1 - Durchlauferhitzer für Küchenarmatur -- Durchlauferhitzer für Küchenarmatur




Ersatzteile bestellen
  Also irgendwie...

Zuerst mal, gibt es wirklich keinen Drehstrom in der Wohnung?
Wenn noch ein alter Zähler mit der sich drehenden Scheibe verbaut ist, was steht da drauf?

Wenn "Wechselstromzähler", dann wird das nix mit Durchlauferhitzer.

Wenn es ein Drehstromzähler ist, dann stehen die chancen nicht schlecht, dass auch welcher da ist.

Dass der Herd ausgeschaltet wird solange man warmwasser zapft ist wirklich ein Problem? Wenn ja, dann haste ja im Moment öfters mal die 5 Liter leer während zu kochst.

Wenn das doch ne option wäre, dann wird ein 11 kW Durchlauferhitzer mit Lastabwurf für den Herd an der Herdanschlussdose angeschlossen. Wenn Warmwasser entnommen wird, geht der Herd solange aus.

Da es ja heutzutage alle möglichen Varianten von Herden und derer Anschlüsse gibt, kann man die Sinnhaftigkeit so einer Schaltung nur Schrittweise klären.

Mit ein wenig Auge zudrücken, klappt das an nem 20A Herdanschluss auch ohne Lastabwurf, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Eine Drehstromsteckdose mit vorgeschalteten B16 LS unter der Spüle, gespeist aus der HAD ist wohl nicht verboten.

...
2 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik?
Moin,

vielen Dank für die Bilder

Sieht ordentlicher aus, als ich gedacht hätte.
Der Verteiler wurde scheinbar schon einmal "erneuert".
Die Sicherungsautomaten haben eine sehr gute Qualität und können bleiben. Der Rest der Anlage sieht nach einer typischen früh 70er Jahre Altanlage aus, hier wird wohl durchgängig klassisch genullt sein. Steckdosen ganz ohne PE dürfte es nicht geben.


Denoch sehe ich im Verteiler einige Fehler:

- Lüsterklemme, nicht zulässig! --> Durch Quetschverbinder ersetzen lassen
- Herdleitung ist mit 2x PEN und 2x L belegt. Ist nicht zulässig.
Sofern 2,5mm² wie folgt ändern:
PE: Grün/Gelb, N: Blau, Schwarz und Braun L1. Herd auf "2~N" anschließen. Braun und Schwarz am Herd NICHT miteinander verbinden.

Die Zuleitung zur UV ist bereits 4-Adrig. Man könnte evtl. unter dem Mantel der Normen zum Zeitpunkt der Errichtung auf Drehstrom umstellen.
Hierzu mit dem Netzbetreiber und einer örtlichen Installationsfirmen sprechen. Viele VNBs werden es nicht machen. Wenige machen es.
Bei den Bayreuther Stadtwerken werden bei NZ-Tafeln bei Bedarf Umstellungen auf Drehstrom oder sogar Leistungserhöhungen vorgenommen. Ist e...








3 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss

Zitat :
efuser hat am 14 Mai 2017 14:00 geschrieben :
(Wo liegen den 4mm2 und 20A für einen Kochfeldanschluss??)
Haben alle Käufer dieser Geräte wirklich das Problem, dass sie Kochfeld und Ofen nicht anschließen können, ohne vorher die Elektroinstallation neu zu machen?

...die richtigen Leitungsquerschnitte findet man überall da wo der Planer/Errichter sich Gedanken gemacht hat und Stromkreise berechnet und nicht einfach die 500m NYM-J 5*2,5 Trommel nimmt, die man ja immer für den Herd nimmt ohne sein Gehirn zu Konsultieren, sind ja schliesslich 500m drauf, das wird wohl die maximale Länge sein....


@ efuser:

Geh mit Homi zu einem Rechtsanwalt/Notar und macht einen Vertrag das Homi für alle Folgen in Haftung tritt, die durch deinen überlasteten und überlangen Herdanschluss entstehen und dan...
4 - Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung -- Anschluss von Kochfeld, Herd und Spülmaschine an einer Sicherung
Dann wärst du der erste, bei dem das nicht klappt.
Die Bilder auf der Werbeschleuder sind übrigens deutlich größer.

Ich kann dir aber trotzdem sagen, das der jetzige Zustand unzulässig, sowie Brand- und lebensgefährlich ist.

1. Billigsteckdose mit 20A abgesichtert. Brandgefahr.
2. Herdanschluss über Lüsterklemmen. Nochmal Brandgefahr.
3. Verteiler offen, Lebensgefahr beim berühren.

Wie der Anschluss in der Herdanschlussdose aussieht kann ich mir dann denken.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Mär 2013 21:42 ]...
5 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss
Ich würd da nicht sone Wissenschaft raus machen.

Neuen Herd anschließen und gut ist. Wenn da wirklich 6mm² zum Herd liegt dann kann man das ggf. später immernoch auf 25A herraufsichern wenn die 20A doch nicht reichen.

Die Selektrivität sehe ich auch eher zweitrangig. Wann hat man schonmal einen Kurzschluss im Herd.

Ich war die Tage bei Bekannten. Zufällig einen Blick in den Verteilerkasten geworfen und dachte nur

Die Wohnung hat einen Drehstromzähler und ne 5 Adrige Steigleitung und was haben die Deppen gemacht? 11 Stk. H16 parallel an einen Außenleiter gehängt und fertig. Ein 5 Adriger Herdanschluss ist auch dabei. Die anderen beiden L hingen lose mit offenen Enden in dem Kasten dem sämtliche Abdeckungen fehlen.

Als Sofortmaßnahme hab ich im Zählerschrank die Paronen der beiden ungenutzen L herrausgenommen und dabei festgestellt, es war 3x 20A eingesetzt.

Das Ehepaar hat jetzt über 30 Jahre mit 1x 20A für die gesamte Wohnung gelebt und es war nicht einmal die Sicherung kaputt. Die wussten nichteinmal das sie im Dunkeln sitzen würden, wenn der Herd voll aufgedreht wird. ...
6 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt
Überputzte Dosen sollten aber sowieso nicht sein! Schon übermalte sind nicht schön, übertapezierte sowieso ein Ärgernis.

Die Verriegelung zum Herdanschluss könnte man auch manuell lösen, wirkt halt etwas industriell
http://www.schaecke.at/medias/sys_m.....6.jpg

Aber ernsthaft, in einem nicht allzu vollgeräumten Unterkastl könnte man so einen Umschalter schon unterbringen.


Zitat :
Zaehler hat einen FI mit 40A.

25A Schutzschalter sind aber nicht ganz so rar? Hier einer von Conrad zum Beispiel.

Was am FI steht ist in diesem Zusammenhang fast komplett wurscht. Irgendwo gibt es Hauptsicherungen (Schraubsicherungen). Die können unter dem Zähler sein, oder in einem Extrakastl im Stiegenhaus oder draußen an der Fassade ...
7 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, eine Umstellung auf Drehstrom bekommst du, wenn überhaupt, nur mit rechtlichen Mitteln durchgeboxt.

Eine Erneuerung der Zuleitung zum Herd ist oft ja auch nicht mal so eben gemacht und meistens mit ner Menge Dreck verbunden, auf den man u.U auch verzichten kann.

Wenn die Wohnung von Privat gemietet ist, dann hat man meistens gleich von Anfang an ne Menge Ärger mit dem Vermieter.

Zuletzt würde ich mir die Frage stellen, wie du beabsichtigst den Herd zu nutzen.
Bist du ein Vielkocher, der auch häufig alle Platten und den Backofen gleichzeitig in Gebrauch hat, oder kommst du selten über 3 Platten hinaus?

Da ich das gleiche Problem wie du hatte, habe ich damals als (nicht wirklich zulässige) Notlösung den Herd über 2x L1 + 2X N an 2 10A Schmelzsicherungen (also mit 20A Absicherung) angeklemmt. Das hat Problemlos mit bis zu 4 Platten gleichzeitig funktioniert. In 2 Jahren hat es meine Frau jedenfalls nicht geschafft die Sicherungen zu schrotten.

(Eine 20A Sicherung, brennt ja nicht bei 30A gleich durch, das braucht so seine Zeit und die war immer länger als die Zeit die alle Platten wirklich gleichzeitig auf Vollgas laufen)

Da ich beim Auszug natürlich darauf verzichten konnte, diesen He...
8 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
Die Wohunng hat sogar 4 FI.

Der 2 Polige ist nur für die Steckdose und die Leuchte auf dem Balkon /Terrasse. Da war mein Vermieter mit mir einer Meinung das es angenehemer ist wenn nur dort der Strom weg ist wenn einer mit dem Rasenmäher die Leitung gekappt hat o.ä. bzw. irgendwelche dunklen Gestalten den FI absichtlich auslösen.

Wäre es keine EG Wohnung mit Garten hätte ich den weg gelassen.

Verzichtbar ist er sicherlich auch dort, aber um 19 EUR zu sparen?

Der 4., nicht sichtbare, sitzt im Zählerschrank und ist für den Kellerraum zuständig. Das ging nicht nicht anders da der LS für diesen auch dort sitzt. Hat aber immerhin den Vorteil, dass somit der Gefrierschrank quasi n eigenen hat.

Die verschiedenen Werte nebeneinander zu setzten wäre sicherlich schöner gewesen, aber du hast recht, Werkzeug um Normgerecht die zu kurzen Adern zu verlängern habe ich nicht und wollte ich mir nicht extra in der Firma leihen. Das hätte ich von einer anderen Abteilung holen müssen, die will ich nicht überstrapazieren mit Ausleihungen für den Privaten gebrauch.

Von daher habe ich die notwendigen Verlängerungen mittels Reihenklemmen gemacht.

Der Elektriker war übrigens von der Verwendung der 13A LS sehr angetan und meinte das noch nie g...
9 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten.
Hallo zusammen.

Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler.

Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet.

Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten.
Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so.
Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft.

Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden.

Zunächst mal der Aufbau:

50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise

1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose
2: Bad + 1 Flursteckdose
3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose
4: Kinderzimmer
5: Küche
6: Flurlicht
7: Herd
10 - Kabelstärke und Absicherung eines Induktions-Feldes -- Kabelstärke und Absicherung eines Induktions-Feldes
Es ist jetzt alles schon zweimal gesagt:

Jeder dt. Standardherd hat einen Anschlusswert zwischen 9 und 11 kW. Davon gehen 2 -3 kW in Backofen. Ist der separat, so bleiben etwa 7 kW übrig, die meist mit zwei Außenleitern angeschlossen werden, der dritte bleibt frei oder wird anderweitig verwertet.

Legst du einen neuen Herdanschluss, so kannst du Dich noch an der aktuellen 18015 orientieren. Dort wird für die Leitung eine maximale Belastbarkeit von 3 x 20A für Neuanlagen gefordert. Ob du dazu mit 5 x 2,5 hinkommst, hängt von der Verlegeart ab. A geht nicht!

Also:

Zitat : Ich würde NYM-J 5x2,5 installieren und mit max. B16 A absichern.

Lutz

.. und gut ist. ...
11 - Fehler in Herdanschlussverkabelung -- Fehler in Herdanschlussverkabelung
Hallo zusammen,

Ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und habe dort einen etwas seltsamen Herdanschluss vorgefunden. Aus der Wand kommt ein Kabel mit 5x1.5mm, das in einer Herdanschlussdose endet, im Sicherungskasten habe ich jedoch nur einen einzigen Sicherungsautomaten mit 20A. Da ich einen Wechselstromzähler habe, muss ich davon ausgehen, dass nur einer der Aussenleiter überhaupt in meiner Wohnung ankommt und irgendwo auf dem Weg zwischen Sicherungsautomat und Herdanschlussdose auf die Anschlussklemmen für L1 und L2 aufgeteilt sind. Gerade aufgrund dieser Tatsache kommen mir die 1.5mm Querschnitt insbesondere für N ziemlich unterdimensioniert vor.

Nachmessen ergab: L1, L2: 230V gegen N, L3 ist gar nicht angeschlossen, L1 gegen L2: 0V (Was meine obige Vermutung bestätigt: Ist nur ein Aussenleiter, der geteilt wird.)

Ich denke mal, da muss eine komplett neue Leitung in die Küche, oder was meint ihr? Muss eigentlich dann zwingend die Wohnung auf Drehstrom umgerüstet werden oder kann man den Herd an 230V betreiben unter der Voraussetzung, dass die Leitung und Sicherung korrekt dimensioniert sind?

Danke für die Hilfe!


...
12 - Würdet ihr einen E-Herd an 3 einzelne LSS klemmen, oder nur mit einem 3er Block? -- Würdet ihr einen E-Herd an 3 einzelne LSS klemmen, oder nur mit einem 3er Block?
Und wenn man genau nach den Normen geht, ist ein 16A Herdanschluss seit 2007 nicht mehr zulässig. Denn seit 1.9.2007 müssen alle Herdleitungen (wie Wohnungszuleitungen) mit 20A belastbar sein! ...
13 - Sanierung Altbau -- Sanierung Altbau
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten!

Gerne greife ich die Gedanken zur Zuleitung auf und werde diese als 16qmm einplanen.
Auch den Einwand für einen späteren Herdanschluss mit 5x4qmm werden wir beherzigen.

@Stifmaster
Wenn ich dich richtig verstanden habe, gibt es also 2 Möglichkeiten:

Entweder in der Hauptverteilung
oder
so wie du beschrieben hast (die blaue Ader aus den 5x 16qmm bleibt ohne Funktion).
Welche Variante ist vorteilhafter?
Wie würde das genau aussehen, wenn man die Variante in der Hauptverteilung wählt?
Aktuell besteht die Hauptverteilung nur aus den Nachzählersicherungen
- je Phase eine Sicherung a 20A (L1,L2,L3 gehen dann in die Werkstatt zum Drehstromanschluss)
- 1 Sicherung fürs EG 16A angeschlossen an L1
- 1 Sicherung fürs OG 16A angeschlossen an L2
- 1 Sicherung Klingel 6 A
Der PEN ist nach dem Zähler nur neben einer Sicherung an einer Schraubklemme angeschlossen von wo er fürs EG und OG abgegriffen wird.

@Trumbaschl
Nach deinen Überlegungen zum Potentialausgleich wollte ich auch noch fragen, da ich bisher leider vergeblich eine Potentialausgleichsschiene gesucht habe.

Vielen Dank nochmals für Eure Antworten.
14 - Lastabwurf ala DLE für Kombi Trockner SpüMa -- Lastabwurf ala DLE für Kombi Trockner SpüMa

Zitat :
Primus von Quack hat am 16 Aug 2007 23:08 geschrieben :
...und wo machst du das


Dort, wo ich es füar nötig befinde!

@dmfaf: Aus dem grund habe ich bei einigen Küchen schon eine eigene Leitung mit 5x16mm² dothin verlegt und eine eigene UV errichtet, die über HV oder Primär-UV versorgt wird. Würde ich für meine eigene Küche auch immer noch machen. Oder bei kleinen Küchen mindestens:
5x4mm² bis 25A (ich verwende es bis 20A max.): Herdanschluss, auch wenn Gasanschluss vor ort - Reserve schadet nie!
5x4mm² für 16A bei voller Belastbarkeit inklusive großer Reserve für drei Lastkreise für Spülmaschine und zwei Universal-Laststeckdosen jeweils über den Arbeitsplatten und darunter
5x2,5mm² für 13A für drei Lastkreise für Arbeitsplatten-Steckdosen sowie Dunstabzugshaube.
3x2,5mm² für max. 16A (bei mir max. 10A) für Kühlschrank/G...
15 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau

Zitat :
nibbi hat am  6 Aug 2007 22:41 geschrieben :

1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? Ich würde violett verwenden.


Zitat : 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? Mindestens 20mm!


Zitat : 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsauto...
16 - Herdanschluss mit dürftigem Querschnitt -- Herdanschluss mit dürftigem Querschnitt

Zitat : Impulseigenzustand hat am  3 Jan 2007 18:00 geschrieben :
Ok, also die Tabelle gibt mir für Verlegeart C, 25 °C Umgebungstemperatur und 3x 1,5 mm² (Herdanschluss) einen Bemessungsstrom von 16 A Die länge der Leitung muss auch berücksichtigt werden. ohne diese Information ist keine Berechnung der maximal möglichen Absicherung möglich!


Zitat : Für die Steckdosen (2x 1,5 mm²) wären sogar 20 A drin. Schukosteckdosen dürfen nur bis 16A abgesichert werden. 20A wären also nicht drin! davon abgesehen spielt auch hier wieder die Länge eine Rolle! Und davon abgesehen erhöht sich die Lebensdauer der Leitung drastisch, wenn man großzügig dimensioniert. Ma...
17 - Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ? -- Elektroherd an Schuko - Steckdose ... ?

Moin!
E-Herd an 3x1,5 oder 3x2,5 führt auch bei normalem
Gebrauch zu einer Überlastung der Leitung!
Hab mal ne Stegleitung 3x2,5mm² rausgerissen,vom
Herdanschluss,abgesichert mit 20A.
Der ehemals graue N war schön braun geschmurgelt
und die äußere Umhüllung war völlig bröselig
Leitung war 40 Jahre in Betrieb.
Es ist also nicht die volle Herdleistung erforderlich,
um Leitungen zu beschädigen.

...
18 - Herdanschluss 1x230V, TN-C Netz -- Herdanschluss 1x230V, TN-C Netz
Hallo zusammen,

in meiner neuen Mietwohnung (TN-C Netz) ist für den
Herdanschluss lediglich 1x230V (Querschnitt der Zuleitung 2,5mm2), abgesichert mit 20A vorgesehen.

Um allen Ratschlägen vorzubeugen:
Ich werde den Herd nicht selbst anschliessen!


Allerdings möchte ich das Kabel vorher selbst verlegen,
die Anschlüsse soll ein Elektriker machen.
Der Herd ist freistehend, ich benötige also eine Zuleitung
von der Anschlußdose über den Boden in den Herd hinein.

1. Welche Art von Leitung kann ich dafür verwenden?
Muß die flexibel sein, besonderen Ansprüchen gerecht werden usw.?
(Es gibt auch einen Teil der Leitung, der unter einer Abdeckkappe auf den Fliesen liegt.)

2. Was hat der Elektriker an Sicherheitsprüfungen vorzunehmen, wenn er den Herd anschliesst?

3. Ist es überhaupt ratsam, einen Herd an ein TN-C Netz anzuschliessen? Welche Sicherheitsmaßnahmen können hier zusätzlich getroffen werden?


Danke für jeden Hinweis!

Carsten
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 20a Herdanschluss eine Antwort
Im transitornet gefunden: 20a Herdanschluss


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192434996   Heute : 2974    Gestern : 3841    Online : 160        26.7.2026    16:04
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0267479419708