Gefunden für linocur schalter hebel - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Blitzschutzkonzept im Haus realisieren , nur wie ? -- Blitzschutzkonzept im Haus realisieren , nur wie ? | |||
| |||
| 2 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w | |||
| Keine Ahnung, klar 40 Jahre alte H-Automaten laufen auch heute noch, auch der 40A 0,5A FI hat ausgelöst als unter mir jemand an einer Nebelmaschine am basteln war mit angeschlossenem Stecker an der Pumpe zu Gange war. Wasser lief raus un zack, bekam ordentlich eine gewischt und der FI hat ausgelöst.
Trotzdem ist so als wenn ich mit 10 Jahre alten Reifen unterwegs bin die nur im Lager gestanden haben, als ich sie habe montieren lassen. Das das Gummi nicht mehr neu nach der Zeit ist, und der Reifen nun ein Risiko darstellt hole ich mir lieber neue als Beispiel. Und bei Elektroinstallation und Gas hört der Spaß bei mir auf, entweder richtig oder gar nicht wäre hier mein Motto. Habe hier genug Pfusch in meiner Wohnung gehabt durch den Vorbesitzer ohne jetzt mal alles aufzuzählen. Habe auf sowas kein Bock mehr und selbst die Elektriker die damals die HV im Keller installiert habe, könnte ich am liebsten gegen die Wand klatschen. Wenigstens war oben soviel Platz das der SLS gepasst hat, sonst hätte ich mit Linocur-Schalter behelfen müssen. Wenn ich Elektromeister wäre würde ich den ganzen Schrott im Keller so von der Wand reißen, in eine Absetzmulde kippen und alles sanieren so wie es heute richtig wäre, und dann würde ich mir jede UV vornehmen. ... | |||
3 - SH-Schalter Umrüstung gesucht -- SH-Schalter Umrüstung gesucht | |||
| Ein Hallo an die erfahrenen Fachleute!
In einem Gewerbebetrieb ist noch ein alter Zählerschrank vorhanden mit Kunden bedienbarer Hauptsicherung (Linocur) nach dem Zähler. Es besteht Bedarf nach einem Zweirichtungszähler, ggf. auch zweitem Zähler. Bayernwerk verweist darauf, dass laut TAB wegen Erweiterung oder Veränderung einer Kundenanlage dann ein SH-Schalter vor dem Zähler zwingend erforderlich sei. Im unteren Anschlussraum sind Sammelschienen mit NH-Sicherungshaltern und Trennmesser vorhanden. Kennt vielleicht jemand eine Umrüstmöglichkeit für diesen Schrank? Komplettaustausch wäre extrem aufwändig da auch rund 60 LS-Schalter im Schrank. Danke für sachdienliche Hinweise. ... | |||
| 4 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen? | |||
| Ich halte die Lösung immer noch für Overkill und viel zu kompliziert.
So eine Haushalts-CNC-Fräse braucht den Drehstrom allenfalls für die Spindel oder einen FU, von der Leistung her täte da in der Regel eine Schuko-Dose. Gerade bei der CNC ist die Spindelleistung ja meist geringer als bei der konventionellen Fräse. Und auch die Einsteigerfräsen a la China-Standard BF20 begnügen sich von der Leistungsaufnahme mit ein paar wenigen kW. Oder reden wir über Industriegeräte? Meine MAG-Brate in der Garage macht gute 300A. Damit gehört das Teil schon zu den eher schweren Geräten. Maximale Stromaufnahme bei Volllast ist ca. 19A. Die meiste Zeit betreibe ich sie per Adapter an einem 16A-Anschluss, denn der meistens verwendete 0,8mm-Schweißdraht geht bei gut 200A in den Sprühlichtbogen über, danach kommt Verdampfen. Einzig braucht es C16-Automaten die den Einschaltstromstoß des Trafos verkraften. Damit sind halt die oberen drei Leistungsstufen nicht nutzbar... Die einfachen Karosserieblech-MAG-Kisten und Inverter betreibst du einphasig an 230 oder mal 400V. Selbst die dicken Eisenschwein-Drehbänke liegen zwischen 2 und 5kW. Hebebühne ebenfalls so 2-5kW je nach Motorisierung und Antriebsart. Was soll da passieren? Panzer schweißen in Heimarbeit? Mit ei... | |||
| 5 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung | |||
| Moin,
Leitungsschutzschalter sind egal welcher Größe nie selektiv zueinaner außer eben selektive Leitungsschutzschalter deshalb normale Sicherungen rein. D02-Sockel oder Linocur-Schalter. Falls dein Elektriker das nicht kennt Das ist ein Sicherungssockel, auf dem ein Bügel ist, der zum Freischalten verwendet wird. Um eine Patrone zu wechseln muss erst dieser Bügel abgeklappt werden, um an die Patronen zu kommen.
Bei Überlast ist die Selektivität zwischen SLS 50A und 35A Sicherung gewährleistet. Nur eben nicht zwischen C25 und D02 35A. Aber: Sollte es wirklich einmal einen einphasigen Kurzschluss an dem C25 Abgang geben, muss man halt in Kauf nehmen, dass man auch die Patrone auswechseln muss. Wenn es ein zweiphasiger Kurzschluss ist, ist bis unter dem Zähler meistens sowiso alles durch. gruß Stefan ... | |||
| 6 - Neozed Element falsch herum angeschlossen -- Neozed Element falsch herum angeschlossen | |||
| Einzige Ausnahme sind sog. Linocur-Schalter (Neozedhalter mit eingebautem Schaltkontakt, der beim Öffnen der Klappe abschaltet). Diese dürfen wohl in beiden Richtungen betrieben werden. (Lt. Information Fa. Lindner, die diese Teile produziert) ... | |||
| 7 - Linocur vs. Sicherungssockel -- Linocur vs. Sicherungssockel | |||
| Wenns finanziell Vertretbar ist würde ich klar zu Linocur tendieren.
Hat auch den Vorteil als allpoliger Schalter nutzbar zu sein. ... | |||
| 8 - Schaut euch mal bitte diesen Zaehlerschrank an entspricht dieser noch der deutschen Norm??? -- Schaut euch mal bitte diesen Zaehlerschrank an entspricht dieser noch der deutschen Norm??? | |||
Zitat : Reinie hat am 6 Dez 2010 22:27 geschrieben : Vom Zaehler gehen L1, L2, L3 und N direkt auf den FI 40A 0,05A die Erde stammt vom Staberder allein ist das so ueberhaupt noch Zulaessig? Das ist bei einem TT-Netz nunmal so üblich und deswegen werden und wurden diese fast immer mit einem FI betrieben, da anders die Abschaltung im Fehlerfall aufgrund des relativ hohen Erdungswiderstand nicht möglich ist. Ob man jetzt in einem 1-Fam.-Haus auf jeder Etage nochmal eine UV haben will, ist eine Geschmacks- Komfort- aber auch Geldfrage. Zwar sind heutige Zählerschränke fast immer schutzisoliert, das heisst aber nicht, dass dieser hier unbedingt erneuert werden muss. Das Gehäuse sollte aber schon geerdet sein und man muss deutlich vorsichtiger sein, wenn man unter Spannung daran arbeitet, das ist saugefährlich! Was mir an diesen Teilen missfällt sind die N- und PE-Schienen. Der alte 0,5A-FI-schalter sollte gegen einen (oder mehrere) 0,03A-F... | |||
| 9 - Unterverteilung sanieren -- Unterverteilung sanieren | |||
| Was spräche denn dagegen, den prinzipiellen Aufbau so zu belassen und nur die Sicherungsautomaten und FI-Schalter zu erneuern? Nach über 30 Jahren ist das sicher nicht verkehrt, einfach aus Gründen der Zuverlässigkeit und weil auch die Auslösekennlinie der Automaten heute Probleme bereitet (insb. Typ H löst bei hohen Anlaufströmen von zB. Staubsaugern etc. gerne aus und lässt u.U. eine thermische Überlastung der Leitung zu, wobei ich mich frage, wieso diese Automaten denn überhaupt jemals zugelassen wurden, wenn sie die Leitung nicht optimal schützen???)
Empfehlenswert wäre evtl. auch noch der Einbau eines Hauptschalters oder zum. Summensicherungen (evtl. Linocur) ,um die Anlage komplett freizuschalten. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 20 Jan 2010 0:59 ]... | |||
| 10 - Sicherungen werden heiß -- Sicherungen werden heiß | |||
| also das Wort eingeschraubt und Schalter zum runterdrücken klingen für mich eher nach einem Neozed Linocur Lasttrenner.
Eventuell als RCD Vorsicherung geseztt. Allerdings kann ich die 63A da nicht glauben. Vielleicht doch eher 35A (oder der Lasttrenner wäre auf 6A ausgelegt, und er meint diese Beschriftung) [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Nov 2009 14:07 ]... | |||
| 11 - Linocur Lasttrennschalter / Max Leiteranzahl pro Klemme -- Linocur Lasttrennschalter / Max Leiteranzahl pro Klemme | |||
| Also es ist folgendermaßen gedacht:
Ist-Zustand: Vom Hausanschluß gehts mit 4x16² in den Zählerkasten. Vom Zähler gehts zum ersten Linocur (der mit 50A) von da wird es auf die LS-Schalter aufgeteilt. (3xH07V-K 16²) Und so soll es werden: Der Abgang vom Linocur (50A) soll auf 2 Linocur (je 35A) aufgeteilt werden (16mm² Einzelader). Hinter jedem der 35A-Linocur´s hängt ein 40A RCD. Einer über Einzelader verbunden (in der gleichen Verteilung zu den alten LSS) - der zweite soll in eine neue Unterverteilung über eine 10m lange 5x16² NYY Leitung. Der 50A Linocur ist insofern nötig, dass ich mit einer Schalthandlung beide Verteilungen Spannungslos schalten kann und viel wichtiger: Er gewährleistet mir ein sicheres Arbeiten in der alten Verteilung da die einzigen Spannungsführenden Punkte unterhalb des RCDs liegen (nämlich die, die vom Zähler kommen) der Abstand zwischen Zählerabdeckung und unteren Linocur Klemmen ist gerade mal 1cm. Also relativ gut gegen versehentliches Berühren geschützt. MfG Zille ... | |||
| 12 - Lasttrennschalter noch OK? -- Lasttrennschalter noch OK? | |||
| Hallo!
Ich hab ueber ebay bei einem privaten Verkäufer einene Linocur Lasttrennschalter ("neu") bestellt. Der ist (nach 7 Wochen) endlich angekommen, allerdings beschädigt: Ein Plastikeck des Gehäuses ist abgebrochen (siehe Bild). (Das Eck befand sich nicht in der Packung, daher wurde das Zeug offenbar schon so verschickt )
Meine Fragen: (a) Kann man den Lasttrennschalter noch verwenden? (b) Ist es überhaupt empfehlenswert, nachträglich noch die standard Neozed Sockeln durch einen Lasttrennschalter zu ersetzen? Zu (a): Das Gehäuseeck selbst hat wohl keine Funktione, aber da ich den Grund der Beschädigung nicht kenne kann ich wohl davon ausgehen dass das Ding zumindest mal recht heftig herunter gefallen ist? Dabei könnten wohl auch Innereien beschädigt worden sein? Ich habe natürlich keine Möglichkeit, die Funktion ordentlich zu prüfen. Andrerseits scheint ein Lasttrennschalter (im Unterschied zB zu einem FI) ja recht "primitiv" zu sein, und zB ein Plastikteil dass ins Innere gelangt kann wohl kaum eine sicherheitsrelevante Gefahr darstellen... | |||
| 13 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| @sam: Eine Mikrowelle mit Grill mit 2,3kW (wovon der Grill das meiste haben dürfte), geht vom Überlastschutz her problemlos mit 10A. Was den Einschaltstrom angeht, muss man notfalls Charakteristik D wählen, wobei ich nicht glaube, dass K nicht ausreichen würde. Natürlich kann man sowas nicht mit absoluter Sicherheit sagen, aber es ist schon sehr wahrscheinlich, dass ein C13 ausreichen würde, ansonsten nimmt man halt D10 oder K13! Da D und K-LS recht teuer sind, würde ich auf jeden Fall (man hat ja ohnehin einen gewissen Sicherungsfundus wegen den Anderen Stromkreisen) zunächst C10 und C13 probieren! Btw: Wenn C13 nicht hält, nutzt B16 auch nix, wenn der Einschaltstrom der Tragende Faktor ist.
@jhandt: Die K3 ist eine zwar minimalistische Zange, reicht aber aus, sofern man nicht berufstätiger elektriker im Schaltschrankbau mit x*100 pressungen pro tag! Kabelschuhe sind übrigens etwas anderes, als Aderendhülsen. Kabelschuhe sind dickwandige Aufsätze für meist mehrdrähtige Leitungen. In deinem Fall ist die K3 richtig (natürlich geht auch eine hochwertigere Zange, aber das kostet meistens...). Auf jeden Fall aber musst du 20-50 Euro für die Aderendhülsen einplanen. Du solltest Folgende haben (mindeststückzahl): 50x 0,75mm² blank 50x 0,75mm² isoliert 50x ... | |||
| 14 - FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? -- FI-Schutzschalter - ? - Sicherung ? | |||
Zitat : Aber in den Zählerschrank brauche ich dann keine Sicherung mehr zwischen das Kabel zu Schalten welches in den 2. Kasten geht ? --> bei verwendung von 10mm². (nur nochmal zur Sicherheit) Nein, definitiv nicht, bräuchtest du nichtmal bei 100A Vorsicherung, da die Leitung ja nicht überlasten kann. Und 10mm² kann ganz locker ständig 63A führen, ohne Schaden zu nehmen bei der Entfernung. Zitat : Um den 2.Sicherungskasten "ausschalten" zu können, kann ich dort dann anstelle meines FI-Schalters (im Zählerkasten) ein Aus-Schalter hineinsetzen? Ja! wobei sich mir die Frage aufdrängt, wofür das gut sein soll, schließlich ist der neue Kasten keine zwe... | |||
| 15 - Vorsicherung FI-Schutzschalter -- Vorsicherung FI-Schutzschalter | |||
Nein, ein Linocur Schalter ist ein Neozed Block, der ganz normal 3 Neozed Sicherungen enthält, die auch normal EINZELN auslösen können. Zusätzlich ist ein Schalter integriert (die "Klappe") den man schalten muss um an die Sicherungen zu kommen. Bei Si wechsel sind die Si dann immer Spannungslos!! Ich hoffe es verständlich erklärt zu haben! Die Licocur Schalter werden hier in D sehr häufig eingesetzt! Auch gibt es nicht nur die bekannten 3 poligen, sondern auch noch 1 polige! Gruss Ralf ... | |||
| 16 - Linocur-Schalter vor FI -- Linocur-Schalter vor FI | |||
| Würdet Ihr vor einen FI-Schutzschalter einen Linocur Schalter setzten, damit man eventuell den auch Spannungsfrei schalten kann? Wie hoch muss ich die Absicherung wählen?... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |