Gefunden für 125a cee anschluss - Zum Elektronik Forum





1 - Steckdosenverteiler Bauen -- Steckdosenverteiler Bauen




Ersatzteile bestellen
  Ich persönlich mag die Vollgummigehäuse nicht - mir gefällt das Material von den mechanischen eigenschaften her nicht, außerdem sieht es optisch IMO nicht sonderlich ästhetisch aus.

Wenn ich sowas machen sollte, würde ich entweder Edelstahlgehäuse oder GFK nehmen. Da Edelstahl ohne Spezialwerkzeug und spezielle Maschinen so gut wie nicht zu bearbeiten ist, fällt meine Wahl auf GFK entsprechender Stärke und Ausführung. Als Eingang würde ich einen 63A oder 125A CEE-Stecker mit nachgeschaltetem 4-poligen moeller Leistungsschalter und folgend NH-Element/-Trenner (damit man auch bei 63A Anschluss z.B. auf 40A runtersichern kann). Trenner oder Sockel legen die 3 Außenleiter auf verzinnte Sammelschienen, von da gehts mit Neozedreitern D02 (Abgänge von 2 bis 35A) bzw. NH-Trennern (40-125A), also auch weiterverbindung zu anderen Verteilern möglich) oder Adapterplatten für einzelne Hochleistungsautomaten (z.B. moeller AZ), Motorschutzschalter (Moeller PKZ 2) oder andere Geräte (SLS, ... etc.) weiter.

Abgänge unter 32A sind mit LS ausgeführt, die Vorsicherungen dafür könnten z.B. auch 2-4 Neozedreiter oder 1-2 NH-Trenner sein.

Man könnte den Verteiler auch mit zwei Eingängen ausstatten um auf ein anderes Netz umschalten zu können, falls erforderlich.

Die ...
2 - Leitermindestquerschnitt für 250A -- Leitermindestquerschnitt für 250A
Habt's Ihr alle einen Rausch?

renoir hat gesagt:

Zitat : zum Anschluss mehrerer Küchencontainer, die unter Vollast zu Spitzenzeiten jeweils bis zu 63A (mit Zangenamperemeter gemessen) bei 400V ziehen. Ein Küchencontainer wird an eine 63A CEE Steckdose im besagten Verteiler angeschlossen

Demnach handelt es sich nicht um 250A Wechselstrom, sondern um 250A Drehstrom!

Und eine Leitung (oder ein Kabel) ist immer nach 3 Kriterien auszuwählen:

1. Hinsichtlich mechanischer Festigkeit
2. Hinsichtlich Erwärmung
3. Hinsichtlich Spannungsabfall

Wozu gibt's denn bitteschön, Normen!

Ein 35mm2 ist demnach für höchstens etwa 125A zugelassen, und das ist der zulässige Dauerstrom. Abgesich...








3 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Hallo Forum,

für einen Bekannten möchte ich eine Frage hinsichtlich einer Elektroinstallation stellen:

Unzwar möchte der Bekannte seine Garage mit Strom versorgen. In der Garage soll eine kleine Werkstatt untergebracht werden, die er sich mit seinem Schwiegervater teilt (wohnt im selben Haus). Die Stromkosten sollen jedoch geteilt/auf die jeweiligen Zähler aufgeteilt werden.

Als preiswerteste Lösung kam uns in den Sinn, zwei "fette" CEE-Dosen (63A oder 125A) setzen zu lassen und die Unterverteilung der Werkstatt über eine flexibele Leitung mit CEE-Stecker anzusteuern. Je nach gewünschtem Zählen in der einen oder in der anderen Steckdose...

Ist das so erlaubt oder darf keine flexibile Verbindung zw. zwei Festinstallationen existieren?

Da es sich um stromintensive Maschinen handeln wird (CNC, Kreissäge etc) ist auf jeden Fall eine Trennung der Kosten gewünscht.


Ich bedanke mich vorab schon einmal!

Grüße! ...
4 - Drehstrom-Norm -- Drehstrom-Norm
Moin,

125A deshalb damit bei der 250A-Variante (bei 125A ist nämlich noch lange nicht Schluss nur wissen das nur ganz wenige Elektrofachkräfte) die Reihenfolge wieder stimmt

Nein, ernsthaft: Keine Ahnung warum das so ist. Ich könnte mir allerdings gut vorstellen dass die entsprechenden Steckverbinder in den Nennströmen an die Normwerte der Sicherungen angepasst wurden da es die ja bereits vor den CEE-Steckvorrichtungen gab.


Gruß Tobi ...
5 - vernünftige Ersatzeinspeisung -- vernünftige Ersatzeinspeisung
Hallo Tobi,

danke für die ausführliche Antwort, an dich habe ich auch eigentlich gedacht, da du ja mit größeren Aggregaten arbeitest.

Zum technischen Verständnis: gibt es denn nach oben, sprich deine Aggregate mit 200 kVA, große Unterschiede was den Aufbau betrifft, abgesehen vom verwendeten Material?

Erdungsanlage: weshalb habt ihr da 9 St. drauf? Ist das quasi ein Paralleltiefenerder?

Wann setzt ihr eigentlich Erder? Bei einer Sportveranstaltung hatte das THW die Anlage aufgebaut, aber ob die nun einen Erder gesetzt haben kann ich nicht sagen, ich bin mal davon ausgegangen.

Ich habe mal auf einer Herstellerseite geschaut, dort ist für die Notstromeinspeisung ein CEE 5-pol. 125A angegeben. Dann muss aber trotzdem ein Erder gesetzt und am Generator angeschlossen werden?
Ohne Erder kein RCD - sehe ich das richtig?

@ TF_tronikfan
interessanter Hinweis, ich werde mich mal einlesen. Allerdings ist an eine Noteinspeisung gedacht. Alternativ ein Inselbetrieb für ein hiesiges Festival.

PS: dass so ein Gerät nicht preisgünstig ist, ist bekannt. Aber zuerst wollen wir ausloten ob wir es technisch beherrschen können.
...
6 - Wie hoch darf man ein 200 KVa Stromaggregat belasten? -- Wie hoch darf man ein 200 KVa Stromaggregat belasten?
Mir bekannte 60kVA Moppels haben 125A CEE-Dosen...

Ansonsten hilft dir auch ein Taschenrechner und die bekannten Formeln weiter... ...
7 - Adapter für 'Normalstrom' an Starkstromstecker (Schweißgerät) -- Adapter für 'Normalstrom' an Starkstromstecker (Schweißgerät)
hallo,
danke für eure antworten

ja, ich will das ja nicht selber machen, sondern sofern es funktioniert, dem elektriker geben, keine sorge.
und ja, da ist ein umschalter am schweißgerät, da ich aber keinen starkstromanschluss im haus habe, bringt mir der allein gar nix.

fotos kann ich grad keine machen, weil die akkus noch laden, ich kann euch aber ein paar daten sagen, vom schweißgerät selbst und von den starkstromsteckern :

Schweißgerät
bei 230V 40 - 125A
leerlauf min 40, max 44 A?
cos phi 0,7
schutzart ip 21
isolierklasse F


Stecker vom schweißgerät (Typ 203)
16-6h 200/346~ / 240/415~
3P + N + Erdung

gegenstück (Typ 5)
6-16h
220/380~


vielleicht könnt ihr damit auch was anfangen.
da eure antworten aber nicht gerade vielversprechend klingen, ich hab im netz gesucht und folgenden adapter gefunden :
http://www.agrimarkt.info/shop_deta.....+240V

könnte ich den denn ohne weiteres hernehmen oder gäbs da auch probleme ?

MfG Korbi

...
8 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das???

Zitat : wenn man da plötzlich ein Gerät mit einer Stromaufnahme von über 16A (was ja naheliegt, wenn es einen 32A- oder gar 64A-Stecker hat) anschließt....Da liegt dein erster Fehler. Kaum ein Gerät braucht 16 A, 32 A oder 63 A, auch wenn es so einen Stecker hat.
Schau doch mal bei dir im Haushalt, welches Gerät alles einen 16A-Schukostecker haben und wirklich 16 A ziehen.

Ich glaub ich bau spasseshalber mal eine LED mit einem (Drehstrom-)Trafo in einen 63 oder 125A-CEE-Stecker ein.

Und wenn halt zuviel dran gehängt wird, dann löst (hoffentlich) die Sicherung (bei 1,x * Nennstrom) aus und schützt die Leitung, wie auch der "neuere" Name Leitungsschutzschalter aussagt.

Nur andersrum, also drößer auf kleiner ist verboten, da der Leitungsschutz nicht mehr gegeben ist.

[ Diese Nachrich...
9 - Wer darf CEE stecken? -- Wer darf CEE stecken?
Hallo zusammen!
Ich habe da auch ein ähnliches Problem. Ich habe einen Baustromverteiler der für 125A CEE Anschluß ausgelegt ist. Ich hatte auch mehrfach gelesen daß der "Normalbürger" nur bis einschließlich 63A stecken darf. Deshalb wollte ich schon einen CEE 63A Stecker montieren. Da 125A CEE sowieso wohl fast nirgends "üblich" sind, machts - denke ich - trotzdem Sinn.
Viele Grüße,
Ralph


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralph am 21 Jun 2008 11:57 ]...
10 - Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität? -- Welche Sicherung vor 63A CEE Steckdose / Selektivität?

Zitat :
Obwohl ich mir kaum vorstellen kann, dass ein Kran eine 64A CEE Steckdose braucht. Da dürfte ja auf fast keiner Baustelle ein Kran stehen.



64A gibbet net, das Dösle das du meinst hat einen Nennstrom von 63A. Ist aber nichts ungewöhnliches, die sind hier eigentlich in jedem BSV drin. Die Aufnahmeleistung von auf dem Bau üblichen Turmdrehkränen ist von Kran zu Kran verschieden, der eine begnügt sich mit 16A, der nächste braucht dann tatsächlich die 63A. Ich hab sogar schon Kräne gesehen und gefahren, die 125A brauchten (das sind dann aber wirklich schon große Kaliber, die mehr als nur ein paar Tonnen heben können).


Gruß Tobi ...
11 - Theater - E-Verteilung neu planen -- Theater - E-Verteilung neu planen
Moin moin!
Nur um es gleich vorwegzunehmen: Dieses Projekt wird zusammen mit einem Meister besprochen, soweit dieser wieder aus dem Urlaub zurück ist.
Mitinstallation u. Abnahme über eine E-Firma! (Muss ja auch, weil:)

Es geht hier um die E-Installation in einem Jugendtheater, zu welcher ich mir ein paar Vorgedanken mache und gerne wüsste, was von denen zu halten ist.

Bisher gibt es eine Einspeisung von "inzwischen" 63A (früher 50A), Selektivität sozusagen keine mehr... Netzform ist TN-C (L1, L2, L3 + PEN).

Die zur Zeit vorhandene Verteilung ist "über"-voll, muss also neu. War damals eigentlich schon zu klein, aber wie das so ist: Sparen, sparen, sparen...


Nun also, was ich mir so grundsätzlich überlegt habe:
1) Aufrüstung von 3x63A auf 3x125A (max. mögl. 3x250A, bei Verlegung einer neuen Leitung aus der Etagen-UV (ist eine riesige alte Lederfabrik (gibt da sogar einen eigenen 20kV-Trafo)...)

2) Einbau von RCDs (bisher gibts nur einen in einer "irrelevanten" UV)
gruppiert nach "Werk- und Nebenräume (Backstage)", "Saal" (also alles im Publikumsverkehr), "Foyer und WCs". Würdet ihr weiter unterteilen?

3) Statt 3x 3x2,5mm NYM ein neues 5x6mm NYM zur ...
12 - Bauverteiler für Feschtle anschliessen -- Bauverteiler für Feschtle anschliessen
OT:

Na, es soll ja Firmen geben, die sich auf derartige Festlchkeiten spezialisiert haben und dennoch ein TN-C Netz hinter einem Fehlerstromschutzschalter erichten...
Und dann noch wundern, wenn der Fehlerstromschutzschalter nicht hält... aber wir haben doch alles durchgemessen...

Das sind die gleichen Unternehmen, die ein 200m langes H07RN-F 4x70mm² mit 315A vorsichern - das hält, gar kein Problem...
Alleine der Gastrobereich ist mit 2xCEE 125A versorgt, erste Probemessungen ergaben einen Strom von ca. 180A (bei Teillastbetrieb), dazu kommt dann noch die komplette Veranstaltungstechnik (noch ein 125A CEE), sowie einige Warmwasserbereiter für die Duschen und daas übliche Kleinzeug...

Aber ich war ja zu teuer mit meiner Lösung... ...
13 - Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert -- Verlängerungskabel prüfen --> Schutzleiterwert

Zitat :
baum-max hat am 27 Nov 2006 14:11 geschrieben :
Was genau meinst du?
Ein CEE Stecker kann ortsveränderlich angeschlossen, es kann also nicht ausgeschlossen werden, dass die Verlängerungsgarnitur an einem anderen Betriebsort verwendet wird.
@baum-max: Folgendes meine ich: Ich habe eine Netzersatzanlage (Stromerzeuger), mit der ich ein Gebäude mit Notstrom versorgen will. Im Normalfall werden die 95mm² Einspeiseleitungen für Festanschluß verwendet.
Wenn ich im Gebäude jedoch nur wenig Leistung brauche, sind diese Leitungen/Kabelschuhe zu dick, in nem NH-00 Trenner bekommt man sowas nicht angeschlossen.
In diesem Fall muß/möchte ich auf die 125A H07RN-F 5G35mm² Leitungen zurück greifen, die ich normal zum Anschluß der Baustromverteiler verwende.
Für diese Leitungen habe ich am Aggreat und zur Verbindung mehrerer Leitungen (wenn 25m nicht ausreichen) CEE-Stecker 5pol. Da die Einspeisestellen jedoch meist TN-C von mir verlangen, habe ich da im...
14 - Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ... -- Bei Ebay gibt´s was Schönes für Fenta ...
Anbei wieder erschreckendes von www.e**y.de.
Solch Adapter sind - glaub ich - gefährlich !



http://cgi.ebay.de/Stromverteiler-ADAPTER-16A-CEE-auf-6-230VSchuko-NEU_W0QQitemZ190042786352QQihZ009QQcategoryZ33090QQrdZ1QQcmdZViewItem


http://cgi.ebay.de/Adapter-Kupplung.....wItem erstens Verboten und zweitens ... mit 1,5 mm2 !

http://cgi.ebay.de/CEE-Adapter-Gumm.....wItem Das könnt ein 125A Stecker sein ?

15 - Nette robuste Stecker aus Metall -- Nette robuste Stecker aus Metall
Hallo zusammen

Situation in der CH:
Die gezeigten Stecker hat es so in der CH nie gegeben. Wohl gab (gibt) es ähnliche Modelle, siehe Bild.

Diese sogenannten Industrie- Steckvorrichtungen durften ab 1998 nicht mehr in Neuanlagen installiert werden (Steckdosen). In bestehenden Anlagen dürfen noch bis Ende 2007 solche installiert werden. Ab 01.01.2008 dürfen diese dann nicht mehr verkauft werden, in bestehenden Anlagen jedoch weiterhin benutzt werden. Es gibt halt dann keinen Ersatz mehr dafür.

Diese Steckvorrichtungen gibt es für 25A/ 40A/ 75A/ 125A. Da die Schutzleiterklemme am nächsten bei der Zugentlastung liegt, ist diese Ader die letzte, welche beim ausreissen des Kabels* aus der Steckvorrichtung unterbricht. Der Schutzfunktion wurde schon bei der Einführung des Systems vor ca. 100 Jahren Rechnung getragen. Zudem bestehen die Stecker und Kupplungen heute aus Kunststoff. Diese Steckvorrichtung trifft man noch sehr häufig an (>90%). Das CEE System hat sich bis jetzt noch nicht richtig durchsetzen können (zu wenig robust?).

* ja es ist so:
In der CH spricht man bei jeder "Mantelleitung" von einem Kabel. Bei uns konnte sich die CENELEC- Variante (H07xxx usw.)nicht durchsetzen. Wer in der CH "Kabel" kaufe...
16 - Schon wieder Adapter auf Ebay -- Schon wieder Adapter auf Ebay

zwar kein Adapter, aber eine tolle Verlängerung: CEE63, 45m, 6mm²

gefährlich wirds auch hier: CEE125 auf CEE63 - uiuiui

Und das Übliche: CEE63 auf CEE32 - 6mm²

MfG; Fenta ...
17 - was fürn kabelquerschnitt bei 400A -- was fürn kabelquerschnitt bei 400A

aus langeweile hab ich mich mal auf der homepage mennekes.de umgeguckt und gesehen, dass es ja auch CEE-Dosen gibt, die über 125A hinausgehen. da gibts 200,250 und 400A, aber was fürn kabel soll man da denn anschließen?

nicht dass ich sowas krankes vorhätte, aber es interessiert mich

mfG

athlon ...
18 - ..neulich bei Ebay... -- ..neulich bei Ebay...
Ähm... Also die 64A-Dosen und auch die 125er sind mir als nicht-Elektriker schon begegnet (nicht daß ich sie benutzt hätte. Irgendwie hantiert man in meiner Branche nicht (mehr) so oft mit Drehstrom )

Ich dachte immer über 125A würde einfach geschraubt - Wozu bittesehr benutzt man nen 400A CEE? Insb. wenn ich mir dabei vor Augen halte daß man damit eine der beiden Gebäude-HVs aus dem Bürogebäude in dem ich arbeite recht problemlos anschließen können dürfte.
Schweißen mit Mittelspannungstrafo direkt aus dem 10KV-Netz?

...
19 - Leitung unter Erde durch 100er Rohr -- Leitung unter Erde durch 100er Rohr
Ob nun erst RCD (aka FI) oder erst der LS ist ziemlich egal, arbeiten ja nach zwei verschiedenen Methoden und kümmern sich nicht um die Position des anderen teils.

Allerdings nimtm meist - vom zähler ausgesehen - 'n FI und dahinter dann mehrere LS für verschiedene stromkreise.
hat ganz einfach den vorteil, Geld und platz zu sparen, wenn man nur einen (entsprechend stark belastbaren) FI für die kreise nimmt anstatt hinter jedem LS 'n extra FI zusetzen.

zu beachten wäre noch, mit wieviel der FI vorgesichert werden muss (üblicherweise 40...125A, ist [klein] aufgedruckt) und wieviel strom er auf dauer verträgt. Ist ebenfalls [meist etwas größer] aufgedruckt und der Strom-wert, von dem man normalerweise spricht. also gängiger weise 16/25/40/63A.
Dabei kann der Vorsicherungswert weitaus größer sein als der zulässige Nennstrom. in dem Fall kan nhalt der FI direkt an die Hauptsicherung angeshclossenw erden und man muss halt aufpasse, dass die dahinter hängenden LS in der summe nicht den nennstrom überschreiten ( Frage an die experten: darf hier eigentlich über gleichzeitigkeitsfaktor der nennstrom überschritten werden??).
Könnte also auch sein, dass deine UV mit 80A vorgesichert ist, aber nur ein kleiner 16A-FI für's bad genommen wurde, der vllt. nur mit 40A...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 125a Cee Anschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: 125a Cee Anschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473242   Heute : 42    Gestern : 5128    Online : 738        3.8.2026    0:11
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0538969039917