Hallo,
Zitat :
Megalodon hat am 29 Okt 2011 18:40 geschrieben :
|
Mein Problem ist jetzt,das ich ein 4-adriges Kabel (blau-braun-schwarz-schwarz)+Erdung habe.
|
das nennt man normalerweise 5-adrig. Die Erdung ist eigentlich keine, sondern erstmal eine grün/gelbe Ader, und damit hoffentlich ein Schutzleiter.
Weißt du noch genau welche Ader beim alten Thermostat wo angeschlossen war, also auch welche schwarze Ader wo?
Die alte "N" und "L" kommt bei dem neuen an 1 und 2. Vermutlich ist im neuen Thermostat zwischen 2 und 3 eine Brücke, sodass 3 frei bleiben kann. An die neue 4 kommt die alte 2 (Ventil "H").
Denke daran, dass bei Nachspeicheröfen die Lüfter normalerweise über eine eigene Sicherung abgesichert sind und nichts mit den meist 3 Sicherungen der Aufladung zu tun haben. Vor den Arbeiten immer die Sicherungen (besser zu viele als zu wenig) abschalten.
Gruß clembra
Offtopic :
|
Aber warum das neue elektronische/"tikitale" besser zu bedienen ist müsstest du erklären. Ich halte ein einfaches Rädchen für am einfachsten und effektivsten... |
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.