1 - Elektromotor 220 V mit Anlauf und Betriebskondensator anschliessen, Frage zum Klemmbrett -- Elektromotor 220 V mit Anlauf und Betriebskondensator anschliessen, Frage zum Klemmbrett




Ersatzteile bestellen
  Hallo beisammen,

Ich habe für einen selbstgebauten Bandschleifer folgenden Motor:

1,1kW Elektromotor 230V, 2810U/min, B3, 00388

Der Anschluss am Klemmbrett sieht so aus:

[/img]



Wo schliesse ich meine Phase und N Leiter an?

Kann ich auch die Drehrichtung ändern?

Vielen Dank!

erik ...
2 - Poolpumpe brummt nur -- Poolpumpe brummt nur

Zitat : Der Anschluss ist, wie bereits in meinem ersten Post erwähnt, 230V. Also eine Phase, ein Nullleiter, eine Erdung.
Im (Am) Motor gibt es ein Klemmbrett. Da der Motor mit 230V oder 400V laufen kann ist der Interne Anschluss ausschlaggebend. Deshalb wird auch immer wieder nach diesem Foto gefragt. Da ist dann zu ersehen ob der richtig angeschlossen ist. ...








3 - Rollenbahn auf 230V Betreiben -- Rollenbahn auf 230V Betreiben

Zitat :
Rafikus hat am 18 Jul 2018 14:14 geschrieben :
Gerade eben, auf die Schnelle geschaut:





Moin mal wieder

Der markierte Parameter ist doch fast wurscht!
Viel wichtiger ist hier das korrekte Einstellen der Parameter 72 und 73 passend zum Motor.
Die Bemessungsspannung ist normalerweise die die am Klemmbrett angelegt wird. Und da sagt das Typenschild 230V bei 50Hz. ...
4 - 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?) -- 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?)

Zitat : Ich bezweifle das.

Vermutlich ist das ein Drehstrommotor, den man wahlweise mit 230V im Dreieck oder 400V im Stern betreiben kann, indem man am Klemmenbrett die entsprechenden Verbindungen herstellt.

Falls der Motor aber fest für 400V verdrahtet ist, wirst du beim Betrieb mit 230V einphasig und Steinmetzschaltung nicht viel Freude damit haben.

Frag mal beim Hersteller wegen einer Betriebsanleitung und evtl. Umschaltmöglichkeit an!


P.S.:
Die Angabe "Nennstromaufnahme: 2,1/1,5A" im Angebot deutet stark auf solch eine Umschaltmöglichkeit hin, - aber Drehstrom sollte es schon sein.

Hmh, wenn ich Dich richtig verstehe, könnte die Maschine ggf. auch über das 230V-Netz betrieben werden, wenn man die Verkabelung am Klemmbrett ändert - dadurch wäre dann der Kondensator hinfällig, korrekt???

Ich werde jetzt einfach mal Bizerba anschreiben, ob das möglich ist.

Wäre ja cool, wenn's so einfach wäre...
5 - Auslegung Steinmetzschaltung, Anlaufzeit -- Auslegung Steinmetzschaltung, Anlaufzeit
Hallo,

ich möchte einen 0,75kW St/Dr 400/230V (1,8/3,1A) Drehstrommotor an 230V 1~ betreiben.

Habe das Klemmbrett auf Dreieck gestellt und einen 60u Kondensator verwendet.
Der Motor benötigt für den Anlauf ca. 10 Sekunden, in denen er 12A aufnimmt. Dann fällt der Strom auf 3A.

Für meine Anwendung stört die Anlaufzeit nicht, aber kann die Wicklung dadurch schon Schaden nehmen?
Die Isolierstoffklasse ist F (155°C). ...
6 - Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG -- Auswirkung 230V Wechselstrom an 3-phasiges MIG/MAG
Hallo zusammen,

diverse MIG/MAG-Geräte sind 3-phasig ausgelegt. Diese gibt es auch mit Klemmbrett für Umsetzung für 230V/400V, aber beides 3-phasig (z.B. Miller Migmatic 250/250, Helvi Maximig 288 etc..)

Wie würde sich ein solches Schweißgerät bei Anschluß an 230V Wechselstrom verhalten, also quasi 3x L1, einzeln abgesichert. Würde das Gerät direkt durchbrennen, bzw. bei höherer Belastung den "langsamen Hitzetot" sterben?

Phasenverschiebung, wie bei Motoren, dürfte hier wohl nur thermisch eine Rolle spielen, da 3 mal die gleiche Welle zeitgleich oben anliegt?
Die ED (Einschaltdauer in %) dürfte dann wohl deutlich sinken.
Für den 3-phasigen Betrieb wird wohl für 230V/400V zwischen Stern-bzw. Dreieck umgeklemmt. Wie würde man dann bei 230V Wechselstrom anklemmen, Dreieck?, ist ja kein Motor.

Hintergrund der Frage ist, derzeit gibt es bei uns, bis auf das Notstromaggregat, nur 230V Wechselstrom über einen eigenen 25kVA Transformator. Die Einschränkung der max. Belastung durch Schweißgeräte durch den Energieversorger/Schieflast, wie teilw. in Europa, würde entfallen, da wir die 25kVA sowieso belasten dürfen.
Die Auswahl an Schweißgeräten, meist Chinateile, ist hier begrenzt. Deshalb dieser (abwegige?) Gedankengang, um bei U...
7 - spannungsteiler / potentialfrei -- spannungsteiler / potentialfrei
Hi! Ich habe jetzt mal mein Klemmbrett am Motor gezeichnet!
Ich hoffe ich habe vestanden wie du das meintest! Wenn nicht, darf ich dich um eine kleine Skizze bitten ?

Also messe ich, wenn ich das so verschalte die 230V effektivwert.. bzw die 325V peak?!

Danke ersteinmal für die Antworten bisher!
sry für meine Dummheit... aber: "wer nicht fragt bleibt dumm"

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektrotyp am  3 Jul 2013 22:28 ]...
8 - Umpolen eines 1 Phasen Wechselstrommotors -- Umpolen eines 1 Phasen Wechselstrommotors
Hallo,

ich habe mir für meine kleine Drehmaschine einen 1 Phasenwechselstrommotor mit U=230V, I=3,45A, U=1460 Umin´1, 0,55KW gekauft.(Betriebs- und Anlaufkondensator).

Der elektrische Anschluss und dessen Drehrichtungsumkehr ist mir bekannt.

Alerdings bereitet mir die Umpolung mittels eines 3 Poligen Wendeschalters etwas probleme.

Ich habe hier 2 Anschlussbelegungen im Netz gefunden,mit Namen"einphrehr" und "einphasenwendung"

Die Anschlussbelegung von dem Schaubild Einphasendrehrichtungsumkehr (Klemmbrett für beide Drehrichtungen) habe ich mit der dem Schaubild Einphasenwendeschalter mit Mitte 0 Stellung verglichen.

Die Belegung und der Sinn dieser Schaltung leuchtet mir ein.

Aber bei meinem Schaubild: Klemmbrett / Umpolung.jpg habe ich ein problem, da die Brücken auf dem Klemmbrett anders angeordnet sind.

Wie muss die Zeichnung für meine Klemmbrettbelegung an dem Glöckner- Möller Wendeschalter geändert werden.

Weiterhin ist der eine Kondensator Z1 und V1 wohl der Anlaufkondensator und der zwischen Z1 und V2 der Betriebskondensator.(in Reihe)

Normalerweise, müsste doch der Anlaufkondensator nach dem Anlauf mittels Thermo - oder Fliehkraftschalter abgeschaltet werden, abe...
9 - Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht -- Hilfe bei 100 Volt "verlust" gebraucht
Jedenfalls sind die Isolierband-Schmierereien höchst verdächtig und überflüssig. Dadurch wird nur eine Sichtkontrolle und Messung vereitelt.
Bestimmt wohnt die Dschinn ein einer oder mehrerer dieser Murksereien.

Wenn am Klemmbrett niemand mit seinen Wurstfingern an spannungsführende Teile kommen soll, dann gehört da eben eine Abdeckplatte draufgeschraubt -gerne auch durchsichtig-.
Und der Murks in der Abzweigdose ist sicher auch vermeidbar.
Notfalls opfert ihre eine Badezimmerfliese und bohrt da ein paar Löcher für dicke Klemmschrauben hinein.

Ich vermute auch wie powersupply, daß der Motor nur einphasig mit zwei Außenleitern läuft.
Da aber nach deinen Messwerten der N ohnehin in der Luft hängt (was sagt die 230V-Prüflampe?), würde der Motor beim Fehlen eines Außenleiters gar nicht anlaufen.
Dann bleibt als Fehlerquelle eigentlich nur noch ein Defekt am Stern-Dreieckschütz, der bewirkt, daß der Motor zunächst korrekt anläuft und dann auf "zwei Beinen" weiterläuft.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 14 Nov 2012 14:31 ]...
10 - Motor läuft nicht -- Mafell Erika 85 L
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Erika 85 L
Chassis : X
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Fachleute.

Ich habe eine Erika 85 L Unterflur - Zugsäge mit Wechselstrom-kondensatormotor.

Daten vom Motor.
230V
50Hz
P1 2,2 Kw
P2 1,6 Kw
10 A
2820 U/min
Kondensator 30 µf
S6 - 40%

Der Motor dreht nicht mehr sondern brummt und knattert sehr laut.

Ich habe die Wicklungen durchgemessen.

Hauptwicklung 3,2 Ohm
Hilfswicklung 7,0 Ohm

Mit dem Multimeter ist auch kein Wicklungsschluß oder Körperschluß messbar.

Der Kondensator ist auch in Ordnung, habe auch einen zweiten ausprobiert.
Ich habe den Motor direkt am Klemmbrett angeschlossen.

Während dieser Brummphase läßt sich der Motor auch nicht von Hand weiterdrehen.

Der Rotor sieht auch o.k aus.

Von den Messdaten her müsste alles O.K. sein?

Was meint ihr, wo liegt der Fehler.

Gruß
eifeluntier ...
11 - Brauche dringend Hilfe bei Motoranschluss -- Brauche dringend Hilfe bei Motoranschluss
Hallo zusammen!


Ich hab folgendes Problem:

Ich habe einen Kompressor gebraucht gekauft, der Verkäufer meinte es seien nur die Kondensatoren defekt, man müsse sie nur austauschen dann ginge er wieder.

Es handelt sich um einen 150µF und um einen 25µF Kondensator.

Ich habe die Kondensatoren mal ausgebaut und kurz an 230V gehalten, dann die beiden Drähte zusammengeführt und es hat ziemlich gefunkt.. das heisst ja das die noch gut sind oder?

Wenn ich den Kompressor so wie ich ihn bekommen haben angeschlossen habe, flog sofort die Sicherung...


Nun verwirrt mich der Komplette Anschluss des Motors! Ich habe entsprechende Bilder beigefügt. Eigentlich handelt es sich laut Aufschrift um einen Ein-Phasenmotor, das Klemmbrett ist aber das eines 3-Phasenmotors, ich habe mal gehört man kann einen 3-Phasenmotor mittels Steinmetzschaltung auch an ein 1-Phasennetz anschließen. Man müsste dann aber ebenfalls einen Betriebs und Anlaufkondensator dazuschalten, wobei der Anlaufkondensator mittels Fliehkraftschalter abgetrennt werden müsste oder so..?!

Könnt ihr mir bitte helfen, und mir sagen wie ich den Motor richtig anschließen muss?

Seht euch einfach die Bilder an.

12 - Steinmetzschaltung für Profibastler -- Steinmetzschaltung für Profibastler
So hab mir noch mal Gedanken gemacht. Den das Thema lässt mir keine Ruhe.
Anbei eine Skizze - sagt mir Bitte ob ich das richtig verstanden habe.

1.1
Um einen Drehstrommotor mit Wechselstrom(?)/Lichtstrom(?) 230V/50Hz betreiben zu wollen, muss ich das Klemmbrett am Motor erstmal auf Dreieck schalten. Richtig?

1.1.1
Da heißt ich muss U1 mit W2, V1 - U2 und W1 mit V2 mittels 3 Brücken verbinden. Richtig?

1.2.
Dann Schliesse ich erstmal den (natürlich ausgesteckten) Stecker wie folgt an.

1.2.1
L1 an U1 und N an V1. Richtig?

1.2.2
Das PE Kabel vom Stecker kommt an die Erdung am Motor. Der sollte ja so was irgendwo haben. Richtig?

2.1
Ich kaufe mir einen Betriebskondensator und zwar so einen.
Betriebskondensator
Richtig?

2.1.1
Der Kondensator hat 2 Anschlüsse. Die Polung spielt keine Rolle.
Deswegen schliesse ich eines der beiden Kabel vom Kondensator an V2 an.
Da V2 mit W1 verbunden ist spielt es keine Rolle ob ich das Kabel an V2 oder W1 anschliesse.
Richtig oder Falsch?

2.1.2
13 - Fi löst aus, -- Backofen Gaggenau EB375-110
Widerspruch - und das gleich mehrfach:

Ein "Null" (=PEN) darf an so einem Ofen sowieso NIE sein!
Höchstens ein Neutral(leiter) (=N).
Es ist stattdessen IMMER ein echter (reiner) Schutzleiter PE (erforderlich). Wie auch auf dem Bild zu sehen.
Also nix mit "Null".
(Und erzähle mir jetzt bitte nicht wieder, daß Du ja eigentlich etwas anderes gemeint hast als Du schriebst! )

Aber ob hier 1,2 und 3 automatisch L1, L2 und L3 bedeuten, hab ich so meine Zweifel!
Ich kenne derartige Öfen (Pizzaöfen italienischer Fabrikate), die sehr wohl z.B. mit L1, L2 und N (natürlich dann noch PE) arbeiten.
Also 230V-Heizelemente besitzen, die auch mit 230V angesteuert werden. Eben der üblichen Strangspannung zwischen L und N.

Die besitzen dann auch eine vieradrige Anschlußleitung.
Wenn dann jemand unbedacht dort einen fünfpoligen CEE-Stecker falsch installiert (also blau - wie bei Bauerndrehstrom üblich und bei einem Motor ja richtig wäre - auf L3 legt, statt auf N), passiert genau das.

Und aufgrund der internen Leitungen am Klemmbrett könnte es gut sein, daß auch dieses Gerät so aufgebaut ist...
Man beachte auf de...
14 - Backofen AEG Competence 5020B-M -- Backofen AEG Competence 5020B-M

Zitat :
reineke hat am  8 Jan 2009 20:06 geschrieben :
Hallo

Ich habe die Anschlußfahnen der Heizstäbe gegen die Klemme N am
Ansclußklemmbrett gemessen. An allen Anschlußfahnen liegen 230V
an. An der Beleuchtung des Backofens liegt 230V an der Neutralleiter
fehlt ( gemessen gegen Klemmbrett ).
Ich habe die Übertemperatursicherung durchgemessen, kein Durchgang.
Dann habe ich die Sicherung gebrückt,eingeschaltet, trotzdem keine Funktion mit Aussnahme des Lüftermotors der läuft jetzt ständig ohne das
der Backofen eingeschaltet ist. ( Sicherheitsschaltung ? Sicherung=Schließer, läuft der Motor bis zur Abkühlung ? )

Backofen ist seperat aufgestellt. Anschluß an 230V.
Polung L1/N ist korrekt.

Hoffnungsvolle Grüße
reineke


[ Diese...
15 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen?
Hallo,

ich möchte einen Motor für eine Kornschnecke wechseln und weiss nicht wie ich diesen anschliessen soll. Auf dem Typenschild steht 230V/400V Dreick/Stern . Wann muss ich einen Motor an Stern und wann einen an Dreieck anschliessen? Versorgungsspg ist 400V. Ist es egal, ob ich 32A oder 64A habe, obwohl der Motor nicht soviel braucht? Ist die Sternschaltung nicht 1/3 Leistung von der Dreieckschaltung?

Vielen dank schonmal im vorraus!!!



Motor: 1,1kW das klemmbrett ist ganz normal mit u,v,w ud u2,v2,w2 wie man dreieck und stern schaltet weiss ich!!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: timotei am 18 Jun 2008 13:59 ]...
16 - Motor Elektro Seilaufzug -- Motor Elektro Seilaufzug
Hallo Elektronik Freaks.

Ich habe ein Problem mit einem Elektro Seilaufzug.

Durch einen Unfall ist der Anschlusskasten zerbrochen. Das Klemmbrett ist total zerstört. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die Handsteuerung (Auf und Ab-Taster) bzw. der Motor angeschlossen werden muss.

Es handelt sich um einen 230V Motor mit eingebauter Bremse.

Es sind 4 Drähte aus dem Motor herausgeführt.

Kann mir jemand Helfen.
...
17 - Richtungsänderung bei (Steinmetz?-)Motoren -- Richtungsänderung bei (Steinmetz?-)Motoren
Hallo

Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Motor, der von seinem Besitzer vor seinem Umzug abgeklemmt wurde. Leider hat sich der Besitzer nicht notiert, oder besser gesagt schlecht notiert, wie der Motor angeklemmt war. Nun stehen wir vor dem Problem, den Motor wieder anzuklemmen. Folgende Randbedingungen:
Der Motor wird an 230V betrieben, am Klemmbrett konnte ich U1-V1-W1 und V2-U2-W2 ablesen. Es sind keine Brücken eingelegt. Zwischen U2 und W2 ist ein Kondensator geklemmt. Für mich als Motor-Laien sieht diese Konstellation erstmal nach Steinmetz aus. Bevor mein Bekannter den Motor zerlegt hat, konnte man den Motor mittels eines Umschalters in zwei Drehrichtungen betreiben. Hier beginnt für mich das Problem: Wie muss ich den Motor anklemmen, um ihn wieder in beide Richtungen betreiben zu können? Im Klemmkasten lag noch ein Zettel (scheinbar noch vom Hersteller des Gerätes): Wenn ich die Skizze darauf richtig gedeutet habe, muss ich für die eine Drehrichtung die Phase an V2 und W1 anklemmen, für die entgegengesetzte Richtung an V1 und W1. Das würde sich soweit auch mit den "Aufzeichnungen" meines Bekannten decken, da er von diesen drei Anschlüssen (V1, W1 und V2) drei Kabel abgeklemmt hat. Auf diesem Zettel im Klemmkasten war aber keine Aussage zum An...
18 - Verschaltung Drehstrommotor -- Verschaltung Drehstrommotor
Hallo

Wie gesagt, die fertige Elektrik von einem Fachmann abnehmen lassen!

Ein Drehstrommotor mit einem solchem Klemmbrett hat 2 Anschlussmöglichkeiten:

a. Stern
b. Dreieck


Bei der Sternschaltung werden die 3 Wicklungsenden verbunden (Brücken quer eingebaut) und die 3 Wicklungsanfänge mit den 3 Außenleitern verbunden.
Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 230V

Bei der Dreieckschaltung wird Ein Wicklungsanfang an ein Wicklungsende gelegt (reihum 3 mal). (3 Brücken Senkrecht)
Über einer Wicklung liegen bei dieser Schaltung 400V

Zur Warnung:
1. Ohne Kenntnis des Motors ist nicht klar, ob der Motor überhaupt 400V über einer Wicklung vertägt! (Ob die Dreieckschaltung zulässig ist)
2. Die Dreieckschaltung hat 3 mal Mehr Moment als die Sternschaltung (Mechanische Festigkeit der Maschine)!
3. Bei einer Dreieckschaltung sind die Anlaufströme größer als im Stern!

Aus diesen Gründen würde ich die Maschine nur im Stern betreiben.

Die Drehrichtung ergibt sich aus der Phasenfolge. Dreht Die maschine in die falsche Richtung sind 2 Außenleiter zu tauschen.

Gruß Topf_Gun

Edit:

Ein Drehstromasynchronmotor (DSAM) hat eine Drehzal, die...
19 - Alter Motor 220V/380V anschliesen..... -- Alter Motor 220V/380V anschliesen.....

Zitat :
Raphael hat am  6 Nov 2004 21:36 geschrieben :
Hi,
ich habe einen alten Motor(220/380V, 0,5PS) besorgt.
Da ich mit 1phasiger Netzspannugn zwar schon einige Erfahrung habe..mich mit Drehstrom jedoch gar nciht auskenne muss ich euch konsultieren.
Uii...
Zitat :
Also aus dem kleinen Plastikgehäuse,welches sich ander Seite des Motors befindet führt ein 5 pol. Kabel.
Erdung, blau, braun, 2mal schwarz.
also blau und braun sind ja 1.(?) Phase und Nulleiter.
Nö, i.d.R. ist es der Neutralleiter.
...
20 - 4 kW Motor und 32 A Sicherung -- 4 kW Motor und 32 A Sicherung
Hi,

also habe den Motor jetzt erst bekommen, das mit dem Stern Dreieck umschalter hat sich erübrigt außerdem auch mit den 4kW angaben von meinem Bekannten falsch gewesen.
Auf dem Typenschild steht nämlich:
AEG
230V /400V
11,6A /6,7A
und dann geht das ja nicht müsste ja 400/690 drausfstehn

Ne Anfangslast hat der eigendlichen sinn nicht außer das Sägeblatt.
Motorschutzschalter muss ich noch kaufen wusste ja nicht was da kommt.

Jetzt habe ich aber noch ne Frage, habe jetzt mal die ANschlüsse angeschaut.

Kenne eigendlich nur wenn auf dem Klemmbrett u,v,w steht und ich dann jenachdem in Stern oder Dreieck anschließe und brücken mache.

So nun finde ich aber sowas darin eine einfache Lüsterklemme mit diesen Angaben

blau, schwarz, schwarz20 , braun und den Schutzleiter.

So und jetzt einfach L1 an schwarz, L2 an braun, L3 an schwarz20 , N an blau und gr ge ist klar.
Oder wie ????...
21 - Wäschetrockner AEG Lavatherm 5350 -- Wäschetrockner AEG Lavatherm 5350
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 5350
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Hallo Fachleute,

mein Wäschetrockner geht nicht mehr !

Ich habe am Klemmbrett vom Motor 2*230V (gegeneinander 0V)
Damit meine ich, wenn ich zwischen Klemme 1 und Gehäuse Messe = 230V und bei Klemme 3 und Gehäuse auch 230 V aber zwischen Klemme 1 und 3 = 0V
An Klemme 2 habe ich kein Potenzial....nichts!

- an was kann das liegen ?

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Motor Klemmbrett 230v eine Antwort
Im transitornet gefunden: Motor Klemmbrett 230v


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192479631   Heute : 530    Gestern : 5935    Online : 605        4.8.2026    3:20
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0621140003204