| 1 - Installation elektrische Rollos von außen, wie ambesten? -- Installation elektrische Rollos von außen, wie ambesten? | |||
| |||
| 2 - NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz) -- NYM-Kabelbaum im Keller reparieren/verlängern (Aufputz) | |||
| Hallo zusammen,
ein schönes "side-topic" diskutiert Ihr da.
Hätte nicht gedacht, dass das Thema "UP-Dose" doch soviel hergibt.
Inzwischen habe ich mir das Thema "Kabelkanal" aus dem Kopf geschlagen und bin auf dem "Ego"-Trip , sprich ich folge dem Vorschlag von "ego" und montiere das Kabelgesims an der Decke mit späteren Revisionsklappen im Gipskarton. Eine links und eine rechts von den gedämmten Wasserrohren.
Vorteil: die Wand kann vollständig ausgenutzt werden und ich habe keinen 60x110 Kabelkanal dort hängen. In der Decke ist genug Platz. Ausnahme bleibt allerdings mein Stegleitung-Sorgenkind. Da werde ich wahrscheinlich doch eine kleine AP-Abzweigdose (IP55) unterhalb der Decke in der direkten Nähe des Wanddurchbruchs anbringen und dort wie beschrieben die Adern der Stegleitung mit aufgeschobenem NYM-Mantel einführen, mit dem NYM-Kabel verklemmen und für angemessene Zugentlastung sorgen. Diese Klemmstelle nimmt nur wenig Platz weg, ist kaum sichtbar und ist dann auch immer zugänglich. So kann ich die verbleibende Länge der Stegleitung... | |||
3 - Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A -- Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A | |||
Offtopic : Zitat : Tachyon hat am 9 Aug 2016 23:27 geschrieben : Klick mich - ich bin ein Link (Kenne ich noch aus einer uralten ELO.)
Tachy
Den Weg gehen wir leider zur Zeit tatsächlich! In der Schule wird alles vereinfach, damit die Noten nicht schlechter werden und in der Innung wird den Lehrlingen gelehrt, kein 3x 1,5m² sonder nur 5x 1,5mm² für einen normalen Aus-Schalter zu verwenden, da man ja beim Verklemmen in der Abzweigdose, mit d... | |||
| 4 - Gerätedosen und Abzweigdosen, welche Bohrkronen? -- Gerätedosen und Abzweigdosen, welche Bohrkronen? | |||
| Wenn Abzweigdose, dann 100mm*100mm oder 150mm*150mm Abzweigkasten.
Da kann man dann alles schön verklemmen und hat ausreichend Platz, ansonsten Schalterabzweigdose (setzen wir generell), wobei diese bei mehr als 3 Leitungen auch an ihre Grenzen stößt. ... | |||
| 5 - OSRAM HTM anschliessen -- OSRAM HTM anschliessen | |||
| Hallo Bernd,
damit ich das richtig verstehe: Mit NYM rein in die Abzweigdose und auch mit NYM wieder raus zu nächsten. In der Dose die NYMs verklemmen (natürlich mit PE) und ebenso die Schlauleitung 2x0,75mm2 (die dann wohl ohne PE ), die dann als kurze Leitung zum Trafo führt. Kann ich zum Verklemmen die WAGO 222 einsetzen? Leuchtenklemmen haben ja keinen Abzweig.
Danke und Gruß, Hohlleiter ... | |||
| 6 - Ein Paar Fragen! -- Ein Paar Fragen! | |||
| Moin,
- Steckdose scheint halbwegs ok geraten zu sein (Nach möglichkeit den Schutzleiter so lang belassen, dass er als letztes abreißt, sollte mal der Einsatz herausgerissen weren) - Leuchte ebenfalls. Waren da vielleicht noch Silikonschläuche mitgliefert, die über L und N geschoben gehöen? Von wegen Lampenabwärme und Temperaturfestigkeit der Aderisolation. da ist so ein Silikon-schlauch deutlich überlegen. - Die Klemmen sind Murks. Das sind Lüsterklemmen zum Anschluss von Leuchten. Wenn du sie beidseitig belegst, fließt der Strom über das metall des Klemmenkörpers. Sie sind aber nur auf wenige Ampere ausgelegt. Bei deeiner eigenen Lampe wird nix passieren, mit 'nem Staubsauger in der Steckdose kann das aber schon mehr sein, als auf was sie ausgelegt sind. Was du brauchst sind Dosen-Lüsterklemmen, kurz DoLü's. Das sind die mit jeweils einer Schraube. In denen liegt dann das Kupfer direkt aneinander. Zeitgemäßer ist's aber, Steckklemmen zu verwenden, gemeinhin dem führenden Hersteller nach als WAGOs bekannt. Vorzugsweise die transparanten Ausführungen nutzen, da sieht man, ob der Leiter weit genug drinne steckt. - Deine Zuleitung aus NYM ist ebenfalls Murks. Da gehört eine flexible Leitung dran, keine starres NYM. Beispielsweise H05VV (PVC... | |||
| 7 - Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? -- Bewegungsmelder soll ausschalten. Wie realisierbar? | |||
| Auch wenn du es nicht gerne hören wirst, aber da sollte wohl ein Elektriker ran.
Zitat : jjjkkk hat am 9 Mär 2009 22:49 geschrieben : Meint ihr ich muss mir den bestellen oder besteht die Möglichkeit den im Baumarkt zu finden? Muss das Relais auf eine Schiene, oder kann ich das auf ein Holzbrett schrauben? So ein Relais findet man eigentlich im besseren Baumarkt, aber auf ein Holzbrett gehört das sicher nicht. Es gibt kleine Verteilerkästen mit 2 TE aus Plastik, die wären gut geeignet. Man kann auch ein Stück Hutschiene in eine andere geeignete Box einbauen, wenn es denn fachmännisch gemacht wird. Ob überhaupt eine Hutschiene erforderlich ist oder ob auch eine Freiluftmontage in einer geschlossenen Abzweigdose gestattet wäre sollten genug Leute hier beantworten können
| |||
| 8 - Zwei verschiedene Leitungen in einem Unterputzschlauch ? -- Zwei verschiedene Leitungen in einem Unterputzschlauch ? | |||
| Für die Antennenleitung wäre auch in D ein Rohr erforderlich - oder erinnere ich mich völlig falsch, daß gemäß VDE für Schwachstromleitungen Rohre gefordert werden?
Rohrinstallation ist halt vor allem im Fall von beschädigten Leitungen ausgesprochen vorteilhaft - wenn NYM verlegt ist, muß man bei einer angebohrten Leitung mindestens eine, oft 2 Dosen setzen, zusätzlich Klemmstellen einbauen usw. Bei Rohrinstallation genügt es, eine Muffe zu setzen und die Adern neu einzuziehen. Mit etwas Glück werden sogar nicht einmal die Adern getroffen, sondern vom Bohrer auf die Seite gedrückt (hier bei der Wohnungsrenovierung mehrfach gesehen). Auch Dinge wie die Nachrüstung einer Wechselschaltung oder eines Serienschalters sind so ganz simpel möglich, ohne Beschädigung der Wand. Beispiel: Kunde will eine klassische "Kronleuchterschaltung" oder 2 Leuchten mittels Deckenbaldachin und fliegender Leitung, aber getrennt schaltbar. Dann zieht man einfach eine zusätzliche braune, schwarze, violette, orange,... Ader nach, klemmt um und die Sache ist erledigt. Ich habe in der eigenen Wohnung so schon eine Kreuzschaltung nachgerüstet... Luxus da nicht stemmen zu müssen! Und es lebe die Abzweigdose! Situation: in der Mitte eines langen Gangs soll eine weite... | |||
| 9 - Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich? -- Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich? | |||
| Hmm. Ja, die Bestimmungen habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wenn ich wieder bei den Normen bin, werd ich mich bemühen, jene zu finden.
Bis dahin versuche ich's mit einer Begründung. 1.) Es gibt Gerätedosen und es gibt Abzweigdosen 2.) Beide sind eben jeweils für einen Zweck entwickelt worden a) Die Gerätedose zur Aufnahme eines Gerätes b) Die Abzweigdose zur Aufnahme von Klemmen zur Herstellung von Leiterverbindungen. (Für die heutige 'Unsitte', Klemmenverbindungen hinter die Einbaugeräte zu legen, gibt es Geräteabzweigdosen oder 'tiefe Gerätedosen'. Diese bieten Platz für bis zu drei Klemmen nominell.) Schaut Euch mal so eine Abzweigdose an. Dort steht sogar eingeprägt, wie viele Klemmen so eine Dose aufnehmen darf. Die Limitierung ist auf die Wärmeentwicklung zurückzuführen. Abzweigdosen sind auch flacher und größer im Durchschnitt, weil das für das Verklemmen und auch für die Wärmeabfuhr günstiger ist. (Ich geb zu, dass ich auch schonmal mehr Klemmen in eine Abzweigdose gepackt habe als zulässig. Ich halte es auch nicht für ein Problem. Nur wenn mich jemand fragt, ob das zulässig ist, antworte ich natürlich wahrheitsgemäß, dass das eben nicht bestimmungsgemäß ist.) Gerätedosen mit eingebauten Gerät (Schalter od... | |||
| 10 - Wechselschaltung,Steckdosen und Kreuzschalter -- Wechselschaltung,Steckdosen und Kreuzschalter | |||
| Ja nu, wo genau ist noch das Problem?
Das eine Sparwechselschaltung hier nicht geeignet und wohl auch nicht gefordert ist, hat man dir schon gesagt. Da wir wohl alle wissen wie es funktionieren muß, du aber was lernen sollst, denke ich das du uns mal beschreiben solltest welche Leitungen du von wo nach wo verlegen möchtest und wie diese zu verklemmen wären. Ruhig mit einer Tabelle welche Adernn auf welche kommen in der Abzweigdose. ... | |||
| 11 - Zwei Stromkreise in einer Abzweigdose -- Zwei Stromkreise in einer Abzweigdose | |||
Zitat : Eltako hat am 1 Apr 2005 09:07 geschrieben : Ist man da auch gezwungen eine zweite Dose zu nehmen
Ja. Nur fällt mir keine Situation ein, in der es auch nur den geringsten Sinn machen würde, getrennte Licht- und Steckdosenstromkreise in einer Abzweigdose zu verklemmen. Reine Abzweigdosen werden ja ohnehin nur noch selten gebaut. [ Diese Nachricht wurde geändert von: OEmer am 1 Apr 2005 10:22 ]... | |||
| 12 - Unterverteilung für Hobbywerkstatt -- Unterverteilung für Hobbywerkstatt | |||
| Hi und willkommen im Forum!
FR-Verteiler mit 13 TE? Ich kenne 12 und 14 (die äußeren beiden Abdeckungen muss man selber ausbrechen/schneiden) sowie alte Trockenraum AP-Verteilungen mit 11TE. Muss aber nichts sagen, jedoch allgemeiner Standard sind 12. Querschnitte: Was für'ne Verlegart? Aufputz? ggf. im Rohr? Oder das ganze in der Wand? Wenn ja, Massivwand oder mit Isolierwolle gefüllt? CEE: Da reichen eigentlich auch 5x2,5 Schukokreise: Je nach länge der Zuleitung können 1,5mm² reichen, bei 14m zur letzten Dose kann schon 2,5mm² erforderlich sein - oder man muss mit erhöhtem Spannungsfall leben. Normalerweise soll der bei Nennstrom der Sicherung nicht mehr als 3% = 6,9V zwischen Zähler und Steckdose betragen. Je nachdem ob man dem Kupfer einen Leitwert von 56...58 A/V zugesteht und man die Zuleitung nun als Drehstromleitung rechnet oder (weil doch durch 1 Großwerkzeug + Licht eine Schieflast besteht und man lieber mit Wechselstromgleichung rechnet) kommt das noch knapp hin mit 1,5 oder kann auch schon 2,5mm² erfordern. => Nimm 2,5er, NYM bekommt man inzwischen hinterhergeschmissen. Zuleitung mit 5*6mm²: Klingt okay. Absicherung besser über Neozed-Schmelzsicherungen. Hintereinandergeschaltete Automaten lösen d... | |||
| 13 - Hausflur Verkablung dringende Hilfe -- Hausflur Verkablung dringende Hilfe | |||
| Servus Leute
Ich hab da ein Problem ich will einen Flur in der Abzweigdose verklemmen, habe dort drei Schalter, diese sind die gleichen wie in einem Treppenhaus, und dann hab ich noch ein Relais. meine Frage lautet wie muss ich dass verbinden und kann ich das Relais auch weg lassen. Es wäre klasse wenn mir einer helfen könte eine skizze wär nicht schlecht. mfg Valerio ... | |||
| 14 - eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? -- eine leitung 3 stromkreise ist das erlaubt?????????? | |||
Warum liest Du eingentlich nicht sorgfältig, was man Dir hier schreibt?
Ich habe deutlich gesagt, daß es im Prinzip erlaubt ist, aber bestimmte Bedingungen dafür eingehalten werden müssen. Welche das sind, kannst Du über die Suchfunktion hier im Forum leicht herausfinden. Denn genau dieses Thema haben wir erst neulich hier lang und breit durchgekaut! Du hast schon Recht mit dem: Nur ein Stromkreis. Aber es bleibt eben ein Stromkreis, auch wenn ein Drehstromkreis in 3 Wechselstrom-Äste aufgeteilt wird! Mehr wiederholen möchte ich mich nicht, es steht alles schon ausführlich hier. Bitte selber lesen... Daß man bei einer so kurzen Strecke überhaupt über solche Krücken nachdenkt, ist aber schon erschreckend! Allein der Zeitaufwand für das Setzen und Verklemmen der Abzweigdose ist doch schon vielfach höher als jede mögliche Ersparnis an Leitung dabei! ... | |||
| 15 - Praxistip: Verdrahten von Schalterdosen -- Praxistip: Verdrahten von Schalterdosen | |||
| Hallo Carsten,
soll das heißen, daß Du sämtliche 5 Leitungen direkt zu den Schaltern führen und dort verklemmen möchtest? Es soll also keine separate Abzweigdose geben? Und die tiefen Schalterdosen sind auch schon gesetzt? Bezieht sich die Frage mit der fachmänischen Leitungseinführung darauf, wie man mechanisch die Leitungsenden gut in die Dosen bekommt oder wie die Zuordnung der Leitungen zu den einzelnen Dosen sein soll, um dann innen möglichst sauber und einfach verklemmen zu können? Wenn die Signale einer SAT-Anlage auf mehrere Anschlüsse verteilt werden sollen, benötigt man mindesten 4 (besser gleich 8 ) Koaxialleitungen zwischen dem LNC und dem Multischalter. Von dort dann mindestens eine (besser 2 bis 4) Koaxleitungen DIREKT zu jeder Anschlußdose. Eine 230V-Steckdose am Multischalter nicht vergessen. Die Erdungsleitung muß mindestens 16mm² Cu haben (bei Innenverlegung am besten eine NYM) und DIREKT sowie möglichst gradlinig zur Potentialausgleichschiene geführt werden. Von anderen Leitungen bitte Abstand halten (Blitzschutz)! Alle Koaxleitungen immer im Rohr verlegen und hochwertiges (dämpfungsarmes) Material verwenden. Gruß, sam2 _________________ Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahr... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |