| 1 - Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom -- Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom | |||
| |||
| 2 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen? | |||
| Hallo Leute,
welche Maschinen und welche Lasten am Ende daran hängen, ist noch nicht klar. Die ganze Sache ist wohl noch in grober Planung. Ehrlich gesagt wissen wir alle nicht, was der Hausanschluss hergibt. Klar, 125A werden auch nicht wirklich gebraucht. Der Gedanke war nur "lieber ne Nummer zu fett als unterdimensioniert". Die 63A Variante sollte mehr als Dicke reichen. Da kann mal die CNC laufen und das dicke Schweißgerät ebenfalls. Mit Lastschütz und sowas müsste in meinen Augen nicht gearbeitet werden. Es sind genau zwei Leute mit "Schaltberechtigung" und wenn man über den Stecker ein großes Schild "ALLE VERBRAUCHER AUSGESCHALTET??" hängt, sollte das reichen - finde ich. Zum Thema PE wird getrennt: Technisch könnte man ja ein zusätzliches PE-Kabel von der Unterverteilung auf die Potentialausgleichschine ziehen. Wäre das erlaubt? Klar, eine Schalterlösung wäre bequemer. Aber kann man wirklich zwei verschiedene Stromkreise über einen Schalter "zusammenführen"? Technisch klar - aber wie siehts mit der Sicherheit/Legalität aus? ... | |||
3 - Dimension Hausanschluß -- Dimension Hausanschluß | |||
| Wenn du Reserven für Erweiterungen einplanst:
da gibts ne Regel: min 1/3 Reserve vorsehen (zusätzlich zu den geplanten Leistungen!) Dass du mit 80A bisher durchgekommen bist ist wahrscheinlich nach deinen Angaben gerade so eben gewesen. (also eher Glück) 80A mal 1,33 = ca. 105 A dafür ist mal auf alle Fälle eine Wandlerzählung fällig (wird wohl auch bei 80A schon vorgeschrieben werden. Ich würde die neue Verteilung auf mindestens 125A auslegen. Kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen mehr, aber wenn du wirklich expandieren willst, hast du dann lange Ruhe. Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab, das kann man so nicht so einfach beantworten, aber hier lieber 1 bis 2 Querschnitte höher als bei der tatsächlichen Berechnung rauskommt. (bringt zwar unmittelbar keine Ersparnis wenn man knapp kalkuliert, aber bei zukünftigen Leistungssteigerungen kann das schnell mal einige 1000 EUR kosten wenn 200m Erdkabel erneuert werden müssen. grog geschätzt: min 95Cu oder 150AL ich würde min 185 AL verlegen. ... | |||
| 4 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm | |||
| Hallo zusammen,
seit längerem zerbreche ich mir jetzt schon den Kopf über die Norm-Werte der Drehstrom Stecker und Kabel. Die Reihenfolge ist ja 16A, 32A, 63A, 125A. Warum 63 und 125 und nicht 64 und 128? Letzteres wäre ja die logische Weiterführung. Weiß das jemand? Habe im Netz noch nichts gefunden. Danke im Voraus! Viele Grüße ... | |||
| 5 - 400A Kraftsteckdose -- 400A Kraftsteckdose | |||
| Moin!
400A ! Steckdose? Wenn ich unsere 125A Verteiler auf dem Schiff sehe (für 400 und 115V) sind das schon gewaltige Dimensionen. Die Zuleitungen sind auch nicht ohne! Welche Dimensionen hatte denn das Kabel, was am Stecker angeschlossen ist? Gruß und Wasser marsch vom Bernd ... | |||
| 6 - HiFi Verstärker Harman-Kardon HK 6900 -- HiFi Verstärker Harman-Kardon HK 6900 | |||
| Geräteart : Verstärker Hersteller : Harman-Kardon Gerätetyp : HK 6900 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo zusammen, habe mir oben genannten jugendtraum defeckt bei 123 ersteigert. So weit so gut. Zustand: Außen top innen flop Raucher der ihn wohl in einer großküche mit schlafgelegenheit betrieben hat.
Defeckt: Von insgesammt zwölf endtransistoren hat es keiner überlebt, die jeweils zwei treiber die ebenfals auf dem hauptkühlkörper sitzen auch nicht. Nach dem auslöten der endstufe war nicht mehr zu übersehen das es nicht das erste mal war. Ein stück leiterbahn im strompfad der spannungs versorgung, hin zu den endtransistoren war durchgebrant und mit einem stück draht ausgebessert. Zudem noch frische kratzer von messpitzen und schraubendrehern, vorbesitzer hat wohl einen KVA machen lassen und sich dann anders entschieden. Das brachte mich zum nachdenken, 880VA ringkern / 12 endtransistoren a-150W-P.tot bei 125A HCC und dann, zum zweiten mal abgeraucht.
Meine entscheidung: Benötigte teile und SM besorgen. Komplett zerlegen und reinigen sammt potis und schalter von innen und auße... | |||
| 7 - Nette robuste Stecker aus Metall -- Nette robuste Stecker aus Metall | |||
| Hallo zusammen
Situation in der CH: Die gezeigten Stecker hat es so in der CH nie gegeben. Wohl gab (gibt) es ähnliche Modelle, siehe Bild. Diese sogenannten Industrie- Steckvorrichtungen durften ab 1998 nicht mehr in Neuanlagen installiert werden (Steckdosen). In bestehenden Anlagen dürfen noch bis Ende 2007 solche installiert werden. Ab 01.01.2008 dürfen diese dann nicht mehr verkauft werden, in bestehenden Anlagen jedoch weiterhin benutzt werden. Es gibt halt dann keinen Ersatz mehr dafür. Diese Steckvorrichtungen gibt es für 25A/ 40A/ 75A/ 125A. Da die Schutzleiterklemme am nächsten bei der Zugentlastung liegt, ist diese Ader die letzte, welche beim ausreissen des Kabels* aus der Steckvorrichtung unterbricht. Der Schutzfunktion wurde schon bei der Einführung des Systems vor ca. 100 Jahren Rechnung getragen. Zudem bestehen die Stecker und Kupplungen heute aus Kunststoff. Diese Steckvorrichtung trifft man noch sehr häufig an (>90%). Das CEE System hat sich bis jetzt noch nicht richtig durchsetzen können (zu wenig robust?). * ja es ist so: In der CH spricht man bei jeder "Mantelleitung" von einem Kabel. Bei uns konnte sich die CENELEC- Variante (H07xxx usw.)nicht durchsetzen. Wer in der CH "Kabel" kaufe... | |||
| 8 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay | |||
zwar kein Adapter, aber eine tolle Verlängerung: CEE63, 45m, 6mm² gefährlich wirds auch hier: CEE125 auf CEE63 - uiuiui Und das Übliche: CEE63 auf CEE32 - 6mm² MfG; Fenta ... | |||
| 9 - was fürn kabelquerschnitt bei 400A -- was fürn kabelquerschnitt bei 400A | |||
aus langeweile hab ich mich mal auf der homepage mennekes.de umgeguckt und gesehen, dass es ja auch CEE-Dosen gibt, die über 125A hinausgehen. da gibts 200,250 und 400A, aber was fürn kabel soll man da denn anschließen? nicht dass ich sowas krankes vorhätte, aber es interessiert mich mfG athlon ... | |||
| 10 - Sporadisches flackern der Beleuchtung in einem Einfamilienhaus -- Sporadisches flackern der Beleuchtung in einem Einfamilienhaus | |||
| Hi,
ich hatte bis vor ca. sechs Wochen ein ähnliches Problem in meinem Haus: In unregelmässigen Abständen spielten etliche E-Geräte verrückt: Licht flackerte oder ging sogar aus, die Kaffeemaschine ging im Minutentakt an und aus, die beiden USVs im Büro schalteten permanent um u.s.w.
Das Ganze passierte sporadisch, irgendwann fing das an, dauerte ein oder zwei Stunden, dann war der Spuk wieder weg, kam zwei Wochen später wieder für ein paar Minuten, wieder weg, kam wieder - weder liess sich das auf irgendwelche Tageszeiten noch auf bestimmte Tage festmachen
Zuerst Elektriker anreiten lassen: Gemessen, getan, gemacht - nix gefunden, alle Klemmstellen fest u.s.w. - und natürlich nach Murphys Law keine Spannungsschwankungen messbar
Beim dritten Mal habe ich das EVU kommen lassen. Die haben am HAK gemessen, nix gefunden und dann wars das auch schon. Das Spiel ging dann zwei- oder dreimal so hin und her, irgendwann haben die vom EVU mich wahrscheinlich für bescheuert gehalten
Nach ein paar Vorfällen habe ich mir für mein GMC MetraHit... | |||
| 11 - Leitermindestquerschnitt für 250A -- Leitermindestquerschnitt für 250A | |||
Habt's Ihr alle einen Rausch?
renoir hat gesagt: Zitat : zum Anschluss mehrerer Küchencontainer, die unter Vollast zu Spitzenzeiten jeweils bis zu 63A (mit Zangenamperemeter gemessen) bei 400V ziehen. Ein Küchencontainer wird an eine 63A CEE Steckdose im besagten Verteiler angeschlossen Demnach handelt es sich nicht um 250A Wechselstrom, sondern um 250A Drehstrom! Und eine Leitung (oder ein Kabel) ist immer nach 3 Kriterien auszuwählen: 1. Hinsichtlich mechanischer Festigkeit 2. Hinsichtlich Erwärmung 3. Hinsichtlich Spannungsabfall Wozu gibt's denn bitteschön, Normen!
Ein 35mm2 ist demnach für höchstens etwa 125A zugelassen, und das ist der zulässige Dauerstrom. Abgesich... | |||
| 12 - Gartenhaus mit strom ? -- Gartenhaus mit strom ? | |||
| Wie wär's mit Erdkabel (NYY 3x 1,5 oder 2,5 mm²) verbuddeln? Verlängerungskabel als quasi-dauerhafte Versorgung sind mistig. (unzulässig??)
Wie Regensicher? hängt vom Kabel und dessen Kupplungen ab. kannst natürlich verschraubbare 125A-Kupplungen nehmen, die soltlen halbwegs dicht sein, nur das hatteste wohl eher nicht vor. Isses wnigstens Gummischlauchleitung? und richtige Gummistecker? oder nur so'n simples Kunststoffkabelchen, vllt. sogar noch mit Euro-Steckern? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 20 Jun 2004 21:34 ]... | |||
| 13 - starke und günstige 12V stromversorgung -- starke und günstige 12V stromversorgung | |||
Kauft euch doch was richtiges und ned so autoverstärker... die ziehen nur Kräftig strom, man braucht dicke kabel, dicken trafo, einen rießen puffen, und meiner meinung nach ist der Klang, von den Endstufen mit Höherer Spannung eh besser!!!! Ich hab immer das gefühl, das bis ein Bass mit 12V erzeugt wird, dauert länger, wie wenn man mit höherer Spannung arbeitet... also klangmäsßig bin ich nicht überzeugt... und dann diese übertriebenen daten.... 1500W : 12V sind 125A und sicherungen haben nur 2 x 30A und von diesen 60A gehen noch haufen Strom verloren (Verlustleistung) Und was dann noch übrig bleibt, das ist Sinus... also was hintenraus kommt... Für eine sache sind die dinger gut: Wenn man so bisschen zertreute bässe will... ihr könnt sagen was ihr wollt, aber bis das ding bei einem Bass die Amperzahl bekommt, was se braucht... das noch umwandelt in ne höhere spannung und was weiß ich, das hängt einfach hinterher... (Für sensible Ohren) ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |