Dazu ist diese gegen eine Anschlussdose mit 2 Zugentlastungen zu tauschen, um Kochfeld und Backofenleitung einführen zu können.
Den Dampfgarer aber musst du normalerweise an eine eigens abgesicherte Leitung anschliessen. Was für eine Leistung haben Dampfgarer und Backofen? Und was für einen Querschnitt weisst die Herdleitung auf? Und ist dies wirklich ein Drehstromanschluss? Gibt es einen FI für den Herdanschluss mit 30mA auslösung? [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 6 Nov 2010 12:27 ]... | |||
| 7 - FE 35 -- Induktionsherd Miele KM 5752 | |||
| Hallo Lammermann,
die Fehlermeldung FE35 kann bedeuten: - Unterspannung (Sicherungen überprüfen, ob eine ausgelöst hat). - Netzspannung an der Anschlussdose durch eine Elektrofachkraft überprüfen lassen. Alle anderen Möglichkeiten dieser Fehlermeldung beziehen sich auf interne Fehler innerhalb des Kochfeldes, und sollten entweder durch den Werk Kundendienst oder einen Fachhändler überprüft werden. Manchmal hilft es auch, das Gerät für eine Minute vom Elektronetz zu trennen ( Sicherungen oder den FI ausschalten). Gruß shotty
@fsand: das Gleiche gilt auch für Dich. ... | |||
| 8 - Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV -- Fragen zur Erdung/Potentialausgleich/Aufbau einer vorhandenen HV | |||
Hallo sam2, danke für deine Antwort
Zitat : das machen wir gerne. Weißt Du doch! Das freut mich, habe auch noch genügend Fragen. Mit den Wasserleitungen habe ich im Eifer des Gefechts falsch geschaut, jetzt wo du es sagst fällt es mir sofort ins Auge. Mich verwunderte nur die Tatsache, dass sich der Potentialausgleich quasi mit dem Rest des Haues die 16mm² "teilen" muss, wenn das aber so in Ordnung geht bin ich beruhigt. Die Telefonleitung -> das war ein Telekomiker. Auf die Frage hin, ob er die da einfach so hängen lassen wolle, hat er sie festgenagelt. Die Schellen fallen ab-und-zu mal aus dem Putz, aber der Hammer ist ja in der Nähe
2. Wenn das keinen Unterschied macht, muss ich das also nicht in Erfahrung bringen, weil in beiden Fällen korrekt installiert wurde. Das ist erfreulich. Die FIs sind alle... | |||
| 9 - Spannung zwischen Herd und Spülmaschine! -- Spannung zwischen Herd und Spülmaschine! | |||
| moin,
> ich habe gerade eine Spannung von ca. 110 Volt zwischen den > Gehäusen von Spülmaschine und Herd festgestellt. womit gemessen? > Spannung an der Steckdose der Spülmaschine ist eigentlich ok. Mal vorsichtig (!) mit zwischengeschalter Mehrfachsteckdose wiederholen, sowohl mit Einschalten des Herds (alle möglichen Platten/Heizstufen) als auch der SpüMa. > FI ist vorhanden und funktioniert. ...funktioniert inwiefern? er fliegt oder beim drücken der testtaste? ist der FI definitiv auch für herd und spülmaschine zutändig? oder vielleicht nur für das bad oder außenbleuchtung? > Wo könnte denn da der Fehler liegen? Möglicherweise Körperschluss an einem Ende der SpüMa-Heizung plus gebrochener PE in der Anlage. Sowohl SpüMa als auch Anschlussdose wie auch Herd und sein Anschluss mal durchmessen lassen (insbesondere Isolationswiderstände der SpüMa- und Herdheizungen sowie die niederohmige Durchgängigkeit der PE bis zum Verteiler) Alternativ bei hochohmigem Messgerät kapazitiv eingekoppelte Spannung, dann aber trotzdem unbedingt den PE checken, der sollte das dank einer Erdverbindung eigentlich ableiten, sofern intakt. Installation 3 bzw. 5 adrig oder sind klassic... | |||
| 10 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen | |||
| Wolte mich eben direkt dem Einwand von Trumbaschl anschließen! Auch ich habe zuerst sofort an ein TT-System gedacht, wegen des roten Schutzleiters schon in der DLE-Anschlussdose. Bestätigt durch die beiden Schienen PE und N in der Verteilung. Ehrlich gesagt, kenne ich die getrennte Führung von PE und N bei solch alten Anlagen nur bei Schutzerdung/FI-Schutzschaltung in Deutschland (also TT-System). Im TN-System sind mir persönlich nur TN-C-Systeme mit den alten Farben bekannt. Theoretisch gab es damals aber auch schon TN-S-Systeme.
Beim Nachzählen der Leiter und Betrachten der Querschnitte auf den PE/N-Schienen fällt aber auf, dass da ein "grauer" zu viel ist. Und vom Querschnitt könnte es genau die Nullungsbrücke sein. Der ankommende graue PEN geht auf die graue PEN-Schiene und die PE-Schiene zweigt davon ab. Das war damals so korrekt im TN-S-System! Aber halt das kann auch nicht, denn wenn der ankommende PEN auf die graue Schiene geht, fehlt die N-Schiene für die Sekundärseite des FI. Kann also doch nicht so sein... Muss nochmals auf das Bild schauen... KK ... | |||
| 11 - Kabel richtig stöpseln, aber wie??? -- Kabel richtig stöpseln, aber wie??? | |||
...soll das heissen die Anschlussdose hängt schon seit 25 Jahren so an den Stripen *nichtwarseindarf*
...was solln das fürn "FACHMANN (!!!)" gewesen sein
...und das bei einer Dusche
...na ja, wünsche schönen Stromtot oder gibts wenigstens ein FI dafür
... | |||
| 12 - Festanschluß statt Steckdose -- Festanschluß statt Steckdose | |||
| Warum ist der Einbau des FI nicht in der Verteilung möglich?
Klassische Nullung? Kabelverschraubungen können allerdungs nur in AP-Dosen verwendet werden. http://images.google.de/images?clie.....ab=wi Ich würde eine Spritzwassergeschütze HAD nehmen! http://cgi.ebay.de/ABL-Herdanschlus.....wItem Shark1 ... | |||
| 13 - Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! -- Hilfe, unser FI fliegt ständig, bin am Ende !!!! | |||
| Hallo Sam,
also, das wichtigste zuerst: nach dem kurzschliessen des Null und Erdungsleiters an der Anschlussdose der Gartenlampen (ohne angeschl. Lampen) ist beim einschalten der FI NICHT geflogen. Wie war das jetzt eigentlich mit der fehlenden Plombe bei Euerem? Kann das sein, daß die von Anfang an gefehlt hat? Jo, ich habe nix entfernt Kommt denn Eure Zuleitung wirklich von dort (also aus dem Verteiler der anderen Wohnung)? Das Ding sieht aus wie UP eingebaut. Sieht man denn da die Leitungen überhaupt oder ist das nur ne Verkleidung? denke schon Die Liederlichkeit setzt sich fort über die müde herumhängenden Potentialausgleichsleitungen, die eigenwillig geformte Hausanschlußleitung (Biegeradius?) und die äußerst phantasievolle Befestigung der Telefonleitungen... da lann ich Dir nur voll und ganz zustimmen, bei uns hängen die Telefonleitungen auch noch so ähnlich oder schlimmer im Keller rum. Kann man (wir) denn da eine Nachbesserung verlangen ? Der Elektriker hat die Telefonleitungen verlegt und behauptet jetzt, das vernünftige verlegen wäre Sache der Post bzw. Privat. Bitte also noch ein Foto vom wirklichen Hausanschlußkasten und der Potentialausgleichschiene. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |