1 - Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische -- Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische




Ersatzteile bestellen
  Vielleicht ist auch die Frage insgesamt falsch? Vonwegen 12V oder 230V?
Sondern müsste evtl vielmehr lauten: kann die Decke über dem Duschkopf überhaupt in der angedachten Weise abgehängt werden?

Daß auch schon beim normalen Duschen enorm viel Wasserdampf entsteht, sieht man in den Bädern in denen der Spiegel dabei massiv beschlägt.
Oder wenn wie bei mir daheim in der Wohnung nicht geraucht wird, mit Ausnahme dem Bad. Da sind die Fliesen sehr dankbar; runterwischen und gut. Allerdings sieht man auf denen erst richtig, wieviel Nikotin man so in der Gegend rumqualmt. Das sammelt sich im Bad nämlich binnen kürzester Zeit als größere Tropfen an. ... die Decke, hinter der WaMa und hinterm Schränkchen wird ja nicht 2x die Woche geschrubbt.

So eine abgehängte Decke wird niemals 100,0% dicht sein. Und wenn feuchte warme Luft durch den mickrigen "verdeckten" Spalt neben den Strahlern nach oben hochzieht. Da würde ich damit rechnen, daß der verdeckte Raum recht schnell zu einer Tropfsteinhöhle wird. Und deswegen auch innerhalb wenigster Jahre von hinten her vollkommen durchnässt /wegfault /die Deckenpanele der Schwerkraft folgen wollen.

Mal übern Tellerrand^^ schauen: ich könnte mich nicht daran erinnern, schon jemals eine abgehängte Decke im Du...
2 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Mein erster Kommentar beim Anblick des Maklerangebots (die Fotos dort sind schon schlimm genug) war: Schade, dass man nicht eine einzelne Wohnung aus einem mehrstöckigen Haus abreißen kann...

Ich hab von der Wohnung gründlich abgeraten, aber mal sehen was die potenzielle Käuferin so denkt. Zugegeben, die Hütte ist für 85 m2 vergleichsweise billig, aber das ist erstens nur vergleichsweise und hat zweitens gute Gründe.


Offtopic :Die Wohnung besteht aus 2 1/2 Zimmern, 1 1/2 davon straßenseitig und auf Straßenniveau (ehemaliges Geschäft mit zugemauertem Eingang), einer "Vorküche" (Mittelding aus Vorzimmer und Küche) und einem ebenerdigen Anbau im Hof, der nochmal ca. 30 m2 und 2 Räume hat. Das halbe Zimmer, wienerisch Kabinett, ist zum Bad umfunktioniert, Spanplatten auf die Dielen, PVC in Parkettmuster drüber und eine Eckbadewanne rein. Auf einem der Maklerfotos sind daneben noch Bettteile, hatte also eventuell sogar Doppelfunktion als Schlafbadezimmer. Wandfarbe ungefähr so blau wie ein Schwimmbecken und auch genauso nass. In Fensternähe hängen die Spanplatten schon einige cm durch und geben noch w...

3 - TV und Audio im Badezimmer -- TV und Audio im Badezimmer
Danke für Eure Antworten, die mir einige Denkanstöße gegeben haben.
Ich werde einen ganz normalen Flachbildschirm zu benutzen.
Die Dinger sind so billig, dass es nicht tragisch ist, wenn ich den nach 2-3 Jahren erneuern muss. Der größte Feind der Elektronik ist m.E. der Staub, der sich mit Feuchtigkeit "vollsaugt".
Und Staub wird es im Bad relativ selten geben...hoffe ich mal

Brandgefahr wird an der kahlen verputzten Wand und Decke auch nicht unbedingt entstehen.
Die Lautsprecher werde ich vielleicht als fertige Box kaufen und direkt in der Wand verputzen, so dass nur die Front zu sehen ist.
Jetzt kommt der Badspiegel. Hat Jemand eine Idee, wie man LED-Leisten am Spiegel dauerhaft anbringen kann?
Die Dusche soll auch mit LED-Beleuchtung ausgestattt werden. Da hab ich aber noch keine Ahnung wie das VDE-mässig wegen der 12 Volt im Nassbereich funktionieren könnte.

Für Tipps aller Art bin ich offen.
...
4 - LED-Beleuchtung - Deckeneinbau von LED-Spots - Wärmeentwicklung -- LED-Beleuchtung - Deckeneinbau von LED-Spots - Wärmeentwicklung
Hallo zusammen!

Ich plane den Bau eines Fertighauses. Ich habe vor in einem Raum, dem Bad im Obergeschoss, LED-Spots in die Decke zu integrieren.

Der Deckenaufbau ist folgender (von unten nach oben):

Gipskartonplatte (Unterseite = Baddecke)
Dämmfolie
Isoliermaterial (Glas-, Stein- oder Mineralwolle - weiß ich nicht genau)
Holzwerkstoffplatte (Oberseite = Dachboden-Boden)

Und im Bad möchte ich eben in diese Decke LED-Spots zur Beleuchtung integrieren.

Ich habe allerdings Bedenken, ob es eine Wärmeentwicklung gibt.
Wenn ja, wie groß diese ist und ob diese sich dann schädigend auf die Dämmfolie oder das Isoliermaterial auswirkt/auswirken kann, ob Brandgefahr besteht,
oder ob ich lieber zur Sicherheit die Decke ein paar Zentimeter abhängen soll.

Könnt ihr mir mit einigen Ratschlägen weiterhelfen?

Danke!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Toto74 am 24 Aug 2010 21:59 ]...
5 - Es ist soweit: Die EU verbietet Glühlampen -- Es ist soweit: Die EU verbietet Glühlampen

Zitat :
schattenlieger hat am  9 Dez 2008 14:31 geschrieben :
Hallo,
...
Wie ist das Verhältnis von Glühöbsten zu ESL oder LSL bei euch zu Hause? Bei mir wie gesagt ein einziges Glühobst, Rest 13W Mini Twister oder richtige LSL... Die Beleuchtung hat einen Anteil von ca 0,036% meines Haushaltsstrombedarfes, zumindest derzeit.

So erstmal n Kaffee holen.


Bei mir siehts folgendermaßen aus:
Im Bad (Deckenlampe) ne 40 W Glühlampe. Wenn's drückt brauch ich halt schnell Licht und will dann aber auch nich erblinden - schließlich is mein Bad nur ca. 1,5 x 3,5 m. Und im Spiegelschrank sind zwei 25er mit E14-Fassung. Die leben aber schon seit 8 Jahren oder so. Brauch die halt nur ein-/zweimal die Woche zum rasieren. Wenn die das zeitliche segnen werden die durch kleine ESL ersetzt.
In der...
6 - Unser Altbau Sanierung -- Unser Altbau Sanierung
Moin,
Erstmal möchte ich mich fix vorstellen. Bin 23 Jahre alt und wohne in Norden / Ostfriesland.


Nun zum Thema.

Also wir haben angefangen usner Haus (Baujahr 1935) Strom? Keine ahnung, wurd eimmer wieder ausgebssert angeflickt, aber nicht von mir!

Nun Habe ich im Kompletten oberenteild es Hauses neue Lichtschalter, + steckdose, im schlafzimmer neue steckdosen und neuen lichtschalter sowie im PC Zimemr/Büro das selbe auch montiert. Soweit so gut. Bis auf die Zuleitungen zu den Lampen, die wollte ich tauschen sobald der Elektro Meister die alten leitungen für oben abgklemmt- DAs war mein Gedanke - aber Pustekuchen!

Da mein Schwiegervater den elektriker gut kennt, wollte er sich vorher die alten leitungen anschauen.

Nun war er heute abend da und schaute und schaute und sgate - Alles muss neu! von küche, BAd, Wintergar5ten,stube und flur unten.

Ich so: ohhhhhhh nein...

Ers agte nur: Alt is Murks amcht alles Neu!

In der stube habe ich mit neuen Steckdosen ebreits angefangen...

Er sagte: Leg in jeden Raum erstmal mal die steckdosen in die Wand also unten, da oben ja soweit alles fertig ist!

Sowie neue Zuleitung für den Backofen, sowie dunst abzugshaube. Sowie steckdosen inna küche.
...
7 - massive Probleme mit FI Schutzschalter -- massive Probleme mit FI Schutzschalter
Hallo an alle Fachleute hier!

Ich habe seit vorgestern ein sehr massives Problem...
Folgendes ist passiert: Meine Frau hat unsere Natursteindusche mit einem Kärcher gereinigt und dabei recht viel Wassernebel erzeugt. War leider nicht dabei. Sie sagt, sie hätte keine Steckdose oder Schalter unter Wasser gesetzt.
Sie hatte mir dann nur abends gesagt, dass die eine Steckdose nicht mehr ginge...
O.k. FI hat ausgelöst. Wollte den einschalten, dann surrte es (wahrscheinlich das Relais), ging auch, aber keine Beleuchtung funktionierte. Der FI bleibt drin...
Ich habe ein paar LED-Lampen an 220V, die nun bei ausgeschaltetem Zustand ganz leicht leuchten. Ist der Stromkreis an (läuft über Waschmaschinenkreis), kann ich diese einschalten und die leuchten.

Aber zuerst die Verdrahtung in der UV (habe fürs OG eine eigene UV): 3 poliger FI mit 40A. Für Steckdosen im Bad eigener LS, für Beleuchtung eigener LS, für Waschmaschine/Trockner eigener LS, für Heizkreisverteiler eigener LS (alle 16A).

Deckenbeleuchtungen: Sternenhimmel dimmbar m. Halogen (3 Trafos parallel mit insgesamt 400W), Duschbeleuchtung Decke (Halogen mit elektr,. Trafos auf 12V), Alibert-Hängeschrank mit LED-Beleuchtung auf 12V-Basis, 2 Energiesparlampen zu je 8W, 3x 1W-LED-Lampen an 220...
8 - Spannungserhöhung an 24V Netzteil??? -- Spannungserhöhung an 24V Netzteil???
Ok!! Brandgefahr!!

Ich werde mich um eine ordentliche Hutschienen-Stromversorgung kümmern.
Extra Kabel liegt schon mal.

Ist eben immer auch ein Ausgabengrenzwert zumal meine Frau mit Leds und RGB Steuerung so rein gar nicht befreundet ist.

Im Moment lerne ich noch.

Ich habe also gerade dem 24V netzteil ehm Schaltnetzteil noch ein 6V
Netzteil zugeschaltet.
Gebe zu, es hat im Bauch leit geprickelt. (Gehts oder gehts nur eimal kurz)

Aber es geht... Zum Probieren reichts und es funktioniert, alle Leds leuchten.

Aber ich stelle fest, dass von einer eindrucksvollen Raumausleuchtung keine Rede sein kann.
50 Leds a 0,07 Watt sind viel zu schwach.

Es handelt sich um eine indirekte Beleuchtung.
In einem 8m² großen Bad 20cm unterhalb der Decke wird auf einer Länge von 2,6 m die weise Decke angestrahlt.
Rein gefühlsmäßig würde ich so etwa die 3-fache Lichtstärke mal probieren.

Kann ich da bitte eine Beratung bekommen?
Sollte ich meine Frage vielleicht im LED Forum noch mal neu thematisieren?

Was für LEDs nehme ich? RGB Steuerung, (Wieder) die 24V,
(Das mit den Reihen und Parallelen und den Vorwiderständen traue ich mir zu)
Rein Platzmäßig passen die 3x 50, RGB Leds und 10...
9 - Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!! -- Einbauleuchten funktionieren nicht mehr!!!
Hallo Leute.

Bin das erste Mal hier und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.
In unserem Badezimmer sind insgesamt 5 Einbauleuchten (Marke und Typ leider nicht bekannt) in der Decke eingelassen, die vor ein paar Tagen komplett angefangen haben, sich auf wundersame Weise an- und abzuschalten (funktionierten vorher jahrelang einwandfrei). Sogar mitten in der Nacht gingen diese an. *grusel* Dennoch glaube ich nicht an Geister, die hier am Werk sind. Leider haben nun gestern diese Leuchten komplett den Dienst versagt und funktionieren nicht mehr. Vorher war keine andere Störung von nur einer Halogenlampe erkennbar, immer haben alle 5 Leuchten gemeinsam die Funktionsstörung aufgewiesen. Habe nun schonmal alle Verbindungen und Leuchtmittel überprüft, konnte aber nichts Ungewöhnliches feststellen. Auch wenn es nicht die beste Überprüfungsvariante ist, aber mit einem Phasenprüfer konnte ich erkennen, dass an jeder Leuchte Strom ankommt. Hat hier evtl. der Trafo einen Schlag erhalten oder würde bei einem defekten Trafo garkein Strom mehr ankommen?? Allerdings kann ich den Trafo unter der Decke nicht ausfindig machen und kann auch nicht angeben, wo sich dieser befindet, da ich diese Decken-Konstruktion nicht selber vorgenommen hab...
10 - Probleme mit Strom in Mitwohnung. -- Probleme mit Strom in Mitwohnung.
zu den ganzen fragen was was ist:

http://www.elfenpage.de/Andy/Stromkasten/101_0344.jpg

1-3.) 1-3 E-Herd
4.) 4 Steckdose Küche (2 dosen ca 40cm über herd -> Radiowecker + Brotmaschine bei bedarf, ansonsten 1x unbelegt)
5.) 15 Steckdose Geschirrspühler (Waschmaschine!)
6.) 16 Steckdose Bad (Mini-Anlage - inner niesche und weit oben an der decke - keine gefahr in bezug auf wasser)
7.) 25 Steckdose Ring (GESAMTE Wohnung!!!) + Steckdose Küche Links (4 Dosen an der wand für: Kühlschrank, Mikrowelle, Wasserkocher & Toaster)
8.) 26 Beleuchtung (alle Lampen (decke) in der Wohnung)

da habt ihr eure 8 Schutzschalter!

das die 25 alle steckdosen (ausser Bad+Kü.R.+WaMa) hat der Elektriker mir bestätigt, er hat in meiner anwesendheit sogar getestet was passieren würde, wenn er einen der 2 drähte aus der 25 raus nimmt, fazit: strom besteht in der gesamten wohnung weiterhin (getestet!), folglich ist egal ob einer oder beide drähte in der 25 drin sind.

ne sicherrung ist noch keine rausgeflogen, ...
11 - FI- Schutzschalter für Bad -- FI- Schutzschalter für Bad
Naja, schwachsinnig nun nicht gerade. Für die sonstigen Steckdosen und die Beleuchtung im Bad nen separaten FI zu nehmen, ist gar nicht so dumm: nämlich einen mit 10mA!
Aber eben (leider) nicht vorgeschrieben.


Zu PA:
Neuerdings brächte auch ne Stahlwanne nicht mehr in den PA einbezogen zu werden. Aber Du mußt weiterhin leitfähige Rohrnetze (Heizung, Wasser etc.) mit dem PE in der Wohnungs-UV verbinden!!!


Solange die Decke höher liegt, als die Schutzonen reichen gilt da nur die FI-Forderung. Ansonsten bist Du frei in der Wahl der Verlegewege.


Zum Hausrezept:
Gibt es in Euerem Tätigkeitsraum ausschließlich TN-Netze???
Und warum und wie oft fällt ein FI bei Euch?
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Bad Beleuchtung Decke eine Antwort
Im transitornet gefunden: Bad Beleuchtung Decke


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253083   Heute : 8162    Gestern : 7559    Online : 211        11.11.2026    22:12
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0391619205475