1 - Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte -- Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte | |||
| |||
2 - Restwärmeanzeige zickt -- Kochfeld Keramik Privileg Backofen Herd E64YV5-E11 | |||
Zitat : Otiffany hat am 3 Nov 2014 15:53 geschrieben : Vielleicht hilft das weiter: http://www.herd.josefscholz.de/Kera......html Gruß Peter das ist schonmal nicht schlecht - danke für link..! lt dem gefundenen schaltplan (s. Anh -- Quelle: http://www.herd.josefscholz.de) ist es die vierfachrestwärmeanzeige - und das mittlere kabel ist der N leiter.... - wie ich schon dachte..! leider endet aber auch hier das kabel im plan "im leeren"... genau das ist mein prob - wo häng ich das eine kabel drauf....? ![]() gibt es am backofen-wahlschalter einen pin fü... | |||
3 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind ![]() Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht. "GRUNDREGELN" Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung) Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom) Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ... | |||
4 - Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten -- Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten | |||
![]() Liebe Mitglieder des Elektronikforums, ich bin neu hier, kein Fachmann und habe folgendes Problem: 1. Im Februar wird unser Bad renoviert. Wir wohnen in einem Mehrparteienhaus im 5.OG. Baujahr ist 1979. 2. Wir haben einen Sicherungskasten, in dem Bad, Diele und Schlafzimmer mit einem 16 Ampere LS abgesichert sind. Im Sicherungskasten befinden sich insg. vier 16A und zwei 20A - Sicherungen. Und eine weitere 20A für den E-Herd. 3. Die Badinstallation soll, was die Elektrik angeht, eigentlich so bleiben: 1 Lichtschalter + 1 Steckdose. Alles was zu tun ist, werde ich von einem Fachmann ausführen lassen - keine Frage. Ich muss nur wissen, was zu tun ist, welcher Aufwand damit verbunden ist. FRAGE 1: Kann man des 16A-LS im Sicherungskasten einfach durch einen RCBO-Schalter austauschen? Oder muss man vom Bad zum Sicherungskasten eine oder mehrere zusätzliche Leitungen ziehen? Frage 2: Was ist, wenn wir zusätzlich eine 500 Watt starke elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen wollen. Vielen lieben Dank im Voraus NOR ... | |||
5 - Halogen-Heizkörper defekt -- Kochfeld Keramik Miele KM 129 LIWS | |||
Hallo Charleen,
bei Miele hat man die Halogen-Heizplatten-Technologie nicht fortgeführt, weil wohl inzwischen auch die (normalen Infrarot-)Heizplatten schnell genug sind und, jedenfalls bei Miele direkt, nur die Hälfte kosten. Die Halogenröhren kann man bei Miele nicht mehr bekommen. Es gab sie mal einzeln. Falls Du sie einzeln erneuern willst und eine Bezugsquelle findest, achte bitte auf deren Spannung und Leistung, da sie nicht direkt an 220/230 V liegen (Reihenschaltung). Die erwähnte EGO IR200-P85630 Kochzone hat einen kreisförmigen Halogenstrahler, ist gebraucht und hat nur einen Temperaturmelder (vermutlich nur eine Restwärmeanzeige, keinen Temperaturbegrenzer), könnte aber passen, wenn Höhe und Durchmesser in etwa mit deiner alten Platte übereinstimmen. Der Stabregler sollte 4 elektrische Anschlüsse (Stecker) haben, also je 2 für den Öffnerkontakt (Temperaturbegrenzer) und den Schließer (Restwärme). Der eine Öffnerkontakt darf jedoch mit dem Ende der Heizwicklung und der Halogenbeheizung verbunden sein, soll diese beiden Heizkreise ja vom Netz trennen, wenn die Temperatur kritisch hoch wird. Die Ankoch-Automatik wird über den Energieregler (in der Schalterblende d... | |||
6 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen | |||
Hallo
Ich installiere gerade mein neues Haus. Ich bin gelernter Energieelektroniker-Anlagenbau, aber beruflich habe ich ausschließlich mit Industriemontagen zu tun. Gute Grundkenntnesse in der Hausinstallation sind aber vorhanden. Aufbau: -Jedes Zimmer über B16A abgesichert -40A/30mA FI für gesamten Wohnbereich + Terasse -Keller ohne FI, ebenso Treppenhaus, Fußbodenheizung, Haustürtbeleuchtung. so daß bei Abwesendheit im Fehlerfall nicht die Heizung streikt und man in der Unterverteilung, welche im Keller sitzt, Licht hat. -Alle Zimmer sternförmig vom Keller aus mit Telefon, Netzwerkkabel und Antennekabel versorgt Würded ihr FBH/ Thermostate / Heizkreisverteiler seperat absichern ? (hängt am Treppenhaus + Aussenbeleuchtung mit je einer Lampe) Aufteilung Küche: Herd 5x2,5 Bachofen und Geschirrspüler seperat mit je 3x1,5/16A verlegt Rest (Dunstabzug, Kühlschrank, Steckdosen Arbeitsfläche und Licht) an einer weiteren Zuleitung 16 A Habe evtl Bedenken, wenn Micorwelle, Toaster,Licht und Kaffeemaschine gemeinsam laufen, steht man im dunkeln. Welcher Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier? Sollte aber in der Praxis funktionieren. Als Heizung kommt eine Luftwärmepumpe zum Einsatz, mit Pufferspeicher für d... | |||
7 - Sanierung Unterverteilung -- Sanierung Unterverteilung | |||
@Sam2
Danke für´s Kompliment, Ich habe jetzt mal genau ermittelt wofür welcher LS überhaupt zuständig ist. LSS: 1-3 25A DLE 4-6 16A Herd 7-9 16A normale Steckdose nur ein L 10 16A 5L Boiler(untertisch) 11 16A Steckdose Küche 12 16A Steckdose Küche 13 16A unbekannt(vermultlich Steckdose hinterm Schrank) 14 20A Kühlkombi und Mikrowelle 15 16A Küche Licht 16 16A Wohnzimmer 17 16A Bad,Schlafz. KdZ Absicherung im Keller 3 x 35A Schraubsicherung Ich hoffe es hilft! Gruß Michaela ... | |||
8 - UV-Zuleitung bemessen -- UV-Zuleitung bemessen | |||
hallo zusammen, ich bräuchte mal etwas Hilfe
wir wollen ein nebengebaude renovieren, dort soll nun eine neue UV inst. werden. Für 1-Personen Haushalt. So siehts im moment aus: Im Hauptgebäude, HAK (3x63A) dann ca.3m (4x?mm²)(kann den querschn leider nicht erkennen, vermute aber mal 16², oder könnte das auch 10² sein?) bis zu 2 Zählereinheiten, wo dann auch direkt 2 Verteilungen sind (mit 10mm² verdrahtet). TN-System. jez soll hinter Zähler1 die neue UV angeschlossen werden. Zuleitungslänge 31m, durch Heizungskeller(auf Wand) und Erdreich ->Verlegeart C an die neue UV wird ne kleine Wohnung angeschlossen (d.h.: E-herd, WaMa, 21KW-40LHeizgerät, TV, PC, Beleuchtung, etc.) jez meine fragen: 1. mit welcher gleichzeitigen Leistungsaufnahme rechnet man ca. für ne kl. Wohnung (ist 30kW ok? wegen dem 21kW-heizgerät ja allein schon) 2. welchen Querschnitt für die Zuleitung ? (reicht da 5x10mm² ?) 3. wie am besten absichern ( 35A ?) 4. ...auch im Bezug auf den Spannungsabfall arbeite schon so lange nicht mehr als elektriker, muss mich da erstma wieder reinarbeiten. Würde mich... | |||
9 - E-Herd Whirlpool OBI C31 -- E-Herd Whirlpool OBI C31 | |||
Hallo elpresl und erstmal herzlich Willkommen im Forum! ![]() So, dann erzähle mal, was sich genau zugetragen hat. Wenn nur der Schutzleiter (gelbrüne Ader?) das metallische Gehäuse eines intakten, richtig angeschlossenen Herdes (SKI) berührt, dann passiert normalerweise gar nichts und schon gar keine Brandstelle. Selbst falls es sich um den Überschlag einer, durch statische Aufladung erzeugten, Spannung gehandelt haben sollte, dürfte das dem Herd an sich keinen Schaden zufügen. Hast Du messtechnisch überprüft, ob die von Dir als Schutzleiter bezeichnete Ader wirklich auf Erdpotential liegt..? Überhaupt: Hast Du mal gemessen (am Besten mit einem zweipoligen Spannungsprüfer), was auf welcher Ader des Herdanschlusses ankommt? Was war am Herd schon alle angklemmt, als das Malheur passierte? War der Herd vor der Inbetriebnahme schon einmal in Betrieb? Hat da alles funktioniert? Waren die Sicherungen zum Zeitpunkt des Anschlusses bzw. des Funkens ein- oder abgeschaltet? Gibt es in der Anlage einen Fehlerstromschutzschalter (ggf. nicht im gleichen Sicherungskasten, wie die von dir geprüften Sicherungen)? Haben alle übrigen Stromkreise in der Wohnung Spannung? Hilfreich wären auch Bilder ... | |||
10 - Welche Kabel in Unterverteilung -- Welche Kabel in Unterverteilung | |||
Hallo zusammen,
vielen Dank für die vielen Antworten, ich hatte in der Zwischenzeit anderweitig viel Stress, daher bin ich nicht zum Antworten gekommen. Jetzt mal der Reihe nach: FI 300 mA: Ich habe hier einen Fachbetrieb, der mir die Installation abnimmt (Gegen Bezahlung) und der meinte, ich solle für die Küche einen 300mA FI nehmen. Ich habe da auch dumm geguckt, aber er meinte das sei OK. Ich habe den jetzt eingebaut, werde Ihn aber nochmal genauer Fragen. Im Prinzip möchte ich mehrere FIs, damit ich nicht völlig im Dunkeln stehe, wenn einer auslöst, weil ein Fehlerstom auf dem Balkon oder in der Küche fließt. 2,5mm² zum Herd: Das ist so eine Sache, der selbe Fachmann riet mir dazu, weil es von Verteiler bis zum Herd knapp 20 Meter sind. Das Kabel habe ich jetzt verlegt, obwohl ich es wohl niemals nutzen werde, da ich einen Gasherd habe. Ich werde dem mit den 300mA nochmal nachgehen, vorstellen könnte ich mir NUR den Herd darüber anzuschliessen und nicht die Küche. Nun zu den anderen Fragen: | |||
11 - Herd Whirlpool Glaskeramik-Kochfeld -- Herd Whirlpool Glaskeramik-Kochfeld | |||
Hi,
habe eine Frage zu dem hier schon bearbeiteten Kochfeld, also, Hersteller: Whirlpool Modell: AKM 608/WP dieses hat (wie oben schon geschrieben) 16 Adern, die in jeweils 4er Gruppen gebündelt sind. Farbgebung jeweils weiss, schwarz, blau und weiß-rot. Außerdem hab ich einen dazugehörigen Herd, nämlich Hersteller: Whirlpool Modell: 418/WP Dieser hat 16 Anschlüsse, die jeweils in vierer-Gruppen eingeteilt sind. Nun meine 2 Fragen: 1) wie verteil ich die 4 verschiedenen Kabel auf die Klemmen?? 2) gibt es irgendeine (mir nicht ersichtliche) Markierung der Kabelbäume, damit ich weiss, welcher zu welchem Kochfeld gehört, oder probieren? Danke für ne Antwort, gruß Patrick... | |||
12 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
Zitat : sam2 hat am 8 Feb 2005 20:01 geschrieben : Mein lieber aerodeck, jetzt mach aber mal halblang! Es ist wohl eher so, daß Du derjenige bist, welcher hier diverses Halbwissen verbreitet. Und offenbar auch meine sorgfältig formulierten Mails nicht gründlich liest. Ich habe mehr Wissen in diesem Handwerk als du denkst . Ich kenne bestimmt nicht jeden Satz der VDE. Aber daran sieht man einmal das du dich mehr mit der Theorie beschäftigst wie mit der Materie auf der Baustelle. Zitat : sam2 hat am 8 Feb 2005 20:01 geschrieben : Ich zähle mal ein paar Punkte... | |||
13 - FI-Schalter löst bei mehreren Ursachen aus -- FI-Schalter löst bei mehreren Ursachen aus | |||
Hi,
Zitat : Ein FI-Schutzschalter ist so gebaut, das er bei halben Nennstrom mit der Auslösung beginnen muß.Nein, ein FI-Schutzschalter darf zwichen 1/2 I(N) und 1 I(N) auslösen. Zitat : Mit einem Schutzleiterprüfgerät (z.B. von ABB) kann man mit steigendem Prüfstrom messen und dieses nachweisen. (Die VDE fordert allerdings nur den Nachweis der Abschaltzeit vom 200 ms) Der name "Schutzleiterprüfgerät" ist mir neu ;-), aber die VDE fordert nicht nur den Nachweiss der Abschaltzeit, sondern auch den dazugehörigen Fehlerstrom. | |||
14 - Dimensionierung ..-Schutzschaltern ??? -- Dimensionierung ..-Schutzschaltern ??? | |||
So, auf zur nächsten Runde... ![]() Vorab: Die Installation ist nicht in Ordnung! Aber der Fehler ist leicht zu beheben. Der Rest hört sich zumindest nicht schlecht an. Brauchbares Material, guter Installationsumfang. Über die Qualität der Ausführung könnte man evtl. aufgrund von Fotos (z.B. Verteilerinneres)noch etwas sagen. Die SLS sind i.O., auch der kleine FI paßt. Aber die drei anderen FI müssen dringend durch solche mit einem Nennstrom von mindestens 40A ersetzt werden!!! Ach ja: (noch´n Tippfehler) LS-Schalter Hager MB116S - 16 A / sind 1-polig ! Wie fast immer furchtbar viele von den (billigeren) 16A-LS verbaut, was aber in Ordnung sein kann, falls die Leitungsquerschnitte und Längen samt Verlegeart und evtl. Häufung hinhauen. Immerhin hat er 2x nen 13er verbaut. Entweder waren die anderweitig übrig, oder er hat wirklich gerechnet. Kann durchaus sein. Zur Abschalt-Problematik: Das soll und darf eigentlich natürlich nicht sein! Es hat aber nichts mit der unzureichenden Belastbarkeit der FI zu tun! (das hattest Du wohl vermutet... | |||
15 - Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden? -- Muss hier der Häufungsfaktor beachtet werden? | |||
Hallo
Auf der Suche nach einer Antwoirt fand ich dieses Forum. Echt gut, aber leider keine Antwort gefunden. In einem Einfamilenhaus (30 Jahre) wurde die gesamte Elektroinstallation erneuert. Jeder Raum wurde extra abgesichert und die Leitungen werden zum Zählerschrank im Keller geführt. Alle Kabel NYM-J 3x1,5 (Küche 3x2,5 Kühlschrank und Herd je extra). Die Leitungen konzentrieren sich im Heizungsraum (21kW) umd müssen dann gebündelt durch eine 24er Wand auf deren anderer Seite der Zählerschrank hängt. Summa Summarum sind das so 16 Leitungen. Wenn ich jetzt nach Tabelle gehen würde blieben gerade noch 40% übrig. Kann diese kurze Strecke vernachlässigt werden, bzw an welcher Länge der Häufung muss der Faktor beachtet werden? Die Leitungen sind im Heizungsraum teilweise in PG-Rohre (je 4 Leitungen) auf 2,5m zusammengefasst. Das ist berücksichtigt und entsprechend nur mit 10A abgesichert. Wobei ich sagen muss, dass wohl außer der Küche kaum ein Raum mehr als 3A Last erzeugen wird. Ok, das Bad mit dem Fön der Frau vielleicht noch ![]() THX flicflac... | |||
16 - Verteilung - VDE-gerecht? -- Verteilung - VDE-gerecht? | |||
Zitat : monty hat am 18 Jul 2004 14:34 geschrieben : ich hab mal einenBlick in die Verteilung meiner neuen Wohnung geworfen Zitat : Zu 90% keine gute Idee hinsichtlich des Verhältnis zum Vermieters. Heute bei 'ner Wohnungsbesichtigung gesehen, wie vor jeder Wohnung 4 Schraubsicherungen (bzw. ersatzweise Schraubautomaten) und FI-Schalter im Treppenhaus im Bakelitgehäuse neben der Eingangstür für jedermann zugänglich montiert waren. Da haben die Kinder beim Klingelstreich besonders viel Spaß... :D und frage mich bei einigen Details, ob das so der VDE entspricht. Ein Bild habe ich mit hochgeladen, fraglich ist für mich: 1. Wago-Klemmen... | |||
17 - Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung -- Drehstrommotore an 230V Lichtstrom betreiben, in Steinmetzschaltung | |||
Drehstrommotore in Steinmetzschaltung an 230V
betreiben ![]() Wer keinen Drehstromanschluß zur Verfügung hat, kann einen Drehstrommotor, mit der Nennspannung 230/400V in Steinmetzschaltung an 1~N 230V betreiben. Dazu ist der Motor in Dreieck zu brücken und es ist ein MP-Kondensator mit einer Spannungsfestigkeit von mindestens 400V zu verwenden. Diese hohe Spannungsfestigkeit ist notwendig, da im Betrieb an diesem Kondensator eine Spannung von etwa 320V, trotz der eingespeisten 230V Netzspannung, bedingt durch die Phasenverschiebung des Kondensators von 90° ansteht. Außerdem altern MP-Kondensatoren durch die erlittenen Spannungsspitzen, ein Grund mehr, auf möglichst hohe Spannungsfestigkeit zu achten. Handelsübliche MP-Kondensatoren - sind mit 400 bis 460V - in der Staffelung 1µF, 2µF, 2,5µF, 4µF, 5µF, 6µF, 8µF, 10µF, 16µF, 20µF, 25µF, 30µF, 50µF erhältlich. Sicherlich wird es auch noch andere Größen geben........ Aus wirtschaftlichen Gründen ist eine Steinmetzschaltung nur für Motore bis 2 KW zu empfehlen. ... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |