1 - Dimmer und Schutzleiter -- Dimmer und Schutzleiter




Ersatzteile bestellen
  Hallo Leute,

vielen Dank für Eure Antworten - das hilft mir sehr weiter :).

@Elektro Freak & Primus von Quack
vielen Dank - so hatte ich das ursprünglich auch vor, aber dann kamen mir irgendwie ein wenig Zweifel, die eure Antworten ausräumen.

@fuchsi:
Aus Laiensicht insofern, weil eben seitens des Dimmers kein Anschluss eines PE vorgesehen ist. 2-adriges Kabel rein, 2-adriges Kabel raus. Der PE müsste also gesondert angeschlossen werden.
Aus Sicht eines Halbwissenden folgende Überlegung: was würde passieren, wenn durch das Dimmen z. B. nur 30 Volt auf den Leitungen anliegt und eine der Leitungen über das Metallgehäuse mit dem Schutzleiter kontaktet? Reicht das aus, damit die Sicherung fliegt? Oder fängt vielleicht der Dimmer zu brutzeln und macht ein kuscheliges Feucherchen in den vier Wänden :o?

@ego:
ja, es handelt sich um ein fernbedienbares Teil aus der FS20 Hausmatic-Serie von ELV, genauer gesagt um den FS20 DI20-3. ...
2 - Pumpe Anschliessen -- Pumpe Anschliessen
Danke für die schnelle Antwort.

ja ich habe den PA35M bestellt - Ich denke die Modelle werden nur umgrüstet.

kann ich für den Anschluss dann auch ein 3-adriges Kabel benutzen und den Schutzleiter abkleben? (hab nur das da gerade)

und ist die ganze Konstruktion (Steinmetzschaltung) dann eine sichere wahl? (die Pumpe soll in einer Kühlzelle betrieben werden)

danke
lg
D.Fran
...








3 - Schutzleiter liegt lose in Schalter -- Schutzleiter liegt lose in Schalter

Zitat :
Abgesehen von der komischen Art den Ausdruck "wo" zu verwenden, hat keiner, außer mir, bei diesem Satz ein ziemlich komisches Gefühl im Magen?

@stromtom: könntest Du bitte ganz genau beschreiben, oder fotografieren, wo das andere Ende des grün/gelben Leiters endet?
Rafikus


Ok, ich habe mich da wirklich falsch ausgedrückt.

Das andere Ende des Schutzleiters kommt an einer anderen Stelle der Garage aus der Wand im Abzweikasten. Da ein noch zusätzlich ein anderes 3 adriges Kabel welches ganz normal die Lampe versorgt. Und mit dem da vorhanden Schutzleiters ist der Schutzleiter aus dem Schalter verbunden.

Also Schutzleiter mit Schutzleiter. ...
4 - Nachtspeicherheizung Thermostat Frage -- Nachtspeicherheizung Thermostat Frage
Hallo,

ich habe eine Frage zu meiner Nachtspeicherheizung.

Eher zu dem Thermostat. Das alte habe ich abmontiert da ich ein neues installieren möchte, dieses hat nur einen Eingang und einen Ausgang.

Das Thermostat steuert nur den Lüfter, die Nachtspeicherheizung hat ganz sicher keine Zusatzheizung.

Das Thermostat ist wie dieses.
http://images.gutefrage.net/media/f.....g.jpg

Über den Schalter kann man den Lüfter ein bzw. ausschalten. Oder man dreht halt die Temperatur runter, kommt aufs gleiche drauf raus.

Folgendes war angeschlossen:

1 Blaues Kabel (keine Spannung liegt an)
2 Brauns Kabel (keine Spannung liegt an)
3 Schutzleiter
4 Schwarzes Kabel (230V liegt an)

Wenn ich das schwarze Kabel mit dem braunen Kabel verbinde, läuft der Lüfter. Wenn ich das schwarze Kabel mit dem blauen Kabel verbinde bekomme ich die Sicherung nicht rein (kurzer).

Meine Frage ist jetzt, warum war das blaue Kabel überhaupt angeschlossen, wofür ist es gut?

Noch ...
5 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden.

Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen.

Ich habe mir die Installation so vorgestellt:

1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd

2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte)

3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden.

4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss

5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss

zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden.

6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque...
6 - Hilfe!!! - Steckdosen/Lichtschalter: Weiß nicht mehr, wie Adern dran waren! -- Hilfe!!! - Steckdosen/Lichtschalter: Weiß nicht mehr, wie Adern dran waren!
Gut, dann wird es wohl eine Wechselschaltung sein. Einer der braunen Adern führt offenbar Dauerphase und wird dann ebenso wie der Neutralleiter (blau) und der Schutzleiter (gelb/grün) über die untere Steckdose durchgeschleift. (Adern dabei gemäss der Angabe auf der Steckdose ausreichend lang abisolieren ohne den Draht einzukerben) Allerdings erscheint mir dann Deine Aussage, dass die beiden restlichen von oben kommenden braunen Adern bei "eingeschaltetem Schalter" (bei Wechselschaltung gibt es ja keine eindeutige Ein- oder Aus-Stellung)Spannung führen, unlogisch!
Denn: Entweder es handelt sich um eine "normale" Wechselschaltung, dann muss zwangsläufig das phasenseitige Ende der Wechselschaltung am Bett-Schalter liegen und die lampenseitige Ende am Türschalter, denn sonst würde ein 5-adriges Kabel nicht ausreichen (sofern nicht jemand mit klassischer Nullung rumgepfuscht hat). Dann wären aber beide vom Türschalter kommenden Adern immer spannungsfrei, unabhängig von der Schalterstellung.
Oder es läuft vielleicht noch eine weitere Leitung unter Putz an der Schalterkombination vorbei zur Deckenlampe, bzw. die Deckenlampe ist am Bettschalter angeschlossen. Unlogisch in diesem Fall aber immer noch, das beide restlichen braunen Adern gleichzeitig Spannung f...
7 - Digitales Raumthermostat mit drei Adern anschließen -- Digitales Raumthermostat mit drei Adern anschließen
Hallo liebe Elektronikgemeinde,

ich stehe vor einem nicht ganz unwesentlichen Problem: Ein Handwerker hat bei uns vor einiger Zeit eine Fußbodenheizung verlegt (Kermi xnet C13 mit Standard-Regelstation - also Festwertregelset).

Die einzelnen Heizkreise haben jeweils einen Stellmotor 230V, 2W, stromlos geschlossen.

Der Handwerker sollte auch die Elektrik übernehmen und hat schon die Leitungen von den UP-Dosen aus jedem Zimmer bis in den Schaltschrank geführt. Dummerweise sind es aber ganz normale 3 x 1,5-Leitungen und ich möchte unbedingt digitale Raumthermostate anschließen wie etwa Artikelnummer 260866871154 oder 260867577995 auf eBay (tut mir leid - habe leider keine Links zur Herstellerseite).

Nun meint der Handwerker, er könnte die obigen Thermostate (sobald sie bestellt und geliefert sind) problemlos auch mit 3 Adern anschließen, wenn er den Schutzleiter als Signalleiter verwenden würde. Soweit ich das sehen kann (beim Verkäufer bereits nachgefragt), haben die obigen Thermostate keine thermische Rückführung, bzw. schalten einfach abhängig von dem eingebauten Sensor.

Meint ihr, dass das möglich ist? Leider lässt sich jetzt kein anderes (5-adriges) Kabel mehr ziehen.

Vielen D...
8 - Thermostat für Nachtspeicherofen -- Thermostat für Nachtspeicherofen
Hallo,


Zitat :
Megalodon hat am 29 Okt 2011 18:40 geschrieben :
Mein Problem ist jetzt,das ich ein 4-adriges Kabel (blau-braun-schwarz-schwarz)+Erdung habe.

das nennt man normalerweise 5-adrig. Die Erdung ist eigentlich keine, sondern erstmal eine grün/gelbe Ader, und damit hoffentlich ein Schutzleiter.

Weißt du noch genau welche Ader beim alten Thermostat wo angeschlossen war, also auch welche schwarze Ader wo?
Die alte "N" und "L" kommt bei dem neuen an 1 und 2. Vermutlich ist im neuen Thermostat zwischen 2 und 3 eine Brücke, sodass 3 frei bleiben kann. An die neue 4 kommt die alte 2 (Ventil "H").

Denke daran, dass bei Nachspeicheröfen die Lüfter normalerweise über eine eigene Sicherung abgesichert sind und nichts mit den meist 3 Sicherungen der Aufladung zu tun haben. Vor den Arbeiten immer die Sicherungen (besser zu viele als zu wenig) abschalten.

Gruß clembra

9 - PE in der Unterverteilung netzseitig nicht angeschlossen -- PE in der Unterverteilung netzseitig nicht angeschlossen
Hallo,

in meiner Unterverteilung mußte ich leider feststellen, daß ein Schutzleiter netzseitig nicht an der PE-Schiene angeschlossen ist.

Die einzige Verbindung von der PE-Schiene zum Erdpotential besteht nur über den Fundamenterder über die Potentialausgleichsschiene.

Von da aus geht auch keine Verbindung zum Hausanschlußkasten.

Unterhalb des 30mA RCD´s kommt nur der (blaue)Neutralleiter an und geht auf die Neutralleiterschiene.

Die Steigleitung vom Hausanschluß zum Zähler müßte meiner Einschätzung nach aber ein 5 adriges Kabel sein (NYM 16mm²).

Da in der Verteilung natürlich alles verplompt ist, kann ich nicht nachsehen, was auf dem Klemmstein ankommt.

Ist das zuständige EVU bzw. die Stadtwerke zuständig für eine Prüfung und ggf. Instandsetzung.

Gruß und danke für Hinweise

bille

...
10 - Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus -- Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus
Servus liebes Forum.

Vor kurzem wurde im Haus (BJ 1920) meiner Eltern eine, auf mein Drängen hin, dringends notwendige Erneuerung der Hausinstallation vom Fachbetrieb durchgeführt.

(2-adrig Alu TN-C ohne RCD... üblicher Altbestand eben)

HAK gemäß TAB.(Ich hab mich mal wieder bisschen eingelesen und dem Installateur über die Schulter geschaut)

Wohnbereich, sowie Keller&Garage(nicht freistehend) mit RCDs, da Neuinstallation, gesichert.

2 Fragestellungen:

1.)
Am HAK wurd ne neue HPAS gelegt mit PA-Leitern zu Gas, Wasser, Sch*, Heizung. Jedoch kein seperater Fundamenterder. Zitat vom Insallateur: "Nö, muss nich."
Hauswasseranschluss istn Kunstoffrohr, Erdgasleitung sieht mir auch danach aus (oder hinter dem Absteller ummantelt, ist recht "bündig"), also nichts, was von sich aus als Erder dienen könnte.
Ich erinnere mich noch düster an meine Ausbildung, wo im teil 410 bzw. 540 dieser doch erwähnt worden ist...
Also: Muss, oder muss nicht?


2.)
Die alte elektrifizierte, momentan getrennte, Gartenlaube wird demnächst abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Folgendes Problem: im Boden schlummert nun ein ~20 Jahre altes 2-adriges Erdkabel, das Streckenweise unter ein...
11 - Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen? -- Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen?

Zitat : Leider weiß ich nicht, ob 3-phasig oder 3-adrig, ich weiß nur, dass drei Phasen/Adern im Kabel vorhanden sindKorrekt heißt es: 3-adriges Kabel.


Zitat : Interessant ist aber, dass man keinen Schutzleiter brauchtWoran sollte man den bei einem Plastikgehäuse auch anschließen


Zitat : sie aus Metall sind, aber ...
12 - Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter??? -- Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter???
Danke für die Schaltbilder.
Werde dann mal schauen, ob ich ein neues 5-adriges Kabel (4-adrige kriegt man ja offensichtlich nicht mehr) ziehe und direkt noch 'ne Steckdose unterm Schalter montiere oder ob ich wieder einen normalen Schalter einbaue.

Der beleuchtete A/W-Schalter macht nämlich nun in der Form Ärger, daß der mit montierter Glimmlampe (Leuchtet korrekt, wenn Lampe aus ist) der Abluftventilator gar nicht mehr ausgeht. Überhaupt nicht mehr.
Nur, wenn ich die Glimmlampe wieder rauspopel, schaltet sich dieser nach der Verzögerungszeit ab.

Was zum Teufel hat das nun wieder zu bedeuten?
Vermutung:
Das Teil bekommt nun Dauerstrom - einmal bei Schalterstellung an und einmal via Glimmlampe????
Habe ich mit dem Neutralleiter den falschen Ausgang am Schalter belegt?

Menschens Kind und ich wollte heute noch so ein 4-er-Teil, bestehend aus einer Steckdose, Außenleuchtenschalter (natürlich als Kontoll-Schalter), Flurlichtschalter (beleuchteter A/W-Schalter) und Treppenlichtschalter (ebenfalls beleuchteter A/W-Schalter) einbauen und damit meinem Männe eine Freude machen.
Und da wird mich wahrscheinlich auch noch der Pfusch von den Vorbesitzern des Hauses erwarten. Hier gibt es näm...
13 - Muss PE und N im HAK verbunden werden? -- Muss PE und N im HAK verbunden werden?
Hallo,

ich habe hier im Forum und in anderen Quellen gelesen, dass im Haus nirgends der Schutzleiter mit dem Nullleiter verbunden sein darf und das diese Verbindung PE und N im HAK erfolgt. Nun meine Frage: nach allem was ich bisher gelesen habe ergibt sich kein Sinn (bei wirklich guter Erdung), warum diese beiden überhaupt verbunden werden müssen.??

Es geht um ein altes Einfamilienhaus. Bisher erfolgte die Energieversorgung über Freileitung. Es gibt einen FI für alle Kreise, die Schutzerdung über einen kleinen Erdspieß mit etwas abenteuerlicher Verkabelung über eine Dachfläche und um die Regenrinne nach unten. Bisher gibt es soweit ich es geprüft habe nirgendwo im Haus eine Verbindung zwischen Schutz- und Nullleiter.
Dann wurde auf Erdanschluss umgestellt mit einem Außenkasten. Im Zuge der Erdarbeiten habe ich ein Erdband verlegen lassen, um nach dessen Anschluss den alten Erdspieß entfernen zu können.
Der erste Elektriker hat mir ein 5-adriges Kabel verkauft und hat das im Außenkasten schon mal angeschlossen. Dabei hat er blau an die N-Schiene angeschlossen und grün/gelb an das Erdband. Es besteht also im HAK KEINE Verbindung zwischen PE und N (obwohl die N-Schiene wohl eigentlich dafür vorgesehen ist).
Bei der Stromumschaltung hatte dieser Elektri...
14 - 7 adriges kabel mit zwei Nulleitern? -- 7 adriges kabel mit zwei Nulleitern?
Hallo Zusammen,

folgender Sachverhalt liegt vor.

Für die Saunasteuerung wurde beim Hausbau damals `89 ein Kabel mit Drehstrom verlegt.

Es kommt also ein 7-adriges Kabel aus der Wand

Gelb, Grün, Violett sind L1,L2,L3 (habe ich gemessen).

Braun liegt Spannung an wieviel kann ich nicht sagen....

dann sind noch Blau und Schwarz vorhanden ohne Spannung (schätze Nulleiter

Grüngelb ist Schutzleiter.

Fragen:

1) Wie bekomme ich heraus wieviel Spannung auf dem braunen liegt....wo lege ich die beiden Messspitzen vom Messgerät an?

2) Wie bekomme ich heraus welches Nulleiter sind und zu wem sie gehören (220V,400V)?

Von der Logik her müsste Braun 220V Phase sein und Blau und Schwarz Nulleiter.

3) Ist es egal welchen Nulleiter ich dem Drehstrom zuordne.

Hintergrund ist der Anschluss einer Saunasteuerung:

Danke

PS: Bitte nichts erwiedern wenn es nur heißt lass es von einem Fachmann machen. ...
15 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung
Hallo,

ich bin dabei die Erneuerung der Elektroinstallation in meinem Keller zu planen und habe eine Frage zu der Wechselschaltung der Treppenhausbeleuchtung:

Welche Adern muß die NYM Leitungen enthalten, welche zwischen den Schaltern veräuft? Meiner Meinung nach wäre es vorschriftsgemäß, wenn man eine 3-adrige Leitung verlegen würde, welche neben dem braunen Aussenleiter noch zwei Leiter hat, welche nicht blau oder grün/gelb sind, also z.B. NYM-O 3x2,5.

Jetzt habe ich aber in einem anderen Forum eine andere Meinung gelesen:

"Zu den Schaltern muß jeweils der N und der PE mitgeführt werden". Hier wäre also 5-adriges NYM-J zu verwenden. Mir ist nicht ganz klar wozu das gut sein soll, ausser man möchte einmal eine Steckdose neben dem Schalter nachrüsten, was bei mir sowieso nicht in Frage kommen kann, weil die Steckdosen von einem getrennten Stromkreis versorgt werden.

Gehe ich richtig davon aus, dass dies nicht notwendig ist und ein 3-adriges Kabel genügt?

Dazu habe ich aber jetzt noch eine Frage:

-Wäre es zulässig, das Kabel welches die korrespondierenden Adern beinhaltet als normales NYM-J 3x2,5 auszuführen? Als korrespondierende Adern würde ich dann blau und grün/gelb verwenden, an allen Enden natürlich far...
16 - licht, 5 adern, zwei schalter -- licht, 5 adern, zwei schalter
Nein, ich habe keinen Duspol zur Hand, aber ein herkömmlichen Spannungsmesser.

Habe den Schaltergeöffnet. Der eine Kippschalter (betätigt die schon an braun und blau angeschlossene Glühbirne) ist mit braun und blau verbunden. Der zweite Kippschalter mit schwarz und grau. Kamera habe ich keine zur Hand.

Kann ich nun einigermaßen sicher davon ausgehen, dass grau/schwarz für Lampe zwei sind?

Achso, keinen Schutzleiter einfach desahlb, weil meine Lampe dafür keinen Anschluss hat bzw ich ein 2-adriges Kabel habe.

Grüße & Danke

[ Diese Nachricht wurde geändert von: felix_sein am  7 Jan 2009 15:43 ]...
17 - Anfänger: 50Hz Störsignal im Oszilloskop-Display -- Anfänger: 50Hz Störsignal im Oszilloskop-Display
Hallo,

danke für die rasend schnellen Antworten

Schutzleiter:
Mein Frequenzgenerator kam als eine (fertig bestückte) Bausatz-Platine mit 2 Pins für Netzspannung. An die Pins habe ich ein 2-Adriges Netzkabel angelötet und eine halbe Rolle Isoband über die Netsspannung-tragenden Stellen. Einen Schutzleiteranschluss gibt es leider nicht (gibt ja auch kein Gehäuse

Masse:
Verstehe, Klemme an Vergleichspotential. Klingt gut. Das Frequenzsignal kommt aus einem Chinch-Stecker raus. Ich werde heute ein Chinch-Kabel anschließen, und an dessen beiden Adern messen (mit Taster an dem signaltragenden Leiter und der Klemme an dem "stillen" Leiter). Hoffentlich ist das Störsignal dann weg ...

Schutzleiter nochmal:
Die gefährliche offene Freq-Gen-Platine könnte ich aus Sicherheitsgründen in eine Tupperware-Box "einbauen", wo nur noch das Netzkabel reingeht und das Chinch-Kabel rauskommt. Dann fehlt zwar noch die Zugentlastung, aber das ist so bestimmt schon mal deutlich sicherer (korrekt ?).

Danke nochmal,
Roelof
...
18 - Rolläden einzeln und in Gruppen schalten können -- Rolläden einzeln und in Gruppen schalten können
Hallo Ihr Lieben!

Ich grübele schon seit mehreren Tagen nach, wie ich meine Rolladensteuerung realisiere.

Ich habe 5 Rolläden, die jeweils einzeln durch einfachste Schalter betrieben werden können. Sie sind mit einfachen "Auf" / "Ab" - Schaltern an jedem Fenster angeschlossen. Ich habe damals bei der Installation je 5 adrige Leitungen vom Schaltschrank zu den Schaltern gelegt, von dort aus ging es dann direkt an den Rolladenmotor mit 3 adriger Leitung (Linkslauf des Motors / Rechtslauf und Null). Ein Schutzleiter war nicht am Motor angeschlossen. Das bedeutet, dass der Strom für die Rolläden nicht von einer Steckdose abgezweigt ist, sondern vom Schaltschrank kommt und direkt zu den Schaltern geführt ist (wie gesagt 5 adrige Leitungen). Jetzt habe ich damals einen Rolladenschalter im Flur gesetzt, der die kompletten 5 Rolläden rauf- und runter fahren soll. Es handelt sich auch hier um einen einfachen Schalter mit "Auf" und "Ab" - Betrieb. Und auch von diesem Schalter geht ein 5 adriges Kabel direkt in den Schaltschrank, wo auch die anderen herkommen.

Ich weiß, dass das Parallelschließen der Motoren mit dem Gruppenschalter nicht erlaubt ist, da dann unkontrollierte Rolladenfahrgänge möglich sind. Ich würde das Prob...
19 - Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ?????? -- Aussen Whirlpool an Verteilerschrank anschliessen ??????
Trozdem können wir dir aber ein paar Tipps geben. Das was du vorhast, is wie die anderen schon gesagt haben nicht zulässig.

Wir bräuchten mal folgende Daten:
- Leitungslänge HV/UV zu deinem Whirlpool
- Ist Wechselstrom oder Drehstrom im Haus vorhanden
- Wie soll die Leitung verlegt werden. (In Erde,
Installationsrohr, Aufputz)
- Zählervorsicherung/Hausanschlusssicherung aber keine Plomben
wegrupfen!!
- Gibts im Haus schon FI ?

Meine Vermutungen:
- Netzform is TN-C
- Im Altbau wird warscheins die Sicherung im HAK nur 25A sein.

Meine Frage:
- Warum müssen 9 kW über ein 3-adriges Kabel angeschlossen werden?
- Kannst du mal ein Bild von der vorhandenen Verteilung machen, am besten auch offen. Zwar vermut ich aus deinem Beitrag das du sie schon geöffnet hattest aber trozdem VORSICHT ist geboten, wennst dir unsicher bist lass es lieber
So wenn du uns etwas Infos gibst, gibts auch Tipps.

Übrigens: Sobald der PEN (Nulleiter) aufgetrennt is, gibts nur noch Neutralleiter N und Schutzleiter PE. Gib mal Adernfarbe in die Suchfunktion ein dort gibts noch mehr Infos
20 - 12 V aus 230V ohne Trafo erzeugen?? -- 12 V aus 230V ohne Trafo erzeugen??
Hallo

230V Relais ist leider keins vorhanden und extra eins bestellen lohnt ja wegen den Versandkosten nicht.Würde ich natürlich am liebsten nehmen.

12V Relais, Widerstände usw. sind vorhanden.

Oder gibt es eine andere Möglichkeit über ein 4 adriges in der Erde liegendes Kabel Phase, Nullleiter und Erde sind schon belegt. Und mit der übrigen Ader kann man leider nur ein 230V Relais gegen Null schalten. Wenn ich eine Ader mehr hätte, dann bräuchte ich dieses dumme Relais nicht sonder nur die Taster. Ich kann ja den Schutzleiter nicht abklemmen und als 2te Ader für den Taster nehmen. Das Kabel geht zur Beleuchtung in der Einfahrt und das Kabel läuft dort im Torpfosten lang der aus Metall ist. Parallel zum 4adrigen Kabel läuft noch ein 2adriges, allerdings Klingelleitung mit ich glaube 2x0,75 flexibel. Mein Vermieter meint das kann ich nicht nehmen, weil es im Leerrohr mit dem Kabel von der Wechselsprechanlage verläuft. Er ist der Meinung, wenn einer mal das Kabel anhackt (es liegt ca. 50cm unterm Rasen) dann könnte es passieren, das an der Wechselsrechanl. 230v anliegen.

Ich würde ja am liebsten dieses Kabel benutzen, sieht aus wie 2x0,75 Lautsprecherkabel....
21 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz
Hallo erstmal!

Ich suche fachkundige Infos zu folgendem Problem:
Freiwillig wurde ich dazu gezwungen, mich um die veraltete Elektroinstallation in einem Altbau zu kümmern. Die Stromleitungen sind dort zweiadrig (N und L), an Steckdosen ist der N jeweils auf den PE Anschluss gebrückt (wie hieß diese Netzform doch gleich???).
Ich muss ein paar Steckdosen zusätzlich einsetzen und habe mich aus Sicherheitstechnischen Überlegungen dazu entschlossen, die Verkabelung soweit machbar durch 3-adriges Kabel (L, N, PE) zu ersetzen. Leider ist das nicht durchgehend möglich.

--Meine know how Voraussetzungen:
Ich weiss, dass beim Neuverlegen eines Kabels der PE-Leiter von der Steckdose bis zur nächsten Abzweigdose getrennt vom N-Leiter laufen muss, und erst dort mit dem PE zum PEN (weil ja nur Zweidrahtleitung vom Verteiler) zusammengeschaltet werden darf. [Hoffe, das stimmt so]

Alle neuen Steckdosen sind also N-L-PE bis zur Verteilerdose geführt, dort N an N, PE und N an PEN...

Bis hier korrekt?

------------------------------------------------------------

Jetzt habe ich ausserdem die Zuleitung vom Sicherungskasten in die einzelnen Räume auch erneuert, und dreiadriges Kabel gelegt, so daß die Verteilerdosen jetzt auch über einen ...
22 - Steckdose an Netzleitung anschließen -- Steckdose an Netzleitung anschließen
[quote]
Teletrabi schrieb am 2004-08-10 14:54 :
was mich allerding snoch wundert, ist dad gelb bzw. grün, war das in D.land denn mal üblich? Bzw. hatten die schweizer nicht mal gelb für Schutzleiter? Importware verbaut?
Oder einfach nur verblasstes braun?
[/quote]

Verblasst? Im Rohr? War doch kein Reaktor da

[quote]
vergammeltes (überhitztes :o) grau?
[/quote]

habe ich auch, wird dann braun. Hat mich sehr gewundert, dass die Ader grau ins Rohr lief und braun wieder raus...

[quote]
Wenn das damals okay war (weiß auch nicht, seit wann grün und gelb und zweifarbig untersagt ist) dann müssten die noch nichtmal zwingend getauscht werden, solange sie nicht am zerbröseln sind.
[/quote]

Ich muss die Steckdosen da sowieso neu machen, dabei nehme ich ihn raus, ich möchte es nicht unnötig bunt machen

[quote]
Allerdings würd ich dann bei Arbeiten an den Dosen dort mit Isoband aktuelle Farbmarkierungen anbringen, besonders rot und grau können (legal) eine doppelte Bedeutung haben.
[/quote]

Wenn man ein neues 5-Adriges Kabel in zwei Netze aufteilen würde, ein schwarz-blaues und ein grau-braune...
23 - Wie 220V Gerät an 380V anschließen? -- Wie 220V Gerät an 380V anschließen?
Hallo
da es sich vermutlich um eine alte drehstromsteckdose handelt ist nun die frage welche größe diese hat (25A?)
und welche absicherung bzw welcher Leitungsquerschnitt vorhanden ist.

Eine Perilex halte ich persönlich nicht für so praktisch
da kaum ein im Haushalt vorhandenes Gerät einen Perilexstecker besitzt.

Ich würde die Leitung mit 16A absichern (vorrausgesetzt das der Leitungsquerschnitt und die Leitungslänge es zulassen) und die vorhandene Steckdose gegen eine CEE 16A/Schuko Kombidose (siehe Bild)tauschen dann kannst du Wechsel- und Drehstrom nutzen.






Ups da hatte doch übersehen das es sich um 4 adriges Kabel handelt dann soltest du eine normale Schuko Steckdose verwenden die Absicherung anpassen max 16A(je nach Leitung)
und die übrige Ader grau) am Verteiler ausklemmen
die Blaue Ader als N-Leiter am Verteiler und an der Steckdose auflegen und rot als Schutzleiter verwenden

Achtung Unbedingt messen bei 4adrigem Kabel kann die blaue Ader eine Phase sein




Mit freundlichen Grüßen
Mirko

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adriges Kabel Schutzleiter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adriges Kabel Schutzleiter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477068   Heute : 3901    Gestern : 5128    Online : 636        3.8.2026    15:59
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0308420658112