1 - Leerrohr an Wand befestigen? -- Leerrohr an Wand befestigen?




Ersatzteile bestellen
  Hallo Ihr,
ich habe folgende Frage:

Ich möchte mehrere Leerrohre (in diese werden dann Einzeladern eingezogen) Aufputz an einer Wand befestigen.

Gibt es hierzu im Fachhandel spez. Befestigungsschellen, oder wie sonst könnte man eine sichere und saubere Befestigung der Rohre an der Wand bewerkstelligen?

Danke für Eure Antworten...

Grüße

pino...
2 - Alte Gesindeuhr wieder reaktivieren? -- Alte Gesindeuhr wieder reaktivieren?
Natürlich gab es um 1900 Gleichspannung, aus Akkus und Batterien. Auch eine Gleichrichtung war kein Problem, das geht auch mechanisch, genau wie Spannungsänderungen.
Batterien sind sogar sehr wahrscheinlich, denn um 1900 gab es noch längst nicht überall ein Stromnetz. Vor 1900 hatten nur große Städte Stromnetze, teilweise übrigens mit Gleichspannung. Kleinere folgten dann um 1910, einige Orte bekamen erst nach dem 1. Weltkrieg Strom.
Unsere Stadt bekam z.B. 1905 Strom, damals immerhin mit knapp 45000 Einwohnern und im Ruhrgebiet gelegen.
In die Häuser kam Strom teilweise später.
In einem Nachbarhaus lag z.B. die Installation bis vor wenigen Jahren noch teilweise Aufputz. Nur die Leitungen zu den Deckenleuchten lief durch Rohre. Die waren vorhanden und wurden vorher für die Versorgung der Gaslampen verwendet.
Noch in den 50er Jahren hat der lokale Energieversorger Anzeigen geschaltet, sich bei Fragen zur Strom- und Gasversorgung an seine Beratungsstellen zu wenden.
Es gab also wohl selbst da noch Kunden zu gewinnen, und sei es für den Umstieg von Kohle auf Gas- oder Elektroherde, denn als Monopolist hätte man sich das sonst sparen können. ...








3 - Austausch B16 durch K16 - VDE -konform? -- Austausch B16 durch K16 - VDE -konform?

Zitat :
wome hat am 13 Okt 2010 23:34 geschrieben :
Hat der Stromkreis einen FI und wie ist die Verlegeart?


Moin,

nein, kein FI. Wurde Aufputz in Rohre gelegt.


Gruß,

Thorsten ...
4 - Angebohrte Leitung -- Angebohrte Leitung
Das NYY in der Decke ist so i.O. und stellt auch kein Problem dar. Die Leerrohre werden nach einziehen der Leitungen i.d.R. bündig an der Decke abgeschnitten, Rest normal UP. Die Rohre in der Decke bringen dir also beim Austausch einer Leitung auch nicht so viel.

@topic: Die Leitungen können und sind sicher auch auf der Decke kreuz- und quer verlegt worden. Wie der Weg halt am kürzesten ist.
Wenn in deiner Garage die Installation Aufputz ist UND die Leitungen in Rohr in der Decke liegen, kannst du mit etwas Glück die Leitung sogar austauschen...

Gruß Martin ...
5 - keine erdung? schukomat? -- keine erdung? schukomat?
Ich glaub du hast dich um etwa 20 Jahre verschätzt, die ganze Beschreibung klingt nach 1950er, nicht 1970er.
Zähler am Gang spricht definitiv für ein Errichtungsdatum nach dem 2. Weltkrieg, vorher waren sie immer in der Wohnung.
Zur Datierung noch eine kleine Hilfestellung... am meisten verändert haben sich die Fensster, die sind über die Zeit immer breiter geworden. Ca. 1m breite Fenster sprechen für 50erjahre, breitere (über 1,5m) eher für 60er oder 70er. Wenn noch die Originalfenster drin sind (Holz oder Eisen) hilft das auch... in den 50erjahren gab es nur Kastenfenster (getrennte Innenfenster und Außenfenster), in den 60ern und 70ern Verbundfenster (Innen- und Außenfenster zusammengeschraubt, werden nur zum Putzen getrennt).

Die Beschreibung der Elektrik jedenfalls klingt nach einer typischen gemeindewohnung aus den 50erjahren. Allerdings ist die Gemeinde bei Mieterwechsel normalerweise sehr gründlich mit der Sanierung bzw. Überprüfung, illegale Nullungsbrücken wären da wohl aufgeflogen.

Prinzipiell ist der Vermieter inzwischen verpflichtet, dir eine ordnungs- und vorschriftsgemäße Elektroinstallation zur Verfügung zu stellen, das bedeutet in deinem Fall wohl eine gründliche Sanierung bis Totalsanierung. Soweit ich weiß gibt es auch für Lichtstromst...
6 - 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben? -- 10mm² bei Kleinunterverteilung (Etagenverteilung - 4 Räume) vorgeschrieben?

Zitat :
Und das mit dem PE separat bei TT gilt nicht generell, sondern das war bei Dir ne VNB-Vorgabe, oder?

Stimmt, angeblich gibt es auch VNB denen das egal sei.

Ich habe diesbezüglich übrigens den FI jetzt in den Keller aufputz neben den Zähler gesetzt, und die 5x6 zum UV dringelassen. Vor dem FI sind 4x10 NYM-O und 1x10 NYM grüngelb.
Beim später renovierten Untergeschoss waren glücklicherweise ausreichend Rohre vorhanden, um gleich passend zu verlegen. ...
7 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung
Hallo Forum,
ich komme von der Seite der Kommunikationselektronik, also nicht gleich schlagen

Meine Gattin und ich haben uns nun vor einiger Zeit ein Haus gekauft. so langsam geht alles voran, aber ganz viel Bammel habe ich bekommen als ich mir die Elektroinstallation angesehen habe. (War so direkt nach öffnen der Orginalen Unterverteilung...)

Die Baustelle zeigt sich folgendermaßen:
Über das Dach werden die 3 Phasen eingespeist. (Rechen auf dem Dach) Im Dachgeschoss ist auf dem Standfuss des Rechens der Sicherungskasten vom EVU dran und dannach geht es direkt in den einzigen Verteilerkasten des Hauses. Nach dem Zähler, ist ein FI mit 40A/500mA 4polig. dannach 3 Sicherungen je eine für jede Phase für den Herd, als auch eine Sicherung mit 16A für das restliche Erdgeschoss und den Keller. (Finde ich etwas bitter, da hier das gesamte Erdgeschoss als auch der Keller mit der Heizung dranhängt, und vor allem weil dannch nur Leitungen mit 1,0 Quadrat alles versorgen.)
Also muß definitv alles raus!!! und dannach alles Neu gemacht werden.

Der Zähler sollte dort verbleiben wo er ist. "Nur" die Unterverteilung muß nun neu gemacht werden.
Geplant ist folgendes:
Im EG soll ein Unterverteil...
8 - Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben -- Verteilerplan zur Diskusssion freigegeben
wow! dies ist mein erstes posting in diesem forum und ich habe bereits nach kurzer zeit ne menge antworten bekommen. lob ans forum!
weitere infos:
verlegart:die leitungen werden ausgehend von der UV im EG unterputz verlegt. inst.-rohre sollten eigentlich gespart werden.
die leitungen nach oben laufen direkt an der wand, d.h. eigentlich aufputz. in diesem "installationsbereich" werden auch die kalt-/warmwasser-, solarkreis-, heizungs- und abwasserrohre hoch (bzw. runter) geführt. die UV wird dann schließlich in eine Gipskartonplatte eingesetzt (hohlwandverteiler).
die maximale leitungslänge ist ca.12m
@homi und meistermacher:
die installation im eg ist vor kurzem vom elektroinstallateur fertigestellt worden. er hat dabei die UV mit 25er NEOZED abgesichert. aber ein tausch gegen 35A sollte kein problem sein
@meistermacher:
wie bereits gesagt, die inst im keller ist vom meisterbetrieb gemacht worden. und der fi liegt direkt am SLS.ist denn das unzulässig?
zum stromlosschalten von eg und og: einfach die drei NEOZED-sicherungen im keller rausschrauben...
da wir eine 3-reihige UV vorgesehen haben, bleibt auch nicht der platz, um die drei NEOZED-sicherungen nach oben zu nehmen. meinst du mi...
9 - Steckdosenerweiterung im Keller -- Steckdosenerweiterung im Keller
Guten Abend ins Forum.

Nun die Wohnung ist weitestgehend fertig und nun ist der Keller dran
Folgende Sachlage: Keller ist über 16A (Sicherungskasten in der Wohnung) abgesichert. Zuleitung (up) geht in eine Aufputzverteilerdose, von dort aufputz in Plastrohren zum Schalter/Steckdose und die Lampenzuleitung uP in der Decke zur Lampe. Von dieser VT wollte ich nun mit NYM-J 3 x 2,5 qmm (ev. wenn zulässig auch 3 x 1,5 qmm ...ist leichter zu verlegen ) ebenfalls aufputz eine Leitung zur Werkbank führen (ca. 8 Meter) um dort von einer weiteren VT 1 x dreifach Steckdose + Schalter und eine Leuchtstofflampe anzuschließen. Mein Problem: Die Trennwand, wo ich die Rohre anschellen will ist aus Holz. Darf ich dort die Leitung langführen oder soll ich die oben über die Betondecke legen (das Bohren wollte ich mir sparen, soll ja bei Spannbeton eh nicht so gut sein).
Ach ja, angeschlossen werden dort lediglich das Licht, ein Radio, ab und zu ein paar Handmaschinen (Bohrer, Hobel, Stichsäge etc.) Darüber hinaus läuft dann dort ein Labornetzgerät für Prüf- und Testspannungen (max. 24 Volt) ein Oszi. Also insgesamt nix weltbewegendes.

Für Hinweise bin ich dankbar.

...
10 - NYMs in Kunststoffrohren verlegen -- NYMs in Kunststoffrohren verlegen
Mantelleitungen (NYM) brauchen eigentlich nur dort Rohre, wo sie besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sein würden. Also z.B. im Beton oder oberhalb von Deckendurchführungen bei Aufputz-Verlegung.

Bei normaler Unterputz- oder Imputz-Verlegung ist das überflüssig. Lege dann lieber ein Leerrohr (Wellrohr) NEBEN die NYM, wenn Du Zukunftsreserve haben möchtest. Oder nimm die NYM gleich mit ein paar Adern mehr als derzeit erforderlich. ...
11 - Bestandsschutz und Klassische Nullung Bitte Ihre Meinungen dazu -- Bestandsschutz und Klassische Nullung Bitte Ihre Meinungen dazu

Zitat : und dessen Nennfehlerstrom für übliche Wohnungskreise gereits seit längerem auf 30mA gesenkt wurde!
1998, oder? Also nicht so extrem früh.

Die Ausführungen von Chris sind das, was im Gesetzestext steht. Praktisch wird das kaum ein Elektriker machen. Austausch von lichtschaltern passiert sowieso kommentarlos, Austausch von ungeerdeten Steckdosen: wenn die alte Dame lang genug jammert, sucht der Elektriker eine raus, die er wo ausgebaut hat und läßt den Auftraggeber einen Wisch unterschreiben, daß nur ein bestehendes Betriebsmittel getauscht wurde. Erweiterung: na aufputz einen gelbgrünen zum Sicherungskasten oder zur Wasserleitung (von der Wienstrom seit 1.1. 2001 illegal, aber trotz Nachrüstpflicht kaum je geändert) und fertig. Querschnitte, Farben, Rohre und Dosen ändern??? Nicht im Traum! Messungen? Ich hab wenn ich ehrlich sein soll hier in der Gegend einen Elektriker (auch bei kompletten Neuinstallationen im Altbau) mit mehr als einem 2-poligen LED-S...
12 - 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen -- 75 Jahre altes Haus: Elektrik überholen
Hi!

Ich habe unter Google nach ein paar Dingen gesucht und bin auf dieses Forum gestoßen.

Ich beschäftige mich von Kind auf mit Elektronik und allem, was mit Strom zu tun hat, würde mich also nicht als Anfänger bezeichnen. Mit Wechselstrom im Haus allerdings habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können (bis auf neue Deckenlampe aufhängen, Steckdosen, Schalter, Dimmer usw. wechseln). Alles was ich hier schreibe sind meine Schlussfolgerungen zu unserer Elektrik.

Zu meiner Frage:
Unser Haus ist ca. 75 Jahre alt. Im Keller befindet sich ein neuer weißer Kasten der Stadtwerke, von dort geht ein dickes Kabel an den Zähler (ca. 5 Monate alt). Über dem Zähler befinden sich 3 380V 25A Schalter, die Mittlere Sicherung ist unten, also aus, die anderen beiden sind oben.

Ist es richtig, dass hier jede der 3 Phasen gesichert ist und diese Sicherungen vor dem Zähler sind?

Da ist auch noch ein Phasenkoppler drin (Baby-Überwachung) aber das tut ja nichts zur Sache.

Von da aus geht es, so denke ich, durch den Zähler weiter zu den Sicherungen (Schraubautomaten).
Es gibt 4 Sicherungen mit je 380V, 10A.

1.) Klingel (es gab früher mal ein el. Türschloss, geht aber nicht mehr und ist abgeklemmt, somit hängt nur ein Klingeltrafo dr...
13 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden

Zitat :
Habe ja zwar keine scharfen Kanten, aber es ist nachträglich sehr viel einfacher, etwas an der Installation zu ändern.


Wenn noch keine genaue Einrichtungsplanung vorliwgt, wäre das von vorteil.
Ne Ringleitung auf Steckdosenhöhe wäre dann auch zu empfehlen. Nur bitte irgendwie so verlegen, dass man beim Sägen des Steckdosenlochs nich gleich die Leitung mit zersägt.
Oder nur Adern im Leerrohr verwenden und in Kauf nehmen, in dem Stück, wo die neue Dose reinkommt die Adern u.U. komplett tauschen zu müssen, wenn das Wellrohr vonner Lochsäge angekratzt wird.

NYM im Leerohr ist bei mehreren Kurven aber auch kein Spaß mehr, quer durch's ganze Zimmer wird's schwierig mit tauschen, wenn man nicht durch ausreichende Zahl an Dosen immer nur kurze Abschnitte hat.

Wenn NYM, dann lieber gleich welches mit 2 Reserve-Adern nehmen.

Adern im Rohr - Haben dann den Nachteil, das man nur die Adern eines Stromkreises in einem Rohr ver...
14 - Bestandsschutz -- Bestandsschutz
Ich besitze ein Buch über Elektroinstallationen (leider nur auf Heimwerkerniveau, müßte mal in der Unibibliothek stöbern, da müßte es auch was professionelleres geben), da besagt der entsprechende Abschnitt, daß bei Erweiterung on Altanlagen _nur_ ab der Klemmstelle dreiadrig gefahren werden muß, alles was alt ist bleibt wie es war.
Sympathisch wäre mir die Vorgehensweise im falle klassischer Nullung nicht.
Denkanstoß: AFAIK ist es zulässig, vom Verteiler separate PEs mit 4mm2 Aufputz/hinter Sockelleisten/sonstwo zu verlegen. Dann könnte man die Nullungsbrücken auftrennen und hätte ein sauberes Netz (auch wenn IMHO der Isolierungszustand der alten Leitungen sowieso zu wünschen überlassen dürfte). Das wurde hier bei einer Anlagensanierung so gemacht.
Wenn allerdings die alte Installation verrohrt ist, müßte man neu einziehen können (außer die Rohre hören irgendwo auf, so wie bei uns, wo die Gasleitung kreuzte und der Elektriker wohl nicht so tief stemmen wollte ;)) und das sollte man dann auch auf jeden fall tun, und zwar Einzeladern, _nicht_ NYM (Das ist wie der Wiener sagt ein kompletter Topfen, wieso soll man in eine Rohr plumpe Mantelleitung ziehen wenn man auch dünne Adern nehmen darf).
Weiteres Problem: Installationen dieses Alters sind hier durchgehend mi...
15 - alte steckdose ohne schutzkontakt defekt -- alte steckdose ohne schutzkontakt defekt
Auweia, das ist ein besch.... Problem

Es gibt tatsächlich noch so alte Bestände ohne Schutzleiter, das nennt man dann Schutz durch nichtleitende Räume.
Damit die Steckdose aber so noch weiterbetrieben werden darf muss folgendes gegeben sein:

-Der Fussboden muss einen Mindestisolationswert aufweisen
-Im ganzen Raum dürfen keine Rohre oder ähnliches liegen die Potenzial in den Raum einbringen. (Gas, Wasserrohre usw.)
-Sollten Rohre oder eine andere Steckdose in diesem Raum installiert sein die Erdpotenzial haben ist der betrieb eh nicht mehr zulässig.

Eine Steckdose mit Schutzkontakt anbringen und klassisch zu nullen geht auch nicht, das würde bedeuten, man wendet eine nicht mehr erlaubte Schutzmassnahme an.

Also 2 Möglichkeiten:
1. Solch eine alte Steckdose auftreiben und installieren, aber nur wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind.
Diese möglichkeit ist allerdings hochgradiger Pfusch, da du kaum die Möglichkeit haben wirst die Isolation des Fussbodens zu messen.

2. Ab in Baumarkt: Kanal, 3*2,5mm², Steckdose, Lichtschalter, usw. holen und das ganze ab Verteiler schön aufputz im Kanal neu installieren.
So ist Fachgerecht, mit kleinstem Aufwand und gerinsten Kosten.

Viel Erfolg!
mfg Joe
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aufputz Rohre Befestigung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aufputz Rohre Befestigung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192476108   Heute : 2938    Gestern : 5128    Online : 316        3.8.2026    12:43
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0248098373413