| 1 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie) | |||
| |||
| 2 - FI mit 2 Klemmen am Eingang -- FI mit 2 Klemmen am Eingang | |||
| Eigentlich ist die eine (kleinere) Klemmung nicht für Rundleiter gedacht, sondern für die spezielle ABB-Sammelschiene (wird aber oft zweckentfremdet. Kannst du IMO machen!
Wieviel in die Klemmen geht? Ich hab mir gerade mal einen ABB-FI aus dem Lager geholt. Die große dürfte 25mm² fassen und die kleine 6mm² (vielleicht geht auch gerade so 10mm², aber ich würd das nicht da reinwürgen!) MfG, Fenta [ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 6 Dez 2015 8:52 ]... | |||
3 - AEG S90 SLS (Hauptleitungsschutzschalter) -- AEG S90 SLS (Hauptleitungsschutzschalter) | |||
| Da es im Prinzip nur zwei verschiedene Hersteller dieser SLS gibt (Hager, Spannungsabhängig, benötigt den N, in der Praxis fehleranfälliger) und ABB(Spannungsunabhängig, benötigt deshalb keinen N, unanfälliger), wird es sich bei den GE dingern um Hagerprodukte handeln.
Zumindest das Hager gelabelte Gerät kontaktiert den N direkt zur Sammelschiene . ... | |||
| 4 - Bunter Mix an Herstellern -- Bunter Mix an Herstellern | |||
| Hallo Leute,
wenn ich Schaltschränke aufbaue, dann sehen die optisch immer perfekt aus. Das liegt daran, dass ich in der Regel ABB Komponenten nehme. So passt alles nicht nur technisch sondern auch optisch. Heute hatte ich in einer Unterverteilung einen total bunten Mix von ABB, Hager und Schneider Electric. Unter anderem hatte der Elektriker eine Hager Sammelschiene genommen und damit Schneider Electric LSS und RCD verbunden. Und da die Bezeichnung der Anschlüsse nicht stimmte (bei Hager und ABB ist der RCD idR. rechts), hat er die mit einem Edding übermalt. Sieht Crappy aus. Aber ist das technisch so überhaupt in Ordnung. Kann ich eine Hager Sammelschiene für Schneider "Sachen" verwenden? ... | |||
| 5 - Leitungsschutzschalter + Sammelschiene -- Leitungsschutzschalter + Sammelschiene | |||
| Servus!
Kann mir jemand kurz helfen. Ich habe ABB pro M compact Leitungsschutzschalter, die ich gerne mit einer Sammelschiene verbinden möchte. Normalerweise habe ich einen Fi, in den ich die Außenleiter und N Einführe, der dann die drei Außenleiter auf die Sammelschiene bringt. Jetzt möchte ich auf den Fi Verzichten. Kann ich deshalb in einen Leitungsschutzschalter sowohl ein Kabel einführen als auch die Schiene einschrauben? ... | |||
| 6 - Fragen zum Potentialausgleich und ist ein Kreuzerder Pflicht ? -- Fragen zum Potentialausgleich und ist ein Kreuzerder Pflicht ? | |||
Die beiden B20er sind da nur so draufgewesen damits nich so leer aussah außerdem wollte ich testen ob die "alten ABB" auch an die Sammelschiene der neuen ABB Confort passen, sind mittlerweile wieder draußen.
Ja die Erde anner Heizung scheint warscheinlich durch eine Rohrverbindung im inneren zu stammen, natürlich reicht überhaupt nich aus
Ein normgerechter Potentialausgleich wird in zusammenarbeit mit einem Elektrounternehmen installiert und natürlich auch geprüft. Naja 1,5mm² HO5 ist eigentlich ausreichend bei B16A Wenn einer mit mehr Ampers oder C-Charakteristik reinkommt verdrahte ich natürlich mit 2,5mm² bzw. 4mm² bei 32A. Aber danke für den Vorschlag kann sicher nicht schaden. (die Zuleitung vom Herd ist auch nur 1,5mm² die wird eher aufgeben) [ Diese Nachricht wurde geändert von: Toastman am 29 Apr 2010 19:31 ]... | |||
| 7 - Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen -- Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen | |||
| Hallo,
vor meinen Fragen erstmal die Beschreibung der Installation: Bei der Einspeisung (Panzersicherungen) sind 3x32A verbaut. Im Zählerkasten sind dann 3x100A verbaut. Dann kommt der 3-Phasen-Zähler. Dann kommt ein 4-pol. 63A Hauptschalter Typ Hager X463N. Dann kommt ein 25A FI Schupa 25/0,03 SK Danach gehts zu 25 Stück 16A Automaten. Jetzt meine Fragen: 1. Wodurch wird der Strom am FI begrenzt? Bei Überlast (>25A) würde ja zunächst nichts passieren worauf bei frühestens 32A erstmal die Panzersicherung auslöst? Ist das so korrekt? 2. Die Automaten sind in 3 Reihen (5+12+8) angebracht, dort jeweils mit einer Sammelschiene verbunden. Eine Reihe (Nr. 2) ist per Leitung an den FI angeschlossen, die beiden anderen Reihen (Nr. 1&3) sind an Reihe 2 angeschlossen (per Drahtleitungen über die Klemme hinter der Schiene). Das bedeutet, dass der Strom mehrfach über einen anderen Automaten geschleust wird (nicht geschaltet!, ich rede nur von der Einspeiseseite). Ist das so zulässig? (vorausgesetzt der Querschnitt stimmt, kann ich jetzt grade nicht erkennen) 3. Ich möchte 2 weitere Automaten in Reihe 3 anbringen. Da für die neuen und alten ABB Automaten scheinbar verschiedene Sammelschienen benötigt werden möchte ich d... | |||
| 8 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was? | |||
| Hoi,
Habe mich mal nach B13-Automaten umgesehen und bin auf die System pro M compact von ABB gestoßen. Es geht um die HV hier (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html -> runterscrollen): Die genannte Serie ist recht kompakt und würde sich daher wohl für diesen Verteiler empfehlen, der recht voll gestopft werden soll. Was ich mir vorstelle: Die ungenutzte PE- und N-Schienen werden zu zwei N-Schienen umfunktioniert. Eventuell werden sie auch an andere Stellen des Verteilerfeldes gesetzt (für die 2*2 Schienen gibt es ja vier Positionen). Oben links kommen drei 40A-FI hin, Verbindung untereinander per 4-Phasen-Schiene: http://cgi.ebay.de/ABB-FI-Schutzsch.....wItem | |||
| 9 - Super-günstige Leitungsschutzschalter ? -- Super-günstige Leitungsschutzschalter ? | |||
| @Trumbaschl: Zugegeben, einige Farben können zu Verwechslungen führen, insbesondere bei Digicam-Bildern, da deren Farbtreue ohnehin variiert. Z.B. eben die von 13A (übrigens nicht beige sondern Sandgelb - ersteres wäre leicht zu unterscheiden) und 25A, außerdem 2A (rosa) und 32A (hellviolett) sowie 63A (kupfer) und 10A (rot).
Bei uns im Bauhaus gibt es ASS, ABB, Doepke standard, Hager und D*wi (kotz auf letzteres). Im Globus gibt es Itzlake/Safemat, ABB und Moeller einpolig B10/16/20/25/32A sowie die FI der zwei letzteren. Manchmal gibts Sonderangebote von Billig-FI, die aber immernoch 20 Euro kosten undso eigentlich keinen Fachmann dazu verführen können, sie zu kaufen. Einmal gabs allerdings welche für 14 Euro und hinten stand fett "Made in Taiwan" drauf
Ich verwende grundsätzlich nur LS mit 1/2/3/4-TLE und bei Verwendung von hochleistungs-LS, die ohnehin nicht über die normale Sammelschiene Angeschlossen werden, 1,5 TLE (1-polig), 3 (2-polig) 4,5 (3-polig) und 6 TLE (4-polig). Die normalen 1/2/3/4-TLE-LS von moeller lassen sich über standard-Gabelschienen 1/2/3/3+N/4-polig Anschließen. Von daher sehr gut! @vorposter: Naja, dennoch finde ich das Aussehen sehr dürftig. Die mehrpoligen gehen so, w... | |||
| 10 - ABB-Sammelschiene ablängbar? -- ABB-Sammelschiene ablängbar? | |||
| Hallo Ihr,
laut Produktbeschreibung ist die hochgeladene ABB-Sammelschiene nicht ablängbar. Darunter verstehe ich eigentlich, dass sie nicht gekürzt werden kann. Warum ist dem so? Die Schiene kann doch im Grunde auf die erforderliche Länge gekürzt werden, oder doch nicht? Danke chip ... | |||
| 11 - Gartenteich extra absichern !!!! -- Gartenteich extra absichern !!!! | |||
Zitat : sam2 schrieb: P.S. @ Trabi: Ja, genau, die DÜWI-LS riechen arg nach Baumarkt! Daher meine Vermutung mit dem zweiten Selbermacher-Bauabschnitt. Und dementiert wurde es bisher nicht... Aber was meinst Du genau mit Sammelschiene mit den 2mm Luft zu den beiden rechten LS? Ich meinte damit, dass dort zwischen dem Plastik der Automaten-Schiene und dem LS ein ca. 2mm breiter Spalt ist, wo man auf's Cu sehen kann. Die Düwi's sind scheinbar etwas kürzer gebaut als die ABB-Automaten. Gleiches Problem hab ich hier gerade mit Möller/Siemens-Automaten, ist das belanglos, dass dort die Automatenschiene nicht ganz eingeführt wird, oder muss man sich da um zu hohe Erwärmung sorgen duch zu kleine Kontaktfläche? |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |