Gefunden für anzahl steckdosen pro stromkreis - Zum Elektronik Forum





1 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose




Ersatzteile bestellen
  Es ist tatsächlich so, dass in F (und auch in B) Steckdosenstromkreise
- schon seit Jahrzehnten grundsätzlich über 30mA geschützt werden müssen
- in B immer und in F in der Regel in mindestens 2,5mm² ausgeführt werden
- die maximale Anzahl der Steckdosen pro Stromkreis exakt definiert ist
- als maximale Absicherung bei 2,5mm² (früher alternativ eine 16A Schmelzsicherung und heute nur noch) ein 20A LS vorgeschrieben ist

Insofern entspricht das angebotene Set nach meinem Kenntnisstand NF und CEBEC.

Man kann trotz gemeinsamer Regelungen im Detail immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Allein dadurch sind Installationen in anderen Ländern nicht schlechter oder unsicherer als solche in D. Dies ist eher eine Frage der Ausführung, und daran hapert es hier wie dort.

Erschreckend ist dagegen die Unwissenheit und das fehlende Vermögen vieler Forumsmitglieder, auch nur ein bisschen über den Tellerrand zu schauen.


...
2 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?
Bevor ihr Euch jetzt zu sehr ereifert.

In Belgien ist 2,5mm² Pflicht und als Absicherung alternativ 16A gG oder ein LS von 20A Nennstrom eine zumindest in der Vergangenheit zulässige Kombination gewesen. Dagegen ist die zulässige Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis limitiert (Ich glaube max. 8).

Man kann auch argumentieren: Kein Gerät mit Schukostecker zieht konstruktiv mehr als 16A, sonst wär ja ein anderer Stecker dran. Wie am Herd zum Beispiel, der dann im einphasigen Netz einen 32A-Stecker mit 6mm² bekommt.
...








3 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung
Wenn Du für die Allgemeinsteckdosen pro Raum eine fünfadrige Leitung vom Verteiler ziehst und diese konsequent 5-adrig durchklemmst, kannst Du in jedem Raum bis zu zwei Steckdosen schaltbar ausführen und auch jederzeit ändern, welche zwei das sind. Diese Leitung wird aus einem Automaten gespeist. Das sollte für fast alle Anwendungsfälle ausreichen und reduziert die Anzahl der Leitungen drastisch.

Gruß,
Hohlleiter
...
4 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung

Zitat : Es reicht auch für 3Fi EINEN 35A Neozed-Block vorzuschalten.

Das kann aber gegebenenfalls knapp werden. Nehmen wir mal an, in der Küche geht es ziemlich rund und außerdem ist draußen saukalt und die Heizung meint, genau jetzt richtig viel Warmwasser zu machen (natürlich schön mit Unterstützung der Direktheizung, weil's ja gerade so kalt ist, dass die Wärmepumpe nicht optimal arbeitet). Außerdem kann während des Kochens ja die Waschmaschine laufen.
Induktionsfeld + Heizung = ca. 20 kW (OK, ist nahe am Maximum, aber kann ja mal vorkommen) -> ca. 32A
Backofen 3kW -> 13A
Waschmaschine 2kW -> 8A

Zwei der Phasen benötigen damit schon mal mehr als 35A (einmal 45A und einmal 40A) und das, obwohl die Hütte noch dunkel ist

Die 35A Neozed werden wahrscheinlich nicht auslösen, aber schön ist das nicht. In einem der Kellerräume haben wir auch noch eine elektrische Heizung. Je na...
5 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe
Hallo Markus ,
ich würde pro Raum einen Stromkreis vorsehen, unabhängig von der Anzahl der Steckdosen, Küche, Werkstatt und Großverbraucher ausgenommen. Ob man Licht dazu packt oder als eigenen Stromkreis ausführt muss jeder für sich wissen.
Alle B16-Stromkreise sollten in 2,5mm² ausgeführt werden.

Da normale Lichtschalter in den allermeisten Fällen nur für 10A geeignet sind müssen schaltbare Außensteckdosen entweder über einen 16A-Schalter oder Relais/Schütz geschaltet werden oder mit max. 10A abgesichert werden. Für Beleuchtung gilt das nicht, da prinzipbedingt kein höherer Strom fließen kann.

Für LAN-Verkabelung werden gewöhnlich Dosen für je 2 Leitungen verwendet. Ob man im Arbeitszimmer mit einer solchen Doppeldose lange Spaß hat wage ich zu bezweifeln. Zumindest dort sollte man zwei 2-fach Dosen vorsehen. Wie man die Dosen anordnet liegt an den Abmessungen der Räume, mehr als 2 Doppeldosen pro Ecke im Wohnzimmer halte ich aber für unnötig. Außerdem hast du den Netzwerkanschluss in der Werkstatt vergessen.
Telefonleitung oder -dosen als solche sollten meiner Meinung nach gar nicht mehr verwendet werden, sondern ausschließlich CAT7 mit entsprechenden Doppeldosen. Ist zwar jetzt (im Verhältnis zum Pro...
6 - Zählerschrank -- Zählerschrank
Guten Abend @ All.

Wir wollten uns einen neuen Zählerschrank zulegen, jedoch sind die hier in Österreich ziehmlich teuer. Daher hab ich ein wenig im Internet gesucht & bin unter anderem auf diesen hier gestossen: http://cgi.ebay.at/Moller-Zahlersch.....fb5fc

Inhalt:
1x Möller Zählerschrank Systemgehäuse
- Leergehäuse aus 1 mm Stahlblech
- Maße (H x B x T): 950 x 800 x 225 mm
- pulverbeschichtet
- Gehäusemaße nach DIN VDE 0603 Teil 1, DIN 43870
- Schutzklasse II, schutzisoliert
- Schutzart IP31
- Farbe RAL 9016 (verkehrsweiß)
- geeignet für Aufputz-, Unterputz- und teilversenkte Montage
- seitliche Vorprägungen zur Durchführung von Sammelschienen
- Einführung
oben: Zweikomponentenflansch
unten: Kunststoffeinführung
hinten: vorgeprägt



1x Möller Zählerfeld, 1feldrig ZSD-Z16A1053 - für Zählerschrank Bauhöhe 950 mm
- Anzahl der verdrahteten Zählerplätze: 1
- Anzahl der DIN-Schienen: 1
- Anzahl der Teilu...
7 - Verteilerkasten für Hobbyraum bauen -- Verteilerkasten für Hobbyraum bauen

Zitat :
Goetz hat am  9 Sep 2009 15:10 geschrieben :
Warum nicht einfach die benötigte Anzahl Steckdosen an die Wand schrauben??????


Zitat :
cvdiwt15f hat am  9 Sep 2009 15:19 geschrieben :
das ist gemietet und die in der wand ham nur ne 10A sicherung

Man kann sowas auch wieder abschrauben, wenn man auszieht. Und außerdem...


Zitat :
cvdiwt15f hat am  9 Sep 2009 12:50 geschrieben :
8 - Zeitgemäße Elektroinstallation -- Zeitgemäße Elektroinstallation
Moin,


habe die zweifelhafte Ehre, einen Gucken-was-wir-alles-noch-auf- unter-ein-Stern-streich -äh- Vorschlag zur Sanierung eines Wonzimmers zu machen.

Was ist da aktuell ein normales, übliches Maß? Was sollte man vorrauschauend vorsehen, weil man sich später ärgert? Und wie und vor allem wo verschaltet man das alles? Wnde werden neu tapeziert, unterdecke erneuert, stehen also diverse Leitungsführungen zur Wahl. Dank 24er Ytong bzw. Trockenbau-Vorsatzschale ist da auch relativ großzügig schlitzbar/hinterwerfbar.

Nutzung wird Aufgrund der Lage künftig wohl immer in Richtung Wohnzimmer gehen. Maße sind 6,40 x 5m, Stirnseits großes Fenster + Terassentür, auf einer Seite ebenfalls Fenster


An was sollte man also denken?


Ringleitung 5x1,5 mit in jeder Raumecke 4 Steckdosen?

Schalter an beiden Türen jeweils 4 Dosen mit 2x5x1,5 oder 7x1,5

4 weitere Dosen dadrüber [Edit: den Steckdosenkombinationen natürlich, nich an den Schaltern] für Kommunikations und Co, angefahren mit zwei M25 Wellrohren mit zusammen 2xCat 6(7?), 1xBK, 2x2x0,75 für Lautsprecher, eventuell noch Mikrofonleitung (wobei die für mich eher ein Nachzieh-Kandidat ist). Alle Leitungen schon einziehen oder geht das noch problemlos später ne Doppelbel...
9 - Chance, sch zu wundern :-) -- Chance, sch zu wundern :-)
Die Gemeinde Wien hatte in ihren Wohnbauten bis Ende der 80erjahre Standard 2 Steckdosen pro großem Zimmer, eine in kleinen Zimmern... jetzt sind sie bei einer Steckdose pro Wand, macht in den meisten Zimmern 4 Stück.

Ich biete einen der wirrsten Verteiler den ich je gesehen habe...

Bild eingefügt

Der alte Verteiler unten ist zur riesigen illegalen Klemmdose mutiert:
Bild eingefügt

Beachtenswert: eine geradezu unglaubliche Vielzahl an LSS-Bauformen...
Bild eingefügt

Woher der Herd seinen N bezieht bleibt völlig unklar...
Bild eingefügt

Die Klemmverbindungen sind natürlich auch mustergültig ausgeführt worden:
10 - Stellmotor und Temperaturregler für FBH -- Stellmotor und Temperaturregler für FBH
Zur rechtlichen Seite:
Netzspannung ist ja bekanntlich nicht ganz ungefährlich. Wenn an einer el. Anlage jemand oder etwas zu schaden kommt, dann haftet derjenige, der zuletzt dran rumgefummelt hat. Auch dann, wenn der Schaden durch einen Fehler entstanden ist, den der letzte Bastler gar nicht verursacht, sondern nur übersehen hat.
Zur Sicherheit ist nach jeder Änderung der Installation eine Messung festgeschrieben, für die man ein teures Schutzmaßnahmenprüfgerät braucht. Mit dem lässt sich z.B. feststellen, ob die Isolierung der Leitungen fehlerhaft ist. Ein Phasenprüfer kann sowas nicht.
Wenn man Steckdosen tauscht, ist (bei fehlerfreiem Material und richtigem Anschluss) die neue Installation genau dann fehlerfrei, wenn es die alte auch war. War sie es nicht, und jemandem passiert etwas, bist Du der Dumme. In der Regel sollte die Installation natürlich fachgerecht errichtet worden sein, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen.


Zum Ton hier im Forum:
Hier herrscht wegen den oben geschilderten Gefahren halt keine "passt scho'"-Heimwerker-Mentalität. Ist ja auch eigentlich ganz vernünftig


Fachbegriffe (etwas schlampig erklärt):
Ein elektrischer Strom besteht aus wan...
11 - Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat -- Fehlerhafte Elektroinstallation, bitte um Rat
@Huginn: Meine Aussagen bzgl. Bildung mehrerer Stromkreise und additiver Schutzmaßnahmen sind Vorschläge, um dir ein paar kreative und hilfreiche anregungen zu geben, was Du davon umsetzt, bleibt dir überlassen, Die Problematik der Kombination B16 und Schukosteckdosen solltest du aber ernst nehmen – dies ist mehr als nur ein Vorschlag! Es gibt hier zwei empfehlenswerte Herangehensweisen: Entweder 2,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B13, C13 oder K16. Oder 1,5mm² Querschnitt und Absicherung bis maximal B10/C10/B13/C13.
Alles natürlich abhängig von Leitungslänge, Verlegeart, Leitungstyp, Anzahl belasteter Leiter und evtl. Häufung. Für dich als Laien ist es am einfachsten, du gibst uns die notwendigen Daten und wir berechnen dir Querschnitt und Überstromschutzorgan.

Du solltest zwei Dinge wissen, um die Problematik verstehen zu können:

Schukosteckdosen sind keine hochpräzisen Steckverbindungen und sollten auf keinen Fall mit mehr als 16-17A belastet werden können. Ein Leitungsschutzschalter (LS) mit 16A der Charakteristik A oder B oder C oder D löst aber FRÜHESTENS bei 18,1A aus und darf BIS ZU 23,2A durchlassen - Grund ist die Toleranz: Ein LS dieser vier Charakteristika darf ab dem 1,13-fachen des Nennstromes auslösen, muss es jedoch erst beim 1,45...
12 - Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau -- Grundsätzliche Informationen Sanierung E-Installation Altbau

Zitat :
nibbi hat am  6 Aug 2007 22:41 geschrieben :

1. In welcher Aderfarbe führt ihr Lampendrähte / geschaltete Drähte 1.5 mm²) aus ? Ich würde violett verwenden.


Zitat : 2. In welcher Stärke würdet ihr UP Installationsrohr ausführen ? 20 mm oder 16 mm Durchmesser ? Mindestens 20mm!


Zitat : 3. Wie stehts momentan in Ba-Wü mit den Sicherungsauto...
13 - Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ? -- Hausinstallation mit Einzeladern im Installationsrohr ?
Hallo,

@ Sam2:



Zitat : Die Erlaubnis nach 521.6 gilt nur für NICHT-Aderleitungen

Schade!
"... zulässig, wenn alle Leiter für die höchste vorkommende Nennspannung isoliert sind ..."
lies sich so gut. Vor allem, weil ich bei "Leiter" eher an Einzeladern gedacht habe.
Und die Isolation ist auch für 400 Volt ausgelegt.

Aber es ist doch erlaubt, z.B. 5x1,5mm² an Drehstrom anzulegen und diesen Stromkreis dann später aufzusplitten.
Bei 3pol. Abschaltbarkeit.
Gilt das dann schon als 3 Stromkreise in einer Leitung ?
Eher nicht. es ist 1 Drehstromkreis... denke ich... auch wenn er nicht als solches gebraucht wird.
Nach der Splittung in 3 einzelne Phasen, 3 N und 3 PE ... OK.


Zitat :
14 - max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ? -- max. Anzahl von Steckdosen an einem Stromkreis ?
Hallo zusammen,

mir kann doch sicherlich mal jemand den theoretischen Hintergrund zu der begrenzten Anzahl an Steckdosen pro Stromkreis erklären ?

- stimmt das wirklich, das man nur X Dosen an einem Kabelstrng betreiben darf(oder sollte)
- warum ? Sicherheit, oder nur aus dem Grund das man sich später nicht wundert, das andauernt die Automaten fallen.

Ein Leitungsschutz sollte doch auch bei 20Steckdosen gegeben sein, wenn die Leitung nicht zu lang ist und aufgrund dessen der Querschnitt zu klein werden würde.

Also 20 Steckdosen 2m neben der Verteilung verbergen Sicherlich keinen zu großen Spannungsfall. Und 16A sind 16A Der Automat wird schon auslösen wenn zu viele Verbraucher dranhängen ...

Oder geht es dabei um Sicherheitsaspekte (welche auch immer) im Fehlerfall

mir fällt nichts ein - hab da wohl ein Brett vorm Kopf ...



[ Diese Nachricht wurde geändert von: usanick am  6 Jan 2005 22:19 ]...
15 - Wie viele Steckdosen sind in einem Stromkreis zulässig??? -- Wie viele Steckdosen sind in einem Stromkreis zulässig???
Hallo
Prinzippell gibt es soweit ich weiss keine vorschrift für die Anzahl der Steckdosen in einem Stromkreis.
Allerdings darfst du die Maximale belastung in der Regel 16A in Wohnhäusern nicht überschreiten sonst löst die Sicherrung aus.
daher ist es sinnvoll die Anzahl der an einer Sicherrung angeschlossen Steckdosen zu begrenzen am besten eine Sicherrung pro Raum.
So behält man die übersicht und wenn wirklich mal ne Sicherrung anspricht weisst du sofort in welchem Raum und damit welcher Verbraucher den misst gebaut hat.

gruss Rudi
...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Anzahl Steckdosen Pro Stromkreis eine Antwort
Im transitornet gefunden: Anzahl Steckdosen Pro Stromkreis


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595948   Heute : 5065    Gestern : 7576    Online : 355        16.8.2026    18:19
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0298538208008