1 - Backofen,Kochfeld anschließen -- Herd Neff Backofen, Kochfeld




Ersatzteile bestellen
  Die Zugentlastung hätte verhindert, daß die Leitung links bereits aus der Dose herausrutscht. Das da jahrelang nichts passiert ist, war pures Glück. Dieser Pfusch ist so absolut unzulässig, im Brandfall ein gefundenes Fressen für den Gutachter. Ungeeignetes Material verwendet, Versicherung zahlt nicht.

Das ganze geht sogar noch weiter. Wenn du nun weiter ziehst, würde als erster der Schutzleiter abreißen. Der darf aber unter gar keinen Umständen als erstes abreissen, der muß als letztes abreissen. Deswegen lässt man ihn länger als alle anderen Adern.
Gemeinerweise merkst du diesen Fehler möglicherweise jahrelang nicht. Bis zu dem Tag, an dem die Heizung im Backofen einen Isolationsfehler bekommt und du beim Pizzabacken plötzlich ein brummen im Arm verspürst und es dann ein paar Tage später Streuselkuchen statt Pizza gibt.

Wenn das ein Elektriker verbrochen hat, und nicht verbotenerweise Piffpaff der Küchenaufbauelektroklempnerschreiner, heißt es: "Gehe zurück ins erste Lehrjahr".

Derartige Verteiler kann man durchaus nutzen, ja sogar fertig kaufen, nur dann in handwerklich korrekter Ausführung.
2 - 4 Platten pro Phase ? -- Herd   Amica    SHE 11545W
Geräteart : Elektroherd
Defekt : 4 Platten pro Phase ?
Hersteller : Amica
Gerätetyp : SHE 11545W
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
Messgeräte : Duspol
______________________

Hatte den Elektroherd meines Bruders am Wochenende als wir umgezogen sind, von 230V auf 400V umgeklemmt. Sprich Brücken raus, alles entsprechend angeklemmt läuft soweit.

Allerdings habe ich mit dem Duspol festgestellt, das an der Herd-Dose L3 inaktiv ist.

Heute war der Elektriker da, hat sich den Verteiler kurz vorgenommen, mit der Begründung das wohl besagter LS verstaubt war, und erst nach mehrmaligen Schalten funktionierte.

Aufällig war nur der Klebestreifen, am besagten Automaten.

Heute hatte mein Bruder dies nochmal getestet, und auf L1 -> Backofen, -> L2 alle 4 Platten, sprich wo liegt jetzt der Fehler.

Der Elektriker hatte sich dann noch angeschaut ob ich den Herd richtig angeschlossen habe, war okay.

Da mein Bruder in die Verteilung gucken konnte, war wie üblich pro Automat eine Phase als Abgang angeschlossen.

Das letzte war dann er übernimmt die Verantwortung weil er als letztes dabei war, habe dann mein Bruder gesagt er soll alle Platten benutzen.



...








3 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A

Zitat :
Elektro Freak hat am  7 Dez 2016 08:01 geschrieben :
Schicke Verteilung nach altem Standard Gefällt mir irgendwie...


Gefällt mir gar nicht. Die Verteilung und die Aderfarben sagen mir, dass zum Errichtungszeitpunkt sehrwohl morderne LS zur verfügung standen und VIEL EHER derjenige, der das installiert hat nach "altem Standard" war. Schraubsicherungen sind wesentlich riskanter in der Bedienung und man braucht immer was auf ersatz. Aber seis drum...

Die verzinnten Adren sind zwas Pfusch, sind aber imho nicht der ausschlaggebende Fehlerfaktor.

Also obwohl ich jetzt deinem Gott das Wasser nicht reichen kann und nicht mehr helfen wollte, tu ich es, nicht dass du uns noch verhungerst :

1. Liste uns bitte alle Me...
4 - Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V) -- Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V)

Zitat : Mein Haus und Hof Elektriker sagte mir nur, das muss so sein um eine „asynchrone Belastung“ zu vermeiden.Wenn, dann asymetrische Belastung. Und die tritt genau dann ein, wenn die ganze Last auf einen Außenleiter geschaltet wird.


Zitat : Variante A: Es ist nicht erlaubt, da der N Leiter des Kabels zu klein dimensioniert ist bei asynchroner Belastung. Der N Leiter muss demnach dreimal so groß sein.Da der Strom nur über einen Außenleiter rein kommt, kann auch nicht mehr über den Neutralleiter zurückfließen


5 - Sicherungskasten noch zulässig? -- Sicherungskasten noch zulässig?
Ich weiß nicht was Ihr habt.
Von Außen sieht der Verteiler noch intakt aus (Gehäuse ohne Schaden).
Was man aber machen sollte, und auch schon erwähnt wurde, alle
Schraubverbindungen auf Festigkeit überprüfen.
Der FI deutet auf ein TT-Netz hin, deswegen sollte die Erdungsanlage nach der
Zeit auch umbedingt überprüft werde. Vielleicht mal überlegen, den FI gegen
einen mit 30mA tausche zu lassen.
Persönlich würde ich sie tauschen, aber es muss nicht sein.

Ansonsten gibt es noch schlimmeres:



Von solchen Anlagen sind noch einige in Betrieb.
Vor den Schiene ist kein FI nur ein Hauptschalter, dessen Klemmen auch offen
zugenglich sind und nur mit dem Freischalten des Transformators spannungslos
geschaltet werden können.
Diese Schaltanlage gibt es nicht mehr, sie wurde durch eine neue ersetzt.
Der vorgeschaltete MS 10kV -> NS 400V/230V Trafo hat eine Scheinleistung von
400kVA.

MfG
Holger


[ Diese Nachricht wurde geändert von: high_speed am 14 Nov 2010  0:32 ]...
6 - TNC-Netz -- TNC-Netz
moin,

> Fakten:
> - Steckdosen sind 2 adrig verlegt
> - manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung)

okay...

> - bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen

wirklich nich? auch nicht als kleine blankdrahtbrücke zwischen den schrauben? wäre dann wohl murks, außer man hatte damals isolierende räume ohne erdpotential. das ist aber lange überholt, heute durch zentralhiezung oder gechirmte kommunikationsleitungen auch meist nicht mehr einzuhalten und hätte längst umgerüstet sein müssen.

> - Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt.

joa, alter farbcode halt. fieser weise durfte rot sowohl PE als auch geschalteter Lamoendraht sein während grau N oder PEN war.

> - An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz)
> mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ??

gn-ge darf ja auch PEN sein. wenn die lampe keinen PE-anschluss erfordert, wird der PEN dann halt als PEN bis zur lampe geführt dort aber nur in seiner N-funktion genutzt. müsste man mal genau schauen, wann das so errichtet wurde. die zeit zwischen farbcode-umstellung und PEN-verbot unter 16² war nich so sehr lang.

> - kein FI da ja TNC

jo.
7 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren
Gleichzeitig zum Einsatz kämen die beiden Dose zb dann, wenn das Schweißgerät läuft und ich was an der Säulenbohrmaschine (400V 16A CEE) was bohren wollte.
Aber wenn die Sicherungen nicht gleich bei einer Belastung von 33A Durchbrennen ist das ja halb so wild.

@Sam: Ich verstehe deinen letzten Post so, dass du vermutest, dass die Kreise hinter der Hauptsicherung nicht mehr abgesichert sind.
Ich erkläre mal kurz die Verteilung.

Also 5x10mm² kommen von draußen in die HV rein. Vor dem Fi werden die Leitung für Obergeschoss- und Garagenverteilung durchgeschliffen. Noch in der HV werden diese Kreise mit jeweils 3x35A Schraubsicherungen abgesichert (den A-Wert vermute ich aufgrund der letzten Posts )
Die eine Leitung (5x10mm²) führt dann in den Kleinverteiler in der Garage, die andere Leitung (5x10mm²) führt dann hoch in den Verteilerkasten im Obergeschoss.
Verteiler in der Garage als auch im Obergeschoss sind mit einem Fi (max. 40A und 0,03A Auslösestrom) ausgestattet.
So damit sind die Verteilung in der Garage+Obergeschoss erst mal versorgt.
In der HV geht jetzt die Leitung, die Keller und Erdgeschoss versorgt mit den Phasen L1-L3 + N in den Fi (max. 40A bei 0,03A Auslösestrom)
PE geht gleic...
8 - Meßgeräte -- Meßgeräte
Also so richtig klar ist mir immer noch nicht was eure Aufgabe ist.

Kauft ihr ein Netzgerät schraubt das in einen PKW und steck dann einen Schuko-Stecker in die Dose, oder verlegt Ihr 230V/400V Leitungen von Verteilern oder Einspeisepunkten zu Steckdosen oder Geräten?

Installiert ihr nun an Eletroinstalltionen oder nur mit Kleinspannung, welche Leistungen erbringt ihr für diese Gruppe genau?
Versogungsleitungen? Verteiler? Steckdosen?
Was bedeutet alles im Niederspannungsbereich (Ab dem Versorgungstrafo)? ...
9 - Dimmer --> Schalter, ein paar Neulings-Fragen -- Dimmer --> Schalter, ein paar Neulings-Fragen
Das hier könnte Dich noch interessieren (bezüglich der Begrifflichkeiten):
http://de.wikipedia.org/wiki/TN-System
http://de.wikipedia.org/wiki/Au%C3%9Fenleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Neutralleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzleiter
http://de.wikipedia.org/wiki/PEN-Leiter

Zu den Begriffen und zum Strom allgemein (wie ich es bisher verstanden habe):
Aus dem Umspannwerk neben dem Kraftwerk kommen Hochspannungs-Freileitungen. Die haben zum einen ganz oben einen Blitzableiter, zum anderen eine Anzahl von Leitern, die durch drei teilbar ist. Das sind die Außenleiter. Diese haben Wechselspannung gegenüber der Erde...
10 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung
@shark1

Aha, nun weiß ich also, was ein Duspol ist
Habe auch schon so'n Teil ins Auge gefaßt - das DUSPOL DigitalPlus. Kostet lt. Reichelt-Katalog 64 tEURos und erscheint mir wegen den "ab 1.5V" recht interessant, da "universell". Irgendwelche Einwände?
'ne Seite dazu:
http://www.reichelt.de/?SID=20z8Pyr.....ET=16

@schweizer
Im oben angesprochenen Katalog gibt es auch solche CEE-Verteiler - der einzige, bei dem "FI" aufgeführt ist, kostet allerdings auch schon stolze 169 tEURos ... Wie mir gerade auffällt, sind die 400V bei dem aber auch für 32Amperlies und bei uns existieren ja nur 16A-Sicherungen ...
Täte es nicht auch einer ohne FI? Da gäbe es nämlich einen von Brennenstuhl, welcher mich "nur" knapp 48 tEURos kosten würde. Ist auch ein mobiles Teil, bietet exakt einen 400V-Anschluß (Mehr wären für ein Schweißgerät ja auch nicht wirklich notwendig ...) und drei 230V.
Im Online...
11 - Verschaltung Drehstrommotor -- Verschaltung Drehstrommotor
Moin,

> Zitat meines Werkstattlehrers: "Die gehört ja ins
> Museum!".

Vorweg - was lernst du denn bzw. hast du schon an Ausbildung? Dien Fragen klingen nicht unbedingt nach fertiger E-Ausbildung...

> Wird über einen Lederriemen mit Riemenscheiben
> angetrieben,

Für privaten Gebrauch auf eigenes Risiko? Ansonsten könnte bei dem Alter der Maschien vermutlich die Berufsgenossenschaft nicht ganz mit dem Sicherheitsniveau der Maschine einverstanden sein. (Wiederanlaufschutz? evtl. Not-aus-Funktion?)


> aus den Wicklungen kommen 2x3 Kabel raus. Durch Messen
> habe ich herausgefunden, dass die einzelnen Wicklungen
> voneinander getrennt sind, jede hat ca. 8 Ohm. Über dem
> Motor ist ein kleiner Verteilerkasten: 6 Anschlüsse,
> wobei 3 davon über Messingbrücken verbunden sind

Klingt nach einem ganz gewöhnlichen Drehstrom-Motor.

> Nun habe ich hier eine Möglichkeit, wie es vielleicht
> funktioniere könnte. Mit dieser hier machen die
> Messingbrücken am Verteiler Sinn.

So _könnte_ der richtige Anschluss aussehen.

> Nur habe ich im Internet gesehen, dass man für eine
> Sternverschaltung den Nullleiter brauch, ...
12 - Spannungsfall und Verlegeart -- Spannungsfall und Verlegeart

Hi,

hab hier mal ein paar aufgaben gelöst und wollt mir dier richtigkeit der lösungen bestätigen


Eine Steckdose soll in einer Wohnung installiert werden.

Die Leitungslänge zwischen Steckdose und Verteilung berträgt 18m.

Verlegeart: Unterputz -> C

Delta U = 3% nach DIN VDE 18015 also bei 230V 6,9V



Lösung:

Als Leitung muss ein NYM-3x1,5 verlegt werden bei einer Absicherung von 16A.




-----------------------------

In einer Inudstriehalle soll eine Steckdose verwirklicht werden.

Zwischen Zähler und Steckdose beträgt die Leitungslänge 32m.

Die Absicherung beträgt 16A.

Der Spannungsfall beträgt nach DIN VDE 0100 4%, also 9,2V.

Die Verlegeart ist Aufputz im Kanal, also B2.


Lösung: Es muss ein 3x2,5 verlegt werden.


---------------------------



Eine Steckdose in der Wohnung soll installiert werden.

Zwischen Verteilung und Steckdose beträgt die Leitungslänge 19m.

Die Verlegart ist aufputz mit Nagelschellen, also C.


Lösung:

Die Leitung ist ein 3x2,5.


--------------------------


Eine E-Herdzuleitung soll für eine Wohnung berechnet werden.

Die Leitungslänge...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 230v 400v Verteiler eine Antwort
Im transitornet gefunden: 230v 400v Verteiler


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473017   Heute : 4945    Gestern : 5744    Online : 640        2.8.2026    22:59
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0346901416779