1 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum




Ersatzteile bestellen
  Und ?

Der von dir verlinkte Text besagt nichts anderes - ein rein auf thermische Auslösung ausgelegter Schutz wird als Bi-Metall-Relais benannt ( Hier Abschaltung durch vor-oder nachgeschaltete Schaltorgane ) . Der Motorschutzschalter erfasst eine Kurzschluss - oder auche eine Überlastauslösung.

Surf
...
2 - Notstromumschaltung -- Notstromumschaltung
Bei klassicher Nullung wird der Schutz durch Abschaltung erreicht, das bedeutet die Sicherung trennt den Stromkreis. Da aber bei Generatorbetrieb der Generator die nötigen Kurzschlussströme nicht liefern kann erfolgt keine rechtzeitige Abschaltung !
Dir bleibt also nur übrig dein Leitungsnetz auf moderne Nullung (getrennter PE ) umzustellen.
Anbei mal Normgerecht die Einspeisung eines Generators wobei der Umschalter unbedingt eine Allpolige Trennung sicherstellen muss. Die Verdrahtung des Hauses ist dabei als TN-C-S Netz ausgeführt und wird im Notstrombetrieb zu einem TT-Netz.
Den Überlastschutz übernimmt der Motorschutzschalter und den Fehlerstromschutz der FI bei Notstrombetrieb.

...








3 - Installation Drehstrommotor -- Installation Drehstrommotor

Zitat : Aber es gibt ja auch 32 A Verlängerungskabel welche nur 2,5 haben.
Diesen Mist gibt es. Leider. Denn das ist derart grenzwertig, daß man sie nicht verwenden sollte.
Liegt daran, daß für bewegliche Leitungen geringere Anforderungen gelten. Sie können ja im Schadenfall auch leichter ersetzt werden...
Deswegen darf man hieraus aber auch keine Rückschlüsse auf Mindestquerschnitte festverlegter Leitungen ziehen!


Zitat : Zu welcher Sicherung würdet ihr raten?
Zu einer, die allen Bedingungen genügt!
Also die Leitung ausreichend gegen Kurzschluß und Überlast schützt und ggf. auch noch den Schutz durch Abschaltung übernimmt (dafür aber bes...
4 - Leistungsschild -- Leistungsschild
Nochmal äbbes zum Thema Motorschutz und Motorvollschutz.
Bei uns ist die Definition folgende:
Der Motorschutzschalter schützt den Motor durch Abschaltung bei zu großer Stromaufnahme, egal ob nun per Bimetall- oder Hydraulisch bezögertem Auslöser. Zusätzlich kann noch eine magnetische Schnellabschaltung(Kurzschlußschutz?) zur Schnellabschaltung im Schalter integriert sein.
Das Motorvollschutzrelais wertet dagegen die in die Wicklungen des Motor eingebetteten Thermistoren aus und unterbindet die Ansteuerung des Motors über die Steuerung.
Die Temperaturauswertung kann auch, wird bei uns in Verbindung mit Lenze FUs gemacht, per anstelle Thermistor in die Wicklung eingebetteter Bimetallschalter realisiert sein welche dann auf einen Überwachungseingang des FUs geführt sind.

powersupply

[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 22 Jun 2012  7:40 ]...
5 - CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern -- CEE - Steckdose mit LS-Schaltern absichern
Eine all polige Abschaltung schützt gerade Motoren vor Überlastung.
Das gerade Motoren große Anlaufströme haben kommt dem B -Automat mit seiner Kennlinie nicht gerade entgegen. Deshalb bei Motoren besser C oder K oder D -Automaten einsetzen. Den besten Schutz leisten aber immer noch eigensichere Motorschutzschalter. Normal dient die Neozed dem Kurzschlussschutz und der nachfolgende Motorschutzschalter übernimmt den Überlastschutz. Bei Ausfall eines Außenleiters schaltet dann der Motorschutz all polig ab !!
Gruß Bernd ...
6 - Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird -- Sicherung für eine CEE Steckdose an dem ein Motor 400V betrieben wird
...eine 3 polige Abschaltung von CEE ist nicht gefordert

...es gibt unzählige CEE Steckdosen welche mit Neozed abgesichert sind, die wären dann ja alle verboten

...der Fehler liegt eindeutig in der Torsteuerung, wenn sie vom Hersteller Steckerfertig geliefert wurde hätte da eine entsprechende Phasenüberwachung b.z.w. ein Motorschutzschalter drin sein müssen ...
7 - Probleme mit Wasserkraftanlage -- Probleme mit Wasserkraftanlage
Hallo pearl,

Abschalten bedeutet: Generator fliegt aus dem Netz, Turbinenschaufeln gehen sofort zu. Es kann dann kein Wasser mehr durch die Turbine fließen. Generator steht nach kurzer Zeit komplett still. Da geht kein Strom rein in den Generator und keiner mehr raus.

Dann setzt sich jemand in Bewegung und läuft zur Turbine und schaltet diese per Hand wieder ins Netz. Dies dauert nach der Abschaltung ca. 5-10 Minuten. Je nachdem wie schnell wir sind

Gruß

PS: es gibt einen Siemen 37 kw Leistungschütz über den alle 3 Phasen laufen. Abschalten der Anlage bedeutet auch, dass der Motorschutzschalter den Generator vollständig vom Netz trennt und es gibt keine Uhr in der Anlage.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neuanfänger am  7 Mär 2010  1:08 ]...
8 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU)
Hallo Andi
Es gibt eigensichere Motorschutzschalter diese erlauben auch die Abschaltung eines Kurzschlussstromes (meist mit magnetischem Abschaltsystem)und solche die nur gegen Überlast (nicht eigensicher) schützen.( Bimetallschalter ).
Gruß Bernd ...
9 - Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung -- Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung
Ihr wisst noch nicht worauf ich hinaus will.

Der in dem Schaltbild mit Q1 gekennzeichnete Motorschutzschalter benötigt im Fall mit den oben genannten Motoren einen Strom von ca 3500A um innnerhalb von 5 Sekunden auszulösen.

Wird jetzt ein 95mm² Kabel vom Q1 bzw dem Schütz Q21 zum Motor verlegt, so beträgt der Kurzschlussstrom an den Motorklemmen bei einer Leitungslänge von 100m ca 5000A. Hier ist also die Welt noch i. O. und der Q1 schaltet in der geforderten Zeit ab.

Wenn die schnelle Drehzahlstufe aktiv ist, dann ist Q21 und Q23 angezogen, Q17 ist nicht angezogen. Somit ist jetzt also auch das zweite Kabel mit dem Querschnitt von 50mm² zu dem "Sternschütz" Q23 unter Saft. Das einzige Schutzorgan für diese Leitung ist jetzt auch der Q1.

Wenn der Motor also in schneller Drehzahl läuft und man unterstellt einen Kurzen im 50mm² Kabel, dann müsste doch auch die Forderung nach 5s Abschaltzeit gelten. Diese "schnelle" Abschaltung wird meiner Meinung aber niemals erreicht, da ja die Impedanz des 50mm² Kabels und die Motorimpedanz den Kurzschlussstrom dämpfen. Es können also die benötigten 3500A nicht mehr fließen und Q1 schaltet nicht in der geforderten Zeit ab.
...
10 - Schraubsicherung sehr heiß -- Schraubsicherung sehr heiß
Man sollte allerdings auch folgendes beachten:

- Installations-Schmelzsicherungen gL lösen bei Kurzschlüssen deutlich langsamer und träger aus, als B, C oder sogar D-LS! Betreibt z.B. jemand ein Gerät an einer Verlängerung, kann es da viel leichter passieren, dass bei einem Kurzschluss die Abschaltbedingungen überhaupt nicht eingehalten werden und die Leitung vielleicht sogar abbrennt.

- LS sollten alle 20-30 Jahre gewechselt werden. Befolgt man das, ist das Risiko eines LS-Defektes sehr gering - allerdings nur dann, wenn man hochqualitative LS gekauft hat und nicht die Dü*wi-Sch....! Außerdem sollte man die Hebel aller LS mindestens 1x pro Jahr betätigen. Festgebrannte Kontakte erkennt man so sehr schnell, allerdings kommt dies bei -echten- 10kA-LS selten vor, wenn eine passende Vorsicherung gewählt wurde. Ich persönlich sichere meistens mit 25 oder 35A gL oder mit einem Leistungsschalter vor. Bei einem sehr starken kurzschluss löst dann diese vorsicherung aus.

- Bei verwendung zweipoliger LS (2-polig, nicht 1+N) für Wechselstromkreise gehtd as Risiko eines nicht-erkannten Defektes nochmals extrem zurück, da hier zwei unabhängige Auslöser vorhanden sind (im L und im N) und beide versagen müssten, damit keine Abschaltung erfolgtb (bei Verwendung mit FI)...
11 - Sicherungsautomatenfrage -- Sicherungsautomatenfrage
Hallo Partychr,

wenn du die 1Pol. verbindest,gibt keiner eine Garantie.
Es Haftet der neue Hersteller,also du.

Es ist für Drehstromkreise weiter Zulässig einzelne Sicherungen einzubauen. Es gibt genug CEE Dosen mit Schmelzsicherungen. Da geht es nicht anders.

Bei Bildung von Wechselstromkreisen aus einem Drehstromkreis ist eine gemeinsamme Abschaltung nötig.
Für einen Motor gibt ein Motorschutzschalter viel mehr Sicherheit.

Also das Geld besser für Motorschutzschalter ausgeben.

mfg sps



[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am  2 Mär 2007 19:29 ]...
12 - Motorschutzschalter -- Motorschutzschalter
Soweit ich weis nein, weil die Abschaltung im Kurzschlußfall nicht gewährleistet ist.
Selbst beim Einsatz an Motoren müssen größere Motorschutzschalter (einen mit 25A Nennstrom würde ich auf jeden Fall dazu zählen) mit einer zusätzlichen Vorsicherung für den Leitungsschutz versehen werden.
Nur sehr kleine Motorschutzschalter (geringe, einstellige Nennströme) sind "eigensicher" und benötigen keinen zusätzlichen Leitungsschutz.

mfg. Markus ...
13 - Automatenwahl für CEE Dose -- Automatenwahl für CEE Dose
Ich habe heute eine CEE-Dose für einen Ofen installieren müssen, in dem Verteiler gab es nur 3 einzelne Automaten auf 3 Phasen verteilt. ich meinte das es sinnvoller sei einen 3 poligen Automaten einzubauen um eine einwandfreie Abschaltung im Fehlerfall zu garantieren, mein Kollege meinte nur das das kein Motor sei und dieser auch nicht kaputt gehen würde wenn eine Phase fehlen würde.
Ich dachte immer das beim fehlen einer Phase der Motor nur auf einer bestimmten Last laufen würde... 1/3 oder halbe last.. aber ist das richtig das der MOtor kaputt gehen kann ? Spätestens der Motorschutzschalter hilft ihm doch.

Und ist es irgendwo in der VDE verankert oder sinnvoll einen 3poligen Automaten zu verwenden ? Meiner Meinung nach schon, bei Lichtbändern wäre es mir ja egal, oder gerade recht, aber nicht bei einem Ofen....
14 - Absicherung einer Drehstomsteckdose -- Absicherung einer Drehstomsteckdose
So ist es. Bei Motorgeräten besteht ohne gekoppelte Abschaltung der Außenleiter Gefahr der Beschädigung des Motors.
Außerdem sind dann Polwendeschalter unwirksam. Ein z.B. dort angeschlossener Holzspalter o.ä. könnte sich selbst mechanisch zerstören.

Haben wir nicht da oder ist sowieso zu teuer sind übrigens nur die Vorstufen zu kriegen wir auch nicht mehr herein und gibt es übehaupt nicht mehr.
Da ist ein Argument so unsinnig wie das andere...

Hat die Säge denn überhaupt einen eigenen Motorschutzschalter?
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abschaltung Motorschutzschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abschaltung Motorschutzschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191743176   Heute : 16459    Gestern : 19545    Online : 226        7.5.2026    17:09
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0403709411621