Ist das die ominöse 12-Stellige Wählscheibe vom Vermittlungsamt?
Genau die,meinte ich !
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
BID = 926572
extensor
Gesprächig
Beiträge: 169
Japp!
BID = 926900
Rial
Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Wer hat nu gewonnen ???
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
BID = 926903
extensor
Gesprächig
Beiträge: 169
falls die anderen nur furchtbar gern halfen und keiner etwas dagegen hat, war es hinreichend richtig von Sauwetter in seiner Frage geraten/benannt:
Zitat :
Ist das die ominöse 12-Stellige Wählscheibe vom Vermittlungsamt?
BID = 933953
UdoausLu
Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
Da es hier schon lange nichts mehr Neues gibt mal was Einfaches von mir.
Robuste Technik, Baujahr <1960
Vermutlich viel zu einfach für euch - aber mal sehen.
BID = 933957
nabruxas
Monitorspezialist
Beiträge: 9269 Wohnort: Alpenrepublik
Ein Shunt?
_________________
0815 - Mit der Lizenz zum Löten!
BID = 933959
UdoausLu
Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
Nö
BID = 933960
rasender roland
Schreibmaschine
Beiträge: 1735 Wohnort: Liessow b SN
Relais
_________________
mfg
Rasender Roland
BID = 933968
Beobachter
Gelegenheitsposter
Beiträge: 54 Wohnort: 83317 Teisendorf
Ein Gewitter-Fi ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beobachter am 6 Aug 2014 12:58 ]
BID = 933986
TF_tronikfan
Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Kurzschlussschalter Mittelspannung 10/20KV
BID = 933991
winnman
Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
Das ist ein Schütz (großes Relais )
Links die Betätigungsspule, rechts die Kontakte.
Der hier gezeigte Verwendungszweck schaut interessant aus.
Dient auf alle Fälle zum Kurzschließen.
Könnte der Sternpunkt eines Trafos oder Generators sein.
Dürfte auf alle Fälle für AC sein (3 Phasen)
Dient nicht zur Lastschaltung (öffnen) da keinerlei Löschkammern vorhanden sind.
BID = 933999
UdoausLu
Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
Kurzschlußschalter ist schon mal sehr gut.
Aber für was?
BID = 934001
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Sternschütz großer Motor auf jeden Fall ist da nur Niederspannung im Spiel. Gegen Erdungsschalter spricht das fehlen des PE !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 934031
TF_tronikfan
Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
Niederspannung ist natürlich richtig.
Dalandermotor-Kurzschlussbrücke?
BID = 934116
UdoausLu
Gelegenheitsposter
Beiträge: 59 Wohnort: 67063 Ludwigshafen
Nein, Niederspannung ist so nicht richtig.
Wir bewegen uns schon in der Mittelspannungsebene.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!