Gefunden für motorschutz löst aus - Zum Elektronik Forum





1 - 115V 60Hz Klimaanlage bei 115V 50Hz betreiben möglich? Alternativ, wie Frequenzumrichten? -- 115V 60Hz Klimaanlage bei 115V 50Hz betreiben möglich? Alternativ, wie Frequenzumrichten?




Ersatzteile bestellen
  Das der Verdichter in heißem Zustand anlaufen muss, also kurz nach dem Ausschalten der Anlage, wo ein hoher Gasdruck herrscht, ist ein Mythos.
Ich habe eine 30 Jahre alte mobile Split-Klimaanlage, die läuft nur im kalten bzw. druckarmen Zustand an. Versucht man Sie im heißen Zustand auf Druck einzuschalten, brummt der Verdichter nur und der Motorschutz löst aus.

Solche Fensterklimageräte kann man übrigens auch auf dem europäischen Markt kaufen ...
2 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
Dieser Motorschutzschalter wird hier aber zum Überlast und Kurzschlussschutz eingesetzt! Das scheinst aber du nicht zu begreifen! Da ein Motorschutzschalter Kurzzeitig bis zum 8 fachen des Nennstroms zulässt ist er gegenüber einem LS diesem deutlich überlegen. Und da er bereits beim 15 Fachen Nennstrom hier ca 35 A auch den Kurzschlussschutz übernimmt löst er früher als der LS aus! Denn ein B16 benötigt dafür 48A oder höher. Je nach dem Wert des Kurzschlusses können aber auch Motorschutz und LS auslösen! ...








3 - Fragen zu Notstromaggregat -- Fragen zu Notstromaggregat
Naja der FI löst momentan nie aus, ist ja auch keiner vorhanden. Wenn vorhanden sollte er ja möglichst auch nie auslösen (müssen), denn das würde ja einen Fehlerfall bedeuten.
Der Motorschutz fliegt auch nicht oft, aber halt schonmal gelegentlich...

Das mit den Gewindestangen ist ne gute Idee, mal sehen ob sich das in der Praxis durchsetzt (wegen den good Vibrations).

Ich danke soweit schonmal und werde sehen wie ich das Ding nun sicher mache... ...
4 - kühlt nicht -- Kühlschrank mit Gefrierfach Juno Elektrolux JKI9458
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt nicht
Hersteller : Juno Elektrolux
Gerätetyp : JKI9458
S - Nummer : 923456623
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
______________________

Hallo,

Mein 3 Jahre alter Kühlschrank von Juno Elektrolux hat seid gestern den Geist auf gegeben und Kühlt nicht mehr.

Habe jetzt alles gemessen, Thermostat schaltet ist OK, Kompressor bekommt Strom, brummt und nach ca. 20 Sekunden löst das Klixon ( Motorschutz ) aus.
Ich vermute, dass die Hilfswicklung im Kompressor kein Drehfeld erzeugt.

Habe jetzt die Anlaufvorrichtung ausgebaut und in der Schaltung sitzt eine PTC Sicherung die nach einer gewissen kurzen Zeit die Hilfswicklung abschaltet.

Ich weiß ungefähr wie die PTC Sicherung funktioniert aber leider nicht wie ich diese durchmessen kann.

Frage: Wie messe ich eine PTC Sicherung durch? Das ist ja ein Halbleiter, müsste doch nur in eine Richtung Stromleiten und auch nur in eine Richtung ein Widerstand messbar sein?

Wenn ich die PTC Sicherung jetzt messe, habe ich in beide Richtungen 18 Ohm und wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege kann das ja nicht sein?


Mit freundlichen Grüßen
Andrey
...
5 - Polumschaltbare Motoren -- Polumschaltbare Motoren
Die Fragen sind nicht notwendig. Sorry.

Erklären Sie die Funktinonsweise des Motorschutzes(Vollschutz)?

-Das Bimetall löst bei Erwärmung der Leitung(erhöhter Strom) aus um die Wiklung des Motors zu schützen.Es sind 2 verschiedene Metalle die bei unterschiedlichen Temperaturen reagieren und eine andere Form annehmen.
Bei erhöhten Strom wird das Bimetall wärmer und fängt an sich zu verformen.Um so höher der Strom um so schneller verformen sich die Metalle und der Kontakt wird unterbrochen.


- Der Kurzschlussschutz löst aus wenn ein sehr hoher Strom fließt(nach mein wissen min. 15fache In).

Wie er den Strom aber misst und warum man immer alle Anschlüsse anschließen muss.Versteh ich aber immer noch nicht.

gibt es sonst noch eine Funktionsweise des Motorschutz? ...
6 - Motorschutz löst aus -- Mafell Erika 85 L
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Motorschutz löst aus
Hersteller : Mafell
Gerätetyp : Erika 85 L
S - Nummer : Art.-Nr 970701
FD - Nummer : M.-Nr.463511
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Habe eine Mafell Erika 85 L bei nach einigen Minuten Laufzeit der Motorschutz auslöst.

Wer hat einen Schaltplan oder kann mir sagen wo man einen solchen bekommen kann.

Danke ...
7 - Motorschutz löst nach einigen Sekunden aus -- Motorschutz löst nach einigen Sekunden aus
Hallo,

Habe ein kleines Problem. Ein Bekannter von mir hat ein Silo mit Filteranlage. Seit kurzem löst der Motorschutzschalter immer kurz nach dem Start aus, ca. 3 bis 4 Sekunden. Es handelt sich um einen Drehstrommotor in Sternschaltung der eine Schnecke betreibt. Die mir bekannten Leistungsdaten sind wie folgt: 0,37kw 1,1A 230/400V. Ich habe den Motor im Schaltschrank abgeklemmt um die Steuerung zu prüfen, diese hatte funktioniert und der Motorschutz hat nicht ausgelöst (ist ja klar, kein Verbraucher angeschlossen), anschließend habe ich den Motor abgeklemmt und die Zuleitung gemessen, sowie die Wicklung gemessen. Die Zuleitung ist in Ordnung und die 3 Wicklungswiderstände lagen allesamt bei etwa 15 Ohm. Die Motorzuleitung habe ich dann im Schaltschrank wieder angeschlossen (Motor ist noch abgeklemmt) und dann die Steuerung wieder eingeschaltet. Bis zum Motor ist alles in Ordnung, habe dort auch 400V gemessen. Was kann der Grund des Auslösens des Motorschutzschalters sein? Ich habe zu meinem Bekannten gesagt dass er die Schnecke mal richtig reinigen soll, wahrscheinlich läuft der Motor zu schwer und deshalb löst der Motorschutz aus. In den paar Sekunden als der Motor lief hatte ich mit dem Zangenamperemeter pro Phase ca. 5A gemessen.

Wer mir helfen kann ist hi...
8 - Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich??? -- Leitungsschutzschalter vor Motorschutzschalter erforderlich???
Sorry, aber der "normale" Motorschutzschalter hat regelmäßig auch einen Kurzschlussschutz. Es gibt auch welche ohne. Wird ein Motorschutzrelais verbaut, so muss der Kurzschlusschutz immer getrennt aufgebaut werden.

Die Sache mit der Eigensicherheit ist ein anderes Thema. In Industrieanlagen mit sehr hohen Kurzschlussleistungen müssen größere Motorschutzschalter, aber evtl. auch Leitungsschutzschalter vorgesichert werden. Dagegen sind kleinere eigensicher, brauchen also keine Vorsicherung.

Aber bei einem normalen Hausanschluss, so habe ich Nero vertanden, ist das nicht relevant.

Der Kurzschlussauslöser eines Motorschutzschalters ist normalerweise auf 12x bis 14x Obergrenze Einstellbereich fest eingestellt. Bei einem Modell mit 4 - 6,3 A löst der magnetische Auslöser also bei geschätzt 75A bis 90A aus. Das ist bei Einsatz ohne FI für den Nachweis der Abschaltbedingungen wichtig.

Um welches Modell handelt es sich?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  8 Feb 2009 12:52 ]...
9 - Selektivität K10 - gL16 -- Selektivität K10 - gL16
--Zumindest die letzte Grafik ist großer quark, da LS in der Praxis immer schneller auslösen, als gL-Sicherungen gleichen Nennstromes.--

Also das ist nicht richtig. Wenn die erste Grafik stimmt, dann ist doch die Sicherung bei großen Strömen schneller, oder???

--B-LS LS zu gL-Sicherungen im Verhältnis von etwa 1:1,6 bis 1:1,8 sind in der Regel ausreichend selektiv - das ist Fakt - da hilft auch kein theoretisches Herumgemathematesiere.--

Über ausreichend Selektivität habe ich nicht geschrieben! Sicher kann und muß man Anlagen planen in denen ausreichende Selektivität herrscht. Und das ist auch gut so. Ausreichend heißt aber nichts anderes, als nur bis zu einer bestimmten Höhe des Kurzschlußstromes.

--Desweiteren sind die Charakteristiken natürlich nicht egal, denn die entscheiden ja darüber, in welchem Bereich die LS auslösen!--

Sicher sind Charakteristika nicht egal, allerdings bei der Frage um generelle Selektivität zwischen LSS und Sicherung schon

--LS bieten auch erheblich besseren Kurzschlußschutz, da sie schneller auslösen. Dass evtl beide auslösen liegt an zu geringer Differenz der Auslöseströme - vor einen K10-LS müssten mindestens 20A-gL-Sicherungen, besser wären 25A...
10 - Stereoanlageressor 5,5 kw über sterndreieck anschließen -- Stereoanlageressor 5,5 kw über sterndreieck anschließen
Hallo,

wo liegt das Problem genau? Ich nehme an es ist eine automatische Stern-Dreieck-Anlaufschaltung.
Läuft der Motor bei noch vorhandenem Restdruck im Kessel nicht mehr an (Motorschutz löst aus)? Dann muß eine Druckflasche vorgeschaltet werden, die über ein Rückschlagventil vom Tank entkoppelt ist und über ein Magnetventil (beim Anlauf des Motors) entlüftet werden kann. Die eigentliche Regelung übernimmt ein entsprechend eingestellter Druckschalter....

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Motorschutz Löst Aus eine Antwort
Im transitornet gefunden: Motorschutz Aus


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192463636   Heute : 1293    Gestern : 4999    Online : 85        1.8.2026    6:54
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0561709403992