| 1 - Weiterbildungen im Bereich Elektrotechnik, was ist sinnvoll und was gibts? -- Weiterbildungen im Bereich Elektrotechnik, was ist sinnvoll und was gibts? | |||
| |||
| 2 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
Auch mein I-MIEV kommt mit einem Schuko-Stecker, wenn ich das Ladekabel mit 14A in eine normale Schuko-Steckdose stecke werden die Kontakte richtig heiß und von der 1,5mm² Zuleitung ganz zu schweigen. Jetzt ist dort ein CEE-Stecker dran, dem macht das nichts aus.
Solche starken Geräte kommen nur darum mit einem Schuko-Stecker, weil jeder die passende Steckdose dafür hat. Sicher ist das keineswegs. ME sollte man den Nennstrom von Schuko-Steckern sowieso auf 13A senken. Für alles andere gibt es blaue CEE16-Stecksysteme. ... | |||
3 - Verteilung zulässig bzw sicher? -- Verteilung zulässig bzw sicher? | |||
| Eine CEE16 mit 25A abgesichert war noch nie zulässig, für eine CEE32 wäre es okay. Die blauen Sicherungen scheinen 20A zu sein, was hängt daran?
Ansonsten: Nach heutigen Standards fehlt da zumindest mal ein Fehlerstromschutzschalter, sofern nicht in der Zuleitung schon einer sitzt. Zum Errichtungszeitpunkt war das wahrscheinlich ohne noch okay. Sofern die übrige Installation (noch) in Ordnung ist, sollte sich das mit geringem Aufwand modernisieren lassen, mit neuen Leitungsschutzschaltern (Sicherungen) und mindestens einem Fehlerstromschutzschalter 0,03A. ... | |||
| 4 - Bauerndrehstrom auf echten Drehstrom -- Bauerndrehstrom auf echten Drehstrom | |||
Schön, daß Du mir die Auslösecharakteristika erklärst...
Fragt sich nur, was der Fragesteller mit K oder D soll, wenn bisher sogar H genügt hat?
Für eine CEE16 in einem Wohnhaus genügt in aller Regel Absicherung mit C16A und Zuleitung von 2,5mm² (falls nicht übermäßig lang). ... | |||
| 5 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Hallo Floppi,
erstmal willkommen im Forum!
Gut, daß Du gefragt hast, denn einiges ist so heutzutage nicht mehr zulässig. Insbesondere müssen seit einiger Zeit ALLE Steckdosen bis 20A, also auch ne CEE16, mit 30mA-FI geschützt werden. Überall! Wowereit.
In der Scheune übrigens auch 32er (da Feuchtraum)! Und wenn das ein noch genutzter landwirtschaftlicher Betrieb ist, sowieso generell alle Stromkreise. Auch kann aufgrund der Netzform ein genereller FI-Einsatz zwingend sein (Abschaltbedingungen). Und wenn ich micht recht entsinne, war zumindest vor einiger Zeit im Würzburger Bereich VNB-seitig auch im TN-Netz genereller FI-Schutz vorgeschrieben. Auch die Höhe der Absicherung solltest Du überdenken (B16A ist oft nicht gut oder sogar unzulässig). Für Drehstromsteckdosen 3-polige LS nehmen. Außen verwendet man vorzugsweise NYY. Den Verteiler besser größer wählen! Der FI braucht vermutlich eine Vorsicherung (z.B. Neozed-Trenner 35A, anzuordnen sinnvollerweise in der speisenden Hauptverteilung) Welche Aderzahl und Länge hat die 10mm²-Zuleitung zur Scheune? Welcher Spannungsfall wird ... | |||
| 6 - Stromverteiler was ist alles drin? -- Stromverteiler was ist alles drin? | |||
Kam etwas schlecht rüber, aber was ich beschrieben habe sollte Verteiler der Art hauptsache man hat es sein. Und die C16 braucht man, wenn man das an Steckdosen anschließt, die von unseriösen Elektrikern gelegt wurden, also 63A NH->Zähler->CEE16. Bei Zul. 16A CEE würde ich ja auch nicht mehr als 3 Schuko's ins Plastik stecken, wenn ich ganz gut drauf bin 3x2.
Irgendwie ist der Thread ziemlich verwurschtelt. Erst soll es eine Art Bauverteiler sein, dann sagt man Neozed, FI, LS, ... und dann hat das Ding eine Zuleitung mit CEE16. Da passt was nicht.
PS: runde Geburtstage
... | |||
| 7 - Projekt: Garage mit Strom versorgen -- Projekt: Garage mit Strom versorgen | |||
Mit der Ausstattung ist es doch fast schon eine Luxusgarage . Drehstrom, eigene UV... Nur noch 1 Stk. 3pol 16A Automat, Stück Leitung und Steckdose und er hat auch noch eine CEE16.
Für eine Garage (nicht kleine Werkstatt!!!) reicht normalerweise eine Zuleitung 3x2,5 , an dieser kannst du das Licht, Steckdosen und deinen Garagentormotor problemlos betreiben. Absichern mit 13 oder 16 A, je nach Geschmack, eigener FI oder mit auf den vorhandenen ist auch je nach Geschmack. Wichtig bei Verwandtschaft: Wenn das Nachziehen einer weiteren Leitung nicht möglich ist, und er vielleicht irgendwann für irgendwas eine CEE16 brauchen könnte, leg zusätzlich ein 5x2,5 mit rein! Auf der einen Seite in Abzweigdose enden lassen, auf der anderen Seite blind im Verteiler. Er muss auch garnicht wissen, wofür die Leitung gut ist. Aber wenn er sich in zwei Jahren eine Holzsäge kauft und die Leitung fehlt dann über dich und deine Arbeit
Gruß Martin ... | |||
| 8 - Neue Hausinstallation Altbau -- Neue Hausinstallation Altbau | |||
| Dann wolln wir mal!
Vorab: Der Kühlschrank wird natürlich auch über FI abgesichert! Warum auch nicht? Bei korrekter Installation und intaktem Gerät kommt es nicht zu Fehlauslösungen und wer dennoch davor angst hat, kann ja eine Meldeschaltung installieren, die über einen Signalgeber oder SMS über den Ausfall des Kreises informiert! Daher sollte der Kühlschrank, evtl zusammen mit einigen anderen sensiblen Verbrauchern, auf einen eigenen FI gelegt werden! Die Unterverteilung sollte mindestens 4-reihig sein, ich empfehle mindestens 5-reihig! Die Kosten sind eigentlich überschaubar und man hat später noch ein wenig Erweiterbarkeit, z.B. wenn man Stromkreise auf weitere eigene FI legen, Überspannungsschutz oder bestimmte Automationskomponenten einbauen möchte! 4 Reihen sind schnell belegt, da sollte man sich nicht täuschen. Wird eine Installation mit umfangreichen Automationsfunktionen gewünscht, sollte man mindestens 8 Reihen haben! Es ist zu bedenken, dass eine Installation in der Regel mindestens 20-30 Jahre nicht erneuert wird, daher sollte man nicht allzusehr geizen, schließlich wird sich technisch in den nächsten Jahrzehnten viel tun und die Elektroanlage sollte schon halbwegs zukunftsfähig sein - z.B. sollte jeder Raum mindestens einen eigenen Ste... | |||
| 9 - Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose -- Teichfilter mit Strom versorgen + Terrassensteckdose | |||
| Wofür soll das "Automatengehäuse" (Fachbegriff: Kleinverteiler) sein? Sollen da Leitungsschutzschalter rein, also die Aufteilung am Teich erfolgen? Wenn ja, dann bitte IP65 nehmen, das kostet kaum mehr und ist deutlich besser!
Wenn du allerdings am Teich aufteilen willst, brauchst du mindestens NYY-J 3x6mm², besser NYM-J 5x6mm², damit eine ausreichend hohe Vorsicherung verwendet werden kann, um die selektive Abschaltung im Kurzschlußfall sicherzustellen! Ich persönlich würde bei kleinen Teichen am/im Haus aufteilen und 1-2 Leitungen zum Teich legen. Sollen viele kleine Lasten von durchschnittlich 50W geschaltet werden, können trotzdem zwei Leitungen genügen, wenn die zweite Leitung eine Steuerleitung ist und man eine kleine Steuerung am Teich installiert. Dann könnte man ein Wasserdichtes Bedientableau machen, von dem auch man den Teich überwachen und Bedienen kann. Alle Verbraucher haben Statusanzeigen, die jeweils anzeigen, ob der Verbraucher an oder aus ist: - Licht 1 1/0 auto (bei Dämmerung) - Licht 2 1/0/auto (bei Dämmerung) - Unterwasserbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Wegbeleuchtung 1/0/auto (Dämmerung) - Pumpe 1 1/0/auto (Zeitschaltung) - Pumpe 2 1/0/auto (Zeitschaltung) - Anzeige Wasserstand in 2/3/4/5 Stufen ... | |||
| 10 - Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? -- Altbausanierung, darf man alte Drehstromanschlüsse nutzen? | |||
| Bei so einer Situation gibt es nur zwei Möglichkeiten:
Entweder man macht es richtig, d.h. Kompletterneuerung mit - - LS B10/C10/K10/B13/C13/K13 für Schukosteckdosen, die bei 13A und Leitungslängen über 15m bis 30m mit 3x2,5mm² anzufahren sind - B16 oder B20 für den Herd, der mit mindestens 5x2,5mm² anzuschließen ist - C10 für den allgemeinen Lichtstromkreis (max. 10 Zimmer), ausgeführt mit mindestens 3x1,5mm² - C10 für den Kühlschrank - jeweils C13 für die Spülmaschine und zwei Lastkreise - B16/C16/K16/D16/gL16 für CEE16-Steckdosen - B32/C32/K32/D32/gL25 für CEE32-Steckdosen - ein eigener Steckdosenstromkreis je Raum - fünfadrige Zuleitung mit mindestens 16mm² zu den (neuen!) UVen (NYY-J 5x16 RE) - Neue HV - FI für Außenbereiche - FI für allgemeinen Wohnbereich - FI für die Werkstatt - FI für sensible Dinge (Kühlschrank, Telefonanlage, ... etc.) Oder man lässt die Finger davon!! Alles andere ist grober Pfusch! MfG; Fenta ... | |||
| 11 - Braucht eine CEE Steckdose einen Stromkreis für sich allein? -- Braucht eine CEE Steckdose einen Stromkreis für sich allein? | |||
| Darf man von der Zuleitung zu einer 3~ CEE16 Steckdose noch andere Verbraucher abzweigen? Zur Frage bewegen mich zwei Fälle:
1) Da das für die Heizung geplante Leerrohr in unserem Haus für den separaten PE des TT-Netzes herhalten musste, habe ich die Heizung an einen Außenleiter der nie benutzten CEE16 im Keller gehängt. ok oder nicht? 2) In der Werkstatt eines Freundes habe ich zwei CEE16 Steckdosen parallel an derselben Leitung installiert. Die angeschlossenen Maschinen nutzen auch in Summe nicht die Belastbarkeit aus. ok oder nicht? Danke! [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 13 Jun 2008 19:24 ]... | |||
| 12 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller | |||
| Moin,
CEE16 mit 25A absichern
Nimm C16, er verkraftet höhere Anlaufstöme als B16 (magnetischer Schnellauslöser darf zwischen 5- und 10fachem Nennstrom auslösen bei B im Bereich 3-5x Nennstrom) Als Zuleitung zur CEE reicht 5x2,5 FI-Aufteilung ggf. Außen/Wirtschafts/Werkstattbereich und Wohnbereich trennen, da in letzterem Feuchtigkeits/Schmutzbedingte Auslösungen sehr selten sind. Alternativ Licht und Steckdosen trennen (wobei ich dann an den Schaltern immer noch eine Steckdose auf dem Lichtkreis vorsehen würde um noch Srom für Arbeiten zu haben) oder benachbarte Räume auf verschiedene RCD. Ideal wären daher drei RCD - außen, innen 1, innen 2. Aber das ist nun wirklich kein Muss. Zuleitung der UV - mit was soll sie abgesichert werden? 3x40A? 3x32A? Dort unbedingt Neozed-Sicherungn vorsehen, kein Automat. Wenn du eine Gefahr bei der Nutzung von Maschinen siehst, kann es auch sinnig sein, in der Werkstatt das Licht bzw. einen Teil des Lichts über einen eigenen RCD und auf anderem Außenleiter als 'das restliche Werkstattlicht zu legen. So stehst nicht ganz im Dunkeln. Ggf. auch über steckbare Lampe zu erzielen, wenn eigen... | |||
| 13 - Neue UV in Werkstatt Hobbyraum -- Neue UV in Werkstatt Hobbyraum | |||
| Moin wie manche vielleicht bemerkt haben bin ich umgezogen.
So in meinem keller möchte ich mir wieder eine Kleine Werkstattt einrichten. So nun läft der Keller aber über Allgemeinstrom also für eine Werkstadt bie auch über Drehstrom anschlüsse verfügen soll föllig unzureichend. Folgendes habe ich mir gedacht: Zuleitung direkt aus dem Zählerfeld länge bis zur Werkstadt ca 8m Dabei dachte ich so an 5 x 6mm² Vorsicherung im Zählerfeld 3x25A Dann in der neuen Unterverteilung 1x 30mA RCD 3x B16 für die CEE16 1x B16 für Lichtkreis 1x B16 für Steckdosen Kreis 1 1x B16 für Steckdosen Kreis 2 1x B16 für Steckdosen Kreis 3 Alle Leitungen auser der Zuleitung werde ich in 2,5mm² ausführen. Die Prüfung der Anlage übernimmt mein Vermieter (Elektromeister mit zulassung beim EVU) Meine Frage ist jetzt': Reicht die Zuleitung (5x6mm²) oder hat sonst noch jemand gute Tips für mich Gruß Sven ... | |||
| 14 - 18kW Durchlauferhitzer -- 18kW Durchlauferhitzer | |||
| Ich hatte auch mal so eine schöne Inatellation, der Kunde wusste aber das sie schlecht war.
Folgendes: Ich sollte in der Garage (seperates Gebäue) an die dortige UV eine Schuko-Steckd. anschließen, dabei fiel mir auf, dass in der UV L25A LSS vorhanden waren, aber die Zuleitung nur 2,5mm² zum FI betrug. Lustigerweise waren vom FI zu den LSS denn 10mm² verlegt und von den LSS zu der CEE 32 ein NYM-J 5*6 angebracht. Also ging ich in den Keller des Hauses (50m NYM in Schutzrohr) um zusehen wo die Leitung angeschlossen war. Dort musste ich Feststellen, dass die Leitung an einer Verteilerdose anschlossen war an der auch eine CEE16 hing und die mit NYY-J 5*1,5 gespeißt war. Also dachte ich zu erst es wären halt die L16 LSS in der HV dafür eingebaut, aber dann musste ich feststellen, dass diees NYY-J 5*1,5 an einem K25A LSS angeschlossen war. Die Gesamtlänge HV-UV betug ca. 100m. Nach einigen Hin uns Her durften wir dann die Anlage erneuern! Shark1 ... | |||
| 15 - Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter -- Drehrichtung und Belegung der Aussenleiter | |||
| Hallo,
wie Fenta schon beschrieben hat, setz einen Neozed Lasttrennschalter in deiner HV und gut ist. Kannst zuerst mal 32A Sicherungen reinmachen. Dann kannst Du in Ruhe an deiner freigeschalteten UV in der Garage basteln und stehst im Haus nicht im dunkeln. CEE16 ist immer gut, für manches Schweißgerät ist auch CEE32 erforderlich. Da die CEE Dosen nicht teuer sind, würde ich gleich neben der CEE16er auch eine 32er setzen, da die Zuleitung das hergibt und der Bohrhammer sowieso schon läuft und die 6er Dübel bereitliegen. Wenn Du sie die nächsten 20 Jahre nicht brauchst, immer noch kein Grund sich vor den Zug zu werfen. Wenn Du zu den sparsamen Zeitgenossen gehören würdest läge da sowieso nur maximal 5x2,5.... Mit freundlichem Gruß Christian [ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 4 Nov 2006 18:10 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am 4 Nov 2006 18:11 ]... | |||
| 16 - Kellerraum installieren -- Kellerraum installieren | |||
| Ich meine gehört zu haben, wenn der neue Teil allen aktuellen Vorschriften entspricht und einen abgegrenzten Anlagenteil darstellt (ein Raum dürfte ein solcher sein), geht das OK.
Mit SICHERHEIT wird der neue Teil den Normen entsprechend sein. Da irgendwann (hoffentlich) ohnehin eine neue Hauptverteilung gemacht werden soll, und alles was ohne Wand aufklopfen geht ebenfalls neu, soll dieser Teil zumindest bereit dafür sein. Aus diesem Grunde auch die LS, weil die neue Zuleitung wohl auch höher vorgesichert sein wird. (Ich spiele mit dem Kauf einer Drehbank in paar Jahren .. und die will ja ne CEE16 haben :D) Gruß, Christian [ Diese Nachricht wurde geändert von: cerker am 32.13.1873 26:57 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: cerker am 30 Aug 2006 17:07 ]... | |||
| 17 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Hi,
nun ich würde überlegen, wo man problemlos heruntersichern kann und nachrechnen, ob's dann hinkommt. Die 5x1,5-Leitung zur CEE16 gehört meiner Meinung aber getauscht, denn selbst ohne Häufung, B2, 25°C, 3 belastete Leiter, darfst du da nur 15,9A. Wenn die Werkstattsteckdosen bei 16A bleiben sollen, auch besser 3x2,5. Ich würde wenn die 35A ausreichen auch diese direkt in die speisende HV in die Küche setzen. Wenns nur um das abschalten geht, würde ich da einen simplen Hauptschalter einbauen. Du könntest dir mal dieses PDF anschauen und ggf. selbst nachrechnen: http://km0733.keymachine.de/stotzko.....1.pdf Frage an alle anderen zur Häufung: Bei 26 Leitungen wäre die Belastbarkeit ja schon sehr gering (das PDF von ABB geht nur bis 20, da haben wir nur noch Faktor 0,38). Darf man, wenn die UV-Absicherung entsprechend niedrig ist, auch mit der Anzahl Leitungen rechnen, die mit der Vorsicherung maximal gleichzeitig auf 100% Last sein können? Also z.B. bei 3x32A Absicherung wie mit nur 6 Leitungen, wenn jede Leitung ohne Häufung 16A verträ... | |||
| 18 - Unterverteilung für Garage -- Unterverteilung für Garage | |||
| Es zwingt dich ja keiner eine CEE32 mit 32A abzusichern. Notfalls halt hinter 'ne 25er Sicherung hängen, liefert immer noch mehr als 'ne CEE16. Und echte CEE32 Geräte die wirklich den vollen Strom benötigen wird man eh nur selten im Hausgebrauch finden.
Also 32er Dose schonmal kaufen, wenn Bedarf dafür besteht. Absicherung der Zuleitung über 3er-Neozed-Element, noch besser über Neozed-Trenner, kostet dann aber einiges mehr. Dafür kann man nicht vergessen eine Sicherung rauszudrehen und die Leitung damit nur halb freizuschalten. Je nach technischem Verständnis des Bedieners macht so'n idiotensicherer Trenner dann Sinn, ist aber nicht unbedingt nötig und wenn man sich nicht allzu dämlich anstellt geht's auch ohne. Ob 25 oder 32 oder 35er Einsätze da reinkommen kann man dann ja noch sehen. Passen ja alle ins gleiche Sockelmaß. Keine N-PE-Verbindung: Gut, okay, hilft einem nciht weiter, kann immer noch TN mit Aufteilung im HAK oder TT sein. Avacon mal anrufen (auf Mail über die Homepage brauchen die Ewigkeiten zum antworten) VA-Rohr: Muss das dann bei NYY im inneren geerdet werden? Material der Wasserleitung? Verlegeart: Würd ich noch als B durchgehen lassen, liegt ja nicht direkt in der Isolierung. und bei starrem Rohr hat das ... | |||
| 19 - Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? -- Vorsicherung für Verteilung - LS oder Neozed? | |||
| Hi,
> Nach TAB 2000 sind die Leitungen bis zur UV auf 63A > auszulegen. Ist bekannt. - allerdings: Was ist eine UV? man könnte den 500er FI + die drei Sicherungsblöcke für die eigentlichen UV's schon als erste UV betrachten. Ist aber nicht weiter relevant, die UV-Zuleitungen sollen ohnehin ausreichend groß bemessen werden, falls das Haus vllt. doch irgendwann mal (Teil)vermietet werden soll. Und hinsichtlich Spannungsfall ist bei den Leitungslängen auf einem (Ex-)Bauernhof ohnehin etwas großzügigere Bemessung angesagt. Spannungsfall darf aber zu den UV's dann bis (theoretisch) 3% gehen, die 0,5% gelten nur bis zum Zähler, oder? > Das bedeutet auch bei 35A Sicherung. Ist bekannt. Obwohl das meinem Versorger reichlich egal zu sein scheint, was hinter dem Zähler passiert. > Im Zählerschrank ist ein SLS Schalter, dieser Sichert vor > und kann die Anlage Freischalten. Weitere Vorsicherungen > sind nicht nötig und nicht sinnvoll. (Selektivität) Ja, aber 63er FI's sind ein weeeenig teurer als 40er. Außerdem könnte man dann in der Theorie bei Vollast bis zum letzten Ausläufer Probleme mit dem Spannungsfall bekommen. und ich hatte nicht unbedingt vor, die Gartenbeleuchtung nun auf 4mm² aufzurüsten, weil the... | |||
| 20 - 2x Waschm. 1x Trockner über 5x1,5 Zuleitung ? -- 2x Waschm. 1x Trockner über 5x1,5 Zuleitung ? | |||
| öhm... und wie erklärt ihr mir einen verteiler CEE16 rot rein und 3x Schuko raus?
oder eine Zuleitung zu einer Unterverteilung mit 5x10mm2? dort ist der Neutralleiter auch nicht dicker... ... nur mal so als denkanstoß: Beim Drehstrom (ich gehe davon aus, dass bei NYM5x1,5mm2 Drehstrom vorhanden ist.) haben wir L1 L2 und L3. Diese sind um je 120Grad in der Phase verschoben. Man bedenke z.B. den Fall der Symetrischen belastung. Hierbei Fließt im N kein Strom. Wie soll also im N ein höherer Strom als in den anderen Adern fließen? _________________ --- alle angaben ohne gewähr. beachtet bitte die einschlägigen vorschriften, wie din vde, bgv a2 usw. [ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am 8 Mär 2004 19:59 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |