1 - HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen -- HiFi Verstärkerändnisproblem bei Planung ohne Abzweigdosen




Ersatzteile bestellen
  Hallo,

2x U52 von Striebel und John, der obere in Ausführung für Reihenklemmen mit Isolierten Hutschienen für den PE und geteilter Blenden

leicht OT:
Vollgestopft ist so ein Thema, Urspünglich waren keine Klemmen eingebaut. Dafür waren dort die KNX Aktoren. Das habe ich später als Unpraktisch empfunden. Die 30% Planreserver habe ich zum Teil schon mit Geräten belegt die z.Zt. nicht verwendet werden. Dann Brauche ich später nichts mehr rein bauen. Grundsätzlich könnte die 2pol LS/Fi auch mit auf die beiden Haupt-Fis legen, ebenso den E-Herd. Dann ist eine Reihe und ein "bissel" frei. Die Einspeisung und einige Steuerleitungen Liegen auf der 1. Reihe des Zweiten Kastens.

Aus Platzgründen passt da kein Größerer Kasten hin, die KNX Steuerung ist in eine 2. U52 unterhalb unter gebracht, weswegen auch sehr viele Leitungen liegen.

Unter dem Strich war bei Umbaubegin (2004) der Preis von Dezentralen Aktoren Deutlich höher als bei Zentralaktoren (1x Dezentral 100€, 12x Zentral 300€) was den Preis für die Kabel relativierte.
Allerdings sind in den Jahren auch die Anforderungen gestiegen. Heute würde ich anders vorgehen, aber das Grundsätzliche Konzept beibehalten.

Historie:
In einem Altbau der in den 80er in ETW umgewandelt...
2 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
Ich sehe die einfachste Option darin, eine der vorhandenen Küchensteckdosen durch eine FI-Steckdose zu ersetzen und von dort mit einer 3-adrigen Leitung eine neue Steckdose anzuschließen, oder mehrere. Eleganter wäre eine neue Leitung AP ab Verteiler, mit FI-Schalter.

Warum der unbekannte Bastler für den Herd ge/gn und braun für den PEN verwendet hat ist mir allerdings unklar... blau wäre noch geringfügig eleganter gewesen.

Alles in allem kein Musterstück. ...








3 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüsterklemme L1 geschmolzen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4952N excelent
Typenschild Zeile 1 : B1952N1
Typenschild Zeile 2 : HBB-AP32-4
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

Schwiegervaters Brennraum seines autarker Backofens hat wohl "etwas gebrannt", als er eine Banane auf voller Stufe erhitzen wollte Ich muss dazu sagen, dass er nächsten Monat 90 wird.

Kurzum, einer neuer Herd musste her. Wie alt der bisherige (im Betreff genannte) war, ist mir leider nicht bekannt.

Bei dem nun neuen Modell handelt es sich um einen Neff BCR4522N. Dieser besitzt eine "mobile bzw. entfernbare" Anschlussleitung mit Schukostecker.

Der alte Backofen wurde über den Fachhandel bezogen und von diesem auch installiert. Dazu wurde von der Herdanschlussdose gegenüber des Backofenstandortes eine 5-adrige NYM Leitung (Länge ca. 5 m) U-förmig (Küchenmöbelanordnung) zum Backofenstandort gelegt. Das Ende befand sich in einer IP 54 Abzweigdose. Alle 5 Leitungen befanden sich in Lüsterklemmen. L2 und L3 waren nicht angeschlossen. L1, N sowie PE wurd...
4 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A
@djtongi

Zunächst einmal vielen Dank für Ihre sehr ausführliche Anleitung, ich meine das Ernst. Dankeschön. Zudem bitte ich um Entschuldigung, ich wollte weder Sie noch die Elektriker-Gilde irgendwie beleidigen oder herabstufen, aber ich drehe langsam durch mit meinem Problem.

Wir hocken in der Bude mit einem Baby und können nicht mehr kochen seit Tagen. Das ist eine Katastrophe.

Um was es mir eigentlich geht ist folgendes:

Alle die von Ihnen beschriebenen Schritte sollte am besten eine Firma durchführen und am liebsten würde ich meinen Vermieter dazu verpflichten, eine Firma zu schicken die genau das alles macht was Sie beschreiben.

Die Wahrscheinlichkeit das ich auf den Kosten sitzen bleibe kann ich jedoch nicht einschätzen: Ist der Fehler "mein Verschulden" dann zahle ich die Rechnung.

Ist der Fehler "Vermieters Verschulden" dann zahle ich nichts.

Und genau das kann ich leider nicht einschätzen: Was meinen Sie als Fachmann - kann das Problem tatsächlich so wie es auftritt von einem defekten NEUEN Ofen verursacht werden? Wäre schon ein sehr sehr großer Zufall das der gleiche Fehler von zwei Herden hintereinander verursacht wird.

Und zuletzt noch als Info: alles was in der Wohnung an L...
5 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten
Hallo,

beziehe demnächst ein Haus aus den 50ern. Die elektrroinstallation ist katastrophal. Der Vermieter weis, das er Nachrüsten muss. Wesentliche Frage für mich ist, ob in diesem Zusammenhang ein Fi schater eingebaut werden muss.
Der Betstand:
Es gibt 2 Adrige alte Steckdosen
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiter brücke in Dose
Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit 3 Adrigen Anschluss der irgernwo
gebrücktist...

Der Hauptanschluss und Zähler wurde vor ca. 10 Jahren erneuert, da verlegung vom Dach auf Erdkabel.

So jetzt das wirklich fahrlässige:
Vom Zähler geht es 5 Adrig zu den Hauptsicherungen. Tipp mal 16qmm.
Diese sind 35A. Von dort aus geht es 5 Adrig, mit ca. 10qmm in einen andern Kellerraum in eine Abzweigdose. Das wurde eindeutig vor ca. 10Jahren gemacht.

In der Abzweigdose, ist der null Leiter nicht angeschlossen und der
Schutzleiter wird als Nulleiter weiter geführt. Es wird noch besser!
Ohne zusätzliche Sicherungen gehen von dort aus Leitungen zum Herd und zum kompletten Kellergeschoss mit 1,5qqm

Ein 10qqm Kabel geht außerdem ins OG zum alten Sicherungskasten mit
neuen Hauptsicherungen mit 35A und dann...
6 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment
Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden.

Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen.

Ich habe mir die Installation so vorgestellt:

1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd

2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte)

3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden.

4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss

5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss

zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden.

6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque...
7 - Anschluss -- Herd Bosch Elektroherdset
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluss
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Elektroherdset
S - Nummer : SN2345761
Typenschild Zeile 1 : 1
Typenschild Zeile 2 : 2
Typenschild Zeile 3 : 3
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

ich war neulich bei einem Kollegen von mir, da er ein Problem mit dem Herdanschluss hatte. Ich komm da an, ging davon aus, dass es sich um einen üblichen 3 - Phasen Drehstromanschluss handelt. Ich hab erst mal mein Arsenal an Messgeräten ausgepackt, dann die Überraschung !

--> An der Herdanschlussdose kommt ein 5-adriges Kabel an: 3xPhase + N + PE aber es liegt nur Spannung an 2 Phasen an. Das beste ist noch, dass zwischen den beiden vorhandenen Phasen keine Potentialunterschied vorhanden ist (erwartet ca. 400 V).

Ich bin dann an den Sicherungskasten gerannt und hab geschaut was Sache ist. Jetzt sieht das folgendermaßen aus.

Aus dem Keller kommt ein 4-adriges Kabel (2x Phase + N + PE), eine Phase geht auf eine 25 A-Sicherung. Nach der Sicherung wird aufgeteilt in 2 "Phasen" diese gehen dann in die Küche zum Herd
8 - Modernisierung -- Modernisierung

Zitat :
Elektro Freak hat am 12 Dez 2012 17:11 geschrieben :
Hab dich net so, früher war er auch Grau ^^

Was ich mal gesehen hab in einer Leitung :

Ge/Gr, Bl, Br : Neuer Stromkreis
Gr/SW : Alter Stromkreis mit PEN (als ein 3x 1,5m für den neuen Stromkreis verlegt werden sollte wurde das alte 2 Adrige erwischt ..)

Bei sowas sollten die Alarmglocken angehen aber doch nicht bei einer Herdleitung ..

