Gefunden für 400v kochfeld backofen - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Sicherung wird ausgeschlagen. -- Backofen NEF FD 7808 | |||
| |||
| 2 - Einbau autarkes Kochfeld? -- Kochfeld Keramik Beko/Elektra Bregenz Beko MCE 6420 C | |||
| Das ist auf jeden Fall möglich, da der Backofen nur einen Außenleiter (230V) benötigt und ein autarkes Kochfeld kann problemlos mit 2 Außenleitern (400V) betrieben werden.
Ggf. muss eine Mehrgeräte Anschlussdose, oder Verteilerbox gesetzt werden. VG ... | |||
3 - Backofen und Kochplatte -- Backofen Siemens Elektrogerät | |||
| Sicherungen prüfen, zwei sind für das Kochfeld, eine für den Backofen.
Ansonsten ohne Kenntnisse lieber die Finger weglassen. Bei 400V Netzspannung ist das nicht mehr lustig. VG ... | |||
| 4 - Keine Funktion, keine Anzeige -- Backofen Neff Mega SE 1879 E-AP 26-4 | |||
| Geräteart : Backofen
Defekt : Keine Funktion, keine Anzeige Hersteller : Neff Gerätetyp : E-AP 26-4 S - Nummer : 5750314382 FD - Nummer : FD8306 000042 Typenschild Zeile 1 : Neff GmbH Mega SE 1879 Typenschild Zeile 2 : E-Nr. E1873N2/01 Typenschild Zeile 3 : 220-230V~50Hz max. 11,7 KW Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, ich habe zwar schon einiges hier gelesen, aber genau mein Fall konnte ich leider nicht entdecken.
Es geht um folgendes: Wir haben den Backofen um 10:30 Uhr auf 160 Grad Umluft eingeschaltet, um die Bemalung einer Tasse mit Porzellanmalstiften "einzubrennen"/abriebfest zu machen. Um 12:00, also nach 1,5 STd. ist uns aufgefallen das der Ofen und die Bedienfeldanzeige komplett dunkel sind. Die Tasse konnte man schon fast mit den Händen anfassen, ich denke mal das er vlt. schon 1/2 Std. aus war. Im Sicherungskasten hatte ein (von 3) Sicherungsautomaten, die für den Herd/Ofen zuständig sind, ausgelöst. Wieder einschalten der Sicherung funktionierte, aber der Ofen blieb "tot", die "Platten" vom Glaskeram... | |||
| 5 - Platten angerostet -- Herdplatte Herd Siemens Einbauhrd mit Backofen | |||
| Verwende doch gleich ein autarkes Kochfeld mit TouchControl, Anschluss auf 2N~ 400V.
Den nunmehr auch autarken Backofen kannst Du dann sogar über eine gewöhnliche Steckdose an 230V~ betreiben, hast keine Probleme mit der Restwärmeanzeige, beim umfrickeln der Stecker und musst nicht bangen, ob die Energieregler/Leistungssteller mit den neuen Kochzonen kompatibel sind. VG ... | |||
| 6 - Backofen,Kochfeld anschließen -- Herd Neff Backofen, Kochfeld | |||
| Die Zugentlastung hätte verhindert, daß die Leitung links bereits aus der Dose herausrutscht. Das da jahrelang nichts passiert ist, war pures Glück. Dieser Pfusch ist so absolut unzulässig, im Brandfall ein gefundenes Fressen für den Gutachter. Ungeeignetes Material verwendet, Versicherung zahlt nicht.
Das ganze geht sogar noch weiter. Wenn du nun weiter ziehst, würde als erster der Schutzleiter abreißen. Der darf aber unter gar keinen Umständen als erstes abreissen, der muß als letztes abreissen. Deswegen lässt man ihn länger als alle anderen Adern. Gemeinerweise merkst du diesen Fehler möglicherweise jahrelang nicht. Bis zu dem Tag, an dem die Heizung im Backofen einen Isolationsfehler bekommt und du beim Pizzabacken plötzlich ein brummen im Arm verspürst und es dann ein paar Tage später Streuselkuchen statt Pizza gibt.
Wenn das ein Elektriker verbrochen hat, und nicht verbotenerweise Piffpaff der Küchenaufbauelektroklempnerschreiner, heißt es: "Gehe zurück ins erste Lehrjahr". Derartige Verteiler kann man durchaus nutzen, ja sogar fertig kaufen, nur dann in handwerklich korrekter Ausführung. | |||
| 7 - Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte -- Heranschluß - eine Zuleitung - geteilte Geräte | |||
Zitat : onlineuser hat am 9 Mär 2017 16:31 geschrieben : .... d.h. P=380*16=6080W / Phase.... 400V bitte
Zitat : onlineuser hat am 9 Mär 2017 16:31 geschrieben : Aber ist es zulässig nur einen Nullleiter für zwei unterschiedliche Geräte zu verwenden?.... ...wenn die 2 Geräte gleichmässig auf die 3 L aufgeteilt sind, Ja
z.B. L1 und N für Backofen, | |||
| 8 - Verdrahtung Steckverbinder -- Kochfeld Keramik Bauknecht PFEVP | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Verdrahtung Steckverbinder Hersteller : Bauknecht Gerätetyp : PFEVP S - Nummer : 858211301071 FD - Nummer : 140748003990 Typenschild Zeile 1 : EKV 5460-1 IN Typenschild Zeile 2 : 6,8 kW Typenschild Zeile 3 : 230 V ~ 50Hz Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo zusammen, wir haben eine gebrauchte Küche inkl. Elektrogeräten gekauft. Beim Abbau der Küche haben wir fälschlicherweise nicht die Steckverbindung zwischen Einbaubackofen und Glaskeramikkochfeld sonder die einzelnen Adern gelöst. Nun wollten wir den Einbauherd/-backofen in Betrieb nehmen und haben einen örtlichen Elektriker mit dem anschließen beauftragt, weil uns der Anschluss an die 400V Steckdose zu gefährlich war. Dieser konnte problemlos den Backofen anklemmen jedoch nicht das Glaskeramikkochfeld ab den Backofen (verständlicherweise, weil auch er nicht weis wie die Adern an den Stecker kommen). Der Elektriker hat dann verschiedene Anschlussmöglichkeiten ausprobiert, die jedoch jedes mal zu einem Kurzschluss o.ä. geführt haben. Daraufhin habe ich beim Kundenservice von Bauknecht angerufen, ob diese einen Schaltpl... | |||
| 9 - Kochfeld funktioniert nicht -- Kochfeld Keramik Seppefricke Elektroherd | |||
| Leider hast Du eine wichtige Frage von 123abc noch nicht beantwortet...
Wieviele Sicherungen hat Dein Herdanschluss??? Im Zweifelsfall würde ich testhalber das Herdset mit 1N~ betreiben. Dazu mußt Du aber auf 1-2 und auf 2-3 noch jeweils eine Brücke setzen. Also liegt jetzt auf 1,2 und 3 nur 1 Leitung, die anderen 2 dürfen dann auf keinen Fall mit angeschlossen werden (zum testen gut isolieren). Der N-Leiter (4-5) und der PE-Leiter bleiben unverändert. Nun kannst du überprüfen, ob das Kochfeld funktioniert, schalte aber nicht alle Kochstellen ein, teste einzeln, dann auch den Backofen, es kann hier leicht zu Überlast führen. Sollte auch nur wieder der Backofen funktionieren, ist das Kochfeld definitiv defekt. Funktioniert garnichts, hast Du auf der momentan angeschlossenen Leitung keine Spannung. In diesem Fall Leitung tauschen, also MUSS es SPÄTESTENS nach dem 3. Versuch funktionieren. Gleichzeitig weißt Du dann auch, dass Deine Herdanschlussdose KEINE 3 Phasen hergibt und somit auch keine 400V~ bereitstellt. Das könnte den Ausfall des Kochfeldes erklären. [ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 23 Feb 2016 23:13 ]... | |||
| 10 - Herdanschlussverteiler geeignet? -- Herdanschlussverteiler geeignet? | |||
| Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zum Thema „autarken Elektroherd anschließen“. Also ich habe in den nächsten Tagen eine vorhandene Kücheninstallation zu verändern. Die vorhandene Installation ist ca. 17 Jahre alt. Die Installation (TT-Netz?) beinhaltet u.a. einen FI-Schalter mit 30 mA Fehlerstrom und mehrere Stromkreise im Haushalt, abgesichert mit jeweils 16 A. (Die vorhandene Herdanschlussdose ist abgesichert mit dreimal 16 A) Nun meine Frage, das neue Kochfeld soll wieder an die gleiche Stelle, wie jetzt in der „alten Küche“. Aber der Einbaubackofen soll woanders hin, natürlich höher montiert, in einen Küchenschrank. Alles wurde von einem professionellen Küchenplaner entworfen. Nun meine Frage, kann ich mittels eines sog. Herdanschlussverteilers den Backofen und Kochfeld anklemmen? Der Backofen würde eine Schukokupplung (dreiadrig mit 230V) bekommen und das Kochfeld fünfadrig mit dreimal 400V + N +PE? angeklemmt werden. Wäre das so in Ordnung? Diese Teile kann man fertig kaufen. Kosten auch ganz ordentlich was. Kann ich den nicht auch selber bauen? Den ganz professionellen Weg, nämlich eine neue Zuleitung vom Sicherungskasten für den Backofen zu verlegen, wollte ich eigentlich vermeiden. Danke im Voraus! ... | |||
| 11 - keine Leistung -- Herd Pioneer Juno 948901322 EHB01 | |||
| Nein falsch verstanden.
L1, L2, L3 untereinander 400V L1 , L2, L3 gegen N bzw Schutzleiter gemessen jeweils 230 V. N gegen Schutzleiter 0V !! Trotzdem arbeitet der Backofen bzw das Kochfeld immer mit 230 V, im Normalfall 1. Sicherung für Backofen 2. Sicherung für Platten links 3. Sicherung für Platten rechts. Selbst wenn nur eine Sicherung angeschlossen ist hat das nichts mit der Leistung zu tun, du kannst halt nicht alles zusammen betreiben. Zitat : der mit den kurzen Armen In Diesem Fall ist es wirklich besser du bestellst einen Elektriker ! [ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 16 Dez 2014 6:01 ]... | |||
| 12 - Kochfeld heizt nur Vollgas -- Kochfeld Keramik F.Bayer EDC 4 | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Kochfeld heizt nur Vollgas Hersteller : F.Bayer Gerätetyp : EDC 4 S - Nummer : - FD - Nummer : - Typenschild Zeile 1 : EDC 4 230-400V 3N, 7.8 kW Typenschild Zeile 2 : Guenkol EDC4-050100258 Typenschild Zeile 3 : Pro.Nr. TFG 66D19 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo Zusammen, unser Herd war im Betrieb, als es bei einem Blitzeinschlag einen grossen Knall gab. Wurde sofort das Herd außer Betrieb genommen. Paar Tage Spaeter ein Freund hat das Geraet untersucht und festgestellt, dass das Umlueftermotor geschmoren war. Also wurde eine neue (baugleiche) Ersatzluefter bestellt und montiert und wieder angeschlossen. Der Luefter und Backofen funtionieren wieder. Allerdings steigt die Temp. im Backofen bei einer Termeratureinstellung zb. 180 grad bis auf etwa 210 grad an und faellt langsam wierder zueruck auf 180. Frage 1) Ist das Normal? Die Glaskeramikplatte hat vier einzelne Kochfelder. Die zwei kleinen Felder (Links-vorne und Rechts-hinten) nach Einschalten geben immer volle Leistung ab. Egal ob ich den Regler auf 1 oder auf 6 stehen habe. allerdings nach jeweils etwa 30 sek. volle... | |||
| 13 - Anschluss Autarkes Kochfeld -- Anschluss Autarkes Kochfeld | |||
| Guten Tag,
Im Zuge einer Teil-Renovation unserer Küche, sollte ich u.a. das autarke Kochfeld auswechseln lassen. Ich habe das Modell AEG HK 854080 X-B mit folgender Angabe des Hersteller, sowie im Web bei einem Anbieter das beigefügte Bild gefunden: Gesamtanschlusswert 7,8kW, Anschluss an 400V 2N~ bzw. 230V ~ Nun kommt die grosse Frage eines noch grösseren Elektro-Laien. Kann ich das Kochfeld bei uns anschliessen lassen - 400V, 3 x 16A Sicherungen für Kochfeld. Die gleichen Sicherungen sind separat für Backofen vorhanden. Besten Dank im Voraus für Hilfe - Gruss fortran ... | |||
| 14 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
Zitat : sub205 hat am 8 Apr 2013 08:12 geschrieben : Zitat : Traurig hat am 8 Apr 2013 02:33 geschrieben : Zum Starkstrom, was ja 5x2,5mm2 sind (oder?), wieso sind da (bei uns zumindest) L16 Schraubautomaten dran? rechne ich richtig? 380V (eine hat 400V) x 16A sind 6080W. OK, ihr sagt, das hält auch mal mehr aus als angegeben. ABER die B16 löst doch früher aus. In einer Tabelle hab ich gesehen, dass H entspricht L und B, wobei H nicht mehr erlaubt und L nur als Schraubautomat. Das C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld würde ja sogar 6500W ziehen. Das wär dann ja 410W zu viel. Hier rechnest du falsch! Der Herd verteilt die Last auf 3 Phasen, jeweils zwischen L und ... | |||
| 15 - Kabel abgeklemmt -- Kochfeld Keramik Whirlpool PFEVP Modell AKR 101/IX | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : Kabel abgeklemmt Hersteller : Whirlpool Gerätetyp : PFEVP Modell AKR 101/IX S - Nummer : 857810101003 140929002939 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Phasenprüfer ______________________ Hallo geschätztes Forum! Folgendens Problem: beim Umzug wurden die Kabel des Glaskeramikfeldes aus den Klemmen entfernt anstatt die Klemmen vom Backofen abzustecken. Der Elektriker sagt, er kann ohne Schaltplan nicht anschließen. Weiss nicht mehr genau was er geflucht hat: man könnte was ausmessen, aber das dauert 2 Stunden bzw. weiss er nicht wohin mit dem 400V Kabel... Den Ofen hat er angeschlossen. Es geht nur noch darum die richtigen Kabel an die richtige Position in den Klemmen zu stecken: Am Ofen (Type: FXTM6, Mod.: AKZ 612/IX/02) befinden sich eine 4- und eine 3 - polige Klemme ohne Bezeichnungen. Das Kochfeld hat folgende Kabel: L1, rot dick L2, weiß dick 2 mal N, blau dick VDD, braun dünn GND, blau dünn RxTx, weiß dünn welches Kabel gehört in welche Klemme und in welcher Reihenfolge? siehe auch Bild Habe im Forum gesehen, dass ich nicht der einzige Depp bin dem das passiert ist Im Posting ID ... | |||
| 16 - Platte schaltet Ofenlampe ein -- Herd Exquisit Ehe-52-I | |||
| Geräteart : Elektroherd
Defekt : Platte schaltet Ofenlampe ein Hersteller : Exquisit Gerätetyp : Ehe-52-I S - Nummer : 100100254 Typenschild Zeile 1 : 400V/230V, 3N, 50Hz Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol ______________________ Hallo, ich habe einen gebrauchten Einbaubackofen mit SchottC.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Kochfeld geschenkt bekommen, leider fehlt die Bedienungsanleitung. Problem: Es ist wohl mal was übergekocht und etwas Flüssigkeit bis zu der Schalterelektronik gelaufen. Direkten Kontakt mit der Elektronik gab es wohl nicht und auf den ersten Block konnte ich keine Oxydation feststellen. In der Nähe angebrannten Flüssigkeit befinden sich 2 Energiereler und die 7 Takt Herdschaltung. Damals war dann ein angeblicher Elektriker da, der sich das ganze angeschaut und angeblich etwas "umgesteckt" hat, weil der Backofen nicht richtig heizte. Ob er wirklich was umgesteckt hat, weiß ich nicht zu 100%. Der Backofen ging dann zwar wieder(Kochfelder und Backofen funktionieren), aber beim Einschalten eines beliebigen Kochfeldes geht nun innen die Backofenlampe an und die Diode der Signallampe(Thermostat?)flackert bzw. leuchtet nur ganz schwach ansta... | |||
| 17 - Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld -- Aufteilung Wohnungs-Drehstrom für autarken Herd & Kochfeld | |||
Als Allererstes erstmal: Willkommen im Forum
Offroad GTI hat schon recht 7000W / 230V sind über 30A
War warscheinlich nur ein Schreibfehler und gemeint war 7000 W / 400V Zurück zum Thema: Wenn Drehstrom vorhanden ist, ist eine Aufteilung prinzipiell möglich. Allerdings würde ich versuchen, so wenig Klemmstellen als möglich zu machen. Deshalb entweder Herdanschlussdose gegen eine mit zwei Abgängen tauschen und einmal zum Kochfeld 5x2,5 qmm und einmal zur Steckdose 3x2,5 qmm. Alternativ, wenn die Leitungen fest verlegt sind: Herdanschlussdose raus, und NYM-J 5x2,5 qmm zum Kochfeld sowie NYM-J 3x2,5 qmm zur Steckdose und das ganze an die bestehende Herdleitung mit Dosenklemmen klemmen und Schutzdeckel drauf. Beste Möglichkeit um Klemmstellen zu reduzieren: Eine ausreichend lange, flexible Herdanschlussleitung 5x2,5 qmm geschützt verlegt und eine ausreichend lange, flexible Leitung 3x2,5 geschützt verlegt direkt in das Kochfeld bzw. den Backofen verklemmt und an den bestehenden Heranschluss mitt... | |||
| 18 - AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss -- AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss | |||
| 320V Netzspannung gibt es nicht.
Im üblichen 230V-Netz beträgt die Nenn-Leiterspannung 400V. Es kommt nicht nur auf die Spannungslage an, sondern vor allem auf die Leistungsverfügbarkeit! Ohne nähere Angaben zur vorhandenen Zuleitung (vor allem Querschnitt, Aderzahl, Leitungstyp, Verlegeart ggf. mit Häufung) und Absicherung kann man gar nichts beurteilen. Außerdem ist wichtig, zu wissen, ob in der Anlage überhaupt Drehstrom zur Verfügung steht. Der separate Backofen hingegen verträgt keine 400V, braucht aber ne separate Zuleitung. Evtl. kann er sich einen vorhandenen Drehstromanschluß mit dem Kochfeld teilen. Aber dafür sind dann Sonderbauteile nötig. Und ein Fachmann, der diese fachgerecht montiert. Fazit: Es bleibt bei der gemachten Feststellung - Du läßt bitte die Finger von derartigen, potentiell lebensgefährlichen Sachen, von denen Du eindeutig nichts verstehtst!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Mär 2011 22:25 ]... | |||
| 19 - Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen -- Induktionsherdionskochfeld Anschlussplan so noch nie gesehen | |||
| Nun schalt´ aber mal nen Gang zurück!
Zitat : EricCantona hat am 14 Dez 2010 23:16 geschrieben : Eine dringende Bitte an Alle... Es sollten sich unbedingt nur die zu Wort melden die es wissen! ... Also keine Kommentare sondern Wissen! Wer antwortet und wie, bestimmen in diesem Forum immer noch die Antwortgeber und ggf. die Mods, nicht jedoch die Fragesteller! Zitat : Und es ist und bleibt Null und Erde! Und jeder weiß was gemeint ist! Jeder hier im Forum schon, nur Du anscheinend nicht. Denn Nulleiter ist die veraltete Bezeichnung für den PEN, nicht etwa für den N; zu Zeiten des Nulleiters hieß der Neutralleiter noch M... | |||
| 20 - Meldung F17 + heizt schlecht -- Backofen Miele H373BP-Kat | |||
| Hallo bht,
der Backofenbetrieb ist unabhängig davon, ob ein (Glaskeramik-)Kochfeld am Herd angeschlossen ist. Der Fehler F17 kann zweierlei Ursachen haben: Der Temperaturfühler Pt 1000 Katalysator ist elektrisch unterbrochen bzw. der Widerstand ist zu groß. Benötigte Teile: 1 Stk. 5398965 "Temperaturfühler Pt 1000", 109,48 €. Oder falls der Fehlercode F17 nur zeitweise im Display erscheint: Hohe Temperatur am Pt 1000. Bei sehr hoher Fettverdunstung im Backofen entsteht durch die Nachverbrennung im Katalysator eine sehr hohe Temperatur am Pt 1000. Die Backofenbeheizung wird dann abgeschaltet und F17 erscheint im Display, bis die Temperatur wieder abgesunken ist. Das Gerät ist dann wieder voll funktionsfähig. Es gab eine Serienänderung an der Elektronik: Ab Fabr.-Nr. xx/27802384 erhalten die Geräte den Softwarestand ID 377. Der Softwarestand ID 377 löst die Softwarestände ID 291 und ID 355 ab... Benötigte Teile: Material-Nummer 5290138 "Elektronik EPL712 230/400V Softwareversion-ID 542" 374,85 €, Tauschpreis 302,26 € bei Rückgabe der unverbastelten defekten Elektronik. (Alle Preise ab Miele-Zentrallager.) Freundliche Grüße, der Gilb | |||
| 21 - Links zum Thema Herdanschluß -- Links zum Thema Herdanschluß | |||
