1 - Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe -- Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
IceWeasel hat am  6 Jan 2020 22:28 geschrieben :


Der Verdampfer ist aber Innen, nicht aussen.
Der Verflüssigungssatz ist draußen, da ist u.a. ein Lüfter und der Verdichter drin.[/ot]



Eine WP soll eigentlich heizen und dann ist der Verdampfer draussen und der Kondensator mit Wärmetauscher und Kompressor drinnen,
deshalb ja auch die Frage nach Bildern
...und das was ich da jetzt sehe ist mehr ne Klimaanlage welche eine 20A Absicherung fordert und da hängt ne Schukosteckdose mit drann ...
2 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen
2000 Watt sind etwas weniger als 10A. Diesbezüglich würde eine Absicherung mit C10 A ausreichen.

Hier würde man dann auch mit 4mm² knapp hinkommen.
Die 0,49% oder 1,12 Volt zu viel Spannungsfall kann man getrost unter den Tisch fallen lassen.

Ein Kupfergrab zu erschaffen ist ökonomisch und ökologisch nicht sinnvoll.

Also Material:

- C10 A LS-Schalter
- 3x 4mm²

Der LS-Schalter wird im bestehenden Veteiler NACH dem FI-Schutzschalter angeschlossen. Dann wird die neue Steckdose montiert. Nach der Montage wird eine Schutzmaßnahmenprüfung durchgeführt. Nicht vergessen den Ik zu messen!

Gut, günstig, praxistauglich und sicher.

P.S.: Diskussionen wegen den 0,49% werde ich ignorieren! Ich habe selbst eine Gartensteckdose mit 5% (!) Spannungsfall in Betrieb und an dieser laufen alle Geräte einwandfrei. Selbst Schweranlauf (Kompressor, Kreissäge) ist kein Problem.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am  9 Okt 2016  7:36 ]...








3 - Das bestimmt Leidige Thema Kompressor / Stromerzeuger bitte um Rat -- Das bestimmt Leidige Thema Kompressor / Stromerzeuger bitte um Rat
Wie viel Leistung an 230Volt steht dir zur Verfügung? Absicherung? C?
Warum geht keine Erweiterung auf 400Volt? Bilder der Anlage, Stromzähler, Sicherungskasten bitte.

Das wahrscheinlich sinnvollste wäre es, den Kompressor auf Steinmetzschaltung, mit Anlaufkondensator für Schweranlauf umzubauen.

http://www.e-plan.josefscholz.de/St......html

...
4 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln
Da reicht sogar eine Absicherung der Leitung mit K16! Denn selbst wenn der Kompressor läuft und da noch Kleingeräte dazu kommen dürfte der K16 halten. Die 32 A Verlängerung ist nur wegen der Länge erforderlich.
Freak wenn da 50 A im HAK drin sind können da nicht ohne weiteres 63 A eingesetzt werden!
Hier ist sogar ein 40 A FI vorhanden und hinter diesem würde ich die Zuleitung zum Schuppen abnehmen. Wie gesagt ein 3 poliger K16 dürfte da völlig für den Schuppen ausreichen! ...
5 - Drehstrom abzweigen zu Werkstatt. -- Drehstrom abzweigen zu Werkstatt.
Hallo Community,

zunächst vorab: Ich habe bereits einen Elektriker zu Rate gezogen und wollte auf diesem Weg einfach nochmal andere Meinungen einholen.

Zu aktuellen Situation:
Im Wohnhaus kommt der Haupt-Stromanschluss an. Von dort geht eine 5x4mm Leitung (könnte aber auch 5x6mm sein) zu einer Krafstromdose im ehemaligen Stall. Leitungsweg ca. 25 Meter. Absicherung im Haus mit 3 36A Schraubsicherungen.
An der Kraftsteckdose schließen wir immer die Kreissäge an und manchmal, mit einem sehr dicken ca. 20 Meter Verlängerungskabel, den Kompressor. Soweit so gut.

Nun haben wir uns in der alten Scheune eine Werkstatt eingerichtet. In der Scheune gibt es bislang keinen Strom. In der Werkstatt möchte ich gerne eine Kraftstromdose (die nur selten benutzt wird) sowie Lichtstrom für Licht und kleinere Elektrogeräte.

Schön wäre es auch, direkt am Kompressor eine zusätzliche Kraftsteckdose zu haben um nicht mehr das Verlängerungskabel nutzen zu müssen.

Eine weitere Info noch: Wenn Kraftstrom genutzt wird, dann immer nur 1 Gerät zur selben Zeit.

Unser Plan ist, ca. 5 Meter vor der "alten" Kraftsteckdose eine Abzweigdose zu setzen. Von dort weiter mit einem 5x6mm Kabel in die Scheune. Nach ca. 10 Meter eine weitere Abzweig...
6 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!)

Zitat : ...in einer Autowerkstatt steht ein Kompressor mit Schuko-Stecker der an einer FR/AP Schukosteckdose angeschlossen ist... ...Die Installation habe ich gemacht und werde sie auf Zukünftig abschliessen,...

Also wenn du sowas "nebenher" machst dann solltest du aufpassen das alles ordentlich gemacht wird. Insbesondere VDE 0100-600 (Prüfungen) und VDE 0105 (Betrieb von el. Anlagen) sollten sitzen.
Mach dich schnell schlau was die richtige Absicherung und Messung der errichteten Stromkreise angeht. Entsprechende Messgeräte kann man ausleihen.

Wenn das als Auftrag von deiner Firma aus gemacht wurde, lass Dir das vom Meister erklären, und wenn der das nicht drauf hat dann such nach einem der das kann.


Zitat :
7 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung
Hallo,

nur ein paar Einzelheiten:

Zitat : Licht im Verteilerraum nicht über FI !
wenn es ein TT-Netz ist, muss meistens alles über FI laufen.(ist es das?)

Die C16A für die Heizung sollten dreipolig sein, damit es nicht zu dem Fall kommt, dass der Kompressor mit 2 Phasen läuft.

Die Absicherung der Direktheizung sollte B-Charakteristik haben, ich denke, es handelt sich um normale Heizelemente.

Betriebsmittel für Heizungsstromkreise nicht zu knapp bemessen, sie sollen nur ca. 3/4 ausgelastet werden (auch der FI). Sonst kann die Erwärmung im Verteiler zum Problem werden, da die Heizung eine Dauerlast darstellt. Auch bei den Querschnitten sollte man hier etwas großzügig sein. Cosinus Phi des Kompressors beachten.

FI für die Heizung halte ich für gut. Hat bei uns schon Folgeschäden an der Elektronik vermieden.

Bei einer solchen Heizungsanlage sind die Vorgaben des EVU sehr wichtig. (z.B. Steuerbarkeit, Lastabwurf, Scha...
8 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern?
Guten Abend,

der HVK ist Luftlinie keine 5m von der Garage entfernt, allerdings führen die Kabel bzw. Rohre, in denen sich die Kabel befinden, durch einen vermieteten Raum, dessen Mieter nur selten erreichbar ist. Das gelegte Starkstromkabel schätze ich auf etwa 12-15m Gesamtlänge.
Ein eigenständige UV in der Garage sollte prinzipiell möglich sein, allerdings habe ich in diesem Fall mit erheblichen Mehrkosten zu rechnen.
Ganz ehrlich: Sollte eine Sicherung rausfliegen, stört es mich nicht, wenn ich 20m laufen muss. Das kann zwar bei der Fehlerbehebung nervtötend sein, allerdings bin ich natürlicher Optimist und Geizkragen.
Solltest du dennoch einen Vorschlag zur preiswerten Einrichtung einer UV in der Garage haben, bitte ich dich, Baller-Otto, mir diesen zu unterbreiten.


Zitat :
ego hat am  4 Mär 2011 10:59 geschrieben :
Der obere Anschlussraum des Zählerschranks ist nach den meisten TAB nicht als Stro...
9 - Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät -- Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät
Guten Tag liebe Foren - Nutzer,

Meine Frage ist zu einem Klimagerät der Marke Alaska SAC12010QC, das ich mir vor ein paar Tagen angeschafft habe. Es geht um die Leitungsdimensionierung und welche Absicherung ich für dieses Gerät benötige.


Technische Daten des Klimageräts:

Nennspannung: 230/240V
Nennfrequenz: 50Hz
Klimatyp: T1
Isolation: I
Kühlmittel: R410A
Kompressor LRA: 24A
Kühlleistung: 3500W
Heizleistung: 3800W
Eingangsleistung Kühl.: 1150W
Eingangsleistung Heiz.: 1250W
Nennleistung Kühl.: 1485W
Nennleitung Heiz.: 1590W
Spritzwasserfestigkeit: IP24


Ach genau noch ein paar Infos zur Umgebung:

Das Klimagerät besteht aus zwei Einheiten, eine für den Außenbereich und eine für den Wohnbereich.
An dem Geräteteil für Innen ist ein Schuko-Stecker angschlossen und über eine Klemmstelle wird das Außengerät versorgt (Leitung war dabei H07RN-F 3x1,5mm²).
Die Leitungslänge müsste 20m betragen, von Unterverteilung zum Innengerät.
Die Wand in der die Leitung verlegt wird ist eine Metallständerwand mit Steinwolle gedämmt.

1.Was hat es auf sich mit dem Kompressor LRA-Wert (24A), die Größe ist mir noch nicht bekannt? (die Frage ist nur persönliche...
10 - Absicherungsfrage -- Absicherungsfrage
Moin,

muß ich wohl noch mal verklaren:

Bei den Kompressoren ist kein Platz mehr, deshalb muß der Umschaltschrank ca. 60 m davon weg aufgestellt werden.

Im Umschaltschrank gehen die Kabel von den beiden Einspeisungen jeweils auf ein Schienensystem mit Hauptschalter, abgesichertem Abgriff für die Auswert- und Umschaltelektrik auf ein Schütz und hinter den beiden Schützen auf einem Schienensystem weiter. Von da die abesicherten Abgriffe für Klima, Licht, Heizung vom Schrank usw. und dann wieder runter zum Anschluß für das Kabel zum Kompressor. Du meinst, das ganze Schienensystem kann so ohne Absicherung betrieben werden, die Absicherung in den beiden Einspeisungen mit den jeweils 200 m Kabel davor und den 60 m danach reicht dafür? Auch wenn hinter den Schützen praktisch ein neuer Stromkreis anfängt?

Grüße

TAB ...
11 - Stereoanlageressor Motorproblem -- Stereoanlageressor Motorproblem
Hallo

Hoffe hier kann mir geholfen werden habe ein Problem mit meinem Kompressor bzw. mit der Absicherung?!?

Also der Kompressor hat einen 11kw Motor mit Stern Dreieck -Schaltung und einem Entlastungsventil beim Anlauf.

Angeschlossen ist das ganze an einer 32 Dose mit einer 4qmm Leitung.Abgesichert mit 25 Ampere Diazed.

Nun habe ich das Problem dass der Kompressor im Stern sehr träge anläuft und wenn nicht hier schon die Sicherung fliegt dann wenn der Motor aufs Dreieck umschaltet.

Was seltsam ist an dem ganzen zuerst lief das ganze ohne Probleme das Problem kam sozusagen von heute auf morgen.
Habe einen Elektriker aus meiner Arbeit mal zugezogen und ihn alles durchmessen lassen ...also stern dreieck schaltung passt,alle Phasen schalten durch, Motor hat keinen Wicklungsschaden und das Mechanische von der Verdichterseite passt auch.

Bin nun etwas ratlos kann es vielleicht sein das ein Wicklungsschaden vorliegt den man nicht so einfach *rausmessen* kann oder ist einfach die Absicherung zu niedrig????


Danke erstmal für eure Antworten. ...
12 - Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? -- Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich???
Hallo,

wir sind gerade dabei eine Unterverteilung in unserer Werkstatt neu aufzubauen. In der neuen Verteilung sollen 2 Motorschutzschalter für Kompressor und Rolltor ihren Platz finden. Beide Geräte haben von der Verteilung aus eigene Zuleitungen.

Nun die Frage: Können wir uns eine weitere Absicherung zum hin FI sparen, da ja die Leitung über den Motorschutzschalter mit abgesichert ist, oder muß ich vorher nochmal mit Schraubsicherungen oder Automaten absichern?


Vielen Dank im Voraus

der Nero

...
13 - Klimagerät defekt..suche hilfe! -- Klimagerät defekt..suche hilfe!
Hallo,

Ich habe ein Problem mit einem Klimakompressor.


Daten:

Absicherung K16A Automat 1polig

Zuleitung: 3x2,5 mm² Nym

Temperatur im Raum: etwa 15°C

Nennstrom:14,8 A

Spannung 230V steht auf Typenschild, jedoch wird mit Kondensator Drehfeld erzeugt, also doch 400V



Wir haben das Samsung Klimagerät schon seit 3 Jahren. Es hat immer tadellos funktioniert.

Dann war ein Kollege dran, hat gemacht und getan…ok Kompressor is defekt, da die Phasen unsymetrisch belastet waren….ka ob das stimmt..!

Der Umbau geschah gestern, jedoch funktioniert es immer noch nicht…!! Der LS Schalter fliegt immer noch.

Ich hab dann die Zuleitung gemessen:

0,3 A Belastung von so ner kleinen Pumpe, die Dauerspannung hat.

Das Kilmagerät schaltet nach 1 minute ein.

Der Strom steig auf 60A an für etwa 5 oder 6 Sekunden.

Dann ist er für 1 Sekunde auf 10 gefallen und dann für 1 sekunde wieder auf 60A gesteigen.

Danach is der LS Schalter geflogen…warum?

Durch zufall hab ichs einmal geschafft, dass er doch nicht geflogen ist..!

Jetz wollte ich fragen, ob das alles vll an der grenze ist.


Wenn man sagt: etwa 6 sekunden 60...
14 - Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? -- Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ?
Hallo,
ich möchte die alter UV in der Garage ersetzen. Hätte da aber noch Fragen zur Absicherung der CEE Wanddosen und bin für jeden Vorschlag und Anregungen dankbar.

So stelle ich mir die Neuanlage vor:
Zuleitung mit NYM 5x10mm², Verlegeart B2, Vorsicherung mit Linucur 3x35 A gl
Unterverteilung 2-reihig AP IP55, 1x Fi 40/0,03A 4-pol. und 1x 25/0,03A 2-pol.

Über den 40 4-pol. Fi sollen die Absicherungen für 3 CEE Wanddosen und die Schukosteckdosen laufen.
-1x CEE 400 Volt 32A
-1x CEE 400 Volt 16A
-1x CEE 230 Volt 16A
-1x Zuleitung E-Kran mit Sicherung B10
-1x Zuleitung Kompressor mit Vorsicherung B13 oder B16 mit Stromstoßschalter und Betriebsstundenzähler
-und gut 10-15 Schukosteckdosen aufgeteilt auf 2x B16 Leitungsschutzschalter

Über den zweiten Fi soll die Beleuchtung abgesichert werden
-12 Leuchstoffleuchten über verschiedene Schalter
-6 Halogen Leuchten mit 230 Volt a 150 Watt
-und ein Halogenstrahler 230 Volt 300 Watt
Für die Beleuchtung dachte ich an zwei B10 LS

Anmerkungen.
Die Halogenleuchten werden mit je 3x 150 Watt über 2 Bewegungsmelder geschaltet. Der 300 Watt Strahler ist separat schaltbar.

Bei den CEE Wanddosen benötige ich eigentlich nur die 400 Volt 16A Dose. D...
15 - Frage zwecks leitungsabsicherung -- Frage zwecks leitungsabsicherung
Hi, bin neu hier und muß euch mal löchern.

Habe hier meine kleine werkstatt und brauche eine neue Leitung.

Und zwar habe ich ein (noch) größeres Schweißgerät das 19A aufnimmt, den Kompressor mit 1,1 kw denke mal ca. 5A.

Je nach gebrauch die große und kleine Flex, div. ladegeräte und Beleuchtung.

Habe vor kleine UV mit ein oder zwei Reihen anzubauen, Neozed 25A für Schweißgerät, 16A für Kompressor, 4 steckdosen je 2 doppelt mit 3x2,5 also noch 2 16A sicherungen und etwa 1kw Licht.

Habe zwar Elektriker gelernt, bin aber fast 2 jahre raus und ich bin nicht sicher welchen Querschnitt ich wählen soll für die zuleitung.

Weiß einfach die Absicherung von 2,5; 4 und 6 mm² nicht mehr
Dachte eigentlich an 35 A im Zählerkasten, habe ca 25m Leitunglänge zu überbrücken
...
16 - Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT ! -- Installation und VDE bei Strom in der Garage EILT !
Hallo Berny,

soso, und sowas Entscheidendes erfährt man hier geradezu beiläufig und nach Rückfrage...


Wie lang war denn die bisherige Leitung (einschließlich der Länge von der Unterverteilung bis in die Küche)? Welchen Querschnitt hatte sie? Und wie hoch war das Ding abgesichert?

Vermutlich bestand bzw. besteht da doch eine akute Gefahr wegen Nichteinhaltung der Abschaltbedingung für die Nullung!!!


Für die neue Leitung wirst Du dann (wenn 16 A Belastbarkeit/Absicherung gewünscht) auf keinen Fall unter 4mm² hinkommen, eher noch deutlich mehr...

Ansonsten wird es ein besserer Lichtstromkreis von vielleicht 6A und an Schweißgerät oder Kompressor brauchst Du dann sowieso gar nicht erst zu denken!


Kopfschüttelnde Grüße,
sam2 ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Absicherung Kompressor eine Antwort
Im transitornet gefunden: Absicherung Kompressor


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192567519   Heute : 5217    Gestern : 7709    Online : 103        12.8.2026    23:21
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0361309051514