Gefunden für 64a stecker - Zum Elektronik Forum





1 - Stromverteiler -- Stromverteiler




Ersatzteile bestellen
  Hallo Forum,

ich plane einen Stromverteiler zu bauen.
Ich hab schon einen älteren Thread dazu gelesen, aber alle Fragen haben sich nicht beantworten.

Also,
ich hab vor, das ganze flexibel auszulegen. Sprich, einen 64A Stecker hinmachen, und dann Adapter zu bauen, so dass ich den Verteiler auch an eine 16A bzw. 32A Steckdosen anschließen kann.

Ist das überhaupt möglich?

Wenn ja, was muss ich dann für einen FI bzw. Neozed Sicherungen nehmen?

In den Verteiler kommt eine 16A und eine 32A Steckdose. Außerdem 4 Schukodosen.

Diese werden dann über nen 1 bzw. 3 poligen LSS abgesichert

Grüße Jannik ...
2 - Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla) -- Adapter Pin Belegung für Elektro PKW (Tesla)
Hallo zusammen,

es schreibt ein totaler Anfänger im Bereich Strom. Entschuldigt also bitte die dummen Fragen.
Ich weiß grad mal dass gelbgrün die Erde ist und es eine Phase (schwarz) und einen N gibt, der meist blau ist. Nun bin ich mit Starkstrom konfrontiert und völlig überfordert.
Fünf Pins am CEE 32A (Typ225) Stecker des Tesla sollen in eine 16A Dose der Ladestation der Stadtwerke. Ich weiß, umgekehrt würde es brennen, aber so würde ich wenigstens 16A über das 32A Kabel ziehen - der Tesla erkennt automatisch, was an der Dose ist und kann bis zu 64A, nur leider liefert das bisher kein Stromanbieter.
Hab mir also nun eine 32A Buchse und einen 16A Stecker gekauft und habe folgende Beschriftungen:
32A: Erde, NW, L3, L2, L1
16A: Erde, L+, und der dritte hat keine Beschriftung
Ich Unwissender würde nun folgendes schließen:
Erde mit Erde verbinden
NW mit dem der keine Beschriftung hat verbinden
L+ mit L1 verbinden
Nur was mach ich mit L2 und L3? einfach leer lassen?
Habe Kabel mit 2,5mm² durchmesser gekauft, reicht das für 16A?
Bilder von Stecker und Buchse anbei.
Vielen Dank für die Antworten












3 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Hi folks,

ich hätte da gern mal ein Problem

Am besten beschreibe ich ersteinmal den Ist-Zustand.
Ich habe einen Altbau gekauft. Es ist eine Doppelhaushälfte Baujahr 1902, in der bisher 2 getrennte Wohneinheiten bestanden.
Im Keller befindet sich der HAK, die Netzform ist TN-C, von diesem läuft ein 4*16qmm Kabel (L[1-3]|PEN) zu zwei Zählerschränken im EG und im 1.OG sowie eine 16qmm Ader zur Haupterdungsschiene. Die Außenleiter wurden von den Stadtwerken mit 100A Schmelzsicherungen abgesichert.
Auf der HES sind aktuell Wasser-, Gas- uns Heizungsrohre (Wasser einmal direkt ankommend an der HES, Warmwass, Zirkulation, Heizungs und nochmal Kaltwasser über eine PAS an der Therme angeschlossen - die PAS an der Therme ist mit einer 16qmm starken Ader wieder an der HES angeschlossen), Satanlage sowie Netzwerk und Telefonanlage aufgelegt.

Im EG befindet sich ein Zählerschrank mit einem Drehstromzähler und eine 3*63A Sicherung, die eine Unterverteilung versorgt. In dieser Unterverteilung sind diverse 16A Leitungsschutzschalter für die untere Wohnung.
Aus diesem Zählerschrank im EG läuft wieder ein 4*16qmm Kabel zum Zählerschrank im 1. OG. Dort befinden sich zwei Wechselstromzähler (Wohnung 1.OG und &...
4 - Kabeltrommel mit 11KW überlastet (warum löst nicht der LSS??) -- Kabeltrommel mit 11KW überlastet (warum löst nicht der LSS??)
Um deine Frage aus der Überschrift zu beantworten, vermutlich weil der LSS für deutlich höhere Ströme gedacht ist.
Sowas passiert z.B. wenn man einen 64A Stecker dranbastelt oder einen der schönen ebayadapter (vom Fachmann zusammengebaut, ohne Garantie) benutzt und den Überlastschutz des Leitungsrollers (eine Kabeltrommel sieht anders aus) überbrückt.
Im Normalfall schaltet sich die Rolle deutlich eher ab und der LSS löst auch deutlich eher aus.

Standart ist übrigens aufrecht, also Standardstandart.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Sep 2009 13:08 ]...
5 - 16A CEE und 32A CEE parallel schalten -- 16A CEE und 32A CEE parallel schalten

Offtopic :

Zitat :
Wienstrom hat am 25 Aug 2009 20:49 geschrieben :
Ist es überhaupt zulässig Aadapter von 16A auf 32A oder so zu bauen ???


Adapter von 16A auf 32A (16A Stecker, 32A Kupplung)so wie 32 A auf 64 A (32A Stecker, 64A Kupplung) sind erlaubt, da dann sicher gestellt ist das die nachgeschalteten Verbraucher, Leitungen für die Absicherung ausgelegt sind!

Anders sieht es aus bei Adaptern von 64A auf 32A oder 32A auf 16A, diese Adapter sind VERBOTEN und auch BRANDGEFÄHRLICH! Da hierbei die Leitungen überlastet werden können oder das die Sicherung auslöst.


Ein ...
6 - Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet? -- Darf man eine 4mm2 Leitung mit einem 64A CE-Stecker anschließen wenn man 32A Sicherungen verwendet?
Hallo, wir haben in unserem Betrieb 64A CE-Steckdosen.

Jetzt sollen Maschinen, die eine 4mm2 Zuleitung haben, daran angeschlossen werden.

Darf man einfach "nur" den Stecker wechseln wenn man 32A Sicherungen verwendet?
Oder muß man die Zuleitung in 10mm2 umändern?

Anders gefragt: Muß man eine 64A-CE-Steckdose mit 64A Absichern und den dementsprechenden minimum querschnitt einhalten?

Alles rein rechtlich gesehen. Das es funktioniert ist mir selber klar :o)

...
7 - Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE -- Totale Anfängerfrage 3 Steckdosen auf eine 16er CEE
okay, das ist richtig, mit der Aufsummierung der Ströme im Nulleiter - nur wenn ich nen Verteiler an nem 32A oder 64A System anschließe, hab ich ja widerum einen größeren N-Leiter-Querschnitt - die Wahrscheinlichkeit, dass ich also den gesamten Verteiler sodermaßen ungleichmäßig belaste, dass der min. 2,5mm² N-Leiter dahinschmilzt wäre halt etwas kleiner - es sei denn ich betreibe ein Schaltnetzteilmuseum %-)

Praktische Frage aber nochmal zu dem THEORETISCHEN Bau: _MUß_ man denn Adernhülsen nehmen oder _kann_ man auch die Kabelenden wie man es vom Opa lernte auch verlöten, bevor man sie im Stecker / einer Buchse festschraubt. In welcher VDE ist das denn geregelt (auch so ne Grundsatzfrage, die mich an dieser Stelle interessiert ...
8 - CEE 16A->32A, wie denn das??? -- CEE 16A->32A, wie denn das???
Hallo,

ich bin mit Langeweile und Google auf diesen Adapterstecker gestoßen, der aus einer 16A-Drehstromsteckdose eine 32A macht:

http://eshop.t-online.de/epages/Sto.....00575

Aber meines Wissens ist eine 16A-Drehstromsteckdose mit deren Zuleitung nur für 16A gedacht und wenn man da plötzlich ein Gerät mit einer Stromaufnahme von über 16A (was ja naheliegt, wenn es einen 32A- oder gar 64A-Stecker hat) anschließt....

Daher zweifle ich auch an diesem Abzweig-Stecker, also ein-Stecker-auf-3-Dosen für CEE:

http://www.mediazero-shop.de/catalo...../3713

Ich dachte immer, solche Adapterkonstruktionen sind verboten...

Bitte klärt mich mal auf

Gruß Franky




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Franky_666 am  6 Aug 2008 17:04 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 64a Stecker eine Antwort
Im transitornet gefunden: 64a Stecker


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187997684   Heute : 1699    Gestern : 15227    Online : 214        29.12.2025    6:01
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0631799697876