Zitat : daubsi hat am 11 Feb 2010 17:36 geschrieben : Welche/Wie viele Kabel sich in der Herdanschlußdose verbergen, weiß ich nicht. Das sieht man ja dann, ich würde eine Leitung mit 3 Adern erwarten, könnten auch 5 Adern sein, die man dann aber nicht wie bei einem Drehstromanschluss auflegen dürfte. Zitat : Ich möchte einen Siemens Herd und ein Siemens Kochfeld anschließen [lassen] [...] Bedeutet das dann, dass ich damit rechnen muß, dass mir andauernd die Sicherung fliegt In der Praxis ziehen Herde nie lange den vollen Strom, weil dazu alle Platten und der Backofen gleichzeitig heizen müssen, nicht nur an sein... | |||
| 22 - Fi-Schalter fliegt -- Herd Juno/Bauknecht Einbauherde: ???/ESZ 3481 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Fi-Schalter fliegt Hersteller : Juno/Bauknecht Gerätetyp : Einbauherde: ???/ESZ 3481 S - Nummer : ??? FD - Nummer : ??? Kenntnis : keine Kenntnis der Materie ______________________ Hallo! Ich habe das Forum hier durchsucht und keine Antwort gefunden. Also schreibe ich nun selbst einen Beitrag. Mein Erlebtes: August 2009 - gebrauchter Einbauherd (Juno - Typ unbekannt) in neuer Wohnung (saniert wohl 2008) durch Elektriker eingebaut. Nach einer Weile flog bei der rechten hinteren Platte der FI-Schalter. Bald auch bei der rechten vorne. Diese beiden also nicht mehr benutzt. Backofen funktionierte einwandfrei wie auch die linken Platten. Vor 3 Monaten verabschiedete sich die linke vordere. Kochen auf einer Platte geht; ist aber auf Dauer anstrengend. Deswegen bin ich letzte Woche los zu einem Gebrauchthändler und habe da einen Baukneckteinbauherd gekauft mit Keramikherdplatte (hab die korrekte Bezeichnung vergessen)(der Herd ist laut Aussage des Händlers geprüft und hat von ihm 3 Monate Garantie/Gewährleistung). Der neue Herd wurde wieder von (diesmal einem anderen) Elektriker eingebaut. Ich war nicht dabei, aber mein Freund. Die beiden hatten den Backofen getestet und er funkzte wohl. Das Ko... | |||
| 23 - Lüfter dreht dauerhaft -- Herd Bauknecht FSSM6 | |||
Immer langsam mit den jungen Pferden!
Also: 1) weit scheint es mit Deinem fachkundigen Bekannten nicht her zu sein, wenn der für sowas Unterlagen braucht...
Ist wohl doch mehr ein Elektroniker als ein Elektriker. 2) "3 Phasen" (zu je 16A, 400V) SIND genau das, was man landläufig als "Starkstrom" (oder "Kraftstrom") bezeichnet, im Gegensatz zu zum "Lichtstrom" (eine "Phase", nur 230V) Das ist völlig ausreichend für einen solchen Vollherd oder eben die Kombination aus Kochfeld und Backofen. Was wolltest Du denn noch mehr haben??? 3) die Zuordnung 2 Außenleiter (+ N + PE) zum Kochfeld und der dritte (+ N + PE) zum Herd sind korrekt Allerdings sollte man parallel dazu den Herd weiterhin auch mit L1 und L2 versorgen, denn meist wird zumindest die Anzeige, manchmal auch die Steuerung des Backrohrs durch einen der anderen Außenleiter geleistet! Ansonsten müßte man die Innenverdrahtung des Herds aufwendig verändern. P.S: Wo bekommt man denn für ein defektes Kombi-Kochfeld ein intaktes autarkes??? ... | |||
| 24 - Gerät anschließen -- Herd Zanussi HN212w | |||
| Ja, richtig. Ich habe ein Diagramm mit vier Anschlussmöglichkeiten. Bloß braucht der Backofen 400V 3N, da ist mit klar, wie das dann anzuklemmen ist, was ist aber mit dem Kochfeld, das nur 230V benötigt. Geht das dann hoch oder wie ist das dann. Daher ja die Frage, 400V ja oder doch nicht? ... | |||
| 25 - Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ? -- Alle Küchengeräte auf einer Sicherung ? | |||
| Ups, ich glaub, da hat worf einiges mistverstanden!
1) ein Verbraucher mit 7kW kann niemals an eine normale 230V-Schuko-Steckdose angeschlossen werden. Wer hat Dir denn diesen Unsinn erzählt? 2) wenn es einen 380V- (schon lange: 400V-) Anschluß gibt, dann ist dieser vermutlich für den Anschluß von Kochfeld und Backofen geeignet. Somit muß Drehstrom vorhanden sein. Ist das denn ein normaler Herdanschluß gewesen? Wie abgesichert? Welcher Leitungsquerschnitt, welche Leitungsart- und Länge, welche Verlegeart? Was andere Käufer machen: Entweder einen vorhandenen ausreichend leistungsfähigen Anschluß benutzen oder eben neue Strippen ziehen. Was auch sonst? Induktionsherde stellen zwar etwas größere Anforderungen an die Zuleitung, aber Dein Dingens liegt - was seinen Leistungsbedarf angeht - im Mittelfeld heutiger Geräte. Ein üblicher (Drehstrom-) Anschluß genügt normalerweise. Er muß aber vom Fachmann entsprechend umgerüstet werden, damit man beide Geräte gleichzeitig dort anschließen kann. [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jan 2005 12:03 ]... | |||
| 26 - Herd Privileg Glaskeramik Kochfeld -- Herd Privileg Glaskeramik Kochfeld | |||
| Geräteart : Elektroherd Hersteller : Privileg Gerätetyp : Glaskeramik Kochfeld Typenschild Zeile 1 : GK 34011-1 Typenschild Zeile 2 : Typ 55 CAD 38 ZO Typenschild Zeile 3 : Produkt-Nr. 728.839-2 Messgeräte : Multimeter ______________________ Herd mit C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld, angeschlossen an passenden Privileg Backofen, der auch die Energieregler enthält, Alter ca. 1 Jahr. Stufenlose Energieregler, Anschluss 3*400V (5-polig). Ich gebe zu, selbst angeschlossen, funktioniert aber (fast) tadellos und ist auch, denke ich, nicht die Ursache zu folgendem Problem, das übrigens schon seit Kauf bestand: Mehr oder weniger stark ausgeprägt bei allen 4 Platten werden nicht 100% Heizleistung erreicht, auch bei Regler auf Maximum taktet die Platte noch (ca. 80% an, 20% aus). Manchmal bleiben die Platten auch an. Ohne Topf auf dem Herd scheinen die Platten länger an zu sein bzw. mit Topf schneller anfangen zu takten. Die Zeit bis zum Kochen ist gegenüber anderen C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feldern deutlich verlängert. Die sonstige Regelung (< Maximum) ist tadellos. Reglerproblem oder eher sowas wie eine Überhitzungssicherung in den Platten selber? Das der Herd noch Garantie hat, werde ich sicherlich erst den Kundendienst holen, aber eine wahrscheinliche Ur... | |||
| 27 - Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V -- Küche: Umstellung von 380V Herd auf 220V | |||
| Hallo Peter,
hallo Erlangen, (und hier ist doch irgendwo so ein Franken-Nest...)
erstmal willkommen im Forum! Ich muß Dich gleich mal loben, da Du offenbar vorab gesucht und alte Threads zum Thema gelesen hast.
Ich denke, daß ich alles gut verstanden habe. Wir wären froh, wenn die meisten Fragestellungen auch nur halbwegs so präzise wären wie Deine!
Die einzige Unsauberkeit ist evtl., den Nulleiter (PEN) nicht vom Neutralleiter(N) deutlich unterschieden zu haben. Naja - und die Nennspannungen wurden schon vor etlichen Jahren auf 230/400V geändert. Vorab: Wie Du schon vermutet hast, ist es möglich und zulässig, den bestehenden Drehstromkreis an der Herdanschlußdose in 3 Wechselstromkreise aufzuteilen. Allerdings muß dann, falls es in der Unterverteilung noch keinen solchen (z.B. Fehlerstromschutzschalter) gibt, nach strenger Auslegung der Richtlinien ein allpoliger Ausschalter vorgeschaltet oder die 3 Schmelzsicherungen müssen durch einen 3poligen Leitungsschutzschalter ersetzt werden. Sehr erfreulich ist schon mal, daß es sich nicht um eine klassi... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |