| @shark1
"Was für ein Erder ist denn bis dato Vorhanden? Mindests 3m Tiefenerder oder dergelichen müssen vorhanden sein. Der reine PEN des VNBs darf nicht verwendet werden." Beim Umbau meines Hauses vor etlichen Jahren wurde ein ganz neuer Fundamenterder gelegt der auch jetzt mein HES ist. Der alte Haupterdungspunkt des Altbaus wurde mit dem neuen HES verbunden. Hier sind alle Heizungsrohre, GAS, Wasser usw. über eine Potentialausgleichschiene miteinander verbunden. Der Potentialausgleich sollte somit ordnungsgemäß erfolgt sein. Ich werde jetzt einen verzinkten Stahldraht für die SAT-Erdung verwenden
... | |||
3 - Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt. -- Nun muss noch eine Potentialausgleichsschiene her, Hilfe benötigt. | |||
| Hallo,
sodele, meine Elektroinstallation ist nun soweit auf Vordermann gebracht worden. Alte LS-Schalter gegen neue getauscht. Aufteilung von einem auf 2 FI erweitert usw. Soweit so gut. Nun fehlt mir zum Glück eigentlich nur noch eine Potentialausgleichsschiene. AAAAAABER, woher nehmen wenn nicht stehlen?
Es gab eben auch noch nie eine in diesem Haus. Gegeben ist ein TN-C bis HAK, ab HAK wird in TN-C-S aufgeteilt. Außerhalb vom HAK ist ein Schraubanschluss der zur Zeit mit einem 10² an die Wasserleitung NACH Wasserzähler geht. Die Wassereinspeisung ist in Kunststoff. Parallel wurde ein 4-6² (ich denke Alu) Leiter blank verlegt und hinter der Wasseruhr auch an die Wasserleitung angeschlossen. Ich kann mir nicht vorstellen das außen ein Plattenerder o.ä. verlegt ist. Einen Fundamenterder gibt es auch nicht. Gehe ich richtig in der Annahme das ich eine PA-Schiene setze und auf jeden Fall den Anschluss des HAK (eigentlich ja PEN) und die derzeit an der Wasserleitung befestigten Leiter an die Schiene anschließe!? Ebenso gedenke ich dort die Heizungsrohre mit einzubinden. Die Außen montierte SAT-Antenne würde ich gerne eig... | |||
| 4 - Alte Elektroinstallation ohne PE -- Alte Elektroinstallation ohne PE | |||
| Hallo zusammen,
ich helfe gerade einer Bekannten beim Renovieren und bin dabei auf eine recht alte Elektroinstallation gestoßen. In den Steckdosen (Schuko) befindet sich lediglich L und N aber kein PE-Leiter. PE an den Steckdosen ist folglich nicht angeschlossen. Eine Nullung konnte ich auch nicht finden. Das ganze ist verlegt als Einzelader in Leerrohren und mit alter Textilisolierung, die auf mich nicht wirklich den besten Eindruck macht (siehe Fotos - in der oberen Leerdose sitzt übrigens der Lichtschalter). Das Haus wurde wohl um 1950 rum gebaut und vermutlich von der Elektroinstallation her nie saniert. Im Herbst letzten Jahres wurde nachträglich eine Gas-Zentralheizung eingebaut. Die Heizungsrohre sind übrigens aus Kupfer, falls das von Bedeutung ist. Auch wurde das Bad neu gemacht mit neuer Elektroinstallation (Zuleitungen aufputz vom Sicherungskasten quer durch den Flur ins Bad verlegt ), allerdings läuft das über einen anderen Sicherungskasten, da irgendwann mal zwei Wohnungen zusammen gelegt wurden.
