Gefunden für backofen fi schutzschalter - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Fi löst beim Türöffnen aus -- Backofen Bosch HT6B6SF0 | |||
| |||
| 2 - Sicherungsfall Heizspirale -- Backofen Exquisit ehe155-1ubz | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Sicherungsfall Heizspirale Hersteller : Exquisit Gerätetyp : ehe155-1ubz S - Nummer : 15546132900436 FD - Nummer : 4016572015546 Typenschild Zeile 1 : version e1 Typenschild Zeile 2 : batch e29 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, sobald ich die Untere Heizspirale des Backofens einschalte, fällt der Fi-Schutzschalter, ich habe die Anschlusskabel der unteren Heizspirale an die obere angeschlossen, die wird warm und kein Sicherungsfall, ich habe auch die Kabel der oberen Spirale an die untere angeschlossen, es hat gut gequalmt und ich habe sofort wieder abgeschaltet (kein Sicherungsfall) Ich finde diese Heizung nicht als Ersatzteil, gibt es sowas ? Und ne doofe Frage (weil hinterher) Diese Heizspiralen (unten/oben) haben doch nicht unterschiedliche Volt ? Vielen Dank! Hier sieht man nahe des hinteren Steckers die Stelle wo die Funken, und schwarze Schleier rauskamen ... | |||
3 - Schaltet FI ab! -- Backofen NEFF Mega 4849 | |||
| Das Verhalten ist völlig normal, der Backofen kann ohne laufende Uhr nicht in Betrieb genommen werden, da löst auch der FI/RCD Schutzschalter nicht aus
Der Ausfall kommt also definitiv von einem Heizkörper, der einen Isolationsfehler aufweist. Das lässt sich auch mit einem Multimeter recht gut "schätzen". @perl: Die Heizkörper sind so verbaut, dass sie relativ leicht austauschbar sind. VG [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 9 Feb 2022 10:12 ]... | |||
| 4 - FI Schalter wird ausgelöst -- Herd Bauknecht FXRM6 ELVD 7163/PT | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : FI Schalter wird ausgelöst Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : FXRM6 ELVD 7163/PT Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Moin, ich habe ein Problem mit meinem Herd. Wenn ich den Backofen einschalte, auf Ober und Unterhitze stelle und er ca. auf 150 Grad aufheizt fliegt der FI Schutzschalter raus. Das gleiche passiert auch bei Umluft. Habe heute mal die Grill Funktion getestet und da funktioniert er ohne Probleme wobei da nur das obere Heiz Element an ist. Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt ? Vermute das eventuell das Unterhitze Element defekt ist und/oder das Ringheiz Element. Bin für jede Hilfe Dankbar Zibick ... | |||
| 5 - FI löst aus -- Backofen Siemens HE78BD571/45 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst aus Hersteller : Siemens Gerätetyp : HE78BD571/45 FD - Nummer : 9210 00019 Typenschild Zeile 1 : HT5HEP7 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter ______________________ Während eines Backvorgangs löste der FI Schutzschalter aus. 1. Die Verbindungen zu den Heizelementen wurden jeweils getrennt so dass nur ein Heizelement immer angeschaltet werden konnte. 2. Der Test ergab dass die Oberhitze das FI Problem auslöste. 3. Das alte Oberhitze wurde ausgebaut. Das Rohr war an einer Krümmung geplatzt!! Ein neues Heizelement wurde eingesetzt. Test : Der FI löste wieder aus. 4. Verschiedene Kombinationen wurden getestet - auch unter Last. Umluft funktioniert und Unterhitze funktionierten. Nur Oberhitze geht nicht. Frage: Es wurde in einem Beitrag nebenbei erwähnt, dass auch ein hängendes Relais den FI auslösen kann. Das wäre dann im Steuerungsmodul 00656782. Bevor ich das beschaffe - es kostet immerhin über 100 € - möchte ich sicher sein, dass ich richtig liege. Kann jemand das bestätigen? ... | |||
| 6 - FI nachträglich einbauen -- FI nachträglich einbauen | |||
| Hallo Leute, ich war gestern bei meiner Mutter (82) und habe irgendwie das Thema "Strom" angesprochen, weil sie nun einen Badewannenlift bekommt, der allerdings auf Akku läuft.
Ich habe dann mal in den Sicherungskasten (besser Kästchen ) geschaut und da sind 3 Sicherungsautomaten drin, eine für Licht, eine für Backofen und eine für Waschmaschine. Aus dem Hauptsicherungskasten im Keller kommt das Kabel mit braun, blau, schwarz,schwarz und gelb/grün. wobei nur braun an die Automaten geht, blau und gelb/grün auf eine Klemme. Wenn ich es richtig gesehen habe, kommen die Kabel für Licht, WM und BO mit blau, braun und g/g von oben. Einen FI Schutzschalter gibt es noch nicht, ich würde ihn aber gerne nachrüsten. Ist das ohne weitere möglich ?? Ich bin keine Elektrofachkraft, halt nur "Bastler" aber bei drei Kabeln kann man ja nichts falsch machen, oder ... | |||
| 7 - FI löst aus -- Backofen IKEA OPENCPT-E | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst aus Hersteller : IKEA Gerätetyp : OPENCPT-E S - Nummer : 249 03495 Typenschild Zeile 1 : Model UDDEN CG3 Typ 55 CAD 02 ZO 6,0kW Typenschild Zeile 2 : PNC 949 593 072 S NO 12345678 220V-240V AC 50 Hz Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin zusammen, leider bin ich mir nicht so sicher ob ich die Felder oben richtig ausgefüllt habe, ich hoffe trotzdem mein Gerät kann identifiziert werden. Das größte Problem was ich habe ist, dass ich das Problem nicht kenne. Ich weiß nur, dass der FI-Schutzschalter auslöst, sobald ich den Backofen in Betrieb nehme und mir keiner so wirklich sagen kann, was der Fehler ist. Daher versuche ich mal das Fehlerbild möglichst genau zu beschreiben: Ich schalte den Backofen ein auf Oberhitze, Unterhitze, oder beides - Der Fehler tritt bei allen Einstellungen auf! Dann stelle ich die Temperatur mittels des Drehreglers ein, auf beispielsweise 250°. Nun warte ich einige Zeit, bis der Schutzschalter fliegt, was zeitlich variiert, aber meist in den ersten 1-2 Minuten passiert. Nun kann ich den FI auch nicht wieder hochdrücken. Stelle ich nun den rechten Drehregel... | |||
| 8 - Display def., Kurzschluss -- Backofen Neff Mega 4644N | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Display def., Kurzschluss Hersteller : Neff Gerätetyp : Mega 4644N S - Nummer : B1644N0/Q1 FD - Nummer : 8501 Typenschild Zeile 1 : E-Nr. B1644N0/Q1 FD8501 Typenschild Zeile 2 : HBB-AP36-4 Mega4644N 000061 Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 3.6kw Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, bei meinem Backofen flog in der Vergangenheit ab und zu mal der Schutzschalter (FI) raus, wenn dieser lief. Dann fiel irgendwann das rote Display aus. Dies zeigt den Betriebsmodus (z.B. Umluft und die Temperatur an). Die Uhr (grün) funktioniert noch. Ein Elektriker hat sich den Ofen auch schon mal angesehen und vorgeschlagen, die Platine mit dem Display zu tauschen. Die soll alleine schon >100 Euro kosten. Ich habe mich dann entschieden, den Ofen erst mal so weiter zu nutzen. Jetzt ist es aber mittlerweile so, das der FI JEDES MAL herausfliegt, wenn der Ofen angestellt wird. Ausnahme: Wenn man zuerst vorheizt, kann es gut gehen. Der FI fliegt raus, wenn der Ofen ca. 2-3 Minuten läuft. Wenn der FI wieder angeschaltet wird, kann der Ofen weiter genutzt werden, er fliegt also nur 1... | |||
| 9 - Backofen --> FI kommt -- Herd Privileg leider nicht aufgedruckt | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Backofen --> FI kommt Hersteller : Privileg Gerätetyp : leider nicht aufgedruckt S - Nummer : alles auf der Rückseite Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo, ich habe nach meinem Umzug meinen bisherigen E-Herd wieder in Verwendung. Hatte am Wochenende erstmals seit Februar den integrierten Backofen in Betrieb genommen. Nach ca. 2 min kam der FI-Schutzschalter. Das war vorher nicht. Seltsam ist, dass der erst kam, nachdem sich das Gerät etwas erhitzt hat. Betrifft nur den Backofen, die Kochplatten funktionieren einwandfrei. Das Gerät war wenig benutzt worden, eigentlich in ausgezeichnetem Zustand... Meine grundlegende Frage an evt. Reparaturleute unter Euch: kann man sowas reparieren, vielmehr: lohnt sich eine solche Reparatur, wo vermutlich der Defekt nicht offensichtlich ins Auge sticht, in finanzieller Hinsicht, oder ist das so teuer, dass ich mir gleich einen neuen Herd kaufen sollte? Andi-872 ... | |||
| 10 - Nichts geht außer Display -- Backofen Neff Mega 4624N | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Nichts geht außer Display Hersteller : Neff Gerätetyp : Mega 4624N FD - Nummer : 01FD8404 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Mein Mega4624 hat gestern nach 20 Minuten auf Pizzastufe (250°C) den FI-Schutzschalter rausgehauen. Danach hat nur das Display noch funktioniert, über den Wahlschalter konnte ich alles wie gehabt auswählen. Leider gab es weder Licht, Luft noch Wärme. Leistungsaufnahme ist 0.3 W im Standby und 1.4W, wenn das Display an ist. Bei jeder Einstellung über den Wahlschalter bleibt die Leistungsaufnahme bei 1.4W. Ich habe die Vermutung, dass der Temperaturbegrenzer angeschlagen hat. Kann diese Fehlerbild jemand bestätigen? ... | |||
| 11 - Oberhitze sprüht Funken -- Herd Siemens HE 230512 | |||
| -diejenige der üblicherweise drei Herdsicherungen, welche für den Backofen zuständig ist, herausnehmen
-betroffenes Heizelement erneuern (lassen) Tipp: Außerdem überprüfen (lassen), ob für diesen Stromkreis (und ggf. möglichst viele andere) FI-Schutzschalter nachgerüstet werden kann. ... | |||
| 12 - heizt sich immer weiter auf -- Backofen Zanussi ZOU482X | |||
| Mal ein paar Fragen um meine Theorie zu bestätigen oder zu verwerfen.
Wird der Backofen einzeln betrieben oder zusammen mit Kochfeld als Herd ? Wird der Backofen/Herd über einen funktionierenden FI Schutzschalter geschützt ? Wird der Backofen/Herd über 1,2oder 3 Sicherungen abgesichert? Wird der Backofen/Herd über eine normale Schukosteckdose angeschlossen? MfG ... | |||
| 13 - Fi Schutzschalter löst aus -- Herd Blomberg HE 6130 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Fi Schutzschalter löst aus Hersteller : Blomberg Gerätetyp : HE 6130 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Duspol ______________________ Hallo habe ein Problem mit meinem Blomberg He 6130 Backofen Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben Nach kurzer Zeit löst der Fi Schutzschalter aus egal ob Umluft oder Ober/Unterhitze Daher nehme ich mal an das eine Heizung defekt ist nur hat der Backofen 3 Stück wie kann ich messen welche defekt ist ? mfg Ebelino ... | |||
| 14 - Hauptsicherung fliegt raus -- Backofen SilverCrest SGB1380A1 | |||
| Hallo Mr.Ed,
vielen Dank für deine rasche Antwort! Das stimmt "Hauptsicherung" ist nicht die korrekte Bezeichnung sondern die hier F204A 40A FI-Schutzschalter, da hast du völlig Recht ;). Dieser Schutzschalter legt sich um kurz nach in Betriebnahme des Backofens. Hm, ok danke dir! Ich finde es nur schade das es immer bzw. oft billiger ist etwas wegzuwerfen als es zu reparieren, so häuft sich immer mehr Müll an bzw. bei meinem Backofen eigentlich Materialien die durchaus wiederverwertet werden könnten/sollten/leider allzuhäufig nicht werden (der Ursprung liegt bei den Herstellern/Qualität,der Wirtschaft,dem Recycling und der Politik ).
Vielen Dank nochmal für deine Antwort! Grüße,Anna. ... | |||
| 15 - FI kommt -- Backofen Zanker ZKH 7429 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI kommt Hersteller : Zanker Gerätetyp : ZKH 7429 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo und Hilfe, unser Backofen löst den FI Schutzschalter aus, wenn man den Temperaturdrehregler über 50° C dreht oder den Programmwählschalter auf Umluft stellt. Außerdem leuchtet die Kontrollleuchte für die Temperatur ständig. Meine Frage ist, was ist defekt, Heizung für Umluft oder einer der beiden Dregregler und wie finde ich das raus. Vielen Dank im Voraus. ... | |||
| 16 - Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen -- Grossgeräte über aufgeteilten Drehstromkreis versorgen | |||
| Hallo,
wie meine Vorredner schon sagten, ist eine Aufteilung eines Drehstromkreises bei gemeinsamer Abschaltung durch den FI-Schutzschalter normgerecht. Dennoch würde ich persönlich bei einer Neubau- oder größeren Sanierungsmaßnahme abraten. Freilich ist es sinnvoll, bei einer Bus-Installation allgemeine Steckdosen und Lampenanschlüsse 5-adrig auszuführen. Allerdings bei Großgeräten-Wechselstromanschlüssen wie SpüMa, WaMa, Trockner, Backofen, Mikrowelle, Kaffeeautomat usw. wird nie mehr als eine Phase benötigt sodass selbst wenn das Gerät über den Bus geschaltet wird eine dreiadrige Leitung genügt. Eventuelle erweiterungen um einen zweiten bzw. dritten oder Dauerspannungsstromkreis sind dann zwar nicht möglich aber diese Option verlierst du auch beim aufgeteilten Drehstromkreis. Was die Bevorratung der Leitungen angeht, würd ich auf jeden Fall noch 3x1,5 qmm und 3x2,5 qmm evtl. 7x1,5 qmm mit aufnehmen. Mein Tipp: Entweder konsequent alle Steckdosenstromkreise mit 5x2,5 qmm anfahren oder eben für die, welche wirklich nur eine Steckdose mit einem Gerät versorgen 3x2,5 qmm legen. Für die Beleuchtung hingegen könnte ich mir vorstellen in jeden Raum einen Abzweigkasten (wer es optisch mag) und dort von der Verteilung ein 7x1,5 qmm und zu den Endgeräten ein 3x1,5 ... | |||
| 17 - Elektorinstalltion -- Elektorinstalltion | |||
| Die Abdeckung des dritten Diazed-Sockels ist zerbrochen.
Fingersicherheit scheint nicht mehr gegeben. Der Vermieter ist nicht verpflichtet, an der Anlage etwas zu ändern, wenn Diese zu Zeiten derer Errichtung den damals gültigen Vorschriften entsprochen hat. Auch 1986 gab es noch keine Pflicht für FI Schutzschalter. Evtl. kannst Du den Geschirrspüler mit am Herd anschließen. Dann mit Umschalter, so dass Du entweder Backofen oder Geschirrspüler nutzen kannst. Das müsste dann ein Eli auf Deine Kosten erledigen. Die Gebäudeversicherung des Vermieters muss bei Kabelbrand zahlen, wenn nicht an der Anlage nachweislich herumgepfuscht wurde. Du als Mieter bekommst dann trotztem Deinen Schaden ersetzt und die Vers. wird sich das Geld vom Vermieter wiederholen. Fackelt eine zugelassene Verlängerungsleitung ab, zahlt Deine Hausratsversicherung. ... | |||
| 18 - Beim Aufheizen fliegt FI raus -- Backofen AEG Competence E4000-1 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Beim Aufheizen fliegt FI raus Hersteller : AEG Gerätetyp : Competence E4000-1 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo zusammen, beim aufheizen unseres AEG Backofen (7 Jahre alt) fliegt nach ca. 1-2 min. der FI Schutzschalter raus jedoch nicht die 3 einzelnen Fasensicherungen. Das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Kochfeld funktioniert einwandfrei. Ist unser Herd noch zu retten und kann man den Fehler (wenn bekannt) selbst beheben? Über Eure Hilfe würde ich mich freuen. MfG Matthias ... | |||
| 19 - FI-Schutzschalter haut´s raus -- Backofen SEG Backofen | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI-Schutzschalter haut´s raus Hersteller : SEG Gerätetyp : Backofen Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Moin Moin ich habe seit geraumer Zeit ein kleines Problem mit meinem Backofen. Zu allererst ist vor 5 Wochen meiner Frau beim kochen Wasser beim kochen übergekocht und in die Elektrik zwischen Backofen und C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld gelaufen. Folge FI-Schalter raus.(Nur erste Phase-zuständig Backofen)Habe alles auseinander gebaut, gereinigt, getrocknet und zusammen gebaut.
FI-wieder rein. Hat funktioniert bis gestern. Also alles nochmal zerlegt und angeschaut. Bei dem Drehschalter(Nockenschalter) war eine Anschlußklemme etwas verschmort und ein Überschlag zu sehen. Gereinigt, neuen Kabelschuh an das Kabel und zusammen gebaut. Hat genau 5 min. gehalten. Dann hat es den FI- wieder raus. habe ihn auch seither draussen gelassen. Mit der Reinigung des Schalters müsste es doch normalerweise getan sein oder nicht. Vieleicht hat mir jemand eine Antwort Wäre sehr ... | |||
| 20 - Welle durchgeschmort -- Backofen AEG Regent | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Welle durchgeschmort Hersteller : AEG Gerätetyp : Regent S - Nummer : Modelnummer: BP8.03EN-61157214 FD - Nummer : 017676259 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Erstmal die besten Grüße an alle Forumsmitglieder aus Berlin. Der Elektrobackofen meiner Eltern haut jedes Mal beim Temperaturwählen den FI-Schutzschalter im Keller raus. Es ist ein kleiner Blitz im Backofen (2 etagiger Backofen, also oben und unten) und es knallt leise im Herd. Angeschlossen wurde übrigens alles ordentlich vom Elektriker. Da liegt der Fehler also nicht. Der Herd macht keine Macken, sobald man aber im rechten Bedienfeld (siehe Foto 1) die Temperatur wählen möchte, fliegt die Sicherung im Keller raus und die oben erwähnten Symtome zeigen sich. Nach dem Aufschrauben fanden wir diesen Drehschalter im verschmorten Zustand vor. Was ist denn das für ein Ersatzteil? Es sieht aus wie eine Nockenwelle? Sehr gern würden wir diesen erneuern, da der Herd wirklich klasse ist und wie ich hier im Forum schon oft lesen konnte, lohnt sich bei diesen AEG-Herden oftmals die Reparatur, da diese Qualität heute nicht mehr erreichbar se... | |||
| 21 - Ist dieser Herd-Anschluss so in Ordnung (Mietwohnung) -- Ist dieser Herd-Anschluss so in Ordnung (Mietwohnung) | |||
| Hallo,
Zitat : Erstens: Das sieht alles ganz schön alt aus. Bevor ich da irgendwas neues anschliessen würde, würde ich mal kontrollieren lassen ob die Leitungen da überhaupt noch in Ordnung sind. Wie würde man sowas denn kontrollieren? Mal eben in die Wand gucken ist ja schwierig
Zitat : Wenn du nun mit dem neuen Herd immer nur eine Platte nutzt ist das vllt kein Thema. Wenn aber mal mehrere Platten an sind UND noch der Backofen laufen soll, entsteht diese "Überlastung" mit einem Strom größer als 20 A welcher für die Leitung schädlich ist/sein kann, zumal diese schon vorgeschädigt sein kann. | |||
| 22 - FI löst bei Umluftbetrieb aus -- Backofen Juno JEB 45311 | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : FI löst bei Umluftbetrieb aus Hersteller : Juno Gerätetyp : JEB 45311 S - Nummer : 53857011 FD - Nummer : 944184038 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Moin, alle zusammen, ich habe einen interessanten Fehler bei unserem Backofen (BO). Wenn der BO im Umluftbetrieb läuft, kommt nach einiger Zeit der FI-Schutzschalter, okay FI wieder einschalten, 2min später das gleiche wieder. Klar, denkt jetzt jeder, das Heizelement defekt. Also Werkzeug her und ausbauen. Heizelement äußerlich i.O, dann durchgemessen 21,7Ohm. Hmm, also als nächstes BO ausgebaut und hinten geöffnet.Sämtliche Leitungen optisch auf Isolationsfehler geprüft, alles i.O. Dann mit Multimeter alle Heizelemente gegen Schutzleiter gemessen, Ergebniss Widerstand unendlich.BO in diesem Zustand probelaufen lassen. (Heizlement Umluft vorher natürlich wieder eingebaut). Kein Fehler mehr aufgetreten.Messungen im warmen Zustand wiederholt, ohne Egebniss. Was kann das jetzt sein? ... | |||
| 23 - Heissluft ohne Funktion -- Backofen Electrolux EON5630X | |||
| Geräteart : Backofen Defekt : Heissluft ohne Funktion Hersteller : Electrolux Gerätetyp : EON5630X Typenschild Zeile 1 : Typ 90 BDB 13AD Typenschild Zeile 2 : PNC 940319548 Kenntnis : Artverwandter Beruf ______________________ Hallo ins Land...ich habe folgendes Problem an meinem E-Herd. Gestern abend heizte ich den Ofen für eine lecker Pizza vor. Plötzlich wurde alles dunkel, da der FI-Schutzschalter ausgelöst hat. Habe mir dabei nichts gedacht, ihn wieder reingemacht und alles war okay, bis auf den Ofen...der heizte plötzlich nicht mehr, obwohl der Regler auf 200 Grad stand. Alle weiteren Funktionen gehen einwandfrei, Ober/Unterhitze, Raumgrill und den ganzen Firlefanz was das Gerät noch so hat, selbst der Lüfter dreht sich. Nur der Ofen wird in der Schalterstellung HEISSLUFT nicht warm. Vielleicht hat ja jmd. einen hilfreichen Tip für mich den ich dann verwenden kann, sodass ich mir eine teuere Reparatur ersparen kann. Danke an alle. ... | |||
| 24 - Backofen +Backofenlicht defekt -- Herd Privileg Classic 4400 | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backofen +Backofenlicht defekt Hersteller : Privileg Gerätetyp : Classic 4400 S - Nummer : 92526877 FD - Nummer : 012.739-9 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, der Elektroherd hat heut den FI Schutzschalter ausgelöst als mit 50°C im Backofen noch gebacken wurde. Nach Aktivierung des FI Schutzschalters funktioniert die Uhr und alle Kochplatten noch aber der Bakofen heizt nicht mehr, der Lüfter dreht nicht und auch das Licht im Backofen geht nicht an. Was könnt die Ursache sein? Ist da im Herd irgendwo noch eine Sicherung? Achso, ich habe alle Uhreinstellungen versucht, aber ohne Erfolg. Über eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar. Grüße foxtanz [ Diese Nachricht wurde geändert von: foxtanz am 16 Sep 2009 21:31 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: foxtanz am 16 Sep 2009 21:32 ]... | |||
| 25 - Fi Schutzschalter knallt oft raus & Kabelbrannt -- Fi Schutzschalter knallt oft raus & Kabelbrannt | |||
| Hallo!
Bin in eine neue Wohnung gezogen und habe hier ein echtes Problem mit dem FI Schutzschalter. Also, es handelt sich bei dem Haus um ein Reihenhaus, welches der Besitzer so gestalltet hat, daß er vom Keller bis zum Dach jedes Stockwerk vermieten kann. Es wohnen also insgeasamt 4 Parteien im Haus. Das Haus wurde Anfang 2009 gebaut. Seitdem ich hier wohne, haut es öfter den Schutzschalter raus, wobei mir der Auslöser dafür noch unklar ist. Habe ich z. B. die Waschmaschine und den Trockner (stehen in der Küche) zusammen laufen, passiert nichts. Läuft aber die Waschmaschine und ich erlaube mir zu bügeln, sei es im Bad oder der Küche, haut es den Schutzschalter raus. Es ist beim Herd auch nur möglich, die Kochplatten zu benutzen, auch alle 4 Platten gleichzeitig, aber ich darf z. B. den Backofen nicht einschalten, zack ist der FI draußen und das, obwohl nicht eine einzige Platte angeschaltet ist oder gar die Waschmaschine oder der Trockner laufen. Vor 2 Wochen hat es bei dem Nachbarn gebrannt und zwar ist das Feuer wohl an der Stromleitung, die sich an der Decke befindet, entstanden. Wenn ich den Nachbarn richtig verstanden habe, hing an dem Deckenkabel aber nicht mal eine Lampe. Der Vermieter hat wohl bei vielen Dingen den Sparhans ge... | |||
| 26 - Kochfeld Anschluß großer skandinavischer Küchenhersteller -- Kochfeld Anschluß großer skandinavischer Küchenhersteller | |||
| Jetzt ufert es aber doch etwas aus, mit dem angelesenen Halbwissen:
Ein Dreiecksnetz mit 3x230V muß kein IT-Netz sein (und ist es üblicherweise im Bereich öffentlicher Versorgung auch nicht)!
Am Rand von Berlin gibt es z.B. noch Gebiete, die so versorgt werden. Das sind dann meist TT-Systeme. Aber auch TN wäre möglich (dann hätte man eben ggf. zusätzlich noch 133V zur Verfügung). @ Neonerl: An den weithin üblichen Drehstromnetzen mit 230V/400V (wie offenbar auch bei Dir) werden solche Felder mit 2L+N+PE angeschlossen. Der dritte Außenleiter bleibt dann für einen weiteren Wechselstromverbraucher (z.B. einen Backofen) frei. Aber was nun genau richtig ist, hängt von vielen weiteren Details der jeweiligen Situation ab: -welche Leistungsaufnahme hat das Feld, ggf. welche das Backrohr? -welchen Leitungsquerschnitt besitzt die Zuleitung, wie lang ist sie? -welchen Bemessungsstrom und welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) haben die eingesetzen Überstromschutzorgane? -ist ein FI-Schutzschalter (auch) für diesen Stromkreis vorhanden? Dann sehen wir weiter. ... | |||
| 27 - Wäschetrockner Miele T494C - Sondermodell DA CAPO -- Wäschetrockner Miele T494C - Sondermodell DA CAPO | |||
| Hallo Dirk (d1Rk),
willkommen im Forum. Die Kohlebürsten des Abtasters können den FI-Schutzschalter nicht auslösen, da sie mit (30 Volt) Spannung aus einem Transformator gespeist werden. So lange sie keine ungewöhnlichen Geräusche machen und der eingestellte Wäschetrocknungsgrad recht zuverlässig eingehalten wird, brauchen sie nicht erneuert werden. Vermutlich liegt der Fehler im Heizungsstromkreis, denn die Heizung wird erst nach einigen Sekunden Programmlaufzeit zugeschaltet. Möglicherweise ist das Heizregister (hinter der gelochten Trommelrückwand) feucht geworden und löst deshalb den FI aus? Das kann passieren, wenn nasse Wäsche länger im Trockner liegt, bevor dieser gestartet wird. Hier hilft es oft schon, den Trockner mal mit offener Einfülltür und herausgenommenem Wärmetauscher (unten links) ein paar Stunden durchlüften zu lassen (kein Programm dabei starten, höchstens für warme, trockene Luft am Aufstellort sorgen). Bei der Gelegenheit können der Wärmetauscher und sein Gehäuse, sowie die 2 Filter unterhalb der Einfüllöffnung auch mal gut ausgespült/nass ausgebürstet werden. Wenn das nicht helfen konnte, muss das Heizregister, nach Entfernen der Trommelrückwand (8! Schrauben), ausgebaut und, 20 Minuten bei maximal 150°... | |||
| 28 - Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? -- Kabelverlegung unter Holzdecke möglich? | |||
Zitat : Rosella hat am 4 Aug 2007 18:13 geschrieben : Hallo. Wenn ich alles richtig verstanden habe, geht das so wie in meinem letzten Beitrag. bis auf die Kleinigkeit: keine 5 x 2,5, sondern 3 x 2,5 mm.Alles andere ist klar. Nur noch , was bedeutet die 2 hinter 3 x 2,5mm2 . MFG Rosella So würde ich es nicht machen! Am einfachsten und übersichtlichsten ist es, der Herd bekommt einen vollwertigen Anschluss (5-adrig) und in der Küche Teilt man auf zu Kochfeld und Backofen - dafür gibt es endviel geeignetes Material - das ist überhaupt kein Problem! Mikrowelle auf keinen Fall zusammen mit Backofen anschließen! Zusätzlich zu diesem 5x2,5mm² kann man entweder ein weiteres 5x2,5mm² legen und in der Küche auf drei einzelstromkreise aufteilen - oder - wenn man die Aufteilung in der Unterverteilung ("Sicherungskasten") vornehmen möchte, eben satt dem zweiten 5x2,5mm² drei (3) 3x2,5mm². Drei Stromkreise braucht es IMO auch, ich würd... | |||
| 29 - Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen -- Backofen autark (Kochfeld Gas) in älterer Wohnung anschließen | |||
| Hallo wurzel,
immer mit der Ruhe! Wir hatten nur Sorge, ob Dir auch nichts passiert ist.
Danke für die Fotos. Das sieht doch schlimmer aus, als nach Deiner ersten Schilderung befürchtet. Gerade die H-LS-Schalter (Schraubautomaten, Typ Hausbrand sind umgehend außer Betrieb zu nehmen! Sie sind aus Sicherheitsgründen schon lange nicht mehr zulässig.
Die zusätzliche Sicherung in der Küche ist keine solche, sondern ein nachgerüsteter nachgeschalteter FI-Schutzschalter. Der müßte also mit an einer der vorhandenen Sicherungen hängen! Hängt die Therme vielleicht im Badezimmer? Du hast nur einen Wechselstromzähler. Leider kann man auf dem Foto die Belastbarkeit nicht lesen. Welche Zahl steht in der Klammer hinter den 10A? (kann z.B. 20, 30, 40 sein)? Zählervorsicherung ist keine da. Wie viele Wohnungen etc. gibt es sonst noch in dem Haus? Wie hoch ist die Hausanschlußsicherung? Sind die anderen Zähler auch noch auf solchen antiken Zählertafeln? Befindet sich der Zähler in Deiner Wohnung oder auf der Etage oder zentral sonstwo? | |||
| 30 - Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose? -- Kochfeld und Herd nur an einer Herdanschlussdose? | |||
Hallo Hendrik, erstmal noch Willkommen im Forum! Also: Wie Dir hier schon mitgeteilt wurde, ist es (bei Einhaltung bestimmter Zusatzanforderungen) im Prinzip möglich und zulässig, einen solchen Drehstromkreis auf mehrere Geräte (z.B. Kochmulde und separaten Backofen) aufzuteilen. Aber natürlich muß auch dann die erforderliche Belastbarkeit gegeben sein. Dies scheint hier jedoch nicht sichergestellt: Denn 5,2kW für einen Backofen sind sehr unüblich. Und ein Außenleiter (Phase) Deines Herdanschlusses kann bei 16A auch nur 3,65kW liefern! Das reicht nicht. Die 6,8kW der Kochmulde wären (falls sie - wie üblich - intern halbwegs gleichmäßig auf zwei Außenleiter verteilt sind) dagegen kein Problem. Jetzt muß man zuerst mal zwei Dinge herausfinden: 1) Braucht der Backofen echte 400V oder nur 230V (Spannung an den Heizwiderständen)? Falls 230V, kann er ggf. auch zweiphasig angeschlossen werden und wie wäre dann seine Leistungsaufnahme verteilt? 2) Welchen Aderquerschnitt hat die vorhandene Herdzuleitung? Wieviele Adern? Welche Länge? Welcher Leitungstyp und welche Verlegeart? Welche Art von Sicherungen/Leitungsschutzschalter ist dafür vorhanden? Auslösecharakteristik... | |||
| 31 - Wäschetrockner Siemens Kondenstrockner -- Wäschetrockner Siemens Kondenstrockner | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Hersteller : Siemens Gerätetyp : Kondenstrockner S - Nummer : WT57720/01 FD - Nummer : 741002729 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Hallo allerseits ! Nach einer längeren Suche bin ich auf das Forum gestoßen. An der stelle mein Kompliment! Lauter fähige Leute die noch dazu hilfsbereit sind ... das trifft man selten. Weiter so Jetzt
Mein Problemchen(das Forum habe ich bereits gründlich durchsucht): Habe einen 3J alten Kondenstrockner von Siemens (WT57720). Seid einigen Wochen springt währen des Trockenvorgangs der FI-Schutzschalter aus. Habe bereits das ganze Umluftsystem gereinigt und der Fehler war leider noch da. Dann ist es mir aufgefallen, dass der Motor der Luftumwälzung Feuchtigkeit abbekommen hat. Nach dem Ausbau habe ich einen alten Elektrikertrick gemacht und den Moto gründlich von außen gereinigt und für 5h in den Backofen auf 70°C gelegt. Dann nach 1T Abkühlung wieder eingebaut. Die ersten paar Tage war es anscheinend besser (kann natürlich auch Zufall sein). Jetzt ist der Fehler wieder da. Es ist auffällig, dass der Trockner auch irgendwo Wasser verliert. | |||
| 32 - 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen -- 230 V Steckdose von 400 V Herdanschluß abzweigen | |||
Danke, Du bist aber auch erfreulich schnell.
Also, ganz schlecht sieht es nicht aus. Aber den Querschnitt müßte man schon genau wissen. Bitte (bei freigeschalteter Leitung) mal an der Herdanschlußdose am Schutzleiter den Durchmesser mit einer Schublehre exakt messen! Ist das ne gemietete Wohnunmg oder Dein Eigentum? Gibt es einen FI-Schutzschalter (auch) für den Herd-Stromkreis? Wie viele Platten/Kochstellen hat der Herd? Hat der Backofen auch Umluft? Grill?... | |||
| 33 - leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? -- leichter Schlag an der Spülmaschiene / Spüle - wie nennt man das? | |||
| so der elektriker ist dagewesen. hat die steckdose aufgemacht. darin war eine lüsterklemme, mit der die phase verlängert wurde, sodass die steckdose angeschlossen werden konnte. diese lüsterklemme war wohl schonmal geschmolzen. dies hat er als fehlerursache ausgemacht, "da die isolierung nicht mehr ausgereicht hätte". hat er nun rausgemacht und die lüsterklemme sowie den verlängerungsdraht mitgenommen (hmm, wieso nimmt der den eigentlich mit).
was mich persönlich wundert, kein wort dazu das es noch nichtmal eine klassische nullung gegeben hat vom elektriker der sonst viel geredet hat und sehr bemüht war zu erklären, das dies alles an einer überlastung gelegen hat (herd ist an der steckdose angeschlossen gewesen, wenn mehr als 2 platten gleichzeitig genutzt worden wären, würde die überlastung stattfinden etc. pp.). ist ja auch wahr, man sollte nicht wasserkocher, herd, backofen, spül- und waschmaschiene an einer steckdose betreiben. aber wie gesagt kein wort zur fehlenden SL/PEN. so nun habe ich den auf den schleifwiederstand angesprochen, und ihn gebeten den zu erfassen und da wurde er patzig, wozu das den gut sein sollte, da sagte ich ihm, das es halt mal protokoliert ist (an allen steckdosen). er erwiederte, das würde garnichts bringen, weil es keine... | |||
| 34 - Kücheninstallation -- Kücheninstallation | |||
Zitat : Zähler: Ich kann es jetzt nicht nachprüfen aber es ist wahrscheinlich ein Drehstromzähler. Verlegeart: Unterputz in zwei Kunstoffschläuchen mit je 20mm Durchmesser. Kabel: 1 Kabel 5x2,5mm2 (kein Litzenkabel) 1 Kabel 3x2,5mm2 (kein Litzenkabel) Länge 25m vom Schutzschalter bis zum Gerät es gibt keinen Unterverteiler - Kühlschrank 170W - 0,74 A Backofen 3,5kW !!!!!!!!!!!!!! - 5,05 A C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld 6,6kW (C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld und Backofen sind getrennt) - 9,53 A Mikro 1240W - 5,4 A Dunstabzug 260W - 1,13 A Geschirrspüler 2300W - 10 A - Eigentum: Ich will die Installation im eigenen Haus vornehmen. Leider ist es ein Altbau und jede zusätzliche Leitung ist mit sehr großen Installationsaufand verbunden. - Lösungsvorschlag : Überprüfen , ob Möglichkeit besteht, dass Auftrennung PEN noch nicht Sicherungsseitig geschehen ist , falls nicht, dann die zwei Leitungen zusa... | |||
| 35 - Herd Lloyds E 53T1-E1 -- Herd Lloyds E 53T1-E1 | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Lloyds Gerätetyp : E 53T1-E1 S - Nummer : 22530033 Typenschild Zeile 1 : Model: 655483 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Leute, bei meinem E-Herd funktioniert der Backofen nicht mehr. Wenn ich auf Umluft oder eine andere Betriebsart schalte leuchtet zwar noch die Kontrolleuchte für den Betrieb odnungsgemäß, jedoch weder die Ofenbeleuchtung noch die Kontrolleuchte für den Backofen. Auch der Umluft-Ventilator funtioniert nicht. Die Sicherung für den Backofen oder der FI-Schutzschalter sind i.O. auch das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld funktioniert ohne Probleme. Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. ... | |||
| 36 - Herd Whirlpool -- Herd Whirlpool | |||
| Hallo Mitja,
bitteschön. Gerne geschehen (wo muß man dann wegen des Testessens vorbeikommen? ).
Die beiden Serviceanleitungen (Backofen und Kochmulde) findest Du als pdf auf Seite 2 dieses Threads (als Download-Link in den Mails von chris66 von heute um 12;28 und 12:29 Uhr)! Und ganz klar: Nein, nur anschließen (so korrekt es auch sein mag) genügt eben gerade nicht. Es muß gemessen werden und dafür fehlen Dir wohl außer den Kenntnissen vor allem auch die erforderlichen aufwendigen Spezialmeßgeräte! Dir ist hoffentlich klar, daß Arbeiten an elektrischen Anlagen mit erheblichen Gefahren verbunden sind und bei nicht fachgerechter Ausführung zu Sach- und Personenschäden führen können. Der Ausführende ist für alle Folgen haftbar!!! Zum Strafrahmen für fahrlässige Brandstiftung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung siehe StGB... Da Du derjenige wärst, der zuletzt an dieser Anlage gearbeitet hat, wärst Du auch für Fehler haftbar, die andere dort vor Dir begangen haben und die Du bei fachgerechtem Vorgehen hättest bemerken müssen! Woher willst Du denn wissen, ob der Elektriker die neue Zuleitung richtig angesc... | |||
| 37 - FI fliegt nach 10 min Backofenbetrieb -- FI fliegt nach 10 min Backofenbetrieb | |||
| Hab da mal ´n Problem mit unserem neuen gebrauchten Elektroherd.
Man möchte ja gerne mal etwas im Backofen zubereiten (Bei uns oft Pizza). Das Problem ist nur, daß noch während der Aufheizphase des Ofens der FI-Schutzschalter fliegt und die ganze Bude im Dunkeln steht. Liegt der Fehler vielleicht in den Heizelementen? Der Anschluss (L1,L2,L3,N,PE)ist definitiv in Ordnung.
Keine Ahnung woran es lag, aber der Herd funktioniert jetzt wieder so wie es sein sollte. Und das Beste der FI-Schutzschalter hält auch. Ich vermute mal, daß sich während der Reinigung vielleicht ´n Tropfen Wasser oder ähnliches irgendwo in den Tiefen des Gerätes verirrt hat. Danke für die Ratschläge, mach mir dann jetzt mal was Leckres zu Essen. ![]() [ Diese Nachricht wurde geändert von: hoplit am 26 Feb 2004 15:24 ]... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |