  Servus!

Zumindest unsere APC USV (SmartUPS 2200) prüft selbsttätig alle 24 Stunden die Batterie, ist diese am Ende, so piepst die USV und die "Battery"-LED leuchtet (oder blinkt).
Diese CS 350 hat doch auch eine "Replace Battery"-LED. Leuchtet oder blinkt die nicht?

Mit fünf Jahren ist das Thema Batterie am Ende nicht so ganz abwegig, bei unserer USV musste ich die beiden Batterien nach rund 6 Jahren erneuern - eben aufgrund der "Battery"-LED. Seitdem sind wieder fünf Jahre vergangen, bis jetzt halten die Batterien noch recht gut her.

Gruß
stego
...
2 - USV Analge - Kapazität??? -- USV Analge - Kapazität???

Zitat : Elektronikgreenhorn hat am 26 Jul 2017 15:17 geschrieben : Standby Betrieb (2W/h).
Kapazitätsangabe in (w/h)
und die beiden Geräte tatsächlich 20w/hDas tut ja weh:
Im Betrieb sind es 2 W
Kapazität ist W*h (oder A*h (Ah)), da ich aber beides bei der APC nicht finde kann man das nicht bewerten.



Zitat : [...]daß die Anlage bei Volllast mit 1980 Watt nur für 7 Min. Strom liefertGanz einfach,...








3 - Relay Welding -- APC Schneider elektronik Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Geräteart : Sonstige
Defekt : Relay Welding
Hersteller : APC Schneider elektronik
Gerätetyp : Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Chassis : Metal?!
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Leute...

Ich lebe im sonnigen New Jersey...und wie alle wissen oder auch nicht haben die Kollegen hier in den USA nur Oberlandleitungen...
Dementsprechend kam ich gestern Heim und was soll ich sagen...Stromausfall...denke mal nummer 30 dieses Jahr...
Aber habe meine sensiblen dinge alle an USV's von APC...
In diesem Fall einem APC 1500.
Nunja...Strom war schon ne ganze weile weg, daher waren die Batterien schon ziemlich runter...
Generator angeworfen und angefangen Kuehlschrank etc anzuschliessen...
Beim letzen mal vergessen neu zu betanken, dahr mistig unruhiges Standgas aber wollt mich spaeter drum kuemmern...
Leider ist dieses hoch und runter der Spannung dem USV etwas zu streesig gewesen und es hat seit dem den Fehler "Relay Weld"...
Hat jemand da Erfahrungen?
Habe herum gegoogelt und nur AUSTAUSCH gefunden...kann man solche Relays auch reparieren? Denke ja mal das da nur die Kontakte zusammen "geschmolzen" sind...
Wuerd mich ueber ein paar gedanken freuen...
4 - PC Sicherungen -- PC Sicherungen
Die Hauptfrage ist halt die benötigte Überbrückungszeit. Desweiteren brauchst du halt die wirkliche Leistungsaufnahme deines Systems. Ob das Netzteil 500w liefern kann, spielt dabei keine Rolle. Wieviel es tatsächlich aufnimmt ist wichtig. Und es sollte ein gutes Netzteil sein. Wenn das ein billiges Standardnetzteil ist, ist das dein größeres Problem.
Um den PC runterzufahren reicht eine normale USV aus. Wenn du den PC da stundenlang mit betreiben möchtest, wird es teuer und groß.
Das ist z.B. eine normale USV für einen Arbeitsplatz-PC. http://www.reichelt.de/Unterbrechun.....&
Diese Geräte gibt es dann in diversen Leistungsklassen. Bei Stromausfall hast du dann 5 Minuten Zeit zum speichern und den PC herunterzufahren.
Diese 5 Minuten sind eine gängige Überbrückungszeit.
Wenn du mehr brauchst wird es groß, schwer und teuer. Rechne dann mal mit einem größeren Schrank im Keller (wegen des Gewichts). Diese Geräte überbrücken dann mehrere Stunden. Für noch längere Zeiten gibt es dann entsprechen...
5 - Schaltplan gesucht -- Liebert PSA ITON 600 USV
Sorry wenn ich mich erst jetzt wieder melde, aber es haben sich in den letzten Wochen ein paar weitere 'Baustellen' aufgetan, die erst mal abarbeiten musste.

Hier also nun der Vollstaendigkeit halber das Ende der Geschichte ...

Ermerson, also den Hersteller, habe ich per eMail angeschrieben. Ich haette stattdessen gern eines von deren zahlreichen Kontaktformularen auf deren zahlreichen Homepages verwendet, aber die funktionieren leider allesamt nicht. In einer gewissen Vorahnung habe ich dies ueber meine deutsche eMail-Adresse getan, was aber leider nichts geholfen hat. Die haben naemlich offensichtlich ueber die SN herausgefunden, dass das Teil auf den Philippinen gekauft wurde, und haben die Mail an Emerson-Philippines in Manila weitergeleitet.

Geschrieben hatte ich denen, dass bei beiden USV's die Batterien permanent stark ueberladen werden, dadurch heiss sind und nicht sonderlich lange leben. Und dann habe ich um einen Schaltplan gebeten ...

Und dann kam die Antwort von einem netten und sicherlich leicht ueberqualiziertem Filipino - die sind hier ja eh alles superschlaue Inginöre - die ich hier mal auszugsweise wiedergebe:


6 - Hohe Leistungsaufnahme APC-USV ohne angeschlossene Last -- Hohe Leistungsaufnahme APC-USV ohne angeschlossene Last
Ich habe eine Ähnliche USV von APC (1500VA), die Verbraucht 10W Wirkleistung. Wird auch gut warm.
Allerdings läd sie ständig die Batterien nach (Erhaltungsladung mit 13,8V) und hält den Ausgang Netzsynchron für eine stoßfreie Umschaltung.

Für diese zwei Funktionen braucht es halt ein wenig Strom. ...
7 - Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.) -- Diverse Fragen zur Sicherheit im Haushalt (Steckerleisten, etc.)
Hallo zusammen,

ich bin neu hier und habe von allem, was mit Strom zu tun hat keine Ahnung - aber leider sehr (zu) viel Respekt vor dem Thema.

Ich hoffe, Ihr lacht nicht, denn meine Anliegen klingen vielleicht etwas "verpinst".
Ich bin in ständiger Sorge, daß irgendeine verkorkste elektrische Einheit meine Wohnung in Brand setzen könnte.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen, diese Gedanken etwas abzumildern bzw. entsprechende sinnvolle Vorsorge zu treffen?

Bisher konnte kein Elektriker oder eine ähnliche Fachkraft mich sinnvoll beraten. Vielleicht habe ich aber auch noch nicht den richtigen Fachmann gefunden.


Mein erster Punkt ist, daß ich alle in der Wohnung vorhandenen Steckerleisten (Baumarkt-Billigware) austauschen werde.
Diese geben beim Abschalten manchmal ein "bruzelndes" Geräusch von sich und flackern ständig. Ein Tausch ist also sicher nicht verkehrt, oder?

Ich habe bereits stundenlang Bewertungen studiert und Produktdetails gesichtet, nur, um zu erfahren, daß heute ohnehin (fast) alles in China produziert wird und es um die Qualität daher oft nicht optimal...
8 - USV modifizieren -- USV modifizieren
Hallo

Ich habe folgende Frage. Ich habe eine APC USV ( Model Smart UPS 700 ) die ich gerne etwas modifizieren möchte. Da die Akkus defekt sind und ich mehrere Autobatterien zuhause stehen habe dachte ich mir ich kann die USV für mein Ferienhaus verwenden um dort für kurze Zeit 230V zu haben. (Kenne mich mit Strom aus da gelernte Elektriker )
Das Problem ist nur das die USV abschaltet sobald die Spannung auf etwas unter 23.9-23.8V absinkt. Die Batterien sind aber noch lange nicht leer. Wenn ich die Batterien frisch gelanden an die USV hänge bekomme ich auf der Batterie Anzeige max 2 Striche( 24.2V ). Kann ich die USV dazu bewegen nicht schon bei 23.9V abzuschalten sondern erst bei z.b 23.5V.

Es gab in dem Forum einen alten Thread doch der wurde nicht weitergeführt.

Und kann ich die Batterien auch mit der USV wieder laden falls da mal notwendig wäre?? Oder geht die Elektronik der USV dadurch kapputt. Ein Kollege meinte das die USV die 400W nur ca 5 min schaft da sie danach zu heiß wird da die Elektronik nicht für eine längere Zeit ausgelegt ist.

Würde mich über Antworten freuen.

MFG Christoph

...
9 - Steckzungenadapter -- APC USV-Gerät
Geräteart : Sonstige
Defekt : Steckzungenadapter
Hersteller : APC
Gerätetyp : USV-Gerät
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Oszilloskop
______________________

Hallo

Vorweg: Ich bin mir nicht sicher ob ich meine Frage in den richtigen Themenbereich gestellt habe. Ich sah im Moment aber keine andere Lösung.
Man möge mir bitte verzeihen!

Ich benötige einen Tipp bzgl. Steckzungenadapter.

Folgendes Problem liegt vor:
Eine USV hat als Batterieanschluss einen handelsüblichen 6,3mm AMP-Steckanschluss. Die nun zu verwendenden Batterien haben jedoch eine 4,8x0,8mm Steckzunge. Kontaktprobleme wohl unvermeidbar. Nun wäre es ja ein leichtes, die vorhandenen 6,3mm Stecker gegen 4,8mm auszutauschen. Laut USV-Hersteller ist dies jedoch bereits ein Eingriff ins Gerät und mit Garantieverlust verbunden. Kommt ergo nicht in Frage. Vor gar nicht all zu langer Zeit wurden uns mal Batterien geliefert die einen Steckzungenadapter genau wie benötigt dabei hatten. In der Form ähnlich wie die Steckzungenverteiler "1 auf 2" die man vielleicht kennt.
Anfragen bei Tyco, Klauke und RS-Components waren leider erfolglos.
Kennt jemand diese Adapter und weiß wo man sie beziehen kann? Den Batteriehersteller...
10 - APC SmartUps 1000 Inet -- APC SmartUps 1000 Inet
Geräteart : Sonstige
Hersteller : APC
Gerätetyp : SmartUps 1000 Inet
Chassis : Hää??
Kenntnis : artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
______________________

Hallo liebe Leute ich bin über die liebe Google auf das Forum gestoßen
Und zwar auf folgendes Thema:https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Habe ein ähnliches Problem. Habe hier eine SU1000Inet stehen.
Batterien ausgetauscht. Und nun blinken die LED's der Batterie anzeige weil die Runtime wohl nicht stimmt. Kalibrieren bzw. leer saugen der Akkus hatte auch keinen Effekte.

Die Powerchute Software sagt mir bei 22% last eine Restlaufzeit von 13Min habe.

Bei 70% geht sie gleich auf "Batterie leer" = 0Min

Das Datenblatt der Akkus findet sich hier:
http://www.accu-profi.de/doku/np1212.pdf

Die Restlaufzeit der USV wird ja wohl anhand des Innenwiderstandes der Akkus ermittelt. Der Innenwiderstand des Akkus ist m...
11 - Austausch Akkus bei APC SmartUPS 1000 -- Austausch Akkus bei APC SmartUPS 1000
Hallo zusammen,

Ende letzten Jahres habe ich über unseren IT-Händler eine gebrauchte USV (SmartUPS 1000 von APC) für nen Appel und nen Ei erstanden. Für etwa ein Dreivierteljahr hat sie auch tolle Dienste geleistet.

Nur irgendwann hat das Gerät eine sehr starke Hitze entwickelt, so dass ich es vom Netz genommen habe. Nun wollte ich es wieder in Betrieb nehmen, um zu sehen, ob das Problem wieder auftritt. Die USV tut aber keinen Mux mehr.

In diesem Forum bin ich auf folgenden Beitrag gestossen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Dieser hat mich dazu veranlasst, die Akku-Schublade mal zu öffnen. Das war ein ziemlicher Kraftakt, denn wie in o. g. Beitrag sind auch bei mir 2 von 4 Akkus verbeult. Somit gehe ich davon aus, dass die Elektronik nicht zu schaden gekommen ist und noch funktioniert. Beim Anschließen an das Stromnetz ist ein leises Klicken zu hören - vermutlich die Schutzschaltung wg. defekter Akkus?

Nun habe ich einige Fragen dazu:
Wie kann ich feststellen, ob die Elektronik noch tut...
12 - USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren? -- USV (APC Smart-Ups 1000) reparieren?
Da bin ich wieder . Hat zwar was gedauert, aber die USV läuft wieder wenn auch entgegen nabruxas Einwand mit 2 identischen KFZ-Batterien.
Es sind 2x YTX9-BS (12V, 8-9Ah). Rein gehören NP12-12 (12V, 12Ah).
Tut seit 3 Tagen seinen Dienst.


Zitat :
nabruxas hat am  9 Feb 2008 00:07 geschrieben :
5.) APC USV´s haben eine interne Anpassung des Ladestroms. Wenn Akkus getauscht werden muß eventuell die Batteriekonstante neu programmiert werden. Bei Back-UPS wird dies über einen Run Time Modus realisiert.
Das erklär’ mir mal bitte etwas genauer. Brauch’ ich dazu die Software, oder geht das über das Gerät?


Zitat :
nabruxas hat am  9 Feb 2008...
13 - APC Smart UPS 2200 RMI3U, Kabelsatz -- APC Smart UPS 2200 RMI3U, Kabelsatz
Sind die APC Akkus bedeutend teurer als vergleichbare Sonnenschein Batterien o.ä.?

Wenn nicht, könnte ich als Alternative anbieten dir die Akkus abzukaufen und du könntest einen neuen Satz bestellen. ...
14 - USV --> Umbau --> :-) -- USV --> Umbau --> :-)
Hallo,

Also ich habe vor kurzem ein paar USV's bekommen. Bei einer sind die Batterien tot und bei die andere hat nen Kurzschluss. Reparatur bzw. neue Batterien sind zu teuer. Ich hatte die Idee eine so umzubauen, das man das teil mit der Autobatterie betreiben kann. Ich möchte das Ding quasi als Wechselrichter missbrauchen.

Hat das schonmal jemand gemacht? (APC USV 1250 bzw. Smartups 600)

Falls man das nicht umbauaen kann, kann man den Trafo und die Leistungs-HL für nen selbstbau wechselrichter verwenden?
Wie ist so ein Trafo aufgebaut bzw. wie funktioniert die USV?

Thanx
Sebbl...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Apc Batterien Anschliessen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Apc Batterien Anschliessen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       