Es ist ein Sicherungskasten mit FI-Schutzschalter vorhanden. In den Sicherungkasten führen auch alle 5 Leitungen (L1, L2, L3, N, PE). An der Klemmleiste sind immerhin 3... | |||
| 5 - Potentialausgleich bei Duschtassensanierung in meinem Bad (Baujahr 1978) -- Potentialausgleich bei Duschtassensanierung in meinem Bad (Baujahr 1978) | |||
| Hi,
Zitat : sam2 hat am 9 Jun 2010 09:34 geschrieben : Entscheidend ist, ob neben den Frischwasserleitungen auch die Abwasserleitung metallisch ist. Wenn ja, MUSS die Wanne wieder in den PA eingebunden werden! Wenn nicht, ist es freigestellt (dann würde ich es unterlassen). Also der alte Siphon war aus Kunststoff, und der neue (schon angelieferte Siphon) ist es auch. Die Duschtasse ist auch schon angeliefert worden, ist jedoch noch nicht eingebaut, da der Wasserschaden erst trocknen muß. Zitat : Achtung beim Abzwicken: Oftmals läuft diese Ader weiter, um z.B. die Heizungsrohre im Badezimmer mit der Wasserleitung und diese mit dem Sc... | |||
| 6 - Fragen zum Potentialausgleich und ist ein Kreuzerder Pflicht ? -- Fragen zum Potentialausgleich und ist ein Kreuzerder Pflicht ? | |||
Zitat : Toastman hat am 27 Apr 2010 20:53 geschrieben : Ja so ist es da komme ich her. Na dann grüß mir die Heimat... Zitat : Habe eine Erdung(naja 1,5qmm eben) gefunden. Weil ich mich gewundert habe das ich gegen die PE schiene 230V messen konnte die Lösung war die Heizunganlage die auch dranhang und natürlich innen an die Metallteile und somit auch Rohre geerdet ist.Aber denke gezielt war das ganz sicher nicht. Das verstehe ich sprachlich nicht. Kannst Du das nochmal mit korrekter Interpunktion wiederholen? | |||
| 7 - Erder aus Resten bauen -- Erder aus Resten bauen | |||
| Guten Abend allerseits.
Heute mal eine Frage aus der Ecke "Resteverwertung". Ausgangslage: Ich benötige ich einen Erder für mein Haus. Es gibt zwei Möglichkeiten: - Ich habe eine alte, nicht mehr benutze Wasserleitung zur Verfügung (1 Meter tief eingebuddelt, verzinktes 1"-Rohr, ca 14 Meter lang von Hauskante bis zur Straßenmitte.) - Ich hätte aus Restbeständen einen verzinkten HEM 240-Stahlträger, 5 Meter lang, Querschnitt ca 150mm² laut Tabelle. Ich würde 2x 2,5 Meter (wegen Handling) in einen momentan bestehenden Graben einbuddeln können. In diesem Graben kommen 2x2Stk Nahwärme/Heizungsrohre sowie 5 KG-Leerrohre mit je 100mm Durchmesser. Könnte ich die Träger untendrunter mit einbuddeln? Oder würde es aus Erdersicht besser sein, wenn diese Träger in einen eigenen Graben kommen? Oder soll ich sowohl die Wasserleitung als auch die Träger nutzen? Oder gibt es andere Ideen? Bin eh nicht ganz dicht, folglich für alles offen.
Verbindung würde ich mittels M8-Schraube, Mutter, T-Trägerscheibe und Zahnscheiben sowie Pressverbinder durchführen auf ein NYY-J 1x16mm². Oder auf ein verzinktes Flacheisen Fl40/8 statt des NYY und damit im Keller an e... | |||
| 8 - Unser Altbau Sanierung -- Unser Altbau Sanierung | |||
| Wago klemmen natürlich, was anderes kommt mir nicht ins haus...
davon shcon ne menge und wir sind lange noch nciht fertig.. Da wenn der eli mal kommt irgendwann. er erst meine im unteren teild es hauses komplett neu installierten steckdosen in den ganzen räumen anklemmt und oben alles natürlich, fällt licht unten erstmal überall weg. Aber er meinte dann könnt ihr unten viel ebsser neue licht leitungen installieren weil A) braucht man keine rücksicht auf alte leitungen nehmen und B) es dadurch auch einfacher ist Ne Frage. Da es im Flur für die zuleitung neben der haustür keinen direkt weg durch die wände gibt weil auf der einen seite alte heizungsrohre aufputz sind auf der anderen seite keine wand da treppenhaus wollte ich fragen ob man 5 x 1,5 für treppenlciht, 5 x 1,5 für flur unten wechselschalter und 3 x 1,5 für aussenleuchte auch grade mit in der alten decke verputzen darf? Dachte schon drann vom keller hoch, aber die idee in der decke gefällt mir irgendwie besser Sind diese alten angeputzen strohdecken oder was auch imma das fürn zeugs war ^^ ... | |||
| 9 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern | |||
Zitat : shark1 hat am 25 Aug 2008 09:55 geschrieben : Das hängt vom alter der bestehenden Leitung ab. Wenn die Leitung schon 40 Jahre alt ist, dann würde ich eine neue 5x16mm² ziehen. Wenn sie jedoch erst ca. 20 Jahre alt ist, würde nur eine Schutzleiter nachziegen, wenn die Leitung in Verlegeart C verlegt sind. Ansonsten musst du warschienlich sowie so auf 16mm² umsteigen (TAB 2007) Also die Leitungen sind definitv nicht so alt wie das Haus, sondern maximal 20 Jahre, wobei ich eher auf 15 Jahre tippe. Da es damals noch andere Sanierungsarbeiten gab. Zitat : sam2 schrieb: Trotzdem ist es SEHR sinnvoll, wenn jetzt die Gelegenheit besteht... | |||
| 10 - Aufbau Unterverteiler (Wien) -- Aufbau Unterverteiler (Wien) | |||
| Hallo!
Wir renovieren gerade eine Wohnung in Wien (Eigentum, in Haus mit ca 20 Wohnungen), haben Kabel neu verlegt und wollen jetzt die Unterverteiler aufbauen. (Bevor wir das ganze anschließen, kommt ein freundlicher Elektriker um sich die Sache anzuschauen. Soweit ich verstehe wird er die Steckdosen messen und die Wirksamkeit der angewendeten Schutzmaßnahmen testen; er wird sich aber nicht die Verdrahtungen in den Dosen anschauen oder testen ob die PE Leitungen beim Lichtauslass angeschlossen sind etc.) Es wäre sehr nett, wenn mir jemand Kommentare zu folgendem Plan geben könnte (bzw die Fragen darunter beantworten). Insbesondere jemand mit Kenntnissen über den Österreichischen Zustand. (Trumbaschl?) Ich habe schon einmal, vor ca 3 Monaten, einen thread bzgl Unterverteiler gemacht (und auch freundlicherweise viele Antworten bekommen), aus mit unbekannten Gründen ist der Thread aber verschwunden. Es gibt zwei Unterverteiler: UV1 bei der Eingangstüre (an den Zähler im Stiegenhaus angeschlossen), und UV2 im hinteren Teil der Wohnung (im Abstellraum neben Küche) Die Leitungen von den Unterverteilern zu den Verbrauchern sind maximal 15m lang. Verbindung UV1 zu UV2 mit 5x6mm^2 NYM, Länge ... | |||
| 11 - FI bei TN-Netz und Potentialausgleich -- FI bei TN-Netz und Potentialausgleich | |||
| Da mir hier schon mal sehr gut geholfen wurde, jetzt einige neue Fragen.
Erstmal zu meiner Person und Funktion. Ich helfe derzeit einem Freund bei der kompletten Neuinstallation seiner E-Anlage (ausser Antenne) in einem 1-Fam.-Haus das schon sehr alt ist. Habe vor gut 30 Jahren meinen Gesellenbrief in E-Inst. gemacht, aber nur kurz in dem Beruf gearbeitet. Handwerklich ist das alles noch da, aber Theorie und Vorschriften haben sich doch ziemlich verändert seitdem. Deshalb hier meine Fragen, die ich trotz ausgiebiger Nutzung der "Suchen"-Funktiion noch nicht schlüssig beantwortet bekam. -------------------------------------------------------------- Zur Situation: der HA (liegt in Nebengebäude) kommt mit 4 Adern daher, wovon nur eine mit 35A abgesichert ist. Dürfte sich also um ein TN-Netz handeln (Bitte mich zu korrigieren, wenn ich das falsch interpretiere) Das setzt sich dann nach dem Zähler folgendermaßen fort: fürs Nebengebäude eine 25A-Schmelzsicherung (kann aber erstmal vernachlässigt werden, weil die dortige Neu-Installation noch nicht begonnen hat), und zum Haupthaus wieder eine 35A-Schmelzsicherung (ja ich weis inzwischen: ist nicht selektiv, aber nun mal "Stand") Die Leitun... | |||
| 12 - Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung -- Küchenumbau: klassische Nullung/Herdzuleitung | |||
| @ego
Längerer Text... +++ Haftung des Vermieters bei alter Elektrik Immer wieder ergeben sich Fragen im Bereich der Haftung bei Mietwohnungen mit alter Elektrik. Für die technischen Anforderungen ist der VDE (Verein Deutscher Elektriker) verantwortlich, der die technischen Normen und Anforderungen festlegt. Seit 1997 ist eine regelmäßige Überprüfung der elektrischen Anlagen gesetzlich gefordert. Bei privat genutzten Räumen ist dies alle vier Jahre, bei gewerblich genutzten Räumen, die der BGV A2 unterliegen, alle zwei Jahre. Den technischen Inhalt und Umfang der Prüfungen legt VDE 0100 Teil 610 fest. Gerade bei Altbauten bestehen häufig bedenkliche Mängel der elektrischen Anlage, so fehlt z. B. der mindestens für das Bad vorgeschriebene Fehlerstromschutzschalter (RCD, früher FI-Schutzschalter genannt). Außerdem findet man in Altbauten hin und wieder noch die sogenannte "klassische Nullung". Hierbei gibt es keinen separaten Schutzleiter, in der Steckdose sind Schutzleiter und Neutralleiter gebrückt. Lampenauslässe haben oftmals überhaupt keinen Schutzleiter, auch bei Herdanschlüssen fehlt er gelegentlich. Aus verschiedenen Gründen ist diese Art der Installation seit 1.5.1973 verboten. Ebenso ist sei... | |||
| 13 - Gruselkeller (jede Menge Bilder) -- Gruselkeller (jede Menge Bilder) | |||
| Wie gesagt, mein Onkel (Installateur) hat vor 3 oder 4 Jahren gemeint, daß in Wien Cu zulässig ist (aber nur gepreßt oder hartgelötet), aber von niemandem verwendet wird.
Und geschraubt müßte nachwievor zulässig sein, vorausgesetzt es wird die entsprechende Dichtpaste verwendet (heute sowieso Standard, nur vor Jahrzehnten wurde da einfach nur Fett verwendet). Zitat : Außerdem: Der Druck in einer Gasleitung ist doch nur ein Bruchteil der einer Wasserleitung. Der vom Gas innen oder der eines Bohrers von außen?
Ich habe explizit vom mechanischen Schutz (z.B. gegen Anbohren) geschrieben! Weißt du, wie oft Wasserleitungen von irgendwelchen Amateuren oder sogar Handwerkern angebohrt werden? (Mein Onkel mußte einmal eine nagelneue Heizungsinstallation alle x cm flicken, weil die Tischler die Sockelleisten in die Heizungsrohre geschraubt haben...) Bei Gas ist das ziemlich unbekömmlich! Ein Stahlrohr bohrt ke... | |||
| 14 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
| Bei der Steckdose 4.1 mit 5x2,5 hab ich insofern bedenken:
Am Anfang haben noch die "Gibser", "Maler", "Schreiner" und "Maurer" die Elektroinstallation gemacht, so nach dem Motto: mmmh, hier brauchen wir eine Lampe und eine Steckdose, die Leitung sieht noch gut aus, die lassen wir drin. Jetzt sind halt noch teilweise alte Leitungen drin (sind wirklich nicht so schlecht, sind wohl irgendwann schon mal getauscht worden). Nur dummerweise zu kurz und mussten unprofessionell verlängert werden, dies geschah dann mit 5x1,5mm². Aber das ist im Plan nicht ersichtlich
Also ich fasse nun zusammen: 1) CEE16 Leitung ersetzen in 5x2,5mm² 2) Verteilerdose Werkstatt entfernen (kann die Steckdosen/Schalter auch direkt anfahren, war nur gedacht um noch zusätzliche im hinteren Bereich der Werkstatt anzuklemmen, was sich aber sowieso erledigt hat, da die Dose proppevoll ist) 3) zu kurze Leitungen (2 Stück) aus Pistolenbahn mit 2,5mm² verlängern anstatt mit 1,5mm² (später die Leitungen komplett ersetzen, da evtl. noch die Wand, in der die Leitungen laufen versetzt wird) 4) Außenleuchte mit 3x2,5mm² im Fall, dass diese über 20m lang wird 5) Scheinwerfer a... | |||
| 15 - Potentialausgleich... Heizung -- Potentialausgleich... Heizung | |||
| Guten Morgen,
habe gerade ein paar alte Beiträge bezügliches des Potentialausgleich gelesen, konnte aber meine elementare Frage nach dem Anschluß der Heizung nicht klären... Daher frage ich euch... welche Kupferrohre der Heizungsanlage müssen in den Potentialausgleich mit einbezogen werden??? Netzform: TN-C-S Heizungsart: Gas Heizungsrohre: Kupfer Freue mich auf Antworten und wünsche ein schönes WOCHENENDE ! !! !!! Gruß, Carsten ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |