  Es ist tatsächlich so, dass in F (und auch in B) Steckdosenstromkreise
- schon seit Jahrzehnten grundsätzlich über 30mA geschützt werden müssen
- in B immer und in F in der Regel in mindestens 2,5mm² ausgeführt werden
- die maximale Anzahl der Steckdosen pro Stromkreis exakt definiert ist
- als maximale Absicherung bei 2,5mm² (früher alternativ eine 16A Schmelzsicherung und heute nur noch) ein 20A LS vorgeschrieben ist

Insofern entspricht das angebotene Set nach meinem Kenntnisstand NF und CEBEC.

Man kann trotz gemeinsamer Regelungen im Detail immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Allein dadurch sind Installationen in anderen Ländern nicht schlechter oder unsicherer als solche in D. Dies ist eher eine Frage der Ausführung, und daran hapert es hier wie dort.

Erschreckend ist dagegen die Unwissenheit und das fehlende Vermögen vieler Forumsmitglieder, auch nur ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.


...
2 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?
Bevor ihr Euch jetzt zu sehr ereifert.

In Belgien ist 2,5mm² Pflicht und als Absicherung alternativ 16A gG oder ein LS von 20A Nennstrom eine zumindest in der Vergangenheit zulässige Kombination gewesen. Dagegen ist die zulässige Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis limitiert (Ich glaube max. 8).

Man kann auch argumentieren: Kein Gerät mit Schukostecker zieht konstruktiv mehr als 16A, sonst wär ja ein anderer Stecker dran. Wie am Herd zum Beispiel, der dann im einphasigen Netz einen 32A-Stecker mit 6mm² bekommt.
...








3 - Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW -- Eigene Stromkreise für Verbraucher ab 2kW
Hallo,

ich möchte in einer Küche nachträglich neue Elektroleitungen verlegen. Da das ziehen jeder einzelnen Leitung ziemlicher Aufwand ist, würde ich die Anzahl der Stromkreise gerne gering halten.

Nun ist, wie ich an anderer Stelle hier gelesen habe, bei der Planung von Anlagen für Verbraucher ab 2kW je ein eigener Stromkreis vorzusehen.

Das macht mir ziemliche Kopfschmerzen, da ich ursprünglich vor hatte lediglich zwei Stromkreise zu verlegen.
Einen für einen 21kW Durchlauferhitzer unter der Spüle und einen für Mikrowelle, Herd, Kühlschrank, ein paar Steckdosen. Licht wird über alte bestehende Leitungen erledigt.
Jeden Stromkreis wollte ich in einem M25 Leerrohr verlegen und mit maximal 32 Ampere absichern. Der DLE benötigt einen so hohen Strom, der andere Stromkreis könnte restriktiver abgesichert werden.
Da die Verlegeart B2 "Verlegung in Elektroinstallationsrohren oder geschlossenen Elektroinstallationskanälen auf oder in Wänden oder in Kanälen für Unterflurverlegung" für "mehradrige Kabel oder Mantelleitungen" zu beachten ist, sollte für jeden Stromkreis eine 5x6mm^2 NYM-J Leitung eingebaut werden.

Ich befürchte nun, dass ich das so nicht machen darf. Könnt ihr mir das bestätigen? Habt ihr vielleicht Tipps?...
4 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung
Ich verstehe die ganze Diskussion um FI sparerei nicht so ganz.

Nur weil FI (sind doch schon sehr günstig geworden) etwas teurer sind soll man FI sparen? Und das bei einer "Luxusinstallation"?

Früher hat man auch Stromkreise gespart weil die Sicherungen so teuer waren, heute ist es eben der FI der ja schon sehr günstig zu haben ist.
(unter 30€)

Mit der gleichen Argumention das alles eh nie auslöst wenn alles in Ordnung ist und niemand nie je einen Unfung macht könnte man ja auch alles direkt an die Haupsicherung hängen oder?

Die Anlage baut man doch deswegen das wenn etwas passiert alles sicher ist und trozdem noch weitgehend funktioniert.

Wenn z.B.: das Dach undicht ist und irgendwo Wasser ins Spiel kommt dann fällt der FI recht schnell. Dann ist man mit L+N LSS auch im Vorteil.

Was kostet denn die restliche Renovierung? Was kostet der Bus? ein 8fach EIB Aktor kostet doch noch immer über 500€ und das ist nicht das einzige Teil am Bus.

Wenn Du eine Luxus Installation (evtl. auch noch mit EIB Bus) nach Stand der Technik willst dann verwende
NUR FI/LS Schalter, evtl. bei Drehstrom FI + LS+N weil diese wirklich teuer sind, braucht dann aber auch gleich 8 statt 4 TE.

FI/LS gibt es doch ab 44€ in...
5 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe
Hallo Markus ,
ich würde pro Raum einen Stromkreis vorsehen, unabhängig von der Anzahl der Steckdosen, Küche, Werkstatt und Großverbraucher ausgenommen. Ob man Licht dazu packt oder als eigenen Stromkreis ausführt muss jeder für sich wissen.
Alle B16-Stromkreise sollten in 2,5mm² ausgeführt werden.

Da normale Lichtschalter in den allermeisten Fällen nur für 10A geeignet sind müssen schaltbare Außensteckdosen entweder über einen 16A-Schalter oder Relais/Schütz geschaltet werden oder mit max. 10A abgesichert werden. Für Beleuchtung gilt das nicht, da prinzipbedingt kein höherer Strom fließen kann.

Für LAN-Verkabelung werden gewöhnlich Dosen für je 2 Leitungen verwendet. Ob man im Arbeitszimmer mit einer solchen Doppeldose lange Spaß hat wage ich zu bezweifeln. Zumindest dort sollte man zwei 2-fach Dosen vorsehen. Wie man die Dosen anordnet liegt an den Abmessungen der Räume, mehr als 2 Doppeldosen pro Ecke im Wohnzimmer halte ich aber für unnötig. Außerdem hast du den Netzwerkanschluss in der Werkstatt vergessen.
Telefonleitung oder -dosen als solche sollten meiner Meinung nach gar nicht mehr verwendet werden, sondern ausschließlich CAT7 mit entsprechenden Doppeldosen. Ist zwar jetzt (im Verhältnis zum Pro...
6 - Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ? -- Wie Iso-Fehler (L-PE) lokalisieren ?
Hallo erst mal....

Da Ich neu im Forum bin, kurz etwas zu meiner Person , damit Ihr meine Fragen bzw. Eure Antworten besser auf meinen Wissensstand anpassen könnt
Ich bin gelernter Nachrichtengerätemechaniker & Dipl.-Ing. (FH) NAT, also in der Elektrik (genauer Elektronik) nicht ganz unbewandert.
Ich arbeite überwiegend im Kleinspannungs-, selten auch im Niederspannungsbereich, dort aber nur soweit es ‚Geräte’ betrifft.
Die VDE-Normen für den Bereich Hausinstallation sind mir daher nur rudimentär bekannt :-(.
Ihr mögt mir daher verzeihen wenn Ich den einen oder anderen (Bezeichnungs-)Fehler mache (bin aber für entsprechende Korrekturen dankbar).

So nun zum Problem:
In meinen Einfamilienhaus ist irgendwann Freitag Nacht der FI (RCD) rausgeflogen. Er flog auch direkt wieder beim Versuch ihn einzuschalten.
Also alle Sicherungen (LS) ausgeschaltet -> FI bleibt ein.
Nacheinander die einzelnen Sicherungen zugeschaltet –> FI fliegt bei LS 12.
Solange LS 12 ausgeschaltet bleibt, bleibt der FI jetzt drin.

Kurz zur Hausinstallation:
Das Haus wurde vor ca. 30 Jahren erbaut und von mir vor ~20 Jahren gekauft.
Die Installation entspricht wohl dem was damals bei Bauträg...
7 - Chance, sch zu wundern :-) -- Chance, sch zu wundern :-)
Die Gemeinde Wien hatte in ihren Wohnbauten bis Ende der 80erjahre Standard 2 Steckdosen pro großem Zimmer, eine in kleinen Zimmern... jetzt sind sie bei einer Steckdose pro Wand, macht in den meisten Zimmern 4 Stück.

Ich biete einen der wirrsten Verteiler den ich je gesehen habe...

Bild eingefügt

Der alte Verteiler unten ist zur riesigen illegalen Klemmdose mutiert:
Bild eingefügt

Beachtenswert: eine geradezu unglaubliche Vielzahl an LSS-Bauformen...
Bild eingefügt

Woher der Herd seinen N bezieht bleibt völlig unklar...
Bild eingefügt

Die Klemmverbindungen sind natürlich auch mustergültig ausgeführt worden:
8 - küche genügend absichern -- küche genügend absichern

Zitat :
ok21ok21 hat am 27 Nov 2008 14:29 geschrieben :
hallo,

die küche in meiner neuen wohung ist wie die ganze wohung nur unzureichend abgesichert. kommplette steckdosen und Licht über einen B16 automat.

Für Heisswassergerät und Geschierspüler, wenn möglich auch die Mikrowelle, einen eigenen Stromkreis vorsehen.

Nach alter DIN 18015 galt ab 2KW ein eigener Stromkreis.
Heute steht da keine KW angabe mehr.Es sind jedoch Geräte hoher Leistung gemeint, so das 2KW mehr die obere Grenze sein solten.

Siehe unter Tabelle 2: Anzahl der Steckdosen, Auslässe und Anschlüsse
auf Seite 2. Besonders die Spalte "Anschlüsse für besondere Verbrauchsmittel mit eigenem Stromkreis"
http://www.europa-lehrmittel.de/htm.....T.pdf






[ Diese Nachr...
9 - Neuer PC und die Sicherungen fliegen..... -- Neuer PC und die Sicherungen fliegen.....
Ein B13 löst unterhalb 14,69A (~3388W) nicht aus, wie schon geschrieben wurde.
Einwurf von mir: Auch 1,13-1,45 * In ist zu viel! Besser ist 1,05-1,2 * In, wie es bei Z-LS, E-LS und den meisten K-LS der Fall ist! Dennoch ist mit einem B13 aller Wahrscheinlichkeit nach der sicherheit (erstmal) Genüge getan, evtl. geht auch C13, das hängt von der Leitungslänge und Verlegeart ab!

Ich persönlich würde allerdings auf jeden Fall Erneuerungen vornehmen. Tipp: Mit einer Schlitzfräse mit Absaugung und der Benutzung von Bohrkronen lässt sich Arbeit sparen und der Dreck hält sich in Grenzen!

Da die Absicherung von Schukosteckdosen mit B16/C16 nicht sinnvoll ist, sollten auch in einer neuen Installetion folgende Vorgaben gelten (N wird standardmäßig nicht mitgesichert/-geschaltet, dies ist allerdings auf Wunsch mit 2-pologen LS und 4-poligen LS möglich). Die Angebenen Leitungsquerschnitte sind mindestmaß, mehr geht immer und ist manchmal auch sinnvoll, als Leitungstyp habe ich das standard-NYM gewählt - wer es hochwertiger max, kann auch NHXMH nehmen:

Gerät/Stromkreis - Absicherung - Leitung bei Länge max. 25m Verlegeart B2 oder C und kaum Häufung

-> Elektroherd - 3x B16 - NYM-J 5x2,5mm²
-> Schukosteckd. (einphasige Speisung) - 1x B6/C6/K6/D6/...
10 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau

Zitat :
nibbi hat am  6 Aug 2007 22:41 geschrieben :

1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? Ich würde violett verwenden.


Zitat : 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? Mindestens 20mm!


Zitat : 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsauto...
11 - DIN 18015 - ist Einhaltung Pflicht? -- DIN 18015 - ist Einhaltung Pflicht?

Hallo nochmal.

Die Wohnung ist Erstbezug nach Totalsanierung (de facto Neubau, da DG-Ausbau). Gehobener Standard und dementsprechend gehobene Miete, wobei auf den Standard im Mietvertrag (üblicherweise) kein Bezug genommen wird, da dies subjektiv und somit schwer zu quantifizieren ist.

Die Frage nach den Stromkreisen ist berechtigt, denn hier ist auch was faul. Es gibt nämlich nur einen getrennten Stromkreis für die Wohnräume, und zwar den für das Schlafzimmer (dem einzigen Wohnraum, der einigermaßen dem Standard entspricht). Die drei restlichen Wohnräume hängen alle an einem gemeinsamen Stromkreis (haben aber auch insgesamt nur 7 Steckdosen und 4 Leuchtenauslässe). Abgesichert ist alles mit Sicherungsautomat B16 (also 16A, nehme ich mal an).

FI gibt es einen.

Der Rest ist -soweit ich das sehe- OK (E-Herd, Trockner, WaMa, Geschirrspüler haben alle eigene Stromkreise).



Ja, ich habe die Wohnung einmal besichtigt. Nein, ich habe die Anzahl der Steckdosen nicht kontrolliert. Wer tut so etwas bei einer Mietwohnung (als nicht-Fachmann)?? Mir ist es erst richtig aufgefallen, als ich meine elektrischen Verbraucher anschließen wollte.


gruß


PS: Mir geht es hier nicht p...
12 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo,

@ Sam2:



Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen

Schade!
"... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..."
lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe.
Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt.

Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten.
Bei 3pol. Abschaltbarkeit.
Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ?
Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird.
Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK.


Zitat :
13 - max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ? -- max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ?
Hallo zusammen,

mir kann doch sicherlich mal jemand den theoretischen Hintergrund zu der begrenzten Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis erklären ?

- stimmt das wirklich, das man nur X Dosen an einem Kabelstrng betreiben darf(oder sollte)
- warum ? Sicherheit, oder nur aus dem Grund das man sich später nicht wundert, das andauernt die Automaten fallen.

Ein Leitungsschutz sollte doch auch bei 20Steckdosen gegeben sein, wenn die Leitung nicht zu lang ist und aufgrund dessen der Querschnitt zu klein werden würde.

Also 20 Steckdosen 2m neben der Verteilung verbergen Sicherlich keinen zu großen Spannungsfall. Und 16A sind 16A Der Automat wird schon auslösen wenn zu viele Verbraucher dranhängen ...

Oder geht es dabei um Sicherheitsaspekte (welche auch immer) im Fehlerfall

mir fällt nichts ein - hab da wohl ein Brett vorm Kopf ...



[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am  6 Jan 2005 22:19 ]...
14 - Installation einer wechselschaltung mit oder ohne Verteilerdose -- Installation einer wechselschaltung mit oder ohne Verteilerdose
Hallo,

Also ich hänge sowieso nicht so viel an einen Stromkreis.
Im Keller hab ich gestern angefangen Steckdosen zu verdrahten. da kommen auf der Südseite des Raumes 2 Doppeldosen und auf der Nordseite 2 Doppeldosen und jede Seite werde ich an eine 10 Amperesicherung hängen.

Das sollte OK sein.

Ach ja und von der ersten Steckdose der ersten Doppeldose geh ich dann zur 2. Doppeldose. Das kommt dann wieder der Abzweigdose gleich. ob es dann in einer Abzweigdose geklemmt ist oder in der Steckdose. es ist die gleiche Anzahl Klemmstellen. für die erste doppeldose sogar eine weniger.

Gruß Geierkralle

Hoffe daran hat jetzt keiner mehr was auszusetzen.
Für Hinweise bin ich trotzdem dankbar....
15 - Absicherung Licht und Steckdosen getrennt? -- Absicherung Licht und Steckdosen getrennt?
So, mein Senf fehlt noch:

Die Denkweise von Teletrabi ist grundsätzlich völlig korrekt. Zwei Stromkreise in einem Raum zu haben macht durchaus Sinn.

Ich persönlich mach' aber immer noch einen Unterschied in Abhängigkeit von der Raumnutzung. In stark frequentierten Räumen wie Vorzimmer, Stiegenhaus und Wohnzimmer und in Räumen, die vermutlich viele Steckdosen brauchen, wie Arbeitszimmer oder Hobbyraum kommen mindestens 2 Stromkreise, in der Küche mindestens 3 Stromkreise (für Licht und Steckdosen).

In Räumen, in denen eine große Anzahl von Steckdosen und Verbrauchern nicht vorzufinden ist, wie z.B Schlafzimmer, mach' ich immer nur einen Stromkreis.

Und in Räumen, in denen Sicherheit groß geschrieben werden soll, wie Kinderzimmer und Bad, kommt nur 1 Steckdosenstromkreis rein. Ich möcht' ja geradezu verhindern, daß die lieben Kinderlein irgendein defektes Gerät an der nächsten Steckdose im Zimmer anstecken, wenn der erste Stromkreis schon abgeschaltet hat.

ciao
chris...
16 - Anzahl Trafos an 1,5qmm -- Anzahl Trafos an 1,5qmm
Danke!
In diesem Fall sind keinerlei Probleme zu erwarten (falls nicht andere hohe Lasten mit am selben Stromkreis hängen).
Für die gesamte Beleuchtung genügt ein LS mit B10A und es können gewöhnliche Installtionsschalter (10A) verwendet werden. Das gilt auch, wenn (wegen der Steckdosen) 16A-LS eingesetzt werden (sofern aufgrund von Spannungsfall und Verlegeart überhaupt zulässig - sollte hier aber auch unkritisch sein).


Die Trafos müssen aber so angeordnet werden, daß sie stets wieder zugänglich sind! Auch alle lösbaren Klemmstellen müssen (ggf. durch Ausbau der Leuchten) zugänglich bleiben.


Das mit der Überlast hast Du richtig verstanden. Dafür (und für den Schutz gegen Kurzschluß) ist die Stromkreissicherung (bzw. der LS) da!

Aber Probleme könnten eben auch auftreten, ohne daß auch nur annähernd eine Überlast vorliegt. Nämlich z.B. wenn aufgrund der Einschaltstromstöße der LS bereits beim gleichzeitigen Einschalten der Beleuchtungskreise auslöst. Ist aber hier - wie gesagt - nicht zu befürchten (außer Du hast z.B. noch uralte LS vom Typ H).


Die Anzahl der Stromkreise bei einer Neuinstalation hängt einerseits vom Ausstattungsgrad des Gebäudes ab und natürlich auch von der zu erwartenden Last. Mit Schutzbereichen (gibt...
17 - E-Installation Garage -- E-Installation Garage
So, hier noch einige Ergänzungen:

-Leitung vom Haus zur Garage ist w.e. ein Erdkabel
-Verlegung vom Hausverteiler bis zur Garage in einem Flexschlauch
-es hängt am FI
-in der Garage mündet das Leitungsende in eine AP-Verteilerdose, von wo ich weiter verzweige werde

Kleinspeicher wollte ich eigentlich keinen, da ich nur gelegentlich geringe Mengen Warmwasser entnehmen werde und daher m.E. ein Durchlauferhitzer wirtschaftlicher sein müßte. Liege ich da falsch?

Wenn ich die Hinweise richtig deute müßte folgende Installation OK sein:

-von der Verteilerdose in einen AP-Kleinverteiler
-5pol. Steckdose an L1/L2/L3, je 16A/2,5mm²
-Licht an L1/13A/1,5mm²
-Torantrieb an L1/13A/1,5mm²
-Steckdosen an L2/16A/2,5mm² (könnt ich auch an den Lichtkreis hängen, denke mal der Mehraufwand für einen eigenen Stromkreis ist bei einer normalen Wechselschaltung eher gering; korrigiert mich wenn ich falsch liege)
-Durchlauferhitzer/Kleinspeicher an L3/16A/2,5mm²


Fraglich wäre dann noch:
-brauch ich nun einen FI in der Garage?
-Potentialausgleich=Kabel vom Wasserrohr an Erdungsklemme im Verteiler???? OK?
-DLE=Durchlauferhitzer?
-auch wenn ich mich jetzt bestimmt oute: was ist eine Lastabwurfschaltung???
18 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden
Danke Teletrabi!

Was nun noch offen ist...


Zitat : Adern im Rohr - Haben dann den Nachteil, das man nur die Adern eines Stromkreises in einem Rohr verwenden darf. Brauhst also ggf. mehrere parallele Rohre.


Ein Stromkreis ist doch der Leitungsweg von der Sicherung bis zum Verbraucher und zurück zum Neutralleiter. Deine Aussage würde also bedeuten, dass z.B. nicht mal die Adern eines Steckdosen- und eines Lampenstromkreises in einem Rohr untergebracht sein dürfen, selbst wenn diese an die gleiche Phase angeschlossen wären.

Oder sprichst du von zwei Stromkreisen, wenn z.B. die Lampe an L1, die Steckdose aber an L2 angeschlossen ist? Das wären ja dann in der Tat zwei verschiedene Stromkreise!



Zitat :
19 - Wie viele Steckdosen sind in einem Stromkreis zulässig??? -- Wie viele Steckdosen sind in einem Stromkreis zulässig???
Hallo
Prinzippell gibt es soweit ich weiss keine vorschrift für die Anzahl der Steckdosen in einem Stromkreis.
Allerdings darfst du die Maximale belastung in der Regel 16A in Wohnhäusern nicht überschreiten sonst löst die Sicherrung aus.
daher ist es sinnvoll die Anzahl der an einer Sicherrung angeschlossen Steckdosen zu begrenzen am besten eine Sicherrung pro Raum.
So behält man die übersicht und wenn wirklich mal ne Sicherrung anspricht weisst du sofort in welchem Raum und damit welcher Verbraucher den misst gebaut hat.

gruss Rudi
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anzahl Steckdosen Stromkreis eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anzahl Steckdosen Stromkreis


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188021169   Heute : 3843    Gestern : 5931    Online : 207        1.1.2026    17:17
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0331690311432