| 1 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
| |||
| 2 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
| Hallo und Guten Tag,
aufgrund diversen anstehenden Arbeiten benötige ich einen Starkstromanschluss in meiner Garage. Primär wird ein Schweißgerät mittlerer Größe (Iskra 250/4 oder 250SC)daran betrieben, gff. kommt in der Zukunft ein Drehstromkompressor mit max. 4kW hinzu. Jetzt besteht für mich die Frage, wie ich diesen Starkstromanschluss kostengünstig realisieren kann, deshalb will ich euch die Rahmenbedingungen schildern. Vorweg: Ich wohne zur Miete, habe aber mittlerweile die etwas schwammige Genehmigung im nicht plombierten Bereich meines Hauptverteilerkastens Veränderungen vorzunehmen. Diese werden anschließend durch einen Elektriker abgenommen und geprüft (der Vermieter hat wohl einen Bekannten mit entsprechenen Messinstrumenten). Bitte verschont mich mit dem Hinweis einfach einen Elektriker zu bestellen. Mir sind die Gefahren und die Tragweite im Falle eines Fehlers bekannt und bewusst. Ehrlich.
Jedenfalls scheint die Einrichtung von 400V in meiner Garage auf den ersten Blick wenig kompliziert: Ein 5-adriges Kabel mit 2,5mm² ist bereits verlegt und in meiner Garage korrekt mit einer 16A CEE Steckdose verbunden. Die Einzige Hürde stellt der Anschluss im Hauptverteilerkasten dar. Ein P... | |||
3 - 3 oder 4-poliger LS-Schalter -- 3 oder 4-poliger LS-Schalter | |||
| Hallo zusammen!
Bin zur Zeit am Erstellen eines Stromlaufplanes für eine kleine Industrie-Maschine (2 einphasige FU mit 4,4A Nennstrom, 2 Steuerungen für Etiketierer mit je 2A, 2 Netzteile, SPS und ein paar 230V-Steckdosen außen an der Maschine. Da ich noch ein Anfänger bin, wäre ich für jede Hilfe dankbar. Geplant ist 400V Anschluss, Aktoren an 3 Phasen gleichmäßig verteilt (1. FU und Netzteile an L1, 2.FU an L2, die beiden steuerungen und Steckdosen an L3) Jedes Gerät dementsprechend vorgesichert (z.B FU mit C6, Netzteil mit C4, Steckdose mit B- oder C16 u.s.w.) Meine Frage an euch: 1.Brauche ich da noch einen 3 oder 4 poligen 16A LS-Schalter, der mir im Fehlerfall alles abschaltet oder reicht es schon, wenn vor jedem Gerät ein Ls-Schalter ist? 2. Wie ist es mit der Steckdose. Da bräuchte ich eigentlich noch einen FI, oder? 3. Muss man den Schirm in der motorleitung beidseitug auflegen (SSch und Motor) oder reicht nur am Schaltschrank? 4. Etiketiersteurungen haben Kaltgeräteanschlusse und haben 2 5AT feinsicherungen drin. Da sie von meinem Schaltschrank Spannungsversorgung kriegen, will ich sie trotzdem mit jeweils C6 LS-Schalter absichern. Ist es OK? Vielen Dank für euere Hilfe!!! ... | |||
| 4 - "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" -- "Spannung im ausgeschalteten Zustand" und "Zuleitung aufteilen" | |||
| Hallo,
ein befreundeter Elektriker eines Arbeitskollegen ist gerade dabei meine Elektro-Installation in unserem Haus zu erweitern (nein, das Ganze ist keine Schwarzarbeit; er arbeitet bei einer Elektro-Firma und es wird auch über die abgerechnet. Allerdings bekomme ich einen "Freundschaftspreis", dafür darf er sich aber Zeit lassen
Allerdings habe ich 2 Fragen, bei der ich mir von euch Antworten erhoffen. 1. Er hat neue Leitungen ins Badezimmer gelegt (Steckdose und Lampe) und ich wollte vorhin unsere Badezimmer-Lampe anschließen. Da ich nicht wusste, ob die Sicherung nun drin war oder nicht und ich nicht in den Keller laufen wollte, habe ich mein Multimeter an L und N gehalten (an der Lüsterklemme für den Lampenanschluss .. Lampe war nicht angeschlossen) .. siehe da 230V; also Lichtschalter geschaltet und .. immer noch 120V Kommt das durchs Multimeter? Ich mach das immer so, auch um die Spannungsfreiheit nach "ausschalten" der Sicherung festzustellen und entweder hatte ich 230V oder eben 0V Die Sicherung ist in einer Unterverteilung, die mit einem 5-adrigen Kabel von der Hauptverteilung gespeist wird. Der (16A) Sicherung ist ein FI (0,03A Auslösestrom) vorgeschaltet. ... | |||
| 5 - Anschluss meines Whirlpools an 2 Phasen erlaubt? -- Anschluss meines Whirlpools an 2 Phasen erlaubt? | |||
| Servus
Also die VDE schreibt dir nicht vor das alles über eine Leitung gehen muss. Das sind Herstellerangaben weil die es so verdrahtet haben und alles auf eine Leitung abgestimmt haben. Wenn du die Heizung mit einen eigenen Stromkreis absichern willst kannst du das gerne machen.Spricht nix dagegen. Du verlierst halt unter umstände deine Gewährleistung vom Hersteller. 4pol. (3P+N) Leitungsschutzschalter, C-16A ,schaltet allpolig ab, wenn die schalthebel miteinander verbunden sind. Da ist dann auch schon der Hund begraben, man kann dann später nicht sagen welche Leitung jetzt defekt ist, wenn die Sicherung auslöst. Da Die Sicherung sofort wieder fliegen würde beim einschalten also müste man einen Stromkreis abklemmen um herauszubekommen welcher Stromkreis defekt ist. An deiner Stelle würde ich die C-16 Automaten gegen einzelne c-16 Automaten tauschen. B 16 sollten auch ausreichen bei Heizung 3000W 16A x 230V = 3680W Schuko-Steckdose darf man bis 3600 W belasten ... | |||
| 6 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger | |||
| Hallo,
leider bin ich kein Elektronikfachmann, daher meine Frage. Wir haben ein Notstromaggregat 14KW und wollen damit einen Carnevalswagen mit Strom versorgen (Computer, Musik-, Lichtanlage usw.). Wir wollen vom Aggregat mit einem 32A Starkstromkabel auf einen Verteilerkasten mit drei normalen 230V Steckdosen gehen. Diesen Kasten wollen wir noch mit Sicherungsautomaten von je 16A pro Steckdose bestücken. Damit hätten wir, denke ich, eine mögliche Überlastung vermieden. Jetzt mein Anliegen. Wie kann ich die Geräte gegen Überspanung durch z.B. Spannungsspizten (Überspannungsschutz) vom Aggregat durch Benzinmangel oder ähnliches absichern? Wenn möglich nicht durch Zwischenstecker, sonder eine Art Sicherung, die man nach dem auslösen wieder aktivieren kann. Eine Erdung ist wohl nicht möglich, da alles auf einem Fahrzeug montiert ist (Zugmaschine mit Hänger) Danke [ Diese Nachricht wurde geändert von: chekah am 29 Jan 2009 23:50 ]... | |||
| 7 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS | |||
| Hallo zusammen,
@Gilb: Hab auch schon daran gedacht, mir so einen "Anlaufstrombegrenzer" zu basteln, aber bei einem ortsveränderlichen Gerät wie der Staubsauger ist das halt etws umständlich in der Handhabung... @Sam2: Ist Wohneigentum Ok, wenn diese H-LSS sowieso nicht mehr besonders sicher sind, werd ich sie wohl demnächst mal austauschen. Kurz vieleicht noch zu mir: Bin gelernter Kommunikationselektroniker und seit 13 J. in diesem Beruf tätig. Letztes Jahr kam mein Brötchengeber auf die Idee, daß wir unsere 50Hz-Verteilungen selbst prüfen könnten. Ich durfte also an einer 4-tägigen "Ausbildung" zur Elektrofachkraft teilnehmen. Von daher hab ich nicht so die große Ahnung, und bitte um Nachsicht wenn ich etwas doofe Fragen stelle. Installationstester ist vorhanden (Chauvin Arnoux 6115N). Hab ich das soweit richtig verstanden: Bei z.B. einem LSS B16 muß ja Ik >80 A sein, d.h. der Schleifenwiderstand muß dann unter 2,8 Ohm (230V/80A) liegen. Wenn ich also an der am weitesten entfernten Steckdose <2,8 Ohm messe, darf ich diesen Stromkreis mit B16 absichern ??? ... | |||
| 8 - Steckdosen belastung !!!! -- Steckdosen belastung !!!! | |||
Immer wieder gerne
Der 500mA-Fi muss bei Installation neuer Steckdosen gegen einen empfindlicheren mit 30mA getauscht werden. Der muss dann auch eine genügend hohe Stromfestigkeit aufweisen. Ein Foto von der UV wäre hilfreich
Den kann der Eli installieren, wenn er die Anlage durchmisst (mit einem Schutzmaßnahmenprüfgerät, kostet über 1000 Euro und kann Sachen, die der Heimwerker-Phasenprüfer-Lügenstift nicht kann ). B16A klingt gut.
Zur Kabellänge: Einfach mal von der SpüMa-Steckdose zur Decke messen, dann an den Wänden entlang Richtung Unterverteilung. Ein grober Wert genügt. Hintergrund: eine 1,5mm²-Leitung, die mit 16A belastet werden soll, darf von der UV max. 22m (wenn ich mich recht erinnere) entfernt sein. Grund: Wenn da Strom durchfließt, wird das Ding ja warm, also wird Energie in Reihenschaltung zum eigentlichen Verbraucher in Wärme umgesetzt, und das führt dann zu einem Spannungsabfall beim eigentlichen Verbraucher. Der hat dann sonst nicht mehr die vollen 230V. Wenn Du die Schalterlösung umsetzen willst, würde ich den Schalter neben die SpüMa-Steckdose setzen, und von da aus dann auf die n... | |||
| 9 - Warum schmorts? -- Warum schmorts? | |||
Danke erstmal für die Antworten. ![]() Aber mal angenommen es ist alles in Ordnung in der Steckdose, am Stecker und in der Absicherung. Kann einer für 16A zugelassenen Schukosteckdose (z.B. BJ) irgendetwas passieren wenn die von dir im Punkt 3 beschriebene Überlast auftritt? Wenn ja dürfte man sie ja theoretisch eigentlich nicht mit 16A absichern da sie im "Ernstfall" ja 22,4 A ne Stunde lang aushalten müsste? Oder ist Markenware so ausgelegt, dass sie den "Ernstfall" aushält? Freilich wird/sollte man keine Geräte finden die mehr als 16A an nem Schukostecker ziehen, aber es gibt ja so Wechselstrom-Herdanschluss-Experten die das vielleicht fertig bringen. Drum bin ich dafür: Alle Geräte über 3 kW (Bsp.: Spülmaschienen, Wäschetrockner)an CEE 230V. Die haben wenigstens gscheite Kontaktierung. ... | |||
| 10 - Wie 230V von großer 16A Starkstrom Steckdose + PE+N? -- Wie 230V von großer 16A Starkstrom Steckdose + PE+N? | |||
Hallo Helden der Schaltschränke
1. Deine Verdrahtung ist zwar wirklich nicht schön aber soweit ich es erkennen kann ist alles zumindest richtig angeschlossen. 2. Ich würde eine Drehstromsteckdose immer!! einzelnd absichern und keine 230V Steckdose abzweigen. Am besten sogar mit nem Neozed-Element. Auch die Auslösecharkteristik spielt bei der Auswahl von Sicherungen eine Rolle. 3. Auf die Frage zum Anschluss eines Drehstrommotors: Im Dreieck betrieben Motoren haben keine N. Bei im Stern betriebenen könnte der Sternpunkt mit dem N verbunden sein. Generell brauchst du bei symetrischer Belastung eines Drehstromnetzes keinen N! Den PE benötigst du bei einem Drehstrommotor, weil diese eigentlich immer Schutzklasse 1 haben. Der N fällt also weg. Er wird nur bei asymetrischer Belastung benötigt. Vieleicht liegt hier dein Problem, hast du an der Drehstromsteckdose und an der 230V was angeschlossen wenn der FI kommt? Was für einen FI hast du da eigentlich? ... | |||
| 11 - ca. 15jährige Installation erweitern -- ca. 15jährige Installation erweitern | |||
| Hallo zusammen,
Und es kann sein, das jeder Versorger das anders sieht. Wenn andere auch nachgefragt haben einfach mal melden. So geht es auch Wüdest du jetzt eine 32A Steckdose machen und die Steckbaren Verteiler mit 2*CEE und Schuko einbauen hast du das gleiche und es reicht eine 4 oder 6mm² Leitung. Nur Licht über die bestehende Leitung 230V PS. 32A CEE nicht mehr mit 35A Absichern. Nur noch 32A Automaten oder 32A Neozed Sicherung verwenden. mfg SPS [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 18 Aug 2004 19:11 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |