Autor |
AEG S90 SLS (Hauptleitungsschutzschalter) Suche nach: aeg (10001) |
|
|
|
|
BID = 940478
knalldepp Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
|
Hallo,
kann mir jemand sagen, ob man bei einem 3-poligen Hauptleitungsschutzschalter AEG S90 den Neutralleiter anschließen muß oder nimmt er die Versorgungsspannung von den anderen Phasen?
Hätte er sich überhaupt einschalten lassen, wenn die Spannung fehlt?
Die N-Klemme ist mit einem Stift verbunden, der im Schienenadapter verschwindet.
(Sorry für die blöde Frage, aber ich kann jetzt nicht mehr nachsehen und die Zweifel sind mir erst später gekommen) |
|
BID = 940481
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
|
Zitat :
| 3-poligen Hauptleitungsschutzschalter AEG S90 |
Wenn ich AEG S90 beim Gockel eingebe... Dann bekomme ich kaum
brauchbare Ergebnisse
Ohne vernünftige Info wird dir kaum jemand helfen können !?!
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!! |
|
BID = 940487
knalldepp Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
| Wenn ich AEG S90 beim Gockel eingebe... Dann bekomme ich kaum brauchbare Ergebnisse |
Eben, es gibt keine vernünftige Dokumentation, drum frag ich ja so blöd.
Das Teil ist aktuell im Vertrieb. Den Amis ist das wohl egal oder die wissen garnicht, was das ist.
Das brauchbarste Info, die ich gefunden habe, ist von 2002. Inzwischen hat sich scheinbar der Befestigungsadapter etwas geändert:
http://www.gepowercontrols.com/de/r.....4.pdf [3MB]
http://www.gepowercontrols.com/de/r......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knalldepp am 9 Okt 2014 23:36 ]
|
BID = 940492
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Steht alles in deinen Links. Der AEG braucht den N ! Er lässt sich auch Ohne N zuschalten.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 940497
knalldepp Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
| Steht alles in deinen Links. Der AEG braucht den N ! Er lässt sich auch Ohne N zuschalten. |
Also ich hab ihn ohne N eingeschaltet.
Und in meinen Links steht nicht drin, ob oder womit der Stift verbunden ist, der in der linken N-Klemme des 3-poligen Schalters steckt (die beiden anderen N-Klemmen haben Blindabdeckungen).
Naja, zumindest funktionierts.
(Es war übrigens keine Installation von mir, sondern eine Störung nach Kurzschluß. Nachdem sich (vermutlich) erst ein Heimwerker ausgetobt hat, war der Originalzustand unklar)
|
BID = 940502
Volker S. Gesprächig
Beiträge: 171
|
Moin Knalldepp,
guck mal nach, ob der N im eingebauten Zustand Durchgang zur N-Schiene hat. Bei anderen Herstellern wird der N beim Aufsetzen auf die Sammelschiene kontaktiert.
Gruß Volker
|
BID = 940528
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Da es im Prinzip nur zwei verschiedene Hersteller dieser SLS gibt (Hager, Spannungsabhängig, benötigt den N, in der Praxis fehleranfälliger) und ABB(Spannungsunabhängig, benötigt deshalb keinen N, unanfälliger), wird es sich bei den GE dingern um Hagerprodukte handeln.
Zumindest das Hager gelabelte Gerät kontaktiert den N direkt zur Sammelschiene .
|
BID = 940531
knalldepp Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat : guck mal nach, ob der N im eingebauten Zustand Durchgang zur N-Schiene hat. Bei anderen Herstellern wird der N beim Aufsetzen auf die Sammelschiene kontaktiert. |
Hmm, irgendjemand hat irgendwann (der mutmaßliche Heimwerker, der evtl. vorher zugange war? Kunde leugnet) die Adapterplatte oben stark beschädigt, der Schalter war lose (ich dachte zunächst durch den Kurzschluß herausgeschleudert, ist im Nachhinein aber Unsinn).
Ich habe aber keine Metallteile gesehen, die die N-Schiene hätten kontaktieren können.
Wie gesagt, ich komm da nicht mehr hin, es funktioniert alles. Ich habe leider nicht genau hingesehen, die Bedenken sind erst danach gekommen.
ego hat am 10 Okt 2014 14:10 geschrieben :
|
Da es im Prinzip nur zwei verschiedene Hersteller dieser SLS gibt (Hager, Spannungsabhängig, benötigt den N, in der Praxis fehleranfälliger) und ABB(Spannungsunabhängig, benötigt deshalb keinen N, unanfälliger), wird es sich bei den GE dingern um Hagerprodukte handeln. |
Der AEG Schalter ist definitiv nicht baugleich und war, wenn ich mich nicht irre, der Erste am Markt. Die Dinger gab es schon weit bevor das mit den TAB 2007 zum Mainstreem wurde.
Aber bei Hager hab ich was interessantes gefunden:
http://www.hager.de/files/download/.....E.PDF
Den Hutschienen-Typ gibt es in 2 Varianten:
HTN3xx Normalausführung und
HTU3xx USA-Ausführung für 120/208 V
Beim HTN3 wird der N angeschlossen,
beim HTU3 wird kein N angeschlossen. Am Bild sieht es so aus, als ob die drei N-Klemmen gebrückt sind. Der nimmt dann die Betriebsspannung (208V) scheinbar von den anderen Phasen ?
Das wäre dann meine Vermutung aus der Eingangsfrage.
|
BID = 940533
knalldepp Gerade angekommen
Beiträge: 7
|
Zitat :
| Der AEG Schalter ist definitiv nicht baugleich |
Hm, nein, früher waren AEG S90 und Hager HTS baugleich.
|
Liste 1 AEG Liste 2 AEG Liste 3 AEG Liste 4 AEG Liste 5 AEG Liste 6 AEG |