Das mit dem Blau ist übrigens ne Empfehlung.

wie gehen eine 3 adrigen und ein 2 Adrige Leitung in eine Leitung ?
Da kann höchstens eine 5 adrige Leitung liegen und 2 Stromkreise da drin ist nicht!
Die Empfehlung blau nur für den Neutralleiter zu verwenden wurde nicht ohne Grund gegeben.
Wenn neu dann Richtig und bei Wechselstrom für den Herd 3*4 mm² egal ob dann später eventuell mal auf Drehstrom umgestellt wird.
...
9 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz

Zitat :
Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz-
Zuleitung ( 4-adrig ).

Sehr üblich......


Zitat :
Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter,
der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung
führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der
Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische
Nullung.

Mhh, eigentlich sollte dann der PE-Leiter als PEN-Leiter fungieren.


10 - Tödlicher Herdfalschanschluss -- Tödlicher Herdfalschanschluss

Zitat :
Deneriel hat am 28 Mär 2011 23:16 geschrieben :
Ich find den Kommentar von dem VDE-Mitarbeiter nett. Dieser hat einen Link zu Details auf die VDE-Homepage



Leider ist der Artikel verwirrend und man wird nicht ganz schlau wie die UV und der Herdanschluß genau beschaltet war.
Verstehe ich das richtig, daß ein Kabel des 4 adrigen UV blau war?

Denn wenn nicht, dann hätte er auf Seite des Herdanschlußes den grünen PE Leiter mit dem blauen N Leiter verbunden und somit ein TN-C-S-System aufgebaut, wobei das UV nur einen reinen PEN hatte und die aufdrosselung in PE und N am Herd vorgenommen worden wäre.
Aber das kann es ja nicht sein, denn dann hätte er wohl keinen Stromschlag bekommen, oder?

Ich gehe also mal davon aus, daß ein Kabel des 4 adrigen UV blau war ...
11 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Hier mal was Frisches...

Zum Hintergrund: Reihenhaus meiner Eltern mit klassischer Nullung, Baujahr in den 60ern. Da Renovierungsarbeiten anstanden habe ich angeregt, eine Teilsanierung durchzuführen und die Grundlage für die restliche Sanierung zu legen.

Im Keller wurde ein neuer Zählerschrank installiert, von dort aus werden alle neuen Stromkreise versorgt (mit einer Ausnahme, nämlich dem Keller selbst). Der alte Zählerplatz wurde zur Unterverteilung für die verbleibenden 2-adrigen Stromkreise umfunktioniert.

Die Arbeiten wurden von einem ~40-Mann-Betrieb durchgeführt, vor Ort waren ein Meister und ein Helfer. Insgesamt haben die beiden sehr sauber gearbeitet und sind flexibel auf unsere Wünsche eingegangen. Spätere Erweiterungen wurden antizipiert. Dennoch gibt es meiner Meinung einige kleinere Mängel:
- PE-Hutschiene nicht isoliert, die Verbindung erfolgt über den Hutschienenrahmen
- Fehlende Endkappen der Kammschienen
- Die Dokumentation ist schlecht - der Zettel mit der Belegung wurde erst auf Nachfrage geliefert, die LSS sind nicht gekennzeichnet und damit für Laien nur schwierig zuzuordnen
- Ich denke, ein Warnhinweis wäre angebracht gewesen, denn ein Abklemmen der blauen Ader zur UV würde potentiell die Gehäuse sämtlicher SK1-Ge...
12 - Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung -- Viele Fragen zu einer Altinstallation in neuer Wohnung
5A gabs nicht. Die Nennstromstufe ist 6A.
Aber mit 3x6A kann man keinen Vollherd betreiben!

Das Höchste, was man aus so einer 5-adrigen 1,5er Herdzuleitung bei Wechselstromanschluß herauskitzeln kann, ist (bei Deiner Verlegeart B1) 2x13A (also zwei Wechselstromkreise in einer Leitung, 2xL, 2xN und 1xPE). Dazu muß jedoch der Herd umgeklemmt werden (N-Brücke auftrennen und zwei getrennte N anschließen - sie dürfen NICHT verbunden werden!).
Was jedoch bei Einzeladern in Rohr an sich nicht zulässig ist (bei Mantelleitung schon). Hier halte ich es jedoch für verantwortbar. Nicht nur in Anbetracht der Bestandssituation... ...
13 - E-Herd falsch angeschlossen? -- E-Herd falsch angeschlossen?

Zitat :
wir haben in unserer neuen Wohnung unseren E-Herd von der alten Wohnung angeschlossen, und zwar jeweils Farbe auf Farbe.


So etwas sollte man niemals tun.


Zitat :
Jedoch funktioniert der Herd leider nicht. Wir haben folgendes beobachtet:

WIr haben die Spannungen gemessen, folgendes kam dabei heraus:
- 1/2/3 auf 6 (Phase auf Erde): 230V
- 1 auf 2/3 (Phase auf Phase): 400V
- 4 auf 6: 0 V (wenn ausgeschaltet)
- 4 auf 6: wenn eingeschaltet, schwankt die Spannung, je nach Stufe, auf die die Herdplatte geschaltet wurde.

Wir haben dann noch einen anderen Herd getestet, ...
14 - Von 380V auf 220V -- Von 380V auf 220V
Hallo,

ich habe jetzt mein 380V Backrohr (leider, war sicher schon 50 Jahre, funktioniert aber noch tadellos, nur 5,6KW sind zuviel) gegen ein neues getauscht.

Die 380V Leitung hat 5 Kabel (blau, braun, schwarz, schwarz, gelb/grün).
Das kann ich doch auf 3 220V Steckdosen aufteilen;

blau - braun = 220 V
blau - schwarz = 220V
blau - schwarz = 220V

jeweils mit Erdung (gelb/grün).

Ich würde auf eine "neue" 220V Steckdose den neuen Herd hängen und die beiden anderen wären halt Steckdosen.

Ist da nochwas zu beachten?
Alle 3 Steckdosen haben dann wirklich 220V mit jeweils einem FI, wie kann ich das testen, mit Glühbirne?
Bei einer 5 adrigen Leitung müssten eigentlich 3 FI Schalter in meinen Zählerkasten sein. Wie finde ich heraus welche 3 das sind (mein Sicherungskasten ist nicht wirklich gut angeschrieben)

Danke
Roland
...
15 - Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden... -- Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden...
Der ganze CEE-Kram ist leider etwas raumgreifend (braucht viel Platz).
Und er führt zu noch mehr CEE-Adaptern bei boah-eh.

Um die Standard-Klemmleiste, die in allen E-Herden, in gleicher Art, vorhanden ist, weiter verwenden zu können, wäre nur eine 6-polige Lösung (5 + PE) durchsetzbar.
Dort könnten dann maximal 2 Adern für den N verwendet werden.
(Ich hatte vor ein paar Jahren dazu mal eine Anfrage (Praxisprobleme) bei der Fachzeitschrift de gemacht, weil ein Hersteller verlangte, in einem 2-phasig (+ N und PE) anzuschließendem autarken Kochfeld, den N in zwei verschiedenfarbigen Adern (blau und braun) zu führen. Es kam natürlich beim Anschluß zu Verwechslungen und die Felder wurden damit geschrottet (L3 wurde an braun geklemmt). Der Hersteller bekam aber Recht und durfte diese Anschlußweise fortführen, da ein Zettelchen ans Ende der 5-adrigen Anschlußleitung gepappt wurde.)

2 x 2,5mm² für den N sollten jedoch schon reichen, da ein Herd wohl kaum mit 100% seiner möglichen Anschlußleistung dauerhaft (länger als 3-5 Minuten) betrieben wird.

Freundliche Grüße
der Gilb ...
16 - War (ist) so etwas jemals erlaubt ? -- War (ist) so etwas jemals erlaubt ?
Hallo LuckyStriker,

wer sagt es denn - es geht voran!

Du hast das schon ganz richtig verstanden.
Nur, welcher der drei bisherigen Außenleiter zum N wird, das hängt natürlich vom Farbcode der Leitung ab. Entweder N blau und PE gelb/grün oder N grau und PE rot.
Das gilt identisch für beide 4-adrigen Leitungen!

Und es muß kontrolliert werden, ob die bisherigen PEN korrekt auf der PE-Schiene und nicht etwa bei den N residieren. Bei altem Farbcode müßte grau ja ggf. sowieso getauscht werden.


Zum Verbinden in der Dose keinesfalls Lüsterklemmen oder ähnliches. Ich hatte es oben schonmal geschrieben: Dosenklemmen, am besten Steckklemmen (WAGO, 4 Stück, mind. dreipolig, für 1,5 bis 2,5mm²)!


Das mit den 2 x 2 neuen LS paßt auch, die vorhandenen Nummer 5 und 6 entfallen ersatzlos (schon wieder Geld gespart, reicht bald für den FI! ).


Auch beim Herd an der alten WaMa-Dose exakt das selbe! Ein L wird zu N und fetig ist das TN-S (TN-C war natürlich ein Fipptehler, wohl der späten bzw. frühen Stunde geschuldet -sorry, habs ausgebessert).


Zur Leistung:
Ich hatte mich schon etwas gewundert über die nic...
17 - Fragen bzgl. E-Installation in Mietwohnung -- Fragen bzgl. E-Installation in Mietwohnung
Ups, ja doch, PEN war gemeint. Kommt davon, wenn man glücklicherweise bislang nur mit 3-adrigen Leitungen zu tun hatte und man dann an die Brücke zwischen PE- und N-Kontakt der Dose denkt...:)

Und das mit dem Herd hatsich auch geklärt.

Wo/ unter welcher Bezeichnung bekommt man denn diese schönen Adernummerierungen? Werden die geklebt, geschrumpft, gepresst oder wie Kabelbinder angezogen?...
18 - Verbindliche Aussage Aderfarben Drehstrom -- Verbindliche Aussage Aderfarben Drehstrom
Hallo,
bin neu hier. Ich bin Student und habe vor dem Studium eine Ausbildung zum Energieelektroniker Betriebstechnik absolviert und kurze Zeit auch als solcher gearbeitet.

Seit meiner Ausbildung hat sich ja schon wieder einiges getan.
Seit ca. einem Jahr gibt es ja im 5 Adrigen Kabel neue Farben. Früher war es schwarz/braun/schwarz/blau/grün-gelb
mit der Verwendung L1/L2/L3/N/PE
bis jetzt konnte mir aber noch keiner die neuen Farben erklären, sprich habe zwei Meister gefragt und nur Achselzucken als Antwort bekommen.

Ich habe das hier so im Forum gelesen und würde es gern bestätigt bekommen, sprich hier die neuen Farben:
braun=L1, schwarz=L2, grau=L3, blau=N, grün/gelb=PE

stimmt das so? Welche VDE ist das denn? Ist das jetzt EU weit harmonisiert?

Rein theoretisch ist es ja egal welche Farbe auf welche Phase kommt (natürlich außer bl/gr-ge nicht), solange ein Drehstromanschluss rechts dreht. Bei einem Herd der nur die 400V benötigt ist es ja noch uninteressanter. Ist aber natürlich schon schön eine einheitliche Linie zu haben und nicht immer raten zu müssen ...
19 - Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V -- Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V
Hops, naja Kabelschacht ist falsch ausgedrückt. Die Leitungen gehen (soweit man das sehen kann) mit einzelnen Adern in Leerrohren vom Sicherungskasten weg.
Diese verlaufen dann erst mal in Stahlbeton...
Die Wand in der sich die Anschlussdosen befindet, ist eine Leichtbauwand (Ohne Dämmwolle) mit Wänden aus Resopal. Darin sind auch die Wasserrohre, wesswegen es auf der Seite vom Bad eine Revisionsöffnung gibt. Voll ist es nur wegen der Wasserrohre...

Das Kabel kommt von der Decke, ist nun aber im Mantel (grau) und solo. Kann auch sein, dass es im Sicherungskasten einfach sehr weit abisoliert war. (Hab nur nen Teil aufgemacht und gespechtet)


Wenn die Belastung von N und die anderen Geschichten nicht das Problem ist, geht mir als Laie folgendes durch den Kopf:

Die Kabel sind allesamt gleich dick und mit der selben Stärke abgesichert (Also auch die anderen Steckdosen).

Daraus würde ich einfach mal schliessen: Da alle Geräte einen Schuko-Stecker haben, könnten diese demnach von jederman der sich über dieses Thema keine Gedanken gemacht hat an einer normalen Steckdose in der Wohnung betrieben werden. D.h. IMHO sollte derjenige Elektriker der die Hausinstallation gemacht hat nicht höher abgesichert haben als es die Leitungen vertragen.
20 - 5-adrige Leitung -- 5-adrige Leitung
Hallo,

wo ist der L1 bei einer 5-adrigen Leitung z.b. für den Herd.
Ist L1 zwischen blau und grüngelb. L2 ist braun.
Danke für die Hilfe....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adrigen Herd eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adrigen Herd


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184445655   Heute : 5986    Gestern : 7162    Online : 241        21.6.2025    20:19
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.025906085968