1 - Altbau-Verteiler Umbau -- Altbau-Verteiler Umbau




Ersatzteile bestellen
  Danke erstmal für die ganzen Antworten. Der Plan sieht auch so aus, das ich mal alles so weit mache wie ich kann, am Montag kommt die Elektrikerfirma wegen der Abnahme (stempel und so). Die werden mir dann sagen was noch zum umändern ist, und dass werde ich dann auch machen. Nur möchte ich so gut wie es geht schon alles vorbereitet haben.
Wir haben hier also ein TT-Netz. Komischerweise sagte der Steweagmann zu mir am Handy:"Vergiss die Nullungsbrücke nicht" Also wenn ich ein TT-Netz habe, brauch ich doch keine Nullungsbrücke? da darf der PE doch nicht mit dem N verbunden sein oder? da fahr ich dann einfach von der Erdungsschiene im Verteiler zur PAS und zum Erder. In den ganzen Räumen ist schon alles 3-adrig verdrahtet. Auf mehrere FI aufteilen wäre auch kein Problem, nur wollte ich erstmal alles 1zu1 übernehmen von der alten Verdrahtung, damit er so schnell wie möglich die Abnahme besteht und Strom eingeschaltet werden kann. Sollte er später noch wo einen Fi brauchen oder etwas dazubauen, dann können wir das immer noch ändern. Der Verteiler wird in ein paar Jahren sowieso ersetzt durch einen Neuen, nur momentan gibt es halt noch wichtigere Arbeiten zu erledigen, damit das Haus einmal bewohnbar ist.
Also brauche ich von der Hauptzuleitung vom N im Zählerkasten ...
2 - Leistungsschild -- Leistungsschild
Moin Zusammen.
Die fragen sind zwar leicht muss sie aber 100% richtig haben.

Leistungsschild

-Typ 1601
-3~ Motor
-Nr. 123456-45
-Delta/Y 400V/690V
-11,1A/6,5A
-5,5kW
-S1
-cos phi 0,85
-1450 min-1
-50Hz
-Iso.-Kl.F
-IP 54

a) Im Pflichtenheft der Anlage lesen Sie, dass das Transportband der Waschstraße mit einem Drehstrom- Asynchronmotor betrieben wird.
Welche Angaben auf dem Leistungsschild weisen auf diese Tatsache hin? Begründen Sie die Antwort.

b) Der Motor soll an ein 400V Netz angeschlossen werden. In welcher Schaltungsart wird der Motor unter Nennbedingungen betrieben? Begründen Sie Ihre Antwort.

c) Die Motorleitung und die Steuerleitung sollen verlegt werden. Nennen Sie 2 Möglichkeiten, um Störeinflüsse bezüglich der EMV gering zu halten.



Antwort

a. Drehstrom = 3Phasen und 400V
Asynchron = er nicht Synchron. er erreicht keine 1500min-1 sondern nur 1450min-1

b. Unter Dreieck weil die erste Volt Angabe massgeblich ist.

c. Schutz vor Eletromagnetischen Feldern (vor Hauptstromleitungen usw.)
Es ensteht immer da wo Ströme fließen.

Die Motorleitung oder Hauptzuleitung getrennt von der Steuerleitung verlegen...








3 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme
Hallo Ihr Lieben,

zunächstmal herzlichen Dank an das Forum und die Moderatoren für die vielen tollen Posts. Habe schon viel Interessantes und Wissenswertes hier gelesen.
Diesmal habe ich jedoch selber zwei Fragen an Euch, die ich bisher noch nicht klären konnte (oder hab' ich's doch nur überlesen?).

Zur Situation:
Es geht um die Sanierung der Elektroinstallation in einem Objekt, das aus zwei Betriebsgebäuden, die ca. 50 Meter voneinander entfernt sind, besteht.
Beide Gebäude sind durch Erdkabel 4x50qmm Kupfer, kupferumspannt, miteinander verbunden.
Ursprünglich wurden diese von einem 15kW-dreiphasen-Dieselgenerator versorgt, mit größtenteils abenteuerlicher Verkabelung, vorzufinden war alles denkbare und undenkbare. Vor ca. 15 Jahren wurde die Anlage dann über ein 2,3km langes Erdkabel (NAYY 4x50qmm) in unverändertem(!) Zustand an das EVU-Netz angeschlossen (wie das passieren konnte, wird sich mir vermutlich nie mehr erschließen).
Der Zähler ist über einen Lasttrennschalter direkt an den EVU-Trafo angeschlossen, dahinter 3x20A Neozed-Sicherung (schon im Kundenbereich), dann die 2,3km Erdzuleitung zum Objekt, dort nochmal 20A-NH-Sicherungen und weiter zu mehreren Unterverteilungen.
Netzform: prinzipiell TN, wegen der langen "dünnen&qu...
4 - \"Verteilung\" Lebensgefahr!!! -- \Verteilung\ Lebensgefahr!!!
Also das haus ist eigentum. Es steht Mitten in Hamburg, deshalb hab ich noch gar nicht über die Netzform nachgedacht. Das ist aber schon derbe alt!!!

Welche netzform das ist weiß ich nicht, aber das mit dem TT-Netz hört sich logisch an. Könnte also sein... Was da genau für leitungen abgehen, wo die herkommen, oder hingehen kann man leider nicht wirklich sagen.
Wie gesagt Sanierung würde ich auch vorschlagen, aber is halt zu Teuer, und wenn das ein TT-Netz sein sollte, müsste Vattenfall ja sowieso erst die Hauptzuleitung ändern zu einem TNC-S Netz, oder denke ich da falsch?
Das mit der Abdeckung ist nur eine Idee damit man nicht gleich an die blanken Drähte packt, wenn man stolpert. Das ganze ist nämlich an einer Treppe und das is da alles nicht grade sehr breit gebaut.
Wenn das irgendwann erneuert wird, denk ich an dich, sam.

Achja, die Fotos sind wieder schlecht geworden, weil das voll die dunkle ecke ist und meine Digicam das irgendwie nicht mag.

MfG Jan.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spongebob am  6 Mai 2008 14:49 ]...
5 - Potentialausgleich altbau. -- Potentialausgleich altbau.


Zitat :
Also es liegt eine zuleitung von draussen (Rwe) in den altbau 3phasen und pe.



Mit Sicherheit nicht. Entweder, es ist ein TN-C-Netz, dann gibt es drei Außenleiter und einen PEN (Nullleiter). Oder es ist ein TT-Netz, dann gibt es drei Außenleiter und einen Neutralleiter.


Zitat :
An diese muß ich die zuleitungen vom altbau und neubau seperat mit trennern anschliessen. Zusätzlich muss ich die Zuleitung von draussen(rwe) erden.




Wieso mußt du das erden? Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass man Altanlagen erden muß, wenn es sich um ein TN-C handelt und bislang kein Erder vorhanden war. Der PEN hat ja in dem Falle Schutzfunktion, wenngleich eine Erdung vor Ort vorteilhaft i...
6 - Dachboden soll ausgebaut werden... -- Dachboden soll ausgebaut werden...
Jepp, die Hausanschlussleitung geht direkt zum Zähler. Der ist ohne irgendwas dahinter an die Wand geklatscht worden.
Es KANN sein, das unter der etwas großen unteren Abdeckung des Zählers noch Sicherungen sitzen, diese wären dann aber nicht für mich zugänglich da ich ja nicht an die Plomben darf.
Inbetriebnahme ist so oder so abschließend NUR von einem bevollmächtigten des EVU möglich.


"Und wo ist die Hausanschlußsicherung /der Hausanschlußkasten???
Eventuell außerhalb des Gebäudes (HA-Säule) oder am Mast?"

Hausanschlußkasten: Der erste und einzige Kasten den die Hauptzuleitung ansteuert ist der Zähler.
Säulen oder Masten gibt es nicht, es ist alles unter der Erde. Lt. Aussage meines Schwiegervaters ist aber noch nie eine Sicherung ausgelöst worden, die er nicht einfach wieder reindrücken kann (Ich will nicht wissen wie alt die Diazed-Sicherungen sind, die da noch zwischensind).

"Und:
Wenn die Anschlußleistung derart erhöht wird, muß doch wohl sowieso ein komplett neuer Hausanschluß her!

Und dann möglicherweise auch gleich ein neuer Hauptverteiler..."

Eventuell ; Allerdings ist der Baukasten von genau dieser Konstruktion abgenommen und die zukünftige Halle/Stall kommt auch mit daran...Vom ...
7 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes
Hallo Sam2,

bis zum Unterverteiler Tresorraum liegt ein TN-C Netz vor. Danach wird N und PE aufgesplittet.

Zum Potentialausgleich:
Im Bereich der Gaststätte kann ich nichts darüber sagen. Im Schießbereich gibt es bisher noch keinen, da das Gebäude anscheinend keinen Fundamenterder besitzt. Es sind auch noch keine Heizungsrohre verlegt oder sonstige zu erdende Teile.

FI:
Ein FI-Schutzschalter ist nur für Außensteckdosen vorgesehen. Ich wollte eigentlich überall welche installieren, aber ich war wohl nicht überzeugend genug

Hauptzuleitung liegt hinterm Gebäude geschützt vom Dachvorsprung teilweise einzeln, teilweise zusammen mit einer zweiten Zuleitung für Damen- und Herrentoiletten (ohne Kanal oder Rohr).

Die Änderung der Sicherung wäre sicherlich das kleinste Problem. Habe vielmehr Probleme mit der max. Leitungslänge von Leitungen. Habe verschiedene Tabellenbücher. Im einen stehen für z.B. 1,5mm² 18m und im anderen 73m. Was ist nun richtig?
Sehe ich richtig, dass die max. Leitunglänge in Bezug auf Spannungsabfall nach TAB bzw. max. Schleifenimpedanz zum Auslösen der Überstromeinrichtung wichtig ist? Gibt es Richtwerte eurerseits?

Auch mit der Häufung bin ich mir seh...
8 - Querschnitt Hauptpotentialausgleich im TT-Netz -- Querschnitt Hauptpotentialausgleich im TT-Netz
Danke für die Auskunft,
war aber im Prinzip daß was ich schon geschrieben hatte
Die Frage bezieht sich auch nicht aufs TN oder IT-Netz, sondern konkret aufs TT-Netz
Laut VDE sind Querschnitte von mindestens 6mm² gefordert, bzw größer
ausreichen tun bei FI-Schutzschalter schon sehr geringe Querschnitte, da geringe Fehlerströme (30mA 300mA 500mA) so erklärt es auch eine Firma die Erdungsmaterialien herstellt.
Habe ein Taschenbuch dieser Firma in dem laut Tabelle 6mm² ausreichen
allerdings legt ja leider jeder die VDE-Vorschriften anders aus
Hinzu kommt ja auch , daß ein Erdschluß vor der FI-Schutzeinrichtung entstehen kann
Ich beziehe mich auch nicht auf den Fundamenterder Kreuzerder etc
sondern die Anbindung von Gas- Wasser- Heizungsleitungen etc.
Diese Leitungen, wie auch Telefonanschluß, BK usw wurden oft mit 6mm² angeschlossen
Nun war früher allerdings auch keine 16 mm² Hauptzuleitung 63A vorgeschrieben wie derzeit (10mm² auch möglich, aber selten, dann würde 6mm² ja ausreuichen)
mir gehts auch nicht um den zusätzlichen Potentiealausgleich z.B. Bad
Wer auch der Meinung 6mm² ist, bitte melden, aber nur wenn der jenige konkrete Hinweise hat
...
9 - Leitungsquerschnitt -- Leitungsquerschnitt
Hallo,

ich weiß, ich muss nur die Suchfunktion benutzen und schon löst sich das Problem von selbst. Wie in der Werbung, wo es Waschmittel gibt, da muss man das Wäschesäckchen nur noch der Wäsche hinhalten und es zieht den Schmutz aus der Wäsche.
Funktioniert aber eben nur in der Werbung. Wie berechnet man den Leitungsquerschnitt für die Hauptzuleitung in ein Einfamilienhaus? Entfernung etwa 45-50 m, Hauptsicherung im Haus 3x35 A, von der Straße kommt ein TN-C Netz bis zur Grundstücksgrenze, von dort aus geht es dann weiter als TN-C-S Netz ins Haus. Bei den vielen Formeln, die hier kreisen ist mir etwas der Überblick verloren gegangen. Reichen 25 mm² aus oder sollten es doch besser 35 mm² sein? Ich habe auch nicht vor, im Garten eine Fußbodenheizung zu installieren, wobei das unterm Pool bestimmt praktisch wäre. ...
10 - Potentialausgleich -- Potentialausgleich
Hallo,

ich hätte mal eine Frage wegen dem Potentialausgleich. Es geht um ein Einfamilienhaus in dem die komplette E-Installation erneuert werden soll. Dazu wird auch der Zähler incl. Hauptzuleitung in eine neue Hauptverteilung gelegt. Nun meine Frage. Laut Energieversorungsunternehmen bekomme ich ein TN-C Netz über einen Dachständer. Da dieses Haus über keinerlei Fundamenterder o.ä. verfügt würd ich gern wissen ob es nötig ist einen zusätzlichen PA zu legen. Falls ja, welche Möglichekeiten gibt es? Banderder ums Haus herum, Platten vergraben, usw.

Gruß Frank...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Hauptzuleitung Netz eine Antwort
Im transitornet gefunden: Hauptzuleitung Netz


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192439625   Heute : 3007    Gestern : 4600    Online : 100        27.7.2026    15:12
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0240499973297