1 - Hund stirbt durch Pinkeln an Straßenlaterne -- Hund stirbt durch Pinkeln an Straßenlaterne




Ersatzteile bestellen
  In den Strassenlaternen ist ein Anschlusskasten mit 1(2) 10A Schraubsicherungen, die aber auch nur die Abgangsleitung schützt, angespeist und durchgeschliffen meist mit einem 10mm² Energiekabel, im Verteilerkasten zu den Laternen wird wohl dann eine höhere Absicherung dafür vorhanden sein.
Manchmal wird ein Begleiterder zu den Laternen mitverlegt aber das scheint nicht verplichtend zu sein.
Interessant wäre zu wissen ob überhaupt eine Messung der Abschaltbedingungen erfolgt. ...
2 - Maximale Leitungslänge mit Verlängerungskabel -- Maximale Leitungslänge mit Verlängerungskabel
Tach zusammen,

zunächsteinmal: ich bin kein Elektriker, seid also nett zu mir Und weil ich kein Elektriker bin, hier meine Frage

In einer elektrischen Anlage ist bekanntlich eine maximale Leitungslänge vorgeschrieben. Ich schätze, das Kabel vom Verteilerkasten bis zu meiner Außensteckdose auf der Terasse ist ca. 20m lang, Kabel ist 1.5qm und mit 10A abgesichert.

Um meinen Rasen zu mähen brauch ich ja nun ein Verlängerungskabel. Ich hab da eins, ist 20m lang, 1.5qm. Das überschreitet zusammen mit dem Kabel der Hausinstallation die maximale Kabellänge von 27.5m. Ist das jetzt ein Problem, wenn ich das Verlängerungskabel verwende?

Mich würde interessieren, wie das so grundsätzlich mit Verlängerungskabeln ist. Darf ich z.B. ein 20m Verlängerungskabel grundsätzlich nicht an einer Steckdose verwenden, wenn mit 16A abgesichert ist, weil dann ja die maximale Leitungslänge von 17m immer überschritten wird? Klingt für mich völlig utopisch. Warum werden dann 20m Verlängerungskabel oder sogar 50m überhaupt verkauft, wenn man sie fast nirgens verwenden darf?

Die maximale Leitungslänge wird ja einmal beschränkt zur Einhaltung der Abschaltzeit. Dann li...








3 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)
Ich danke euch beiden für die schnelle Reaktion.

Max. Leistung
Die 14.000 Watt sind tatsächlich der max. Verbrauch aller eingebauter Geräte. Natürlich lässt sich Einfluss darauf nehmen, dass nicht alle gleichzeit angeschlossen sind.

Messgerät: Solchen habe ich mir angesehen. Die lassen sich ja teilweise auch in den Verteilerkasten einbauen. Nun hätte ich aber gerne eine "bequeme" Lösung und die Anzeige extern, z.B. in einem Wanddisplay. Natürlich kann das "Hauptgerät" im Verteilerkasten klemmen.

Was meinst du mit "Mit verteilen ist bei so hohen Nennleistungen schnell Essig."?

Grundlegendes: Der Verkaufswagen soll auch im öffentlichen Raum angeschlossen werden können. Dort wird wohl immer eine Leitung mit 16A=3680 Watt zu finden sein. Marktplätze stellen darüber hinaus auch Drehstromsteckdose mit drei Phasen = 16(A) * 3 Phasen * 230(V) = 11040 Watt zur Verfügung.
Die absicherung mit 32A ist dagegen sehr selten.
Daher werde ich mich mit meinem Maximalverbrauch wohl unter 11040 Watt aufhalten müssen.

Meine Überlegung:
In den Verteilerkasten kommen von außen 3x230V=11040Watt.
Diese werden dann innen auf aktuell 18 Stromkreise verteilt. Die "Großverbraucher" wie z.B. Fritteuse, Spü...
4 - Sauna mit Stromzähler nachrüsten -- Sauna mit Stromzähler nachrüsten
Jetzt ergibt das ganze schon etwas mehr Sinn! Ich hätte das ganze ein bisschen anderes gemacht und es sind ein paar Schönheitsfehler drinnen, jedoch ist das kein Weltuntergang

Prüfe mal bitte, ob im Verteilerkasten Waschmaschine und andere Steckdosen mit 16A abgesichert sind. Also Sicherung ausschalten und schauen, ob die Steckdosen aus sind. Waschmaschine und Steckdosen dürfen auf keinen Fall höher als 16A abgesichert werden. Eine Absicherung von 20A oder 25A für den E-Herd sind dagegen zulässig. 20A sind bei einem Querschnitt bis 1,5mm² und Unterputzverlegung im Bestand ok. 25A bei 2,5mm².

Die Lüsterklemme hat im Verteiler nichts zu suchen und sollte durch einen Elektriker durch einen Quetschverbinder getauscht werden.

Der PEN der Zuleitung, des neuen Verteilerkastens, sollte eigentlich Grün / Gelb mit blauer Markierung sein. Aber gut, dem Strom ist die Farbe egal. Bei Gelegenheit ändern lassen.

Läuft die Waschmaschine und der Herd über den Sauna FI-Schalter (einmal abschalten bitte)?

Prüfe das einmal bitte.

Grundsätzlich sieht es aber so schon viel besser aus. Das Relais ist ein Lastabwurf, damit der Zähler und die Vors...
5 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Hallo,

bräuchte ein paar Tips von euch.

Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE Steckdosen an die Wand anzubringen (um z.B. später ein Elektro-Auto (schnell-)laden zu können).

Dazu muss ich vom Verteilerkasten 15m mit einem NYM-Kabel bis zur Außenwand überbrücken, dort möchte ich diesen Kabelabzweigkasten anbringen und dann mit einem NYY-Erdkabel wieder 15m weiter unter der Hofeinfahrt (geht durch ein dickes Leerrohr) bis zur Garage in diesen Wandverteiler gehen.

Sicherungen und ein FI sind ja...
6 - Blitz- / Hochspannungsschutz bei Schaltsteckdosen -- Blitz- / Hochspannungsschutz bei Schaltsteckdosen
Uiih!

Danke für diese professionellen erfahrungsorientierten Inputs!

Habe mir jetzt einiges angesehen und denke das Thema ist zu komplex um mal schnell gewissenhaft eine Absicherung zu erreichen.
Also macht es sicher Sinn erstmal eine strukturierte Vorgehensweise zu entwickeln und, wie bereits erwähnt abzuwägen wie hoch der Aufwand im Verhältnis zum Wert der Schutzobjekte ist.
Die größte Sicherheit im EDV-Bereich ist eh eine vernünftige Datensicherung in Verbindung mit Ersatzrechnern die geschützt offline lagern.
Also erstmal scheibchenweise das tun was geht und leistbar:
1.
Hausinstallation prüfen, denke auch an die Prüfung der Erdableitung.
In dem Zusammenhang vielleicht Blitzableiter?
2.
Überspannungableiter in den Verteilerkasten. Hier kann ich aber nicht einschätzen wie hoch der wirkliche Aufwand ist. Es müssten ja 3 Phasen,
N und PE überwacht/geschützt sein.
3.
Absicherung der Telefon-/Antennenkabel

Das wäre schön und überschaubar!

Aber die Erfahrung aus anderen Bereichen sagt mir (wie auch oben in Beiträgen diesbezüglich benannt) das immer wieder die "unvorhersehbarsten" Dinge passieren, Dinge die in sich plausibel sind aber nicht bedacht wurden. Also eine gesunde bezahlbare Grundabsi...
7 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Hallo liebe Forengemeinde!

Ich habe ein altes Fachwerkhäuschen von meiner Großmutter (dieses Jahr mit 96 Jahren gestorben) geerbt.

Ein wenig zu den Umständen:

Prinzipiell hatte ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, das Häuschen zu bekommen, da ich erstens nicht der einzige Erbe war und wir in der Familie nicht alle so einig miteinander sind, daß das selbstverständlich war. Es war wohl eher mit Verkauf zu rechnen. Letztlich hat die Erbengemeinschaft mir das Haus dann wohl überlassen, weil ich mich dazu bereiterklärt hatte die Begräbniskosten tragen, den anderen Erben eine gewisse Abfindung für das Haus nebst Grundstück zu zahlen und ansonsten auf alle Ansprüche auf vorhandene Konten zu verzichten - also ihnen das Risiko genommen habe auf dem Haus sitzen zu bleiben. Daß ich - wie gesagt - nicht damit gerechnet hatte, Hausbesitzer zu werden und die Entscheidung eher spontan war, soll verdeutlichen, daß ich jetzt erst mal mit dem Geld sparsamer umgehen muß. Ganz besonders auch deshalb, weil die Elektrik gewiß nicht das einzige ist. Mein Großvater war etwa 10 Jahre älter als die Großmutter und ist bereits nach längerer Krankheit in den frühen 1980ern gestorben - es wurde also im großen und ganzen über Jahrzehnte nur das Notwendigste gemacht. So da...
8 - Leitungsverlegung an der Decke -- Leitungsverlegung an der Decke
Hallo Freunde,

ich habe gerade die Aufgabe, in einer Altbauwohnung die komplette Elektrik erneuern zu dürfen.
Ein Raum ist dabei nicht über die üblichen Verlegezonen zugänglich, da die Türen teilweise bis auf Deckenhöhe ausgeführt sind. Darf die Verlegung der Stromkreise im Installationskanal über die Decke (im Flur, hier befindet sich auch der Verteilerkasten) erfolgen? Die Decke soll später abgehängt werden. Verlegt werden sollen 4 Stromkreise mit 16A Absicherung mit max. 20m Länge.

Kann da jemand was hilfreiches zu sagen?
...
9 - Überspannungsschutz auch spez. DSL-Router -- Überspannungsschutz auch spez. DSL-Router
Hallo!

Nein, hier ist bislang innerhalb der letzten 10 Jahre nur ein (relativ) kleiner Schaden aufgetreten. Ansonsten hatte ich noch nie (immerhin fast ein halbes Jahrhundert) mit einem Überspannungsschaden zu kämpfen.
Vor ein, zwei Jahren hat mal ein Blitz in einem Haus zwei Straßen weiter eingeschlagen und hier hat der FI ausgelöst.

Haus steht mittendrin in einem Wohngebiet, ohne Blitzableiter (sind hier auch nicht so üblich).

Zur Absicherung der Telefonleitung (Hm, eigentlich nur noch DSL ...) hatte ich halt an eine von den genannten Steckerlösungen gedacht und für den Rest, damit nicht jedes Gerät einen eigenen Adapter benötigt (bei um die €100/Stck. würde da einiges zusammen kommen), an den Verteilerkasten.

Aus meinen obigen Angaben ist zu ersehen, daß ich nicht unbedingt Angst haben muß, daß hier irgendetwas passieren würde bzgl. Überspannung, doch ist es nicht so, daß statistisch gesehen die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, je länger noch nichts passiert ist?

Gruß ...
10 - Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen -- Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen

Zitat :
Hallo,
hab mal eine Frage. In meiner Garage ist nur eine 400Volt 32Ah Kraftsteckdose,aber keine Beleuchtung beziehungsweise 220Volt Steckdosen.


@yeht
die Zuleitung ist ein ganz normales 5adriges 5x2,5mm2 Kabel
@sam2
Abgesichert ist es im Haupt-Verteilerkasten mit 3 Sicherungen und einen FI-Schalter.Das kabel verläuft durch den ganzen Keller und geht dann direkt in die CEE Steckdose.




Das solltes du nochmal überprüfen, besonders die Absicherung !

Möglich währe das was du vorhast. Wer macht die notwendige Schutzmaßnahmeprüfung?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Aug 2010 19:13 ]...
11 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger
> Wie kann ich die Geräte gegen Überspanung durch z.B. Spannungsspizten
> (Überspannungsschutz) vom Aggregat durch Benzinmangel oder ähnliches
> absichern?

Überspannungsableiter. Gibt es auch zum Einbau in Verteilern. Jeweiligen Typ und Schutzpegel beachten. "richtiger" Überspannungsschutz besteht aus mehreren Abstufungen, wobei moderne Ableiter ggf. mehrere klassische Stufen vereinen können. Gibt Klasse-D-Ableiter (Gerätefeinschutz), die den Schutzpegel von D erfüllen und laut Hersteller dennoch die größeren Impulsströme der Klasse C verkraften.
Ebenso haben sich in den letzten Jahren Kombiableiter der Klasse B + C etabliert, wobei B als "richtiger" Blitzgrobschutzableiter in deinem Fall nicht nötig sein wird.

> Wenn möglich nicht durch Zwischenstecker, sonder eine Art Sicherung,
> die man nach dem auslösen wieder aktivieren kann.

Brauchst es i.d.R. nichtmal, die meisten Ableiter im in Frage kommenden Klasse C- und D-Segment (bzw. jetzt neudeutsch Typ II und III) sind selbstlöschend.

> Eine Erdung ist wohl nicht möglich, da alles auf einem Fahrzeug
> montiert ist (Zugmaschine mit Hänger)

Wie sagt Firma Dehn so schön? Blitze könen wir nicht Ableiten, nur gleichmäßig verte...
12 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation
Hallo zusammen,

war nur eine Frage der Zeit, wann ich wieder Fragen muss....

Bisher lief es ganz gut. Haben den Plan noch ein wenig geändert.

In der Wohung gibt es jetzt doch einen UPV. Im Keller ist lediglich ein IP54 APV um Licht, Steckdosen und Heizung im Keller zu versorgen....

Wo meine heute Frage hinzielt ist die Frage der Zuleitung vom Zähler zur Hausverteilung. Sind ca 10-12m....ist eine 4 Zimmer Wohnung. Die üblichen Verbraucher, Herd, Spülmasch. Lichter, TV aber darüber hinaus eigentlich recht wenig.

Heizung, Waschma. und Trockner werden später im Keller stehen.

Im der Verteilung sitzt ein 40A FI/RCD, wenn jetzt vom Zähler weg mit 35A abgesichert wird, dann reicht es doch sicherlich mit 5x6mm² an den Verteilerkasten zu fahren, oder ? Rein von der Theorie her ist 6mm² in der Lage mehr Strom zu führen und durch die 35A Absicherung passt das ja dann. Aber da ich ja mit den Vorschriften nicht unbedingt auf neustem Stand bin und ich mal wieder den ein oder anderen Denkfehler gemacht habe. Spricht etwas gegen das was ich vor hab ?

Grüße

Thomas
...
13 - Wie voll darf eine Verteildose sein? -- Wie voll darf eine Verteildose sein?

Hallo Forum,
Ich habe in den letzten Tagen die bestehende Uralt-Installation (2-Draht, Metallrohr, z.T. Textilisolierte Adern) durch 3-Draht ersetzt.
Dabei ist die eine Verteildose ein bisschen arg voll geworden, siehe Bild.

Gibt es dadurch ein Problem? Über diese Dose fliessen keine arg grossen Leistungen, der Kreis ist mit C6 abgesichert (weil früher eben die alten Leitungen mit kleinem Querschnitt dranhingen.)
Es wäre wohl jetzt möglich, den Kreis wie die anderen im Verteilerkasten mit C13 abzusichern, da ja jetzt alles in 1.5mm^2 ausgeführt ist.

Oder wären bei einer Erhöhung der Absicherung auf C13 Probleme zu erwarten mit dieser Dose?

Gruss, Martin

...
14 - E - Herd anschließen -- E - Herd anschließen
ui, ist zwar sehr dunkel, aber das sieht äußerst dünn aus, bald wie 3x1,5mm², da haben sie anscheinend eine normale Steckdose zur Herdanschlussdose ernannt. Das ist wie wenn man einen Gefreiten zum General befördert, in die Uniform passt er zwar, aber den Job wird er nie schaffen.

Die Absicherung ist bestimmt B16A oder (bitte mal im Sicherungskasten nachsehen)?

Tja da wird es schon kniffliger und wahrscheinlich so sein wie vermutet, also nur eingeschränkter Betrieb möglich.

Edit:
Da kann man dir erst genaueres sagen wenn du die Daten hast, also Höhe der Absicherung (steht auf der Sicherung im Verteilerkasten) und Marke und Typ des Herdes.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: blademaker am 24 Dez 2004 16:36 ]...
15 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren?
Danke für die ausführliche Beratung. Ich habe noch einige Fragen:


Zitat : blademaker schrieb: Platz für einen 4pol. Fi scheint ja noch sein, es wäre also schon von Vorteil einen nach zu rüsten... Eventuell könnte man den Raum wo die UV hängt aufsparen, damit man im Fall dass er mal auslöst nicht im Dunkeln nach tasten muss... Es sollte ein 30mA Gerät sein, die zulässige Strombelastung hängt von der Vorsicherung im Zählerkasten ab.

Fi für das ganze Haus scheint sinnvoll zu sein, werde ich nachrüsten lassen. Wo lässt sich die Größe der Vorsicherung erkennen. Hausanschlusskasten und Zählerkasten sind verplombt.
Wieso 4-polig?
Im "Dunkeln tasten" findet nicht statt. Über dem Zählerkasten liegt eine Taschenlampe. Und den Verteilerkasten finde ich auch im Dunkeln, ich wohne ja seit 25 Jahren in diesem Haus.



16 - 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation -- 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation
Hallo,

auserdem ist der Spannungsfall zu beachten.

Bei 16A Sicherung und 1,5mm² wenn der Verteiler neben dem Zähler.

Die Leitungen bis zur letzten Steckdose dürfen ca. 18m lang sein.


Eine Absicherung 5*1,5 mit 3 Stromkeisen sollte nicht mehr gemacht werden.

Besonders im Büro Anlagen mit vielen EVG....

Zulässig ist es nach meiner Meinung noch.
Im Schlafzimmer Kinderzimmer.... sicher kein Problem.

Hier ist die Übersicht wichtig. Es wird nicht mit Drehstrom gerechnet.

Verteilerkasten mit mehreren Kammer für jeden Stromkeis und Beschriften.Oder Klemmkasten mit Reihenklemmen.

Ab diesen Kasten in die Zimmer mit 3 Ader.

Einen eigenen Verteiler halte ich für besser.

mfg SPS

[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Aug 2004 12:16 ]...
17 - Selektivität im Zählerschrank -- Selektivität im Zählerschrank
Hi blademaker,

Zitat : aber nehmen wir an ich habe ein paar Unterverteilungen in Reihe geschaltet, es geht überall der gleiche Kabelquerschnitt durch, nur wird er jeweils im Verteilerkasten durch eine Sicherung (sagen wir jedesmal ein Neozedelement) unterbrochen. Darf ich dann jedesmal eine z.B. 63A Sicherung einsetzen?
Ja, darfst Du, wenn der Leitungsquerschnitt mindestens 16mm2 beträgt. Natürlich wäre das aber vom Sinn her völliger Unfug, in jeder Unterverteilung extra wieder mit dem gleichen Sicherungsnennstrom abzusichern (wozu denn auch?). Entweder baut man in den Unterverteilungen nach der Absicherung nur mehr Reihenklemmen mit Querverbindungen, oder, wenn man dann jede Leitung abschalten will, einen gewöhnlichen Hauptschalter (also ein LS ohne thermischem und magnetischem Auslöser), mit 45mm-Kappe zum Aufschnappen auf die übliche 35mm-Hutschiene.


18 - Hilfe! Ich brauche Erklaerung zum FI und LS schutz -- Hilfe! Ich brauche Erklaerung zum FI und LS schutz

Zitat :
ronki1 hat am  7 Mai 2004 15:26 geschrieben :
Wie hoch ist eigentlich die Zuleitung der "Verteilung" abgesichert? Welcher Querschnitt wurde als Zuleitung verlegt?


Ich weiss nicht wie ich die Quershnitt dieser Leitung messen soll. Das ist ein 5-Adriges Mantelleitung mit eine Durchmesser von ca. 21mm. Ich denke die Querschnitt muss >= 6qmm sein.

Diese Zuleitung ist mit eine Schmelzsicherung abgesichert (in eine andere Verteilerkasten) von der Wert ich leider nicht weiss. Unser ganzes Haus ist von dieser Zuleitung gespeist, und es ist gross (250qm) and benutzt viel Strom. Ich gehe von 40 oder 63 Amp, koennte auch mehr sein.

Ich moechte eine neue Verteilerkasten einbauen, als diese ist zu voll, zu unuebersichtlicht, und (meine Meinung) zu gefaehrlich, und wollte einige Dinge besser verstehen.

Wenn mann eine FI-Schalter einsetzt, zB. mit 40 oder 25A Nennstrom, kann/darf mann damit mehrehre Stromkreise (d....
19 - Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel? -- Garage mit Strom versorgen -> Erdkabel?
Hallo,

ich habe vor in meine Garage Strom zu legen (Licht, Steckdose, vielleicht elektr. Garagentorantrieb). Die Garage (Doppelgarage) ist ein einzelnes freistehendes Gebäude (5 m vom Hauptgebäude entfernt).

Muß die Zuleitung ein Erdkabel (unter Pflastersteinen) sein oder kann ich auch ein normales NYM-Kabel in ein PVC-Rohr legen und an eine Mauer schrauben (vom Hauptgebüude führt eine ca. 2m hohe Backsteinmauer zur Garage)?
Muß die Zuleitung vom Verteilerkasten kommen (25 m entfernung) oder kann ich auch von einer bestehenden Verteilerdose (im Hauptgebäude, Entfernung 8m) die Zuleitung beginnen?
Kann ich vielleicht eine "Mini-Unterverteilung" bauen, damit die Entfernung klein bleibt? Wenn ja, reicht ein Leitungsschalter zur Absicherung?

Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und Ihr habt ein paar Tips für mich.

Gruß Buexy


PS: Wie kann man im Forum suchen? Finde die "Suchen"-Schaltfläche nicht! ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Absicherung Verteilerkasten eine Antwort
Im transitornet gefunden: Absicherung Verteilerkasten


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192473017   Heute : 4945    Gestern : 5744    Online : 628        2.8.2026    22:59
5 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0257370471954