Gefunden für abb test - Zum Elektronik Forum





1 - 555 Timer-schaltung -- 555 Timer-schaltung




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
Otiffany hat am  9 Apr 2015 11:21 geschrieben :
Ich sehe gerade, PIN 4 habe ich total vergessen! Der muß an Plus!
Pin 4 ist der Reset; wenn er an Minus gelegt wird, erfolgt der Reset.
"µ" erhältst Du mit den Tasten AltGR und M.
Welche Werte hast Du für P1 und R1 eingesetzt?
R1 ist wichtig, damit, wenn Du mal das Poti bis zum Anschlag drehst, Pin6/7 nicht direkt an Plus gelegt werden!
Um die Zeiten zu verlängern kann man entweder den C oder den Widerstand größer wählen.

Gruß
Peter


also eigentlich habe ich die schaltung nun so aufgebaut wie in deinem ersten post. die die du wieder gelöscht hast. das ist jene von meiner hand zeichnung + dem 100nF Kondensator am pin 2. zusätzlich hab ich noch einen 470 ohm widerstand nach dem kondensator an das + gehängt.

siehe Abb.

ich werde aber deine schaltung mit dem 4 ans + heute abend mal nachbauen und dann berichten.
ich nehme an du spric...
2 - Ringkerntrafo als Klingeltrafo -- Ringkerntrafo als Klingeltrafo
@Brizz,
den Ringkerntrafo würde ich primärseitig mit einer Feinsicherung mit 315 mA absichern - wie ich schon geschrieben habe. Ich gehe mal davon aus, dass der Trafo dann einen Kurzschluss überlebt.

@Rial
die Kostenrechnung habe ich schon aufgemacht. Ringkerntrafo + Kleinteile macht ca. 35 €.
1W kostet bei 0,25 €/kWh übers Jahr 2,22 €. Bei 23 € (Tipp RolandD) ist das auch eine Rechnung, die sich lohnt.

@MR.Ed
die Außentemperatur vom Gehäuse dürfte 30°C haben.

@ der mit den kurzen Armen
Dann sag mir mal wie groß cos phi ist! Fass mal 'nem nackten Mann in die Tasche... Mein Energiemessgerät Olympia hatte ich vor dem Test in 2008 gekauft, wo es sich als das Looser-Gerät entpuppt hat.

@RolandD
vielen Dank für die guten Tipps!
Hast du verschiedene Produkte verglichen, um auf das von Grothe zu kommen?
Hat es ein 'ELV Energy Master Profi' ohne die '2' gegeben?
Bei Amazon (dort versandkostenfrei - Verkäufer ist ELV selbst) fehlt die '2'.


Habe da mal 2 Datenblätter von Doepke Klingeltrafos drangehängt.
Angabe 'Eigenverbrauch': 7 W bei 8VA und 11 W bei 36VA.
Da liegt doch meine errechneter Wert ohne Phasenverschiebung doch nicht so weit entfernt.








3 - Blinkend-Pulsierendes LED Hundehalsband -- Blinkend-Pulsierendes LED Hundehalsband
Hallo Liebe Forengemeinde,

Ich habe mich gerade angemeldet, in der Hoffnung auf kompetente Anregungen zu meinem aktuellen Projekt.

Eins vorab: Ich bin kein blutiger Anfänger, eher ein fortgeschrittener und sehr interessierter Neuling, denn ich lese z.B. bereits seit längerem hier im Forum mit und beschäftige mich, so ich denn mal Zeit finde, hobbymäßig und autodidaktisch mit Elektronikbasteleien. Schon als Kind habe ich gerne alte Geräte auseinander genommen und habe, leider meist vergeblich, versucht deren tiefere Funktionsweise zu ergründen.
Die grundlegenden Elektronikbastel-Werkzeuge, ein notwendiger kleiner Arbeitsplatz und erste Bastelerfolge sind also schon länger vorhanden.

Hier mein Bastelplatz:
siehe Abb. 1:


Natürlich habe ich auch das hiesige LED-FAQ gelesen, und u. a. mit dieser Grundlage bereits erfolgreich einige Lichtspielereien zusammengelötet. Auch habe ich schon mehrere Lötbausätze (z.B. UKW-Radio) von Con**d zusammengebaut…
Nun möchte ich dazu übergehen auch (möglichst) alleinständig im Alltag nützliche Dinge herzustellen und bin dabei im aktuellen Projekt ein LED-Halsband für meine Hündin zu bauen. Die kalte Jahreszeit bricht an und gerade im Dunkeln beim frei...
4 - FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch? -- FI/LS Testtaste funktioniert nicht - Anschlussrichtung falsch?

Zitat :
fuchsi hat am 19 Okt 2012 08:46 geschrieben :
Der Testwiderstand müsste bei eingeschaltenem FI und gedrückter Taste zwischen 4/3 und 6/5 (unten) messbar sein.

Warum 4/3 und 6/5? Die Test-Verbindungen sind doch an 6/5 sowie 8/7/N angeschlossen? (rote Kreise).

Warum der Testwiderstand nur bei eingeschaltetem FI sichtbar ist, ist mir jetzt auch klar (*schäm*). Der Test-Pfad wird ja auch unterbrochen...

Müsste denn die Brücke (grün) jetzt zwischen 4/3 und 8/7/N eingesetzt werden? Dann würde die Spannung 400V zwischen 6/5 und 4/3 durch den Testwiderstand einen Strom treiben, welcher genau 1x (Kreis pink) durch die Mess-Schleife führt. Klappt das?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 19 Okt 2012 10:00 ]...
5 - Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat -- Fragen zu Anschluss Süssmost-Pasteurisierapparat

Zitat : Ist es richtig, dass dieser Apparat nur über einen 30mA FI angeschlossen ist, kein kombinierter FI/LS?
Korrekt erkannt!


Zitat : Welcher Nennstrom darf hier dauernd gezogen werden? Ist 25A der Nennstrom?
Der FI hält 25A aus. Somit kann dieser FI dauernd mit 25A belastet werden. Die maximale Vorsicherung gegen Kurzschlüsse darf 100A betragen, würde ich aber nicht Ausreizen. Ich würde max. einen 32A CEE-Stecker daren montieren.


Zitat :
6 - Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD -- Tabelle zulässiger Auslösestrom und Auslösezeit von RCD
Ich habe ein Tabelle zum zulässigen Auslösestrom und Zeit fertig.
Auch als Ausfüllhilfe für das Musterprotokoll zum RCD Test

Zulässige Min. Max. Werte berechnet aus den Angaben ABB Dokument Technische Daten Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Baureihe F 200 A System pro M compact ®
Das Textfeld oben in der PDF für die Normen, ist mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader änderbar.
Hat jemand die genaue Bezeichnung der Normen mit Datum?


VDE 0664-10:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-20:2010-01 Richtig ?
VDE 0664-100 finde nur Norm-Entwurf
VDE 0664-200 finde nur Norm-Entwurf

Sind hier Fehler zu Finden?





[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 20 Jul 2012 23:14 ]...
7 - FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen -- FI Nachrüstung Gartenlaube div Fragen

Zitat :
Zeis hat am 20 Mär 2012 09:46 geschrieben : ..... Es gab eine grellen Lichtblitz. Die Steckdose war in Umgebung des Schutzkontaktes oberflächlich verrußt.
Sowohl der Sicherungsautomat (ASS / 16 A/ Kl.B )als auch der FI (ABB /40A /0,03A) haben ausgelöst.
Ist es normal das beide Automaten auslösen? .....

....ja, dann ist ja alles in Ordnung Test bestanden
ist zwar ne dämliche Art es zu testen aber das Ergebnis ist genau das was zu erwarten ist ...
8 - Abstände bei Schützen im Verteiler, Wärme -- Abstände bei Schützen im Verteiler, Wärme

Offtopic :Also einen der alten ABB Schütze aus OÖ von meinem Onkel habe ich aufgehoben. Der macht einen richtigen "Hupfer" wenn man ihn einschaltet und er wäre mir fast vom Tisch "gesprungen" beim Test in fliegendem Aufbau. Installieren werde ich ihn nicht mehr - will meine Nerven schonen ...
9 - FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung -- FI defekt oder nicht?, Schutzmaßnahmenprüfung
Hallo

Zuerst einmal möchte ich euch allen ein schönes Weihnachtsfest wünschen.

Ich habe folgendes Problem:
Wir haben in einer Zahnarztpraxis eine Lampe ausgetauscht und Starter erneuert.
Ich sollte dann noch alle Stromkreise überprüfen. Da wir keine Zeit mehr hatten führte ich eigenltich nur "spaßhalber" einen FI-Test am allgemein FI (Beleutung etc.) durch.

Mein ABB M5010 zeigte dann an, dass der FI bei 30mA (A-Type) nicht auslöst. Dann habe ich im 100mA-Bereich getestet und der FI hat bei 39mA ausgelöst.
Bei einem weitern Test im 30mA-Bereich hat der FI dann bei 27,5mA ausgelöst.

Die Anlage wurde Ende der 80er Jahre installiert. FIs wurden seit dem höchstwahrscheinlich nicht mehr betätigt.

Nun zu meinen Fragen:
Muss der ABB 30mA FI (A-Typ) getauscht werden?
Könnte es eine Art "kleben" der Kontakte sein, da die FIs seit Jahre nicht mehr getestet wurden?
Sollte ich vor der Prüfung mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät überall die Testtaste betätigen?
Ist ggf. mein Schutzmaßnahmenprüfgerät (ABB M5010) defekt?

Frage vor allem im Hinblick, da die Anlage in ca. 10 FI-Kreise aufgeteilt ist, und diese Probleme ggf. bei allen FIs auftreten.


Vielen Dank!


...
10 - RCD löst aus - PEN schuld? defekt?! -- RCD löst aus - PEN schuld? defekt?!
Nabend allerseits!

Ich bin gelernter Elektriker, allerdings schon ne Weile raus und steh gerade etwas auf'm Schlauch, soszusagen.

Ausgangslage ist folgende: Keller-Installation wird erneuert, vorher waren nur 1-2 LS-Schalter in der Zählerverteilung im Keller untergebracht, zukünftig soll aus Platzgründen der Keller von einer eigenen Unterverteilung aus versorgt werden. Die alte Installation wurde komplett demontiert, neue Kabel im Keller werden zur neuen UV gezogen. In der Zählerverteilung sitzt nun ein 25A LS-Schalter (ABB, 1-polig) als Vorsicherung, Zuleitung zur neuen UV ist 3-adrig.

Ich habe die Zuleitung zur UV in der Zählerverteilung entsprechend aufgelegt, N auf die N-Schiene, PE auf die Schutzleiterschiene, L auf den LS-Schalter. In der UV geht L direkt auf einen FI (25/0,03, 1-polig von ABB), wird dort per Kammschiene auf die einzelnen Automaten verteilt. N geht ebenfalls direkt auf den FI bzw RCD, von dort aus auf die N-Schiene der Unterverteilung, PE geht direkt auf die PE-Schiene. Sämtliche Verbraucher/Stromkreise werden später entsprechend auf N-Schiene, PE-Schiene und LS-Schalter aufgelegt.

Nun habe ich in jedem Keller eine "typische" Kellerleuchte (60W) + Schalter sow...
11 - FI Schalter in system ohne erdung -- FI Schalter in system ohne erdung
Hallo Sam,

danke fuer die schnelle antwort,

woher kann ich wissen ob das stromsystem hier erdbezogen arbeitet ? ich weiss jedenfals das die häuser alle nicht geerdet sind, einen rcd von abb hab ich mir aus DE mitgebracht, einfach mal anschliessen ? wenn ich test druecke und er aus geht ist dann sichergestellt das er mich beschützen würde ? hatte gerade einen fall wo schwiegervater am abluftventilatorkabel gehangen hat, ein RCD währe da nicht schlecht gewesen, habe ihm erklaert er soll ins krankenhaus zum ekg, hoffe das war richtig so.

Danke vielmals.

Bass ...
12 - Prüftaste RCD - Prüfen RCD -- Prüftaste RCD - Prüfen RCD
Hallo Kollegen,

habe schon lange nicht mehr mitgelesen oder gar mitgeschrieben.

Nun gut... ich bzw. wir (meisterkurs) haben ein problem. wir haben eine test teil2 prüfung geschrieben.
es war ein fehlerfall im TT-Netz gestellt (baustelle!). Der eingebaute RCD war mechanisch Defekt.

eine frage war nun bezogen auf den defekten RCD: "womit hätte man das versagen der rcd eventuell rechtzeitig erkennen können? zitieren sie zu beachtende prüffristen"

nun geht die meinung auseinander.
nach DIN VDE 0100-704 findet man keine prüffrist
nach DIN VDE 0105-A1 findet man nur den verweis das öfter geprüft werden muss und das auf nationale gesetze verwiesen wird. -->bgvA3

BGV A3 (meine meinung - nicht zwingend die meiner kollegen) - arbeitstäglich benutzer (prüftaste), monatlich durch EF durch prüfen/messen.

in wiki steht das halbjährlich nach VDE geprüften werden muss
(welche VDE?)

ein verweis wäre der 0100-530 (abs. 531.3.4) sinngemäß: der rcd muss so eingebaut werden das die hersteller angaben lesbar sind und gut zu bedienen ist.
habe nun einen ABB F204A vorliegen der keine prüffrist aufgedruckt hat und in der anleitung auch nix steht.

und nun? wie handhaben?

ich sag mal vielen...
13 - Produktwarnung für einige ABB FI -- Produktwarnung für einige ABB FI
Hallo zusammen,

in dem Beitrag wird auch ein Link zu ABB aufgeführt.
Dort sind verschiedene PDF zu Finden.
- Prüf- und Austauschanleitung
- Prüfprotokoll
-...

http://www.fi-test.com/

Gibt es für den aufgeführten Magnet Test ein besonderes Werkzeug oder geht auch einer von der PINWand.

Gruß sps

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 15 Nov 2006 20:17 ]...
14 - FI (RCD) - Prüftase -- FI (RCD) - Prüftase
Hallo,

Bei einem Test mit der Prüftaste kann lediglich die mechanische Auslösung überprüft werden.Sie ersetzt jedoch nicht die Messung nach VDE!

Die entsprechende Prüfungs-VDE ist DIN VDE 0701

grtz
BM

EDIT:ABB hat eine ausdrückliche Produktwarnung herausgegeben! näheres: http://www.elektrikforum.de/ftopic5681-30.html

[ Diese Nachricht wurde geändert von: baum-max am 15 Nov 2006 11:12 ]...
15 - ABB FI-Schalter defekt? -- ABB FI-Schalter defekt?
bei ABB hängt öfters die Test taste einfach ein paarmal drücken wenn das nicht hilft ist der FI wohl defekt ...
16 - Laienpfusch - Argumente? -- Laienpfusch - Argumente?
Tja so ist das leider leider.

Bei meinem speziellen Fall ists natürlich nicht so, daß er sich wie oben von jemand meinte, daß er sich keine Gedanken gemacht hätte. Nur kann ihm das bis zu einer eventuellen Verhandlung wohl niemand mehr nachweisen, denn die Foreneinträge sind bis dahin bestimmt längst gelöscht.

Tja mit den Baumärkten - ein Verkäufer für Sanitär/Elektro/Farben ist in der Tat zum heulen.

Was Material angeht, ist bei uns in der Nähe Bauhaus nicht übel. Z.B. ABB-LS-Schalter zu gar nicht mal so überzogegen Preisen (2,75EUR für B10), und ich meine auch Jung-Schalter/Steckdosen-Schachteln vor meinem geistigen Auge zu sehen *g*
Was die Verkäufer angeht, kann ich aber nix sagen, hab noch nie einen gefragt

Vielleicht sollte man tatsächlich mal eine "Baumarkt-Test-Aktion" starten und die Verkäufer fragen, was sie für eine angebohrte Leitung empfehlen würden. Interessieren würds mich schon irgendwie... Wäre doch evtl. mal eine Gruppeninitiative für das Forum? *fg*

Gruß
Didi

...
17 - Welche Verlegeart ist \"in Holz\"? -- Welche Verlegeart ist \in Holz\?
Guten Morgen!

sam2 schrieb am 2004-11-13 22:20 :
>Nunja, gewußt hab ich schonmal mehr. Aber ein klein wenig ist wohl hängengeblieben...

Och, das ist schon eine ganze Menge.


>Ich denke, NYM hattest Du vorausgesetzt?

Urspruenglich ja. Du hattest aber weiter oben einmal A2 und spaeter A1 geschrieben. Das hat mich wohl verwirrt.


>Aderleitung ginge natürlich auch, das heißt, falls Du die dafür erforderlichen Isolierrohre überhaupt in die vorbereiteten Bohrungen bekommst.

Dazu: Waere es unzulaessig, Aderleitungen ohne Isolierrohr zu verlegen?


>Aber das wäre mit Abstand die teuerste Lösung und nochmal schlechter in Sachen Belastbarkeit!

Yepp. Wuerde ausserdem Mehrarbeit verursachen.


>Wie kommst Du bei den von mir genannten Wechselstrom-Großverbrauchern (WaMa, SpüMa etc.) auf "11kW" und "20A / 4qmm ?

Sorry, ich meinte den Drehstromherd.

[/]fed[/]mixonP=sqrt(3)*400V*16A=11,085kW

Der naechsthoehere Querschnitt 4qmm wuerde dann auf 20A Leitungsschutz fuehren laut einer aktuellen Tabel...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Abb Test eine Antwort
Im transitornet gefunden: Abb Test


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187961985   Heute : 20436    Gestern : 18748    Online : 418        26.12.2025    13:55
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0264911651611