Gefunden für abstand badewanne - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Wozu VDE? -- Wozu VDE? | |||
| |||
| 2 - Strom für Steckdose,von elekt. Rolladenmotor abnehmen? -- Strom für Steckdose,von elekt. Rolladenmotor abnehmen? | |||
Zitat : Rosella hat am 11 Jan 2012 17:51 geschrieben : Hallo. Abstand Badewannenende ca , 90 cm Dusche 1,20m Badezimmer ist durch FI geschützt. Eigentümer hat keine Einwände.Solange keine Kosten entstehen. MFG. 90 cm bis zur Badewanne, das ist wenig. Ich wollte da keine Steckdose, auch nicht über FI. Da wo eine Steckdose ist wird auch was eingesteckt und das ist garantiert nicht immer das Radio. Du weißt ja was passieren kann, wenn ein Gerät unter Netzspannung in die Wanne fällt. Ist nur ein Tipp. Muss es denn unbedingt ein Internetradio sein? Kein brauchbarer Lokalsender? Kannst Du Dir nicht mit wenig Aufwand einen Lautsprecher im Bad installieren, der günstig zum normalen Radiostandort ist (vielleicht Wand an Wand und nur durchbohren)? ... | |||
3 - Neue Eigentumswohnung - FI Schalter -- Neue Eigentumswohnung - FI Schalter | |||
Offtopic : Zitat : Würde man heute noch im Alltag mit so einer Primitiv-Kiste fahren wollen??? Aber hallo! Du hast wahrscheinlich keine Erfahrung in der (gelegentlichen) täglichen Nutzung von Oldtimern, sonst wüsstest Du, dass die ganzen BMW- und Audipenner mit ihrer ich-hab-ja-ESP-mir-kann-nix-passiern-Mentalität sich wieder an den Begriff Abstand erinnern können. Sicherlich haben FI-Schalter ihre Berechtigung, aber wenn man sich an gewisse Grundsätze hält, kann einem auch ohne FI nichts passieren. Dazu gehört nicht nur, dass man nicht in Steckdosen herumporkelt, offensichtlich schadhafte Elektrogeräte anschließt und den Fernseher auf den Rand der Badewanne stellt. Meine Schwiegereltern waren da z.B. lange sehr schmerzfre... | |||
| 4 - FI Schalter 3 Phasig Auslöseverhalten ? -- FI Schalter 3 Phasig Auslöseverhalten ? | |||
| Moin,
mal zur Klarstellung: Der FI beschränkt den Stromfluss auf eine meist schadlos überstehbare Dauer. Dieses ist jedochn nicht immer der Fall, wenn der Strom bis zur abschaltung in die empfindlice Phase des Herzrhythmus fällt. Die höhe des Stromfluss wird nicht beeinflusst. Ist der mögliche Stromfluss durch geringen Wiederstand sehr groß, kann während der Abschaltzeit zwischen Spannungsnulldurchgang und tatsächlicher Stromunterbrechung nach erfolgtem Abschaltvorgang schon ein ausreichend gefährlicher Strom fließen. Der FI kann nur Differenzströme auf beiden Leitern detaktieren. Es muss also Stro zur Erde abfließen können, damit er ansprechen kann. Das ist bei völlig isolierter Aufstellung des Prüfobjekts nicht gegeben. Ein Fön in einer isolierten Badewanne wird sein Feld vor allem zwischen den Drähten im inneren ausbilden, außerhalb des Fönkörpers fließen nur Teilströme. Mit genügend Abstand passiert also nichts, weil Stromfluss durch den Menschen zu klein. Wann der Abstand groß genug ist hngt von de Leitfähigkeit des Menschlichen Körpers im Vergleich zu der des Badewassers (stromteiler) ab als auch von der absluten leitfhigkeit des badewassers (=> widerstand zwischen den Leitern => auftretender Gesamtstrom) Es besteht die Gefah... | |||
| 5 - Handtuchtrockner -- Handtuchtrockner | |||
Ganz klarer Fall:
Unzulässig!!!
Direkt ÜBER der Badewanne, also in deren Schutzbereich 1 sind derartige Geräte NUR zulässig, wenn diese mit Schutzkleinspannung betrieben werden.
Ein handelsüblicher SELV-Handtuchtrockner ist mir nicht bekannt, kann aber sicherlich auf Kundenwunsch gefertigt werden... Sollte der geplante Standort jedoch in den Bereich 2 fallen (z.B., weil es neben dieser einen gefliesten Streifen gibt), wäre ein Festanschluß mit 230V zulässig. Daher bitte mal eine Skizze der horiontalen Anordnung.
Paradoxerweise wäre der Betrieb des Gerätes per Stecker dann zulässig, wenn die Steckdose dazu sich außerhalb der Bereiche befände UND es NICHT fest montiert wäre...
Da geht Onkel VDE jedoch davon aus, daß der gesunde Menschenverstand freiwillig davon Abstand nimmt! Der Rest kommt dann in die Statistik unter Darwinsche Auswahl.
... | |||
| 6 - Durchlauferhitzerproblem zum Grübeln... -- Durchlauferhitzerproblem zum Grübeln... | |||
DAs eizige, was ich von diesen beiden Lösungen halte, ist großer Abstand! Damit ist ja Ärger vorprogrammiert und den Schuh ziehe ich mir nicht an, bei aller Freundschaft... Ein zentraler DLE und dann zig Meter Rohr..? Ich glaube es hackt - wie weltfremd muss man sein, soetwas vorzuschlagen..? Ähnlich sieht es aus, wenn man jemandem ernsthaft vorshclägt, eine handelsübliche Badewanne mit einem 18kW DLE zu versorgen. Dann kann ich gleich wieder einen kohlebtriebenen Badeofen verkaufen - will heissen, wenn ich keinen Komfort haben will, funzen beide Lösungen sicherlich, aber grundsätzlich sind diese Lösungen glatte Themenverfehlungen, somit 6, setzen... ![]() ... | |||
| 7 - Hauptpotentialausgleich so ok bei einem 5-jährigen Neubau? -- Hauptpotentialausgleich so ok bei einem 5-jährigen Neubau? | |||
| Die SAT-Schüssel muss in den PA mit einbezogen werden und zwar mit 16mm² Cu, man kann sie jedoch auch mit an einen Blitzschutz anschließen, mit 8mm Rundeisen, bzw. ihr einen eigenen Erder einschlagen. Sollte sich die Satschüssel an der Hauswand in einem gewissen Abstand zum Giebel befinden muss sie eventuell nicht geerdet werden.
Bei der Telefonanlage und dem SAT-Verteiler ist es eine andere Sache, die müssen nicht mit in den PA bezogen werden, können aber, da streiten sich die Gemüter was besser ist. Empfindliche Geräte (Telefone, -anlagen, SAT-Receiver...) können bei einem Blitzeinschlag in der Nähe kaputt gehen, wenn sie am PA angeschlossen sind und sind sicherer wenn man sie davon wegläßt, meinen die einen. Gibt dan auch wieder andere Meinungen etc. teilweise auch eine Frage was der Versicherer vorschreibt. Eine Badewanne muss heutzutage auch nicht mehr geerdet werden, uns Wasser und Heizungsrohre halt auch nur noch wenn sie aus leitendem Material sind, da mittlerweile oft Kunststoff verbaut wird ist dies nur noch selten notwendig.... | |||
| 8 - Aufstellung einer Waschmaschine im Bad -- Aufstellung einer Waschmaschine im Bad | |||
| Hallo Forum,
wir haben uns eine Eigentumswohnung zugelegt, bei der die Aufstellung der Waschmaschine im Badezimmer im 2. OG vorgesehen ist. Da es im 1. OG auch noch ein Bad gibt und wir es als sehr lästig empfinden, für die gesamte Wäsche immer in den 2. Stock zu laufen, würden wir die WaMa und den Trockner gerne in das Bad im 1. OG verlegen. In diesem Badezimmer befindet sich eine Badewanne, bei der ja bekanntlich die Installationszonen nach VDE einzuhalten sind. Ich könnte die Steckdose für die Waschmaschine und den Trockner (natürlich über RCD 30mA und separat abgesichert) in der Wand mit dem Fenster (F) platzieren, sie wären dann auch ausserhalb des Bereichs 2, ca. 1 Meter von der Wanne entfernt im Bereich 3. Die Waschmaschine würde jedoch bei der geplanten Aufstellung zumindest Teilweise im Bereich 2 stehen, es würde ein Abstand WM - Badewanne von ca. 40 cm eingehalten werden. Ist eine solche Aufstellung der Geräte zulässig? Ich freue mich auf eure Antworten und bedanke mich im voraus. mfg PWK20 P.S.: Die Wanne is so eingebaut, daß man im normalfall mit dem Kopf an der Türseite liegt, der Abfluss befindet sich also auf der WM-Seite. [ Diese Nachricht wurde geändert... | |||
| 9 - zusätzlicher Potentialausgleich -- zusätzlicher Potentialausgleich | |||
| hallo sam2
ich habe nochmal mit sanitär gesprochen. es ging um die verbundrohre. das material besteht aus Kunststoff/Alu/Kunststoff es kommen Etagenheizungen rein(Kombigeräte für heizung und warm Wasser) wo sie genau ins Bad kommen weiß ich noch nicht. bevor wir die kombigeräte verlegen und einseten schreib ich noch mal. ich muß doch einen abstand von min. 60 cm zur Badewanne oder dusche haben. ich habe noch mal mit dem EVU gesprochen. DER HAK kann mit 50A NH sicherungen bleiben. die SLS schalter müssen dann max. 50A haben, aber kleiner ist auch erlaubt. also werde ich 35A SLS schalter verwenden. nach dem Zähler zum klemmstein und nach dem klemmstein zum unterverteiler mit einem 40/30mA FI gehen und dann zu den Steckdosen.... | |||
| 10 - Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. -- Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. | |||
| Hallo,
habe mich in letzter Zeit etwas hier im Forum umgeschauen und mich mit Montage, Installation beschäftigt. Nicht um es selber zu machen, dafür gibt es ja Fachleute. Kann mir jamnd weiterhelfen? In unserer Mietwohnung ist eine Gasheizung/Therme Vitopend 200 von Vissmann montiert. Kenn mich mit den Zonen im Bad nicht so aus. Die Therme hängt über der Badewanne die auch als Dusche benutzt wird. Wenn man duscht kann man die Therme berühren. Einem Wasserstrahl aus der Brause ist die Therme schutzlos ausgeliefert. Das vermeidet man natürlich möglichst. Die Therme ragt in die Badewanne hinnein, ist also an der Kopfseite der Badewanne montiert. Ist das so zulässig, ich habe da so meine Zweifel. Nach Aussage des Vermieters ist alles von Fachleuten montiert. Das Bad mit Lektrik wurde vor ca. 3 Jahren komplett modernisiert. Zusätzlich befindet sich eine Steckdose, mit KLappdeckel, am Waschbecken, wenn man davor steht links, ca. 20 cm über dem Waschbecken, seitlicher Abstand 5 cm. Zum Wasserhahn ca. 40-50 cm. Ist das so korrekt? Vielen Dank für jede Antwort! ... | |||
| 11 - Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Wohnung (Teil 2) -- Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Wohnung (Teil 2) | |||
| Hallo Forum
sorry das ich einen neuen Thread aufgemacht habe, aber der alte ist bereits im Archiv und ich kann nicht mehr darin schreiben. Zu allererst will ich mich mal für die vielen Informationen und Anregungen bedanken die ich von Euch bekommen habe. In letzter Zeit war alles ein wenig zeitaufwendig und ich bin nicht dazu gekommen im Forum vorbei zu schauen. @ sam2 deine Vermutung das ich einen guten Elektriker gefunden habe scheint sich zu bestätigen. Zumindest konnte er mir die jeweiligen VDE Vorschriften nicht nur nennen sondern auch den Sinn dahinter erklären. Z.B. Steckdosen im Bad. Diese sind ja ab einem mind. Abstand von 60cm von der Badewanne/Dusche erlaubt. Da wir beide rechtshänder sind hätte man normalerweise die Steckdose für Fön etc. rechts neben dem Spiegel angebracht. Der Abstand zur Badewanne wäre mit 75cm auch im erlaubten Rahmen gewesen. Aber nachdem er meinte ich solle mich mal auf den Platz der zukünftigen Badewanne stellen und versuchen die Steckdose anzufassen (nach Fön greifen etc.) war das Thema erledigt. Stand der Dinge: Leitungen sind aller verlegt und der Gipser und Estrichleger sind auch fertig. Nächste Woche wird dann die UV verdrahtet. Ein paar kleine Änderungen hat es noch für die UV gegeben. Es... | |||
| 12 - Fi Schalter -- Fi Schalter | |||
| Auweia, ganz schon heftig ist die Diskussion geworden.
Nur schade fand ich das sich viele auf die VDE berufen haben, aber keiner sie zitiert. Das will ich mal nachholen: Zum Thema Feuchtraum/Trockener Raum: Findet sich in der Vde 0100 Teil 200 1998-06 Zitat: A.6.3 Trockene Räume sind Räume oder Orte, in denen in der Regel kein Kondenswasser auftritt oder in denen die Luft nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist. ANMERKUNG: Hierzu gehören z. B. Wohnräume (auch Hotelzimmer), Büros; weiterhin können hierzu gehören: Geschäftsräume, Verkaufsräume, Dachböden, Treppenhäuser, beheizte und belüftbare Keller. Küchen in Wohnungen und Baderäume in Wohnungen und Hotels gelten in bezug auf die Installation als trockene Räume, da in ihnen nur zeitweise Feuchtigkeit auftritt. A.6.4 Feuchte und nasse Räume sind Räume oder Orte, in denen die Sicherheit der Betriebsmittel durch Feuchtigkeit, Kondenswasser, chemische oder ähnliche Einflüsse beeinträchtigt werden kann. ANMERKUNG: Hierzu können z. B. gehören: Großküchen, Spülküchen, Kornspeicher, Düngerschuppen, Milchkammern, Futterküchen, Waschküchen, Backstuben, Kühlräume, Pumpenräume, unbeheizte oder unbelüftbare Keller, Räume, deren Fußbö... | |||
| 13 - IP im Badezimmer? -- IP im Badezimmer? | |||
| Der Bereich 0 entspricht dem inneren der Bade oder Duschwanne.
Der Bereich 1 ist begenzt, a: durch den Fertigfussboden und die waagerechte Fläche in 225cm Höhe über dem Fertigfussboden. b: an den Außenkanten der der Badewanne oder Dusche (also ab Fussboden 225cm hoch über Wanne ist der Bereich 1) Der Bereich 2 ist begrenzt, a: durch den Fertigfussboden und die waagerechte Fläche in 225cm Höhe über dem Fertigfussboden b: durch die senkrechte Fläche an der grenze der Fläche des Bereichs 1 und die dazu parallele Fläche in 60cm abstand. (also 60cm um Bereich 1 herum, bis zu einer Höhe von 225cm) Als SELV und PELV bezeichnet man Schutzkleinspannung. Um dir etwas besser helfen zu können: -melde dich im Forum als reg. User an. -lade eine kleine Skizze deines Badezimmers hoch, mit allen Bezeichnungen und abmaßen. -Schreibe dazu wo die Lampe hin soll. Ich schreibe Dir dann was für eine Lampe erlaubt ist. Sorry das ich gleich so fachlich eingestiegen bin, aber wenn jemand schon nach IP Schutzarten fragt..... mfg Joe ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |