Durch das Gwzeigte kommt das Gas rein.
Parallel dazu gibt es die Zuführung für die Verbrennungsluft (Ev. den 2. Bestandteil) für die ordentliche Verbrennung.
BID = 818380
Otiffany
Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Da fehlt doch eine Dichtung?
Wird damit evtl. Kohlensäure in Wasserflaschen gepresst?
Gruß
Peter
BID = 818385
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Gas: ja
Gasbrenner: nein
Kohlensäure, genauer CO2: ja
Wasserflasche/Getränkeflasche/Lebensmittel: nein
Es fehlt keine Dichtung
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2 Mär 2012 20:05 ]
BID = 818387
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Löschkopf einer CO2 Löschanlage
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 818392
winnman
Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
Niederkühlen eines Werkstücks für doe Witerbearbeitung?
Herstellung von "Kohlesäureschee" für die Kühlung?
BID = 818420
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 2 Mär 2012 20:22 geschrieben :
Löschkopf einer CO2 Löschanlage
Genau!
Anbei noch ein Bild der UV Sonde die den Arbeitsraum überwacht.
Der Luftanschluss hält die Öffnung unter leichtem Überdruck damit die Sonde immer "freie Sicht" hat.
_________________
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 2 Mär 2012 23:10 ]
BID = 818421
der mit den kurzen Armen
Urgestein
Beiträge: 17434
Ich habe kein Bild Otiffany hatte den richtigen Riecher und bestimmt ein gutes Bild zum rätseln.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
BID = 818468
GeorgS
Inventar
Beiträge: 6450
Zitat :
Anbei noch ein Bild der UV Sonde die den Arbeitsraum überwacht.
Was bedeutet UV-Sonde? Ist das Teil eines
Rauchgasmelders? Gehört dazu noch was?
Gruß
Georg
_________________
Dimmen ist für die Dummen
BID = 818485
Otiffany
Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Na gut, dann ratet mal schön.
Vermutlich zu leicht
Gruß
Peter
BID = 818493
perl
Ehrenmitglied
Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
Alter Telefonstecker
Offtopic :
Zitat :
Was bedeutet UV-Sonde
Flammwächter.
Früher Fotozellen mit (Ni?)-Kathode.
BID = 818505
Otiffany
Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Nein, kein Telefonstecker.
Gruß
Peter
BID = 818523
Elektro Freak
Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
Bananenstecker ?
_________________
BID = 818528
Otiffany
Urgestein
Beiträge: 13763 Wohnort: 37081 Göttingen
Kein Bananenstecker.
BID = 818532
joe
Schreibmaschine
Beiträge: 1746 Wohnort: Ba-Wü
Verbindungsstück für ein flüssiges oder gasförmiges Medium?
Steckverbindung für Hochfrequenzsignale
Zitat :
Was bedeutet UV-Sonde? Ist das Teil eines
Rauchgasmelders?
Offtopic :
Die automatsche Löschanlage ist in einer spanabhebenden Maschine montiert. Im Falle eines Werkzeugbruchs kann es zur Entzündung des Schmiermittels kommen. Deshalb ist im Arbeitsraum eine UV Sonde und ein Temperatursensor montiert. Die UV Sonde funktioniert wie die Flammenüberwachung an großen Gasbrennern/Gasheizungen. Kommt es zum Brand in der Maschine wird über ein Magnetventil mit CO2 gelöscht. Die UV Sonde erkennt die Flammen meistens schneller als der Temperatursensor. Dennoch kann aus Sicherheitsgründen auf den Temperatursensor nicht verzichtet werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 3 Mär 2012 17:10 ]
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!