Gefunden für schukostecker aufbau - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert -- Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert | |||
| |||
| 2 - Bastlerwerkstatt -- Bastlerwerkstatt | |||
| Heute war großer Abbau. Die Wahnsinnskiste konnte ich aus Transportgründen nur schlachten. War wohl auch besser so, Innenverdrahtung mit Lautsprecherzwillingsleitung und Antennenflachleitung für 230 V kann echt nichts!
Zum Vorschein kamen als Spannungsquellen neben 230 V AC ein Autobatterieladegerät, "Empire Made" (4A, 6/12 V) und ein 6V-Blockakku (ich nehme mal an NiCd, geschlossener Block mit zwei Kontaktfedern, bisschen über faustgroß). Der Überhammer war allerdings die 230-V-Versorgung dieses Machwerks. Aus einer UP-Dose ging hinter der Werkzeugwand ein YY 2x1,5 (eindrähtiges Kabel älterer Bauart) weg. Dieses Kabel endete in einem Schukostecker und versorgte so über eine Doppelsteckdose den ganzen Aufbau!
Warum der Spinner auf eindrähtige Leiter sorgfältig Kabelschuhe aufgepresst, feindrähtige aber ohne verklemmt hat würde mich auch mal interessieren! Von der Eigenbau"klemme", zwei Schrauben in einem Stück Holz und mit Muttern die Adern geklemmt (230 V) habe ich leider kein... | |||
3 - 230V - 2 Sicherungen -- 230V - 2 Sicherungen | |||
| hallo zusammen,
wir haben bei uns einen probeaufbau mit 230V AC. Die "Anlage" wird über einen Schukostecker an die 230V C16 angeschlossen. unsere anlage ist mit 2x b10 ls-schalten abgesichert, da man durch den schukostecker ja L und N vertauschen könnte und somit 230V in der anlage anliegen hätte. in der praxis wird ja der N nicht über eine sicherung geführt, da ja keine verpolung passieren kann. Gibt es für unseren aufbau irgendwelche VDE-Regeln? mfg corny ... | |||
| 4 - Subwoofer Kabel -- Subwoofer Kabel | |||
| Doppelt geschirmte Leitungen, wie bei Antennen, sind hier nicht unbedingt nötig, es gibt sie aber auch als Audioleitung. Die lässt sich besser konfektionieren. 15m gehen auch mit normalen Cinchleitungen. Die sind ja nicht umsonst fertig konfektioniert in diesen Längen im Handel erhältlich, z.B. als Videoleitung: http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Ci.....&
Bei dem brummenden Selbstbau denke ich eher an einen groben Fehler beim Aufbau oder eine Brummschleife. Welche Leitung hast du denn verwendet? Hat der Subwoofer einen Euro- oder Schukostecker? Mit einer hochwertigen Leitung, wie sie z.B. für Instrumente (Gitarre) oder im Studio als unsymmetrische Patchleitung verwendet wird, sollte das problemlos funktionieren. Die ist dann natürlich deutlich hochwertiger als so eine billige Fertigleitung, muß aber richtig konfektioniert werden. Ich denke da z.B. an solche Leitungen: http://www.thomann.de/de/cordial_ci... | |||
| 5 - Welches Relais wird benötigt? -- Welches Relais wird benötigt? | |||
| Hallo,
was gebraucht wird ist eine (schon erwähnte) Master/Slave Steckdosenleiste. Entweder wird deren Schukostecker gegen eine Kaltgerätekupplung (männlich) ausgetauscht, oder man sorgt für ein entsprechendes Zwischenstück. Der Beamer wird über eine passende Leitung (Schukostecker und Kaltgerätekupplung-weiblich) als Master an die Dosenleiste angeschlossen, das Netzteil für die Lüfter spielt dann einen Sklaven für die Leiste. Eine andere Möglichkeit bietet ein Modul für die Hutschienenmontage, welches die Funktion einer Master/Slave Steckdosenleiste bietet. Es gibt da z.B. was von Finder. Allerdings wird der Aufbau dadurch nicht einfacher und wahrscheinlich ergibt es mehrere Hürden bei dem geplanten Einbauort. Rafikus ... | |||
| 6 - \"Verteilung\" Lebensgefahr!!! -- \Verteilung\ Lebensgefahr!!! | |||
Offtopic : Zitat : Hier in VBG ist es egal, ob man 112, 122, 133, 144 anruft, denn man landet immer beim "Landesnotrufcallcenter" in FK, von wo aus alle Einsatzkräfte kordiniert werden. Ich dachte, das dass jetzt in ganz AT so ist!?! Hmm... ich hab das ganze Notrufzeug nur 2004 bei der Führerscheinprüfung gelernt und da hieß es 112 würde direkt zur Polizei geschaltet. Beim Wählen von 133 in Wien landet man zumindest definitiv bei einer Wartessschleife mit polizeispezifischem Text. Also selbst wenn man in einer Notrufzentrale landet wird offensichtlich anhand der gewählten Nummer unterschieden wo man hinverbunden wird. Feuerwehr und Rettung mußte ich in dieser Zeit zum Glück noch nie rufen. Stecker gab es allerhand eige... | |||
| 7 - Schalter conrad für Stromkreise -- Schalter conrad für Stromkreise | |||
| N´Abend zurück!
Nein, Du irrst. Das ist eine schwere Frage. Sogar so schwer, daß man sie gar nicht beantworten kann...
Man benötigt noch zahlreiche weitere Angaben, um eine Auswahl treffen zu können: -wie erfolgt die Einspeisung (z.B. über bewegliche Leitung mit Schukostecker oder mittels Festanschluß)? -wie erfolgt der Anschluß der Verbraucher (steckbar, wenn ja, mit welchem Typ Steckbverbinder)? -wo und wie soll der Schalter montiert werden (Aufbau- oder Durchsteckmontage bzw. wie sonst)? -ist eine Absicherung des Schalters vorgesehen oder möglich? -Schalter beleuchtet oder nicht? -ein- oder zweipolig schaltend (hängt teilweise auch von anderen Antworten ab)? ... | |||
| 8 - und auf einmal hat das Licht geflackert und es gibt eine neue Steckdose -- und auf einmal hat das Licht geflackert und es gibt eine neue Steckdose | |||
Entschuldigung, aber dann kauf halt auch net derartigen billigen Baumarktschrott!
Abgesehen davon, daß sie nur mäßig fachgerecht montiert war, kann man allgemein Steckdosen mit kupferblankem Schutzleiterbügel generell vergessen... Und auch der ganze innere Aufbau, einschließlich der Steckklemmen, macht schon auf den ersten Blick keinen besonders vertrauenerweckenden Eindruck. Würde sagen: Schelber suld! Eine 32A-CEE ist übrigens ungeeignet, weil man an ein Gerät, das bisher nen Schukostecker hatte, keinen 32A-Stecker ohne Sicherung montieren darf! Wie sieht denn der Stecker aus? ... | |||
| 9 - SAT-Anlagen Phänomen -- SAT-Anlagen Phänomen | |||
Zitat : Wie ist das mit der Koax-Leitung, muss die geerdet werden? Das Erfordernis einer Blitzschutzerdung hängt vom Aufstellungsort ab. http://www.blitzschutz.com/infos/do.....n.pdf Zumindest aber ist die Einbeziehung der Antennenleitungen in den Potentialausgleich anzustreben. Selbst das BK Netz gehört in den Potentialabgleich einbezogen. Somit ist deine Anlage bezüglich der abführenden Antennenleitungen korrekt installiert. Zitat : Es ist auch so, dass die zweite Leitung vom LNB an einen anderen Receiver geht und da tritt dieses &... | |||
| 10 - SONS -- SONS | |||
Zitat : Liegt der Fehler weil ich ohne Masse messe? Jein. Du misst schon 'mit Masse' nur kommt deine Masse woanders her. Damit du selbst nachdenken kannst: Zieh mal den Schukostecker von deinem Oszi und messe den Widerstand zwischen Schutzleiter des Steckers und der Masseklemme des Tastkopfes. Dann überlegst du dir wie Schutzleiter, Neutralleiter und Netzphase bei einer Hausinstallation in Beziehung stehen. Dann siehst du wo deine Masse herkommt. Zitat : Habe keinen Trenntrafo, also trau ich mich die Masse vom Oszi nicht anzuschließen? Das hätte in dem Fall bei diesem deinem Aufbau auch geknallt, wenn du die Masseklemme noch mit dem ... | |||
| 11 - Gerichtsurteil zu \"Mindeststandards in Altbauten\" -- Gerichtsurteil zu \Mindeststandards in Altbauten\ | |||
Zitat : Im vorliegenden Fall war es vorher nicht einmal möglich gewesen, z.B. Waschmaschine und Staubsauger gleichzeitig zu betreiben... Wie denn auch wenn das beispielsweise ein 10A-Stromkreis war? Bei 2000 (mindestns) für Waschmaschine und sagen wir nochmal 1000W für Staubsauger bedankt sich auch eine robuste 10A-Schmelzsicherung-von einem 10A-B-LS (oder gar H) erst gar nicht zu reden. Schon WaMA und einige Lampen kratzt hart an der Grenze von 10A gL, die geforderten 16A kommen nicht von ungefähr. Pointe dazu, was unsere Vormieterin da machen hat lassen: ganze Wohnung war textilverkabelt, vermutlich (Augenmaß) 2x1mm2Cu in Bergmannrohr. Gnä'Frau wollten eine Waschmaschine haben, deswegen tauschte der herbeigerufene Elektriker die 4- oder 6A-Paßschrauben gegen 15er bzw. entfernte sie ganz(!).Für die Waschmaschine wurde dann ein faustgroßes Loch vom Bad ins Nebenzimmer geklopft, das Kabel durchgesteckt und der Schukostecker in eine ungeerdete Steckdose beför... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |