Gefunden für hauselektrik schalter kontrollicht - Zum Elektronik Forum





1 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen




Ersatzteile bestellen
  
Zitat :
querys hat am  8 Sep 2021 08:39 geschrieben :

Zitat :
driver_2 hat am  8 Sep 2021 08:32 geschrieben :

Laß Dir vom genehmigenden Laden sagen, wie es sein muß.




Interessanter Tipp. Müsste bei uns Westnetz sein. Oder ist das mein Stromanbieter? Aber Wallbox hab ich noch nicht, erstmal das Kabel.


ACHTUNG! Grundversorger ist hier die Pfalzwerke, aber EON der Wallboxmanager.

Du hast da mal schnell mit drei zu tun: Deinem Elektriker, deinem Grundversorger und dem, der die Wallbox betreut.

So war es zumindest bei der Story am Wochenende.

Der Hammer zum Schluß: Die EON ...
2 - Dimmer und Schutzleiter -- Dimmer und Schutzleiter
Es gibt keine 2 adrigen Leitungen in der Hauselektrik. Der Pe hat generell mitgeführt und verbunden zu werden.

Es ist egal, ob da eine Dimmer oder nur ein Schalter sitzt. Der Pe wird z.B.: mittels Wagoklemme von kommender und gehender Leitung verbunden.

Zu Deiner Frage: dann fällt der FI.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Nov 2018  7:24 ]...








3 - Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor -- Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor
Hallo,
wie Ihr links lesen könnt, heiße ich Achim und bin Imker.
Ich möchte derzeit meine handbetriebene Honigschleuder (Bild 1) mit einem Motor ausstatten.

Im Netz bin ich über die Suche auf wenige aber wilde Eigenbauversuche gestoßen. Die mir nicht so recht gefallen und auch nicht gerade aufschlussreich sind.

Die zu kaufenden Fertigsets sind immens teuer und kann ich mir nicht leisten. Da würde mir meine Frau an die Kehle springen.

Meine Vorstellung sieht wie folgt aus. Es soll ein günstiger Elektromotor verbaut werden, der auch noch elektronisch regelbar sein soll (Geschwindigkeit). Am besten sogar noch, wenn dieser nach einer voreinstellbaren Zeit automatisch ausschaltet. In der Bucht bin ich auf Getriebemotoren und Elektromotoren gestoßen, womit ich aber überfordert bin. Ich bin zwar handwerklich und mit der Hauselektrik sehr geschickt, jedoch übersteigt dieses derzeit meine Kenntnisse.

Zurück zu meiner Idee... Die Fertigbausätze ab 300,00 EUR aufwärts (Bild 2), sind einfach für mich nicht erschwinglich.
In der Bucht zu finden unter
4 - Schleudert nicht (immer ) -- Waschmaschine Haier HEC HW50-1010W
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Schleudert nicht (immer )
Hersteller : Haier HEC
Gerätetyp : HW50-1010W
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hi Leute
ich hab mal ne Frage zum Aufbau von Waschmaschinen bzw. meine spinnt und
ich bin langsam mit meinem Latein am Ende
Im Genauen handelt es sich um eine HEC HW50-1010W, sollte aber bis auf
Kleinigkeiten universal sein.
Mir geht es dabei nicht um die Frage "Wo kommt die Wäsche rein" sondern
um die Elektrik, ums schon mal vorweg zu sagen.

Der Aufbau

Zum einen natürlich Platine mit zig Relais Triacs Transistoren etc
Motor mit 7 Anschlusskabeln
Wasserpumpe 2 Anschlusskabel
Türverriegelung
Heizstab und Temperaturfühler
Druckdose zum Messen des Wasserstands, 3 Anschlusskabel
Entstörkondensator
2 elektrische Ventile zum Wasser einlassen (Vorwäsche und Haupt)

Meine Frage wäre dabei unter anderem
Moderne Waschmaschinen erkennen Unwucht in der Trommel.
Ist diese gering, dreht die Maschine ganz langsam, die Wäsche fällt ohne
Zentrifugalkraft nach unten, ordnet sich neu an, das macht sie so lange,
bis die Unwucht in der Toleranz ist, ans...
5 - Flexibles Kabel im Unterputzrohr (Bergmannrohr) -- Flexibles Kabel im Unterputzrohr (Bergmannrohr)
die Verwendung von blau als Schalterlampendraht ist zwar unschön, aber legitim.

Ich empfehle immer das verlegen von NYM 5x1.5 zu Schaltern. Damit ist man auch für eine spätere Funktionserweiterung gerüstet (z.B.: spätere Steckdose zum Schalter)

Leitungen ohne Schutzleiter haben in der Hauselektrik eigentlich nichts mehr verloren. Seit einigen Jahren MUSS zu jeder Dose eine Schutzleiter geführt werden, egal ob er dort auch benötigt wird (wie bei reinen Schalterdosen) ...
6 - Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß -- Strom im Null-Leiter bei Drehstrom-Hausanschluß
Such dir einen Elektriker, der was von Drehstrom-Technik versteht.


1. Anmerkung:
Der Nullleiter ist ein zusammengefasster Leiter der N und PE gleichzeitig beinhaltet. Dieser heißt heute PEN-Leiter und hat bei einem Herdanschluss mit 5-Adern nichts mehr verloren.

Was du meinst ist der Neutralleiter (N) frühr Mittelpunktsleiter (MP).

2. Anmerkung:
zu a) Ja das ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.
zu b) Im Verteiler muss eine allpolige Abschaltmöglichkeit bestehen (Hauptschalter, 3poliger LSS, FI, etc.). Da es sich aber um Steckdosen handelt, muss man sowieso einen FI mit 30mA einbauen, der stellt dann den allpoligen Schalter dar.
zu c) Strom im N ist bei normalem Hausgebrauch unkritisch. Gefährlich wird es bei Verbrauchern die Oberwellen verursachen oder bei stark unterschiedlichen Lasten (L1-> C-Last, L2-> Ohmsche Last, L3-> L-Last). Ein richtiges Drehstromsystem natürlich vorausgesetzt.


Zitat : Bei ohmscher Belastung ...
7 - Motor einer Kreissäge geht nach Abschalten nicht ganz aus (Brummt dann noch weiter) -- Motor einer Kreissäge geht nach Abschalten nicht ganz aus (Brummt dann noch weiter)
Hallo

1. Typenschilder: das auf der Säge ist nichtssagend. Das auf dem Motor sagt dafür soviel, dass ich es nicht mal eben abschreiben kann und fotografieren kann ich es leider nur teilweise.

2. Die Säge hat eindeutig ein Abschaltrelais. Sie schaltet schneller ab, wenn ich sie über Ausschalter ausschalte, als wenn ich den Stecker ziehe.

3. Der beschriebene Test, verläuft so wie vorhergesagt. Wenn ich bei laufender Säge den Stecker ziehe, bleibt die Säge aus, wenn ich den Stecker wieder einstecke.

4. In der Säge, respektive im Schaltergehäuse, verbirgt sich doch mehr Elektronik, als ich vermutet habe. Habe davon Fotos gemacht.

5. In dem kleinen Kasten unter dem Motor steckt allerdings nicht allzuviel…

6. Ich habe die Säge jetzt mehrmals angeschaltet und am Schalter wieder ausgeschaltet. Sie brummte jedesmal nach. Allerdings hörte es jeweils nach 1 Minute auf. Wird das immer so bleiben, und kann ich das evtl. ignorieren, oder wird was leiden und auf die Dauer den Dienst quittieren? (die Säge wird sicher nicht im Dauereinsatz genutzt, sondern nur gelegentlich).

7. Ich tippe doch sehr stark darauf, dass das Abschaltrelais das Problem ist. Kann ich das einfach und preiswert reparieren, oder wird das aufwendig? 220 Volt Hau...
8 - Uhr lässt sich nicht stellen -- Backofen Miele H390BT-Kat
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr lässt sich nicht stellen
Hersteller : Miele
Gerätetyp : H390BT-Kat
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

leider kann ich nicht mehr bei unsem Miele Bachofen H390BT-Kat die Uhrzeit einstellen. Nachdem gestern ein FI-Schalter in die Hauselektrik eigebaut wurde und dieser mehrmals getestet wurde(mehrmals "Stromausfall", war die Uhrzeit auf 12:00 zurückgesetzt! Der Versuch sie zu stellen (gleichzeitiges Drücken der beiden außeren Pfeiltasten) hat bisher keinen Erfolg gehabt..., die Lampe bei den + - Tasten leuchtet nicht auf und somit ist kein Einstellen möglich). Ich habe die Sicherung über Nacht herausgenommen, ebenfalls ohne Erfolg.
Alle andern Funktionen scheinen in Ordnung zu sein,- z.b "countdown", Temeratur einstellen etc..die eigentlichen Backofenfunktionen...

Schade,da wir bisher äußerst zufrieden mit dem Gerät waren, allerdings finde ich 350,-€ für ein Uhrmodul sehr happig und hoffe, dass ihr uns helfen könnt,- leider ist die Uhr unsere zuverlässigste Küchenuhr und wir haben heut schon aus Gewohnheit -zig Male beim Blick auf die Uhr immer nur die 12:00 gesehen
9 - TNC-Netz -- TNC-Netz
Hallo zusammen,

erst einmal möcht ich mich vorstellen. Ich heisse Thomas und stöbere
schon seit einiger Zeit in diesen Foren herum. Vorbelastet bin ich
in der Elektrotechnik auch, denn ein Ausbildungsabschnitt befasste
sich mit Elektroinstallation - allerdings ist das seehr lange her.

Nun habe ich mir ein Haus gekauft und habe nun festgestellt, dass
dort das TNC-Netz installiert worden ist. Den Sicherungskasten habe
ich wohl nicht auseinander genommen, aber ich gehe von TNC aus.

Fakten:
- Steckdosen sind 2 adrig verlegt
- manche Steckdosen haben eine Brücke N / PE (klassische Nullung)
- bei manchen Stecksdosen ist der PE nicht angeschlossen
- Flachbandkabel (rot, grau, schwarz) wurden teils verlegt.
- An Lampen ist für N teilweise der PE (2adrig /grüngelb-schwarz) mißbraucht worden - wurde das früher so gemacht ??
- kein FI da ja TNC

Auf lange Sicht werde ich die Verkabelung komplett erneuern. Bis dahin
möchte ich Alles so sicher wie möglich machen.
Da bei Baujahr 1966 anscheinend der Bestandschutz greift, habe ich
mich bis zur Neuinstallation für folgende Vorgehensweise entschieden:
- klassische Nullung auch an den "vergessenen" Steckdosen durchführen
- Badezimmer ...
10 - Leitungsschutzschalter Charakteristik -- Leitungsschutzschalter Charakteristik
Ja, die Dinger heißen Leitungsschutzschalter.

Mir geht es nicht darum, Leitungen zu schützen. Es soll abgeschaltet werden, wenn der gesamte Arbeitsplatz mehr als 6 A zieht. Der kleine Kasten kommt mit Stecker und Kupplung zwischen Wandsteckdose und Arbeitsplatz. Unten ein Bild.

Der Kasten hat einen weiteren Vorteil für mich, Absichern meiner Amateurfunkanlage. Hier sieht man sie:
http://www.dl2jas.com/
Sende ich nur auf Kurzwelle mit 500 Watt out, komme ich auf etwa 1200 Watt in. Das geht gerade so mit 6 A. Manchmal gibt es HF-Rückkopplungen, die HF Regelung funktioniert nicht mehr. Dann schaukelt sich die Sendeleistung hoch und es werden deutlich mehr als 6 A gezogen. Da ist eine relativ schnelle Abschaltung wünschenswert. Träge Feinsicherungen 5x20 schalten nach etwa 2 Stunden bei doppeltem Nennstrom ab. 2 Stunden und doppelter Nennstrom ist zu viel, das hält die Senderöhre nicht durch. Andererseits muß die Feinsicherung in der Endstufe träge sein, weil ein hoher Einschaltstrom fließt.
10 A sind wünschenswert, wenn weitere Funkgeräte und der Rechner eingeschaltet sind, 6 A reichen dann nicht meh...
11 - Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5 -- Waschmaschine Whirlpool AWG 3561/5
Geräteart : Waschmaschine
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWG 3561/5
S - Nummer : 410602022135
FD - Nummer : 859203315501
Typenschild Zeile 1 : 230240
Typenschild Zeile 2 : N/A
Typenschild Zeile 3 : N/A
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,

ich hoffe ich bin in dieser Kategorie richtig !!!

Wir haben eine Waschmaschine o.g. Typs.
Die Maschine ist nur 2,5 Jahre alt,
hat aber leider keine Garantie mehr

An dieser Waschmaschine ging das Heizelement kaputt.
Dies wurde von mir ausgetauscht - war auch kein Problem.

Danach lief die Waschmaschine ohne Probleme.

Seit ca. 1 Woche fliegt immer mal wieder der FI raus.
Nach gewisser Zeit Maschine wieder eingesteckt - hat wieder funzt.

Dann eines Tages, hat die WaMa Wasser verloren - aber wichtig kein
FI hat ausgelößt, geschweige denn die Sicherung ist rausgeflogen.

Das Übel war schnell behoben, die Schraube des Heizelements hatte sich losvibriert, da die Herren Ingenieure von Whirlpool bei so einem Bauteil keine Kontermuttern einsetzen.
Also Heizelement wieder angezogen mit ...
12 - Geschirrspüler Zanussi ID 6345 -- Geschirrspüler Zanussi ID 6345
Geräteart : Geschirrspüler
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 6345
S - Nummer : 94860082
FD - Nummer : 911N82-1F
Typenschild Zeile 1 : 911841509
Typenschild Zeile 2 : ID 6345
Typenschild Zeile 3 : 911N82-1F
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Der Geschirrspüler läuft einwandfrei. Drehe ich aber der Schuko-Stecker um 180 Grad um, so fällt der FI-Schalter sofort im Augenblick des Einschaltens der Maschine.

Die Frage ist: Muss unbedingt ein Problem im Geschirrspüler liegen, oder kann es auch ein Problem der Hauselektrik sein. Der FI-Schalter fällt auch ansonsten schon mal gern (ca. 1x im Monat) ohne dass sich irgendwo ein konkreter Fehler ausmachen lässt. Ein Elektriker hat das schon mehrmals überprüft, aber nichts konkretes gefunden.

Das einzig konkrete ist eben der Geschirrspüler. In einer Steckerrichtung wunderbar, in der anderen fällt der FI-Schalter.

Wenn man annimmt, dass der Geschirrspüler einen Defekt hat, warum zeigt er sich nur in einer Steckerrichtung? Wenn da was defekt ist, müßte sich das doch in beiden Steckerrichtungen zeigen oder?


...
13 - Grundkurs Selbstmord? -- Grundkurs Selbstmord?
Hallo Leute,

folgendes hat mir ein Bekannter aus seiner Firma gemailt. Die dortige Personalabteilung hat sich wohl gedacht, ein paar neue Mitarbeiter wären wieder nötig ...

-----------------------------------------------------------------------
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

sie möchten gern einen Lichtschalter selber auswechseln? Oder im Keller eine neue Aufputzleitung mit Steckdosen und Schaltern legen? Selbermachen im Gebiet der Hauselektrik ist gar nicht so schwierig, wie viele meinen. Das gilt nicht nur für Reparaturen. Die dabei notwendigen Arbeitsschritte und die benötigten Werkzeuge und Materialien werden in diesem Grundkurs ausführlich behandelt.

Inhalte
Grundlagenvermittlung Elektrotechnik.
· Installationsmaterialien (Schalter, Steckdosen, Kabel, Leitungen, …)
· Unterputzinstallationen
· Aufputzinstallationen
· Feuchtrauminstallationen
· Schaltungen, Aufbau und Lesen von Schaltplänen

Termin
Freitag 04.07.08 16:00 – 20:00 Uhr
Samstag 05.07.08 08:30 - 15:30 Uhr

Teilnehmer/innenzahl
max. 10 Personen

Kursgebühr
89,- Euro
-----------------------------...
14 - Waschmaschine Miele W933 -- Waschmaschine Miele W933
Hallo Gilb,

erst einmal Danke für deine schnelle Antwort, und für deine vorsichtige Art solche Leute wie mich an das Thema heranzuführen (Dies ist nicht als Scherz gemeint. Ich finde das vollkommen in Ordnung)

Aber ganz so unbedarft bin ich doch nicht. Ich bin 54 Jahre alt, und habe bis jetzt einiges an Geräte repariert (ich will nicht verschweigen, das ich auch schon öfter eine gewischt bekommen habe)so habe ich z.B. auch die komplette Elektrik in unseren Haus selbst verlegt. Aber "einfache Hauselektrik wie z.B. Steckdosen und Schalter verlegen ist doch etwas ganz anderes als die komplexe Elektrik einer Miele Waschmaschine.

doch zurück zu Thema:

Die Seriennummer des Geräts ist:00/12715473

Deine Anweisungen habe ich befolgt und siehe da, das Wasser in der Maschine wird abgepumpt.

Also Pumpe ist also in Ordnung und die Leitungen frei, das beruhigt schon mal. Wie geht es weiter.

heinz ...
15 - TV Sony KV-B2931D -- TV Sony KV-B2931D

Zitat : Stromschläge dieser Art, wenn man einen Stecker berührt, sollten nicht geschehen, wenn die Hauselektrik einwandfrei funktioniert. Hauptsicherung muss sofort raus, bevor man irgend etwas spürt! Fehlerstromschutzschaltungen kontrollieren lassen!

Das stimmt so nicht! Die Hauptsicherung befindet sich im Hausanschlusskasten im Keller, wenn die jedesmal fliegen sollte, hättest du ein dickes Problem. In einem größeren Mietshaus würde dann ein paar mal am Tag der Strom für das ganze Haus ausfallen.
Fehlerstromschutzschalter lösen, je nach Typ, zwischen 500mA und 10mA aus. 30mA sind gängig und die spürt man schon recht deutlich, 500mA sind absolut tödlich. Allerdings sind die Schalter nicht zwingend vorgeschrieben, in den meisten Altbauten sind sie auch nicht vorhanden.
Desweiteren muß der Stromschlag nicht aus dem Netz direkt kommen. Es kann sich auch um Fehler im Hochspannungsbereich des Fernsehers handeln, da das Gerät über das Netzteil getrennt ist löst d...
16 - SONS Sicherung / FI-Schalter -- SONS Sicherung / FI-Schalter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Sicherung / FI-Schalter
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo allerseits!
Seit einiger Zeit löst relativ oft (fast täglich) der FI-Schutzschalter der Hauselektrik aus (Drehstrom).
Ich habe den Gesamtstromkreis jetzt in zwei Teilkreise mit zwei FI-Schaltern aufgetrennt, da der Effekt keinem einzelnen Gerät zugeordnet werden konnte (durch einzelnes Trennen vom Netz). Folgende Fragen dazu:

Ist es normal, dass Erde und Null Durchgang haben?
Darf man dies sogar absichtlich herbeiführen?
(ist bei mir nur beim Drehstrom-Boiler der Fall, aber nicht bei den anderen Null-Leitern einzeln gemessen).

Da der Fehler nicht reproduziert werden kann, sondern recht zufällig auftritt: Hat jemand noch eine Idee, wie man das meßtechnisch eingrenzen kann?

Vielen Dank im voraus,
Kajjo




...
17 - Anspruch auf Fertigmeldung ? -- Anspruch auf Fertigmeldung ?
Ist der Elektrikermeister nach setzen des Stromverteilerkasten verpflichtet zur Fertigmeldung an das Stromversorgungsunternehmen ?

Hintergrund ist dieser, der Elkriker hat Hauselektrik in einem Altbau neu gemacht und möchte nun nachdem der Gipser die Innenputzarbeiten abgeschlossen hat seine Arbeiten, nämlich die Schalter und Steckdosen setzen nur zu einem extrem überteuerten Preis, also sprich nicht fortsetzen.
Für seine geleisteten Arbeiten wurde er bereits bezahlt und es fehlen wirklich nur noch die Schalter und Dosen.

Warum und weshalb es dazu kam:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=0&40

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kurzschluß am  6 Nov 2003 16:07 ]...
18 - Eigenleistungen bei der Haustechnik -- Eigenleistungen bei der Haustechnik
Also ich sehe das nun zwischenzeitlich so, dass mein Elektriker ja nicht ganz unrecht hat, wenn er von seiner Haftung spricht. Wenn er der KAWAG oder neuerdings SÜWAG seine Fertigmeldung gibt und später gibt es einen Todesfall in Zusammenhang mit der Hauselektrik, dann wird geforscht und der erste Verdächtige ist der Elektriker.

Nur übertreibt er es etwas sehr mit seiner Haftungsangst.
Da hätte er vielleicht doch besser etwas anderes gelernt.
Ich gehe mal davon aus, dass die Kopp-Schalter und Dosen kein Sicherheitsrisiko darstellen und daher bedenkenlos verarbeitet werden können.

Es mag ja sein, dass es qulitativ besseres gibt, aber ich muß sehen, wo ich Geld einsparen kann, denn ich habe leider keinen Goldesel im Stall stehen und nächstes Jahr kommt der Dachstock und die Aussenfassade dran, aber nur wenn die Kohle reicht ...

Wenn aber jemand der Ansicht ist, dass die Kopp-Produkte ein Sicherheitsrisiko darstellen ...
Vielleicht krieg ich die Ware ja dann bei e-bay noch unter....
19 - Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters -- Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters
Hallo Joe,

an dem FI-Schalter (30 mA) hängt die komplette Hauselektrik, Beleuchtung, Waschmaschine, Trocker, Außenleuchten, Außensteckdosen, Bewegungsmelder, usw. ...

Die Außenleuchte die ich in Verdacht hatte (sehr alt und aus Kupfer) habe ich bereits ausgetauscht und heute Nacht auch nicht eingeschaltet. Trotzdem ist der FI-Schalter rausgeflogen.

Komischerweise passiert das immer nachts. Tagsüber ist Ruhe. Eine Vermutung ist, dass durch die höhere Luftfeuchtigkeit (Kondensationsnässe) Kriechströme im Außenbereich entstehen. Ansonsten müsste der Schalter tagsüber ähnlich häufig oder sogar öfters rausfliegen - da am Tag wesentlcih mehr Verbraucher eingeschaltet sind. Auch am Abend gibt es keine Probleme - bisher ist das immer mitten in der Nacht passiert.

Gruss Jens

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauselektrik Schalter Kontrollicht eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauselektrik Schalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192568537   Heute : 881    Gestern : 5359    Online : 160        13.8.2026    6:01
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0846021175385